架空线路专业技术总结(共8篇)

总结 时间:2021-04-29
【www.wendang123.cn - 总结】

第1篇:架空输电线路专业工作总结

500kV架空线路“强迫停运率”指标次/百公里.年,同期比上升百公里.年。

(一)线路“两措”计划完成情况

按照附表7“线路安措、反措计划完成情况”,分析和评价线路专业部分安措、反措计划的实施情况,对线路专业重大项目应进行详细说明。

表七 线路安措、反措计划完成情况

2010年我省针对送电线路事故发生的规律和特点,为降低事故率,提高运行水平,制定并完成了“预防事故措施”,为今后线路的安全运行打下良好基础。

2010年安措项目计划91项,完成91项,完成率100%,投入资金790万元;

2010年反措项目计划250项,完成250项,完成率100%,投入资金4706万元。

(二)线路大修、技改工作

分析和评价线路大修、技改项目的实施情况,按照附表8“线路大修、技改项目统计表”对重大项目应进行详细说明。

表八 线路大修、技改项目统计表

加快速度进行220千伏设备改造,提高设备健康水平、提高电网输送能力、降低损耗是我们的工作重点。为了保证施工安全、保证施工工期、保证施工质量,在工程开工前,召开工程施工协调会,通过协调会了解工程准备情况,解决工程施工中存在的问题,强调工程施工中重点注意的事项,使各项工程施工得以顺利进行。

2010年大修项目计划255项,实际完成255项,共投入资金万元。其中:500千伏16项,投入资金2167万元;220千伏94项,

1

投入资金3521万元;66千伏114项,投入资金6976万元。

2010年技改项目计划47项,实际完成47项,投入资金万元。其中: 220千伏12项,投入资金1826万元;66千伏35项,投入资金万元。

(三)线路临检、抢修工作情况

按照附表9总结线路临检和抢修工作情况;介绍线路故障抢修情况,并对重大或典型的故障抢修情况进行介绍。

2010年共检修线路729回,检修长度9744km,检修2978次,临检53次,故障抢修10次。其中:

500千伏线路检修26回,检修长度1140km,检修107次,临检2次,故障抢修1次。

220千伏线路检修201回,检修长度,检修946次,临检16次,故障抢修3次。

66千伏线路检修502回,检修长度,检修1925次,临检35次,故障抢修6次。

2010年无重大、典型故障抢修。

(四)线路状态检修工作情况

(凡开展了状态检修工作的线路,需填写此项内容。)

1、按照附表10“线路状态评价情况统计表”,简述线路状态评价总体情况。

截至2010年底,公司系统开展66kV及以上电压等级交/直流输电线路状态检修合计1851回,总长度.8 km。其中,正常状态

2

1445回,.2km,占 %;注意状态263回,,占 %;异常状态106回, km,占%;严重状态37回, km,占%。

2、2010年66kV及以上电压等级交/直流输电线路状态检修情况按照附表11统计。

截至2010年底,公司系统66kV及以上电压等级交/直流输电线路状态检修合计2839次。其中,A类检修35次,占%;B类检修63次,占%;C类检修159次,占%;D类检修2118次,占%;E类检修464次,占%。

3、总结已纳入线路状态检修范围的设备,描述其家族性缺陷发现、认定和发布情况。分析在开展状态检修工作时遇到了哪些困难,有哪些情况不符合要求、哪些情况需要进行改进。

目前,辽宁公司主网运行维护的全部66kV及以上输电线路从2010年起均开展了状态检修工作。开展状态检修初期,对设备采用人工评价,工作量较大。PMS状态检修模块开放后,即利用PMS状态检修辅助决策系统对输电线路进行状态评价。

辽宁公司架空输电线路状态检修目前主要存在问题如下: (1)一线人员对状态检修的认识还不够准确,个别一线技术人员仅单单理解为状态检修即为延长设备检修时间,对设备状态把握不够准确。需要对一线员工加强培训,提高其对状态检修的认识。

(2)先进的带电检测设备、手段需要加强,在线监测装置覆盖范围小,在线监测辅助决策软件、报警系统需要进一步完善。

(3)现有的评价导则、检修导则、风险评估方法等状态检修技术标准的可操作性均有待进一步完善。

3

在对设备进行评价和检修过程中,未发现家族性缺陷。

(五)线路带电作业及清扫情况

按照附表12统计66kV及以上各种电压等级交/直流输电线路带电作业次数、少损电量等情况。

2010年共开展带电作业771次,少损电量万千瓦时,其中:

500千伏带电作业35次,少损电量万千瓦时; 220千伏带电作业249次,少损电量万千瓦时; 66千伏带电作业487次,少损电量万千万时

积极开展带电作业人员培训,2010年分3批参加国网带电作业培训59人,促进公司带电作业整体水平的提高。

各单位积极开展了带电作业工作,例如:带电处理导线、架空地线断股,带电更换绝缘子,带电处理接点过热,带电断、接引线等作业项目,减少了输电线路停电次数,提高了输电线路可靠率。

在2010年防舞动治理工作中,220千伏水平排列线路安装相间间隔棒,500千伏线路安装线夹回转式间隔棒、相间间隔棒采取了等电位安装方法,并在营口电渤一线安装时进行了会战,促进了各单位作业的积极性,提高各单位带电作业水平。

我省各单位带电作业开展不平衡,一些基层单位的领导和管理人员对开展带电作业认识不足,重视程度不够。这种情况应提醒我们要加强这方面的管理,建立激励机制,使其走上健康发展的轨道。

(六)专项技术工作

1、防雷工作。

4

线路防雷工作是近几年工作的一个重点,2010年全省投入大量资金进行了输电线路雷害治理,其中包括接地电阻改善、加装可控放电避雷针、线路避雷器等。全年共对605条输电线路基杆塔进行了接地电阻测试,改善接地装置2663基。全省共安装220kV以上线路避雷器221组,采用新型防雷装置可控放电避雷针496支,对预防线路雷击跳闸起到一定作用。

针对雷害故障较为严重的地区,我们与科研单位一起研究措施,大力开展降低雷害故障工作,采取有效的控制方案。特别是对雷害故障频发的线路,我们邀请国网电科院、东北电力科学研究院协助研究了解决方案。

我省安装了雷电定位系统,投入使用后,效果非常好,对雷电活动进行监控,了解雷电活动频繁区域,以便于采取防雷措施,同时对雷击故障的查巡起到了重要作用,大大缩短了查巡时间。

为了有效指导输电线路设计、基建、运维各个阶段防雷工作,生产技术部组织绘制了《辽宁电网输电线路雷区分布图》,并编制了相应绘制说明和实施细则。

2、防外力破坏工作

随着辽宁地区发展和建设速度的不断加快,2010年辽宁电网防外力破坏工作更加严峻。各单位高度重视防护区管理工作,继续强化防外力破坏工作:

(1)加强宣传教育。加大电力设施保护的宣传力度,提高全社会对电力设施保护的意识,加强对在线路防护区内作业人员培训教育,提高安全意识,掌握安全措施。

(2)加强线路巡视。根据情况增加特巡,对重要部位或防护区内的施工作业设专人看护,及时发现和处理危及线路安全运行的隐患。

5

(3)加强对义务护线员培训。提高义务护线员水平,及时发现、处理和上报可能对线路安全运行构成危胁的隐患。

(4)开展输电线路沿线环境治理活动。组织运行人员、义务护线员以及线路沿线群众对线路沿线锡箔纸、塑料布等飘浮物进行清理。

3、防污闪工作。

2010年,辽宁电网未发生防污闪跳闸事故,但防污闪工作并没有放松。各单位均将防污工作视为一项重要季节性工作来抓,加强污秽度测试工作,合理设置盐密监测点共计941处,不但测试1年盐密、灰密值,而且进行了3年饱和盐密值的测试。根据污秽度测试结果,按照《输变电设备状态检修试验规程》进行污秽度评估工作,并指导线路清扫、调爬工作。全省2010年共完成17条220kV、29条66kV线路的调爬工作。另外,污秽严重地区加强了线路的巡视检查工作,在部分重污区安装了污秽在线监测系统,对线路污秽泄漏电流进行实时监测。针对工业高污染区RTV、PRTV防污闪涂料老化加速问题,开展了防污闪涂料性能专题研究工作。

4、防覆冰、舞动等工作。

2010年,受“1〃20”和“2〃25”两次雨雪冰冻灾害的影响,辽宁各电压等级输电线路均出现覆冰舞动跳闸,部分线路受损严重。辽宁公司高度重视输电线路覆冰舞动的防治工作,按照国网公司的统一安排,全年完成以下几方面工作:

(1)认真总结分析了辽宁电网历年线路覆冰舞动特点,深入开展了线路防舞动措施的研究工作。

(2)对辽宁电网输电线路所处地理、气象环境进行全面摸底,划分覆冰舞动区、微气象区。在线路舞动多发区、微气象区安装在线监测装置,对线路运行状况进行监测。

6

(3)开展防舞动治理工作,我省舞动治理工作共涉及16条500kV线路、36条220kV线路。对于500kV线路,在舞动发生区域安装相间间隔棒、线夹回转式间隔棒等防舞动装置。对于220kV及以下电压等级线路舞动区段,安装防舞动相间间隔棒。在部分线路尝试使用扰流防舞器、柔性间隔棒等新型防舞动装置,积累新型防舞动技术措施运行经验。

在营口组织了全省带电安装500kV防舞动装置大会战,既保证2010年入冬前易舞线路防舞动装置落实到位,又减少了停电次数,保证供电可靠性,还锻炼了全省带电作业队伍,收到了良好的效果。

(4)对于舞动频发区的新建输电线路,开展差异化设计,提高设计标准,增强抗灾能力。

(5)绘制了《辽宁电力系统架空输电线路覆冰舞动分布图》,并编制了相应的实施细则及管理规定,用于系统指导公司防舞动工作。

5、防风偏工作。

辽宁公司加大了防风偏措施落实力度,在输电线路建设与改造指导意见中明确规定:220千伏及以下线路耐张引流串使用防风偏绝缘子;适当加大导线对建筑物、树木的安全距离。

我省部分地区风力较大,输电线路容易发生导线对其他建筑物、树木等放电故障。为此,我们开展了输电线路通道环境的清理整顿工作,加强风偏安全距离的检查测量工作,特别是加大了对树木的砍伐力度,全年共砍伐树木棵,有效地防止了风偏及树害故障的发生。

6、防鸟害等工作。

通过近两年防鸟害措施落实工作,我省鸟害故障得到了有效遏制。但防鸟害做为一项重要的季节性工作,依然没有放松。2010年全省共安装防鸟刺2802支,防鸟罩938支,其他防鸟装置30套。各单位在日常运行维护过程中,对已投运的防鸟装置加强维护,对失效

7

的防鸟装置进行了及时更换。2010年全年共发生鸟害5次,防鸟工作取得了较好效果。

7、大跨越段线路的管理。

加强了对大跨越段管理和监测工作。辽宁公司共有大跨越段14条线路,共计31段,采取了对大跨越段加强巡视、带电检查,未发现异常情况。

8、OPGW的使用及管理。

OPGW作为送电线路的一根避雷线运行,同时为其他专业提供通讯通道,在光缆的运行维护上,2010年进一步修订了我省2006年制定并下发的《特种光缆运行维护管理办法》,明确了两个专业的责任和义务。送电专业在加强外观巡视质量的管理工作,各单位送电专业已与试验所等单位明确了分界点,做到责任清晰,即外观由送电专业负责,内部由相关单位负责。在巡视过程中重点检修其外观、引下线、接头盒的完好情况,发现问题及时将情况反馈给局相关部门,由其进行处理。

9、其他。

(1)开展“标准化输电线路”评比活动

为了提升输电线路管理水平,开展了220千伏“标准化线路”评比活动。生产技术部组织部分线路专家对各供电公司上报的220千伏线路进行了检查评比,最后评出“标准化”线路39条,“标杆”线路25条。各供电公司对“标准化”线路评比工作都能高度重视,无论从资料管理、运行维护等方面均投入了很大力量。通过开展“标准化线路”评比活动,提高了输电线路管理的水平,对下一步推广状态检修工作提供了有力条件,也为以后输电线路运行维护及建设提供了标准依据。

8

(2)开展送电专业技能竞赛

举办了“辽宁省2010年送电专业技能竞赛”。所属14个供电公司的70名选手参加了竞赛。本次竞赛是对全省送电专业技能水平的一次全面检阅,通过竞赛将有效提升辽宁省电力公司送电专业人员的技能水平。

(七)基建工程

介绍线路基建工程设计、施工、验收等情况。

基建工程全部由基建部门负责,生产运行单位参加设计审查,并负责工程验收工作。

验收中运行单位严格执行施工及验收规范,并按照公司领导要求力争实行基建工程零缺陷移交,达到达标投产的要求。

2010年新投运±500千伏伊穆直流线路,生产技术部组织运行单位对改工程进行了多次验收、复检,顺利投运,并通过国网公司验收。

(八)线路科技、培训等工作

1、线路科研工作。

2010年开展的线路科研工作主要如下: (1)旋翼无人机输电线路自动巡检系统

为解决地面因素对输电线路巡检造成的困难,此项目将突破旋翼无人机在输电线路巡检中实际应用的关键技术,创造性地在国内首次实际应用旋翼无人机完成输电线路的空中自动巡检,并深入探讨应用旋翼无人机进行空中巡检过程的可靠性与安全性。对于提高输电线路故障巡检工程的效率、效果、以及减少人员所面临的危险具有重要的实际意义。此项目正在实施中。

(2)三维数字化信息管理系统

为提高送电专业线路运行维护水平,我公司送电工区率先提出了三维数字化信息管理系统的概念,结合GPS巡检装置、车载导航装置、

9

现场实时传输装置的高科技手段,初步完成了此项目的前期设计,并取得了一定的成功。现阶段该项目已经报国网公司,待进一步完善后将在实际中应用。

(3)辽宁电力系统舞动分布图的绘制与实施研究

采用发生频次法并结合气象、地理因素绘制辽宁舞动分布图,用于指导辽宁电网输电线路设计、基建、运维、技改的防舞动工作。

(4)辽宁电力系统雷区分布图的绘制与实施研究

采用发生频次法并结合气象、地理因素绘制辽宁雷区分布图,用于指导辽宁电网输电线路设计、基建、运维、技改的防雷工作。

(5)朝阳供电公司与厂家合作共同研发的圆锥形滚珠锁紧式止退防锈螺母已在基建工程试用。其防盗效果更好。

(6)朝阳供电公司与沈阳泰豪科技发展有限公司合作研究非金属接地,在220千伏建凌二号线等线路试验,其防腐、防盗、降阻效果比较理想。

2、线路运行维护人员培训工作。

2010年,辽宁公司共组织了4次技能培训: (1)输电专业职工技能培训

2010年11月8~24日,在锦州培训中心举行《输电专业职工技能培训》。全省输电专业一线职工共113人分5期参加输电专业导线压接技能、输电架空线路巡视、检修、应急抢修技术等培训。来自一线的培训师,有着较高的业务水平和丰富的实际工作经验,对送电专业技能培训采取理论和实际相结合的方式。

(2)500千伏直流线路技术培训

2010年7月13~16日,在锦州培训中心举行《500千伏直流线路验收及运行培训》,阜新、锦州、鞍山输电专业一线职工及管理人员44人参加。通过培训使运行维护人员全面了解掌握直流线路的设计、运行检测等标准。

10

(3)带电作业资质培训

2010年9月7日~10月29日,组织参加《国家电网公司2010年带电作业资质培训》。全省共有59人分三批参加在华北电网有限公司带电作业培训中心举行的“输电带电作业培训班新取证、复证培训班”,培训考试全部合格,等待国网公司颁发“带电作业资质证书”。

(4)输电线路覆冰舞动观测培训

2010年12月23日,在锦州培训中心举行《架空输电线路覆冰舞动观测培训》,全省14个供电公司输电专业一线班长、技术员共计95人参加。通过培训使运行维护人员全面掌握输电线路覆冰舞动观测方法,规范线路舞动相关信息记录格式,为后续开展防舞动装置应用效果评估奠定基础。

3、新工艺、新设备、新技术的应用取得的效果及存在的问题。 (1)500kV相间间隔棒

2010年,为了抑制500kV输电线路覆冰舞动,在部分500kV输电线路上安装了硬质相间间隔棒、柔性相间间隔棒。目前运行状态良好,安装了相间间隔棒的500kV线路区段在2010年冬季未再发生舞动。

(2)线夹回转式间隔棒

2010年,为了抑制500kV输电线路覆冰舞动,在个别500kV输电线路上安装了线夹回转式间隔棒。目前运行状态良好,安装了线夹回转式间隔棒500kV线路区段在2010年冬季未再发生舞动。

(3)在线监测装置

2、提出改进线路专业管理方面的工作要求和建议。

(1)管理类规范、规程、制度等种类繁多,甚至内容相近的竟有多本,执行起来不很方便。例如,涉及线路安全、质量的标准方面,既有架空送电线路施工及验收规范,又架空输电线路技术标准、架空

11

输电线路评价标准、输电网安全性评价、架空输电线路技术监督规定以及十八项电网重大反事故措施等,具体内容反复重复。应适当精简,精简后扩大应用范围,以适合各种需要。

(2)为提高每条线路的综合“素质”,既要有健康结实的本体(抵御自然灾害),又具备良好的外部条件(保证安全运行),同时还有优异的运行成绩(少有故障或跳闸)。对于这样的线路,我们称之为“标准化线路”。用采取建设 “标准化线路”线路的方式,可以推动线路管理走向更高的水平。

二、主要困难和问题

从组织机构、人员、制度体系、资产状况、资金投入、外部环境等方面简述线路运行管理工作中存在的主要困难和问题。

(一)主要问题

1、外力破坏故障时有发生,尽管各供电公司根据外力破坏故障频繁发生的问题和省公司多次下达的要求,针对线路通道保护、防止外力破坏等方面积极开展工作,但个别单位措施落实不利,外力破坏故障依然时有发生。

2、由于辽宁公司电网发展很快,输电线路增加很多,生产一线人员缺乏,使得一些运行维护工作不能按期完成,造成设备隐患不能及时发现和排除。

3、各单位试验仪器老化和落后,已经不能检测出设备重大隐患,主要是压接管测试仪、合成绝缘子检测仪等;一些单位领导和管理人员对送电管理系统不够重视,工作抓的不紧,使得送电管理系统中数据不全不准确。

(二)主要困难

1、辽宁是我国老工业基地,五十年代至六十年代建设的输电线路很多,由于当时经济所限,设计标准很低,御自然灾害和外力影响

12

的能力很差。随着老工业基地的振兴,辽宁的经济将迅猛发展,部分输电线路不能满足负荷发展,辽宁电网急需进行改造和建设。由于和谐社会的发展以及物权法的实行,社会上一些单位和个人以此为由,对电网改造和建设横加阻挠,使得电网改造和建设的进度及造价受到严重影响,辽宁电网改造和建设的任务不仅繁重,而且困难重重。

2、因输电线路建设只征占杆塔用地,不征占线路通道,违章建筑越来越多,控制非常困难,拆除难度更大。个别单位运行维护中对输电线路防护区管理力度差,没有严格按规定控制,也是原因之一。防护区内违章建筑物、堆放物品以及防护区内外超高树木对线路构成严重威胁,处理非常困难。

3、辽宁各地开发建筑工程越来越多,吊车、铲车等机械器具在线路附近作业频繁,操作人员不顾电力线路安全误碰导线,造成线路跳闸。近几年来受环境影响,锡铂纸、磁带、塑料簿等飘浮物的来源场所越来越多,遍地都是,随处可见,难以控制,被风刮到导线上造成线路跳闸。

三、下一阶段工作重点

根据本年度线路工作存在的主要问题和薄弱环节,提出下一阶段线路工作思路、重点工作。

(一)工作思路

1、安全生产目标

不发生重大设备事故;不发生有重大社会影响的停电事故;不发生人身重伤及死亡事故;降低输电线路跳闸率;巩固提升电网运行指标。

2、指导思想

以杜绝责任事故、降低线路跳闸率为目标;以标准化作业为手段;以技术改造、标准化建设为基础;以专业技术培训、提高职工素质为

13

措施;实现安全生产的稳定局面。

(二)重点工作安排

加强运行维护管理工作,重点是直流线路不能发生线路故障。做好事故预防措施,消除运行设备隐患。加强专项治理,加强工程验收工作。降低线路跳闸率,雷击故障率下降10%;加大舞动治理力度,治理过的线路不发生舞动故障,不发生有人为责任的外力破坏故障。提高职工的安全意识,强化标准化作业;进一步完善“PMS”系统,推进资产全寿命周期管理水平。

1、进一步加强基础管理工作

认真查找输电专业基础管理薄弱环节,推进整改工作。开展专业互查工作,取长补短、互相促进,逐步实现统一管理标准。

2、做好管理系统资源整合促进集约化管理发展

理顺管理系统,做好资源整合,重点抓好输电专业的管理现状调查和发展规划的制定,不断研究探索集约化检修工作,为输电专业集约化管理奠定基础。

3、深化状态检修工作

加大在线监测技术应用力度,积极开展带电检测技术,为设备状态评估提供可靠依据,重点做好呼辽直流线路的在线监测。同时做好对状态检修的整体评估和考核工作。

正在安装调试的34套220千伏及以上线路在线监测终端,2011年将全面投入使用,对输电线路进行全工况监测。

4、继续完善“三大标准”

结合工作实际,继续完善输电专业的“三大标准”,使得输电专业管理进一步规范化、程序化、经益化,不断提供专业人员管理水平。

14

5、PMS系统进一步完善和应用

继续整改完善PMS系统运行存在的问题,为生产系统提供先进可靠的管理平台。

6、进一步加强可靠性管理

以可靠性管理为核心,抓好同业对标管理工作。积极稳妥的开展设备状态检修工作,严格控制春检停电检修工作,合理安排检修工时定额,减少停电时间和次数,避免重复停电检修。不断探索新的作业方法和积极开展带电作业,实现电网运行指标处于良好状态。2011年架空线路的可用系数目标是%

7、继续加强现场标准化建设

为了提高输电线路健康水平,继续开展标准化输电线路评比活动。在开展220千伏输电线路评比的基础上,扩大到500千伏输电线路评比,全面提高输电线路的健康水平。

8、加强技术改造工程管理和新建工程验收工作

根据省公司2011年技术改造规划,合理安排时间和工期,努力降低工程费用,加大检查力度,保证安全和工程质量。严格做好新线路投运验收把关,及时处理遗留问题,消除新线路存在的各种隐患。

9、提升培训实效开展技能竞赛

为了促进职工技术技能的提高,2010年组织输电专业职工技能竞赛。重点进行运行维护方面的实际操作培训。组织开展组立应急抢修塔演练竞赛项目。

10、推广“四新”技术为电网智能化建设奠定基础

在输电线路技术改造和运行维护工作中,积极推广应用“四新”技术。重点做好飞行器巡视线路,在线监测技术的应用。结合电网智能化积极开展相关工作,为电网智能化建设奠定基础。

11、强力推行标准化作业

15

严格执行《危险性作业管理办法》和新修编的《现场标准化作业指导书》,进一步落实安全生产责任制,加大检查和考核力度,彻底消除习惯性违章现象,杜绝人身事故发生。

12、认真落实反事故措施

力争实现输电线路跳闸次数在《架空输电线路管理规范》规定的指标基础上降低百分之十,按照控制输电线路跳闸次数的目标,将跳闸次数指标分解到各单位,严格控制和考核。

进一步分析2010年输电线路跳闸情况,研究落实防范措施,加快在线监测技术的应用,确保输电线路安全稳定运行。

16

第2篇:架空输电线路专业工作总结

2010年度架空输电线路专业工作总结

报送单位:

报送时间:

酒泉输电线路工区带电班

一、基本情况

架空输电线路专业工作组织机构及主要人员状况

酒泉输电线路工区带电班共有职工9人,其中中级工1人,高级工4人,技师4人,班组与2008年10月成立,是一支团结上进、朝气蓬勃的超高压输电专业带电作业及技术检修队伍。班组共有工器具库房两处,其中专业带电工器具库房一处,用于带电作业工器具干燥与归类。班组现主要从事公司输电线路检修消缺、大修技改等工作。

二、专业管理主要工作情况

(一)线路专业管理工作主要情况

带电班继承以往人文管理传统从稳定职工思想、培养职工奉献热情作为人文工作重点来抓,通过五大员岗位责任与人员分工,将班组各项生产工作与资料管理、缺陷处理、技术培训和班组建设工作一同推向前进。这一年,我班应工区要求及时调整工作部署和培训计划,进一步完善各项规章制度及检修作业指导书并加强监督管理,形成了集运行巡视、检修消缺、工程验收等工作于一体的综合性班组,顺利完成了工区下达的生产任务。通过一年的工作,在班组建设和职工业务技能水平等方面均取得了很大进展。

(二)线路“三措”计划完成情况

为了更好地贯彻落实国家《安全生产法》,加强电力安全生产监督管理,确保人员安全生产,2010年我班针对安全生产工作,主要从查思想、查制度、查管理、查隐患和抓落实等五个方面进行。加强对员工生产、生活的安全管理,认真抓好安全学习和对人员的安全教育,首先通过对一些典型案例、事故的学习,结合我班检修消缺、线

路验收等实际工作进行现场分析和危险点告知并书写学习心得,其次是对全班人员进行安规知识学习任务的布置和考核,个人安全考核成绩列入年度员工考核档案。增强全班员工对电力安全生产的重要性和必要性的思想认识。形成从“要我安全”向“我要安全”的转变,把对认识安全生产的重要性提到了一个新的高度。

(三)大修、技改工作

2010年1—6月份,带电班共参加线路停电检修消缺工作4次,消除缺陷85处,缺陷消除率达到100%。7—10月份参加公司750千伏河泉

一、二线、330千伏嘉玉二回线竣工验收工作,带电班员工发扬不怕吃苦、连续作战的精神,团结协作、密切配合、尽职尽责的对线路铁塔本体,挂线部位、带电部位、接地装置及基础防护等方面进行了认真细致的验收,严把工程质量关,对线路缺陷及时发现并迅速通知施工方进行消除,历时90天后保质、保量完成公司750千伏河泉

一、二线、330千伏嘉玉二回线竣工的竣工验收任务。

(四) 线路状态检修工作情况

截至2010年底,班组开展330kV电压等级交流输电线路状态检修合计 5回,总长度 644km。其中,正常状态3回, ,占45%;注意状态2回, 363,。42km,占55%;

截至2010年底,班组开展330kV电压等级交流输电线路状态检修合计 5次。其中, C类检修5次

四 工作经验、建议

搞好班组职工培训,建设一支高素质的带电作业职工队伍,使全班职工能充分适应公司“创一流”工作的要求成为了职工教育培训工作的重中之重。在这样的形势下,我班培训工作遵照公司、工区职工

教育培训工作指导方针,结合本班实际情况及特点,以理论联系实际为重点,本着巩固基本知识,提高业务技能的原则,努力抓好现场技术培训,使每位职工都能称职现任岗位,具体工作有:

1、超高压输电线路带电作业知识培训和取证:

2010年4月、10月我班以公司和工区的培训计划内容为依据,结合班内实际培训情况,分批派员至武汉电力科学院、成都电力科学院进行超高压输电线路带电作业的系统培训并取得证书,从根本上解决了以往员工培训工作的随意性、盲目性、重复性等问题,使人员培训工作有了明确的目标,同时也使职工有了具体、集中学习的内容和方向。确定了我班职工应必备的带电作业专业知识、基本技能及专业技能,明确了带电作业人员所应具备的素质和要求,同时也为衡量人员能否胜任本岗位工作提供了依据。

2、加强“三提高”管理考核工作

“三提高”管理考核办法开展多年来的实践证明,这种方法对强化职工培训,提高职工业务技能是一种行之有效的方法,对增强班站内部竞争机制,提高职工学习积极性有很大的激励作用。我班在坚持继续深入开展这一管理考核办法的同时,根据实施过程中出现的问题随时作以修订、补充和完善,加强“三提高”管理实施中的过程管理,力求其真实性和实效性,以此也作为奖金分配的衡量标准。

3、有计划、有针对性地加强职工岗位练兵

我班积极开展职工岗位练兵活动,把练兵比武活动融入到正常的生产活动中,针对安全隐患排查、消缺和线路竣工验收等重点工作,结合春、秋季安全大检查、迎峰度夏、防洪、军事和黄金周保电等,本着操作性强、效果显著的原则开展技术练兵、技术竞赛等活动,促

使职工加强学习,苦练技术,切实提高业务素质。创造职工相互学习,取长补短的机会,增强培训意识,达到培训目的。

五 主要困难和问题

1、个别人员的安全学习还不够理想,安全学习的质量和效果还需提高,对员工执行安全生产规章制度的要求、监督还要进一步加强。

六 下阶段重点工作

下阶段我班安全工作要在原有工作的基础上,紧紧的围绕公司、工区的生产目标开展安全工作,重点抓好如下几个方面:

1、继续深入抓好人员的安全学习和安全思想教育,使安全活动深入发展,在班组形成良好的人人重视安全的局面

2、进一步搞好安全知识、业务技术培训,用提高员工的业务知识来促进安全工作向前发展,用先进的技术和标准来提高安全保障。

3、安全监督工作由检查为主,逐步向督促、协助有关部门做好隐患处理的方向发展,使存在的不安全问题得到更快更好的解决。

4、抓好安全生产标准化建设,使安全生产管理等各项工作向制度化、规范化方向发展

第3篇:架空输电线路工作总结

架空输电线路工作总结范文

一、基本情况

(一)架空输电线路专业工作组织机构及主要人员状况

截止201x年12月18日,南充中心线路专业人员共26人,其中,中心线路分管副主任1名,线路运行与检修技术主管1名,线路运行与检修人员24名。中心现设线路运检一班、线路运检二班两个专业班组,具有登塔检修作业能力5名,新进人员6名。

(二)所辖线路基本情况

目前,中心所辖线路共10条,长度共计公里,杆塔1144基。线路走廊经过南充市高坪区、顺庆区、嘉陵区、西充县;达州市渠县、达县;广安市广安区、岳池县。其中500kV南谭一、二线,500kV南黄一、二线四条线路为华中网公司资产,现由四川省公司代维。

(三)新投运线路基本情况

二、运行管理主要工作情况

(一)线路专业管理工作主要情况

201x年中心注重和夯实基础管理工作,相继出台或完善了南充中心《巡视管理办法(试行)》、《特殊巡视实施细则(试行)》、《缺陷管理制度(试行)》、《群众护线实施细则(试行)》、《线路运检班班组建设标准(试行)》等规章制度,通过抓基层、抓基础、抓基本功来

——文章来源网,仅供分享学习参考 促进管理水平的提高。

中心对每月、每季度线路工作进行分析和总结,扎实召开线路运行分析会,梳理上月线路工作情况,分析线路缺陷性质,落实缺陷处理方式和责任人,布置下月重点工作,此外,中心严格执行检修班前、班后会,每次停电检修后都认真进行分析、总结,为全年安全、顺利完成10条线路检修夯实了基础。

(二)线路运行维护情况

(1)周期性巡视工作

一是坚持周期性标准化>巡视工作。巡视时要求对设备本体、附属设施和外部环境进行检查,严格按照《线路标准化巡视卡》中的巡视内容和项目进行检查,对发现的问题按照标准进行分类记录。

二是坚持巡视责任制,对线路巡视实行定线、定岗、定员,每条线路明确了定期巡视的人员,并对巡视到位率与经济效益挂钩,对巡线不到位情况严格进行绩效处罚。同时,在年底开展了线路交换巡视工作,换人、换线,有效地弥补了长期定线、定员巡视的不足。

三是坚持巡视与处缺相结合,发挥运检合一优势。对于不需停电的缺陷,安排巡视人员在周期巡视中一并处理,不仅节约了运维成本,而且提高了线路消缺效率。

四是加强周期性巡视质量,履行班长、专责、分管主任的分级监督巡视工作,严格执行巡视考核制度,并在巡视中使用数码照相、GPS数据定位采集等手段加强运行管理。

(2)特殊巡视工作

——文章来源网,仅供分享学习参考

和迎峰度冬期间相继对电厂送出线路500kV广黄一、二线,川渝断面线路500kV黄万一、二线开展了特殊巡视。特殊巡视中广泛应用红外测温等技术手段,重点观测主要受力部件的发热情况;开展了重要交叉跨越、构筑物净空距离、对地距离、风偏距离的实测;注重对外部隐患的发现,及时处理了外部施工等隐患。

根据线路专项工作,开展了专项巡视。防洪防汛 期间,安排专项巡视组对中心线路的重要跨越、过江塔基、拉门塔进行了专项巡视;为防止地质灾害带来的线路威胁,对线路辖区内的线路开展了地质灾害清理专项巡视,并细分了悬崖、峭壁、危石、垭口、河谷、水田、采矿区等地质灾害区段,进一步完善了中心地质灾害区段台账;为防止冰冻雨雪天气可能带来的影响,组织对500kV黄达线、500kV巴达线的设计 冰区和高海拔杆塔进行了防覆冰专项巡视。

为保证检修质量和严格缺陷闭环管理工作,中心把检修前的诊断性巡视与查勘工作相结合。停电检修工作前,认真组织进行了线路诊断性巡视,充分了解、掌控、判断线路运行工况和隐患缺陷情况,有力保证了检修工作的开展。

中心专责坚持每月至少参加1次线路巡视工作,对线路周期性巡视工作进行摸底和抽查,组织进行大型检修前的诊断性巡视,以便深入了解各线路的运行状况和巡视人员的工作情况,由点到面更好地指导实际巡线工作。

中心领导不定期进行监察巡视,对巡视效果和质量进行检查,并对线路巡视工作提出指导性意见。

——文章来源网,仅供分享学习参考

(3)通道管理工作

中心今年大力开展线路通道整治工作,结合公司通道专项整治,消除了通道全部严重和危急缺陷,对线路通道树竹进行砍剪、修枝共5300余根,有效防止了因通道超高树竹放电而引发线路接地、烧伤导线等事故。

(4)电力设施保护工作

中心始终把对电力设施的保护工作作为中心线路管理的基础工作之一来抓牢抓实,加大电力设施技保护的力度。因地制宜地将技防、人防、物防结合起来,建立电力设施保护工作长效机制,为电网安全运行创造良好的环境。一是针对危及电力线路的行为,中心先后多次次向相关责任单位和责任人发出书面《安全隐患告知书》和《整改通知书》,并通过向“三电办”、经济局、安监局等政府职能部门发出安全隐患函件等方式,积极争取政府支持和干预,有效预防和制止了多起线路保护区内建房特别是500kV南谭二线57#-58#档内修建大型养猪场等事件。二是通过召开电力设施保护座谈会的形式,加强与地方政府的沟通联系,建立中心、政府、群众“三级网络”机制,对有效打击电力设施犯罪,制止单位或个人在线路保护区内违规修建构筑物等行为有重要意义。三是中心结合安全生产 月活动,进一步加大了电力设施保护工作的宣传力度,制作了各种宣传资料,并深入场镇、乡村,开展电力设施保护宣传,取得了较好的效果和较大的影响力。

——文章来源网,仅供分享学习参考

第4篇:架空送电线路年度工作总结

科左中旗农电局

2013年送电线路工作总结

一、人员组织情况:

目前我局送电线路由送电工区(达尔罕公司)和各供电所负责运行和维护。全局共计有送电线路专职巡线员10人,兼职线路检修工35人。都是中专以上学历,有一定的送电线路工作经验。

二、设备基本情况:

1、我局所辖66千伏送电线路27条,亘长公里,回长公里,杆塔总数3297基,其中铁塔416基,水泥杆2881基。

2、设备评级状况:我局所辖66千伏线路共计27条,一类线路25条,回长公里;二类线路2条,回长公里;线路完好率100%,一级率%。

3、缺陷处理情况:全年送电线路无重大及紧急缺陷,一般缺陷605件,处理597件,处理率%。

4、本年度新投运的66千伏送电线路共有10条: 66KV宝农线、66KV舍硕线、66KV舍珠线、66KV舍花线、66KV舍配乙线、66KV宝开线、66KV宝哈线、66KV敖希线、66KV舍庄线、66KV宝力线。

三、安全状况:

年内我局27条送电线路没有发生跳闸事故,线路设备运行正常。

四、运行管理:

本着“安全第一,预防为主”的方针,我局严格按照《架 1

空送电线路运行规程》及《架空送电线路安装检修工艺规程》的要求,对所辖27条线路全面完成了巡视、维护、检修工作。

1、今年我们加大了线路走廊清理力度,在各供电所、送变电工区、达尔罕公司的共同努力下,共计清理线路走廊L两千余处,砍伐树木四千余棵。

2、2013年在每月一次正常巡视的基础上,我们又安排了重要节日保电特巡、夜巡和汛期以及迎风度夏(冬)特巡工作。

3、年度内对所辖13条送电线路共计公里进行了检修工作,我们严格执行设备缺陷管理制度,本着“应修必修、修必修好”的原则,有计划对发现的一般缺陷进行处理,同时对重点地段进行了登杆检查,对检查中发现的缺陷及时处理。

4、按照公司要求进行了安规考试、三种人考试、秋检和春检安规考试,并积极开展班组安全活动,开展月度安全分析,学习两票执行规定和安全规程。认真学习国家电网安全通报,总结经验教训,提高安全意识。

五、技术管理:

1、建立健全了送电线路巡视检修责任制,每条线路均有专职巡线员按月巡视。按照蒙东公司及市农电局资料减负的要求,进一步完善了各种技术记录、图表、设备档案等基础资料,同时及时补充了事故备品备件,购置了各种必备的巡视检修工具,按周期对安全、检修工器具进行试验。

2、在抓安全生产管理的同时,我们注重“以人为本”的管理理念,加强职工的业务培训,通过多种形式和行之有效的培训,提高职工的业务素质。利用一定的时间,我局组

织送电线路检修人员到新建送电线路施工现场进行技术培训,提高了线路运行人员自身的业务素质,增强了线路运行人员准确判断缺陷类别和检修能力及对事故隐患的判断能力,避免事故的发生。

3、按照国网公司《关于印发农网输配电设施“两清理”工作规范(试行)的通知》精神,在全局范围内继续开展“两清理”专项整治工作,主要对输电设施标识和输电设施对地距离进行清理,对发现的问题逐项进行了处理。

六、存在的问题和解决办法

1、设备方面主要存在的问题:

1)66KV保代线、66KV双巴线由于运行年限较长,部分砼杆出现裂纹。由于代力吉变电站、门达变电站移址新建,这两条线路将退出运行。

2)虽然今年我局没有因为鸟害造成跳闸接地事故,但是鸟害带来的安全隐患还是比较严重。我们下一步决定增加鸟害多发季节巡视次数,掌握易发鸟害的地段和重点部位,及时发现鸟害危险点,采取驱赶、捣毁鸟巢等措施来防止鸟害,确保人身安全和线路设备的安全运行。

3)部分线路处在风口或沙地,在春秋两季经常会发生砼杆倾斜、回填土不足等缺陷。今年我们虽然对重点地段安装了人字拉线,但是受到资金和环境的限制,我们只能是逐年逐步地去解决。

2、管理方面存在的问题:

1)随着送电线路不断增加,巡视、检修工作任务加大,由于送电班人员调整,人员业务能力现阶段还不能够满足工作需要,检修技能不够熟练,缺陷分类不够准确,需加强业务技能培训,下阶段利用冬训按照所有人员存在的薄弱环节

制定培训计划,做好培训工作,使其熟悉并掌握各项规程、技术标准及管理流程,组织人员到施工现场进行实际操作,熟悉送电线路检修标准,提高检修水平和业务技能。

2)、技术管理:按蒙东公司和市农电局送电线路规范化、标准化、精益化管理的要求,还存在一定差距,下一年度我局将按此要求进一步加强标准化管理,提高设备管理水平。

3、地理信息系统完成及运行情况

目前已大部分完成66千伏送电线路现场数据采集及参数录入工作。系统运行良好,对自动生成条图、单线图、地理位置图等高级功能均进行应用。

4、PMS完成及运行情况

现在送电线路基础数据已经全部录入完成,日常工作也逐步录入PMS系统里。从系统运行来看,我们发生过几次录入数据丢失现象。我们和厂家联系过几次,他们也无法找回丢失数据,我们只能重新录入。

七、下年度重点工作:

1、设备方面:2013年新投运的10条送电线路普遍存在线路下方树木清理不彻底,下一步加强“两清理”工作执行力度,按照责任段划分,要求各送电线路维护单位列计划逐步进行处理;扶正倾斜杆塔;按计划进行登杆检查;对重点防风、防洪地段进行杆基加固,对发现的缺陷进行及时处理。

2、管理方面:

1)、加强设备巡视和检修维护工作,严格按周期(每月一次)进行定期巡视,特殊情况下进行特巡、夜巡工作。

2)、PMS、GIS等办公软件的学习和使用,按照蒙东公司

和通辽市电业局下发的规章制度严格落实。

3)、加强施工管理,严把工程安全关、质量关,做好新建工程的验收投运等工作。

4)、在标准化作业执行方面应进行有效地监督管理,严格执行到岗到位制度。。

5)、完善各种应急预案,补充备品备件,组织开展应急演练,提高突发事故的应变能力。

6)、做好冬训工作安排,认真组织开展冬训工作,按培训需求制定培训教案,达到培训目的和效果,提高人员业务水平。

第5篇:配电线路专业技术总结

--- 更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、10V柱上开关、10KV电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的安装和运行经验。

二、加强配网的设备管理

第一,和同事一起针对城区配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:

(1)、改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设

备线夹受温度影响大的缺陷,接线

2 --- 接点缺陷,及时进行整改,增加重复接地、更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。

第四,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,把安全措施落实到了实处。

三、做好城区电力设施的保护工作。

近年来,我们城区出现了因汽车碰杆、风筝挂线、人为破坏城

区配电箱等而引发的停电事故,因此我们配电安装及运行人员利用一切机会,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义,配合公安部门开展打击破坏电力设施的专项整治活动,不断完善了电力设施保护的组织措施和技术防范措施,规范了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居

4 --- 设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结:

一、勤学苦练,努力夯实自身基础。

参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。

由于工作需要,98年5月我调到了

6 --- 公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。

二、基础提升,转换思想提高管理水平。

2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作:

(一)、加强配网的设备管理

第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志 保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、

8 --- 台断路器12组刀闸,实现缩小故障范围,减少停电面积和停电时间的目标。

第三、对变压器负荷定期进行监测;为防止变压器过负荷烧毁和三相负荷不对称而造成零线烧断或零线意外断脱,即而烧坏电器设备的故障。首先调整三相负荷是偏差不超过25%,根据巡视和监测中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。在我就任期间没发生因过负荷损坏变压器和三相负荷不对称而造成零线烧断或零线意外断脱,即而烧坏电器设备的故障。

第四,加强10kV线路防雷能力。为了掌握好雷区分布情况我汇总近多年来妙皇供电所所属配电线路的落雷位置、次数,并有针对性的对该杆段杆塔上加装避雷器,以泄除雷击过流。在原有避雷器的基础上对经过的雷区线路又新加装线路避雷器12组。大大加强了线路的

10 --- 变12台,彻底解决了用户反映的热点问题供电状况得到了根本改善。

第二、增加无功补偿,提高负荷功率因数:按照”分级补偿,就地平衡”的原则,采取集中与分散相结合的补偿方法。对功率因数低、无功负荷大的10kV大梭线、10kV屯村线在适当地点分别安装了补偿电容器,进行分散补偿,在配电变压器容量在250kVA的5台公变装设补偿电容器,同时建议和指导妙皇专变容量在100kVA以上的工业用户装设补偿电容器。采取以上补偿措施后,35kV妙皇变的4条10kV出线的功率因数均由原来的左右提高以上。

第三、将线损按线路按台区分解承包考核到人,定期召开线损专题分析会,找问题、找差距、找对策,使线损管理工作形成分工负责、齐抓共管、分级管理、责任到人的综合管理体系。

第四、开展营业普查,加强抄核收管理,做好降损工作:要求抄表人员查帐卡、查倍率、查电表及接线为主,做

12 ---

2010年由于工作需要,本人先后担任市场与客户服务部和输变电管理所两部门的专职安全员,担负起所有辖区供电所和变电站安全监察及日常安全管理工作。这相对之前只管辖一个辖区,无疑是一个更大的挑战。

先后作为两个部门作为安全管理专责,我都是负责工程的施工方案审查及设备异动的审核及图纸管理工作。每一份方案我都能严格按照技术规范、安全措施、技术措施认真仔细审查,结合现场情况对施工人员进行安全技术交底,同时负责施工现场的安全监督工作,确保每项工程都能安全施工。在两个部门也都是负责“两票”的管理工作:每月对配电“两票”(现在是对输变电“两票”)情况进行统计、审核、分析,查找存在问题,并提出防范措施。每年负责“两措”的编写及制定配电(现在是输变电)的“元旦保供电”、“春节保供电方案”、“清明保供电方案”、“五一保供电方案”、“高考保供电方案”、“中秋、国庆保供电方

14 --- 小组成员,成长为35kV百丈变、35kV马坪变、35kV百妙线、35kV庆水线的验收小组的负责人。在公司的输变电业务中发挥着越来越大的作用。

四、换位思考,教与学的双重考验;

本人工作多年来,具有一定技术理论知识和实践工作经验,并具有一定业务培训指导水平,在2011年至今都被聘为我公司的内训师,负责配电类的培训。同时参加过公司2011年县级供电企业培训管理者与培训师体验式培训班(第二期)和2012年xx网区兼职培训师培训班的培训。在聘为培训师后这几年开展过的一些培训:

2011年5月对xx供电公司参加广西电网公司“同心杯”农电配电设备检修技能竞赛的队员进行单臂电桥、双臂电桥的使用、10kV变压器台架附件装进行了培训。有一名队员取得了代表广西电网公司到贵阳比赛的资格。

2012年1月对供电所线损管理员进行线损管理知识:如何对线损四分报表

16 --- 理论的学习,勤奋工作,再接再厉,不断的在实际工作中锻炼自己,积累工作经验,提高业务能力和工作水平,为电力行业的发展做出自己新的、更大的贡献。

篇3:配电线路专业个人工作总结

配电线路专业个人工作总结

本人自2000部队转业至今一直从事配电线路运行、检修、故障抢修专业及供用电管理工作,在军队,主要从事机械及二次控制线路的工作,对1000V以上电压的线路比较陌生,刚接触配电线路专业对变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器、定型金具等很多电气设备都不知道是什么,甚至不知道怎么开展工作,要想熟练的开展工作,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,我是一边工作、一边学习、实践,不断充实自己的配电线路专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,从一个门外汉转变成一个合格的电力配电线路员工,现在对配电线路专业运行、管理、设备检修、

18 ---

第一,2008年针对我公司10kV潼沙路911线路配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:,改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。、经测试,射箭乡晒金用变压器的的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,年将28台变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。、在2011年灾后重建的城、农网改造中,根据太公镇供用电特点,组织开

20 --- 设备无渗漏、一类设备完好率100%。

第四,加强配网结构的研究,制定并落实了每年各节假日、政府重要会议、各企事业单位重要活动等的紧急救援预案,确保了供电区域各种活动的正常开展。

第五、为防止三相四线制用户因零线线径篇小,三相负荷不对称而造成烧断零线,即而烧坏电器设备的故障,根据巡视中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,增加重复接地、更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。

第六,认真建立和完善配电设备基础台帐,年在市公司各兄弟单位中,率先实行了利用数码相机现场拍照的一杆一卡线路台帐,在市公司专业互查和评比中,赢得了好评。

第七,积极开展小组和技术革新活动,年的课题《加强配电设备管理,降损节耗》,在本公司赢得了三等奖。针对

22 ---

近年来,我们×××出现了因汽车碰杆、风筝挂线、人为破坏×××配电箱等而引发的停电事故,因此我们配电运行人员利用一切机会,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义,配合公安部门开展打击破坏电力设施的专项整治活动,不断完善了电力设施保护的组织措施和技术防范措施,规范了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱等设施采取积极保护措施,一定程度上保证了×××配电网的安全运行。

四、优质服务

本着“人民电业为人民”的服务宗旨,认真贯彻“优质、方便、规范、真诚”的供电服务方针开展了优质服务工作。优质服务工作在配网专业占了很大比重,需要好多时间用在优质服务工作上,搞好这项工作也是企业经济效益、企业形象之所在。

24 ----

25

第6篇:配电线路专业技术总结

.配电线路专业技术总结

篇1:配电线路专业技术工作总结

配电线路专业技术工作总结

本人从事配电线路安装专业已有15个年头,而要想把架空线路、变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备装配好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,所以,我是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过多年的刻苦学习和实践,现在工作..页脚.

.起来还算是得心应手。

一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。

几年来,本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的安装、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、10V柱上开关、10KV电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的安装和运行经验。

二、加强配网的设备管理

..页脚.

.

第一,和同事一起针对城区配电线路旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:

(1)、改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设

备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的..页脚.

.接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。

(2)、经测试,城区公用变压器的的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,部分接地的电阻值已不符合规程要求,2007年将不合格变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。

(3)、是严把工程安装质量验收关,根据安装及验收技术规程要求,对城网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。

第二,积极开展各季安全大检查,结合安全性评价工作,对所辖配电线路..页脚.

.及设备认真巡视消缺,做到了充油设备无渗漏、一类设备完好率100%。

第三,为防止三相四线制用户因零线线径偏小,三相负荷不对称而造成烧断零线,即而烧坏220V电器设备的故障,根据巡视中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,增加重复接地、更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。

第四,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,把..页脚.

.安全措施落实到了实处。

三、做好城区电力设施的保护工作。

近年来,我们城区出现了因汽车碰杆、风筝挂线、人为破坏城

区配电箱等而引发的停电事故,因此我们配电安装及运行人员利用一切机会,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义,配合公安部门开展打击破坏电力设施的专项整治活动,不断完善了电力设施保护的组织措施和技术防措施,规了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱等设施采取积极保护措施,一定程度上保证..页脚.

.了城区配电网的安全运行。

四、优质服务

本着“服务党和工作大局、服务电力客户、服务发电企业、服务经济社会发展”的企业宗旨,认真贯彻“以人为本、忠诚企业、奉献社会”的企业理念。优质服务工作在配网专业占了很大比重,需要好多时间用在优质服务的工作上,搞好这项工作也是企业经济效益、企业形象之所在。因此自己也获得了分公司文明职工、职工代表等称号。

篇2:配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结

——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平

..页脚.

.

从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结:

一、勤学苦练,努力夯实自身基础。

参加工作的第一个岗位,是在线路..页脚.

.班。在老师傅的教导下,通过参加35kV象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。

由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职..页脚.

.工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。

2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验..页脚.

.收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。

二、基础提升,转换思想提高管理水平。

2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活..页脚.

.动。主要做了以下几方面工作:

(一)、加强配网的设备管理

第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共贴宣传画100余,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志 保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区安放 “禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200..页脚.

.多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

登、高压危险”警示牌等200余块。切实加强了自身基础建设,确保电力设施安全运行。三是以台区为单元,以管理的地域为界限,对维护的10千伏线路和变压器区域清障工作责任到人,做好巡查登记,确保检查到位、清理到位,使我所的电网多年来均处于良好运行状态。

第二、优化配网结构,认真对配网结构进行研究,在线路关键节点加装开关或刀闸;控制每段的用户数,缩小检修作业区的停电围,有效改善配电网调度灵活性和供电可靠性;对用户多线路..页脚.

.长的两条10kV线路进行了分段,并在较长的分支线路也加装分支断路器,短的分支线加装刀闸,几年来共加装了4台断路器12组刀闸,实现缩小故障围,减少停电面积和停电时间的目标。

第三、对变压器负荷定期进行监测;为防止变压器过负荷烧毁和三相负荷不对称而造成零线烧断或零线意外断脱,即而烧坏电器设备的故障。首先调整三相负荷是偏差不超过25%,根据巡视和监测中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。在我就任期间没发生因过负荷损坏变压..页脚.

.器和三相负荷不对称而造成零线烧断或零线意外断脱,即而烧坏电器设备的故障。

第四,加强10kV线路防雷能力。为了掌握好雷区分布情况我汇总近多年来妙皇供电所所属配电线路的落雷位置、次数,并有针对性的对该杆段杆塔上加装避雷器,以泄除雷击过流。在原有避雷器的基础上对经过的雷区线路又新加装线路避雷器12组。大大加强了线路的防雷能力。同时在每年的春检期间,对全部杆塔、避雷设施做接地电阻试验。对接地电阻不符合规定的限期6月底前消除完毕。通过以上办法,共消除了不符合规定的接地位置10余处。通过以上..页脚.

.措施,xx供电所配电线路由2008年之前的由于雷击导致的跳闸次从年均7次降到1次,有效的保证了配电线路的安全运行。

(二)、强化线损管理提高经济效益

安全经济,多供少损是供电企业主题,也是供电所的主要工作。节能降损是一项综合性工作,需要从技术和管理俩方面抓,技术改造是降损的基础,经营管理是降损的关键。

第一、合理规划,认真组织实施:以小容量、密布点、短半径为原则,对xx乡56个农电台区中存在线路的布局和结构不合理、运行时间长,线径细、损耗高的线路进行改造,几年来,共整..页脚.

.改架设10kV线路10公里,低压线路近50公里,新增变压器布点2台,更换配变12台,彻底解决了用户反映的热点问题供电状况得到了根本改善。

第二、增加无功补偿,提高负荷功率因数:按照”分级补偿,就地平衡”的原则,采取集中与分散相结合的补偿方法。对功率因数低、无功负荷大的10kV大梭线、10kV屯村线在适当地点分别安装了补偿电容器,进行分散补偿,在配电变压器容量在250kVA的5台公变装设补偿电容器,同时建议和指导妙皇专变容量在100kVA以上的工业用户装设补偿电容器。采取以上补偿措施后,35kV妙皇变的4条10kV出线的功率因..页脚.

.数均由原来的左右提高以上。

第三、将线损按线路按台区分解承包考核到人,定期召开线损专题分析会,找问题、找差距、找对策,使线损管理工作形成分工负责、齐抓共管、分级管理、责任到人的综合管理体系。

第四、开展营业普查,加强抄核收管理,做好降损工作:要求抄表人员查帐卡、查倍率、查电表及接线为主,做到“情况明、计量准”,严格按照规定日期完成抄收工作,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄,禁止出现错抄、不抄现象。提高

了抄收准确性和计量准确性。

第五、依法治电,深化反窃电工作:..页脚.

.开展《电力法》及相关《条例》的宣传教育活动,组织人员在城区及乡村、集市等公共场合向群众进行依法用电宣传教育。并结合线路的损失情况有计划、有目标进行突击检查,不定期进行24小时的用电监察。仅在2008年度我所就查处了4个窃电用户,追回2万多元的电费。使窃电分子无可乘之机,窃电现象减少。

在我担任所长的几年里,从未发生过服务投诉举报事件,从未发生过触电伤亡事故。,线损率从过去的15%降至现在的7%,电费回收率100%,客户满意率100%,设备完好率100%。

三、岗位转换,从不同角度看事情、..页脚.

.干工作;

2010年由于工作需要,本人先后担任市场与客户服务部和输变电管理所两部门的专职安全员,担负起所有辖区供电所和变电站安全监察及日常安全管理工作。这相对之前只管辖一个辖区,无疑是一个更大的挑战。

先后作为两个部门作为安全管理专责,我都是负责工程的施工方案审查及设备异动的审核及图纸管理工作。每一份方案我都能严格按照技术规、安全措施、技术措施认真仔细审查,结合现场情况对施工人员进行安全技术交底,同时负责施工现场的安全监督工作,确保每项工程都能安全施工。在两个部门也..页脚.

.都是负责“两票”的管理工作:每月对配电“两票”(现在是对输变电“两票”)情况进行统计、审核、分析,查找存在问题,并提出防措施。每年负责“两措”的编写及制定配电(现在是输变电)的“元旦保供电”、“春节保供电方案”、“清明保供电方案”、“五一保供电方案”、“高考保供电方案”、“中秋、国庆保供电方案”,以及象州县政府各项重要活动的保供电方案,确保节假日和各项活动的正常可靠供电。

不同的是,在市场部负责的是配电方面的工作,对于我来说是做了13年的工作;和在供电所不同是看问题的角度不一样了。原来都是从一个所来考虑问..页脚.

.题,而现在要考虑十一个所的安全生产问题。为了规各个供电所的配网运行检修作业,2010年负责编写了公司部分配网运行检修作业指导书。

输变所,在我公司是个新成立不久的部门,相对输变所来说我也是个新手。为了能更快进入角色,从到输变所的第一天起,我不怕苦不怕累,每天跟着班组深入一线。一条一条线路,一个一个变电站进行巡视维护,并和自己原有的知识进行对比。不懂就问,同时不厌其烦的翻书本对规程来解答自己遇到的问题。很快就得到了同事们的认可。自己也从35kV庆中线、35kV庆大线、35kV中平变、35kV象寺秀线改造工程的验收..页脚.

.小组成员,成长为35kV百丈变、35kV马坪变、35kV百妙线、35kV庆水线的验收小组的负责人。在公司的输变电业务中发挥着越来越大的作用。

四、换位思考,教与学的双重考验;

本人工作多年来,具有一定技术理论知识和实践工作经验,并具有一定业务培训指导水平,在2011年至今都被聘为我公司的训师,负责配电类的培训。同时参加过公司2011年县级供电企业培训管理者与培训师体验式培训班(第二期)和2012年xx网区兼职培训师培训班的培训。在聘为培训师后这几年开展过的一些培训:

2011年5月对xx供电公司参加广..页脚.

.西电网公司“同心杯”农电配电设备检修技能竞赛的队员进行单臂电桥、双臂电桥的使用、10kV变压器台架附件装进行了培训。有一名队员取得了代表广西电网公司到比赛的资格。

2012年1月对供电所线损管理员进行线损管理知识:如何对线损四分报表进行分析、如何降损培训。使员工很好的掌握了相关的知识,为我公司线损率处于来宾网区领先水平做出了贡献。

2013年3月将自己在2012年农网配电技能人员培训示班上学到的规技能传授给了供电所相关配电技能人员。

2013年5月对xx供电公司申报2012年度配电线路工种高级工进行更..页脚.

.换10kV线路耐整串绝缘子、10kV单回直线杆安装双担顶担、10kV配变绝缘测试进行培训。

我所培训的学员,现都分布在xx供电公司的各个岗位,一部分成为了公司技术骨干,为公司的技术人才培训、发展也作出了贡献。

以上就是我这些年来的专业技术工作总结,总之,过去的工作中,在领导的关怀和同事们的支持下,经过不断努力,取得了一定的成绩,专业知识和综合素质也都有了较大提高。但我清楚地认识到,在新的形势下,今后我还需不断地加强理论学习,尤其是新技术、新理论的学习,勤奋工作,再接再厉,不..页脚.

.断的在实际工作中锻炼自己,积累工作经验,提高业务能力和工作水平,为电力行业的发展做出自己新的、更大的贡献。

篇3:配电线路专业个人工作总结

配电线路专业个人工作总结

本人自2000部队转业至今一直从事配电线路运行、检修、故障抢修专业及供用电管理工作,在军队,主要从事机械及二次控制线路的工作,对1000V以上电压的线路比较陌生,刚接触配电线路专业对变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器、定型金具等很多电气设备都不知道是什么,甚至不知道怎么开展工作,要想熟练的开展工作,..页脚.

.就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,我是一边工作、一边学习、实践,不断充实自己的配电线路专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,从一个门外汉转变成一个合格的电力配电线路员工,现在对配电线路专业运行、管理、设备检修、维护等工作成为了一名行家里手。

一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。

刚从部队转业到电力行业,在业务技能方面一无所知,但通过部队的培养,凭着一股坚忍不拔的意志和刻苦钻研的精神,从最基本的学起,认知电力设备、金具材料,蹬杆作业。。。。。 利用书本、..页脚.

.向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。

二、加强配网的设备管理

第一,2008年针对我公司10kV潼..页脚.

.沙路911线路配电线路旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:,改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。、经测试,射箭乡..页脚.

.晒金用变压器的的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,年将28台变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。、在2011年灾后重建的城、农网改造中,根据太公镇供用电特点,组织开展元坝区太公镇配电供电网络勘查、设计、图纸绘制工作,为城、农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对城、农网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。

..页脚.

.

第二,认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备早、晚峰负荷测量和电压测量,及时调整公变容量,使公变在额定输出电流的%左右运行,⒊年沛×××没有发生一起因过负荷而烧坏公变的事故,同时结合一年中夏冬季节的高峰用电期,制定迎峰渡夏和迎峰渡冬的相应措施,增加夜巡和特巡次数,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠运行。

第三,积极组织开展各季安全大检查,结合安全性评价工作,对所辖配电线路及设备认真巡视消缺,做到了充油设备无渗漏、一类设备完好率100%。

第四,加强配网结构的研究,制定..页脚.

.并落实了每年各节假日、政府重要会议、各企事业单位重要活动等的紧急救援预案,确保了供电区域各种活动的正常开展。

第五、为防止三相四线制用户因零线线径篇小,三相负荷不对称而造成烧断零线,即而烧坏电器设备的故障,根据巡视中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,增加重复接地、更换大规格零线,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。

第六,认真建立和完善配电设备基础台帐,年在市公司各兄弟单位中,率先实行了利用数码相机现场拍照的一杆..页脚.

.一卡线路台帐,在市公司专业互查和评比中,赢得了好评。

第七,积极开展小组和技术革新活动,年的课题《加强配电设备管理,降损节耗》,在本公司赢得了三等奖。针对城网改造中新增的柱上开关无明显断开点的特点,本人要求在开关操作前后必须每相进行验电,验明开关操作分、合正常。但验电器的绝缘手柄都比较短,且在杆上来回传递比较麻烦,本人就将验电器进行改造,与绝缘操作棒进行配合使用,人员登杆时只需将验电器的头部装在工作服的口袋里,操作后将绝缘棒倒过来装上即可,这样即增加了绝缘棒的有效长度,又确保了人身与带电体..页脚.

.的安全距离,实践证明,使用起来很方便,即节省了操作时间,又确保了操作验电的安全。

第八,严格遵守安全生产纪律,加大配电抢修和日常维护中现场的安全工作,杜绝违章行为,积极开展创建“无违章班组”、“无违章个人”活动,把安全措施落实到了实处,近几年本人带领的配电班

均被本公司评为安全生产先进集体。

三、做好×××电力设施的保护工作。

近年来,我们×××出现了因汽车碰杆、风筝挂线、人为破坏×××配电..页脚.

.箱等而引发的停电事故,因此我们配电运行人员利用一切机会,向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义,配合公安部门开展打击破坏电力设施的专项整治活动,不断完善了电力设施保护的组织措施和技术防措施,规了各类安全标示,警示标志,特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电箱等设施采取积极保护措施,一定程度上保证了×××配电网的安全运行。

四、优质服务

本着“人民电业为人民”的服务宗旨,认真贯彻“优质、方便、规、真诚”的供电服务方针开展了优质服务工作。..页脚.

.优质服务工作在配网专业占了很大比重,需要好多时间用在优质服务工作上,搞好这项工作也是企业经济效益、企业形象之所在。

..页脚.

第7篇:电力公司架空输电线路工作总结

一、基本情况

(一)架空输电线路专业工作组织机构及主要人员状况

截止2010年12月18日,南充中心线路专业人员共26人,其中,中心线路分管副主任1名,线路运行与检修技术主管1名,线路运行与检修人员24名。中心现设线路运检一班、线路运检二班两个专业班组,具有登塔检修作业能力5名,新进人员6名。 (二)所辖线路基本情况

目前,中心所辖线路共10条,长度共计公里,杆塔1144基。线路走廊经过南充市高坪区、顺庆区、嘉陵区、西充县;达州市渠县、达县;广安市广安区、岳池县。其中500kV南谭一、二线,500kV南黄一、二线四条线路为华中网公司资产,现由四川省公司代维。 (三)新投运线路基本情况 无

二、运行管理主要工作情况

(一)线路专业管理工作主要情况

2010年中心注重和夯实基础管理工作,相继出台或完善了南充中心《巡视管理办法(试行)》、《特殊巡视实施细则(试行)》、《缺陷管理制度(试行)》、《群众护线实施细则(试行)》、《线路运检班班组建设标准(试行)》等规章制度,通过抓基层、抓基础、抓基本功来促进管理水平的提高。

中心对每月、每季度线路工作进行分析和总结,扎实召开线路运行分析会,梳理上月线路工作情况,分析线路缺陷性质,落实缺陷处理方式和责任人,布置下月重点工作,此外,中心严格执行检修班前、班后会,每次停电检修后都认真进行分析、总结,为全年安全、顺利完成10条线路检修夯实了基础。 (二)线路运行维护情况 (1)周期性巡视工作

一是坚持周期性标准化巡视工作。巡视时要求对设备本体、附属设施和外部环境进行检查,严格按照《线路标准化巡视卡》中的巡视内容和项目进行检查,对发现的问题按照标准进行分类记录。

二是坚持巡视责任制,对线路巡视实行定线、定岗、定员,每条线路明确了定期巡视的人员,并对巡视到位率与经济效益挂钩,对巡线不到位情况严格进行绩效处罚。同时,在年底开展了线路交换巡视工作,换人、换线,有效地弥补了长期定线、定员巡视的不足。

三是坚持巡视与处缺相结合,发挥运检合一优势。对于不需停电的缺陷,安排巡视人员在周期巡视中一并处理,不仅节约了运维成本,而且提高了线路消缺效率。

四是加强周期性巡视质量,履行班长、专责、分管主任的分级监督巡视工作,严格执行巡视考核制度,并在巡视中使用数码照相、GPS数据定位采集等手段加强运行管理。 (2)特殊巡视工作

根据季节性特点有针对性地开展了线路特巡工作。在迎峰度夏和迎峰度冬期间相继对电厂送出线路500kV广黄一、二线,川渝断面线路500kV黄万一、二线开展了特殊巡视。特殊巡视中广泛应用红外测温等技术手段,重点观测主要受力部件的发热情况;开展了重要交叉跨越、构筑物净空距离、对地距离、风偏距离的实测;注重对外部隐患的发现,及时处理了外部施工等隐患。

根据线路专项工作,开展了专项巡视。防洪防汛期间,安排专项巡视组对中心线路的重要跨越、过江塔基、拉门塔进行了专项巡视;为防止地质灾害带来的线路威胁,对线路辖区内的线路开展了地质灾害清理专项巡视,并细分了悬崖、峭壁、危石、垭口、河谷、水田、采矿区等地质灾害区段,进一步完善了中心地质灾害区段台账;为防止冰冻雨雪天气可能带来的影响,组织对500kV黄达线、500kV巴达线的设计冰区和高海拔杆塔进行了防覆冰专项巡视。 为保证检修质量和严格缺陷闭环管理工作,中心把检修前的诊断性巡视与查勘工作相结合。停电检修工作前,认真组织进行了线路诊断性巡视,充分了解、掌控、判断线路运行工况和隐患缺陷情况,有力保证了检修工作的开展。 中心专责坚持每月至少参加1次线路巡视工作,对线路周期性巡视工作进行摸底和抽查,组织进行大型检修前的诊断性巡视,以便深入了解各线路的运行状况和巡视人员的工作情况,由点到面更好地指导实际巡线工作。 中心领导不定期进行监察巡视,对巡视效果和质量进行检查,并对线路巡视工作提出指导性意见。 (3)通道管理工作

中心今年大力开展线路通道整治工作,结合公司通道专项整治,消除了通道全部严重和危急缺陷,对线路通道树竹进行砍剪、修枝共5300余根,有效防止了因通道超高树竹放电而引发线路接地、烧伤导线等事故。 (4)电力设施保护工作

中心始终把对电力设施的保护工作作为中心线路管理的基础工作之一来抓牢抓实,加大电力设施技保护的力度。因地制宜地将技防、人防、物防结合起来,建立电力设施保护工作长效机制,为电网安全运行创造良好的环境。一是针对危及电力线路的行为,中心先后多次次向相关责任单位和责任人发出书面《安全隐患告知书》和《整改通知书》,并通过向“三电办”、经济局、安监局等政府职能部门发出安全隐患函件等方式,积极争取政府支持和干预,有效预防和制止了多起线路保护区内建房特别是500kV南谭二线57#—58#档内修建大型养猪场等事件。二是通过召开电力设施保护座谈会的形式,加强与地方政府的沟通联系,建立中心、政府、群众“三级网络”机制,对有效打击电力设施犯罪,制止单位或个人在线路保护区内违规修建构筑物等行为有重要意义。三是中心结合安全生产月活动,进一步加大了电力设施保护工作的宣传力度,制作了各种宣传资料,并深入场镇、乡村,开展电力设施保护宣传,取得了较好的效果和较大的影响力。 (5)群众护线工作

中心稳步推进和完善群众护线体系,始终坚持“群众护线为线路运维的必要补充”的理念,依托而不依赖群众护线这股力量,通过合理的误工补偿和适当的奖励,激发群众护线员的工作积极性。充分发挥地域优势,在线路沿线及更大影响范围内,调动和发挥人民群众的力量对电力设施进行宣传和保护,对线路异常情况及时掌握现场直接、直观的第一手资料,弥补了周期性巡视和特殊巡视的时间间隙;开展了相关培训工作,进一步发挥群众护线现场监督员、情报员、维护员、宣传员、协调员、侦查员的作用,提高线路运行效率和功效。同时制订《群众护线管理制度》,《输电线路巡视到位考核办法》等一系列的考核制度,规范护线工作,确保护线队伍稳定和护线质量的稳步提高。

今年,南充中心群众护线工作多次受到上级好评,群众护线效果特别是在“”洪灾和500kV南谭二线因山火跳闸故障查找中得到了充分的展现。 (三)线路大修、技改工作

2010年南充中心线路专业共下达大修计划8项,分别为500kV巴南线大修、500kV 南谭一线综合防雷系统安装、500kV南谭二线大修、500kV黄达线大修、500kV巴达线大修、500kV巴达线标准项目大修、500kV巴南线标准项目大修和500kV线路智能驱鸟装置安装。根据项目实际情况,采用委外作业和中心人员参与质量全程监督的方式,保证了大修工作进度和质量。截止12月20日,中心今年所有大修项目已办理竣工决算。 (四)线路状态检修工作情况 1、截至2010年底,南充中心开展输电线路状态检修合计10回,总长度。其中,正常状态2回,,占%;注意状态5回,,占%;异常状态2回,,占%;严重状态1回,,占%。

2、中心线路专业按照超(特)高压公司安排,对所辖10条线路进行了状态检修初评。在整个过程中,严格执行状态检修五大体系,逐一收集整理相关资料和文件,建立线路运行、检修和检测等状态检修基础数据,按照《架空输电线路状态检修实施细则》对线路进行评分,得出了班组、中心初评报告及检修建议。对此,省公司状态检修验收组给予了充分肯定,特别是对线路基础数据管理和工器具房布置做出了较高评价。但在开展状态检修过程中,我们也发现了一些共性问题,比如部分单元评价分值不合理、线路总体评价常因个别一般缺陷而被判断为注意或异常状态等。

(五)专项技术工作 1、防雷工作

南充中心始终坚持将输电线路防雷工作作为降低线路跳闸率,提高线路可靠性,保证500kV电网安全稳定的核心专业工作之一。注重在运行、检修、管理手段、技术应用层面全面贯彻实行线路综合防雷。主要表现在:

(1)在线路日常巡视过程中,加强对防雷设备和接地装置的检查巡视,对发现的问题及时处理消缺,保证防雷设施完好。中心先后对12处接地线受外力破坏导致外露情况予以了及时消缺处理。

(2)在线路停电检修工作中将保证线路外绝缘水平作为重点工作内容之一。2010年,先后利用停电检修机会更换自爆绝缘子167片,充分保证线路外绝缘良好。

(3)今年,中心完成了对所辖线路接地网普测工作,根据摇测情况,陆续开展了500kV南谭二线54基、巴南线60基接地网整治工作。根据整治杆塔接地体形式,在充分考虑冲击电流对外延接地体电感效应的情况下,采用Φ12热镀锌圆钢增加增长接地体,合理选择接地体铺设位置,严格把关接地体焊接工艺和埋深度,保证了接地网整治工作有效开展,对于降低线路接地电阻起到了良好的效果。

(4)中心通过对沿坡、山顶、跨沟(河)等易受绕击雷杆塔的统计,结合雷电定位系统数据,先后对500kV南谭一、二线,巴达线,黄万一、二线、巴南线等加装防绕击避雷针940支,杆塔侧向保护针80支。2010年7月,黄万一线移交过程中,相继2次在雷雨天气下跳闸,通过变电站故障录波测距和故障登塔巡视结果显示,故障点均在未安装防绕击避雷针的重庆段,可见,安装防绕击避雷装置对于500kV线路防雷效果明显。

明年,中心将继续开展部分线路的接地网改造和加装避雷针工作,采取综合防雷措施,进一步提高线路防雷能力。 2、防外力破坏工作

中心针对外力破坏事件,采取了以下措施:一是加大宣传力度,建立群众联防机制。对易被盗区、炸石区、取土区等外破多发区域采取定点宣传、群众护线等形式做好供电保障工作。二是加强汛期前隐患排查,增加特殊时期巡视力度和频度,掌握所辖线路地质灾害情况,并开展了护坡保坎等设施大修。三是加强与沿线政府、公安机关的密切联系,避免工程作业破坏,消除线路保护区内违章植树、建房等运行隐患,配合公安机关严厉打击盗窃破坏行为。四是提前做好线路沿线施工作业安全告知和协调工作,面对南大梁高速公路及兰渝铁路穿越线路施工,中心积极联系公(铁)路建管单位、多次与其负责人进行交流协商,核实工程设计施工对线路的影响,督促施工单位采取有效的安全措施,保证施工作业安全。 3、防污闪工作

一是完善了10条线路1144基杆塔的污染源、污区分布、外绝缘配置工作。

二是利用停电检修的机会对27基81片绝缘子进行了盐密取样,对500kV巴南线,广黄一、二线,南黄一、二线全线,黄万一、二线全线以及500kV巴达线、南谭一、二线部分区段进行了绝缘子防污清扫。 三是按照国网公司要求,对500kV巴南线共计4串复合绝缘子进行了更换抽检工作。 4、防覆冰、舞动等工作

为防范低温雨雪冰冻天气可能带来的灾害,提高线路在微气象区抗击恶劣自然灾害的能力,做好应急防范措施,充分保证迎峰度冬期间的电网和设备安全,提高应急响应和应急处理的及时性和有效性,保证应急工作反应及时、处理有效、措施齐备、安全高效,南充中心做好了防覆冰、舞动的十项措施。一是在冰雪天气来临前,对中心所辖区域内的500kV线路进行防覆冰专项巡视和诊断性巡视,及时发现、排查缺陷隐患情况,并按照轻、重、缓、急的原则处理缺陷,完成缺陷闭环管理,充分保证输电线路的健康水平。二是深化线路隐患排查,开展通道整治“回头看”工作,对可能覆冰区段提高树竹砍伐标准。三是进一步深化梳理划分确定线路的特殊区段和重点杆塔,重点把握地质灾害区、外力破坏区、易盗区、重污区、覆冰区杆塔的运行工况,对重要跨越杆塔、过江塔、拉门塔、大档距、双回塔进行重点巡视和检查。四是对高海拨区段500kV黄达线118#-154#及500kV巴达线河岛上的塔段进行重点检查和延伸巡查。五是充分利线路停电检修机会,开展电气缺陷消缺工作。六是开展对重载、重负荷线路的红外测温工作,加强对导线接续金具、耐张金具的红外测温工作,并根据测温情况安排跟踪检测或检修工作。七是密切跟踪天气变化,与地方气象部门签订气象服务协议,充分利用中国天气在线等信息手段,提前掌握天气变化情况,做好

电力公司年度架空输电线路工作总结

气温预测工作。八是保证恶劣气象条件下的特殊巡视。九是对群众护线员进行覆冰常识的培训,提高在恶劣气象条件下信息反馈的及时性。十是做好抢险设备物资的准备工作,在低温天气到来前完成了对抗冰防护用品、除雪工具、检修工机具、备品备件和照明设备的准备。 5、防风偏工作

中心结合通道专项整治活动,对线路保护区内超高、风偏树竹进行了集中砍伐,同时,通过组织线路风偏知识培训讲座,使巡视人员加深了对风偏的认识,避免了个别人员对风偏认识的误区,为通道整治过程中正确判断树竹隐患打下了基础。 6、防鸟害工作

根据线路地域分布的特点,重点对线路沿线的鸟类活动范围、区域进行收集,对其活动规律进行观察,并建立了观察记录。对鸟类活动密集区段,进行了记录。在巡视和检修过程中强调对线路沿线鸟窝的拆除,特别是对杆塔绝缘子上方的鸟窝及时进行了拆除,防止因鸟粪造成绝缘子闪络,同时,利用大修资金,开展防鸟害工作,先后对500kV黄达线、洪南线、巴达线安装智能驱鸟装置。 7、防山火工作

今年中心发生的一起因山火引发的线路跳闸事件,引起了公司和中心对防山火工作的高度重视。中心通过掌握输电线路沿线政府和农民烧山、用火情况及对线路山火易发区的统计,充分发挥输电线路群众护线员的作用,在当地建立以护线员为主、广大群众积极参加的防山火的预警机制。建立与当地政府、消防等的山火联动机制。加强与沿线政府的沟通,采取发放电力设施保护书籍和印制年历的方式,加强对沿线农民的宣传,防止违规烧山、用火可能对线路造成的危害。 (六)基建工程 无

(七)线路培训工作

第8篇:送电线路专业技术总结1

送电线路专业技术总结

在过去的八多年里,我一直从事送电线路运行、检修工作;作为一名一线生产者,实现安全生产是第一要务,良好的执行力是落实电网大政方针,是完成公司生产任务及领导安排的任务的保障,保证圆满完成任务,保质保量是执行力最好体现。良好的专业技能、强烈的责任心和使命感是实施的成败,饱满热情和认真负责的信念,让我更好的完成每次工作。在长期的工作中,我用自己辛勤的汗水换来了大量的宝贵的线路实践经验。工作之余,我又经常自习线路相关书籍,以及经常参加一些培训工作,从而大大增加了自己理论知识,使自己在线路专业知识方面不断提高。下面主要总结我在过去八多年里一些工作业绩。

一、政治思想方面

本人自参加工作以来,思想上一直积极要求进步,遵纪守法、崇尚科学,政治坚定,思想进步,在日常工作、生活中注意不断提高自己的政治素质,始终坚持和落实科学发展观,具有强烈的创新意识、效益意识和安全意识,坚持以科技进步为依托,积极参与技术攻关,多项成果在国家级评选中获奖,为企业的发展、安全生产做出积极贡献。具有良好的团队精神和职业素养,工作上严格要求,生活上相互关心,在职工中具有很高的威信。

二、管理及专业特长方面

(一)抓好安全生产,确保电网安全运行

始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。以开展“供电所安全性评价”活动为契机,结合安全周、安全月等多种形式的安全活动,加强安全思想教育,提高职工对安全生产重要性的认识,把“要我安全”转变为“我要安全”。让每个人切实从思想上把安全生产放到一切工作的首位,实现安全生产的可控、在控,杜绝了责任事故。坚持定期开展周末安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。为应对电网突发事件,组织修订了《所应急抢修方案》,组织进行了规模较大、涉及面较广的联合反事故演习,通过演习提高了所的整体协作能力,提高了全员处理突发事件的能力。

(二)加强电网设备管理

送电线路传输强大的电能,是所有电能的必经之路,保证送电线路的安全运行是每位线路工作者的职责。送电线路的检修、维护项目应根据设备状况及巡视、测试结果来确定,每年我都要参加大量的线路运行检修工作。根据我多年来从事送电线路的运行检修工作,总结出的送电线路的主要缺陷有:

1、杆塔拉线与基础:塔本体零件是否完备;零件有无锈蚀或松脱情况;基础护坡、排水沟有无崩溃、积水等等。

2、导线、避雷线:导线对外物的距离是否足够;有无断股、损伤或闪络的痕迹;腐蚀是否严重;有无杂物悬挂等等。

3、导线、避雷线连接件的问题:夹有无锈蚀及缺少部件;压接管和连接器是否有过热现象;跳线是否异常;防震金具是否滑走、绑线是否松脱等。

4、绝缘子及其金具:绝缘子串偏斜情况;是否有污秽、闪络、破损现象;连接金具及弹簧销子有无生锈或欠缺。

5、接地网的检查连接处是否严牢,引下线是否锈蚀;外露情况等。

6、保护区:树木等是否要修剪;是否在保护区内有修建房屋、筑路等;保护设施是否完好等。对一些小缺陷正常在巡视中处理掉;对另外停电才可清除的缺陷,只有在停电时清除;对一些重大缺陷,必须立即上报,及时处理。送电线路检修一般分为改进、大修和日常维护。

三、抓好现场安全管理,确保大修、技改无事故

我们每年的线路大修工作也是任务重,事情多,技术含量高。为了对现有的一些老线路进行修复或使线路保持原有的机械性能并延长其使用寿命,我们每年都安计划对一些老线路进行大修。例如我负责了110KV建集线改造工作、220KV十温I线、十建线等大修工作等。

我还参加了大量的送电线路改造工程并多次单任项目经理。线路改进主要是为了提高线路安全运行性能,提高线路输送能量,改善劳

动条件,而对线路进行改进或拆除的检修工作。如更换线路导线,多雷区加装避雷线,增加绝缘子或将普通绝缘子更换为合成绝缘子,将线路砼杆更换为铁塔等。

以上是本人在送电线路专业工作的小结。在长期的实践工作,我不断总结经验,学习施工新经验、新方法,使自已的技术业务水平不断提高。三人行必有我师,我坚信在日常的工作中相互学习、相互请教,自已的业务水平必定能更上一层楼。活到老,学到老,知识无限的,学习是不可停止的。总之,自己利用多年来所学的专业技术知识在生产实践中做了一些实际工作,具备了一定的技术工作能力,但仍存在着一些不足,在今后的工作中,要树立终身学习的观念,强化管理、开拓创新,推动供电所管理工作再上新台阶,促进自己专业技术水平不断得到提升。