消防设施维护保养人员岗位职责5篇

综合文章 时间:2023-01-30
【www.wendang123.cn - 综合文章】

  下面是范文网小编收集的消防设施维护保养人员岗位职责5篇 消防设施维护保养人员岗位职责内容,供大家品鉴。

消防设施维护保养人员岗位职责5篇 消防设施维护保养人员岗位职责内容

消防设施维护保养人员岗位职责1

  建筑消防设施维护保养合同书

  项目名称:

  建设单位:

  维保单位:

  建筑消防设施维护保养合同书

  建设单位:(简称甲方)

  维修保养单位:(简称乙方)

  甲方将消防系统工程委托给乙方维护保养,经双方协

  商同意订立本合同,共同遵守。

  一、维护养工程名称和地点:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、维修保养目的:

  根据公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》,本着“预防为主,防消结合”的原则,确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行,以达到消防预警、扑灭初起火灾

  及安全疏散人群的目的,才能有效地预防和减少火灾的危害。在当前国家经济迅速发展,火灾形势相当严峻的情况下,消防系统的维护显得格外重要,消防系统的完好对于防止

  火灾、减少人身和财产损失具有十分重要的现实意义。

  三、维护保养范围:

□ 火灾自动报警系统□ 自动喷淋灭火系统□ 消火栓系统□ 喷淋冷却系统

□ 泡沫灭火系统□ 气体灭火系统□ 防火分隔系统□ 防排烟系统□ 应急照明和疏散指示系统 □ 消防通讯设备□移动灭火系统□其他消防设施

  注:在选定对象的方框中打(■),没有的打(□)

  四、维保内容:

  1、火灾报警系统:定期检修各种火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器

  以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置的维护。

(1)每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养,检查其报警及联

  动性能。

(2)每月对消防计算机系统进行检查保养,检查其通讯及联动性能。

(3)每月对消防广播通讯系统进行检查,每半年对扬声器检查一次。

(4)每季度对探测器进行模拟加烟抽检,其抽检数量以每年每个探测器检查两次来计算。

(5)每年对消防系统进行一次综合试验(可配合甲方的消防演习同时进行),同时出具年度消防设备维护保养总结报告,保证年度检测时合格;如有不合格项目,乙方负责及时维修,保证消防系统正常运行。

  2、自动喷水灭火系统:闭式喷淋系统的维护。

(1)每月检查喷淋泵的远程及就地控制,并启泵试运转。

(2)每月对喷头进行一次外观检查。

(3)每月对报警阀检查一次,试验启动是否正常。

(4)每季对报警阀进行放水试验,验证系统的供水能力及压力开关,水力警钤的报警性能。

(5)每两月利用系统的末端放水装置放水,试验水流指示器的报警性能。

(6)每月对消防气压给水设备检查,检测气压。

(7)每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

(8)每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

  3、消火栓系统的维护:

(1)每月检查消防水泵的远程及就地控制功能,并启动试运行。

(2)每月检查室内及室外消火检、水枪水带的完好性。

(3)每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

(4)每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

  4、灭火器:每季度检查灭火器内压力是否达标及是否过期。

  5、防火卷帘门:每月对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验。

  6、消防应急照明装置及疏散指示标志:每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。

  五、消防系统工程维护保养期:年,即年月日至年月日止。甲方从乙方维保、服务质量等方面综合评测后,双方友好协商无争议可续签本合同。

  六、承包方式及维护保养费用:

  1、乙方在此期间维护保养费为(¥元)。

  备注:此合同价款不含税金。如甲方需要税票,我公司单独收取税金费用。

  2、在保养维护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由中标服务商乙方承担:

(1)自动报警系统:螺丝;垫片;少于50米的弱电电线、胶带、电线管、金属软管。

(2)消火栓系统:润滑油、生料带、螺丝、垫片。

(3)自动喷淋系统:润滑油、生料带、螺丝、垫片。

  由于消防系统损坏,甲方承担的配件及材料费如下:

(1)除上述中标服务商承担易损件及一般维修材料费以外的其它耗材;

(2)自动报警系统:各种自动报警消防设备(手动报警按钮、烟感、温感、消火栓按钮、模块、消防广播、声光报警器、消防电话);多于50米的弱电导线、胶带、电线管、金属软管;接线盒、主机内部损坏维修费由招标方负责。

(3)消火栓系统:各种阀门、消火栓、水带水枪、压力表、灭火器、镀锌钢管;

(4)自动喷淋系统:各种阀门、喷头、压力表、镀锌钢管;

  3、维护保养期间甲方增设其它消防设施或因装修需重新安装消防设施,则按国家现行预算定额及乙方资质取费标准计算。所需费用由甲方支付。

  4.自动报警主机内部元件损坏需由厂家维修,其维修材料费、人工费由甲方负责。

  七、付款及结算办法:

  1、维护保养费支付:自合同签订后一个周以内一次性全额支付

  2、维护保养时需要更换新的设备、器材、材料等费用,经甲、乙双方核定,由甲方采购,乙方协助甲方做好相关采购工作,并负责组织安装调试。

  八、双方责任:

  甲方:

  1、委派现场代表,对消防工程维护保养进度、质量性能进行监督,办理中间维修安装验收手续,负责签证,解决由甲方解决的问题,并组织有关人员熟悉本消防系统及其日常操作知识。负责协调配合乙方维护保养工作。

  2、在乙方检查维修间隙期间,甲方值班人员如发现异常情况,应及时通知乙方,让乙方能及时处理,使消防系统能够正常运行。

  3、甲方按《消防法》的规定建立健全消防管理制度,配备专职的消防值班人员,负责对各种消防控制设备的监视和运行,并熟悉本系统的消防设施系统的基本原理、功能。能正常处理各种突发事件,积极参加各种消防专业培训以提高业务素质,要有完善的值班记录。

  乙方:

  1、按双方商定的分工范围,做好维护保养及设备材料的、安装调度工作。

  2、维修保养质量必须符合经双方核实的竣工图纸的要求,确保正常运行。并且符合消防规范的要求。

  3、定期检查维护各种消防设施,使之正常运行,保证系统处于无故障状态。若因维保期间消防设施故障维保方没有及时进行维修导致消防设施没有发挥其功能,造成甲方损失的,责任由乙方承担。

  4、发现有问题的设备应及时向甲方出具更换或检修报告。

  5、要有详细的月检、季检、年检记录提供给甲方备案。

  6、当接到甲方报告设备发生故障时,应及时赶到现场处理,一般情况立即处理解决,如需更换材料或设备,应等材料及设备到场后在复杂情况下应在48小时解决,确因无配件的问题,应及时向甲方汇报,并提出应急方案。

  7、按市安全生产监督局的有关规定,由于乙方的原因所产生的工伤由乙方自负。

  8、乙方工作人员在工作时,应尽量将维护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小,应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。

  9、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告,乙方有保密义务,除上级消防主管部门外,不得向第三人泄露,否则,甲方有权要求乙方按本合同总额的10%赔偿损失。

  九、违约责任:

  甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责,并支付合同总造价15%的违约金给对方。

  如因乙方人员操作失误造成的消防安全事故,给甲方造成经济损失的,乙方应承担赔偿责任。

  十、合同份数及有效期:

  本合同一式肆份,甲、乙双方各贰份。

  本合同维护保养内容自合同签订之日起生效,维护保养期满后失效。

  十一、本合同如有未尽事宜,经双方协商后再签订补充条款。

  甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决,不能协商解决的任何一方均可向四川省泸州市仲裁委员会提出申请,按该会现行有效仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  建设单位(盖章):

  法定代表人(签章):

  地址:

  签订日期:年月

  维护保养单位(盖章):

  法定代表人(签章):

  电话:

  地址:

  签订日期:年月

  日委托代理人:电话日

消防设施维护保养人员岗位职责2

  消防设施维护保养协议

  甲方:苏州悦华置合物业服务有限公司

  乙方:江苏九鼎环球建设科技集团有限公司无锡分公司

  为了加强建筑消防设施的使用维护管理,确保其完好有效、正常运行,提高建筑工程防火抗灾的能力,保障人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国消防法》有关规定,经双方友好协商,就甲方消防设施委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款共同遵守。

  一、项目名称:

  二、项目地点:

  三、项目内容:

  火灾自动报警、灭火系统的联动控制系统、防火卷帘系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明系统、疏散指示系统、自动喷淋灭火系统维护保养。

  四、协议起止日期:

  本协议自双方签字、盖章之日起即为生效。本协议期限为壹年,自年月日至年月日。

  五、双方义务和责任:

  甲方:

  1.甲方需提供消防系统的全套竣工资料,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行。其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图、主要消防产品资料等。甲方交给乙方维护的设施必须是正常运行的、合格的消防设施。

  2.甲方不得将消防系统设施设备挪作他用,若因此发生损坏,在此期间造成的损失及事故责任将由甲方承担。

  3.甲方在消防设施运行中,发现故障应立即通知乙方,乙方应在24小时内安排专业人员排除故障或进行相应维修,因甲方未及时通知乙方而造成的后果由甲方承担。

  4.甲方应接受乙方依据现行有关规范而提出的维修完善消防设施的方案。

  5.甲方应安排专职值班员24小时值班,对设备运行情况做好日常记录。能够正确操作设备,遇有故障及时通知乙方,对重大修理项目积极组织协调。

  6.由于甲方值班或操作人员未按规定要求误操作造成自动消防设施不能正常运行的后果由甲方承担。

  7.甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,甲方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。否则由此造成消防线路或设备损坏所需的维修费用及在此期间发生的事故责任由装修方承担。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

  8.保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方工作。

  乙方:

  1.乙方应遵守甲方的管理制度,充分尊重甲方的意见,与甲方密切配合、确保安全。

  2.乙方有责任帮助甲方建立和健全消防设施运行维护保养的档案。

  3.乙方每月贰次对甲方消防设施进行维护保养,并做好维护保养原始记录,出具维护保养情况汇总,甲乙双方签字并提交一份给甲方。

  4.消防值班人员如有变动,乙方随时派专业技术人员进行培训,详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等,使每位值班人员可正确和熟练操作设备

  5.乙方在维护保养过程中若需要更换零部件器材,应提前一个月向甲方书面提出。

  6.乙方有责任依据现行有关规范向甲方提出采用新型先进设施改造原消防设施的方案。确保消防维护设备运行正常。

  7.乙方根据甲方的工作时间合理安排维修,尽量不影响甲方的正常工作。

  8.在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决

  9.关于119联网如没有消防支队没有强制性安装规定,乙方可作协调。如消防支队要求安装甲方必须配合安装到位。

  10、由于乙方保养不到位的,所有引发的后果、责任及其相关的经济处罚都由乙方承担。

  11、如政府相关机构要求甲方提供消防检测报告,乙方有义务协助甲方办理相关事宜,费用由甲方承担。

  六、维护费用及付款结算方式:

  1、经双方协商,该项工作每年的维护保养费人民币 (大写:肆万贰仟圆整)

  2、协议生效满六个月后第一次支付协议额50%的维护费,即元,乙方应提供国家税务局规定的等额正规发票。

(大写:贰万壹仟圆整)

  3、维护期满壹拾贰个月后再支付协议额50%的维护费,即元,乙方应提供国家税务局规定的等额正规发票。

(大写:贰万壹仟圆整)

  4、消防产品更换低于壹佰元的费用由乙方负担,超出壹佰元的由甲方负担。

  5、此报价为不含税价。

  6、火灾自动报警中探测器清洗、蓄电池及其相应设备更换费用由甲方承担。

  七、维护保养方案:

  乙方应根据甲方提供的竣工资料和检查情况制定维护保养方案,通报给甲方。消防设备工作情况以乙方进场后双方检查后的结果为准,如需整改或恢复,其费用另计。维修方案经甲方认可后,乙方开展相应的维护保养工作,保证系统正常运行。

  八、违约责任及纠纷解决方式:

  1、双方应严格遵守自己的责任条款,不遵守条款方承担相应责任。

  2、甲方必须按协议规定按时支付维护保养费,逾期不支付每延期一天,按协议金额5‰向乙方支付滞纳金,且乙方有权选择终止协议。

  3、在维修期间(包括更换设备、材料期间)因保修系统不能正常工作或非保养而产生的一切后果,乙方不负责任。

  4、合同签订后试用期为叁个月,试用期内甲、乙双方如有异议应提前壹个星期以书面形式终止协议(维护费用以合同总价相应天数比例结算)。

  5、试用期满后甲、乙双方如有异议应提前壹个月内以书面形式解除协议(维护费用以合同总价相应天数比例结算)。

  6、本协议一式贰份,协议未尽事宜,由甲乙双方另行议定,并签订补充协议。本协议及附件均为本协议不可分割的部分,同具法律效力。

  7、本协议及附件和补充协议中为规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

  8、本协议在履行中如发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,可向甲方所在地向人民法院起诉。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  甲方代表:乙方代表:

  联系电话:联系电话:

  签定日期:签定日期:

消防设施维护保养人员岗位职责3

  目录

  一、承诺书.....................................................................1 服务承诺书...............................................................2 安全承诺书...............................................................二、公司的优势.................................................................

  1 服务优势..................................................................三、企业简介....................................................................

  1 资质材料..................................................................2 相关业绩.................................................................三、维保实施前提...............................................................

  1 系统初检................................................................2 系统整改................................................................3 系统测试................................................................四、消防系统维保实施方案........................................................

  1 编制依据级应用规范.......................................................2 系统概况.....................................................3 系统整改......................................................................五、消防系统维保实施方案.............................................

  1 编制依据及应用规范...........................................2 系统概况.....................................................3 维保部署.....................................................4 主要维护内容、计划及要求......................................5 项目维护施工重点难点分析及应对措施............................6 拟投入人员表..................................................7 拟投入主要检测设备表..........................................8 确保维保工程质量的技术组织措施................................9 安全文明生产的技术组织保证措施................................10 消防系统维护建议........................................................11 维保表格样板............................................................附件.......................................................................-3-4-6-9-12-13-14

  错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。

-84-88XXXX 公司消防维保解决方案

  项目名称:XXXX

检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎;

检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示;

检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏;

检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要

  求;

定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作

  是否有效;

检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤

  器;

定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑;

定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

定期检查稳压泵压力设置,启动是否正常。

检查止回阀启闭是否灵活、有效;

维修保养工作标准

-24XXXX 公司消防维保解决方案 项目名称:XXXX

  响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示;

  每周作一次启泵测试,水泵是否启动。

每周检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏;

每周检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

每月至少一次试验消防栓,检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求;

每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效;

每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,每季定期清洗过滤器;

每季定期检查阀门是否开关灵活、有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的,需进行研磨工作,无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油;

每季定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予与更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

每月检查止回阀启闭是否灵活、有效;

每周检查稳压泵的压力设置,作一次启泵测试,稳压泵是否

  启动。

防排烟、正压送风及电梯迫降系统

维修保养工作内容

检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟

  阀)的联动功能是否正常;

-26XXXX 公司消防维保解决方案 项目名称:XXXX

  部复位;每月检查试验消防正压送风机(排烟风机)及正压送风阀(排烟

  阀)的联动功能是否正常;

每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常;

每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常;

每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正

  常;

每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正

  常;

每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常;

每月测试正压送风机(排烟风机)就地和远程启停控制功能

  是否正常;

每季定期对正压送风机(排烟风机)、正压送风阀(排烟阀)进行保养,对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等;

防火卷帘

维修保养工作内容

试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常;

试验现场手动控制按钮的功能是否正常,试验防火卷帘远程启降功能是否正常;

试验防火卷帘控制器的功能是否正常;

检查试验卷帘导轨和转动机构(含链条)运转是否正常,检查卷帘叶片有无变形;

-28XXXX 公司消防维保解决方案 项目名称:XXXX

维修保养工作内容

检查保养各台气体灭火控制器,测试其功能是否正常;

检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;

检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;

定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;

模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;

检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱

  漆;

检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生

  锈或老化;

检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符

  合要求。

维修保养工作标准

气体灭火控制器完好,控制功能正常;

启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求;

手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效;

电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效;

模拟试验时,通风空调停止,防火阀关闭,电磁阀延时动作,各项联动功能正常;

-30XXXX 公司消防维保解决方案 项目名称:XXXX

维修保养工作内容

检查系统电源,阀门,控制器是否正常;

检查温度探测器,电磁阀外观是否完好;

检查灭火剂储蓄钢瓶,驱动气体钢瓶,管道及阀件,喷嘴等是否完好,表面有无锈蚀,保护层是否完好;

手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志是否完整;

启动瓶和灭火剂贮瓶压力是否符合出厂标准和设计要求;

模拟自动报警系统中的两个温感探测器同时动作,防火阀是否关闭,检查电磁阀是否动作,消防中心是否有信号。

维修保养工作标准

系统电源,阀门,控制器应处于正常状态;

温度探测器,电磁阀外观应完好;

灭火剂储蓄储蓄钢瓶,驱动气体钢瓶,管道及阀门,喷嘴外观完好,表面无锈蚀,保护层完好;

手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;

启动瓶和灭火剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求;

模拟试验时,防火阀关闭,电磁阀动作,消防中心有信号;

维修保养工作计划

每日巡查系统电源,阀门,控制器一次,检查是否正常;

每周检查温度探测器,电磁阀外观是否正常;

每周检查灭火剂储蓄钢瓶,驱动气体钢瓶,管道及阀门,喷嘴外观是否完好,表面有无锈蚀,保护层是否完好;

-32XXXX 公司消防维保解决方案 项目名称:XXXX

  压力开关,水力警铃是否动作,消防中心是否有信号;

维修保养工作标准

使用两种方式启泵均应达到启泵要求,泄压阀,止回阀工作正常;

喷淋头外观完好,无滴漏或爆破隐患;

阀门处于正常开、关状态,有明显标志,信号阀门开、关灵活、有效,消防中心有关闭信号显示,报警地址准确;

系统水泵接合器外观完好,配置齐全,无变形、无渗漏、无缺损;

消防水源可靠,雨淋阀外观完好,无渗漏,手动试验时动作灵敏,其压力开关联动喷淋泵启动,消防中心报警显示准确;

阀门开关灵活、有效,无锈蚀、渗漏;

管网外观完好,无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

电磁并动作,雨淋阀开启供水,压力开关,水力警铃动作,消防中心有信号。

维修保养工作计划

每月作一次手动启泵和多线远程启泵,检查泵的运行情况和泄压阀,止回阀工作情况;

每周检查喷淋头、管道是否完好,有无破裂隐患;

每周检查各个阀门是否处于正常开启状态,试验楼层信号阀门开关是否灵活,消防中心是否有关闭信号显示;

每周检查保养喷淋系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏;

每日巡查一次消防水池、水箱水位、确认水位指数、雨淋阀压力

  表,减压阀压力表确认压力表指数是否正常;每月检查试验雨淋阀、水力

-34XXXX 公司消防维保解决方案 项目名称:XXXX

应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

维修保养工作计划

  现象;

每周检查防火门的开启力度是否适中,闭门器有无漏油或松动; 每周检查双扇防火门的关闭顺序是否正确;

  每月检查防火门的密封性是否良好,钢质防火门有无生锈、脱漆

  每周检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好,灯炮(管)有无烧毁,每月作一次充放电试验是否正常;

每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要

  求时间。

消防漏电保护系统系统

检查试验主控屏是否正常,有报警信号源时是否正确显示某区配电柜动作;

试验各控制柜能否及时跳闸,漏电报警主机显示报警区域是否准

  确;

检查各个模块和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常,检查配电柜漏电保护器工作是否正常;

检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求;

检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落;

定期对备用电源进行1~2次充放电试验;1~3次主和备用电源自动切换试验;

-36XXXX 公司消防维保解决方案 项目名称:XXXX

首次使用后和每六个月对消防炮的所有紧固件进行一次检查。

每三个月对电动消防炮控制柜进行操作实验,以确保电机运作正常、稳定。

蜗轮蜗杆啮合处和其他转动处应以半年为期限涂注润滑油脂。如果可能尽量使用指定的润滑油。

消防供水泵组系统 维修保养工作内容

检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件。

  检查消防泵系统,确保水泵各组成部分正常。

  检查各阀门的开启状态,确保各阀门均处于正常工作状态。确保进出水管能正常工作。确保动力部分与水泵连接牢固。确保控制器各组成部分能够正常工作。确保柴油引擎系统并组成部分能够正常工作。

维修保养工作标准

每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热

  条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于2l℃。

每周检查消防泵系统,要求泵组完好。

每日检查电器控制部分,要求控制部分完好。

每日检查泵组的密封情况,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过一滴。 每周运行水泵时,观察水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。

-38XXXX 公司消防维保解决方案 项目名称:XXXX

维修保养工作标准

再充装时所用灭火剂必须是ABC超细干粉灭火剂(GB578-2005)。

灭火装置的维修必须由公安消防监督部门认可的专业厂进行。

灭火装置在正常情况下,使用有效期为5年。

维修保养工作计划

.1 每 6 个月至少对灭火装置进行一次检查。灭火装置一经开启或发

  现压力指示器指针指向红色区域时,必须重新再充装。

每 12 个月应进行一次全面检查,包括相关联动系统。必要时,取

  下灭火装置,检查灭火剂是否有结块现象,如果有,应该重新充装。

烷基金属类干粉灭火系统

维修保养工作内容

维修保养工作标准

维修保养工作计划

泡沫灭火系统

维修保养工作内容

查看消防水池(或水箱)外观,消防泵及控制柜的工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态,泵房工作环境;查看消防水池水位及消防用水不被他用的设施;查看补水设施;查看防冻设施;查看消防水箱水位及消防用水不被他用的设施。

查看泡沫喷头外观,泡沫消火栓外观,泡沫炮外观,泡沫产生器外观,泡沫液贮罐间环境,泡沫液贮罐外观,比例混合器外观,泡沫泵工作状态。

消防设施维护保养人员岗位职责4

  消防设施维护保养协议

  委托方(以下简称甲方):服务方(以下简称乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设施委托乙方进行维护保养,达成如下协议条款,共同遵守。

  二、项目地点:

  三、委托内容:

  1、甲方委托乙方保修服务的消防设施共有4个系统,分别是:火灾自动报警/消防联动控制系统、防火卷帘防火门系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、火灾事故照明及疏散指示系统。

  2、消防系统的常年维护保养:共年

  四、协议起止日期:

  本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,有效期为。

  五、双方义务和责任:

  甲方:

  1、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。

  2、甲方不得将消防系统的设施设备挪作他用,若因此发生损坏,在此期间造成的火灾损失及火灾责任将由甲方承担。

  3、甲方应安排值班员值班,值班员能够正确操作设备,遇有故障情况及时通知乙方。

  4、值班员对设备运行情况做好日常记录,认真填写故障报修单并及时报修,对重大修理项目积极组织协调。

  5、甲方如进行装修,必须事前通知乙方,不经乙方同意,装修方不得随意打断、更改消防线路;移动或拆除探测器。否则由此造成消防线路或设备损坏所需的维修费用及在此期间发生的火灾事故责任由装修方承

  一、项目名称:

  担。装修改造期间现场的消防安全工作由甲方负责。

  6、保养期间甲方应派相关人员并提供便利条件,协助乙方的工作。

  乙方:

  乙方承接消防系统的维护保养任务后,对该工程消防系统做到精心维护,科学检修。

  1、进场后,乙方首先对消防系统进行检查,检测不合格部分乙方应配合甲方整改,加以完善后方可进入正常维保阶段。

  2、进场进行维保的乙方人员应遵守甲方的管理制度,充分尊重甲方的意见,与甲方密切协调配合,确保安全。

  3、消防值班人员如有变动,乙方随时派专业技术人员进行培训,详细介绍系统的组成、日常操作、注意事项等,掌握发生火灾或故障时的处理方法。

  4、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。

  5、乙方应严格执行每月巡检、每季度检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后,乙方应向甲方提供一份由乙方技术人员签名的保养记录,并由甲方主管领导或指定代表签字确认。

  6、乙方实行24小时排故制度。包括办公时间及非办公时间内,并不收取额外费用。

  7、消防设备在使用过程中,如果设备严重损坏至无法修复需要更换时,乙方需向甲方主管部门提出,经甲方同意后再行更换,更换费用由甲方承担。

  六、维修费用及其付款结算办法:

  1、经双方协商,该项工作每年的维护保养费元(大写:整)。

  2、付款方式:

  1)、预付款:合同生效后7天内支付乙方预付款万元。

  2)、按季进度支付维保款项。

  3)、甲方支付乙方费用时乙方必须提供正规的发票。

  3、凡属于非我公司人员人为损坏以及雷击、漏雨等不可抗据因素所引起的设备损坏,其材料费、修理费由甲方另行支付。

  4、在协议履行完后,乙方拥有优先续约的权利。

  七、维修方案:

  乙方应根据甲方提供的竣工资料和检查情况制定维修方案,通报给甲

  方。消防设备工作情况以乙方进场后双方检查后的结果为准,如需整改或恢复,其费用另计。维修方案经甲方认可后,乙方开展相应的维护保养工作,保证系统的正常运行。

  八、违约责任及纠纷解决方式:

  1、双方应严格遵守自己的责任条款,不遵守条款方承担相应责任。

  2、甲方必须按协议规定按时支付维护保养费,逾期不支付乙方有权选择终止协议。

  3、如乙方未按协议要求对系统进行有效地维护保养,甲方有权终止协议。

  4、在维修期间(包括更换设备、材料期间)因保修系统不能正常工作或非保养不善而产生的一切后果,乙方不负责任。

  5、本协议一式二份,协议未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。

  6、本协议及附件均为本协议不可分割的部分,同具法律效力。本协议及附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

  7、本协议在履行中如发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方可以向工程所在地仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

  附件:

《维修保养方案》

  甲方:(签章)乙方:

  甲方代表:乙方代表:

  开户银行:开户银行:

  帐号:帐号:

  签定日期:签定日期:

  联系电话:联系电话:

  维 修 保 养 方 案

  根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证小区内的消防设施正常运行,确保小区的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该小区消防设施的维修、保养服务方案如下:

  一、消防设施维护、维修范围

  消防工程的维护、维修范围包括:1.火灾自动报警/消防联动控制系统、2.防火卷帘防火门系统、3.消火栓系统、4.自动喷淋灭火系统、5.火灾事故照明及疏散指示系统。

  系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。

  二、消防系统中各子系统的服务范围

(一)火灾自动报警系统

  1、对火灾报警系统作定期检查和试验。

(1)每月对火灾报警控制器的各功能进行试验。

(2)每季用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

(3)每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

  2、对消防系统联动设备作定期检查和试验。

(1)每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

(2)每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

(3)每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

(4)每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

  3、对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

  4、对火灾自动报警系统的故障进行维修。

  5、对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

(二)、消火栓系统

  1、每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

  2、每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。

  3、每季对消火栓进行检查,发现问题及时处理。

  4、每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。

  5、每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

  6、每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

(三)自动喷水灭火系统

  1、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态。

  2、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

  3、每月对湿式报警阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。

  4、每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换。

  5、每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。

  6、每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

  7、每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

  8、每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。

(四)防火分区

  1、每周检查木质防火门、防火卷帘门等的完好情况。

  2、每季度手动或自动启停防火卷帘门试验.检查其性能。

(五)应急照明疏散指示

  1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

  2、每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

(七)其它

  1、每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。

  2、检查自救逃生设备,消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

  3、度试验消防电源末端的切换功能。

  三、维护标准

  1、系统正常工作。

  2、质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。

  3、发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。

  4、详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。

消防设施维护保养人员岗位职责5

  消防设施维护保养

  操

  作

  规

  程

  火灾自动报警及联动控制系统的维护保养操作规程

  1、集中控制器(包括区域报警器)每月试验火灾报警控制器的基本功能并对备用电源进行充放电试验1~2次,主电源和备用电源自动切换试验1~3次。

  2、探测器:每月试验(不少于10%)探测器的报警功能是否正常,并排除探测器的故障。

  3、光速探测器:为保证光速探测器工作的准确性,每年必须定期对探测器进行功能检验和校准工作。

  4、两年后每三年全总清洗一遍,并和响应阀值及其它必要的功能试验。

  5、用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示功能。

  6、手动报警按钮:每月试验(不少于10%)报按钮的功能是否正常。

  7、对联动系统(图像监控联动)的维护保养:每年至少对消防控制设备模拟、自动试验1~3次,试验消防控制设备的控制显示功能。

  消防给水系统的维护保养操作规程

  1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等): 每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查,当发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除,更换。

  2、管路系统的维护保养:

(1)观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。① 外观检查:检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等,管道固定是否牢固,发现问题应及时处理。

② 清除堵塞:系统管道中,可能因某种残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等,这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。

(2)每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管 内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行检查。

  3、报警阀的维护保养:

  对报警阀应进行开阀试验,观察阀门开启性能密封性能,以及报警阀各部件的工作状态是否正常;每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常对安装的压力表要定期检查。检查报警前,后压力表指示是否正常。

  4、气压罐的维护保养:

(1)打开排气阀,检查是否能够自动加压。

(2)打开试验排水阀,检查减水时能否自动供水,加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

(3)打开排气阀式试验排水阀时,为防止气压水罐内的压力高造成危险,应慢慢将阀门打开。

  5、水源及消防水泵房的维护保养:

(1)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全、接口与盖板连接牢固。

(2)检查消防水池的水位能否保持消防用水量;水位标尺是否正常工作;水池种阀门是否处于正常状态;有无受冻的可能。

(3)检查消防水箱的水量能否满足要求;消防气压给水装置能否保证水量和水压;自动控制系统能否正常工作。并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查,发现保障,应及时进行处理。

(4)水位计、压力表工作是否正常,压力表指针是否正确。(5)每年应对水源的供水能力进行一次测定;室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实是否处于全开状态。

(6)每两年应对消防储水设备进检查,修被缺损和重油漆。(7)对消防水泵的维护保养:

① 检查消防水泵动力运行是否可靠,水泵能否正常运转,流量和压力能否保证;电力上有无保证不间断供电设施,其性能是否良好; 消防水泵应每月启动运转1~3次;当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转1~3次。②手动、自动控制启动水泵1~3次,查信号有否反馈,水压是否上升,电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热,是否要加油。

  主、备泵能否自动切换

④ 启动水泵,打开试验阀,利用流量计检查压力的流量,启动前应注意各个阀门的启闭状态。

⑤ 压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

⑥ 每二年对消防水泵大修一次,添加润滑油,清洗内部杂质。

(8)是控柜的维护保养:

① 电控柜有无变形、损伤、腐蚀。② 线路图及操作说明是否齐全。

③ 电压、电流表的指针是否在规定的范围内。

④ 开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。⑤ 继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关应片于处动状态。

⑥ 控制盘的指示灯是否正常。

⑦ 各导线连接处是否松脱,包皮是否损伤。(9)对水泵电动机的维护保养:

① 电动机轴承润滑油是否加足,有无严重脏污、变质现象。转动转轴,检查旋转是否正常。

② 电动机是否变开、损伤、锈蚀,机械性能是否良好(电动机 运行时应不发热、无异常振动及杂音)。③ 水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

④ 填料是否明显漏水,有无变形损伤,螺栓螺母是否松动。