本人2012年6月毕业于XX大学XX系。2012年8月进XXX公司任电气工程设计人员。参加工作至今,已经5年,通过自己的不断努力和刻苦学习,我的专业技术有了长足的进步,在这5年中,我从同行工程师、施工师傅们那里学到了丰富的电气设计知识和施工经验,他们对工作的敬业精神鼓励和感染着我。下面是我从事专业技术工作后的总结,以便评审组织审查。

一、政治思想品德

参加工作以来,为了进上步提高自身政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性。我坚持用邓小平理论和“三个代表”重要思想武装头脑,认真学习党的十八大精神。通过加强理论学习,夯实自身的思想政治基础,牢固树立为人民服务的工作宗旨,筑牢反腐拒变的防线,增强抵御各种腐朽思想侵蚀的免疫力。

二、认真学习专业技能,不断提高技术水平。

来XX公司之初,我进入市政设备所,主要从事电气工程设计工作,应单位业务的发展需要,开始学习电气设计。从简单的、小面积的办公用房、厂房着手,到能够独自完成大面积公建、厂房的电气设计。领导给与我了很大的鼓励和技术指导,让我有信心能在这个陌生的领域继续前行。让我在设计过程中养成分析与逻辑思考的习惯,让我能从实际的实用需求中去挖掘设计要素,让我懂得电气设计中应充分考虑实用性及安全性。

在业务能力方面,经过5年的实践与磨练,我已由一个初出象牙塔的青涩学子成长为一名具备专业素养的电气设计师。电气专业是一个不可或缺的专业,因此设计师应具有良好的协调能力、组织能力与控制能力,同时这些能力应有深厚的专业功底作基础。

进入设计院后,我在领导的带领之下设计了XX项目,这些项目已先后建成并投入使用。我在完成工作的同时不断学习,我经常加班、不畏辛苦、走在项目前面,做好方案,为以后施工图阶段打好基础。

三、继续教育

现代社会的发展日新月异,知识更新十分迅速,如果不及时补充新知识,不经常进行学习和交流,就不能适应企业技术管理工作的需要,就要被淘汰。作为一个技术人员,知识更应该不断更新,时时为自己充电。对新的规范条文认真研究,不懂的地方虚心向专家请教,以求在最短的时间内对规范、条文有更深刻的理解,更快更准确地应用在设计工作中。为此,我经常在网上与同行进行交流,对于不同地域的设计要求有了深入的了解。对于设计工作中出现的问题基本都能独立解决。同时利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。

5年的实践工作,还培养了我严谨认真、吃苦耐劳、不畏艰难的职业精神与职业责任感,设计院的工作作风也培养了我良好的服务精神与团队协作精神,这些都是成为一名合格的电气设计师所不能缺乏的品质。在理论方面,我利用业余时间阅读了一些电气专业和其它相关专业的书籍,由此对实践工作进行指导与反思。

报评人:xx

xxx公司

第2篇:电气工程师职称专业技术工作总结

.

电气工程师职称专业技术工作总结篇1:电气工程师助工职称工作总结工作总结XX年7月,本人顺利完成了学业,从气工程及其自动化专业毕业。

XXXX工程系电

XX年12月进入XXX有限公司工作。参加工作以来,我一直从事电气工程设计工作。下面就从专业技术角度,对我这两年来的工作做一次全面总结:一、学习专业知识,提高专业技能工作开始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,我努力学习电气工程设计方面的专业知识,努力提高自己的岗位技能。在学校我学习的是电气工程及其自动化专业,而具体到工作岗位上,我从事的是电气工程设计技术人员,对我来讲,最大的优势就是我原来的专业基础,因此,尽管我过去一年没有从事专业性的工作,但我并没有丧失信心,我积极查阅相关书籍和资料,认真记录每个相关知识点,遇到自己不懂的,我会及时向老前辈们请教。最后通过自己的努力及同事的帮助,能比较熟练地进行较复杂的电气工程设计技术工作。二、工作态度和勤奋敬业方面.热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,全身心地投入工作,认真遵守公司的各项规章制度。在工作中吃苦耐劳,积极主动,作风踏实,不推诿扯皮,讲求效率,具有较强的敬业精神和奉献精神。

同时注意调查研究,勤于思考,工作思路清晰,能把电气设计的原理理论同工作实际相结合。此外,在生产现场能跟工人打成一片,做到以理服人。三、组织协调方面作为一名新人,在实际工作中,努力学会运用马克思主义的立场、观点和方法去分析、研究、解决问题,有一定的组织协调能力。在我从事的第一个项目,我刚开始没有注意到这一点的重要性,直到后来慢慢的发现组织协调对我们来讲也是一门必须掌握的技能。从大的方面来说,一个国家的发展离不开组织协调各个地区的关系;从小的方面来讲,一个项目经营的好坏更加离不开各个部门科室之间的组织协调。我刚开始接触的只是简单的人员协调、机械调度等基本的可操作性的组织工作,循序渐进,后来慢慢地进入到参与整个工程项目的进度与生产调试,乃至整个项目的组织协调。项目进度计划的编制与完善在这一方面体现尤为明显,我们是根据用户的交货期限来编制项目的进度计划,所以每一个项目进度计划的编制,不仅要考虑到项目的难度情况对设计周期的影响,还要考虑到器件采购周期、资金到位情况以及生产人员的调配等一些列因素的影响。这些都是在学校得不到实践的理论,但是到了项目上,具体的工作给了我一个很好的理论结合实践的机会。当然,很多老师傅的宝贵经验和谆谆教导避免我走了很多弯路,我会把他们传授给我的经验运用到实际工作中,提高自己的组织协调能力,提高工作效率!

四、业务能力方面从一名在校大学生到一名工作人员的转变,从没有一点工作经验到稳步积累工作经验,从无到有,从不懂到掌握,这两年来,诸多项目带给我了巨大的变化。我从逐步上报生产进度过渡到编制项目周计划,从学习生产调试到自己亲手项目设计,这是我一点一滴慢慢积累起来的,我的工作能力得到了认可,我的业务能力得到了提升,也慢慢形成了自己处理问题的一套方法。当今社会是一个要不断学习的社会,活到老学到老的观念正是最好的体现。工作要做到位,必须具备相当水平的业务能力。业务能力从何而来,实践经验的积累和不断的学习。从参加工作以来,我就努力学习相关专业的理论知识和专业技能,重视不断提高自己的业务水平,并根据项目设计工作的实际需要,通过业余时间以不同形式、不同的渠道学习,努力提高自己的专业技术能力和水平。我所在的工程技术部为我们提供了良好的办公环境和学习条件,部门配备了相关的书籍,比如:《钢铁企业电气设计手册》,《工业与民用配电设计手册》等,质检部也有相关的国家规范标准文件等;这些专业书籍和国家规范为我的学习提供了一个必不可少的优质资源,再加上无线络的覆盖,有些专业技术方面的东西在上能够很快找到资源(如图片和视频等),让我们学习技术变得更加生动形象,更加容易,而且使得我们的学习变得更加方便和快捷。通过努力,本人的专业技术和驾驭工作的能力得到了较大幅度的提高,为更好的完成各项工作任务奠定了坚实的基础。五、全方位学习各种知识社会在进步,人类在发展!21世纪是什么的竞争,才的竞争!说到底就是技术的竞争,各行各业为了生存都在努力改变自己、武装自己。自我看来,知识是最好的武装手段,我们处在科技日新月异的时代,先进的科学技术让我们的工作变得更加得心应手,更加有效率。处在这样一个大的环境之中,我坚信:不断学习是改变的终极武器,不断学习是缔造王者的法宝,不断学习是生存的不二法门!为了更好地适应当前的工作,在努力做好本职工作的同时我十分注重继续再教育学习,多次参加公司各级部门组织的技术培训,自学相关软件并将其熟练运用。

XX年,我参加了工程技术部关于电气设计国家标准学习的培训、变频器

是人技术的培训、安全部关于安全生产的培训、质检部有关产品认证基本知识的培训等培训内容;

3C

XX年,我参加了部门组织的继电保护原理的培训、电气装置安装工程的培训,我还利用点点滴滴的时间学习了

SuperWorks

电气绘图软件。这些培训不仅提高的我的综合工作能力,还增强了我对自己的信心!我相信,在以后的工作中我将能够更加圆满完成领导交办的各项工作任务。六、存在的问题在技术方面,技术钻研不深,知识面相对狭窄,电气方面的知识储备明显不足,直接导致项目设计当中频繁出错。在实际项目设计工作的过程中,我也发现了自己身上以前没有发现的问题,比如缺乏沟通和交流。对待工作上,考虑问题不够细心全面,缺乏开拓创新能力,工作亮点不多,决策能力和水平有待提高等。在为人处事方面,还不能够游刃有余,这一点也是自己今后工作中重点要加强的部分。这些是我参加工作一年来从自己身上发现的不足之处。在今后的工作中,我会更加努力学习电气工程设计的相关专业知识,让自己在这个岗位上的工作更加得心应手。我会从自身出发,找到在电气工程设计过程中的短板,加强与人的交流与沟通。在开拓创新方面,我会努力提高自己的发散思维,跳跃思考的能力。为人处事方面,我一定向部门的老前辈一点一点学习,多做换位思考。总之,我一定更加努力学习,运用所学知识努力工作的基本规律,不断改进工作方法,提高工作效率,踏踏实实,任劳任怨,勤奋工作,成为一名合格的电气工程设计专业技术人员。

XXX XX

年05 月8日篇2:建筑电气中级职称个人专业技术工作总结专业技术总结本人xxx,男,xxxx年毕业于xxxxxxx,从事工作以来,努力习本专业的理论知识和专业专业技能,重视不断提高自己的业务水平和教育能力。并根据机组运行与维护管理工作的实际需要,通过业余时间以不同形式学习,努力提高自己的专业技术能力和水平。为了更好地适应当前的工作,努力做好本职工作的同时,我十分注重继续教育学习。于

xxxx年xx月,在xxxx大学xxxx函授站(xxxx省水利水电学校)《供用电技术》专科学习,

xxxx年xx月顺利毕业。现将专业资格期间的工作总结向上级各位领导和专家汇报,申请评定员级工程师(电气技术员)专业技术资格。一、学习专业知识,提高岗位技能本人于xxxx年xx月正式参加工作,从事机组运行与维护管理工作。工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,在此期间,一方面放弃休息实际为专业学习,有针对性的使自己“强化训练”;另一方面对自己提出问题向师傅求教,勤思,多做,苦学,牢记。二、专业工作方面年xx月份毕业后,xxxx年xx月至xxxx年xx月期间在xxxxxxxxxxx

水电开发有限公司

xxxxxx一、二级水电站工作,由于是两个梯级电站,要经常轮换工作,在加上一级站站内电缆发热着火焚烧过,二级站在工程后期阶段前池至厂房中间的引水隧洞发生泥石流将二级站厂房掩埋。一、二级站在重新重新施工布线恢复后,图纸也实际变动过大。通过一段时时间熟悉和了解现场情况,学习和理解规范,熟悉和掌握图纸,并接合现场具体情况和同事师傅们重新绘制电气二次图等工作。在每年一次的机组大修过程中,从

xxxxx年开始的xx人检修队伍到

xxxx年的xx人的检修队伍我都参与到其中,参与发电机转子的吊装清扫到轴承瓦的修复。年xx月至xxxx年xx月在xxx市xxxx水电开发有限公司五郎河二级水电站工作期间,参加水轮机组的大修,升压站电气设备的清扫,二次线路的维护等工作。有一次在我当班中发现水轮机气系统补补了气制动失灵,停机状态下的号机组和4号机组开始蠢蠢欲动,我立刻向站内领导汇报该

1情况后,找来相关工具后和值长两人开始排查隐患,经过半小时的努力终于解决问题,避免一次事故的发生。自己的见识,我于

为扩展

xxxx年到了xxxxxxxxx有限公司,加入该公司后,我仍一直在项目施工生产一线,在施工过程中本人总是积极要求上进

,注重思想素质培养和专业技术水平的提高,努力使自己成为信念比较坚定,纪律比较严格,知识比较广泛,业务比较熟练,能够适应市场经济要求、胜任多种工作岗位的新型专业技术人员。本人不断加强理论和业务知识学习

特别是获得初级职称以来,努力钻研专业技术知识,

,加强实践锻炼,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情,自身的技术水平和工作能力都取得了长足进步。自月xx日任助理工程师技术职务以来,年xx月~xxxx年xx月,我进入了十一冶建设有限公司电气分公司,参与了xxxxx有限公司氧化铝一期工程,是我国一次性投资最大、一次性建设规模最大的铝工业项目,项目规模为年产氧化铝万吨,总投资约亿元人民币。

160

xxxxxx有限公司一期电气工程工作,

xxxx年xx

工作中,我勤奋好学,勤动手,勤于思考,勤去施工现场,虚心向电气工程师以及老师傅请教,并根据现场的施工与图纸中系统图,平面图作对比。这样,我很快就能看懂了电气图纸,并且能够按图施工。在项目经理的领导下和电气工程师指导下,

我先后完成了

1#蒸发站,1#蒸发原液储槽及水洗,2#高压泵房,4#溶出,氧化铝包装堆栈,石灰仓及石灰消化的防雷接地系统,动力系统,照明系统,变配电系统的电气安装及调试。在学识水平、专业能力方面,从参加工作开始,我发现在学校学到的专业理论知识与生产实际有很大的不同和差距。为此,我始终坚持理论与实践相结的方法,努力提高自己的岗位劳动技能,主动吸收老师傅们的工作经验,虚心向他们请教工作中的技术问题,并通过自己的努力,掌握了丰富的实践经验。从开始的电工实习生,知之甚少;到一名普通电工,再到后来的电工班长,我参与了公司建设大小工程施工,完成了数百项电气工程安装、调试、系统启动和维护等工作,个人动手能力和专业技术水平都有了长足的进步。年xx月~至今,我进入了公司担任电气施工员,主要负责

xxxxxxx工程建设咨询有限xxxxxxx二期建设电气工程安装及弱电工程施工管理。从拿到图纸到图纸会审,我认真的查看每一个部位细节,核对数据,思考施工步骤方案。做到脑中有图,并组织图纸会审。协调交换与业主、设计、监理各方意见。进入工程开工,认真了解每一个部位施工细节,按设计图纸要求,严格编制本专业施工方案,对关键点编制作业指导书,

监理单位确认后执行。同时在施工准备过程中对班组进行技术、安全交底,班组对所施工内容做到心中有数,按施工规范严格要求。施工过程中,做好班组自检、复检、专职检“三检”工作,同时做好分部分项质量检验评定记录、隐蔽记录及相关质保资料。严格控制原材料、半成品、成品材料应用于工程。在确保完全施工前提下,严格控制施工质量,控制施工成本,加快施工进度,创造优良工程。xxxx年,我在公司任维修安装电工。兴建当中,公司是用电大户,由两路

时公司新厂房正在

10KV电输送供电,电力系统是整个公司运转的动力,所以供电质量和可靠性要保证。如何合理分配负荷,使电压变化速率控在允许范围内,是供电系统重中之重。在供电系统建设期间,我参与了发电系统、变配电系统、地建设、照明系统、机台安装与调试等实际工作,让我真正对电气有了深刻的认识,也初步具备了独立地组织和实施并最终完成施工的能力,为日后的工厂供电维护奠下坚实的基础。工作以来,我也积极参与各种大小的设备电气改造,和一些非标电气设计工作。在技术管理中,协同公司电气工程师主管组织编制了多项工程设计及技术方案,参与施工调试,使工作有序地进行。在公司自主开发的铜蚊香盘管生产线项目设计制造和建设中,我主要负责全部电气系统安装调试工作,在工程师的设计过程中也提出很多积极的技术建议,项目最终获得

xxxx年xx市科学技术进步一等奖。在公司铜管直拉机改造中独立完成电气设计并负责实施,最终实现生产过程全自动化控制,提高了生产效率,降低工人劳动强度,并获得年度公司科技进步一等奖。在公司的合理化建设中,我提出并实施的“2#、3#连拉机15KW电机合理使用”合理化建议,帮助公司节约用电成本,并获得公司xxxx年度合理化建议一等奖,同时也获得

xxxx市节能减排劳动竞赛优秀合理化建议优胜奖。通过各种技术改造,我逐渐熟悉并掌握多种控制技术运用,如变频技术、

PLC程序设计、人机界面技术、交直流调速、步进伺服系统控制、电磁干扰、编制调试方案等,个人专业综合能力有也有了更进一步的提升。多年一线的电气技术工作中,自己利用所学专业知识运用到生产实际中去,取得了一定的成效;通过不断地积累和学习,已经具备了一定的专业技术能力。在今后的工作中,我将更加严格要求自己,更努力地学习各种专业技术知识,提高专业技能水平,提升个人综合素质,更好地在工作中发挥自己的技术专长,为企业、为国家作出更大的贡献。

xxx xxxx年xx月xx日篇3:电气工程师职称总结看下有没有参考价值专业技术工作总结参考文稿(工程师类)XXXX年XX月,本人于XX大学机电系机械工程及其自动化专业毕业,取得大学本科毕业证及工学学士学位,XXXX年XX月正式入职XXXXXXX公司。该公司主要为各大发电企业提供设备检修、维护、安装、改造等服务,本人主要参与现场施工工作。入职至今,本人先是在

XX分公司工作,参加电厂大型

XXX机械设备的检修、维护、安装、改造等工作,主要有电厂机组检修、XXX垃圾发电厂大修、XXX热电厂检修等检修项目,XXX电厂机炉小管更换、

XXX热电厂燃机更换、XXX电厂排海泵系统改造、XXX电厂PMU及安稳装置安装等改造安装项目。在这一系列工作中,我均以积极向上的工作态度,认真学习有关工作规范和操作流程,向有经验的老员工虚心请教,迅速掌握公司的工作规章,提高自身的专业技能,完成了“学生”到“技术员”的角色转变,很快就由一名普通的机械班员晋升到机械技术员。XXXX年XX月,我被调回公司总部策划部工作,主要工作一方面是参加现场施工及安全管理工作,如

XXXX年XXX热电厂机组隔离及改造工程中,我负责施工管理工作,在施工中,我严格按照制定的质量管理、成本管理、进度管理、安全管理条例进行管理。在质量管理上明确责任,保证每道工序受控,同时在施工开工前按照技术方案和施工组织涉及进行技术交底,施工过程中严格执行各类标准;在成本管理上,施工前认真了解工作量,做好成本预算,在施工中对成本管理实行动态监控,使工程成本始终在有序可控的管理体系下运行,并合理用料,加强机具管理定期协同机具管理人员进行检查,做好维护保养工作,提高综合利用率;在工程进度管理上,根据合同工期,实行日计划管理;在安全管理上,针对现场施工环境特点加强施工现场安全管理工作,每天开工前对施工人员进行安全教育,严格按照施工安全条例,规范施工,安全施工,整个施工过程没有发生施工安全事故。策划部的另一方面工作是协助公司总工程师编写施工组织设计及施工方案,同时协助经营部门了解施工现场工作量,进行工程预算。曾多次协助经营部门进行投标工作,独立编制工程预算,如改造工程预算等工作。以上就是我入职公司以来的主要工作,通过这一系列工作,不仅提升了我个人的专业技能,更让我清醒看到:校园里所学的理论专业性很强的知识,要想真正转化为专业技能,在工作中发挥作用,还得经过实践的不断锤炼和完善。在工作中,公司的老师傅和专业技术人员就是我的老师,工

XXXX年XXX垃圾发电厂滤沥液系统作中所碰到的难题,我都及时向他们虚心请教,在他们的帮助下,我的专业技能得到很大提升,综合素质也得到领导、同事们的认可。经过两年多的锻炼,我已经成为一名具有专业水准的公司技术骨干,今后,我将再接再厉,努力使自己的专业水平更上一层楼,为公司发展尽一份力量。申请人签名日期

第3篇:电气工程师职称专业技术工作总结

电气工程师职称专业技术工作总结

篇1:电气工程师助工职称工作总结

工作总结

XX年7月,本人顺利完成了学业,从XXXX工程系电气工程及其自动化专业毕业。XX年12月进入XXX有限公司工作。参加工作以来,我一直从事电气工程设计工作。下面就从专业技术角度,对我这两年来的工作做一次全面总结:

一、学习专业知识,提高专业技能

工作开始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,我努力学习电气工程设计方面的专业知识,努力提高自己的岗位技能。在学校我学习的是电气工程及其自动化专业,而具体到工作岗位上,我从事的是电气工程设计技术人员,对我来讲,最大的优势就是我原来的专业基础,因此,尽管我过去一年没有从事专业性的工作,但我并没有丧失信心,我积极查阅相关书籍和资料,认真记录每个相关知识点,遇到自己不懂的,我会及时向老前辈们请教。最后通过自己的努力及同事的帮助,能比较熟练地进行较复杂的电气工程设计技术工作。

二、工作态度和勤奋敬业方面

热爱自己的本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,全身心地投入工作,认真遵守公司的各项规章制度。在工作中吃苦耐劳,积极主动,作风踏实,不推诿扯皮,讲求效率,具有较强的敬业精神和奉献精神。同时注意调查研究,勤于思考,工作思路清晰,能把电气设计的原理理论同工作实际相结合。此外,在生产现场能跟工人打成一片,做到以理服人。

三、组织协调方面

作为一名新人,在实际工作中,努力学会运用马克思主义的立场、观点和方法去分析、研究、解决问题,有一定的组织协调能力。当然,很多老师傅的宝贵经验和谆谆教导避免我走了很多弯路,我会把他们传授给我的经验运用到实际工作中,提高自己的组织协调能力,提高工作效率! 四、业务能力方面

从一名在校大学生到一名工作人员的转变,从没有一点工作经验到稳步积累工作经验,从无到有,从不懂到掌握,这两年来,诸多项目带给我了巨大的变化。社会在进步,人类在发展!21世纪是什么的竞争,是人才的竞争!说到底就是技术的竞争,各行各业为了生存都在努力改变自己、武装自己。自我看来,知识是最好的武装手段,我们处在科技日新月异的时代,先进的科学技术让我们的工作变得更加得心应手,更加有效率。处在这样一个大的环境之中,我坚信:不断学习是改变的终极武器,不断学习是缔造王者的法宝,不断学习是生存的不二法门!

为了更好地适应当前的工作,在努力做好本职工作的同时我十分注重继续再教育学习,多次参加公司各级部门组织的技术培训,自学相关软件并将其熟练运用。XX年,我参加了工程技术部关于电气设计国家标准学习的培训、变频器技术的培训、安全部关于安全生产的培训、质检部有关3C产品认证基本知识的培训等培训内容;XX年,我参加了部门组织的继电保护原理的培训、电气装置安装工程的培训,我还利用点点滴滴的时间学习了SuperWorks电气绘图软件。这些培训不仅提高的我的综合工作能力,还增强了我对自己的信心!我相信,在以后的工作中我将能够更加圆满完成领导交办的各项工作任务。

六、存在的问题

在技术方面,技术钻研不深,知识面相对狭窄,电气方面的知识储备明显不足,直接导致项目设计当中频繁出错。篇2:建筑电气中级职称个人专业技术工作总结

专业技术总结

本人xxx,男,xxxx年毕业于xxxxxxx,从事工作以来,努力习本专业的理论知识和专业专业技能,重视不断提高自己的业务水平和教育能力。并根据机组运行与维护管理工作的实际需要,通过业余时间以不同形式学习,努力提高自己的专业技术能力和水平。为了更好地适应当前的工作,努力做好本职工作的同时,我十分注重继续教育学习。于xxxx年xx月,在xxxx大学xxxx函授站(xxxx省水利水电学校)《供用电技术》专科学习,xxxx年xx月顺利毕业。现将专业资格期间的工作总结向上级各位领导和专家汇报,申请评定员级工程师(电气技术员)专业技术资格。

一、学习专业知识,提高岗位技能

本人于xxxx年xx月正式参加工作,从事机组运行与维护管理工作。工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,在此期间,一方面放弃休息实际为专业学习,有针对性的使自己“强化训练”;另一方面对自己提出问题向师傅求教,勤思,多做,苦学,牢记。

二、专业工作方面

年xx月份毕业后,xxxx年xx月至xxxx年xx月期间在xxxxxxxxxxx水电开发有限公司xxxxxx一、二级水电站工作,由于是两个梯级电站,要经常轮换工作,在加上一级站站内电缆发热着火焚烧过,二级站在工程后期阶段前池至厂房中间的引水隧洞发生泥石流将二级站厂房掩埋。一、二级站在重新重新施工布线恢复后,图纸

也实际变动过大。通过一段时时间熟悉和了解现场情况,学习和理解规范,熟悉和掌握图纸,并接合现场具体情况和同事师傅们重新绘制电气二次图等工作。在每年一次的机组大修过程中,从xxxxx年开始的xx人检修队伍到xxxx年的xx人的检修队伍我都参与到其中,参与发电机转子的吊装清扫到轴承瓦的修复。

年xx月至xxxx年xx月在xxx市xxxx水电开发有限公司五郎河二级水电站工作期间,参加水轮机组的大修,升压站电气设备的清扫,二次线路的维护等工作。有一次在我当班中发现水轮机气系统补补了气制动失灵,停机状态下的1号机组和4号机组开始蠢蠢欲动,我立刻向站内领导汇报该情况后,找来相关工具后和值长两人开始排查隐患,经过半小时的努力终于解决问题,避免一次事故的发生。 为扩展自己的见识,我于xxxx年到了xxxxxxxxx有限公司,加入该公司后,我仍一直在项目施工生产一线,在施工过程中本人总是积极要求上进,注重思想素质培养和专业技术水平的提高,努力使自己成为信念比较坚定,纪律比较严格,知识比较广泛,业务比较熟练,能够适应市场经济要求、胜任多种工作岗位的新型专业技术人员。特别是获得初级职称以来,本人不断加强理论和业务知识学习,努力钻研专业技术知识,加强实践锻炼,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情,自身的技术水平和工作能力都取得了长足进步。自xxxx年xx月xx日任助理工程师技术职务以来,

年xx月~xxxx年xx月,我进入了十一冶建设有限公司电气分公司,参与了xxxxxx有限公司一期电气工程工作,xxxxx有

限公司氧化铝一期工程,是我国一次性投资最大、一次性建设规模最大的铝工业项目,项目规模为年产氧化铝160万吨,总投资约亿元人民币。工作中,我勤奋好学,勤动手,勤于思考,勤去施工现场,虚心向电气工程师以及老师傅请教,并根据现场的施工与图纸中系统图,平面图作对比。这样,我很快就能看懂了电气图纸,并且能够按图施工。在项目经理的领导下和电气工程师指导下,我先后完成了1#蒸发站,1#蒸发原液储槽及水洗,2#高压泵房,4#溶出,氧化铝包装堆栈,石灰仓及石灰消化的防雷接地系统,动力系统,照明系统,变配电系统的电气安装及调试。

年xx月~至今,我进入了xxxxxxx工程建设咨询有限公司担任电气施工员,主要负责xxxxxxx二期建设电气工程安装及弱电工程施工管理。从拿到图纸到图纸会审,我认真的查看每一个部位细节,核对数据,思考施工步骤方案。做到脑中有图,并组织图纸会审。协调交换与业主、设计、监理各方意见。进入工程开工,认真了解每

一个部位施工细节,按设计图纸要求,严格编制本专业施工方案,对关键点编制作业指导书,监理单位确认后执行。时公司新厂房正在兴建当中,公司是用电大户,由两路10KV电输送供电,电力系统是整个公司运转的动力,所以供电质量和可靠性要保证。在公司自主开发的铜蚊香盘管生产线项目设计制造和建设中,我主要负责全部电气系统安装调试工作,在工程师的设计过程中也提出很多积极的技术建议,项目最终获得xxxx年xx市科学技术进步一等奖。在公

司铜管直拉机改造中独立完成电气设计并负责实施,最终实现生产过程全自动化控制,提高了生产效率,降低工人劳动强度,并获得年度公司科技进步一等奖。在公司的合理化建设中,我提出并实施的“2#、3#连拉机15KW电机合理使用”合理化建议,帮助公司节约用电成本,并获得公司xxxx年度合理化建议一等奖,同时也获得xxxx市节能减排劳动竞赛优秀合理化建议优胜奖。通过各种技术改造,我逐渐熟悉并掌握多种控制技术运用,如变频技术、PLC程序设计、人机界面技术、交直流调速、步进伺服系统控制、电磁干扰、编制调试方案等,个人专业综合能力有也有了更进一步的提升。

多年一线的电气技术工作中,自己利用所学专业知识运用到生产实际中去,取得了一定的成效;通过不断地积累和学习,已经具备了一定的专业技术能力。在今后的工作中,我将更加严格要求自己,更努力地学习各种专业技术知识,提高专业技能水平,提升个人综合素质,更好地在工作中发挥自己的技术专长,为企业、为国家作出更大的贡献。 xxx

xxxx年xx月xx日

篇3:电气工程师职称总结

看下有没有参考价值

专业技术工作总结参考文稿

(工程师类)

XXXX年XX月,本人于XX大学机电系机械工程及其自动化专业毕业,取得大学本科毕业证及工学学士学位,XXXX年XX月正式入职XXXXXXX公司。该公司主要为各大发电企业提供设备检修、维护、安装、改造等服务,本人主要参与现场施

工工作。

入职至今,本人先是在XX分公司工作,参加电厂大型机械设备的检修、维护、安装、改造等工作,主要有XXX电厂机组检修、XXX垃圾发电厂大修、XXX热电厂检修等检修项目,XXX电厂机炉小管更换、XXX热电厂燃机更换、XXX电厂排海泵系统改造、XXX电厂PMU及安稳装置安装等改造安装项目。在这一系列工作中,我均以积极向上的工作态度,认真学习有关工作规范和操作流程,向有经验的老员工虚心请教,迅速掌握公司的工作规章,提高自身的专业技能,完成了“学生”到“技术员”的角色转变,很快就由一名普通的机械班员晋升到机械技术

员。

XXXX年XX月,我被调回公司总部策划部工作,主要工作一方面是参加现场施工及安全管理工作,如XXXX年XXX热电厂机组隔离及改造工程中,我负责施工管理工作,在施工中,我严格按照制定的质量管理、成本管理、进度管理、安全管理条例进行管理。在质量管理上明确责任,保证每道工序受控,同时在施工开工前按照技术方案和施工组织涉及进行技术交底,施工过程中严格执行各类标准;在成本管理上,施工前认真了解工作量,做好成本预算,在施工中对成本管理实行动态监控,使工程成本始终在有序可控的管理体系下运行,并合理用料,加强机具管理定期协同机具管理人员进行检查,做好维护保养工作,提高综合利用率;在工程进度管理上,根据合同工期,实行日计划管理;在安全管理上,针对现场施工环境特点加强施工现场安全管理工作,每天开工前对施工人员进行安全教育,严格按照施工安全条例,规范施工,安全施工,整个施工过程没有发生施工

安全事故。

策划部的另一方面工作是协助公司总工程师编写施工组织设计及施工方案,同时协助经营部门了解施工现场工作量,进行工程预算。曾多次协助经营部门进行投标工作,独立编制工程预算,如XXXX年XXX垃圾发电厂滤沥液系统改造工程预

算等工作。

以上就是我入职公司以来的主要工作,通过这一系列工作,不仅提升了我个人的专业技能,更让我清醒看到:校园里所学的理论专业性很强的知识,要想真正转化为专业技能,在工作中发挥作用,还得经过实践的不断锤炼和完善。在工作中,公司的老师傅和专业技术人员就是我的老师,工作中所碰到的难题,我都及时向

他们虚心请教,在他们的帮助下,我的专业技能得到很大提升,综合素质也得到领导、同事们的认可。经过两年多的锻炼,我已经成为一名具有专业水准的公司技术骨干,今后,我将再接再厉,努力使自己的专业水平更上一层楼,为公司发

展尽一份力量。 申请人签名

日期

第4篇:电气专业技术总结

时光匆匆,不知不觉已在电气设备安装、维修这一行走过17个年头了。从学徒到技术骨干,从青涩少年到成熟大叔,进出了好多工厂,接触了很多设备,同时也遇到了很多问题,解决与参与解决了众多技术难题。时至今日,已经成为一名优秀的电气设备技术人员。

个人工作风格:敢于创新;充分沟通;大力执行;谦虚谨慎。个人工作态度:把企业当作家庭,把自己当作家庭的一员,企业的财富就是我的财富,在努力为企业服务的过程中实现自身价值。

2011年在热电厂工作期间,因为检修费用的上升,在查询费用支出时发现电气仪表项目中的速度传感器更换比较频繁。针对这一现象,多次在现场观察、记录运行情况,结合实际可操作性,对使用设备进行了一次技术改进。经过3个月的运行情况记录,从数据上反映了本次技术改进的效果斐然,有效的降低了检修费用,同时保证了设备的连续可靠运行。

2017年从事环境监测设备安装工作期间,自己在专业知识领域方面上又延伸到了网络技术领域。期间更是丰富了自己的专业技术范围,通过整个工程各专业的接触,能够更好的完成工程项目。

1997年9月至2000年7月,在金华理工学院中专部企业供电专业学习。 2009年1月至2011年6月,在嘉兴学院成教院电力工程管理专业学习。

2015年9月至2018年2月,在四川农业大学水利水电工程专业本科网络教育学习。

2004年4月至2008年热电分厂电气仪表2月

2008年4月至2011年6月

2011年7月至2015年3月 2015年4月至今

技术员 仪表专工 电气仪表技术员 设备安装工程师

主要负责电器、仪表的维修、安装、保养、管理 主要负责本单位仪表、DCS的维修、安装、保养、管理。

兼职计量管理员

主要负责本单位电气仪表、DCS的维修、安装、保养、管

理。

主要负责本公司承接的各项目的设备安装与调试。

第5篇:电气专业技术总结

1. 工程概况 系统简介

电气专业技术总结

日期: 宁夏宁东马莲台电厂工程位于银川市所辖灵武市境内,厂址位于银川市东南约 38km、灵武市东偏北 24km处,本期工程安装2台容量为330MW发电机组。两台机组均以发电机-变压器组单元接线接入330kV母线,330kV配电装置采用一个半断路器接线方式。330kV配电装置本期按系统规划3回出线布置,分别为莲徐1回线路、莲徐2回线路、高桥1回线路。

厂用工作电源从发电机出口引接,起动/公用/备用变电源从330kV升压站母线引接。

高压厂用电源采用,由发电机出口的主母线支接一台50/的分裂变压器。高压厂用母线为单母线,每台机设A、B两段工作母线,分别接在厂高变低压侧两个分裂绕组上,机炉的双套6kV辅机分别接在这两段母线上。

厂用低压电源系统采用380/220V,每台机组设置两台锅炉变、两台汽机变、两台除尘变、一台照明变,以及相应的400V母线,低压变压器分别接于高压厂用6kV A、B段母线。每台机组设置400V保安A、B两段、设置一台柴油发电机组提供紧急事故保安电源,设置两台公用变压器及相应的400V公用段母线。 主要设备技术规范 330kV升压站设备

主变压器:SFP10-/330,西安西变变压器有限公司 厂用高压变压器:SFF-/24,保定变压器厂

启动备用变压器:SFFZ-/330,50/,西安西变变压器有限公司

SF6断路器:GL316X 苏州AREVA高压电气开关有限公司 电压互感器:TYD330/√,西安西电电力电容器有限公司 电流互感器:LVQB-330W2,西安中新电力设备制造有限公司 隔离刀闸:GW27A-363DW,河南平高电气股份有限公司

高压厂用设备

6kV开关柜选用:中置式 KYN28-12 6kV柜内断路器选用:真空断路器, 弹簧储能型操作机构

宁夏电建马莲台项目工程

电气专业技术总结

6kV柜内F-C选用:单柜方式

日期: 6kV柜内二次设备选用:采用南京东大金智WDZ-400系列微机型综合保护装置 操作过电压的限制:采用组合式无间隙氧化锌避雷器 制造厂家:天水长城开关厂 低压厂用设备

动力中心(PC)选用:YDS 电动机控制中心(MCC)选用:MODAN6000 2. 工程实施情况

2005年2月下旬,电气专业施工人员陆续进点,但由于种种原因,专业分公司无法配置相应数量的施工技术人员,在现有資源基础上,采用“以人为本”的经营理念,以高效率、低编制、一专多能的管理模式,充分调动人员的工作积极性,认真做好工程的前期施工准备和策划。由于设计图纸到的不全,设备不到货,我们就用已知的信息,通过各种渠道收集制造厂家和设计资料。认真审阅已到的图纸和各种安装资料,加大图纸会审力度,发现问题及时解决,从细微入手,从最基本的工作做起,认真学习图纸、资料、说明书,融会贯通,同时借鉴其他工程的先进经验,认真编制专业组织设计和作业指导书, 按施工程序优化选择最佳的施工方案,统筹编排各阶段施工计划,均衡地组织施工,充分发挥人力、物力的作用,力求各项工作早计划、早安排、早行动。我们根据现场的实际情况,合理布置施工现场,但许多工作由于設計和土建等一系列原因,给我们造成很多困难。主厂房电缆埋管的施工已迫在眉睫,电缆埋管图还没到,为了不影响施工进度,技术人员在多次与甲方联系催图的同时,积极与设备厂家联系,请厂家传真设备资料,根据设备传真资料画出设备电缆埋管走向,确定电缆管管径;锅炉辅机和汽机辅机的高压电机的埋管,为了准确美观,我们积极联系电机厂,确定电机接线盒方向位置,画出埋管图。我们将施工资料发联系单给设计、监理和业主请給予确认,使之手续齐全。由于我们的主动工作,为工程赢得了时间,同时也赢得了声誉。我们在施工过程中分层次、按时做好技术交底,集中力量,突出重点,按系统有层次、有节奏地组织施工,杜绝返工、窝工现象,把施工质量、工艺落实到每个班、每个人。根据业主要求,2005年7月29日厂用受电。在图纸、设备没到的情况下,技术人员积极联系设备厂家、设计院,核实清楚盘柜尺寸,提前将厂用盘柜基础型钢安装完毕,为盘柜的就位提前作好了准备,为厂用受电节约了时间。5月下旬,厂用配电盘柜才陆续到现场,到7月29日,只有短短几十天的时间,几十面盘柜的安装调整,几十公里电缆敷设接线,

宁夏电建马莲台项目工程

电气专业技术总结

日期: 同时又要与土建交叉作业,任务重、时间紧,条件差,电气专业全体施工人员加班加点,克服重重因难,确保7月29日厂用段按时受电(采用35kV临时变受电)。特别是厂用受电前宁夏电力建设质量监督中心站监督检查也给予了高度评价 “技术文件和资料方面:搜集和整理的齐全、工整、规范、质量较好,超过了我中心站监检过的其它工程该施工阶段的水平,说明现场各方都做了努力,成绩应予肯定”(厂用受电前宁夏电力建设质量监督中心站文件)。330KV配电室从3月25日开始安装,要求7月15日,330KV升压站具备受电条件,但因330KV升压站设备截止2005年10月28日才陆续到达现场。工程工期短、工程质量要求高。电气专业全体施工人员加班加点,克服重重因难,直到2005年11月25日,330kV升压站及启动/备用/公用变受电一次成功。在施工中广大工程技术人员和施工人员显示出极大的智慧。在工程中我们的指导思想是业主至上,服务

电气专业技术总结

日期: 织的前提下,力求合理,杜绝浪费。经过马莲台项目电气全体施工人员的努力,为项目部施工计划的实现作出了应有的贡献。

主要施工进度如下:

1、2005年3月25日,330kV屋外配电装置构支架开始施工;

2、2005年4月15日,全厂接地装置开始施工;

3、2005年5月7日,不停电电源(UPS系统)开始施工;

4、2005年6月4日,6kV盘柜开始安装。

5、2005年6月5日,#1主变、#1厂高变基础交安,同日#1厂高变就位。

6、2005年7月17日,#2厂高变就位。

7、2005年7月17日,35kV临时变电站电气设备安装。

8、2005年7月18日,35kV临时变压器就位。

9、2005年7月26日,马莲台三级站对35kV临时厂用倒送电进行检查。

10、2005年7月27日,35kV临时变电站、6kV公用段、400V公用段通过三级站检查(复检)验收,准许受电。

11、2005年7月28日,电力局质监中心站来马莲台电厂对35kV临时厂用倒送电进行检查。35kV临时变电站、6kV公用段、400V公用段通过电力局质监中心站检查验收,准许受电。

12、2005年7月29日,

1、宁东供电局来马莲台电厂对35kV临时厂用倒送电前的工作进行检查;

2、确定倒送电具备的条件,办理四方签证。下午20:30进行35kV临时厂用倒送电,晚上22:20,35kV临时变电站、6kV公用段、400V公用段受电一次成功。

13、2005年8月10日,输煤PC配电柜和干式变开箱静态验收,标志输煤系统电气设备安装开始。

14、2005年8月14日,#2厂高变附件安装。

15、2005年9月4日,#2机厂用配电装置安装。

16、2005年9月11日,#炉电除尘电气设备安装。

17、2005年9月21日,临时35kV变电站,6kV OⅠA、OⅠB公用段母线,6kVⅠA、ⅠB工作段母线,#1A、#1B公用变,#1A、#1B锅炉变,#1A、#1B汽机变,#1机照明变, 400V OⅠA、OⅠB公用段、汽机ⅠA、ⅠB段、锅炉ⅠA、ⅠB段、#1机照明段受电。

18、2005年9月22日,输煤A、B变,化水A、B变,供水A、B变,输煤段、化

宁夏电建马莲台项目工程

电气专业技术总结

日期: 水段、供水段母线受电。

20、2005年9月23日,净化站综合水泵房和加药间MCC柜受电。

21、2005年9月25日,#1炉0米保安段MCC柜带电。

22、2005年9月26日,#1机0米保安段MCC柜带电。

23、2005年10月1日,继电器室MCC柜带电。

24、2005年10月2日,继电器室UPS带电调试合格。

25、2005年10月4日,旁流处理间MCC柜带电,旁流处理间带电调试。

26、2005年10月5日,330kV升压站电气设备开始安装。

27、2005年10月9日,生产办公楼MCC柜带电。

28、2005年10月10日,锅炉米MCC柜带电。

29、2005年10月11日,生产办公楼UPS带电调试合格。

30、2005年10月20日,#1炉电除尘A、B变,电除尘PC段母线受电。

31、2005年10月22日,#1炉电除尘振打、电加热带电试运。

32、2005年10月25日,#1炉电除空载升压一次成功。

33、2005年11月1日,#1主变压器、启动备用变压器就位。

34、2005年11月4日,启动备用变压器附件安装(破氮)。

35、2005年11月8日,#1主变压器附件安装(破氮)。

36、2005年11月9日,输煤系统#

2、#

3、#4转运站以及碎煤机室和PC配电室MCC柜带电。

37、2005年11月11日,燃油泵房MCC柜和泡沫消防室盘柜带电。

38、2005年11月12日,循环水加药间、锅炉酸洗池、循环水旁流处理间MCC柜带电。

39、2005年11月21日,电力局质监中心站来马莲台电厂对330kV升压站厂用倒送电前进行检查,验收合格。

40、2005年11月25日,330kV升压站及启动/备用/公用变受电一次成功。

41、2005年11月26日,制氢站MCC柜带电。

42、2005年11月27日,堆取料机变及盘柜带电。

43、2005年11月28日,13时15分厂用电系统切换至启动/备用/公用变,35kV临时变退出运行,处于冷备用状态。

44、2005年12月4日,#1炉磨煤机保安MCC柜带电。

45、2005年12月8日,汽化风机房MCC柜带电。

宁夏电建马莲台项目工程

电气专业技术总结

日期:

46、2005年12月13日,#1主变、#1厂高变受电一次成功。

47、2005年12月15日,化学废水、灰库MCC柜带电。

48、2005年12月16日,#1机保安电源备自投试验成功。

49、2005年12月19日,#1发电机定子交、直流耐压试验结束。

50、2005年12月20日,煤水处理间、雨水调节池、工业废水MCC柜带电。

51、2005年12月27日,#1机组并网发电一次成功。

52、2006年01月20日,凌晨3时30分#1机组168h满负荷试运结束;保护113套,投入率100%,自动投入率%,负荷率%,仪表投入滤100%。

53、2006年02月28日,#2机UPS带电调试。

53、2006年03月05日,#2机DCS机柜带电。

54、2006年03月13日,#2机厂用电倒送通过三级站检查验收。

55、2006年03月14日,#2机厂用电倒送通过中心站检查验收。

56、2006年03月15日,#2机6kV工作段母线,#2A、#2B锅炉变,#2A、#2B汽机变,#2机照明变,2#汽机400V PCⅡA、ⅡB段、#2锅炉400V PCⅡA、ⅡB段、#2机照明段受电以及#2机保安400V PCⅡA、ⅡB段受电。(#2机厂用受电一次成功)。

57、2006年03月20日,#2汽机房保安、检修以及0米MCC柜带电。

58、2006年4月19日,#2发电机进行交流耐压试验,试验合格。

59、2006年4月20日,#2主变压器破氮,进行附件安装。 60、2006年4月21日,#2炉电除尘PC段带电。

61、2006年4月28日,#2炉电除尘空栽升压试验一次成功。

62、2006年5月09日,#2主变压器及厂用高压变压器倒送电通过三级站、中心站检查验收,同意送电。

63、2006年5月17日,#2主变压器及厂用高压变压器倒送一次成功(14时58分开始

3. 经验与教训

电气专业技术总结

日期: 在此次施工中也存在着一些问题,一些问题是长期存在着的。如施工任务、工序的划分和衔接问题。电气在电厂建设施工中自控工作不多,以配合为主。既要与机务配合又要与电气试验和调试单位配合,有一些工作同机务和电气試驗以及调试单位划分的不細,造成扯皮。特别是与调试单位的工程划分,如:NCS(330kV网控)系统调试,330kV母线系统调试,升压站五防回路调试,不停电电源系统调试,直流系统调试,电除尘系统调试,厂用辅机系统调试,输煤堆取料机程控系统调试等,造成无人调试。

在今后的施工中要事先与机务和电气试验以及调试单位协商明确,并行成文字,双方签字。在工序的衔接上,必须要求机务提供工序完成时间表,提前合理计划,及早接入来保证工期。

工程施工现场交待不清,沒有详细纪录,造成责任不明。进入已移交业主的区域施工,工作票虽办了,由于工期紧,与甲方配合不够,加之工作中考虑不周详,急于开工,工作面交接不清楚,致使许多问题无法说清。如:进入供水段敷设火车卸煤沟电缆时,工作面未进行确认,致使原就丢失的开关把手,生产说是我方施工人员拿走的,让我方施工人员赔偿;380V #1锅炉段PT烧坏,业主未通知我方就将380V #2锅炉段PT取走,因未办理任何手续,最后业主不予承认(最终从试验记录上的设备出厂编号上查出)。

以上问题的出现,提醒我们今后再在类似区域施工时,一定要在办理工作票的同时,施工前工作面也因该作相应确认,以免以后再出现无法说清楚。责任无法划分的事情。同时,要看好自己的设备,对已移交区域有我方正在安装的设备要作好记录和登记。

材料计划的编制及信息反馈问题,在审图阶段,我们的确根据施工图将材料从分冊到总册逐一核对,并编制材料计划,但由于设备与设计,设计与现场实际情况间存在出入,如电缆埋管及接地敷设的材料变化大。就造成了计划的不准确。再就是沒有及时将设计变更反馈到物资部,造成材料的积压。解決的办法只有将所提计划量放小,根据施工进展情况勤提计划。多去物资部了解查对核实所提材料情况,并及时将设计变更中材料变更的情况反馈给物资部。

外协队伍的管理问题及其使用耗材的管理问题,随着施工任务的加剧,公司的管理模式也随之改变,大量使用外协队伍已成为一种趋势。怎么管理外协队伍?怎样管好外协单位?已成为提高工程效益保证工期的重要一環。我认为关键是四点,一是挑选一支可靠的外协队伍,二是签订一个双赢的,要求齐全的,对外协队伍约束力强的合同。

宁夏电建马莲台项目工程

电气专业技术总结

日期: 三是在工程安排上技术上和质量要求上外协队伍必须服从我们的要求。四是在外协队伍进度款的支付上,参与管理的技术人员要有一票否决权。我们对外协队伍,技术上指导,质量上把关,设专人管理,全过程监督,把外协当成我们中的一部分,坚决杜绝以包代管的现象发生。分包项目我们对外协队伍而言主材好控制但对耗材就很难控制了,我们在设备照明项目分包上就存在这样的问题,在分包时最好根据我们以往的施工经验一次性包死,但在施工过程中必须严格检查,防止外协队伍偷工减料。

新工艺实施的保障问题,新工艺的实施,除了技术和设备的保障外,材料的保障也是一个重要的问题。

变更.委托.联系单.签证和大局间关系,变更、委托、联系单、签证的办理,一方面与施工工期有很大关系,另外一方面也跟我们的效益密切相关。我们还存在着办理不及时,发往监理的联系单不及时追回,联系单一发再不过问等现象,给施工和算帐带来极多被动;在一些小的问题上又強調非等变更、委托、联系单、签证出来以后在施工,给业主造成了我们不识大体斤斤计较的印象。我们在办理变更、委托、联系单、签证时也要做到有理、有利、有节。要从大局着眼,该干的小事情,我们主动去干,表面上我们是亏了一点,但我们实际得到的更丰厚。

工作票制度的实施中存在的问题,在工程建设过程中,不可避免的存在着许多带电作业,在工作票制度实施上,大家都有一个明确的认识,都能按规定办理,但办理工作票时积极,结束工作时却不认真,有一些工作票不能按时结,又不办延期,有一些甚至把工作票丟失,特别是二种票尤为严重。

責任心的问题,在施工中绝大多数施工人员是有责任心的。但有一些施工人员在有一些时候就表现出责任心不强,在施工中技术是最主要的,但更主要的就是责任心。如事故浆液箱搅拌器,

二、三检沒能及时检查出来,虽然存在工期紧等等原因,但还是说明责任心不强;经检查均为所加润滑油量不够。说明我施工人员没按规定对电机进行常规检查;#1直流润滑油泵试运时引起直流系统接地,经检查直流润滑油泵控制柜中字号为L-的二次线和#1直流润滑油泵电机滑环一棵二次线未接;生产办公楼大屏幕电源电缆为三芯电缆,施工人员在接线时MCC柜侧接的是380V,就地控制柜一芯接空开,一芯接地,一芯接控制柜外壳;汽水取样高温装置电源电缆为四芯电缆,施工人员在接线时MCC柜侧接的是380V,就地控制柜接220V,另外二芯火线头子螺漏在外。以上暴露的问题说明我施工人员及各级质检以及技术人员工作不认真,责任心不强。给机组安全运行留下了隐患。

宁夏电建马莲台项目工程

4. 工程的安全与质量

电气专业技术总结

日期: 整个工程的安全情况

本工程实行三级安全管理模式,电仪公司安全负责人在项目安全监察部的直接领导下,负责电仪公司的安全施工。生产班组设一名兼职安全员,负责安全工作的具体实施;施工项目编制有针对性的作业指导书和安全施工措施,按程序进行审批。项目开工前,按照作业指导书和安全施工措施,对全体施工人员进行安全技术交底,并逐一签字,施工中认真执行,无安全施工措施或未经过安全技术交底不准施工。对新换人员或连续施工超过一个月的项目重新组织交底签字。设备就位后,交叉作业使设备受损伤危险增大,故所有交叉作业现场的电瓷用木板包裹。同时设立进入施工的专用通道,上下层作业拉设安全网,在各施工场地悬挂相应的警示牌,能在地面完成的工作就在地面完成,以减少高空工作;因交叉作业较多,在进出口处也搭设安全通道,在较高层围栏未施工完毕的地方挂设高密网。每次施工前认真填写安全工作票,经安监部门审批后方可施工。起重工作我们选择经验丰富的起重工但任。施工现场配置了足够的消防设备。局部安装设备带电后,我们了采取有效的隔离措施,并悬挂安全警告牌,严禁无关人员进入。在施工中搭设架子均由合格的架子工搭设,由安监部门检查合格后才使用。在高空作业除了必需正确系挂安全带,攀登电瓷设备时应穿防滑鞋外,往高出传递物品时,严禁抛掷,均采用绳子传递,防止损坏瓷瓶或高空坠物。在设备上紧固螺栓时,我们采取了防滑措施,防止打滑,以免损伤设备。在梯子上工作时,为防止梯子打滑、倾倒,都设专人扶好梯子。在带电区域内工作时,与土建、运行单位充分协作、合理工序,加大安全防范力度严格执行两票三制制度,及时办理工作票,工作票批准后安全措施作完,我们还要再检查一遍,再交一遍底后才开工,并由专人进行监护,并防止走错间隔。由于管理有力,措施得当,整个工程的安全工作达到了预期目标,沒有发生一起人身设备安全责任事故。

整个工程的质量情况

工程开工前,技术负责人员为工程开工做好充分技术准备工作,认真仔细地审阅图纸、文件和资料,组织编写施工组织设计、施工方案,各分项工程编写作业指导书。并根据质保手册、安装程序、技术规范、技术标准等,对相应的安装活动制定质量计划。从开工准备到安装结束试验,依次列出施工步骤,逐项确定每一步骤所必须遵循的文件、检查方法、受检量、应达到的质量目标及验收标准。实行全过程的质量管理,根据工程质量与工程进度的关系,合理地设置见证点(W)点和停工待检点(H),对质量计划中

宁夏电建马莲台项目工程

电气专业技术总结

日期: 的每项活动,都要准备记录单,记录单上要充分反映与该活动有关的信息,如对象、方法、依据文件、验收标准及结果等,并由完成检查工作的人员签署姓名及日期,竣工后移交业主。在安装中采取了強有力的电气安装质量保证技术措施,如: SF6断路器安装,在晴天无风时进行,严格控制SF6气体的微水含量,安装结束时认真检漏,均满足要求。隔离开关安装时,支柱绝缘子垂直于底座平面,连接牢固。水平度和垂直度的校正,在底座上垫金属片来实现,保证动静触头互相对准、接触良好。接地闸刀 与主刀间的机械闭锁正确可靠,各转轴转动灵活,无卡涩现象。导线接线不应使接线端子受到额外应力。软导线安装(引下线、跳线)前精确测算导线长度,进行放线下料,并将导线应力释放,线夹与导线连接前全部清除氧化膜,用丙酮清洗线夹与导线连接长度的倍,并在导电接触面涂以电力复合脂。线夹与导线压接后六角型对边尺寸不大于,导线安装后达到三相弛度一致,无扭结、松股断股等缺陷。管母线由专业焊工采用氩弧焊焊接,人工吊装,母线安装后纵向挠度符合有关标准。绝缘子及套管瓷面完好无裂纹。电缆敷设及二次线施工时,电缆管敷设时成排电缆管的间距一致,管口高度一致,并且在一条直线上;为了提高电缆敷设施工工艺,在电缆敷设前技术人员要认真熟悉施工图纸和施工现场,利用计算机进行电缆敷设的二次设计,将设计院设计的电缆清单进行细化,对电缆通道进行编号,对照设计院指定的电缆敷设路径,重新编制详细的电缆敷设清单,以指导电缆敷设施工,使电缆敷设更整齐,避免电缆交叉。电缆分层敷设,从上到下依次为动力电缆、控制电缆、信号电缆,同层敷设电缆的直径尽可能一致。在电缆绑扎上统一要求,选用同一颜色的绑扎线,每隔一段绑一道,绑扎间距符合规范要求,保证电缆整齐牢固。电缆敷设采取了防损伤措施,发现损坏立即报告并做好记录,敷设一根整理一根,绑扎时间距相等。电缆终端制作密封件严密无缝隙,二次接线整齐美观,压接牢固,编号正确,屏蔽电缆按设计要求接地良好,当设计没有要求时,在盘内一端接地。电缆牌挂放牢固、明显。接地装置安装,施工前检查钢材表面镀锌状态应良好,挖沟深度符合设计。接地极敷设时,平直、牢固,跨越建筑物变形缝时有补偿装置。焊接连接的焊缝平整、饱满、无明显气孔及咬肉缺陷,搭接长度大于扁钢宽度的两倍,且为三面焊接。所有电气设备的金属外壳直接接地,没有用水泥杆内部钢筋接地,接地线截面符合设计。线路走向合理,色标准确 。所有接地工程的隐蔽部分均做好隐蔽工程记录,并经监理工程师验收合格后再隐蔽。盘柜安装,盘柜基础安装前,先对土建预埋铁件的标高进行复核,对超出误差范围的埋件进行处理,以保证基础安装完后的顶标高符合规范要求,基础型钢的误差控制在允许范围内。盘柜安装时要保证盘面、顶面平齐,

宁夏电建马莲台项目工程

电气专业技术总结

日期: 误差不超过允许范围。控制保护盘内均为精密仪表,安装前应保证有可能对盘柜造成伤害的土建施工项目均已完工。冬季安装时,要对盘柜进行保温措施,如暖气不能投运,可在室内用电炉子或电暖气进行保温,保证室内温度不低于5℃。 5. 該工程对今后施工的启示

该工程在今后工作中值得借鉴的地方,主要有以下几点:

1)、提前进行技术策划,精心策划,精心组织,精心施工。对施工过程进行预测分析,既保证了安全、质量,又减少了返工,为我们按期完成任务赢得了宝贵的时间。

2)、借鉴以往工程的先进经验,对设计不够完善的地方要积极提出改进意见,既方便了施工,又提高了施工工艺,效果非常好。

3)在工作中要化被动为主动,化不利为有利,比如:由于设计图没出来我们可根据现场的实际情况,提出意见供设计参考,来简化施工。用我们的言行感染业主和监理,促使他们积极工作。

4)、积极采用新技术、新工艺、新方法。在控制电缆做头和电缆挂牌上,我们改变了以前采用塑料带干包做电缆头的习惯,采用热缩管热缩做头,工艺较以前有很大提高。电缆牌采用标牌印字机在白色硬PVC板上印字,和以前的塑封电缆牌相比,有字迹清楚,不易老化,防水、不易掉色、美观等优点,使整体的二次配线工艺有明显提高。

5)、实行限额领料制度,控制损耗

编制《限额领料卡》, 施工人员根据《限额领料卡》从物资部办理材料领用手续。材料在领用、运输、交接、贮存过程中按程序要求制订减少损耗的措施,并实施执行;材料安装前及安装过程中要有详细的记录和标识;运输过程中重点防止损坏,贮存过程中防止丢失,施工现场防止被盗。在编制材料计划时要将所提计划量放小,根据施工进展情况勤提计划。多去物资部了解查对核实所提材料情况,并及时将设计变更中材料变更的情况反馈给物资部。

工程部电气专责:

宁夏电建马莲台项目工程

第6篇:电气专业技术总结

1、2005年3月25日,330kV屋外配电装置构支架开始施工; 2、2005年4月15日,全厂接地装置开始施工;

3、2005年5月7日,不停电电源(UPS系统)开始施工; 4、2005年6月4日,6kV盘柜开始安装。

12、2005年7月29日,1、宁东供电局来马莲台电厂对35kV临时厂用倒送电前的工作进行检查;2、确定倒送电具备的条件,办理四方签证。36、2005年11月9日,输煤系统#2、#3、#4转运站以及碎煤机室和PC配电室MCC柜带电。

日期: 46、2005年12月13日,#1主变、#1厂高变受电一次成功。如事故浆液箱搅拌器,二、三检沒能及时检查出来,虽然存在工期紧等等原因,但还是说明责任心不强;经检查均为所加润滑油量不够。第7篇:电气专业技术总结

1. 工程概况.1 系统简介宁夏宁东马莲台电厂工程位于银川市所辖灵武市境内,厂址位于银川市东南约 38km、灵武市东偏北 24km处,本期工程安装2台容量为330MW发电机组。主要设备技术规范 330kV升压站设备主变压器:SFP10-/330,西安西变变压器有限公司厂用高压变压器:SFF-/24,保定变压器厂启动备用变压器:SFFZ-/330,50/,西安西变变压器有限公司SF6断路器:GL316X 苏州AREVA高压电气开关有限公司电压互感器:TYD330/√,西安西电电力电容器有限公司电流互感器:LVQB-330W2,西安中新电力设备制造有限公司隔离刀闸:GW27A-363DW,河南平高电气股份有限公司 高压厂用设备6kV开关柜选用:中置式 KYN28-126kV柜内断路器选用:真空断路器, 弹簧储能型操作机构6kV柜内F-C选用:单柜方式6kV柜内二次设备选用:采用南京东大金智WDZ-400系列微机型综合保护装置操作过电压的限制:采用组合式无间隙氧化锌避雷器制造厂家:天水长城开关厂 低压厂用设备动力中心(PC)选用:YDS电动机控制中心(MCC)选用:MODAN. 工程实施情况2005年2月下旬,电气专业施工人员陆续进点,但由于种种原因,专业分公司无法配置相应数量的施工技术人员,在现有資源基础上,采用“以人为本”的经营理念,以高效率、低编制、一专多能的管理模式,充分调动人员的工作积极性,认真做好工程的前期施工准备和策划。5月下旬,厂用配电盘柜才陆续到现场,到7月29日,只有短短几十天的时间,几十面盘柜的安装调整,几十公里电缆敷设接线,同时又要与土建交叉作业,任务重、时间紧,条件差,电气专业全体施工人员加班加点,克服重重因难,确保7月29日厂用段按时受电(采用35kV临时变受电)。在工程中我们的指导思想是业主至上,服务第一,高于规范,效益优先,凡事不隐瞒,凡事及时讲,凡事勤核查,遇事多沟通。在电缆敷设施工上,我们利用计算机进行电缆敷设的二次设计,将设计院设计的电缆清单进行细化,对电缆通道进行编号,对照设计院指定的电缆敷设路径,重新编制详细的电缆敷设清单,以指导电缆敷设施工,在敷设全过程中实行全程监督,电缆采用边放边整,严禁为抢工期只放不整,电缆不排列,不绑扎,乱交叉的现象发生。受到了监理、业主的好评。同时对照设计院指定的电缆敷设路径,根据现场实际情况,通过与工程部各专业协商,会同业主、设计及工程部电气专工以及电仪公司有关人员核对各专业图纸,现场实际勘查,将集控搂到除灰综合楼及引风机室用一条电缆沟连接,这样既可以避免电缆交叉,同时可节省6KV高压动力电缆310米,低压动力电缆900多米,控制电缆2000多米。另外在输煤、净化站采用此办法共计节省低压动力电缆4000多米,控制电6000多米。热工电缆近20公里。在成本上科学管理,精心组织,为控制工程成本打下了基础,我们对分部、分项工程用工,实施严格控制,对于节省和超用工日的,根据具体情况实行奖罚 。在材料费用成本控制上,根据施工图纸,编制出准确的工程材料供应计划,计划分项编制,各工序综合平衡。材料发放后,施工班组严格控制用料,在满足质量、安全的前提下,对材料用量实施控制,对无特殊原因而造成材料浪费的追究其经济责任。对于积极改进工艺、合理安排工序,节约材料者,予以适当奖励。大宗材料不得超出用量,对消耗性材料,坚持用多少领多少的原则,从严控制,杜绝浪费。在机械费用成本控制上,工程开工前,根据施工组织设计的要求及质量计划的安排,编制本本程的机械设备使用计划,报项目部协调。使用计划结合工程实际,根据工程量和工期、机械的工效确定,在满足施工组织的前提下,力求合理,杜绝浪费。经过马莲台项目电气全体施工人员的努力,为项目部施工计划的实现作出了应有的贡献。主要施工进度如下:1、2005年3月25日,330kV屋外配电装置构支架开始施工;2、2005年4月15日,全厂接地装置开始施工;3、2005年5月7日,不停电电源(UPS系统)开始施工;4、2005年6月4日,6kV盘柜开始安装。18、2005年9月22日,输煤A、B变,化水A、B变,供水A、B变,输煤段、化水段、供水段母线受电。63、2006年5月17日,#2主变压器及厂用高压变压器倒送一次成功(14时58分开始第一次倒冲,15时50分第五次倒冲完毕)。64、2006年5月20日,#2机保安电源备自投试验成功。65、2006年5月25日,#2机组并网发电一次成功(7时21分)。66、2006年6月23日, #2机组168h满负荷试运于6月16日16时18分开始, 6月23日16时18分结束;热工主保护113套,电气主保护34套,投入率100%,自动投入率%,负荷率%,仪表投入滤100%,燃油909吨。3. 经验与教训在此次施工中也存在着一些问题,一些问题是长期存在着的。三是在工程安排上技术上和质量要求上外协队伍必须服从我们的要求。4. 工程的安全与质量整个工程的安全情况本工程实行三级安全管理模式,电仪公司安全负责人在项目安全监察部的直接领导下,负责电仪公司的安全施工。整个工程的质量情况工程开工前,技术负责人员为工程开工做好充分技术准备工作,认真仔细地审阅图纸、文件和资料,组织编写施工组织设计、施工方案,各分项工程编写作业指导书。并根据质保手册、安装程序、技术规范、技术标准等,对相应的安装活动制定质量计划。从开工准备到安装结束试验,依次列出施工步骤,逐项确定每一步骤所必须遵循的文件、检查方法、受检量、应达到的质量目标及验收标准。实行全过程的质量管理,根据工程质量与工程进度的关系,合理地设置见证点(W)点和停工待检点(H),对质量计划中的每项活动,都要准备记录单,记录单上要充分反映与该活动有关的信息,如对象、方法、依据文件、验收标准及结果等,并由完成检查工作的人员签署姓名及日期,竣工后移交业主。盘柜安装时要保证盘面、顶面平齐,误差不超过允许范围。控制保护盘内均为精密仪表,安装前应保证有可能对盘柜造成伤害的土建施工项目均已完工。冬季安装时,要对盘柜进行保温措施,如暖气不能投运,可在室内用电炉子或电暖气进行保温,保证室内温度不低于5℃。5. 該工程对今后施工的启示该工程在今后工作中值得借鉴的地方,主要有以下几点:1)、提前进行技术策划,精心策划,精心组织,精心施工。5)、实行限额领料制度,控制损耗编制《限额领料卡》, 施工人员根据《限额领料卡》从物资部办理材料领用手续。