一、工程概况

  本工程位于长沙市望城区金星大道与银星路的交汇处。由湖南美斯顿置业投资有限公司投资兴建,湖南省勘察设计院勘察,广州市景森工程设计顾问有限公司设计,湖南湖大建设监理有限公司监理,由长沙新康建筑工程有限公司承建。本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,地上25层,地下一层,框剪结构。

  桩基慨况: 基础为人工挖孔灌注桩,共计320根桩,桩径为800mm、1000mm、1100mm、1200mm、1300mm、1400mm、1500mm、1700mm、1800mm不等。

  根据设计要求,护壁砼采用C

25、C30两个等级,ф8的钢筋;桩身主筋分别采用

12、

14、

16、

18、20五种规格的三级钢筋;桩芯砼为C

25、C30两个等级。桩持力层为强风化泥质粉砂岩,承载力特征值2000Kpa。本桩基工程于2013年7月12日开工,2013年 9月23日竣工。

二、桩基特点:

1、本工程桩数量多,轴线复杂。

2、地质情况复杂,多处存在夹层。

三、施工情况

  根据本工程特点,在工程开始施工前,项目部编制了桩基施工专项方案、临时用电专项方案,并经监理审批后实施。在施工中我单位严格按设计图纸、规范要求进行施工,严格按桩基专项施工方案落实各项施工措施。

1、挖桩成孔:控制好桩位置,是施工中的重要问题,我方技术人员,坚持每桩每施工完一节,即进行桩位复核,以避免桩偏位情况的发生。因地质情况较复杂,在成孔过程中,当桩挖至持力层后,由勘察院专家对每个桩孔的土质进行确认并验收,同时采取了原土样本。对持力层土质已达到设计要求的挖孔桩,我方立即通知建设、监理单位相关负责人到现场,按设计要求逐根进行扩底并验收签证。验收过程中,我单位施工员及监理工程师坚持每孔都下孔检查,严格控制其成孔质量。

2、钢筋笼制作、安装:钢筋笼制作时,要求钢筋笼主筋型号、数量、等级以及加密箍筋必须符合设计图纸要求,严格控制钢筋长度,坚决要求钢筋笼编号必须与桩孔编号一一对应,核对无误后,再进行安放,并严格控制钢筋笼保护层厚度。钢筋笼安放完毕,专业施工员先进行自检,再报建设、监理单位验收,验收合格后,方进行混凝土浇灌。

3、混凝土浇灌:所有桩芯混凝土全部采用商品混凝土。混凝土进场后,先检查混凝土标号、配合比,然后进行浇灌。在砼浇筑前再次将桩底余土和积水清除干净。砼浇筑时均采用串筒下料,确保砼自由落度不超过2米。混凝土浇灌时,选择技术熟练的人员进行混凝土的振捣,并由专人负责。浇捣过程中,施工员24小时跟班作业,监理实行24小时监督旁站。

4、材料进场:材料进场坚持先检后用的程序。材料进场后,先由资料员收集材料合格证及产品质量证明书,并与材料员一起,对现场所购材料的规格、型号等核对无误后,再报建设、监理单位到现场验收并进行取样,检验合格后,才投入工程使用。所有原材料进场均有出厂检验报告、产品质量证明书。

四、送检情况:

1、钢材:本工程桩基工程所用的钢筋由湖南金远钢材有限公司供应的湘钢和萍钢品牌。

  钢材取样送检如下:

  一级钢筋: HPB235 ф8:1组,

  三级钢筋: HRB400 ф12:1组,ф14:1组,ф18:1组,ф20:1组,所有钢材试验合格。

2、水泥:本工程桩基护壁水泥采用萍乡水泥有限公司提供的袋装水泥,现场取样送检1组,检验合格。

3、砂、石:取样送检全部合格,含泥量、硫化物等含量均未超过规范规定。

4、混凝土:挖孔桩护壁采用人工现场搅拌砼,按试验室出据的配合比严格计量施工,护壁工程按台班共留置C25标养试块2组,C30标养试块5组,经数理统计法评定强度合格;人工挖孔桩桩芯砼采用商品砼,配合比及原材料、掺合料试验报告、厂家检验报告、合格证等资料齐全。

  桩芯C25砼标养试块送检:

12、13#栋及地下室共送检试块155组;桩芯C30砼标养试块送检:

12、13#栋及地下室共送检试块165组;以上共送检试块320组,均已达到送检龄期,送检全部合格,经数理统计法评定强度合格。

6、基桩检测:

  分别由湖南长大建设工程质量检测有限公司及长沙拓望建设工程质量检测有限公司进行检测及比对,检测结果如下:

(1)岩基载荷试验:共检测7根,检测合格;

(2)桩端超前钻探岩检测:共检测54根,检测合格;

(3)低应变检测:共计检测226根,其中Ⅰ类桩211根,Ⅱ类桩15根,检测合格;

(4)钻芯法检测:共检测12根,检测合格; (5)声波透射法检测:共计检测10根,检测合格;

  以上检测数据分别见各栋号及地下室检测报告。

五、隐蔽工程验收资料

  对达到持力层的桩孔,向监理单位申报成孔验收,土质均由监理、地勘、设计单位的工程师现场确认,符合设计要求后,依检测方案再进行超前钻试验,对持力层下部有夹层的桩要求挖过夹层后再进行扩底,扩底规格的隐蔽验收先由施工单位自检合格后,再申报桩孔及钢筋隐蔽验收,由监理工程师验收合格

  并签发砼浇灌令后方才浇捣砼。所有隐蔽资料签证及时,手续齐全。

  本桩基工程按规范要求,每桩单独编制《人工挖孔桩灌注桩单桩施工记录》,并做好混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录、混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录。

  工程施工过程中,同步做好桩偏位记录。

六、安全生产、文明施工

  工程开始,坚决贯彻“安全第

一、预防为主”的方针,制定相应的安全技术措施,要求工人严守操作规程,并对工人进行安全意识及安全常识教育,将安全生产责任制落实到人、责任到位。确保安全生产、文明生产。工程从开工之日起,未发生任何安全事故。

七、自检评定

  综上所述,名家〃翡翠花园二期12#、13#栋及地下室工程人工挖孔桩桩基子分部工程材料的选用、施工质量的控制及桩基检测结果方面均达到了设计要求及验收规范规定,综合以上所述,该分部工程自评合格。

  今天,是西向商业主体工程的分部验收,借此机会,我再次向关心和支持本工程建设的各级领导、各位专家以及和我们一起并肩作战、操劳在本工程建设上的建设单位、监理单位、质监单位领导表示衷心的感谢!目前桩基部分验收时期基本成熟,工程技术资料已整理齐全,具备验收条件,请到会专家及各位领导审议,并恳请各位专家对我们的工作提出宝贵意见,我们一定虚心接受,更好的完成后段装饰及安装部分的施工任务。

  谢谢大家!

  长沙新康建筑工程有限公司 名家〃翡翠花园二期项目部

  2013年10月29日

桩基工程工作汇报共2

  岳麓山大学城院士专家村二期四区 (DT-6

1、6

2、7

8、79)桩基工程

  验

  收

  汇

  报

  材

  料

  湖南金石建设有限公司

  二零一零年四月

  桩基工程竣工验收汇报材料

  尊敬的各位领导、专家:

  你们好!

  我公司施工的岳麓山大学城院士专家村二期四区(DT-6

1、6

2、7

8、79)工程,已完成桩基施工任务,今天举行桩基分部工程验收会议,在此对各位领导、专家给予工程项目部的精心指导和大力支持深表感谢!现由我对该工程的施工工作向各位作如下汇报:

一、工程概况:

  本工程为岳麓山大学城院士专家村二期四区(DT-6

1、6

2、7

8、79)独栋别墅工程,位于长沙市岳麓区伍星村,DT-6

1、62为F1户型,框架二层结构,建筑面积㎡,建筑物高度; DT-79为F3户型,框架二层加一层地下车库框架结构, 建筑面积㎡,建筑物高度;DT-78为F4户型,框架二层加一层地下车库框架结构,建筑面积㎡,建筑物高度。由湖南省经投实业有限责任公司兴建,湖南核工业岩土工程勘察设计研究院地质勘察,中国航空工业第三设计研究院设计,湖南天鉴工程项目管理有限公司监理,湖南金石建设有限公司施工。

  本工程建筑地基基础为丙级,DT-6

1、6

2、7

8、79为钻孔(洛阳铲)取土混凝土灌注桩基础。四栋桩基共成孔116根桩,桩端扩大头直径不少于600㎜,扩大头高度为1m,持力层为粉质粘土,桩长平均约10米左右,单桩承载力特征值为450KN,桩端进入持力层深度不小于3m,桩身砼强度等级为C30。

二、材料使用及送检

(一) 钢材:

  本工程使用钢材均从正规厂家进货,每次进场按批量现场取样送检,出厂质量保证书随样送至工地,炉号与牌号对应一致。先检后用。桩基:共进场钢材吨,其中Φ(萍钢)进场吨,送检一组;Φ12(萍钢)进场吨,送检一组,送检结果均合格。

(二) 水泥:

  本工程采用湖南印山实业集团印山台水泥有限公司水泥,共进场100吨,出厂编号为:2009-C-184。出厂合格证齐全。按批量现场取样送检1批,试验结果合格。

(三)砼:

  本工程使用砼采用500L搅拌机现场搅拌,桩芯砼等级为C30。按每生产台班取样制作

  砼标准养护试块共19组,经检测全部符合设计要求。

三、质量及安全措施:

  针对本工程特点,我公司以工地全面安全管理和安全预防技术管理为手段,通过层层落实各级安全岗位责任制,建立以工程项目经理为首的安全管理体系,以专职安全部门为首的安全督检体系,狠抓安全管理,切实加强安全防护,认真做好本工程的安全工作。班前对班组及工人签订安全施工合同,明确双方责权。每道工序施工前进行安全及技术交底,如遇施工方不能解决的问题,会同建设、监理、勘察、设计等单位协商,得出一致意见并文字签证后进行施工。桩孔打至设计持力层时,及时通知建设方会同勘察、监理、质监及设计院等有关人员共同进行验基。验证土质,认定符合设计要求,做好隐蔽工程验收后浇筑混凝土。

  桩施工完毕后,建设方、设计院、监理等单位根据施工情况,采用静载、动测法进行检测鉴定,结果均合格。

  施工中对每一批次桩均做好隐蔽工程记录,检验批资料、混凝土施工记录、分项工程记录。各项资料均齐全,真实。

四、在本工程施工过程中,我施工单位得到了建设、监理、设计、勘察、质监、安监等单位的大力支持与指导。现桩基工程已按设计图及变更通知顺利完工。今天,经我公司质检科及项目部自检自评,工程符合验收条件,请验收组各位验评。为谢!

  湖南金石建设有限公司

  岳麓山大学城院士专家村二期四区项目部

  2010年4月 8日

桩基工程工作汇报共3

  安岳研发中心桩基工程及筒体筏板

  钢筋验收汇报材料

  尊敬的各位领导、专家:大家好!

  今天是研发中心桩基工程及筒体筏板钢筋验收,首先我代表重庆市沙坪坝区第三建筑工程公司对各位领导的到来表示衷心的感谢,现就对本工程桩基及筒体筏板钢筋自检情况向各位领导及专家汇报如下:

一、工程概况

  安岳渝资工业园研发中心工程,由1栋13层办公楼,1栋3层办公建筑和一层地下车库组成。地上13层,基顶作为结构的嵌固端,总高度为米,建筑面积为.7平方米。

  地基基础设计等级为乙级,桩基采用旋挖钻孔混凝土灌注桩,直径为1200~1800,φ=25根、φ=15根、φ=54根、φ=26根,共计120根桩。桩长为27~35米,桩基础持力层为中风化泥岩,天然单轴抗压强度标准值不小于,桩身混凝土强度等级为C30。

二、施工情况

1、桩基开工时间:2012年9月28日,桩基砼浇注完成时间:2012年11月25日。

2、施工机械:采用先进的旋挖钻机中联ZR220A一台、ZR280A-1一台,配备挖机卡特320一台、吊车中联QY25V一台、φ258钢导管70m、全站仪1台,采用四川普州商品砼有限公司提供的商品砼、天泵输送等先进设备,确保安全生产和提高工程质量。

3、桩基设计变更原因:原图设计φ=25根、φ=15根、φ=16根、φ=12根、φ=7根、φ=8根、φ=10根、φ=1根,共

  计94根桩。变更主要原因:本项目所处地为深沟,回填土石为16~23m左右,其中回填土中有土石、孤石,块石等组成,钻孔在3~6m左右时就将周围乱石刮塌引起塌陷无法施工。经设计、施工、监理、业主研究同意进行设计变更,筒体部分为群桩加筏板,其它大桩改为双桩加承台。

4、施工中严格检查桩中心线、垂直度、持力层、沉渣厚度、钢筋笼绑扎制作、混凝土浇注、浮浆剔打等每个工序,每个工序完成后经监理工程师、业主代表检查合格后进入下一道工序施工。

5、检验批情况:成孔采取一桩一检验批,共120批次;钢筋笼按浇灌时间共40批次,混凝土按浇注时间共 40批次,各批次经验收均符合设计要求和施工规范要求。

三、材料质量的控制

1、桩身砼采用水下商品砼浇注,砼均有出厂合格证、砼配合比报告、砂、碎石、水泥检测报告。

2、钢筋:钢筋均有厂家合格证及质量保证书,现场共抽样 5 组,检验合格 5 组,合格率100%;

3、钢筋焊接:桩身纵向钢筋采取搭接焊,共计取样 2 组,检验合格 2 组,合格率100%;

4、砼试块:标养120组、检测合格 108 组,其中已出合格报告的67组,未出报告的41组,未达到龄期的12组。同条件养护7组,检测合格1组,未达到龄期的6组。我们对桩身砼未到龄期承若:若砼强度不能满足设计要求,一切后果由施工单位负责。

四、桩基检测

1、本工程设计桩基础持力层为中风化泥岩,中风化泥岩天然单轴抗压强

  度标准值不小于。经取10组桩基底岩芯检测,中风化泥岩天然单轴抗压强度为: Mpa、 Mpa、 Mpa、 Mpa、 Mpa、 Mpa、

Mpa、 Mpa、、 Mpa,平均单轴抗压强度为:,均满足设计要求。

2、根据重庆川东南地质矿产检测中心地面物探报告结论:在50m探测范围内,未发现底部岩层存在明显破碎带、软弱夹层、空洞等。均满足设计要求。

3、120根旋挖桩进行声波透射检测分析,Ⅰ类桩118根,II类桩2根(16#、28#),I类和II类基桩桩身完整性合格,所测基桩均满足设计要求。

五、筒体筏板钢筋

1、钢筋:钢筋均有厂家合格证及质量保证书,现场共抽样 2 组,检验合格 2 组,合格率100%;

2、φ25钢筋连接采用机械连接:共计取样 1 组,检验合格 1 组,合格率100%;

3、钢筋的制作、绑扎过程中,严格按设计图纸对钢筋的品种、规格、直径、数量、间距进行复核,均符合设计及施工规范要求。

  根据以上检测情况,桩基工程及筒体筏板钢筋经我施工单位自评为合格,现报请各位专家审查进行下道工序施工。