基坑支护应急预案(共4篇)

综合文章 时间:2021-09-21
【www.wendang123.cn - 综合文章】

第1篇:基坑支护应急预案

合肥庐阳佳苑E组团基坑支护应急预案

一、编制依据1、该工程的《岩土工程勘察报告》及设计图纸2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)4、地基与基础工程施工质量验收规范(GB-2002)5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB-2001)6、混凝土工程施工质量验收规范(GB-2002)7、安徽亚坤建设集团有限公司企业标准Q/YKJS-2004二、工程概况庐阳佳苑E组团工程位于合肥市史河路与金牛路交口。本工程由1#、2#、3#、4#住宅及综合楼组成,地下为一层整体地下室。由合肥庐阳房地产开发有限公司兴建,安徽寰宇建筑设计研究院设计,合肥工大建设监理有限责任公司监理,安徽亚坤建设集团有限公司施工。三、应急准备和响应组织准备 1、为了保护本施工现场从业人员在生产活动中的身体健康和生命安全,保证本施工现场在出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故给本项目部及项目部作业人员所造成的损失,成立项目部生产安全事故应急救援小组。 2、适用范围: 适用于合肥庐阳佳苑E组团工程施工现场从事建筑施工活动的每个人。

3、施工现场生产安全应急救援小组机构项目经理:窦道才项目负责人:周吉云安全员:王辉、邬大为技术负责人:张建华保管员:王昊材料员:周飞资料员:谈成质检员:张辉施工员:张昌国

各专业班组长及工人 4、生产安全事故应急救援组织成员经培训,掌握并且具备现场救援救护的基本技能,施工现场生产安全应急救援小组必须配备相应的急救器材和设备。小组每年进行1-2次应急救援演习和对急救器材设备的日常维修、保养,从而保证应急救援时正常运转。 5、生产安全事故应急救援程序: 项目部建立安全值班制度,设值班电话并保证24小时轮流值班。如发生产安全事故立即上报,具体上报程序如下: 现场第一发现人→现场值班人员→现场应急救援小组组长→公司值班人员→公司生产安全事故应急救援小组→向上级部门报告。 生产安全事故发生后,应急救援组织立即启动如下应急救援程序:现场发现人:向现场值班人员报告现场值班人员:控制事态保护现场组织抢救,疏导人员。现场应急救援小组组长:组织组员进行现场急救, 组织车辆保证道路畅通,送往最佳医院。公司值班人员 :了解事故及伤亡人员情况公司生产安全应急救援小组:了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施,成立生产安全事故临时指挥小组,进行善后处理事故调查,预防事故发生措施的落实。并上报上级部门 6、应急救援小组职责:(1)组织检查各施工现场及其它生产部门的安全隐患,落实各项安全生产责任制,贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。(2)进行教育培训,使小组成员掌握应急救援的基本常识,同时具备安全生产管理相应的素质水平,小组成员定期对职工进行安全生产教育,提高职工安全生产技能和安全生产素质。(3)制定生产安全应急救援预案,制定安全技术措施并组织实施,确定企业和现场的安全防范和应急救援重点,有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。四、施工现场的应急处理设备和设施管理(一)应急电话 1.应急电话安装于办公室内。在室外附近张贴119电话的安全提示标志,以便现场人员都了解,在应急时能快捷地找到电话拨打报警求救。电话一般应放在室内临现场通道的窗扇附近,电话机旁应张贴常用紧急急用查询电话和工地主要负责人和上级单位的联络电话,以便在节假日、夜间等情况下使用,房间无人上锁,有紧急情况无法开锁时,可击碎窗玻璃,便可以向有关部门、单位、人员拨打电话报警求救。2.应急电话的正确使用 为合理安排施工,事先拨打气象专用电话,了解气候情况拨打电话121,掌握近期和中长期气候,以便采取针对性措施组织施工,既有利于生产又有利于工程的质量和安全。工伤事故现场重病人枪救应拨打120救护电话,请医疗单位急救。火警、火灾事故应拨打119火警电话,请消防部门急救。发生抢劫、偷盗、斗殴等情况应拨打报警电话110,向公安部门报警。煤气管道设备急修,自来水报修、供电报修,以及向上级单位汇报情况争取支持,都可以通过应急电话达到方便快捷的目的。在施工过程中保证通讯的畅通,以及正确利用好电话通讯工具,可以为现场事故应急处理发挥很大作用。3.电话报救须知火警:119医疗急救:120 匪警:110拨打电话时要尽量说清楚以下几件事:(1)说明伤情(病情、火情、案情)和已经采取了些什么措施,以便让救护人员事先做好急救的准备。 (2)讲清楚伤者(事故)发生在什么地方,什么路几号、靠近什么路口、附近有什么特征。 (3)说明报救者单位、姓名(或事故地)的电话或传呼电话号码以便救护车(消防车、警车)找不到所报地方时,随时通过电话通讯联系。基本打完报救电话后,应问接报人员还有什么问题不清楚,如无问题才能挂断电话。通完电话后,应派人在现场外等候接应救护车,同时把救护车进工地现场的路上障碍及时予以清除,以利救护到达后,能及时进行抢救。(二)急救箱1.急救箱的配备 急救箱的配备应以简单和适用为原则,保证现场急救的基本需要,并可根据不同情况予以增减,定期检查补充,确保随时可供急救使用。(1)器械敷料类 消毒注射器(或一次性针筒)、静脉辅液器、心内注射针头两个、血压计、听诊器、体温计、针灸针、止血带、止血钳、(大、小)剪刀、无菌敷料、棉球、棉签、三角巾、绷带、胶布、夹板、别针、手电筒(电池)。(2)药物碳酸氢钠、乳酸钠、10%葡萄糖酸钙、维生素、止血敏、安洛血、10%葡萄糖、25%葡萄糖、生理盐水、酒精、碘酒、高锰酸钾等。2.急救箱使用注意事项(1)有专人保管,但不要上锁。(2)定期更换超过消毒期的敷料和过期药品,每次急救后要及时补充。(3)放置在合适的位置,使现场人员都知道。(三)其他应急设备和设施 由于在现场经常会出现一些不安全情况,甚至发生事故,或因采光和照明情况不好,在应急处理时就需配备应急照明,如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。 由于现场有危险情况,在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌。 有时为了安全逃生、救生需要,还必须配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。五、潜在危险源的应急准备和响应(事故)事件A:坍塌事故应急准备与响应预案一、应急准备1、培训和演练(1)项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按坍塌事故“应急响应的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。 (2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。2、应急物资的准备、维护、保养(1)应急物资的准备:简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。(2)各种应急物资要配备齐全了并加强日常管理。3、预防措施 1)深基础开挖前先采取井点降水,将水位降至开挖最深度以—下,防止开挖时出水塌方。 2)材料准备:开挖前准备足够优质木桩和脚手板,装土袋,以备护坡(打桩护坡法),为防止基础出水,准备2台抽水泵,随时应急。 二、应急响应 1、防坍塌事故发生,项目部成立义务小组,由项目经理窦道才担任组长,生产负责人及安全员,各专业工长为组员,主要负责紧急事故发生时有条有理的进行抢救或处理,外包队管理人员及后勤人员,协助项目负责人做相关辅助工作。 2、发生坍塌事故后,由窦道才负责现场总指挥,发现事故发生人员首先高声呼喊,通知现场安全员,由安全员打事故抢救电话“120”,向上级有关部门或医院打电话抢救,同时通知项目负责人组织紧急应变小组进行现场抢救。施工员组织有关人员进行清理土方或杂物,如有人员被埋,应首先按部位进行抢救人员,其他组员采取有效措施,防止事故发展扩大,让外包队负责人士随时监护,边坡状况,及时清理边坡上堆放的材料,防止造成再次事故的发生。在向有关部门通知抢救电话的同时,对轻伤人员在现场采取可行的应急抢救,如现场包扎止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工,各负其责,重伤人员安全员、电工协助送外抢救工作门卫在大门口迎接米救护的车辆,有程序的处理事故、事件,最大限度的减少,人员和财产损失。 3、如果发生脚手架坍塌事故,按预先分工进行抢救,架子工组织所有架子工进行倒塌架子的拆除和拉牢工作,防止其他架子再次倒塌,现场清理由外包队管理者组织有关职工协助清理材料,如有人员被砸应首先清理被砸人员身上的材料,集中人力先抢救受伤人员,最大限度的减小事故损失。 4、事故后处理工作 1)查明事故原因及责任人。 2)以书面形式向上级写出报告,包括发生事故时间、地点、受伤(死亡:人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。 3)制定有效的预防措施,防止此类事故再次发生。 4)组织所有人员进行事故教育。 5)向所有人员进行事故教育。 6)向所有人员宣读事故结果,及对责任人的处理意见。B:倾覆事故应急准备与响应预案一、应急准备1、培训和演练(1)项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按倾覆事故“应急响应的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。(2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。2、应急物资的准备、维护、保养(1)应急物资的准备:简易单架、跌打损伤药品、包扎纱布。(2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。3、预防措施 1)为防止事故发生,塔吊必须由具备资质的专业队伍安装,司机必须持证上岗,安装完毕后经技术监督局验收合格后方可投入使用。 2)机手操作时,必须严格按操作规程操作,不准违章作作业,严格执行“十不吊”,操作前必须有安全技术交底记录,并履行签字于续。 3)脚手架支搭必须先编好搭设方案,经有关技术人员审批后遵照执行。 4)所有架子工必须持证上岗,工作时佩带好个人防护用品,支搭脚手架严格按方案施工,做好脚手架拉接点拉牢工作,防止架体倒塌。 5)所有架体平台,架设好后,必须设各方;专业技术人员验收签字后,投入使用。二、应急响应 1、如果有塔吊倾覆事故发生,首先山旁观者在现场高呼,提醒现场有关人员立即通知现场负责人,由安全员负责拨打应急救护电话“120”,通知有关部门和附近医院,到现场救护,现场总指挥由项目经理担当,负责全面组织协调工作,生产负责人亲自带领有关工长及外包队负责人,分别对事故现场进行抢救,如有重伤人员由土建工长负责送外救护,电气工长先切断相关电源,防止发生触电事故,门卫值勤人员在大门口迎接救护车辆及人员。 2、水暖:工长等人员协助生产负责人对现场清理,抬运物品,及时抢救被砸人员或被压人员,最大限度的减少重伤程度,如有轻伤人员可采取简易现场救护工作,如包扎、止血等措施,以免造成重大伤亡事故。 3、如有脚手架倾覆事故发生,按小组预先分工,各负其责,但是架子工长应组织所有架子工,立即拆除相关脚手架,外包队人员应协助清理有关材料,保证现场道路畅通,方便救护车辆出入,以最快的速度抢救伤员,将伤亡事故降到最低。 4、事故后处理工作 1)查明事故原因事故责任人。 2)写出书面报告,包括事故发生时间、地点、受伤害人姓名、性别、年龄、工种、受伤部位、受伤程度。 3)制订或修改有关措施,防止此类事故发生。 4)组织所有人进行事故教育。 5)向全体人员宣读事故结果及对责任人处理意见。

安徽亚坤建设集团有限公司

合肥庐阳佳苑E组团工程项目部

第2篇:基坑支护工程应急预案

应急预案1基坑边坡常见事故应急处置 1、基坑变形过大应急措施

如基坑变形超过设计报警值3mm,应立即通知土方单位停止开挖,用回填土进行反压,迅速卸载基坑上沿堆载物,密切监测基坑变形情况请设计单位出具加固方案。

2、围护桩支护体系破坏应急措施

1)针对上部锚杆失效引起桩顶位移过大甚至桩身向坑内倾倒 1.应对措施:采取在失效锚杆位置重新补加干作业成孔的预应力锚杆,并加大注浆压力注浆,或在失效锚杆的位置增加斜撑。 2)针对桩身嵌固过少引起坡脚破坏(俗称“踢脚”破坏) 应对措施:采取在坡脚被动区堆载,边坡稳定后再在底部增补锚杆、支撑,或采取在坑内采用水泥土搅拌桩对被动区土体进行加固等。

3)针对桩身强度不足引起桩身而折断

应对措施:采取在桩后重新补加新桩或坡顶卸土的方法。 4)针对排桩和锚杆整体滑移破坏

应对措施:首先在坡脚被动区堆载或加固,待变形稳定后再在桩身侧补加长的预应力锚杆或拉锚、内支撑的办法,如整体滑移较严重,则只能卸除滑移土方及支护结构,重新进行支护施工。

5)针对流砂、涌土或坑底隆起失稳

应对措施:常用的处理措施为立即停止基坑内的降水或挖土,也可进行坑内灌水、堆载反压,有条件时可配合坑外降水,待管涌、流砂停止后,再采取进一步处理措施,如压密注浆、被动区加固等。

3、基坑坡面垮塌应急措施

①监测人员、安全员或第一目击者应立即大声呼叫,由安全员或施工队长通知项目部应急救援小组,尤其要说明坍塌时是否造成人员受伤或掩埋。

②现场指挥人员指挥基坑内所有作业人员避开基坑边坡坍塌侧迅速撤离,停止基坑所有作业活动。由应急领导组长组织抢险突击队对基坑坍塌区域进行封闭隔离,禁止无关人员进入。组织现场所有挖掘机集中,组织抢险突击队带着铁锹随时做好抢救加固准备。应急领导组长应向第一报告者和作业现场人员询问,人员受伤情况和具体位置,粗略估计伤害程度。组织医疗救护队就位。利用电话与医院联系急救医生和救护车开至工地现场随时准备抢救。

③应急领导组长应仔细观察塌方部位情况,如果基坑有继续坍塌迹象,由抢险突击队对基坑塌方部位上方附近所有机械、物资搬离。由项目总工组织技术人员制定边坡加固方案,由专业队伍实施加固,防止边坡不断失稳,造成救援人员二次伤害。

④边坡相对稳定后,组织工地所有可用挖掘机迅速清除人员掩埋处坍塌土方, 当发现人身体躯干时,先清除埋至胸口处土方,由现场医疗救护队或120急救中心医生用清水清洗伤者耳鼻和嘴巴处污泥,立即进行吸氧。伤者被救出后,立即输液和吸氧,用120急救车送到医院组织医务人员全力救治伤员。被埋伤者如不能及时呼吸,将造成脑瘫痪直至死亡,因此事故发生后以最快速度让伤者吸氧,在不具备吸氧条件时,应立即展开人工呼吸,是防止伤势恶化的重要措施。

4、周边建筑物沉降或倾斜应急措施

如外围建、构筑物出现沉降或倾斜过大(超过警戒值)且出现持续沉降或倾斜,应立即停止土方开挖(必要时回填土方),同时分析产生沉降或倾斜原因,可以采取固化周边建、构筑物地基的措施控制沉降或位移(如向周边建、构筑物地基内采用高压注浆等)

5、渗漏水问题应急措施 1)点漏、面漏的修复。

对于不太严重的点漏、面漏,先用人工清除杂质,凿去混凝土表面松动的石子,并用水将表面清洗干净、凿毛,然后选用硫铝酸盐超早强膨胀水泥与一定量的中粗砂配制成的水泥沙浆来进行修补。对于较大的孔漏,为防止出水口继续扩大,现场可采用镀锌水管或塑料管作引流管插入漏水口,四周用快凝水泥嵌固,并在出水口处支设模板,拌制快凝混凝土形成止水内衬墙,然后采用双管压密注浆封堵漏水点。

2)严重的漏水涌砂的抢修。

当遇到漏水涌砂严重而可能危及基坑或周围建筑物安全时,应采取紧急措施,对其进行处理。漏水孔很大时,用土袋堆堵,然后用化学灌浆封闭,止水后,再拆除土袋。基坑堵漏抢险必须固砂,才能止水,从而使基坑安全。 6、突遇大雨暴雨应急措施

施工过程中如突遇大雨,应立即用防雨布将坡体、周边未硬化区域覆盖,防止雨水浸入;同时做好基坑四周地表水的排泄和下水管道的疏导,防止地表水或雨水对坑壁的冲刷、浸润。如基坑遭大雨淹泡,备用4台污水泵从基坑内四周预先设置的集水坑对雨水进行抢排。 2本基坑周边特殊问题处置

1、基坑南侧地铁3号线

本基坑南侧开挖线至西安地铁3号线北侧距离,据实测为25米。注意锚索钻孔钻进有无障碍,防止破坏地铁建筑及设施。

2、基坑中部防空洞

根据甲方提供防空洞平面示意图及现场防空洞施工勘察,查明本场地内防空洞主要位于基坑西侧及中部偏南侧,防空洞洞顶位于自然地坪下3~4m,洞底位于自然地坪下7m(具体位置详见施工总平面布置图)。综合考虑,本场地内影响施工的主要为西侧防空洞,在本区域护坡桩施工前宜先进行土方开挖出南北长,东西宽15m,深度为7m的工作面。为防止防空洞坍塌,宜分两次开挖,首次开挖,二次开挖至7m。在防空洞开挖出露同时,采用砖砌墙预先进行防空洞支撑保护,并且本区域上部地面禁止堆放物料,避免荷载。

3、基坑周边上下水管道

收集整理基坑周边上下水管道资料,保证避免水平打孔损坏。 3基坑支护施工各工序易产生安全事故处置

1、成孔过程中安全事故 1)钻机倾斜、倾倒

施工前应对钻机及配套设施进行全面安全检查,禁止钻机在有空洞区域行走工作,应有专人指挥对机底枕木填实,操作期间,操作人员不得擅自离开工作岗位或做其他的事,钻孔施工过程中,非施工人员不得进入施工现场,钻孔施工人员距离钻机不得太近,防止机械伤人。

2)井内掉物

成孔后,必须将孔口的木板或竹夹板加盖保护,以防工具人员掉到桩孔内,孔口附近不准堆放重物和材料。成孔后未灌注前,必须将桩孔覆盖钢筋篦子,防止人员掉入桩孔内。降水井成孔后成井后未下管前及成井后,必须在孔口井口覆盖钢筋篦子,防止人员掉入桩孔内。

2、钢筋加工安装安全事故

加工现场禁止非施工人员入内,钢筋调直前事先检查调直设备部件是否安全可靠。施工人员穿戴好防护用品。制作完成的节段钢筋笼滚动前检查滚动方向上是否有人,防止人员被砸伤。吊车作业时,在吊臂转动范围内,不得有人走动或进行其他作业。起吊钢筋骨架时,做到稳起稳落,安装牢靠后脱钩。严格按吊装作业安全技术规程施工。防止钢筋笼压人

用三根25螺纹钢并列焊接制作井口钢筋笼架杠,防止井口钢筋笼架杠弯曲断裂坠井伤人

焊接连接完毕,必须检查脚是否缩回,防止钢筋笼下方时将脚扭伤甚至将人带入孔中的事故发生。

3、灌注施工安全事故

灌注时,吊具、漏斗、挂钩、吊环均要稳固可靠。导管安装注意:导管对接必须注意手的位置,防止手被导管夹伤。混凝土灌注过程中,搅拌运输车倒车时,指挥员必须站在司机能够看到的位置,防止指挥员走动过程中栽倒而发生机械伤人事故。轮胎下必须垫有枕木。倒车过程中,车后不得有人。吊车提升拆除导管过程中,各现场人员必须注意吊钩位置,以免将头砸伤。导管提升后继续灌注混凝土前,必须检查其是否垫稳或挂牢。 泥浆池、桩孔周边必须设安全标志。场内要设泥浆池,泥渣要及时运走,不得把泥浆排放在路面上。

4、锚索、土钉施工安全事故

注浆管严禁对人,操作时人员接好接头,人员身体必须离开至少500mm以上。正在注浆锚索的下方或正前方严禁站人,其正前方不得有人施工、逗留、通过。每班注浆完毕,要及时清洗并维护拌料桶、注浆泵及注浆管路。注浆机械有专人负责维护,注浆时要加强信号联系,保证注停及时,反应快速。各种用电设备的安装、拆除必须严格按“停、送电”制度执行,坚持谁停电、谁挂停电牌,谁送电,并有专人看护停电开关,严禁带电作业。

5、挂网喷砼安全事故

施工人员在喷浆时必须佩带防护用品。 喷射施工中,专业枪手一人握喷枪,另外一人照明并协作观察质量,严禁把喷枪口对向其他工作人员。喷浆时,无论喷浆机或管子发生故障及管子堵塞都必须由值班电工停电,问题处理好后,由电工本人送电,其他人不得随意送电。防止喷枪伤人 。

6、脚手架安全事故

施工人员架上坠落,脚手架垮塌。脚手架上设置围栏,人员佩戴安全带。

7、基坑周边安全防护设施、

围护栏杆沿基坑周围全面封闭,基坑边围设护栏,冠梁上设计维护栏杆,冠梁竖向用膨胀螺栓固定后,横向采用粗麻绳绑扎防护。防止高空坠落。操作人员工作时穿戴好个人防护用品。 4与土方开挖交叉施工易出现安全事故处置

1、土方超挖

应回填至-4米高度,并夯实脚手架工作面。或增加脚手架高度。 2、土方挖机破坏桩头 续接钢筋,补桩。 3、土方挖机破坏锚索槽钢 及时加固。

4、土方挖机破坏钢筋砼喷面

凿除上部喷砼,保证钢筋网搭接大于30mm,进行返工。 5、土方开挖致坡道狭窄

要求补强加宽,并在坡道边设置砼围栏。 5其它安全事故应急处置 1、机械人员伤亡

1)一旦发现钻机、施工平台、吊车等施工设备有倒塌的可能性或倒塌时,应立即呼叫在场全体人员进行隐蔽和撤离。

2)现场人员应迅速通知项目经理或作业队长,报告指挥部应急救援领导小组。

3)所属各单位应急救援领导小组接险情(事故)报告后,在第一时间赶赴事故现场,组织抢险救援工作。若有人员伤亡,立即拨打120急救电话向急救中心求救。同时报告指挥部应急救援领导小组。及时将伤员送至就近医院治疗。(见附图3应急救援线路图)

4)指挥部应急救援领导小组根据现场情况立即制定抢险方案,在保证安全的前提下,投入抢险设备和人员进行现场抢险。

5)根据险情或事故等级情况,在抢险的同时。在规定的时间内向现场监理、公司、地方安全相关部门等单位报告。

2、火灾事故应急处置

1)火灾事故发生后,事故发现第一人应立即拨打119报警,同时报告管理人员或应急救援领导小组。

2)应急救援领导小组立即赶赴现场在确保现场所有人员自身安全的前提下组织义务消防员和员工,及时切断电源,组织抢救伤亡人员,隔离火灾危险源和重点物资,并根据燃烧物的性质,合理选择水、灭火器、消防沙等进行扑救,扑救火灾时要按照“先控制、后灭火;救人重于救火:先重点、后一般”的灭火战术原则。若有人员伤亡要立即拨打120急救中心。 3)当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急救援领导小组现场负责人要简要地向消防队负责人说明火灾情况,并全力支持消防队员灭火,要听从专业消防队的指挥,齐心协力,共同灭火。

4)现场保护

当火灾发生时和扑救完毕后,领导小组要派人保护现场,维护现场秩序,等待对事故原因及责任人的调查。同时应做好善后工作,及时清理,将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他有效措施,从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最底限度。

3、中毒事故应急处置

1)中毒事故发生后,事故发现第一人应立即大声呼救,报告管理人员或应急救援领导小组,领导小组人员接到电话报告后,应在第一时间赶赴现场,了解和掌握疫情,开展抢救和维护现场次序。

2)立即向当地卫生防疫部门和120急救电话求援。讲清中毒人员症状、持续时间、人数、地点,并到主要路口引导急救车到达现场。

3)立即向监理单位、公司上报事件的初步原因、范围、估计后果。 4)保护事故现场,利用干净塑料袋等容器封存事故现场获得中毒食品的化验样品,如食堂剩余食物、呕吐物等,供卫生防疫部门检验。

5)当事人被送入医院抢救后,指挥部领导小组立即指令善后人员做好与当事人家属的接洽善后处理工作,并做好与有关部门的沟通、汇报工作。

第3篇:基坑支护工程应急救援预案

.

WORD格式.资料

.

基坑支护应急预案

1基坑边坡常见事故应急处置

1、基坑变形过大应急措施

如基坑变形超过设计报警值3cm,应立即通知土方单位停止开挖,用回填土进行反压,迅速卸载基坑上沿堆载物,密切监测基坑变形情况请设计单位出具加固方案。

应对措施:常用的处理措施为立即停止基坑内的降水或挖土,也可进

专业.整理

.

WORD格式.资料

.行坑内灌水、堆载反压,有条件时可配合坑外降水,待管涌、流砂停止后,再采取进一步处理措施,如压密注浆、被动区加固等。

伤者被救出后,立即输液和吸氧,用120急救车送到医院组织医务人员全

专业.整理

.

WORD格式.资料

.力救治伤员。.6、突遇大雨暴雨应急措施

2基坑支护施工各工序易产生安全事故处置

.加工现场禁止非施工人员入内,钢筋调直前事先检查调直设备部件是否安全可靠。正在注浆锚索的下方或正前方严禁站人,其正前方不得有人

专业.整理

.

WORD格式.资料

.施工、逗留、通过。 3与土方开挖交叉施工易出现安全事故处置

1、土方超挖

.持续时间、人数、地点,并到主要路口引导急救车到达现场。

基坑支护、降水工程方案与措施

一、工程概况

工程名称:远洋大学城B10-1~B10-

4、B10-6~B10-

7、B10-45 结构形式:剪力墙。层数:地下一层;地上十八~二十四层(其中B10-1#为22层、B10-2~B10-4为18层、B10-6~B10-7为24层、B10-45为地下一层),B10-45为地下一层停车场。住宅楼地下一层和地上二层为商业网点,以上为住宅层,标准层高:,工程总面积为:.57㎡。建筑物使用年限为50年,建筑物抗震设防烈度为7度,建筑抗震等级为二级;本工程地点位于大连开发区大学城

本工程由大连松岩建筑设计院有限公司、大连民用建筑设计研究院有限责任公司,由辽宁省第三建筑工程公司承建施工。

地下车库基础采用大开挖,基坑挖土深度米。由于基坑较深、地质条件好,基坑深度米支护结构选择钢(木)板桩支撑(支锚)加固。

二、土方开挖方法:

1、先挖深基坑、后挖浅基坑的步骤进行;即8轴~12轴方向、依次向5轴~8轴开挖、最后挖1轴~5轴。

2、开挖分两次开挖第一次3米深左右,其余为机械第二次开挖,开挖分三个施工段进行,每段按两次挖土到设计深度。

3、首先调查清场地地下水、煤气等管线及有无地下构造物,对危及施工安全的必须查清位子,会同有关部门,采取措施加以处理。

4、依据放线定位所确定的建筑物基础外边缘线加上500mm作业面,500mm护坡位置,以及放坡线作基坑边线。

5、土方快挖至基底标高时,测量人员在挖土现场看护标高,并每隔3m用钢筋棍设置临时标高点,拉白线控制基底标高。

6、基底标高以上200mm厚土层由人工配合机械清理,以防止基底土方超挖或扰动。

7、电梯井、独立基础、集水坑、排水沟、后浇带及高低跨交界等部位需精确定位后再开挖。高、低跨边界用人工修出45°边坡,立即浇筑混凝土垫层,以防边坡垮塌。挖土及出土方向见图,土方运至甲方用地,以备回填土只用。

8、护坡

(1)土方开挖与基坑护坡同时进行,

(2)基坑尺寸直线部位留出1m作业面及护坡位置,便于操作及作护坡,护坡采用草袋装土,沿边坡向上堆砌,高度以覆盖住沙土层为准,沙层以下放坡1:1。

(3)基坑深度超过4米的边坡采用土钉喷射混凝土护坡,边坡坡度控制在70度以内,土钉长度600~800mm,间距2000mm,梅花形布置,挂40*40钢丝网,喷射50厚混凝土。

(4)场地经初步平整较为平坦。东侧有一较深的洼地,地下水在地面标高-米以上,土方工程暂不考虑降水,其地质构成依次为杂填土、粉砂、中砂层,粗砂层,其中中砂②、粗砂③是设计的持力层。主要采取反铲挖土机挖掘,挖深为按各自基础承台下标高,并予留200mm厚的土层由人工清除,以防止原土层被扰动。如土方开挖后地下水位较高,影响基础施工,再另行考虑降水。

护坡示意图

(5)严格控制护坡角度,以免发生意外。每段清坡要达到规定的要求。

(6) 基坑四周随挖随布置安全栏杆、夜间加以照明,并搭设坡道供人员通行,

(7) 基坑周围5m范围内禁止堆放架模具和建筑材料,严禁重载车通行。

(8) 基坑四周挖一条排水沟,及时排除雨水。 (9) 加强基坑边的监控,如有异常及时采取措施。

(10) 土方工程结束后,及时会同设计、勘查、监督站等部门进行验槽,然后进行下道工序。

做好施工测量、放线工作,按规划部门给定的红线及施工图纸,进行定位测量,并按土方方案要求进行施工放线。

三、支护结构的类型:

(一)选择基坑的支护结构需考虑下述因素:

1、基坑的平面尺寸、开挖深度和施工要求;

2、各层地基土的物理、力学地、地下水位条件;

3、邻近建(构)筑物距离基坑的远近、结构型式、基础形式和埋设深度;

4、邻近地下管线及其他设施情况,以及对基坑变形限制的要求;

5、现有材料、设备和施工技术的可能性;

6、工期和造价的优化。

综合考虑上述各种因素,结合实际情况选有较好的支护结构型式,支护结构采用钢(木)板桩支撑(支锚)加固。

(二)钢(木)板桩支护挡墙支护结构的破坏形式与计算内容

1、支护结构可分为两类,即非重力式支护结构(亦称柔性支护结构、板式支护结构)和重力式支护结构。深层搅拌水泥土桩挡墙和旋喷桩帷幕墙属于重力式支护结构、H型钢支柱木挡板支护墙和地下连续墙等皆属重力式支护结构。

非重力式支护结构和重力式支护结构的破坏形式不同。其计算内容亦不一样。

2、钢(木)板桩(非重力式支护)结构计算 计算桩埋深长度:

支护结构受力计算采用“等值梁法”

本工程选用被动土压力修正系数:K=,平均内摩擦角Ψ=20°,土容重r=/m3,距桩外有均布荷载q=30KN/㎡,h=3m

Ktg245被动土压力系数:p2tg245主动土压力系数:Ka

tg245tg245

202主动土压力EahKa3/m

EaqqKa30/m2

PbEaEaq/m2

Yqtg45202

KK pKa23333322333Ro

1133 22X3

经计算则桩埋深T,取。(移动系数取) 桩总长H=h+T= 根据以上计算桩总长为,埋深为。

采用长槽钢垂直锚入基坑下,间距800mm,水平用100×100mm木方与槽钢连结,木方上满钉20mm厚木板。

三、基坑支护的安全施工措施:

1、基坑开挖遇有下列情况之一时,应设置坑壁支护结构: ⑴因放放坡开挖工程量过大而不符合技术经济要求; ⑵因附近有建(构)筑物而不能放坡开挖; ⑶边坡处于容易丧失稳定的松散堵截中饱和软土; ⑷地下水丰富而又不宜采用井点降水的场地; ⑸地下结构的外墙为承重的钢筋混凝土地下连续墙。

2、基坑支护结构,应根据开挖深度、土质条件、地下水位、邻近建(构)筑物、施工环境和方法等情况进行选择和设计。本工程基坑可选用钢木支撑作结构支护,必要时应设置支撑或拉锚系统予以加强。

3、基坑的支护结构在整个施工期间应有足够的强度和刚度。

4、采用钢(木)板支撑坑壁时,应随挖随撑,且加以撑牢。坑壁支撑宜选用正式材料,支撑结构应采用松木或杉木,不宜采用杂木条。随着土压力的增加,支撑结构将发生变形,故应经常注意检查,如有松动、变形现象时,应及时进行加固或更换。加固方法可用三角木楔打紧受力较小的横撑,或增加立木及横撑等。

5、钢(木)支撑的拆除,应按回填次序进行。多层支撑应自下而上层拆除,随拆随填。拆除支撑时,应防止附近建筑物和构筑物等产生下沉和破坏,必要时采取加固措施。

6、采用钢(木)板桩作坑壁支撑时,应符合下列要求: ⑴应尽量减少坑壁边产生的振动;

⑵灌注桩的施工安全要求应按“桩基施工”的有关要求执行; ⑶基坑边2m内严禁堆放各种物品; ⑷在桩附近挖土时,应防止桩身受到损伤; ⑸拔除桩后的孔穴应及时回填和夯实。

7、在整个施工期间为了加强钢(木)板桩的强度和刚度,在坑壁支撑时加设锚杆,加设锚杆时应符合下列要求:

⑴锚杆宜选用螺纹钢筋,使用前应清除油污和浮锈,以便增强粘结的握裹力和防止发生意外。

⑵锚固段应设置在稳定性较好的土层或岩层中。

⑶施工前应作抗拔试验,测定锚杆的抗拔拉力,验证可靠后,方可施工。

⑷锚固段应用水泥砂浆灌注密实。

⑸应经常检查锚头紧固和锚杆周围的土质情况。

8、换、移支撑时,应先设新支撑,然后再拆旧支撑。支撑的拆除应按回填顺序进行。多层支撑应自下而上逐层拆除,随拆随填。拆除支护结构时,应密切注视附近建(构)筑物的变形情况,必要时应采取加固措施。

四、降低地下水位的安全要求:

1、开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟和其他挖方时,应根据施工区域内的工程地质、水文地质资料、开挖范围和深度,以及防坍防陷防流砂的要求,分别选用集水坑降水,井点降水或两者结合降水等措施降低地下水位,施工期间应保证地下水位经常低于开挖底面以上。

2、基坑顶四周地面应设置截水沟。坑壁(边坡)处如有阴沟或局部渗漏水时,应设法堵截或引出坡外,防止边坡受冲刷而坍塌。

3、采用集水坑降水时,应符合下列要求: ⑴根据现场地质条件,应能保持开挖边坡的稳定;

⑵集水坑和集水沟一般应设在基础范围以外,防止地基土结构遭受破坏,大型基坑可在中间加设小支沟与边沟连通;

⑶集水坑应比集水沟、基坑底面深一些以利于集水排水; ⑷集水坑深度以便于水泵抽水为宜,坑壁可用竹筐、钢筋网外加碎石过滤层等方法加以围护,防止堵塞抽水泵;

⑸排泄从集水坑抽出的泥水时,应符合环境保护要求;

⑹边坡坡面上如有局部渗出地下水时中,应在渗水处设置过滤层,防止土粒流失,并应设置排水沟,将水引出坡面;

⑺土层中如有局部流砂现象,应采取防止措施。

4、采用井点降水时,应根据含水层土的类别及其渗透系数、要求降水深度、工程特点、施工设备条件和施工期限等因素进行技术经济比较,选择适当的井点装置。

5、井点降水的施工组织设计(或施工方案)应包括以下主要内容: ⑴基坑(槽)或管沟的平、剖面图和降水深度要求;

⑵井点的平面布置、井的结构(包括孔径、井深、过滤器类型及其安设位置等)和地面排水管路(或沟渠)布置图;

⑶井点降水的施工要求;

⑷水泵的型号、数量及备用的井点、水泵和电源等。

6、降水前,应考虑在降水影响范围内的已有建筑物和构筑物可能产生附加沉降、位移或供水井水位下降,以及在岩溶土洞发育地区可能引起的地面塌陷,必要时应采取防护措施。在降水期间,应定期进行沉降和水位观测并作出记录。

7、在第一个管井井点或第一组轻型井点安装完毕后,应立即进行抽水试验,如不符合要求时,应根据试验结果对设计参数作适当调整。

8、采用泵抽水时,管路系统应严密,确保无漏水现象,经试运转后,方可正式使用。

9、降水期间,应经常观测并记录水位,以便发现问题及时处理。

10、井点降水工作结束后所留的井孔,必须用砂砾或粘土填实,如井孔位于建筑物或构筑物基础以下,且设计对地基有特殊要求时,应按设计要求回填。

11、在地下水位高而采用板桩支护结构的基坑内抽水时,应注意因板桩的变形,接缝不密或桩端处了、透水等原因而渗水量大的可能情况,必要时应采取有效措施堵截板桩的渗漏水,防止因抽水过多使板桩外的土随水流入板桩内,从而掏空板桩外原有建(构)筑物的地基,危及建(构)筑物的安全。

五、工程质量保证措施

(一)施工要求

1、该工程业主必须提供四周建(构)筑物与地下管线埋设情况,并通过建设单位、质监站、监理公司一起查看、登记、监证有关资料,并提供供水文地质勘探资料,实行精心设计与精心施工。

2、基坑边缘2m内,不能堆物及出现大的动载,汽车、挖掘机若轮压在支护结构上时,则必须用路基板(≥80mm厚)垫平后才可予以通过,超载时及时采取加固措施。

3、挖土与基坑支护必须相互配合,确保质量。

4、挖土时要经常观测土体的变形,并做好全面记录,要做到信息化施工,若有意外情况及时采取应急措施。

5、出入基坑设置安全走道和上下爬梯。

(二)质量保证措施

1、开工前,组织施工人员认真学习施工方案,并对可能出现的问题提出应急处理措施;

2、对整个施工过程,均实行岗位责任制,定人定点定责任,做好施工质量监督检测工作。工程技术组全面负责整个支护结构工程的质量,技术人员跟班作业,及时解决施工中出现的问题并作好施工报表记录,确保每道工序符合设计图纸与施工方案,达到优质要求;

3、加强质量管理,对每个施工环节严格把关;

4、做好基坑侧壁水平位移的检测工作。

六、安全管理措施

1、建立安全责任制,签订安全责任书,开展安全教育。在施工中要进行安全检查,发现问题及时解决,待消除隐患后再行作业,对违章作业及时制止;

2、施工人员与操作人员在岗位工作时,必须戴好安全帽,穿上工作服,不得穿拖鞋,电焊工必须戴防护罩;

3、在支护结构压顶板处设防护栏杆,并有醒目的警告标记,避免施工人员坠入坑内,以免发生人身事故。

七、内支撑的拆除

内支撑拆除必须具备如下三点:

1、底板浇完后,其底板边至支护桩之间用C10砼浇至底板平。

2、间距3m设一根斜撑,下支点在地板与墙板交点处。

八、安全施工管理

1、现场建立以项目经理为首的安全管理体系,设一名专职安全员,对现场安全生产负责日常检查,贯彻“安全第一”和“预防为主”的方针。

2、严格遵守国家和有关安全方面的规范和规程,履行与发包方(业主)签订的安全协议,严格贯彻项目安全管理计划。

3、加强对工人进行安全教育,进入工地的人员必须遵守安全生产纪律。

4、加强安全用电管理。要做到一机一闸、配电箱、配电柜有漏电保护装置,现场专职电工要经常对用电设备和线路进行检查,杜绝违章施工。

5、该施工阶段是由上向下进行施工,所以在施工期间严禁向下抛投任何物品。

6、出入基坑施工人员必须走安全通道和上下爬梯,严禁不经爬梯任意上下基坑。

7、严禁任何人拆除安全栏杆。

8、挖土期间车辆很多,现场设有专人指挥车辆进出场地。

9、施工人员不得疲劳上岗作业。

10、认真执行深基坑施工有关安全规定,机械操作遵守安全操作规程,严禁碰击支撑等。

11、每日由安全员检查围护支撑体系,防止渗水、流砂、基坑地面下沉、防止发生过大侧向压力造成立柱和围护结构倾斜,一但出现情况立即报告,果断处理。

基坑应急预案

深基坑应急预案

基坑开挖应急预案

基坑坍塌应急预案

基层应急预案