尔佳乐超市灭火救援预案
攀枝花市消防支队金沙大道消防救援站制
单位基本情况
单 位 基 本 情 况 | 单位名称 | 金江镇尔佳乐超市 | 具体地址 | 攀枝花市仁和区金江镇彩虹路102号 | 消防主管及联系电话 | 陈莉 | |||||
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建筑高度 | 6m | 建筑层数 | 1层 | ||||||
占地面积 | 500m² | 建筑面积 | 500m² | 单层面积 | 500m² | 使用性质 | 商业物流、零售、休闲购物的零售企业 的零售企业 | ||||
毗邻建筑 | 东:火车站行李房 | 南:渡金公路 | 西:火车站客运段 | 北:火车站广场 | |||||||
举高车 作业面 | |||||||||||
单 位 内 部 主 要 消 防 设 施 | 消防控制室 | 位置 | 值班电话 | ||||||||
自动报警 系统 | 有( ) 无(√) | 自动喷 水系统 | 有( ) 无(√) | 应急广 播系统 | 有( ) 无(√) | 防排烟 系统 | 有( ) 无(√) | ||||
标准层防火分区数量 | 消防电梯 数量及位置 | ||||||||||
疏散楼梯 数量及位置 | |||||||||||
安全出口 数量及位置 | |||||||||||
室内消火栓数量 | 标准层室内消火栓数量及位置 | ||||||||||
室外消火栓数量 | 具体位置 | ||||||||||
消防泵 | 泵房位置 | 消火栓泵 | 数量: | 扬程:米 | 流量:L/S | ||||||
喷淋泵 | 数量: | 扬程:米 | 流量:L/S | ||||||||
消火栓泵 接合器 | |||||||||||
喷淋泵 接合器 | |||||||||||
消防水池数量及位置 | 总容量 | 取水口及位置 | |||||||||
消防组织 | 组织形式 | ||||||||||
消防装备 | |||||||||||
重点 部位 情况 (一) | 部位名称 | 库房 | 具体位置 | 进门直走 | 建筑结构 | 钢混 | 使用性质 | 商业物流、零售、休闲购物的零售企业 | |||
毗邻情况 | 南: | 北: | 上: | 下: | |||||||
重点部位情况(二) | 部位名称 | 具体位置 | 建筑结构 | 使用性质 | |||||||
毗邻情况 | 东: | 南: | 西: | 北: | 上: | 下: | |||||
重点部位情况(三) | 部位名称 | 具体位置 | 建筑结构 | 使用性质 | |||||||
毗邻情况 | 东: | 南: | 西: | 北: | 上: | 下: |
灭火救援行动概况
灾情 设定 | 站接到尔佳乐超市购物厅由于顾客吸烟导致纸类物品起火,燃烧面积约50㎡、现场有人员被困的灾情出动命令,站立即响应。 | |||||
出 动 编 程 | 车辆类型 | 车辆编号 | 指战员人数 | 车载灭火剂量 | 作战力量估算 | |
斯太尔水罐车 | 04-02 | 5 | 水5T | 按站战斗编程展开灭火作战,控火面积约100㎡。 | ||
城市主战车 | 04-03 | 5 | 水3T、泡沫1T | |||
抢险救援车 | 04-05 | 5 | ||||
行 驶 路 线 | 按战斗编程常规路线行驶: 04-02、04-03、04-05走金沙江大道东段至尔佳乐超市,距站约3公里,用时约10分钟。 | |||||
力 量 部 署 | 任务 | 人员组成 | 组长 | 电台呼号 | 分工 | |
现场侦察 | 战斗一班 | 执勤队长 | 402 | 带队干部带领侦察组进入内部进行侦察,查明火点、火势蔓延方向及途径,被困人员位置及救援通道,固定消防设施可利用情况,并向指挥中心报告现场情况。 | ||
疏散救人 | 战斗一班 | 副站长 | 403 | 成立1个营救组在水枪掩护下进入着火区域营救被困人员。 | ||
抢险班 | 抢险班班长 | 431 | 成立1个疏散组营救、疏散被困人员。 | |||
灭火作战 | 战斗一班 | 一班班长 | 411 | 双干线出2支枪对火点进攻。负责冷却保护以及阻止火势蔓延。 | ||
战斗二班 | 二班班长 | 421 | 单干线出一支水枪阻止火势蔓延。 | |||
现场供水 | 战斗二班 | 二班1号员 | 422 | 铺设建立站供水线路;为增援站提供水源信息。 | ||
安全警戒 | 安全组 | 站安全员 | 检查、登记进入楼内作战人员安全防护措施,设置警戒区。 | |||
指挥 程序 | 出动报告→途中报告→到场报告→侦察→下达任务→请求增援→属地指挥→向增援站下达任务→移交指挥→履行任务→火场收残→现场移交 | |||||
特 别 警 示 | 1、快速出动。接到出动命令后,参战单位要按照预案要求,派出预定的装备赶赴火场。加强侦察,避免盲目行动,造成不必要的直接伤害。人员密集性场所发生火灾,消防官兵到场后要果断侦察,并及时切断电源,避免发生触电,打开所有出入口,尽快疏散人员。 3、供水。要确保火场不间断供水。人员密集性场所火灾,需要出大量的水枪和水炮控制火势或进行掩护,供水线路多,单位时间内用水量大,火场指挥部必须指定专人负责供水,保证灭火战斗的顺利进行。 4、正确布置水枪阵地。人员密集性场所火灾,宜采用内攻近战、内外夹攻的方法,水枪应尽量接近火点,水枪阵地一般应依托承重墙、柱,切忌将水枪阵地,设在建筑物的中央,以免建筑结构倒塌时造成人员伤亡。 5、减少水渍损失,禁止盲目射水。在火灾扑救中,要注意尽量减少水渍损失。内攻时做到不见明火不射水,控制水流压力,灵活变换水枪的射流,尽量使用喷雾水,减少水害。 6、环保监测。单位技术人员要协助环保部门对排放到雨水监控池的火场污水进行不间断的检测,排放量大于污水处理能力时,将污水统一排放至备用池,事后回收处理。 |
行车路线图
总平面图
水源分布图
总体力量部署图
制作审定修订情况登记表
制作时间 | 2018年10月26日 | 审定人 (本级军事主官) | 李菲菲 | 审核机关 (盖章) | |
修订时间 | 2019年4月12日 | 审定人 (本级军事主官) | 李菲菲 | 审核机关 (盖章) | |
修订时间 | 2020年1月22日 | 审定人 (本级军事主官) | 李寿鸿 | 审核机关 (盖章) | |
修订时间 | 2020年9月2日 | 审定人 (本级军事主官) | 谢云峰 | 审核机关 (盖章) | |
备注 | 1.预案初步制作完成后,应组织开展实地熟悉、实地演练,检验预案内容的针对性、合理性和实用性,及时进行调整、补充和完善。 2.预案制定或修订后,应当由本级军事主官审定,并报上一级单位审核备案。 3.预案制定对象情况若发生变更,应在发现变更情况后20个工作日内,对原有预案进行更新调整,并报上一级单位审核备案。 |
实地熟悉演练登记表
序号 | 时间 | 参演力量 | 指挥员 | 熟悉演练情况 | |
人员 | 车辆 | ||||
1 | 2019年4月25日 | 14 | 2 | 李菲菲 | 按照岗位分工对单位周边道路水源、建筑内部情况、疏散通道、固定消防设施等进行了现场熟悉,并录制了重点部位、消防控制室等点位的视频,供公差勤务人员熟悉。 |
2 | 2020年1月22日 | 10 | 2 | 李寿鸿 | 按照岗位分工对单位周边道路水源、建筑内部情况、疏散通道、固定消防设施等进行了现场熟悉,并录制了重点部位、消防控制室等点位的视频,供公差勤务人员熟悉。 |
3 | 2020年9月2日 | 9 | 2 | 谢云峰 | 按照岗位分工对单位周边道路水源、建筑内部情况、疏散通道、固定消防设施等进行了现场熟悉,并录制了重点部位、消防控制室等点位的视频,供公差勤务人员熟悉。 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
备注 | 1.时间填写到年月日时。 2.熟悉演练情况主要填写开展重点单位熟悉和实战演练情况,发现由于预案不符的实际情况,要做好记录,作为修订预案的重要依据。 3.熟悉演练要求有影像资料,并及时建档。 4.熟悉演练中发现有与预案情况不符的,应在20个工作日内修订灭火救援预案,并报上级审核。 |
火灾事故应急救援预案
火灾应急救援预案(共16篇)
灭火应急预案
应急救援预案
灭火疏散应急预案