电力系统工作票操作票心得体会共6篇 工作票制度心得

心得体会 时间:2022-07-09
【www.wendang123.cn - 心得体会】

  下面是范文网小编分享的电力系统工作票操作票心得体会共6篇 工作票制度心得,供大家品鉴。

电力系统工作票操作票心得体会共6篇 工作票制度心得

电力系统工作票操作票心得体会共1

  电调典型操作票(客运中心为例)

  操作票设备命名原则为电压等级+设备名称+设备编号,断路器统一命名为开关,闸刀命名为隔离开关。接地闸刀命名不作更改,具体如下:

一、1500V直流进线开关20

1、202;负极隔离开关20

11、2021(负极电压为0V,故不表示)

二、1500V直流馈线开关

211、

212、

213、214,对应的21

11、21

21、21

31、2141为1500V上网隔离开关,1500V触网联络隔离开关21

13、2124

三、35kV 1#整流变进线开关122,35kV 2#整流变进线开关124,35kV 1#整流变进线隔离开关1221,35kV 2#整流变进线隔离开关1241,接地闸刀1221D、1241D,

四、35kV 1#电力变进线开关111,35kV 2#电力变进线开关112,35kV 1#电力变进线隔离开关1111,35kV 2#电力变进线隔离开关1121,接地闸刀1221D、1241D , 一段母线进线开关401, 二段母线进线开关402 , 母联开关403

一、触网上下行送电 (1)客运中心站无地线

1、

2、

3、合上1500V上网隔离开关2111 合上1500V直流馈线开关211 合上1500V上网隔离开关2121

4、

5、

6、

7、

8、合上1500V直流馈线开关212 合上1500V上网隔离开关2131 合上1500V直流馈线开关213 合上1500V上网隔离开关2141 合上1500V直流馈线开关214 (2)客运中心站有接挂地线

1、拆除1500V上网隔离开关2111处接地线1组

2、拆除1500V上网隔离开关2121处接地线1组

3、拆除1500V上网隔离开关2131处接地线1组

4、拆除1500V上网隔离开关2141处接地线1组

  确认九和路1500V上网隔离开关21

31、2141处地线已拆除 确认下沙西1500V上网隔离开关21

11、2121处地线已拆除

5、合上1500V上网隔离开关2111

6、合上1500V直流馈线开关211

7、合上1500V上网隔离开关2121

8、合上1500V直流馈线开关212

9、合上1500V上网隔离开关2131

10、合上1500V直流馈线开关213

11、合上1500V上网隔离开关2141

12、合上1500V直流馈线开关214

二、触网上下行停电

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、 拉开1500V直流馈线开关211 拉开1500V上网隔离开关2111 拉开1500V直流馈线开关212 拉开1500V上网隔离开关2121 拉开1500V直流馈线开关213 拉开1500V上网隔离开关2131 拉开1500V直流馈线开关214 拉开1500V上网隔离开关2141

三、触网上下行停电检修(挂接地线)

1、拉开1500V直流馈线开关211

2、拉开1500V上网隔离开关2111

3、

4、

5、

6、

7、拉开1500V直流馈线开关212 拉开1500V上网隔离开关2121 拉开1500V直流馈线开关213 拉开1500V上网隔离开关2131 拉开1500V直流馈线开关214

8、拉开1500V上网隔离开关2141 确认九和路至客运中心上下行、下沙西至客运中心上下行触网已停电

9、在上网隔离开关2111处验电并挂接地线1组

10、在上网隔离开关2121处验电并挂接地线1组

11、在上网隔离开关2131处验电并挂接地线1组

12、在上网隔离开关2141处验电并挂接地线1组

四、1#(2#)电力变停役 (1)1#电力变停役

  确认母联自投装置在自动位置

1、

2、拉开35kV 1#电力变进线开关111 拉开35kV 1#电力变进线隔离开关1111 确认母联已自投 (2)2#电力变停役

  确认母联自投装置在自动位置

1、

2、拉开35kV 2#电力变进线开关112 拉开35kV 2#电力变进线隔离开关1121 确认母联已自投

五、1#(2#)电力变检修 (1)1#电力变检修

  确认母联自投装置在自动位置

1、

2、拉开35kV 1#电力变进线开关111 拉开35kV 1#电力变进线隔离开关1111 确认母联已自投

3、

4、合上接地闸刀1111D 合上35kV 1#电力变进线开关111 (2)2#电力变检修

  确认母联自投装置在自动位置

1、

2、拉开35kV 2#电力变进线开关112 拉开35kV 2#电力变进线隔离开关1121 确认母联已自投

3、

4、

六、1#(2#)电力变送电 (1)1#电力变送电(停役状态) 确认母联自投装置在自动位置

1、

2、合上35kV 1#电力变进线隔离开关1111 合上35kV 1#电力变进线开关111 合上接地闸刀1121D 合上35kV 2#电力变进线开关112 确认母联已自投

(2)2#电力变送电(停役状态) 确认母联自投装置在自动位置

1、

2、合上35kV 2#电力变进线隔离开关1121 合上35kV 2#电力变进线开关112 确认母联已自投

(3)1#电力变送电(检修状态)

1、拉开35kV 1#整流变进线开关111

2、拉开接地闸刀1111D 确认母联自投装置在自动位置

3、

4、合上35kV 1#电力变进线隔离开关1111 合上35kV 1#电力变进线开关111 确认母联已自投

(4)2#电力变送电(检修状态)

1、拉开35kV 2#整流变进线开关112

2、拉开接地闸刀1121D 确认母联自投装置在自动位置

3、合上35kV 2#电力变进线隔离开关1121

4、合上35kV 2#电力变进线开关112 确认母联已自投

七、1#(2#)整流机组停役 (1)1#整流机组停役

1、拉开1500V直流进线开关201

2、拉开35kV 1#整流变进线开关122

3、拉开35kV 1#整流变进线隔离开关1221

4、拉开负极隔离开关2011 (2)2#整流机组停役

1、拉开1500V直流进线开关202

2、拉开35kV 1#整流变进线开关124

3、拉开35kV 1#整流变进线隔离开关1241

4、拉开负极隔离开关2021

八、1#(2#)整流机组检修 (1)1#整流机组检修

1、拉开1500V直流进线开关201

2、拉开35kV 1#整流变进线开关122

3、拉开35kV 1#整流变进线隔离开关1221

4、拉开负极隔离开关2011

5、合上接地闸刀1221D

6、合上35kV1#整流变进线开关122 (2)2#整流机组检修

1、拉开1500V直流进线开关202

2、拉开35kV 2#整流变进线开关124

3、拉开35kV 2#整流变进线隔离开关1241

4、拉开负极隔离开关2021

5、合上接地闸刀1241D

6、合上35kV1#整流变进线开关124

九、1#(2#)整流机组送电 (1)1#整流机组送电(停役状态)

1、合上负极隔离开关2011

2、合上35kV1#整流变进线隔离开关1221

3、合上35kV1#整流变进线开关122

4、合上1500V直流进线开关201 (2)2#整流机组送电(停役状态)

1、合上负极隔离开关2021

2、合上35kV1#整流变进线隔离开关1241

3、合上35kV1#整流变进线开关124

4、合上1500V直流进线开关202 (3)1#整流机组送电(检修状态)

1、拉开35kV1#整流变进线开关122

2、拉开接地闸刀1221D

3、合上负极隔离开关2011

4、合上35kV1#整流变进线隔离开关1221

5、合上35kV1#整流变进线开关122

6、合上1500V直流进线开关201 (4)2#整流机组送电(检修状态)

1、拉开35kV2#整流变进线开关124

2、拉开接地闸刀1241D

3、合上负极隔离开关2021

4、合上35kV2#整流变进线隔离开关1241

5、合上35kV2#整流变进线开关124

6、合上1500V直流进线开关202

  电 力 调 度 接 触 网 故 障 预 案

  杭州地铁集团有限责任公司运营分公司

电力系统工作票操作票心得体会共2

  工作票、操作票制度

  1 在电气设备上工作,均应按照《安规》中的规定,办理工作票,并应有保证工作人员安全的组织措施和技术措施。工作票应一式两份,填写应字迹工整,清楚,按规定编号,不得任意涂改。一份交由工作负责人收执,另一份由许可人收执,按值移交。

  2 第一种工作票应事先送到本站,如遇特殊情况可事先电话传达工作内容及计划时间,工作当天再带来正式工作票。第二种工作票可以在当曰工作开始前送达。

  3 工作票签发人、工作负责人和工作许可人应认真履行各自的职责。不得代签工作票,但可电话签发。接到工作票后,运行人员对工作票要认真把好审核关,应根据工作任务和现场实际运行情况,审核工作票上所填安全措施是否正确、完备并符合现场条件,如不合格,则不受理该票,待工作负责人重新填写合格后再行受理。受理过程中应严格把好许可、间断、转移、验收、终结各个关口。严禁违章作业。

  4 一个电气连接部分只能许可一张工作票,两个或以上班组在一台设备上有工作时,可以办理一张工作票,否则送来几张工作票时,按收到工作票顺序许可,待一张票结束后,再许可另一张工作票。同时一个人只能在一张票上出现,不能在几张票上担任工作负责人或工作班成员。

  5 若需变更或增设安全措施或检修工作结束后需继续工作时,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。工作票有破损不能使用时应补办新工作票。

  6 全部工作完工后,需清理工作现场,工作负责人与工作许可人等有关人员共同验收设备,结束工作待自行装设的地线拆除后办理工作票终结手续。

  7 工作许可人不能签发工作票,不得兼任该项工作的工作负责人和工作班成员。

  8 非当值值班员在本站任何设备上工作必须办理工作票,当值值班员在地调管辖的设备上工作应办理工作票。

  9 事故抢修可不填写工作票,但应记入运行记录内,并在开始工作前要做好安全措施。

  10 严格执行《安规》和《咸阳供电局两票执行标准》有关工作票部分的所有内容。

  11操作票在除事故处理,拉、合断路器的单一操作,拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线外的倒闸操作外,均应使用操作票。事故处理的善后工作也应使用操作票。

  12 操作票应根据值班调度员下达的操作命令填写,填写时字迹应工整、清楚,不得任意涂改。每张操作票只能填写一项操作任务。操作票应提前连续编号。

  13 工作票、操作票均应保存一年,每月底由技安员按规定统计合格率,按规定加盖印章。

电力系统工作票操作票心得体会共3

  电力二公司

  工作票、操作票奖惩管理办法

(试行)

  批 准:王月舟

  审 批:杨海军

  编 写:贺军 马智勇

  电力二公司安监部 2014年8月

  2014年底

  高波

  即日执行,试行至

  工作票、操作票奖惩管理办法

1、总则

为规范公司各部门工作票、操作票的执行与管理,保障作业人员人身安全、防止误操作事故发生,特制订本办法。

本办法以电力二公司《安全管理制度(试行)》、《工作票和操作票管理使用规定》为准则,以现场安全操作规程为依据,并结合公司生产实际,采取奖励与处罚相结合的方法,对工作票(电气第I种工作票、第II种工作票和热力机械工作票、热控工作票、动火工作票)、操作票(简称两票)管理与执行实施奖励考核。

2、逐级评价

公司各部门对工作票签发到办理终结全过程,以及操作票在执行过程中是否违反安规和操作规程,必须认真把关,加强现场监督。操作部门、安全生产技术部、安全监察部应对工作票、操作票执行全过程进行现场检查、监督与考核。

运行部、检修部各班组应对照公司《电力安全工作规程》、《工作票和操作票管理使用规定》、《安全管理制度(试行)》以及本奖惩办法的规定,每周统计、评价本班组办理的工作票、操作票,将评价结果记录在班组安全活动记录中。

各部门每月底收集本部门上月期间办理的工作票、操作票,逐一

  认真评价,部门管理人员要指出该工作票、操作票存在的问题,并签字确认。部门每月将两票统计评价结果保存在部门(要求填报存在问题的工作票编号、存在的具体问题及整改措施),并将工作票、操作票装订成册,以便上级单位进行审核检查。部门应通过本部门月度安全例会向班组通报工作票、操作票考核情况,开展相关教育、培训。 安生部、安监部检查各部门两票的评价,分析存在的普遍性、倾向性问题,提出整改措施及整改要求,在周(月)度安全列会上发布。

3、两票奖励标准

每年以1-6月、7-12月上下半年各为一周期,以部门为统计单位,办理工作票数额超过500张(工作票开工、完工手续齐备统计为1张),未发生公司领导、职能部门考核,则每周期奖励2000元。工作票张数在200—500张的部门,未发生公司领导、职能部门考核,每周期奖励1000元,工作票张数低于200张的部门不予奖励。 部门千次操作无差错奖励部门300元。 两票执行及管理中,下列情况给予个人奖励:

制止工作票执行中的一般违章行为并及时汇报安监部,经调查属实的,每次奖励100元;

制止检修无票作业、严重作业性等违章行为并及时汇报安监部,经调查属实的,每次奖励200元;

在两票管理中成绩突出的部门管理人员、班长或班组安全员,每周期奖励200元/人;

针对公司在两票管理执行中存在的不足,提出书面改进建议被

  职能部门采用并推广,每项次奖励200元;

发现已开工工作票存在重要安全措施遗漏、工作条件与实际不符,可能对工作人员造成伤害,及时制止并报告安监部,经调查属实的,每次奖励200元(多人发现奖励最先汇报的人员);

检举运行无票操作、不按操作票操作、运行管理人员授意或默许无票操作、未经批准擅自解锁操作等操作中的严重违章行为,经调查属实的,每次奖励500元;

经公司领导或安监部认定应奖励的其他两票管理与执行中的突出行为。(书面形式上报奖励申请)

4、两票考核标准

工作票执行中发生下列情况,每张次考核200元(代签姓名按代签人数每人考核100元);

代签姓名,含措施执行栏、危险点分析及预控措施栏代签姓名; 工作票执行未登记或遗漏工作票未登记;

工作票签发人、负责人、许可人未取得资格,未经考试合格正式公布,进行签发、许可;

关键措施涂改超过1处,非关键措施工作票涂改超过3处; 工作地点、工作任务填写不规范,可能造成运行、检修人员错误理解、错误执行;

工作票签发人、负责人遗漏重要安全措施,运行人员未补充完善,运行、检修人员遗漏重要措施双方均考核;

检修描述措施不具体,运行无法执行(如切断所有汽水阀门等

  安全措施);

工作负责人变动,工作班成员变动、工作票延期等手续不符合规定;

工作许可人和工作负责人未按规定办理许可手续;

转移工作地点工作负责人未向工作班成员交代有关安全事项; 工作票执行后未盖章;

工作票负责人委托他人办理工作票开工、完工手续,工作中现场未保留工作票;

动火工作票期限超过规定时限仍在执行动火作业; 已结束的工作票接地线(包括接地刀闸)拆除(断开)情况、安全措施收回、保留情况未填写

运行、检修人员工作票开、完工未签字,值班负责人对安全措施收回、保留情况未签字确认;

检修开工前未向工作班成员交代安全注意事项及危险点预控措施,工作班成员不清楚运行的隔离范围;

工作票签发人不认真审核工作票,被运行值班负责人认为不合格,反复发回重新签发;

工作票完工后无正当理由,安全措施未收回; 经安监部认定应该考核的其他工作票违规行为; 工作票执行中发生下列情况,每张次考核200-500元。 已开工工作票遗漏重要的安全措施。应断的系统未填写,未执行;应挂的警示牌未填写,未执行;

安全措施存在明显的违规(如:动力机械上工作只停操作电源未停动力电源);

工作票所列安全措施未执行到位;

危险点分析无针对性或预控措施不具体,严重不符现场作业条件、作业环境,不符合安全要求或分析内容;

送电试转后重新开工安全措施未重新按照工作票要求布置; 工作票负责人同时持有2张及以上以许可的工作票时; 电气工作票未使用双重编号;

经安监部认定的其他严重的工作票违规行为;

无票作业(事故抢修经值长同意的除外)一经发现,每次考核责任人500元,部门第一安全责任人联责考核300元,部门安全员联责考核200元(检修人员作业范围超过工作票许可范围、先工作后补票或边工作边补票视为无票作业),运行人员明知检修无票作业未制止、未反对、未汇报,每次考核值班负责人300元,部门第一安全责任人联责考核200元,部门安全员联责考核100元。

操作票下列情况判定为不合格票,每张次考核200元,且中断千次操作无差错记录。

操作任务填写不明确、错误或无双重名称;

操作内容超过3处未使用双重名称或操作术语不规范; 操作漏项、操作顺序错误(包括顺序号颠倒或涂改); 不是操作一项做一个记号“√”或漏做记号“√”,操作完一项后未核查;

操作票未逐级审核,操作人、监护人、值班负责人互相代签名; 操作项目与操作任务无关,超出操作范围; 字迹模糊、潦草无法辨认或漏、错字修改无法辨认; 未经副总经理批准、运行值长同意的解锁操作; 先操作后补票或先操作后补签名; 一张操作票含多个操作任务,交叉操作;

编写的操作顺序明显违反操作原则,违反安全规程; 操作术语不正确、不准确,影响操作票正确执行; 不按顺序操作,没有严格执行操作复诵制度;

无票操作,或编写操作票后不按票操作,按照经验操作; 操作票中未分析危险因素、安全注意事项,或安全注意事项未宣读、未确认;

经安监部认定其他应考核的操作违章行为;

工作票下列情况由部门考核,安生部、安监部发现后除考核责任人200元,并责成部门安排教育、培训,但此类问题反复出现,考核部门管理人员100元/人。 工作班人数统计错误;

工作班成员栏填写了工作负责人姓名; 票面字迹潦草,不易辨认,签名等不易辨认; 票面出现错别字、漏字,但不影响措施正确执行; 票面因复写纸造成不整洁或明显撕裂;

“已执行”、“已终结”、“以下空白”等章位置错误;

工作票两联错位明显;

许可人或负责人批准时间涂改;

工作票非关键措施涂改超过3处且能正确辨认、正确执行; 检修人员工作结论交代不完善,不能反应检修工作后状况,但不影响工作后设备的正常投运或备用;

危险点分析针对性不强或预控措施不具体,但没有明显错误; 工作票执行、填写中的轻微失误;

操作票下列情况由部门考核,安生部、安监部发现后除考核责任人100元,并责成部门安排教育、培训,但此类问题反复出现,考核部门管理人员50元/人。

操作票个别地方涂改,不影响正确执行;

“已执行”、“已终结”、“以下空白”章位置不正确、不规范; 操作票承上页接下页未填或填写错误;

较少处(不超过3处)未使用双重编号,但不影响操作票正确执行;

个别操作术语不准确,但不影响操作票正确执行; 代替操作人、值长签名;

主要(或关键)操作步骤未填写时间; 操作开始时间、终了时间等填写错误; 操作票执行、填写中的轻微失误;

5、两票管理考核

部门定期检查班组对两票的统计、评价,未按要求完成的由部门

  考核,安生部、安监部督查部门是否落实考核,检查到未执行的部门直接考核部门责任人,并联责部门相关管理人员。

部门未按期完成两票统计、评价或评价不认真、敷衍,考核责任部门(管理人员)100-500元,部门安全第一责任人联责考核50-200元。

工作票部门已评价不合格的票,要指出具体问题,已由部门考核、安排整改的不合格票,安监部不再重复考核。但职能部门现场发现的工作票、操作票违章行为或抽查中发现的违章,仍由职能部门考核,已评价的两票由安监部检查发现问题的,联责考核评价人员及管理人员100元。

6、附则

两票执行中因违规发生严重后果,本办法不作为最终考核标准,按公司事故调查处理规定的程序组织调查和考核。

本办法考核如有异议,应以公司《安全管理制度(试行)》考核条款为准。

本办法由安监部负责解释,自发布之日起执行。

电力系统工作票操作票心得体会共4

  附件二:

  国电新疆开都河流域水电开发有限公司 梯级水电站工作票、操作票管理制度

  1 范围

  本标准规定了工作票、操作票的管理职能、管理内容与要求。

  本标准适用于国电新疆开都河流域水电开发有限公司梯级水电站(以下简称开都河公司)运行、检修工作票、操作票管理工作。

  2 引用标准

  国家能源部《电业安全工作规程》

  中国国电集团公司《发电企业工作票、操作票管理工作制度汇编》 中国国电集团公司《“两票三制”管理办法》 《电力设备典型消防规程》DL 5027-93 2005年确认 Q/HD1--2004《管理标准编写规定》 3 管理职能

  在开都河公司生产副总经理的领导下,生产部门在日常生产工作中必须结合本标准,对操作票、工作票的执行进行管理,安全监察部负责归口统计、检查、考核工作。

  4 管理内容与要求 工作票制度

  在各梯级水电站生产现场进行检修、试验、拆除或安装工作时都必须严格执行工作票制度,这是保证人身安全和设备安全运行,防止发生事故的有效组织措施。

  工作票包括:水力机械工作票、电气第一种工作票、电气第二种工作票、一级动火工作票、二级动火工作票、继电保护安全措施票、热控保护安全措施票。

电气工作票制度 按照能源部颁发的《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分及电力线路部分)和中国国电集团公司《“两票三制”管理办法》的规定执行。

  生产运营部门根据情况,可做补充规定,必须经安全监察部审核,主管生产副总经理批准后执行。

  其他具有独立维修电气设备权的单位在工作时间同样使用电气工作票。

  公司内、外其它单位,在生产运营部门所辖电气设备工作或有碍电气设备运行时,事先要取得生产运营部门的同意,并履行电气工作票手续,或做好安全措施,必要时生产运营部门设专人监护,向外单位人员讲清安全注意事项,方准工作。

  电气工作票的填用

  在电气设备上工作应填用工作票或按命令执行,其方式有下列三种: a.填用第一种工作票。 b.填用第二种工作票。 c.口头或电话命令。

填用第一种工作票的工作为: a.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

  b.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 c.低压厂用母线上的工作,需将母线停电或做安全措施者。 需填用第二种工作票的工作: a.带电作业和在带电设备外壳上的工作。

  b.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 c.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者。

  d.转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 e.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

- 1718f.安全措施栏:应拉和已拉开关闸刀,以工作地点与和各带电部分至少有一个明显断开点为原则,应先填写应拉和已拉的开关编号,然后再填写应拉和已拉的闸刀编号,其顺序按:固定端到扩建端,母线到出线,高压到低压,这样就不易漏项,便于审查。

  g.小车开关应填明拉出仓外。

  h.应装接地线和应合接地闸刀,以带电设备可能送电至停电设备的各方面和停电设备有可能产生感应电压都要装设接地线为原则来确定应接地的地点,接地线的地点必须写明。如:某变压器本体高压侧、某闸刀与某开关间、某闸刀主变侧,某开关(闸刀)下桩头等接地闸刀则写编号,已装接地线应注明接地线编号。

  i.隔板的填写:应填在接地线栏内。 j.在已挂“在此工作牌”栏应写明地点。

  k.工作地点保留带电部分是指所检修设备已停电,但工作地点工作人员活动范围内带有高压电的部分,包括上方的架空线和电缆引入线,穿墙瓷瓶引入线的带电部分,以提醒工作人员注意。工作人员活动范围内无带电部分,则在本栏写上无带电部分。无需写上工作地点活动范围以外的带电部分。,

  l.第二种工作票中的安全注意事项栏除填写一些提示性的要求。如工作前验电、认清设备、勿跑错位置等外,还应填明防短路接地,防P·T两次短路和C·T两次开路,防止振动造成保护误动,检修继电器和运行继电器的分界措施,闸刀上加隔板等具体措施。

  m.其它各栏按规定和格式填写,特别是接地线已拆除一定要写出本工作票所装设的所有接地线和接地闸刀编号。

工作许可、监护、工作间断、转移和终结程序执行中国国电《“两票三制”管理办法》。

水机工作票制度

  按照部颁发的《电业安全工作规程》(热力和机械部分补充规定)和中国国电《“两票三制”管理办法》的规定执行。

结合开都河公司梯级水电站生产运营部门在生产现场进行检修、试验或拆除、安装工作,必须填用水机机械工作票。

  a.需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员按《电业安全工作规程》规定采取断开电源,隔断与运行设备、系统联系的系统,对检修设备进行消压、吹扫等安全措施的检修工作。

  b.需要运行值班人员在运行方式,操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 下列工作项目应该执行工作票制度: 1.水轮机本体的检查和检修。 2.永磁机的检修。

  3.水导油槽、推力油槽、事故油槽的检查、检修。 4.风机及其辅助设备的检修。

5.气、水、油、制冷、风机及管道和阀门的检修。 6.空冷器的检修。

7.压油装置及其辅助设备的检修和检修。 8.技术供水系统及过滤器系统的检修。 9.真空破坏阀的检修工作。

10.压油泵、顶盖排水泵、渗漏排水泵,检修排水泵、漏油泵的检修。 11.消防水系统的检修。 12.高低压机检修。

13.生产现场的土建和安装工作。

14.虽未列入上述项目的按规定应填用工作票的工作,仍应填用工作票 水机工作票的规范化填写

工作票必须有连续编号,不得重号或缺号。

参加检修工作的人员名单,只需填写工作负责人姓名和参加工作人数.

- 2122i.工作开始前,工作负责人应将分工情况、安全措施落实情况及安全注意事项向全体工作人员交代清楚后,方可下达开工命令,工作负责人在布置工作的同时布置、落实安全措施的情况,并记入班组工作日记。

  h.严禁工作负责人和工作许可人在许可开工后单方变动安全措施,,如需变动时,应先停止工作,并重新办理工作票手续。

  i.办理工作票终结手续时,卫生工作应检查合格,然后工作负责人、工作许可人签名并盖上“文明生产验收合格”及“已执行”印章。“文明生产验收合格”印章盖在工作票“备注”栏的左侧,“已执行”印章盖在工作票“备注”栏的右侧。两个印章应对称平行。

动火工作票

  热控工作票、一级动火工作票、二级动火工作票、继电保护安全措施票、热控保护安全措施票制度,按照中国国电《“两票三制”管理办法》的规定执行。

实施细则

工作票由安全监察部统一下发,使用部门进行管理,进行检查分析,并做评价。已执行的工作票至少应保存三个月。

工作票签发人、工作负责人和工作许可人需由公司批准公布的人员担任。 工作票签发人、工作许可人、工作负责人必须符合《电业安全工作规程》所要求具备的条件,并按规定考试合格、领导批准、书面公布。工作票签发人、工作许可人、工作负责人应按《安规》规定认真履行职责、落实安全责任和现场安全措施,确保检修工作人身和设备安全。

检修工作开始前,应进行危险点分析,找出作业过程中可能存在的危险点,并制订专项安全措施,经审核批准后执行。

集中检修单位或协作检修单位需要担任工作负责人时,除必须掌握检修设备的设备情况(如:结构、缺陷内容等等)和与检修设备有关的系统,还应持有本单位考试合格,批准担任工作负责人的书面证明。

工作票签发人不得兼任工作负责人,一个工作负责人不能同时开展两项工作。 工作票应用钢笔或圆珠笔填写,要求字体端正、清晰,工作票必须使用专业术语,工作人员不得少于两人。

工作票一般应由工作票签发人填写,一式两份。签发时应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责人作详细交待。工作票应由工作负责人送交运行值长。

运行值长(工作许可人)接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。

运行值长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行统一编号登记,并按值移交。许可进行工作前,应将一张工作票发给工作负责人收执,另一张保存在工作许可人处。

工作票编号应按专业统一编号, 例: 2005 01—01-05

┯ ┯

│ | | └─工作票序号 │ | └ ─ 专业编号 │

└───────月度 └──────────年度

工作票每月编号由“1”开始累进。

工作票不得任意涂改,若各别字有改动,应由工作票签发人(工作许可人)签名或盖章。所有签字必须端正。

工作票中的下列内容不得涂改。 a.工作内容 b.设备的名称、编号

- .《检修工作交待》记录本应具备以下内容:

  a.由工作负责人填写的内容:工作票编号、工作内容、发现的问题、遗留的问题、设备现状、是否具备投运条件、运行注意事项、工作负责人签名等;

  b.由工作验收人填写的内容:验收意见、工作验收人签名、验收时间。 c.生产运营部检修可结合工作特点对《检修工作交代》记录本的内容进行补充。 d.工作票所列人员的安全责任,必须遵照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第51条和(热力和机械部分)第74、75、76条执行,并对此负责。

  e.电动机和机械设备检修后需要加压、试运等工作, 必须执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第61条和(热力和机械部分补充规定)第和条后方可加压试运。

生产设备上的工作,办理的所有工作票。在工作票注销后。工作负责人应将所持工作票及时交至有关管理人员,未交回者均统计为不合格工作票。

已注销的工作票,由生产运营部进行检查、审核并装订。 已签发的工作票应在工作内容一栏右侧加盖“已终结”、“未执行”、“作废”等有关印章。

执行安全措施前终止的工作票加盖“作废”印章,开始执行安全措施后终止的工作票加盖“未执行”印章,工作正常结束的工作票加盖“已终结”印章。

生产运营部审核后的工作票在左下角加盖“合格”或“不合格”印章,并统计出工作票合格率。

已使用的工作票,按中国国电集团公司《发电企业工作票、操作票管理工作制度汇编》规定,保存三个月。

工作票考核标准

工作票凡符合中国国电集团公司《“两票三制”管理办法》中任一项均为不合格工作票。

“作废”或“未执行”工作票未注明原因;“未执行”的工作票,无工作票注销手续;安全措施执行前打“√”或其他手续与实际执行状况不同,也认定为不合格工作票。

工作票执行过程中发生的违章行为,按照《国电新疆开都河流域水电开发有限公司违章行为处罚制度》进行考核。

每月生产运营部按规定要求对工作票进行审核统计,并于次月三日前上报安全监察部(节假日仅顺延一天)。对未按时上报单位,每超过一天罚款20元,依次类推。

凡审核的工作票,由于票面不合格,一张工作票对有关人员罚款100元。工作票中安全措施等不全(未造成后果),一张工作票对相关部门罚款50元。

生产运营部审核出不合格的工作票应进行内部考核,罚款不应超过本细则规定。 生产运营部审核后的工作票统计后统一上报至安全监察部,安全监察部复查,每一张票面不合格,除工作票办理的相关人员外,对生产运营部罚款50元,所有罚款上交公司。

工作票合格率由生产运营部进行统计、上报开都河公司安全监察部。 工作票合格率的计算办法:

  月合格率=(当月使用的工作票份数-不合格份数)/当月使用的工作票份数 ×100% 在审查已执行的工作票时,发现有可能构成人身或设备事故时,该票为不合格工作票,中断千次操作无差错记录,并按现场有关规定进行考核。

操作票制度

  操作票按照《电业安全工作规程》、中国国电集团公司《发电企业工作票、操作票管理工作制度汇编》和中国国电集团公司《“两票三制”管理办法》的有关执行。

  操作票制度是保证安全生产的重要措施,必须高度重视并认真执行,确保各项操作正确无误。

应填写操作票的内容

  a.操作任务(填写时语言要确切,内容要具体)。

- . 填写过的操作票,在最后一项操作项目后空白处盖“以下空白”章,根据执行情况在右上角盖“已执行”或“未执行”(作废)印章,在左下角加盖“合格”或“不合格”印章。

下列情况之一者可不用操作票 a.在紧急事故处理过程中。

  b.单项操作,仅拆除一组接地线或拉开一组接地刀闸,高压设备二次回路的单项操作,可按口头命令,均须由两人进行,执行操作监护。

  c.单一设备操作,厂用低压电动机单一电动机的停电或送电操作,照明或电焊机及其他单一电源停、送电,一般情况下,可由有独立工作权的单人执行。

其他要求

  a.一切操作的联系工作必须复诵。

  b.经公司领导批准的第二监护人,在规定的原操作人、监护人不变的情况下增添的监护人,双重监护对其操作的安全、正确性负责。

  c.执行完毕的操作票生产运营部至少保存三个月。 d.操作票合格率由生产运营部进行统计。 e.操作票合格率的计算办法:

  月合格率= (当月使用的操作票份数-不合格份数)/当月使用的操作票份数×100% f.操作票合格率不包括未执行操作票。 有下列情况之一者为不合格操作票 a.操作票无编号或编号不符合规定。

  b.操作票没有填写日期,无操作开始、终了时间或无主要设备开关的操作时间。 c.一张操作票超过一个操作任务。

  e.填写的操作任务不明确、操作项目不完整、设备名称、编号不规范。 f.接地线(合地刀)前或检查绝缘前没写“验电”,或没有指明验电地点。

  g.装、拆接地线没有写明装、拆地点,接地线无编号。

  h.没有填写开关切、合时间或没有填写装、拆(合、拉)接地线(地刀)时间。 i.操作前未弄清操作目的或不填票、不审票、不根据模拟图板或接线图核对操作项目;操作中不高声唱票,不认真复诵和监护,不作必要的模拟手势;全部操作完毕后不进行复查。

  j.操作项目漏项(包括遗漏检查项目)。 k.不按规定的并项。 l.操作顺序有错误。

  m.不是每操作完一项做一个记号“√”(注:有分项者,不是操作完每一分项在该分项前做一个记号“√”)。

  n.操作票未经审核。

  o.各级签名人员不符合规定、没有签名或未签全名。 p.没有按规定填写操作开始和终了时间。

  q.没有盖“已执行”、“未执行”或“作废”印章。

  r.不是用钢笔或圆珠笔填写,字迹潦草或票面模糊不清、有涂改者。 s.其他不符合《安规》和集团公司《操作票管理制度》要求者。 5 检查与考核

  未构成等级故障的按照《国电新疆开都河流域水电开发有限公司违章行为处罚标准》执行,构成等级故障时按照《国电新疆开都河流域水电开发有限公司安全生产奖惩规定实施细则》执行。

- 33 -

电力系统工作票操作票心得体会共5

  工作票管理制度

1、总

、工作票制度是电力生产企业的一项重要制度,是防止设备检修过程中发生人身和设备事故必要的组织措施和技术措施。

、本制度规定了公司工作票管理的内容,要求与方法,检查与考核。 1.

3、本制度适用于各项目部生产现场检修作业所使用的工作票管理。 、本制度的所有条款依据《电业安全工作规程》(热力和机械部分),《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)的有关规定,并且必须严格执行《电业安全工作规程》工作票管理制度的相关内容。 1.

5、施工现场,生产现场的任何工作必须严格执行本制度的有关规定,要求公司各部门及各施工单位认真执行。 2.工作票的使用范围

我公司的工作票分为三种,即:发电厂热力机械工作票、电气工作票和动火工作票。其中,电气工作票又分为电气第一种工作票和电气第二种工作票,动火工作票又分一级动火工作票和二级动火工作票。 填用热力机械工作票的工作范围

锅炉本体、过热器、再热器、省煤器和空气预热器的清扫和检修;

烟道的清扫和检修; 炉墙和燃烧室的检修;

送风机、引风机和一次风机的检修; 主要汽、水、油、风、烟系统上的设备及承压管道或阀门的检修;

除灰装置、除尘器及冲灰(渣)、输灰系统的检修; 旋风分离器、给煤机及输煤管道的检修;

运煤皮带、除铁器、称重及测量装置等运煤系统设备的检修; 在煤斗、各种水箱、井沟道内、容器内、槽箱内及管道上的检修或焊接工作;

汽轮机、给水泵、凝结水泵、循环水泵及各油泵、水泵、阀门、各种热交换器及其热力系统的检修、凝汽器的清洗和检修; 化学生产设备的检修。 脱硫系统设备的检修。 填用电气第一种工作票的工作范围

高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

高压室内的二次接线和照明等回路的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;

检修发电机和高压电动机者;

在高压室遮栏内或导电部分小于电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)表1中规定的安全距离,进行继电器和仪表等检查时,需将高压设备停电者;

检查高压电动机和起动装置的继电器或仪表需将高压设备停电者;

高压电气试验工作; 电力电缆的停电检修工作;

使用携带型仪器在高压回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施者;

继电保护校验,需要做整组与一次设备联动试验时,若未与有关的一次设备检修或试验相配合者;

在厂用380V母线及进线开关等处工作。 填用电气第二种工作票的工作范围 带电作业和带电设备外壳上的工作;

控制盘和低压配电盘,配电柜,电源干线上的工作; 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

运行中的发电机励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;

一次电流继电器有特殊装置可以在运行中改变定值的; 对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电盘上的继电器或保护装置,可以不断开所保护的高压设备的; 进入变电站或各配电室进行土建,油漆或清扫,通讯,装校表计等工作,且无需将高压设备停电或做安全措施者; 电力电缆不需停电的工作范围。 其他采用口头或电话命令的工作范围

检修人员在一般照明回路上的工作应当办理工作票;紧急情况下可以不办理工作票, 但是必须经值长同意。

电气检修人员接检修电源,临时电源应办理工作票,事故抢修时可以不办理工作票,但必须经值长同意。

预计在4小时内可以完成的事故抢修工作必须经当值值长同意,由运行人员做好安全措施,并将情况记录在规定的记录簿上。预计抢修工作时间超过四小时的应填写工作票。

事故抢修的紧急检修工作,经当值值长同意后,可以不办理工作票,但必须由运行人员做好安全措施,并将情况记录在规定的记录簿上,方可开工;第二天白班上班时,消缺工作仍然继续进行,应补办工作票手续。

对上述可以不填用工作票的事故抢修工作包括运行人员排除故障工作,仍必须明确工作负责人,工作许可人,并按《安规》规定做好安全措施,履行工作票许可制度,工作许可人应将工作负责人姓名,采取的安全措施,工作开始和结束时间记入值班记录。 生产现场卫生保洁工作可不办理工作票。 填用一级动火工作票的范围

  在一级动火区动火作业,应填用一级动火工作票。一级动火区是指:火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 填用二级动火工作票的范围

  在二级动火区动火作业,应填用二级动火工作票。二级动火区是指:一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 3.工作票的使用规定

工作票的使用期限,值长可根据设备的运行状况确定一种工作票的完工时间。对关系到公用系统及主要电源和保护的二种工作票,开工前必须征得值长同意方可开工,工作完后必须汇报值长,并做好检修交待,恢复系统。

一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班组同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内只填明各班负责人,不必填写全部工作人员名单。

工作票一般应由工作票负责人填写,也可由工作票签发人填写。工作票要用钢笔,圆珠笔,签字笔填写,一式两份,字迹应清楚,端正,不得潦草,不得任意涂改,严禁错字漏字多字等现象。

为使工作票编号不发生重复,不连续等现象,工作票编号按规定统一编写。

工作票签发人,工作负责人,工作许可人的确定: 工作票签发人由经理、生产经理,安全主管,主任工程师批准后,以公司文件公布人员名单后生效。工作票签发人只能签本专业工作票,即电气只能签电气工作票,热机只能签热机工作票;

工作票负责人由业务技术上和组织能力上能胜任工作的人员担任,主管公司生产副总经理批准; 工作票许可人由运行主值班员和运行副值班员担任。 一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。因抢修或其它紧急工作的需要,一种工作票的工作负责人需离开该工作现场,进行其他检修任务时,将工作票上交工作许可人保管,并做好记录,停止该工作,并重新办理抢修或其它工作的工作票;当工作结束后,需再次进行原工作时,与工作票许可人共同到现场检查安全措施,确认所有安全措施符合工作票要求,方可开始工作。

有计划的设备消缺,大小修等工作的工作票,应在开工前一天交给运行主值班员,当日消除缺陷的工作票应在开工前四小时,临时工作可在工作开始以前,送交运行主值班员,由运行主值班员对工作票全部内容进行审查(检查票面是否符合要求,工作任务和工作地点是否清楚,安全措施是否与实际相符,齐全和完善。安全措施漏项较多,不符合要求,可退回重新填写)。必要时填写补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。

热机工作票上需停电的设备,其停电联系单必须附在工作票上,如设备有其它工作未送电,须在工作票上交待清楚。

工作票在设备的检修过程中,工作负责人持黑色字体票, 许可人处留一份红色字体票,工作结束后,工作票由工作负责人和工作许可人分别收回,交本部门(专业)统一登记,统一保管。 工作票延期和终结: 工作票批准期限内工作任务不能完成,必须由工作负责人办理延期手续; 一般检修工作应在批准完成期限前2小时向值长申明理由,办理延期手续;

大,小修的延期手续,应在调度批准的检修期限未过半时,提出申请并办理延期手续;

每张工作票只能办理延期一次,电气二种工作票,动火工作票不得办理延期;

检修工作完毕,由工作负责人持自存的一份工作票向许可人办理终结手续;

办理终结手续时,工作许可人应会同工作负责人,设备专责检查施工现场工作人员是否全部撤离,现场是否整洁,检修工具是否遗留,同时工作负责,点检员应向工作许可人交待检修设备与检修前是否有异动,并说明设备检修后,运行中应注意的问题;

全部工作完毕,拆除安全措施后,经工作许可人,工作负责人双方签字,盖章后,由运行,检修专业各保存一份;

工作负责人和工作许可人签字后,如此时还有其他工作尚未结束,还需保留部分安全措施,可在“备注”栏中说明并签字,该工作票可以认为已执行完毕,办理终结手续;

工作结终必须填写已拆除的安全措施,如拆除的地线,地刀并注明编号。

  4个别特殊工作的工作票规定

电气人员在检修发电机,给水泵电机,送引风机电机等设备时,如需隔离关闭热力系统的阀门时,除电气人员办相关工作的电气工作票,还需热机人员办理热机工作票,作为电气人员从事该项工作的安全措施内容之一。

电气第一种工作票,第二种工作票适用工作范围:除执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)有关规定外,在厂用380V母线及进线开关等处工作,应填用电气第一种工作票。

所有在我公司生产现场从事检修作业的外包单位,均应严格执行本工作票制度。

外包单位进行检修等工作时不具备检修工作负责人资格时,应由技术部指定本部门人员作为工作负责人,并履行工作票手续,工作负责人要认真履行工作监护制度。

5、工作票的填写及说明 工作票的填写要求

工作票要用钢笔,圆珠笔,签字笔填写,一式两份。工作票应尽可能用仿宋体书写,票面严禁涂改,勾抹,填写时要字迹工整,正确,清楚,不得任意涂改。

工作票填写中若出现个别错,漏字需要修改时,应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上,下方作“\\\\”“√”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错漏处盖上工作票负责人或工作许可人扁形红色印章或签名,以示负责。但对设备名称,编号或编码,不得涂改。

工作票按规定编号。

工作内容(任务)和工作地点,应分别明确填写工作内容项目及从事工作的确切地点,如检修设备名称有双重编号,必须填写双重编号。

工作票填写必须使用统一的标准调度术语。

  开关:“合上”“断开”;刀闸:“合上”“断开”;地线:“装设”“拆除”;保护:“投入”“解除”;压板:“投入”“断开”; 保险:“装上”“取下”;阀门:“关闭”“开启”;

工作票计划工作时间中,年要写全,月,日,时,分应用双位填写,必须用零占位。

检修单位,专业,班组应填写工作负责人所在部门,专业,名称要注明全称。

热机工作票的填用

检修单位”填写“所在部门或单位”;“专业班组”填写专业和班组名称。

工作负责人,参加工作人数(共有人数包括工作负责人),附页等,填写清楚,不能漏项(有附页,在附页栏处填写张数,如无填写“0”,附页包括工作票附页,停送电联系单,动火票,危险点分析预控卡等)。 华检公司工作负责人负责范围:处理三类缺陷所办理的热机工作票,工作负责人由华检公司取得工作负责人资格的人员担任,处理

一、二类缺陷及重要设备、重要部位消缺的工作票工作负责人由发电公司技术支持部相关人员担任。

电气二种工作票工作负责个人由发电公司技术支持部相关人员担任。 电气一种工作票在高压设备上工作需要停电或部分停电的工作以及重要设备、重要部位工作时的工作票工作负责人由发电公司技术支持部相关人员担任。

一级动火工作票工作负责人由发电公司技术支持部相关人员担任。

工作内容一栏,必须将所工作的具体内容,地点分别写清楚,且只能填一项工作内容(在一项主工作内容之后可用括号填写分项工作内容)。

“必须采取的安全措施”一栏,在填写过程中每条措施均应有序号,写明必须关闭或开启的阀门(有双重编号的必须填写双重编号),如采用电动门,气动门或液压门作为隔绝措施时,必须将其操作能源(如:电源,气源等)可靠地切断。若措施较多可使用附页,若安全措施比较少出现空白行,工作许可人要紧顶第一空白行加盖“以下空白”章。

由检修人员执行的安全措施应注明“检修自理”。凡是“检修自理”的安全措施在许可开工前必须执行的,运行人员必须在安全措施执行情况栏内注明,并由执行人(检修人员)签名后,方可开工。 热力机械检修作业时需做停电措施的,在“必须采取的安全措施”栏里注明在停电的电源开关上挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。

“安全措施执行情况”一栏,工作许可人执行完一项后,在措施执行情况栏先写明与措施对应的编号,再划一个钩“√”。如使用安全措施附页,则该附页上必须写明对应的工作票编号。

“运行值班人员补充的安全措施”栏,由工作票许可人填写按以下要求填写: 由于运行方式和设备缺陷(如截门不严等)需要隔离范围的措施; 运行人员需要保证现场检修人员人身安全和设备运行安全的措施;

  提示检修人员注意的安全事项;补充措施应逐条填写并注明序号;

  如补充措施出现空白行,要紧顶第一空白行由运行人员盖"以下空白"章,中间不能留空白行。

  如无补充措施,应在第一栏盖“无补充”印章,不得空白。 “工作票延期”一栏,当工作任务不能按期完成,应办理延期手续,延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。

检修设备试运,对需要经过试运检验施工质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,进行设备试运。在此过程中,严格执行《安规》有关项目,试运结束后,工作许可人和工作负责人签字,并注明恢复工作时间。

“备注”一栏,填写安全措施中出现有关热力系统方面的内容 (如关闭或打开某个截门等),或在工作票结束时,因某个系统正在检修等其它原因,使某一项安全措施不能撤出。

“备注”栏可由工作票签发人,工作负责人,工作许可人,值班负责人填写,但必须签名才生效。补充安全措施,工作班人员变动等可在备注栏内填写。

电气一种工作票的填用(二种票参照执行) “检修单位”填写“所在部门或单位”;“专业 班组”填写专业和班组名称。

“工作内容和工作地点”一栏必须将所工作的具体内容,地点分别填写清楚,且只能填写一项工作内容(在一项主工作内容之后可用括号填写分项工作内容)。一份电气工作票上所列的工作地点以一个电气连接部分为限。一个电气连接部分是指厂用电系统的一个电气单元中,其中间用刀闸或开关与其他电气设备作截然分开的部分。该部分无论引伸到发电厂的其他什么地方,均可视为一个电气连接部分。

“安全措施”(由工作票签发人或工作负责人填写)一栏,填写过程中每条措施均应有序号,写清停电设备的名称,编号,以及拉开的开关,刀闸和保险,接地线编号,对于有双重编号的设备,必须填写双重编号。若措施少出现空白行,要紧顶第一空白行由运行人员盖“以下空白”章,中间不能留空白行。

“安全措施"(由工作票许可人填写)一栏,工作许可人应按照措施的项目执行顺序逐项填写,不得以“同左”或打“√”形式作为执行项目,必须写明执行情况。

电气第一种工作票“应(已)断开开关和刀闸及熔丝”栏应包括电压互感器熔丝和开关,刀闸的控制和合闸电源。 电气第一种工作票“应(已)装接地线”栏其中包括接地刀闸,由工作许可人填写的接地线或接地刀闸应注明编号。若措施少出现空白行,要紧顶第一空白行由运行人员盖“以下空白”章,中间不能留空白行。如无应在第一栏盖“无补充”印章,不得空白。

工作许可人每完成一项安全措施后,填写该项安全措施已做,当所有安全措施完成后,会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,向工作负责人指明带电设备的位置和注意事项,和工作负责人在工作票上分别签名。若工作许可人认为安全措施不全,需要补充,可在该栏目进行补充。对工作地点带电部分,交待于工作负责人。 由检修人员执行的安全措施,应注明“检修自理”。凡是“检修自理”的安全措施在许可开工前必须执行的,运行人员必须在安全措施执行情况栏内注明,并由执行人(检修人员)签名后,方可开工。 电气第一种工作票“运行人员补充安全措施或提示检修人员注意事项”一栏,只能补充二次系统的安全措施(如取下二次熔丝等)和悬挂标示牌,设安全遮栏及注意事项等,一次系统的安全措施不能补充。如无补充或提醒,应填在第一栏加盖“无补充”印章,不得空白。 电气工作票中涉及机械部分的安全措施,可以填在备注栏内,签发人必须签名。工作许可人执行后,必须注明“已执行”并签名。 “工作负责人变动”一栏。因工作关系需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上,并进行签名,填写变动时间。被变更的工作负责人要向新的工作负责人交待清楚工作内容,安全措施和工作人员情况后方可离去。 “工作票延期”一栏。工作在预定时间尚未完成,征得工作票签发人同意延期后,由工作负责人向值班负责人和值长申请办理延期手续,填写延期时间,并分别签名。

每日开工前,当值工作许可人和工作负责人共同检查完安全措施后,方允许开始工作。

“备注”一栏,填写安全措施中出现有关热力系统方面的内容 (如关闭或打开某个截门等),或在工作票结束时,因某个系统正在检修等其它原因,使某一项安全措施不能撤出。 6 工作票及危险源点分析票的填写

在生产现场进行检修、试验或安装工作,凡属于下列情况之一者,必须填写热力工作票及危险源点分析票。

需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员按规定采取断开电源,隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作。需要运行值班售人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 如因工作需要,必须在汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、燃料系统、锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽包的水位计等处长时间停留时。

同一部门有两个及两个以上作业组在同一设备系统、同一安全措施范围内(作业组之间安全措施范围有交叉)进行检修工作时,一般应由部门签发一张总的工作票,并指定工作负责人中的一人兼做总的工作负责人。总的工作负责人负责统一办理工作许可和工作终结手续,协调各作业组间工作的正确配合。各个工作负责人仍应对其工作范围内的安全负责。

一个作业组在同一设备系统上上依次进行设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一同完成,应分别办理工作票。 危险源点分析票与工作票同等对待。在生产现场进行检修、消除缺陷、试验或安装等工作时要根据现场的工作条件及环境,认真分析出威胁人身安全及设备安全的危险点。如人身触电、高空坠落、火灾、烫伤、使用电动工具伤害,误碰(操作)运行设备,不正确使用安全防护器具造成的人身伤害及工作结束后留下的隐患等。由此制定出预防措施,准确填写“危险源分析票”。

整个机、炉大修时,工作票安全措施的填写由生产技术部统一平衡。

在同一地方(地点)或同一检修的设备上进行内容相同的工作时,持工作票的负责人可以同时兼任火票工作负责人。 在填写工作票后,应填写统一的工作票编号。

生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

  7 工作票的执行程序 工作票的填写与签发

检修班(正、副班长)根据工作任务的需要和计划期限,确定工作负责人。

工作负责人填写工作票,用蓝或黑字色钢笔或圆珠笔填写一式二份,若需要两个部门完成的安全措施应填写一式三份,同时根据工作任务、环境及使用的工器具认真作好危险源点分析,准确填写“危险源点分析票”。交班长审查,班长对工作票全部内容确认无误后,将工作票交予工作负责人,并做好本班的工作票登录工作。工作负责人持工作票请工作票签发人签发。

工作票签发人,接到工作票后,对工作票措施及危险点源分析票的全部确认无误后,并仍将工作票全部内容向工作票负责人作详细交待,然后签发工作票。

工作票应由工作负责人交送运行值长。

按规定几个工作可填用一张总的工作票时,工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名,各个工作负责人的姓名填在由其负责的工作内容之后。 接收工作票

值长应对电气一种工作票,一级明火工作票,热机主设备和主蒸汽、主给水系统的工作审批签字。

当日消除缺陷的工作票应在开工前1h,送交运行值长处,次日开工的工作票一般应在开工前一天,送交运行值长处。运行值长对工作票内容进行审查,填写必要的安全补充措施,确认无问题后记录收到期工作票的时间,并在接票人处签名。

审查发现问题应向工作负责人说明清楚,如安全措施有问题或遗漏,应重新填写和签发工作票。

  运行值长在签收工作票后,应在设备检修工作票登记簿上登记。 布置和执行安全措施

根据工作票计划开工时间、安全措施内容、机组开停计划和值长安排意见,由值长布置运行人员执行工作票所列安全措施。重要措施应有值长监护执行。

安全措施中如需电气值班员执行断开电源措施的,值长应填写“停电联系单”送电气值班员。电气值班员依据“停电联系单”执行断开电源措施。措施执行完毕,填写措施完成时间、执行人签名后,将“停电联系单”退给值长并做好记录。

各专业安全措施全部执行完毕后应报告值长,经值长确认执行情况无误后,通知工作票负责人办理开工手续。 办理工作票许可手续

工作许可人、工作负责人共同到施工现场,由工作票许可人向工作票负责人详细交待安全措施实施情况、布置安全注意事项。工作负责人对照工作票安全措施无误后,双方在工作票上签字并记录开工时间。工作许可人留存一份,工作负责人自持一份,作为得到检修开工许可的凭证。工作负责人即可带领工作人员进入施工现场。 检修工作开始

检修工作开始前,工作负责人应将分工情况、安全措施实施情况及安全注意事项向全

  体工作人员交待清楚后,方可下达开工命令。

在许可开工后不允许任何人单方面变动安全措施。如确需变动时,应先停止工作,经运行、检修双方认可同意后,方可变动安全措施,并应变动情况做好记录。 工作监护

开工后,工作负责人应认真履行其安全职责,对特殊工作应按规定指派监护人。

工作负责人因故需要离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替。如工作需要变更工作负责人,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理工作负责人变更手续。 工作延期

工作任务不能按批准期限完成时,工作负责人应在批准期限前2h向工作许可人申明 二日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。

延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 延期手续

延期时间在8h以内,由当值值长批准,并在工作票上签字。 延期时间超过8h,由运行部门负责人或以上人员批准,经批准后在工作票上签字。 检修设备试运

对需要经过试运检验检修质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作组安全措施时,工作负责人应在试运前将全体工作工作人员撤至安全地点,然后将所持工作票交工作许可人。 工作许可人认为可以进行试运行时,应将试运行设备检修工作票有关安全措施撤除,确认检修工作人员已撤出检修现场后,联系恢复送电,在确认不影响其他作业班组安全的情况下,进行试运。如需由值班人员运行送电操作时,值长填写好“送电联系单”,交值班员撤除安全措施及恢复送电。送电后,在联系单上记下送电时间,执行人签名后由值长通知主操作员“可以试运”。

试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。如需要由值班员断开电源措施时,仍应有值长填写“停电联系单”交值班员停电,只有在收到已执行断开电源措施后的“停电联系单”,方可会同工作负责人。重新履行工作许可手续。

如果试运行后检修工作需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。 事故抢修工作

指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复和排除故障的工作,可不填写工作票,但必须经值长同意,预计抢修时间超过4h的仍应填写工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工。至第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的则应办理工作票手续。

对不填写工作票的事故抢修工作,包括运行人员排除故障的工作,仍必须明确工作负责人、工作许可人,做好安全措施、办理工作许可、工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。

在生产现场进行不填写工作票的一切工作应根据当值值长的口头命令或征得其同意后进行。若工作由非值班人员进行,在开工前还必须得到当值值长的允许。 工作终结

检修工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫施工现场。

工作负责人持工作票会同工作许可人,共同到期检修现场按照活完、料尽、场地清等质量标准进行检查验收,确认已符合设备正常运行条件时办理终结手续,带领工作人员撤离现场。

工作许可人在工作票上记录终结时间,各方签名后盖上“已执行”印章各方留存一份。

设备、系统变更后,工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行交待,并在设备变动记录簿上登记清楚后方可离去。

工作负责人应向工作签发人汇报工作任务完成情况及存在问题,关交回所持一份工作票。

每月底由运行部门和检修队安环主管各自收回工作票分别进行检查分析,并做出合格率评价报生产副总。已执行的工作票应由安全专责保存3个月备查。

电气工作票办理终结手续后,运行与电气检修双方各留一份,分别存放。已结束的工作票,保存3个月。一种工作票虽办理终结,因故措施不能拆除时,工作票暂存运行值,当措施拆除后,由运行值通知检修将票取回。 8工作票不合标准

工作票未填编号,未填工作人数。

工作票上的任务、地点与措施内容不相符合。 安全措施写错、不全、不清楚或不符合。

未按票面规定和填写要求填写、签章以及主要项目漏填或填写不全。

工作负责人在同一时间又是另一工作票的负责人。

要求拉开隔离开关或应开、关的阀门只填写设备名称而没有设备系统编号(有双重编号者)。

工作票超过计划时间8h而未办延期。 工作结束后未办理竣工手续。

工作票不完整(丢失一份)或较严重损坏。 工作票签发人、许可人、负责人未经领导批准的。

工作负责人不履行工作程序进行工作。(将工作票压在运行岗位)

  9 检查与考核

  对于在工作票执行过程中,出现的违反工作票管理规定,安全措施不落实,将按规定进行考核。

  操作票管理制度

  1 总则

为了贯彻安全生产管理工作“严”、“细”、“实”的要求,明确操作票的执行标准,实现现场两票工作完善化、规范化。 制定本制度的主要依据:

  国家电网公司《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》GB -2011和国家电网公司《电力安全工作规程(热力和机械)》GB .1-2010。

  2 设备操作分为监护操作和单人操作两种

监护操作指两人进行同一操作,其中对设备较为熟悉的一人做监护。特别重要和复杂的热力系统切换、隔离操作,由熟练的运行值班人员操作,运行值班负责人监护。

单人操作由一人完成的操作。实行单人操作的设备、项目及运行值班人员需经设备运行管理单位批准,人员通过专项考核并书面公布。 3 操作票

监护操作应填用操作票。单人操作可不使用操作票,安装现场规程执行,或使用经批准的标准操作票。

操作票由操作人填写,监护人审核,值班负责人或其他经单位审批的人员审查批准后执行。 操作票所列人员的安全职责:

操作指令发布人应对发布命令的正确性、完整性负责。 监护人和操作人应对执行操作指令的正确性负责、监护人负主要责任。

无监护人的操作项目,操作人对操作的正确性负责。 操作票应用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致,操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改 每份操作票只能填写一个操作任务,操作任务应填全设备的双重名称(名称和编号)。一个操作任务系根据同一操作指令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联,并依次进行的操作的全部过程。

每次操作只能执行一份操作票。 下列情况应使用操作票:

复杂的、操作程序不能颠倒的大型热机启停操作 一旦操作失误将造成重大损失的操作

需要切换系统运行方式及隔离系统进行检修作业的操作 设备运行管理单位可根据实际情况制定出需要执行操作票的操作项目一览表,并编制典型操作票。 下了项目应填入操作票内

应关闭或开启的汽、水、油等热力系统的阀门; 应打开的泄压阀 按规程规定应加锁的阀门 要求值班人员在运行方式、操作调整上采取的其他措施 操作的填写应使用标准的名词术语、设备的双重名称 输煤清理落煤管时 4 操作的基本条件:

有与现场设备和系统相符的系统图(包括各种电子接线图) 操作设备有明显的标志,包括名称、编号、转动方向和切换位置的指示以及区别汽水油等管道的色标流向。

有正式发布的操作指令,并使用经事先审核合格的操作票。 有统

一、规范的调度术语和操作术语。 有合格的操作工具、安全用具和设施。 下列三种情况应加挂机械锁: 泄压阀

一经操作即可送压,且危及人身或设备安全的隔离阀门 设备检修时,系统中的各来电侧的刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。

  机械锁要一把钥匙一把锁,钥匙要编号并妥善保管。 5 操作的基本要求

进行监护操作时,应遵守发令、复诵、监护、汇报、记录等有关操作制度。

操作前应核对实际运行方式、核对系统图,明确操作任务和操作目的,必要时应向监护人或值班负责人询问,确认无误。

监护人和操作人核对所填写的操作项目是否正确,分别签名后,送交审批人签字批准、具备开始操作条件时,发令人向监护人和操作人正式发布操作指令,受令人应复诵无误。

监护人和操作人在接到发令人发布的操作指令后,带齐必要的操作工具和安全用具,至现场后应认证核对操作设备和有关辅助设备的名称、编号和实际状态。操作人和监护人在操作中应认真执行监护复诵制度,按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项,应检查无误后做一个对号,对重要项目要记录操作时间。全部操作完毕后进行复查,并向发令人汇报操作结束。

监护操作时,操作人员在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。

操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告,待发令人明确答复后,方可继续操作。监护人和操作人不得自行修改操作票。 操作过程中如因设备缺陷或其他原因而中断操作时,应待缺陷处理好后继续操作,如缺陷暂时无法处理且对下面的操作安全无影响时,经发令人同意后方可继续操作,未操作的项目应在备注栏内注明原因。因故中断操作,在恢复操作前,操作人员应重新进行核对,确认被操作设备、操作步骤正确无误。 单人操作时不得进行登高操作

热力机械设备停、送电操作项目应填入热机操作票中不具备操作电气设备资格的热机操作人员,应使用停送电联系单。

在发生人身伤害事故时,为了抢救伤员可以不使用操作票。 操作票应事先连续编号,计算机生产的操作票应在正式出票前连续编号,操作票应按编号顺序使用。作废的操作票应注明作废字样,未执行的应注明未执行字样,操作完毕的操作票注明已执行字样。操作票应保存一年。 6 检查与考核

  对于在操作票执行过程中,出现的违反操作票管理规定,不按制度落实,将按规定进行考核。

电力系统工作票操作票心得体会共6

  电力统操作票及工

  作票 系

  概述

  电力生产的任务是把一次能源如煤炭、石油、天然气、水力、核能等转换成电能,并将合格的电能输送、分配、销售给用户。

  由于交流电无法储存,在整个电力生产过程中发、供、用是瞬间同时完成的。这就要求电力生产的各个环节必须安 全可靠。一旦某个环节发生故障,对用户的供电就会受到影 响。发、供电设备出现故障,不但给电力企业自身造成损失,还会影响用户的安全生产及经济效益。电力已成为现代 化建设必不可少的基础原动力,国民经济的各行各业和人民 生活都离不开电。因此,“安全第一,预防为主”是电力产的方针。

《电业安全工作规程》(以下简称(安规》)是保障电力职工在生产活动中的安全和健康,保证电力系统发、输、变、配电设备安全运行,防止发生人身伤亡及设备损坏和停电事故的最基本的规程。《安规》是电力职工长期生产实践经验的总结,是血的教训结晶。

  在《安规》的内容中,倒闸操作及电气设备上工作的安全规定占有重要位置,而倒闸操作及保证安全的组织措施、技术措施又是核心。倒闸操作规定了值班员在执行操作过程中的要求和程序。保证安全的组织措施规定了工作票执行过程中的要求和程序。保证安全的技术措施是保证工作人员在 现场安全工作时必须采取的技术措施,这些技术措施是由值 班人员通过倒闸操作去完成的。所以,操作票和工作票(简 称两票)是贯穿整个(安规》的主线。

  实践证明,由于人员责任造成的各类事故,大部分是违 反“两票”规定所造成的。据某电业局的统计分析,从1980年至1994年的15年里,共发生人员责任事故共29次,其中因不执行“两票”有关规定引起的事故21次,

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  占%。许多事故造成人员伤亡及设备损坏、大面积停电,给电力系统及用户带来严重后果。i986年11月29日,某县电业局生技股长在35千伏变电所检修811断路器。停电无操作票,工作无工作票,工作地点无安全措施,且工作中无人监护,结果误碰相邻间隔带电设备,造成触电死亡。

  在电力生产的整个发、供、用电过程,都存在着高电压、强电场,对人身和设备有着严重威胁。所以,只要有生 产和作业,事故和不安全因素就会相伴出现。这就要求每个 电力职工必须准确理解、严格遵守并贯彻落实“两票”的执 行程序及有关规定,使违反“两票”的事故达到零目标。

  电气倒闸操作

  倒闸操作是值班人员根据规定,为改变电气设备的运用状态,及对某些设备状态进行必要的检查,确认所进行操执行过程的综称。它是电气值班工作中最重要也是最常见的任务之一。

  运用中的电气设备,可分为运行、热备用(仅断路器在

  断开位置)、冷备用(断路器、隔离开关均在断开位置)、检

  修(断路器、隔离开关均在断开位置,井已可靠接地和布置 了其他安全措施)等四种状态。

  倒闸操作是使设备运用状态改变的直接手段,其目的

  改变设备的运用状态。

  电气设备的四种状态相互之间有着紧密的联系,从一种 状态转换到另一种状态,必须遵循一定的规律。即:停电顺 序由运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。倒闸 操作必须按照这一规律进行。将电气设备从运行状态向检修 状态转换的操作过程中,必须经过热备用、冷备用以后,

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  才 能转为检修状态。送电操作顺序和停电操作顺序相反。即: 检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。若违背这 一规律,就会造成误操作。

  一切正确的倒闸操作都是操作人员严格执行规章制度, 充分发挥应有的技术水平和高度责任心三者完美结合的成 果。为了保证倒闸操作的正确执行,除要操作人员严格执行倒闸操作的程序规律外,还要求操作人员必须满足一定条件,且电气设备符合有关规定。 一、倒闸操作的基本要求

(一)对操作人员的规定

(1)操作人和监护人应经过培训并经考试合格,同时经上级领导(车间、工区)批准公布。

(2)操作时应按照已审查合格的操作票进行,并严格执行有关规定。

(3)只有值长或主值班员才能接受调度操作命令和担任倒闸操作的监护人;副值无权接受操作命令,只能担任倒闸操作的操作人;实习人员一般不做操作中的实质性工作。对重要和复杂的倒闸操作,由当值的正值操作,值长(站长或电气班长)监护。

  发电厂的值长在值班期间,对本厂的机、电、炉运行负全面责任,而变电所的值长在值班期间只负责本所内电气设 备的运行,他们之间的职责不同。所以,对于复杂操作,在 发电厂一般是由电气班长(或第一主值班员)监护、主值班员操作。值长、电气正副班长、变电所所长、主值班员均为值班负责人。

(4)操作人对所进行的操作内容应做到心中有数,不能只依赖监护人。否则,操作中仍可能出问题。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(5)在整个操作执行过程中,不要进行与操作无关的交谈或工作。

(6)处理事故时,需冷静、认真,不要惊慌失措,以免扩大事故。

(二)对电气设备的规定

(1)现场一、二次设备要有明显的标志。包括设备名称、调度编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电气相别的色标。

(2)一次设备应有防误闭锁装置,并符合五防要求:

  1)防止误拉、合断路器(开关)。

  2)防止带负荷拉、合隔离开关。

  3)防止带电挂接地线或合接地刀闸。

  4)防止带接地线或接地刀闸合闸。

  5)防止误入带电间隔。

(3)要有与现场设备标志和运行方式相符合的一次系统模拟盘。220千伏及以上变电所和110千伏大型变电所应有微机防误闭锁,其防误闭锁装置应具备以下功能:

  1)能反映本所一次设备的实际运行状态。

  2)能反映本所一次设备的负荷变化。

  3)能进行模拟预演,并对错误操作票在预演中发出警。

  4)能对实际操作中不按操作票的顺序的操作进行闭锁。

(4)要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括放置地线等安全用具的专用设施)以及录音设备。

(三)与倒闸操作有关的调度专用术语及含义

  1.调度运行术语

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(1)调度管理:

  1)调度指令。值班调度员对其管辖设备发布的操作指令。

  2)许可操作。在改变电气设备的运用状态和运行方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目的申请,值班调度员同意其操作。

(2)调度指令:

  1)发布指令。值班调度员正式给各值班人员发布的调度指令。

  2)接受指令。值班人员正式接受值班调度员发布给他的调度指令。

  3)复诵指令。值班人员在接受值班调度员发布给他的调度指令时,依照指令的步骤和内容,给值班调度员复诵一遍。

  4)回复指令。值班人员在执行完值班调度员发布给他的调度指令后。向值班调度员报告已经执行完调度指令的步骤、内容和时间。

  5)拒绝指令。值班人员发现值班调度员给他发布的调度指令是错误的,如果执行将危害人身、设备和系统的安全的,可拒绝接受该项调度指令。

  6)操作指令。值班调度员对所管辖设备进行的操作,给值班人员发布的有关操作指令。

  7)逐项操作指令。值班调度员给值班人员发布的操作指令是具体的逐项操作项目,要求值班人员按照指令的操作步骤和内容逐项进行操作。

  8)分项操作指令。对一个操作任务涉及两个及以上厂、昕的操作,如联络线停、送电操作,采取由调度命令一项(或几顷)、有关厂、所执行一项(或几项),并立即汇报执行结果后,方能继续下达下一步操作命令的分项操作指令。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  9)综合操作指令。值班调度员给值班人员发布的操作指令,是综合的操作任务。其具体的逐项操作步骤和内容,以及安全措施,均由值班人员自行拟定。

(3)断路器和隔离开关

  1)合上断路器:使断路器由分闸位置转为合闸位置。

  2)拉开断路器:使断路器由合闸位置转为分闸位置。

  3)合上隔离开关:使隔离开关由断开位置转为接通位置。

  4)拉开隔离开关:使隔离开关由接通位置转为断开位置。

(4)继电保护装置:

  1)将保护改为跳闸:将保护由停运或信号位置改为跳闸位置。

  2)将保护改为信号:将保护由停运或跳闸位置改为信号位置。

  3)将保护停运:将保护由跳闸或信号位置改为停运位 置。

  4)保护改跳:由于方式的需要,将线路的保护改为不跳本线路断路器而跳其他断路器。

  5)联跳:某断路器跳闸时,其他有关断路器也同时自动跳闸。

  6)启用×设备×保护×段:启用×设备×保护×段跳闸连接片。

  7)停用×设备×保护×段:停用×设备×保护×段跳闸连接片。

  8)×设备×保护更改整定值:

×设备×保护整定值(阻抗、电压、电流时间等)从××值改为××值。

  9)母线保护改为有选择方式:母差保护选择元件投入运行。

  10)母线保护改为无选择方式:母差保护选择元件退出运行。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  11)高频保护交换信号:高频保护按规定进行对试。

(5)合环、解环:

  1)合环:合上网络内某断路器(或隔离刀闸),将网络改为环路运行。

  2)同期合环:接通待环断路器的同期装置,检测同期后合环。

  3)差30度合环:网络经接线角度差30度的变压器组合环。

  4)解环:将环状运行的电网,解列为非环状运行电网。

(6)并列、解列:

  1)核相:用仪表工具核对两电源或环路相位是否相同。

  2)核对相序:用仪表或其他手段,核对电源的相序是否正确。

  3)相位相同:断路器两侧相位A、B、C三相均排列相同。

  4)同期并列:两个单独电力系统使其同期后并为一个系统运行。

  5)解列:将一个电力系统分成两个独立系统运行。

(7)线路:

  1)线路强送电:线路事故跳闸后未经处理即行送电。

  2)线路强送电成功:线路事故跳闸后未经处理即行送电,断路器不再跳闸。

  3)线路强送电不成功:线路事故跳闸后未经处理即行送电,断路器再跳闸。

  4)线路试送电:线路故障消除后的送电。

  5)线路试送电成功:线路故障消除后送电,断路器未跳闸。

  6)线路试送电不成功:线路故障消除后送电,断路器再跳闸。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  7)按单电源负荷线路处理:原为双电源或环路,另一电源解列或环路开环后变成单电源负荷线路,线路故障断路器跳闸后的处理,按调度规程中有关负荷线路故障,断路器跳闸的处理规定进行处理。

  8)给单电源负荷线路令:在双电源线路或环路改变为单电源的负荷线路后,值班调度员给值班人员发布关于该线路故障,断路器跳闸,按单电源负荷线路故障处理的指令。

(8)设备状态:

  1)充电:设备带标称电压但不接带负荷。

  2)送电:对设备充电并带负荷。

  3)停电:拉开断路器使设备不带电。

  4)停电检修:设备停电,并做好安全措施,处于检修状态。

  5)设备备用:设备处于完好状态,随时可以投入运行。

  6)热备用状态:特指线路、母线等电气设备的断路器分闸,隔离开关仍在接通位置。

  7)冷备用状态:特指线路、母线等电气设备的断路器分闸,隔离开关在断开位置。

  8)紧急备用:设备停止运行,隔离开关断开,有安全措施,但设备具备运行条件(包括有较大缺陷可短期投入运行的设备)。

  9)停止备用:设备不具备立即投入运行的条件。

  10)×次冲击合闸:合拉断路器X次,以额定电压给设备连续×次充电。

  11)零起升压:电压由零逐步升至额定电压的倍。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(9)母线:

  1)倒母线:线路、主变压器等设备从连接在某一条母线改为连接在另一条母线上。

  2)轮停母线:将双母线的两组母线轮流停电。

(10)接地、引线、短接:

  1)挂接地线:用临时接地线将设备与大地接通。

  2)拆接地线:拆除将设备与大地接通的临时接地线。

  3)合上接地刀闸:用接地刀闸将设备与大地接通。

  4)拉开接地刀闸:用接地刀闸将设备与大地断开。

  5)带电接线:在设备带电状态下接通短接线。

  6)带电拆线:在设备带电状态下拆断短接线。

  7)接引线:将设备引线或架空线的跨接线接通。

  8)拆引线:将设备引线或架空线的跨接线拆断。

  9)短接:用导线临时跨接在设备两侧,构成旁路。

(11)其他:

  1)“么、两、三、四、五、六、拐、八、九、洞”-报数时,1、2、3、4、5、6、7、8、9、O的读音。

  2) “× ×调度(××电厂、××变电所)×××(姓名)”-值班人员电话联系时的冠语。

  3)“现在××线路(或设备)工作全部结束:现场工作安全措施已拆除,人员退出现场,可以送电”-现场检修人员或下级调度员向上级调度员汇报调度许可的设备上工作结束后的汇报术语。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  2.操作指令术语

(1)逐项操作指令术语。

  1)拉、合断路器、隔离开关的操作:①拉开××(设备或线路名称)×××断路器;②合上××(设备或线路名称)×××断路器;③拉开××(设备或线路名称)×××隔离开关;④合上××(设备或线路名称)×××隔离开关。

  2)拆挂地线:①拆除×××(挂地线地点)地线(×)组;②在×××(挂地线地点)挂地线(×)组。

  3)核相:①用××千伏的×××电压互感器和××千伏的××电压互感器进行核相;②在××(设备或线路名称)的××××隔离开关两侧用核相杆进行核相。

  4)解列、并列:①用××(设备或线路名称)的×××断路器解列;②用××(设备或线路名称)的×××断路器并列。

  5)解环、合环:①用××(设备或线路名称)的×××断路器(或隔离开关)解环;②用××(设备或线路名称)的×××断路器(或隔离开关)合环。

  6)投入、退出某种保护跳闸连接片:①投入×××(设备名称)的××保护跳闸连接片;②退出×××(设备名称)的××保护跳闸连接片;③投入××线×××断路器的××保护跳闸连接片;④退出××线×××断路器的××保护跳闸连接片。

  7)投入、退出联跳连接片:①投入××(设备或线路名称)的×××断路器联跳××(设备或线路名称)的×××断路器的连接片;②退出××(设备或

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  线路名称)的×××断路器联跳×××(设备或线路名称)的×××断路器的连接片。

  8)投入、退出某种装置跳某个断路器的连接片:①投入××装置跳××(设备或线路名称)的×××断路器连接片;②退出××装置跳××(设备或线路名称)的××断路器连接片。

  9)保护跳闸:①××(设备或线路名称)的×××断路器××保护改跳××(设备或线路名称)的×××断路器;②××(设备或线路名称)的×××断路器××保护改跳本身断路器。

  10)保护改信号:××(设备或线路名称)的×××断路器××保护改为投信号。

  11)投入、停运重合闸和改变重合闸重合方式:①投入××线的×××断路器的重合闸;②停运××线的×××断路器的重合闸;③投入××线的×××断路器单相(或三相)重合闸;④停运××线的×××断路器单相(或三相)重合闸;⑤××线的×××断路器的重合闸由无压重合改为同期重合;⑥××线的××断路器的重合闸由同期重合改为无压重合;⑦××线的×××断路器的重合闸由单相重合改为三相重合;⑧××线的×××断路器的重合闸由单相重合改为综合重合;⑨××线的×××断路器的重合闸由三相重合改为单相重合;⑩××线的×××断路器的重合闸由三相重合改为综合重合。

  12)给线路试送电:①用××的×××断路器对××线试送电一次;②用××的×××断路器对××线强送电一次。

  13)给新线路或新变压器冲击:用××的×××断路器对××(线路或变压器名称)冲击×次。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  14)变压器改分接头:将×号变压器×(高压或中压)侧分头由×(或××千伏)档改为×(或××千伏)档。

(2)综合操作指令术语。

  有关变压器的综合操作指令:

  1)命令将×号变压器由运行转检修:拉开该变压器的各侧断路器、隔离开关和该变压器上可能来电的各侧挂地线(或合接地刀闸)。

  2)命令将×号变压器由检修转运行:拆除该变压器上各侧地线(或拉开接地刀闸)。合上除有检修要求不能合或方式明确不合之外的隔离开关和断路器。

  3)命令将×变压器由运行转备用:拉开该变压器各侧断路器。

  4)命令将×号变压器由备用转运行:合上除有校修要求不能合或方式明确不合的断路器以外的断路器。

  5)命令将×号变压器由备用转检修:拉开该变压器各侧隔离开关,在该变压器上可能来电的各侧挂地线(或合上接地刀闸)。

  6)命令将×号变压器由检修转备用:拆除该变压器上各侧地线(或拉开接地刀闸)。合上除有检修要求不能合或方式明确不合的隔离开关以外的隔离开关。(注:不包括变压器中性点接地刀闸的操作,中性点接地刀闸的操作可下逐项操作命令或根据现场规定进行操作)。

  有关母线的综合操作指令:

  1)命令将××千伏×号母线由运行转检修:①对于双母线接线:将该母线上所有运行和备用元件倒到另一母线,拉开母联断路器和隔离开关在该母线上挂地线(或合接地隔离开关)。②对单母线或一个半断路器接线:将该母线

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  上所有的断路器、隔离开关拉开。在该母线上挂地线(或合上接地刀闸)。③对于单母线断路器分段接线:拉开母线上所有的断路器和隔离开关。在母线上挂地线(或合上接地刀闸)。

  2)命令将××千伏×号母线由检修转运行:①对于双母线接线:拆除母线上的地线(或拉开接地刀闸),合上电压互感器隔离开关和母联隔离开关用母联断路器给该母线充电;②对单母线或一个半断路器接线:拆除该母线的地线(或拉开接地刀闸),合上该母线所有检修要求不能合或方式明确不合以外的隔离开关(包括电压互感器隔离开关)和断路器;③对于单母线断路器分段接线:同单母线或一个半断路器接线。

  3)命令将××千伏×号母线由备用转运行:①对于双母线接线:合上母联断路器给该母线充电;②对单母线或一个半断路器接线:合上该母线上除有检修要求不合或方式明确不合以外的断路器;③对于单母线断路器分段接线:同单母线或一个半断路器接线。

  4)命令将××千伏×号母线由运行转备用:①对于双母线接线:将该母线上运行的变压器及线路断路器倒另一母线运行,拉开母联断路器;②对单母线或一个半断路器接线:拉开该母线上的变压器及线路断路器;③对于单母线断路器分段接线:拉开该母线上的变压器、线路及母线分段断路器。

  5)命令将××千伏×号母线由检修转备用:①对于双母线接线:拆除该母线上地线(或拉开接地刀闸),合上电压互感器隔离开关及母联隔离开关;②对单母线或一个半断路器接线:拆除该母线上地线(或拉开接地刀闸),合上该母线上除因设备检修等要求不能合的隔离开关以外的变压器、线路断路器的母线隔离开关及电压互感器隔离开关;③对于单母线断路器分段接线:拆除该

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  母线上地线(或拉开接地刀闸),合上该母线上除因设备检修等要求不能合的隔离开关以外的变压器、线路断路器的母线隔离开关及电压互感器隔离开关。

  6)命令将××千伏×号母线由备用转检修:拉开该母线上全部隔离开关(包括电压互感器隔离开关、母联或母线分段断路器隔离开关)。在该母线上挂地线(或合上接地刀闸)。

  7)命令将××千伏母线方式倒为正常方式:即倒为调度部门已明确规定正常母线分配方式(包括母联及联络变压器断路器)的状态。

  有关断路器的综合操作指令:

  1)命令将××(设备或线路名称)的×××断路器由运行转检修:拉开断路器及其两侧隔离开关,在断路器两侧挂地线(或合上接地刀闸)。

  2)命令将××(设备或线路名称)的×××断路器由检修转运行:拆除该断路器两侧地线(或拉开接地刀闸),合上该断路器两侧隔离开关(母线隔离开关按方式规定合),合上断路器。

  3)命令将××(设备或线路名称)的×××断路器由备用转检修:拉开该断路器两侧隔离开关,在该断路器两侧挂地线(或合上接地刀闸)。

  4)命令将××(设备或线路名称)的×××断路器由检修转备用:拆除该断路器两侧地线(或拉开接地刀闸),合上该断路器两侧隔离开关(母线隔离开关按方式规定合)。

  5)命令用××(旁路或母联)×××断路器通过×××号母线代××(设备或线路名称)的×××断路器。××(设备或线路名称)的×××断路器由运行转检修:按母线方式倒为用旁路(或母联)代××(设备或线路名称)的× ××

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  断路器方式。拉开被代断路器及其两侧隔离开关。在该断路器两侧挂地线(或合上接地刀闸)。

  有关电压互感器的综合操作指令:

  1)命令将××千伏×号母线电压互感器由运行转检修: 切换倒出电压互感器负荷,拉开该电压互感器隔离开关,在 电压互感器上接地线(或合上接地刀闸)。

  2)命令将××千伏×号母线电压互感器由检修转运行: 拆除该电压互感器上地线(或拉开接地刀闸),合上该电压互感器隔离开关,倒人电压互感器负荷。

(四)设备操作要领

  1.隔离开关的操作要领

(1)在手动合隔离开关时,应迅速果断,但不能用力过猛,在合闸终了时不应有大的撞击。合闸时若发生电弧,则 应迅速合上,禁止再拉开,防止电弧对设备造成更大的损坏。合闸完毕,动触头应完全与静触头接触良好。

(2)在手动拉开隔离开关时,开始应缓慢而谨慎,动触

  头刚离开静触头时,应迅速果断拉开,以便消弧。此时如发 生意外电弧,若已经拉开则不能再合上,当隔离开关触头刚 离开时则应立即合上,检查原因。但切断某些允许的小电流 例外,此时应迅速拉开隔离开关,以利于消弧。

(3)在操作隔离开关后,必须仔细检查隔离开关的开合 位置,防止拉开距离不够和合闸接触不良现象。隔离开关的 把手销子应插入定位孔。

(4)装有防误闭锁装置(电气或机械)的隔离开关,当出现防误闭锁装置打不开的现象时,应检查操作程序是否正确、防误闭锁装置是否完好、设备是

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  否对号等,不能任意解除闭锁装置。只有经过站长或当值负责人确认闭锁装置失灵时,才可以解除闭锁,操作隔离开关。

(5)隔离开关操作机构的定位锁,在操作后一定要销牢,以免滑脱发生事故。

  2.高压断路器的操作要领

(1)用控制开关拉合断路器时,扳动控制开关不要用力过猛,以免损坏控制开关,操作时不得返回过快,以免断路器合不上。

(2)用断路器进行送电或故障跳闸后进行试送电时,人员应远离断路器,以免带故障合闸造成断路器损坏,引起人身伤害。

(3)远方操作的断路器,不得在现场手动带负荷合闸,以免回路有故障使断路器损坏或引起爆炸,危及人身安全。

(4)断路器操作后,应检查与其相关的信号及测量仪表的指示,最终应到现场检查断路器的机械位置来判断断路器分、合的正确性,以免断路器假合或假分而引起随后的误操作。

(5)断路器出现非全相分、合闸时,首先要恢复其全相运行(一般两相合上、一相分开时应将分开的一相合上,若合不上,则将合上的两相拉开;若一相合上、两相分开时,则将合上的一相拉开),然后作其他处理。

(6)拒合或拒分的断路器不可作为备用或运行断路器。

(7)对于SF6断路器,因SF6在电弧作用下将产生有毒的分解物,且比空气重,所以在操作检查时不能蹲下。当断路器漏气时,不得接近断路器,若必须接近,则应戴防毒面具、穿防护服等,若在室内,则应打开通风设备且撤离人员。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(8)对于弹簧储能机构的断路器,在合闸后应检查弹簧是否已压紧储能。若改为检修状态,则必须释能,以免检修时引起人身伤害。

(9)对于液压传动机构的断路器,若在操作中出现异常 (如油压降低油泵不起动、断路器闭锁等),则应查明原因并 处理后,方可继续操作。在处理时,要防止断路器“慢分” 及“慢合”。

(10)对于手车式断路器,其机械闭锁应灵活、可靠,防止带负荷推人或拉出。

(11)断路器累计拉闸或切断故障电流次数(或切断故障电流累计值)达到规程规定时,应进行临检。应特别注意的是,当断路器允许跳闸次数尚有一次时,应停用重合闸,以免故障跳闸后重合时引起断路器损坏。

(12)对于充油断路器合闸前应检查其油位,油质应合 格。

二、倒闸操作执行程序

(一)倒闸操作执行程序方框图

  倒闸操作执行程序方框图如图2-1所示。

(二)倒闸操作执行程序

  1.发布及接受操作任务

  倒闸操作必须根据值班调度或值班负责人的命令。发布 和接受调度命令,应由上级批准的人员进行。发布及接受操作任务的双方人员应主动通报单位(站名、那一级调度)、岗位(值班长或主值班员)、姓名。

  发布命令时应冠以××时××分及“令”字,发布命令 应准确、清晰,使用规定的操作术语和设备双重称号,即设备名称和调度编号,同时应说

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  明操作目的和注意事项。发布 的操作任务如涉及继电保护及二次运行方式的改变,在发布 操作任务的同时,要将继电保护及二次运行方式的改变向受 令人交待清楚。有关通话内容应录音。

  受令人在接受命令时应随听随记,将操作任务记人运行 记录簿中。接令后,受令人应按照记录的全部内容进行复 诵,并得到下令人的认可。然后,根据操作任务的要求,指 定合格的监护人和操作人。并根据当时的运行方式和设备状

  况,全面详细地向他们布置操作任务,交待安全注意事。

  正确地发布和接受操作任务,关系到倒闸操作能否安全 进行。由于命令授受不清而造成事故是有教训的:

(1)下令时忘退保护,造成误掉闸事故。1990年4月7

  日10时50分,某220千伏变电所,1号主变压器,243断 器、220千伏南母线停电检修,240断路器旁带243,调度员

  下令时忘退243线路对侧变电所256断路器高频保护。当工

  作变电所1413隔离开关发生故障时,致使256断路器高频保护越级掉闸,系统解列。

(2)命令授受不清,未用双重称号造成误拉事故。1991 年7月5日,某220千伏变电所261断路器液压机构储油系统渗油严重,中调令另一变电所拉开对侧261断路器,下令时未使用设备双重称号,复诵时也未使用双重称号,也未进行录音。由于发令、接令不清,误听、误拉211断路器,造成电厂一台30万千瓦机组与系统解列。

(3)无令、无票操作,造成带负荷拉隔离开关事故。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  1993年9月18日,某110千伏变电所10千伏545断路器检修结束后,地调令由冷备转热备,主值在接令时未随听随记,接令后即向副值传达地调命令,随后在运行记录上进行补记。副值听到主值传达地调命令后,没有填写操作票,在主值不知道的情况下即去操作合两侧隔离开关,后又怕负荷侧隔离开关未合好,想重新合一次,由于断路器检修后仍在合闸位置,在拉负荷侧隔离开关时造成弧光短路。

(4)非批准人员接受命令,造成退错保护误掉闸事故。

  1990年4月15日,中调向某220千伏变电所下达退出283高频保护连接片的操作命令时,该所无权接受命令的助手接受了命令,该助手不懂高频保护的位置切换,盲目地将283高频保护连接片从V端倒向R端,高频实际未退。当284线路故障时,283断路器高频动作掉三相,使南北电网解列。

  在接受操作命令时,接令人必须搞清操作任务及注意事项。对命令有疑问时,应及时向下令人询问清楚,对于错误的命令应提出纠正。

  对于非调度管辖的倒闸操作,值班长(站长、班长)应向操作人员详细布置操作任务。下令时用双重编号,讲清操作目的和设备运行状态,同时要求填写操作票。如符合口头命令的操作,可下达口头命令或填写操作卡。以上内容应详细记人运行记录簿中。

  操作人员对值班长下达的命令应进行复诵。

  2.填写操作票

  倒闸操作应使用操作票(见附录一)。填写操作票的目的是拟订合理的操作顺序,确定符合现场实际的安全措施,防止在操作过程中发生顺序颠倒或漏项等错误操作,以保证人身和设备的安全。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  1979年4月2日,某电厂升压所110千伏设备停电清扫,1号厂高压变压器3千伏221断路器负荷侧隔离开关装了一组地线。在恢复送电时,操作人员未填写操作票,结果忘记了拆除该组地线,造成带地线送电,烧坏221-3隔离开关和221断路器。

  1987年12月9日,某110千伏变电110千伏母线电压互感器停电检修。主值在接到调度将110千伏母线电压互感器由运行转检修的综合命令后,未填写操作票,就叫上副值去现场操作。当操作人拉开电压互感器隔离开关后问监护人:“要不要合上接地隔离开关?”监护人未加思考,也未查看接地刀闸位置就回答:“合上吧”(实际接地隔离开关装设在电压互感器隔离开关电源侧)。当操作人合接地隔离开关时,造成110千伏母线短路,使该变电所全所停电。所以,倒闸操作,必须填写操作票,并根据操作票上所填写内容逐项进行,这是防止误操作的主要措施之一。

  操作票由操作人填写。操作人通过操作票的填写,对将要进行的整个操作做到心中有数,在执行操作过程中,也具有判断是否正确的能力,而不会完全依赖监护人。

  操作人在填写操作票时,首先要搞清楚:

(1)操作任务。上级值班员下达的任务具体内容及执行本次操作的目的。

(2)操作范围。根据任务要求,所要操作设备的对象。

(3)操作要求。在具体执行操作中应注意的事项。继电 保护及二次回路运行方式的改变、安全措施的布置等。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  操作票填写应使用兰色、黑色的钢笔或圆珠笔,禁止使 用铅笔或红色笔。填写字迹要求工整(有些单位还规定用仿 宋体)、清楚。对于拉、合、停、送、投、退等关键字和断 路器、隔离开关、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。其 他如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚,可在原错字 上划上三道,并将改正后的字写在它的上、下或后面。

  操作顺序的填写应根据调度命令,并做到三核对。即: 核对模拟图板;核对典型操作票;核对操作任务(或工作 票)。具体填写过程中,可以考虑到现场设备的具体分布,

  在满足倒闸操作技术原则的前提下,照顾操作方便,尽量减 少转移次数。

(1)操作票的填写方法。

  1)操作任务的填写。任务的填写应根据调度命令内容, 规程中所规定的专用术语进行填写。任务要填写设备双重编 号。设备系统运用状态的转换。

  操作任务的填写要求简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  图2-2为带旁路母线的送出线一次接线图,不同的停电要求,操作任务有不同的填写方法:①出线断路器检修,线路经旁路母线旁带。操作任务:水厂线503断路器由运行转检修,510断路器旁带503线路。②线路检修,则操作任务:503断路器水厂线路由运行转检修。③断路器和线路同时检修,则操作任务:水厂线503断路器及线路由运行转检修。

  2)操作项目填写。根据(安规)规定,下列项目应填入操作票内:应拉合的断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险罪,切换保护回路和检验是否确无电压等。

  为了保证操作正确无误地进行,确保操作质量,防止误操作事故的发生,要求在操作中进行必要的检查,作为操作项目填入到操作票中,这些检查分两种情况:①在执行某项操作前,对有关设备的状态进行核对性检查。②操作后,对本身设备的操作质量进检验性检查。

  所谓核对性检查系指:①断路器或相应的二次回路工作结束,送电操作时,在合相应隔离开关前,应检查“断路器确在断开位置”。②在进行倒换母线操作前“检查母联断路器及两侧隔离开关确在合闸位置”。③在旁路母线系统拉、合旁路隔离开关前“检查旁路断路器及两侧隔离开关确在合闸位置”。④在进行倒负荷操作或解列操作前,后“检查另一个电源运情况确系良好“和”负荷分配情况”。

  以上这些检查项目的进行,能有效地防止误操作事故的发生。这些检查项目填写的顺序,应按照被检查设备在实际操作中所应遵循的技术原则的序位填写。填写的词句应简单、明了、肯定。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  操作后,对所操作设备的操作质量进行检查。其目的是防止电气设备机械故障,而造成没有达到操作质量要求的问题。其主要内容:①进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关操作前“检查相应断路器确在断开位置”。②不在就地操(包括操作机构和设备之间装有隔墙)的断路器、隔离开关(接地刀闸)等操作项目之后,应填写检查该断路器、隔离开关接地刀闸)确已断开或合上的检查确认项目。③在接地前检查相应隔离开关确在断开位置和验明确无电压等,以防止发生带合接地刀闸及带电挂地线;送电前检查相应接地刀闸,接地确已拉开、拆除,以防止带接地刀闸、地线送电等恶性事故发生。

  在操作票上应填写应拉、合接地刀闸的编号和应、装拆一组接地线的编号和具体地点。对于验电部位也要具体、明确,应和装设接地线的地点相同。

  为了防止电压互感器等发生返送电和保护误动,对必须取下的控制回路或电压互感器回路的保险器,以及检修结束后将其恢复等,均应填入操作票内。

  为了防止在拉隔离开关时出现误合断路器而造成带负荷拉隔离开关事故,在断开断路器后,检查断路器确在断开位置前,应将该断路器的合闸保险取下,填入到操作票内。

  对系统运行方式变更可能引起潮流变化及随着一次方式改变,而要求二次保护方式作相应变更的操作,操作票中还应填人投、退保护连接片和变更定值的项目。以防漏停、漏投造成保护误动、拒动等事故。

(安规)规定,一份操作票只能填写一个操作任务。所谓“一个操作任务”系指根据同一操作命令,且为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  依次进行不问断的倒闸操作过程。因此,根据一个操作命令所进行倒换母线和倒换变压器等的操作,以及一台机组检修,有关厂用电部分的停送电操作等,均可填用一份操作票。但对于某一电压等级的两路以上部分送出线的停送电操作,则每一路送出线的操作为一个操作任务。对虽然为了同一个操作目的,但根据调度命令,中间必须进行间断的操作,应在操作票中注明“以下操作应在接到调度命令后再进行”或分别填用操作票,以防因疏忽而发生意外。对某些专一性的操作,如开、停发电机、调相机等,应单独填写操作票。

  一项操作任务的操作项目在一页操作票上填不下时,可在前一页操作票项目的最后一行,填写“下接××××号操作票”字样。操作时间和操作任务填在第一页操作票上,签名在最后一页操作票上,“已执行”章盖在第一页。

  由于使用不合格操作票造成的事故实例:

①1985年3月23日,某220千伏变电所254断路器大修,220千伏母线削C母线倒南母线运行,由于操作票漏写了台、拉主变压器251南、北隔离开关的项目,在审票及模拟预演(因模拟盘对错误操作不能报警)时均未发现漏项,当拉220千伏母联250断路器时1号主变压器失电。

②1989年5月31日,某220千伏变电所主变压器110千伏侧102断路器换油,由旁母110断路器串带102断路器。工作完毕在恢复102断路器运行的操作中,由于操作票操作项目的顺序错误,在未合102断路gS及未拉110断路器之前,先投入主变压器差动保护出口连接片,引起主变压器差动保护动作,主变压器停电。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

③1980年3月20日,某110千伏变电所35千伏437断路器大修,负荷改由435断路器通过新扩建的旁母串带(旁母断路器未安装)。由于操作人员对旁母接地开关420-20的断、合位置未进行检查(实际在合位),即按操作票的顺序进行操作,当合上2437-2接地刀闸时,造成带接地刀闸合闸,35千伏母线全部停电。

④1983年9月27日,某110千伏变电所,在对用户倒负荷操作时用操作票草稿代替正式操作票,造成带负荷拉隔离开关事故。

⑤1984年2月3日某220千伏变电所,2号主变压器及保护工作,由于操作人员对1号主变压器110千伏复合电压闭锁过流保护联跳110千伏母联130断路器的作用不清楚,故未将退出该保护联跳连接片填入到操作票中。保护人员对设备运行方式不清,工作前也未打开保护联跳连接片。在调试该保护时使130断路器跳闸,造成对钢铁厂等用户停电。

  3)在下列情况下,允许不填写操作票进行倒闸操作。

  接令后应作好记录,并明确指定监护人和操作人,按照记录进行操作。①事故处理。是指为迅速处理事故,不使事故延伸扩大而进行的紧急处理和切除故障以及将有关设备恢复运行的操作;在发生人身触电时,紧急断开有关设备电源的操作。但不包括故障设备转入检修或修复后恢复送电所需的操作。②拆除全厂(所)仅装有的一组接地线或拉开全厂(所)仅有一组已合上的接地刀闸;接地刀闸等同于接地线,若全厂(所)装有一组接地线,同时还有一组接地刀闸在合闸位置,就不能按全厂(所)仅有一组地线或接地刀闸来对待,若要拉开接地刀闸或拆除接地线均应使用操作票。③投入或退出一套保护的一块连接片。④使用隔离开关拉、合一组避雷器;拉、合一组电压互感器(不包括取下、给上熔断

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  器的操作)。⑤拉、合一台消弧线圈(不包括调整分接头的操作)。⑥拉、合断路器的单一操作。包括根据调命令进行的限电和限电后的送电;寻找线路接地故障的操作。

  3.审查与核对操作票

  操作票填写完后,操作人先进行自审无问题后,交监护 人审查,确认无问题后,放入专用夹内准备模拟预演。

  进行模拟预演的目的,是为了进一步验证将要进行的操 作是否正确,以保证操作票上所列的操作项目和操作顺序的 正确性,是防止出现错误操作的有效措施。

  模拟预演要求操作人和监护人在符合实际运行方式的模 拟图板上,按照正式执行操作的要求认真执行。预演前应全 面核对当时的运行方式是否与调度下达的命令相符。然后, 由监护人根据操作票的顺序逐项下令,由操作人复诵,再由 监护人下执行令,操作人执行。对于图板上无法预演的操作 步骤,如检查操作后的设备位置,检查负荷分配,检验设备 确无电压等也应进行唱票、复诵,但不下执行令。预演后如 很快就要进行操作,模拟图板可以不恢复。如不立即进行操 作或操作有变动和撒消操作时,应立即恢复模拟图板的原状。操作项目中的装、拆接地线,在图板上应有明显的标

  志。

  经模拟预演确认操作票无误后,由监护人在操作项目最 后一项下面空格处盖“以下空白”章。然后,由操作人、监 护人分别签名后交值班长、值长审查并签名。这样,签名各 方都应对所要进行操作的正确性负全部责任。由接令人主动 和发令人联系,以便下达执行操作的命令。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  没有进行模拟预演,用错票操作造成带负荷拉隔离开关 事故。1984年5月12日,某110千伏变电所,35千伏3016-1隔离开关计划停电检修,所内进行由35千伏I段母线倒段母线运行的倒闸操作。操作人填写了一份既没有操作任务,且操作项目不全的操作票交监护人。监护人接到操作票后,忙乱中未认真审查、不会同操作人进行模拟预演,不签名,不与调度核对,不等调度下达操作命令,便擅自进行操作。在没有合上母联隔离开关、断路器的情况下,第一项就合上3011-2隔离开关,接着即令拉开3011-1隔离开关,造成弧光短路,烧坏隔离开关绝缘子。

  操作票经审核无误签名盖章后,操作人员应按照操作票 的内容,在监护下作好操作准备;检查验电器音响,发光应 正常;检查绝缘手套不应有漏气;检查接地线各部螺丝应紧 固。同时将操作用的用具、安全工器具、闭锁钥匙都准备 好。对于大型的复杂操作,为保证操作的顺利进行,可根据 操作票的要求,在监护下先将地线放到准备装设的地点。

  4.操作命令的发布及接受

  执行操作命令的发布及接受的要求,与操作任务的发布 及接受要求相同。

  值班调度员或值班负责人下达执行操作的命令,可分为 单项命令和综合命令(具体定义见专用术语)两种方式。在实际操作中,凡不需要其他单位直接配合进行的操作,可采取综合命令方式。凡一个操作任务涉及两个及以上厂、所,应采取命令一项(或几项),执行一项(或几项),并立即汇报执行结果,方能下令继续操作的方式。

  5.进行倒闸操作

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  在进行电气设备倒闸操作过程中,若不按规定顺序正确 进行操作,将导致人身伤害,设备损坏和系统异常运行,其 危害具有即发性和不可挽回性。为保证正确地按顺序进行操 作,及时纠正操作人在操作中可能出现的错误操作,一旦在 操作中发生事故时,监护人可以及时对其进行救护,所以“安规”规定倒闸操作必须由两人进行,其中一人对设备较 熟悉者担任监护,另一人执行操作。这样,在整个操作过程 中,既有监护人的监护,又有操作人的监督,从而保证操作 正确地按顺序进行。

  对特别重要和复杂的操作,由熟练的值班员操作,值班 负责人或值长监护。具体要求可根据人员和设备情况作出规 定。

  单人值班的变电所,可由一人进行操作。但不得进行登 杆拉、合柱上油断路器和登杆使用绝缘棒进行的操作。

  除事故处理外,一般不在交接班前后30分钟内进行倒闸操作。

  在执行整个操作过程中,监护人对操作人在操作中的一 切行为,都应认真进行监护。如操作人所站的位置,所用的 安全用具,每项动作的规范性等是否符合安全要求。监护人 只进行监护,不进行直接操作。

(1)无监护人单人操作,走错间隔,造成带负荷拉隔离开关事故。1982年10月8日,某110千伏变电所569断路器检,操作人在操作过程中既不带操作票,又无人监护的情况下,走错间隔,误拉568-3隔离开关,造成弧光短路,10千伏母线全部停电。

(2)监护人放弃监护,代替操作造成带电合接地开关事故。1989年6月23日,某110千伏变电所35千伏I段母线电压互感器中相高压熔断器熔断,在倒换35千伏母线电压互感器操作中,监护人代替操作人把操作隔离开关

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  用的加力管误插入母线接地刀闸的操作把手上,操作人也不核对设备名称编号,造成带电合接地刀闸。

  接到执行操作的命令后,一组操作人员,一次只能持有操作任务的操作票。监护人携带操作票、闭锁钥匙;操作人携带操作工具,安全用具。操作人在前,监护人在后,操作人在监护人的监护下,按照操作票上的操作顺序,进入 操作位置。

  站好位置后,根据操作票的内容,共同核对设备名称、编号和运用状态。核对无误后,监护人按操作票所列项目及内容高声唱票。唱票要求声音宏亮,吐字清楚,内容准确。

  操作人听到监护人的唱票内容后再次核对设备名称、编号无误后。认清被操作对象,手指操作部位,进行高声复诵。

  监护人审核复诵内容和手指部位正确后,即下达“对,执行!”的命令,同时将闭锁钥匙交操作人。操作人经3秒思考后,打开闭锁装置,执行操作。

  每操作完一项后,应共同检查操作质量良好后,操作人加锁,监护人在操作票该操作项目左侧打“√”,同时下达每一项操作的预令,向下一步操作地点转移。

  对于第一项及最后一项的操作时间,应记入到操作票的操作开始时间和终了时间栏内。对于重要操作项目如设备、线路停送电,并、解列等应记录操作时间。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  每项操作完后的质量检查,对于不同设备、不同的操作有不同的检查内容。拉隔离开关操作检查隔离开关三相张开的角度、距离应符合规定,机械定位销子完全进入销位;符合隔离开关操作,检查隔离开关三相合闸平整,深度是否符合规定,定位销子是否完全进入销位;用控制开关拉合断路器时,应检查表计指示,位置灯光信号,控制开关把手位置等应和断路器的位置相对应;检查断路器位置,应检查断路器机械分、合闸指示,拐臂位置,分闸时还应检查机构是否复归。

  全部操作完毕后,操作人员根据操作票内容再共同进行一次复查。在操作执行过程中,要注意的几个问题:

(1)所谓站好位置,系指监护人、操作人和被操作设备相互之间的位置关系。

  1)操作人站的位置既要便于操作,又要能看到被操作设备在整个操作过程中的变化,一般是面对被操作对象。

  2)监护人站的位置,应以能监视操作人在整个操作过程中的动作及被操作设备在操作过程中的变化,一般站在操作人的侧后方。

(2)操作人的3秒思考内容:

  1)考虑监护人唱票的项目内容,有无跳项、漏项、添项等情况。

  2)根据被操作设备的特点,思考一下操作要领。

(3)操作中必须按操作票所列项目顺序依次进行操作。

  禁止跳项、倒项、添项和漏项以及做与操作任务无关的工 作。

(4)在操作票执行的整个过程中,监护人应始终保持在能全面监视操作人行为的位置。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(5)在操作过程中,无论监护人或操作人对操作发生疑 问或发现异常时,应立即停止操作。不准擅自更改操作票, 不准随意解除闭锁装置,必须立即向值班负责人及发令人报 告,待将疑问或异常查清楚消除后,根据情况按下列办法处 理。

  1)如果疑问或异常并非操作票上或操作中问题,也不影响系统或其他工作安全,经许可后方可继续操作。

  2)如果操作票上没有差错,但可能发生其他不安全的问题时,应根据命令执行。

  3)如果操作票本身有错误,原票停止执行,应按照现场实际情况重新填写操作票,经履行规定的程序后进行操作。

  4)如果因操作不当或错误而发生异常时,应立即向值班负责人或调度员汇报,等候命令。

  5)已填好的操作票经模拟预演后,在执行操作前,若设备运行方式变更,应重新填写操作票,并经模拟预演合格后方可执行。

  严格按照倒闸操作的有关规定,规范化地进行电气倒闸 操作,完全可以避免误操作事故的发生。但许多责任事故分 析表明,由于操作人员在操作中偶发的精力分散,人员技术 素质差及责任心不强等等,在操作中违反操作票制度的有关 规定,导致误操作事故的发生。

  1)一组操作人员携带两个操作任务的操作票造成带地 线送电事故。1996年7月3日,某变电所220千伏断路器检修,当工作结束恢复送电时,操作人填写了两份操作票:一份是设备由检修转冷备;另一份是由冷备转运行。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  在执行操作时,监护人携带两份操作票,在未进行检修转冷备操作的情况下,就按冷备转运行的操作票操作,造成带地线送电事故。

  2)操作中不核对设备名称编号,造成带电合接地刀闸。

  1990年3月24日,某220千伏变电所1号主变压器及三侧断路器停电春检,工作完后验收时,走错间隔,到带电的主变压器110千伏侧西母线隔离开关处,不核对设备编号,合上该西母线隔离开关,形成带接地刀闸合闸,造成110千伏母线停电事故。

  3)不检查断路器位置,造成带负荷合隔离开关事故。

  1978年4月18日,某110千伏变电所2号主变压器检修完毕,10千伏侧主断路器在传动试验后仍处在合闸位置,操作人员在恢复主变压器热备用操作时未经检查确认断路器在断开位置,即合两侧隔离开关,当合842-1隔离开关时,造成弧光短路,烧坏842-1隔离开关及支持绝缘子。

  4)应报告调度的操作未报告调度,造成用隔离开关解环事故。1984年6月6日,某110千伏变电所处理1543、1502隔离开关发热,地调值班员与变电所主值核对完操作票后,要求在2号主变压器停电完毕后,先向调度汇报操作进行情况,等候地调命令再进行下一步操作。而操作人员当时填写的是非正式的操作票,当2号主变压器停电后,未报告调度、即拉1502隔离开关,造成解环,使电厂出线118断路器掉闸重合成功,另一变电所电源174断路器掉闸,线路T接的某110千伏变电所全所停电。

  5)操作后未检查操作质量,造成母线接地短路。1972 年6月23日,某电厂110千伏出线断路器和隔离开关检修,110千伏南母线停电,全部操作完毕10分钟后,因操作完后未检查隔离开关的操作质量,而南隔离开关操作把

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  手的定位销子没有完全进入孔内,造成隔离开关突然掉下,使110千伏南母线接地短路,母差保护动作,出线断路器全部跳闸,甩负荷15万千瓦。

  6)跳项操作,造成带负荷拉隔离开关事故。1980年6月29日,某110千伏变电所6千伏母线停电试验,在停电操作时,没有按操作票的顺序操作,在未拉开主变压器6千伏侧断路器时,就拉母线侧隔离开关,造成带负荷拉隔离开关。事故中主变压器110千伏侧断路器拒动,越级跳电厂出线断路器,造成全所停电。

  7)装接地线前不验电,造成带电挂地线。1986年3月 26日,某220千伏变电所1号主变压器110千伏侧断路器、电流互感器进行预试,当一侧挂好地线后,在挂另一侧地线时,未经验电,并误将地线伸向110千伏侧南母线隔离开关与南母线之间的带电引线上,造成南母线停电。

  8)未检查地线是否拆除造成带地线送电事故。1990年3月8日,某电厂5号机组6千伏5BA段停电清扫,在5BA段电压互感器间隔装一组地线,该段引出的低压电源断路器5410断路器柜设备负荷侧三相电缆头上挂一组地线。电气班长填写了拆除地线、5BA段送电和540带低压母线恢复工作电源等三张操作票(违返操作人填票规定),交主值和指定的监护人审查(当时未指定操作人)。监护人审完后,在操作票上签名,并代后来指定的操作人签名(违反应由本人签名的规定)。当允许开始执行操作时,监护人说拆除地线的操作票没有用,有操作票就行,于是未带拆除地线的操作票,叫上两名实习生(违反实习人员不能担任操作人的规定)到配电室进行送电操作。先拆除母线电压互感器间隔地线,当进行第3项检查5410断路器下口地线确已拆除时,监护人打开断路器柜未看见地线(地线在断路器柜后面,说明操作票上对地线装设位置不明确)。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  在未找到地线情况下(没有按发生疑问要求处理),继续进行送电操作,造成带地线送电,5410断路器跳闸,5410断路器负荷侧电缆头D、C相烧断,A相烧伤。

  6.汇报、盖章、记录

  操作全部结束后,监护人或值班长(主值)应立即向发令人汇报操作开始、终了时间,在操作票第一页的右上角加盖“已执行”章,井将操作票存档。同时将操作作任务、时间、操作中发现的问题,接受汇报人姓名、时间记入运行记 录簿中。

三、倒闸操作的技术原则

  1.单电源线路的停、送电操作

  停电操作按照断开断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔 离开关的顺序依次进行。送电操作顺序与停电操作顺序相反。

  在操作隔离开关前,必须先检查断路器确在断开位置; 在合断路器送电前,必须检查隔离开关在合闸位置。严防带 负荷拉、合隔离开关。

  2.双电源线路的停送电操作顺序

(1)停电时,应先将线路两端的断路器断开,然后根据 调度命令依次拉开线路侧隔离开关和母线侧隔离开关;送电 操作顺序与此相反。

(2)用断路22并列时,应经同期检定,严防非同期并列。

  3.变压器的停送电操作顺序

(1)单电源变压器。停电时应先拉开负荷侧断路器,再 拉开电源侧断路器,最后依照先负荷、后电源的原则拉开各 侧隔离开关。送电操作顺序与此相反。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(2)双电源或三电源(包括两台及以上并列运行)变压器停电时,一般先拉开低压侧断路器,再拉开中压侧断路器,然后拉开高压侧断路器。最后依照先变压器侧(负荷)后母线侧(电源),按照低、中、高的顺序拉开各侧隔离开关。送电操作顺序与此相反。特殊情况下,此类变压器的停送电的操作顺序,还必须考虑保护的配备和潮流分布情况。

  4.投入或断开中性点直接接地空载变压器

  投入或断开中性点直接接地系统电压为110千伏及以上

  的空载变压器时,应将变压器的中性点接地,以防变压器线 圈间由于静电感应引起传递过电压。操作完后,根据调度要 求,决定中性点接地开关是否保持在合闸位置。

  5.单相隔离开关和跌落式熔断器的操作顺序

(1)水平排列时。停电拉闸应先拉中相,后拉两边相。 若有风时按照中相、下风侧相、上风侧相的顺序进行。送时操作顺序与此相反。

(2)垂直排列时。停电拉闸应从上到下依次拉开各相。 送电合闸操作顺序与此相反。

  6.倒母线操作时的操作顺序

  在倒母线操作时,首先应使母联两侧隔离开关及断路器 均在合闸位置,然后将母联断路器的操作保险取下。

  7.回路中未装设断路器时,允许用隔离开关进行下列

  操作

(1)拉开或合上无故障的避雷器或电压互感器。

(2)拉开或合上无故障的母线或直接连接在母线设备上

  的电容电流。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(3)拉开或合上变压器中性点的接地开关。不论中性点

  是否接有消弧线圈,只有在该系统没有接地故障时才可进行 操作。

(4)拉开或合上励磁电流不超过2安的无故障的空载变压器和电容电流不超过5安的无故障空载线路。但当电压在20千伏及以上时,应使用屋外垂直分合式的三联隔离开关。

(5)拉开或合上10千伏及以下电流在70安以下的环路均衡电流。

(6)用屋外三联隔离开关拉开或合上电压在10千伏及以下电流在15安以下的负荷。

(7)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位 置时,可拉、合该断路器的旁路电流。但在操作前,须将该 断路器的操作保险取下。

  8.其他操作原则

(1)在只有刀开关和熔断器的低压回路,停电时应先拉 开隔离开关,后取下熔断器。送电时与此相反。

(2)保护和自动装置的投退或改变定值,应遵照调度规 程和现场规程的具体规定执行。

(3)消弧线圈分头的调整。当过补偿时,电容电流增大 前调大,电容电流减小后调小;当欠补偿时,调整顺序与此 相反。

(4)110千伏或220千伏变压器中性点直接接地刀闸的倒换操作应先合后拉,即允许短时间内有两个及以上的中性点接地。

(5)消弧线圈隔离开关的倒换操作应先拉后合,不允许 在操作过程中将接有消弧线圈的两台及以上的变压器中性点 并列运行。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

(6)当由变压器向接有电压互感器的空载母线合闸充电时,如该系统未装设消谐器。则在可能条件下,应将变压器韵中性点接地或接消弧线圈。如条件不许可时,可直接带一 路送出线向母线充电,以防止谐振过电压而产生中性点自发 位移。

(7)母联断路器兼旁路断路器带线路时,不允许用旁路 隔离开关给旁母首先充电。正确操作方法有以下两种。

  1)用断路器给旁母充电,充电良好后断开该断路器,用旁路隔离开关再次给旁母充电,最后用断路器合闸。

  2)用断路器充电良好后,再用旁路隔离开关合闸(等电位法)。

四、倒闸操作实例

  1.送出线停电操作

  送出线停电操作接线见图2-3。

(1)断路器检修停电。操作任务:城南线405断路器由 运行转检修。

  1)拉开405断路器。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  2)取下405断路器合闸保险。

  3)检查405断路器确在断开位置。

  4)拉开405-1隔离开关。

  5)拉开405-3隔离开关。

  6)取下405断路器控制保险。

  7)在405-3隔离开关断路器侧验明确无电压。

  8)在405-3隔离开关断路器侧装1号地线一组。

  9)在405-1隔离开关线路侧验明确无电压。

  10)合上405-0接地隔离开关。

(2)断路器检修完毕送电。操作任务:城南线405断路

  器由检修转运行。

  1)拉开405-0接地隔离开关。

  2)拆除405-3隔离开关断路器侧1号地线1组。

  3)给上405断路器控制保险。

  4)检查405断路器确在断开位置。

  5)合上405-3隔离开关。

  6)合上405-1隔离开关。

  7)给上405断路器合闸保险。

  8)合上405断路器。

  9)检查405断路器确在合闸位置。

  2.变压器停送电操作

(1)一台变压器运行的停送电操作。其接线图如图2-4所示。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  变压器及断路器检修的停电操作。其操作任务是:主变压器及411、511断路器由运行转检修。

  1)拉开513断路器。

  2)拉开514断路器。

  3)拉开511断路器。

  4)拉开411断路器。

  5)检查513断路器确在断开位置。

  6)拉开5131隔离开关。

  7)拉开5133隔离开关。

  8)检查514断路器确在断开位置。

  9)拉开5141隔离开关。

  10)拉开5143隔离开关。

  11)拉开10-9隔离开关。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  12)取下511断路器合闸保险。

  13)检查511断路器确在断开位置。

  14)拉开5113隔离开关。

  15)拉开5111隔离开关。

  16)取下411断路器合闸保险。

  17)检查411断路器确在断开位置。

  18)拉开4111隔离开关。

  19)拉开4113隔离开关。

  20)取下511断路器控制保险。

  21)取下411断路器控制保险。

  22)在4113隔离开关靠411断路器侧验明确无电压。

  23)在4113隔离开关靠411断路器侧装1号地线一组。

  24)在4111隔离开关靠411断路器侧验明确无电压。

  25)在4111隔离开关靠411断路器侧装设2号地线一组。

  26)在主变压器35千伏套管靠4111隔离开关侧验明确无电压。

  27)在主变压器35千伏套管靠4111隔离开关侧装设3号地线一组。

  28)在主变压器10千伏套管靠10千伏母线桥验明确无

  电压。

  29)在主变压器10千伏套管靠10千伏母线桥装设4号地线一组。

  30)在5111隔离开关靠511断路器侧验明确无电压。

  31)在5111隔离开关靠511断路器侧装设5号地线一组。

  32)在5113隔离开关靠511断路器侧验明确无电压。

  33)在5113隔离开关靠511断路器侧装设6号地线一组。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  变压器及断路器检修完毕恢复送操作。其操作任务是: 主变压器及411、511断路器由检修转运行。

  1)拆除5113隔离开关靠511断路器侧6号地线一组。

  2)拆除5111隔离开关靠511断路器侧5号地线一组。

  3)拆除主变压器10千伏套管靠10千伏母线桥侧4号地线一组。

  4)拆除主变压器35千伏套管靠411隔离开关侧3号地线一组。

  5)拆除4111隔离开关靠411断路器侧2号地线一组。

  6)拆除4113隔离开关靠411断路器侧1号地线一组。

  7)给上411断路器控制保险。

  8)给上511断路器控制保险。

  9)检查411断路器确在断开位置。

  10)合上4113隔离开关。

  11)合上4111隔离开关。

  12)给上4ll断路器合闸保险。

  13)检查511断路器确在断开位置。

  14)合上5111隔离开关。

  15)合上5113隔离开关。

  16)给上511断路器合闸保险。

  17)检查513断路器确在断开位置。

  18)合上5133隔离开关。

  19)合上5131隔离开关。

  20)检查514断路器确在断开位置。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  21)合上5143隔离开关。

  22)合上514l隔离开关。

  23)合上10-9隔离开关。

  24)合上411断路器。

  25)检查411断路器确已合上。

  26)检查主变压器充电正常。

  27)合上511断路器。

  28)合上513断路器。

  29)合上514断路器。

  30)检查511断路器确已合上。

  31)检查513断路器确已合上。

  32)检查514断路器确已合上。

  33)检查主变压器已正常带负荷。

(2)两台变压器并列运行时,一台主变压器停送电操作。其一次接线图见图2-5。

  1号主变压器停电操作票。其操作任务是:1号主变压器由运行转冷备用。

  1)检查总负荷在1号主变压器停电时2号主变压器应不过载。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  2)合上1010隔离开关。

  3)拉开601断路器。

  4)拉开301断路器。

  5)拉开101断路器。

  6)取下601断路器合闸保险。

  7)检查601断路器确在断开位置。

  8)拉开6011隔离开关。

  9)拉开6013隔离开关。

  10)取下301断路器合闸保险。

  11)检查301断路器确在断开位置。

  12)拉开3011隔离开关。

  13)拉开3013隔离开关。

  14)取下101断路器合闸保险。

  15)检查101断路器确在断开位置。

  16)拉开1011隔离开关。

  17)拉开1013隔离开关。

  1号主变压器送电操作。其操作任务是:1号主变压器由冷备转运行。

  1)合上1010隔离开关。

  2)检查101断路器确在断开位置。

  3)合上1013隔离开关。

  4)合上1011隔离开关。

  5)给上101断路器合闸保险。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  6)检查301断路器确在断开位置。

  7)合上3013隔离开关。

  8)合上3011隔离开关。

  9)给上301断路器合闸保险。

  10)检查601断路器确在断开位置。

  11)合上6013隔离开关。

  12)合上6011隔离开关。

  13)给上601断路器合闸保险。

  14)合上101断路器。

  15)检查101断路器确已合上。

  16)检查主变压器充电良好。

  17)合上301断路器。

  18)合上601断路器。

  19)检查301断路器确已合上。

  20)检查601断路器确已合上。

  21)检查主变压器已正常带负荷。

  对于以上几种停电操作中的取控保险的顺序问题,有两种不同的观点:第一种作法与以上相同。理由是:控制保险属于设备操作的内容,不属安全措施,所以其操作顺序应放到安全措施(验电、装地线)前面。另一种认为,如果在装地线过程中,若突然来电,如控制保险在此之前取下,断路器将处于无保护状态。因此取控制保险应放到安全措施装设以后进行。至于那一种方案合理,可根据实际情况决定。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  3.几种典型接线的母线操作原则

(1)双母线接线的倒母线操作。其一次接线见图2-6 所示。

  1)运行方式:东、西母线通过280断路器,280东、西隔离开关并联运行;281线路上东母线、282线路上西母线;东、西母线电压互感器均投入,并分别带281、282断路器保护交流电压回路。

  2)操作任务:母联280断路器及220千伏西母线由运行转冷备用。282线路由东母线倒至西母线运行。

  3)操作要点:①将接在西母线电压互感器二次的保护

  及自动装置(如距离、故障录波器等)的交流电压回路,切换至东母线电压互感器二次上,或退出该保护(如电压闭锁)。②将220千伏母差保护由有选择性动作改为无选择性动作。③取下母联280断路器的控制保险。④合上282东隔离开关,拉开282西隔离开关。⑤给上280断路器控制保险。⑥拉开280断路器,280东、280西及2西9隔离开关。

(2)双母线兼旁路接线的旁带操作。其一次接线如图2-7所示。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  1)运行方式:220千伏双母线运行。280断路器及280东、280西隔离开关在合闸位置;283断路器上东母线,284断路器上西母线,290断路器冷备用。

  2)操作任务:284断路器由运行转冷备用。用西母线经290断路器旁带284线路。

  3)操作要点:①调整并投入旁路290断路器的保护,使其满足旁带284线路的要求。并经传动良好。②检查290断路器在断开位置,合上290西、2902隔离开关。③投入290断路器充电保护,用290断路器给旁母充电,并检查旁母充电正常后,拉开290断路器。④合上2842隔离开关,合上290断路器,检查290断路器已带负荷。⑤拉开284断路器和2841、284西隔离开关。

(3)母联兼旁路断路器旁带线路操作。其一次接线如图2-8所示。

  280断路器在此种接线方式中,既可作母联断路器运行,也可作旁路断路器运行。

  1)运行方式:双母线运行。283、284上东母线,285上西母线。280断路器以及280东、280西隔离开关在运行位置,旁母冷备用。

  2)操作任务:284由运行转冷备用。280断路器由母联运行方式改为旁路带284线路运行。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  3)操作要点:①将220千伏母差由有选择性动作改为无选择性动作。②按照倒母线操作原则,将285线路由西母线倒换至东母线运行。③拉开280断路器、280西隔离开关,合上802隔离开关。④核对280断路器保护定值,使之符合旁带284线路要求,并将其投入运行。⑤投入280断路器充电保护。用280断路器给旁母充电,检查旁母充电正常后拉开280断路。⑥合上2842隔离开关、280断路器,检查280断路器已带负荷。⑦拉开284断路器、2841、284东隔离开关。

(4)旁路兼母联断路器旁带线路操作。其一次接线如图

  2-9所示。

  此种接线在270作母联运行时,旁母通过2792隔离开关和西母线连结构成西母线的辅助母线。

  1)运行方式:270作母联运行,东母带271、273线路。 西母线带272线路。东母线经270东隔离开关、270断路器以及2702、2792隔离开关和西母线并联运行。旁母经2792和西母联接组成一组(西母线)母线。

  2)操作任务:271断路器由运行转冷备用。270断路器由母联运行改旁路运行,旁带271线路。

  3)操作要点:此种接线旁带操作有两种方式,现分别说明如下:

  第一种方法:①将220千伏母差由有选择性动作改为无选择性动作。②取下270断路器控制保险,合上270西隔离开关。③核对270断路器保护定值,使之符合旁带271线路的要求,并将其投入。④给上270断路器控制保

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  险,拉开270断路器。⑤拉开2792隔离开关,合上2712隔离开关。⑥合上270断路器,并检查已带负荷后,拉开271断路器,2711、271东隔离开关。

  第二种方法:①按倒母线的操作原则将272线路由西母线倒至东母线运行。②拉开270断路器。③拉开2792隔离开关,合上2712隔离开关。④核对270断路器保护定值使之符合旁带271线路要求,并将其投入运行。⑤合上270断路器,检查270断路器已带负荷,拉开271断路器及两侧隔离开关。

(5)分段兼旁路断路器旁带线路的操作。其一次接线如图2-10所示。

  1)运行方式:I段母线通过2801隔离开关、280断路器、2802隔离开关和Ⅱ段母线并联运行。2803、2804隔离开关在断开位置。283线路上I段母线,284线路上Ⅱ段母线,旁母冷备用。

  2)操作任务:283断路器由运行转冷备用,280断路器由母联运行方式改为旁带283线路运行方式。

  3)操作要点:①取下280断路器控制保险,合上2803隔离开关。②给上280断路器控制保险。拉开280断路器、2802隔离开关,合上2804隔离开关。③核对280断路器保护定值应能满足旁带283线路的要求,并将其投入运行。④投入280断路器充电保护,用280断路器向旁母充电,并检查充电良好。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

  至此,所有旁带操作可用两种方法的其中一种进行操作(其他旁带操作可参照此进行,不一一复述)。

  第一种方法,用等电位原理操作:①取下280、283断路器的控制保险,合上2832隔离开关。②给上280、283断路器的控制保险,拉开283断路器及两侧隔离开关。

  第二种方法:①拉开280断路器。②合上2832隔离开关、280断路器,并检查280断路器已带负荷。③拉开283断路器及两侧隔离开关。

(6)旁路兼分段断路器旁带线路操作,其一次接线如图2-11所示。

  运行方式:I段母线通过2801隔离开关、280断路器、2802隔离开关经旁母,2804隔离开关经跨接线和Ⅱ段母线并联运行。联络隔离开关2803在断开位置。283断路器上I段母 线,284断路器上Ⅱ段母线。

  2)操作任务:283断路器由运行转冷备。280断路器由母联转旁带283线路运行。

  3)操作要点:①取下280断路器控制保险,合上2803隔离开关。②拉开2804隔离开关。③给上280断路器控制保险。④核对280断路器保护应能满足旁带283线路要求,并将其投入运行。⑤下一步可按上述的两种方法之一进行旁带283线路的操作。

  收集于网络,如有侵权请联系管理员删除