机房装修工作汇报(共7篇)

工作汇报 时间:2021-07-07
【www.wendang123.cn - 工作汇报】

第1篇:机房装修工作总结

机房装修工作总结() 目录

正文第一篇:机房装修工作总结

全省农村信用社科技工作会议就要圆满结束了,今天上午,张主任代表省联社信息化建设工作领导小组作了《统一思想、凝神聚力,全面加快我省农村信用社科技工作步伐》的报告,他结合中外银行业信息化建设工作发展的形势,总结分析了我省农村信用社科技工作的成绩、现状和差距,提出了今明两年科技工作的目标、重点和要求。在张主任报告之后,与会的同志们进行了认真的讨论,大家一致认为张主任的讲话指导思想明确,目标任务具体,工作措施得力,具有很强的指导性和操作性,为今后一个时期全省农村信用社科技工作指明了方向。今天下午,省联社与各市农信办签订了《河南省农村信用社电子化建设工作目标责任书》,进一步落实了今年各市电子化建设工作的任务和责任。下面,我根据省联社信息化建设领导小组的意见,再讲三个问题:

一、会议取得的主要收获

(一)统一了对我省农村信用社电子化建设模式的认识。目前,全国农村信用社计算机网络建设方面,主要有两种类型,一类是采取分散的形式,另一类是建立省级网络中心,实现全省数据大集中。张主任在报告中明确指出我省农村信用社电子化建设将采用数据大集中的模式。在讨论中大家一致认为采用这种模式至少有三个方面的好处:一是有利于业务提升与扩展。如果采取分散方式,就无法进行全省业务的通存通兑,无法进行24小时全天候的业务运行,无法进行新业务的尝试与拓展。而实现数据大集中为各项新业务的开展搭建了平台,每个农信社的服务对象可以扩展到全省。二是有利于提高效率。如果采用分散模式,每个数据

中心的设备无法与集中模式的设备相比,存储效率和业务系统的性能都比较低下,直接影响交易的时间和速度。而采用大集中模式,单笔业务处理时间可以达到3秒左右,明显提高了效率。同时,数据大集中后,可以通过仓库技术,为各级领导提供科学的、适时的决策依据,提高综合管理水平。三是有利于节约建设资金。采用大集中的模式,除了节约基础投资外,在开办新业务方面也可以减少大量投资,例如各个农信社都独立进入银联的话需要大量资金,而采取集中的方式则只需一个接口。因此,大家一致认为采用数据大集中模式是一个正确的决策。

(二)明确了我省农村信用社电子化建设的方向。张主任在报告中指出我省农村信用社电子化建设的目标是:通过2—3年的努力,把我省农村信用社建设成为一个以数据大集中为前提、以完善的综合业务系统为平台、以数据仓库为工具、以信息安全技术为保障的现代化金融企业。这一目标分三步实现:第一步,xx年底前完成郑州、南阳等6个试点市的联网工作,开办通存通兑和信用卡业务。第二步,xx年6月底前完成全省其它市的市级局域网建设工作,年底实现全省联网,全面运行新一代综合业务系统。第三步,以数据大集中为平台,利用数据仓库技术和信息技术,实现业务与管理创新:逐步开发盈利能力管理(全面成本管理)系统、决策支持系统、自动化办公系统、视频会议系统、语音电话系统等,逐步开展投资、证券、咨询服务、信息服务等现代银行业务。讨论中,大家认为这一规划,既实事求是、切实可行,又着眼未来、前景宏大。实现这一目标,必将带来我省农村信用社的跨越式发展。

(三)增强了完成全省农村信用社电子化建设任务的信心。当前,我省农村信用社推进网络化、信息化建设虽然面临一定的困难,但是在讨论中大家认为我们具有很多有利的条件:一是随着我省农村信用社改革的深化,各项业务快速发展,经营效益大幅度提高,这是加快电子化建设的基础和资金保障。截至今年8月底,我省农村信用社各项存款余额已达到1693亿元,比年初增加241亿元,增幅为%,比去年同期多增加亿元。人民币存款余额居全省金融机构第一位,完成省政府下达年度目标新增

争,而是快鱼吃慢鱼式的竞争,谁能抢得科技水平的制高点,谁就能获得发展的先机。近年来,各级领导进一步认识到了这样的压力与挑战,加强了电子化建设的组织与领导,制定了科技工作的发展规划,加大了对硬件设施的资金投入。目前,我省农村信用社营业网点计算机覆盖率已达到了94%。但是,由于科技人才的相对匮乏和员工队伍文化素质的相对低下,造成了当前我们的计算机应用水平与其它金融机构尚有较大的差距。二是我省农村信用社转换机制、深化改革的迫切需要。农村信用社深化改革工作的重点是:加快产权制度和管理体制改革,促进经营机制转换,提高支农水平。去年9月份以来,在省委、省政府的正确领导和地方各级政府的大力支持下,我省深化农村信用社改革工作进展顺利,目前已取得了阶段性成果。截止8月底,135家联社获得专项央行票据亿元,占全省145家联社数的%;唐河、新野、新县3个县联社以县为单位统一法人试点工作已经完成,另外18家县级联社统一法人试点筹备工作正在进行;清收不良贷款工作成效明显,全省农信社共清收不良贷款116亿元,占xx年清收计划42亿元的2xx%。同时,各项扶持政策得到了较好落实。在体制初步健全后,转换经营机制,创新业务模式是农信社业务发展的必然趋势。从发展战略看,农信社的主要业务战略定位于服务三农,这是农信社经营工作的基本出发点。从服务对象看,农信社的客户主要定位于农民和个体工商户,这些客户具有分散、资金规模小、信用状况好等特点,农信社的业务创新应坚持以这些客户为中心,进行产品开发和营销。从业务模式来看,农信社的产品面向农村,除进一步做好存款、贷款等基本业务外,将逐步推广卡业务、通存通兑业务、中间业务、电话银行业务等。从管理机制看,农信社需要尽快转换经营机制,完善内部管理制度,规范业务工作流程和岗位监督,推行严格的问责制,加强内部稽核审计,加快劳动用工制度改革等。在此基础上,通过建立一种动态的激励、约束、奖惩机制,使这些制度得到贯彻和落实,并最终形成一种固化的良性运作方式,促进农信社业务快速发展和经营效益的根本改善。但是,由于当前我省农信社电子化建设水平低下,经营机制转换及业务模式创新等工作尚难以有效开展,人员难以从具体工作中解脱出来。

第二篇:机房装修-工作报告 工作报告

20xx年1月1日至1月15号的工作报告如下: 公司备用机房装修,发电机组就位,一级消声器安装,排风口连接处理。

一,公司备用机房装修

第一次接触到装修这一方面,原先还不知道从何动手,只能在网上找找一些关与装修的资料。通过一些辅助资料的学习开始对公司备用机房的墙体、吊顶进行装修。墙体和吊顶的装修方式不同,一般做隔音墙是要通过对隔音板材的大小跟墙体的平方数进行运算,用木线在墙上打线,钻孔,安装主龙骨,然后再把隔音材料和板材安装上。而吊顶就不一样了,本次机房吊顶是用铝扣板吊顶,它用的龙骨种类较多,有螺杆固定架,主龙骨,三角龙骨,三角龙骨卡口。安装方式是通过对天花板平方数进行运算,依次在天花板上钻孔,装上螺杆固定架,把主龙骨装在固定架上,后再用三角龙骨卡口卡住三角龙骨,安装在主龙骨上,再将铝扣板扣在三角龙骨上面。

二,发电机组就位

由于公司备用机房的发电机基础是先砌好的,加上机房的本身面积不大,在第两台发电机基础那边又有一条主梁柱挡到,叉车很难进入,因此加大机组的就位难度。只能是在两个基础中间的地面上填上砖块,使地面与基础的高度一样,叉车才能通过第一个基础把第二台发电机放在第二个基础上。但是如果是放置砖块来

填平两个基础中间地面的话,人工劳力大,很难找得来那多大砖块,搬运是一个难题。后来,我们改用了木条,在两个基础中间的地面填上8条木条,高度相当,在木条上面盖上一块铁板已增加它的平稳性。解决叉车进入难题后,叉车按照原计划将第二台发电机通过第一个基础平面驶向第二个基础把第二台发电机就位,后撤离铁板与木条。再把第一台发电机就位,在两台发电机底座的固定孔上用冲击钻钻12mm的孔,锁上10mm的通胀螺丝,使发电机组固定在基础上。

三,一级消声器安装

将一级消声器,墙上的排烟管,与机组排烟口连接的排烟管分别套上隔热材料,在消声器两端连接口涂上红色硅胶后,把一端连接口与墙上的排烟管进行连接,确定排烟管插入消声器连接口有xx至xxmm时,锁上圆形抱箍。实现加紧连接口接合的密封性。再套上隔热材料。而别外一端是把事先焊接好的排烟管与机组排烟口连接,锁上螺丝固定后将把排烟管插入消声器连接口,同时也锁上圆形抱箍。套上隔热材料。整个消声器安装就完全了。四,排风口连接处理

发电机的排风口与墙体上的排风喇叭的连接处理,排风口与排风喇叭间隔的距离差不多有1xx至1xxmm,中间我们用的是软连接(绿色帆布连接)。在排风口、排风喇叭的四周按照原先测好的距离进行钻孔,披上裁好绿色帆布,在帆布放置铝压条,用铆钉固定。为了在以后开机时不会发生帆布摆甩的声音。在固定铆钉时,

应拉紧帆布后固定铆钉。

以上是本月15天来的工作情况,在工作过程中遇到的种种问题都是事先想不到,状况总在计划中变化,唯有在碰到问题的那一刻保持清醒的头脑,理智的思考,果断解决问题。

第三篇:标准机房装修工作内容 标准机房装修工作内容 一、装饰工程 2 3 4 5 6 7 8 9防尘、防静电漆;保温;吊顶天棚;墙、柱面彩钢板;防火玻璃隔断;防火门;全玻门;静电地板(通风板);设备承重架;

10不锈钢踢脚线; 11防火隔热窗帘; 12开放式桥架; 13鞋柜。 二电气系统工程 2 3 4 5金属线槽安装;金属线管安装;线路安装;照明灯具安装;应急灯具安装;

6 7 8疏散指示灯安装;开关插座安装;配电柜(箱)安装; 二、防雷接地系统工程 34 6 7等电位箱安装;户内接地母线安装;接地引出线缆(汇地母排安装;户内接地铜排安装;户内防静电铜箔带安装;输入防雷器安装(2级、3级);)安装;

四消防系统工程 第四篇:机房装修 机房装修 1、一般规定

·计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。

·室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。

·在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

·机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,然后对缝隙必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其他涂复施工时,其环境条件应符合材料说明书的规定。

·装修材料应尽量选择无毒、无刺激性的材料,尽量选择难燃、阻燃材料,否则应尽可能涂防火涂料。

2、吊顶

·计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。

·按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。

·吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。

·吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。

·固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。

·用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。

·螺钉间距:沿板周边间距1xx-2xxmm,中间间距为2xx-xxxxmm,均匀布置。 ·螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。·保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作。

·活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。

·安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清楚顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。

3、隔断墙

·无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,不不平的视觉效果。

·石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于xx0mm。

·竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。

·有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短xxmm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。

·安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。

·当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于2xxmm,板中部间距不大于xx0mm,均匀布置,其他要求同2。

·有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨平等铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定。

·隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上,每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。

·安装在隔断墙上的设备和电气装置固定在龙骨上。墙板不得受力。

·隔断墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上,并按设计要求对其缝隙进行密封。

4、铝合金门窗和隔断

·铝合金门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求,安装应牢固、平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于xx0mm。

·门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活。

·施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施。

·安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应牢固严密。 5、活动地板

·计算机房用活动地板应符合国标gb66xx-86《计算机房用活动地板技术条件》。

·活动地板的理想高度在18-24英寸(46-61cm)之间。 ·活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面清洁处理后进行。

·建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂。

·现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。

·活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支撑部件调整至设计高度,平整、牢固。

·活动地板铺设过程中应随时调整水平。遇到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑部件。·在活动地板上搬运、安装设备时应对地板表面采取防护措施。铺设完成后,做好防静电接地。电气系统

1、数据中心供配电系统应为3xxv/2xxv、xxhz,计算机供电质量达到a级。

2、供配电方式为双路供电系统加ups电源及柴油发电机设备,并对空调系统和其他用电设备单独供电,以避免了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包含如下方面:

·服务器功率

单台服务器功率╳服务器台数=总功率 ·ups总功率:

一般采用n+1备份方案,亦即并联ups台数多加壹台,以防止某一台机组出现故障。

目前ups效率均在xx%以上,故按照服务器总功率可以计算出ups的总kva数。

·工作区恒温恒湿精密空调负荷:

工作区面积╳2xx~2xxkcal/hr/m2=总的空调所需制冷量 按上述数据即可确定精密空调的数量,同时亦可确定空调所耗费电功率。

·办公区空调、照明等负荷 ·其它用负荷

由上可以计算出一个数据中心机房所需的用电负荷总功率。

3、电源分类:

·一类电源为ups供电电源,由电源互投柜引至墙面配电箱,分路送到活动地板下插座,再经插座分接计算机电源处,电缆用阻燃电缆,穿金属线槽钢管敷设。

·二类电源为市电供电电源,由电源互投柜分别送至空调、照明配电箱和插座配电箱,再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆,照明支路用塑铜线,穿金属线槽及钢管敷设。

·三类电源为柴油发电机组,是作为特别重要负荷的应急电源,应满足的运行方式为:正常情况下,柴油发电机组应始终处于准备发动状态,当两路市电均终断时,机组应立即启动,并具备带1xx%负荷的能力。任一市电恢复时,机组应能自动退出运行并延时停机,恢复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定,因为有的负荷需要很大的启动功率,如空调电动机,这就需要合理选择发电机组容量,以避免过大的启动电压降,一般根据上述用电负荷总功率的倍来计算。

4、配电柜

·配电箱、柜应有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。

·配电箱、柜安装完毕后,进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。

·配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。 5、插座

机房内用电插座分为两大类,即ups插座和市电插座。机房各工作间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。 6、电缆(电线)

·电缆(电线)在铺设时应该平直,电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。

·不同规格的电缆(电线)在铺设时要有不同的固定距离间隔。

·电缆(电线)在铺设施工中弯曲半径按厂家和当地供电部门的标准施工。

·铺设电缆时要有留有适当的余度。 ·地板下的电缆穿钢管或在金属线槽里铺设。 7、照明

·机房照明按\"电子计算机机房设计规范\"规定。 ·照明灯具采用嵌入式安装。事故照明用备用电源自投自复配电箱,市电与ups电源自动切换。·灯具内部配线采用多股铜芯导线,灯具的软线两端接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝接触良好。灯具的接地线或接零线,必须用灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。

·在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上,并与吊顶金属明龙骨平行。

·在机房内所有照明线都必须穿钢管或者金属软管并留有余量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳。 8、接地系统

依据国标gbxx169-92电气安装,接地施工及验收规范。计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰,采用铜网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行并要求其接地电阻1ω。机房抗静电接地与保护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地,能使地板产生的静电电荷迅速入地。

9、防雷

为防止机房设备的损坏和数据的丢失,机房防雷尤其重要。按国家建筑物防雷设计规范,本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。防雷接地电阻要求小于10ω。

空调系统

根据gb2887-82计算机场地技术要求,按a级设计,温度t=23℃±2℃,相对湿度=55%±5%,夏季取上限,冬季取下限。

气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理。

门禁系统 门禁管理系统的主要目的是保证重要区域设备和资料的安全,便于人员的合理流动,对进入这些重要区域的人员实行各种方式的门禁管理,以便限制人员随意进出。

·卡片最好采用现在流行的感应式卡片。

·卡出入系统首先应具有权限设置的功能,即每张卡可进出的时间、可进出哪道门,不同的卡片持有者应有不同的权限。

·每次有效的进入都应存档或统计。

·应有完善的密码系统,即对系统的更改,不同的操作者应有不同的权限。

·电锁应采用安全可靠的产品,有电闭锁或无电闭锁根据用户要求可调。

·紧急情况下或电锁出现故障的情况下应有应急钥匙可将门打开。

·门禁系统最好采用计算机控制系统。 ·全套系统最好有备用电源。 监控系统

1、机房中有大量的服务器及机柜、机架。由于这些机柜及机架一般比较高,所以监控的死角比较多,因此在电视监控布点时主要考虑各个出入口,每一排机柜之间安装摄象机。如果在各出入口的空间比较大,可考虑采用带变焦的摄象机,在每一排的机柜之间,根据监视距离,配定焦摄象机即可。如果机房有多个房间的话,可考虑在ups房和控制机房内安装摄象机。

2产品选型及技术要求:

·电视监控系统图像信号应满足图像信号技术指标表中的要求

项目 指标值

复合视频信号幅度 (1±)v(峰-峰) 黑白电视水平清晰度 >=3xxtvl 彩色电视水平清晰度 >=2xxtvl 黑白电视灰度等级 >=8 信噪比 >=38 ·一般情况下,定焦摄象机在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配置防护罩,在光照稳定光源充足的地方,用固定光圈镜头可降低成本。

·图像信号应保持24小时录像,录像方式可采用硬盘录像,也可采用传统的录像系统。闭路电视控制系统最好有视频动态报警功能。同时如果具有视频远程传输功能,即通过internet、isdn、局域网或电话线将监视信号传输到远程客户指定的地方,在使用时将会更加方便。

·在安装闭路电视的同时,也可考虑在重要的机房档案库安装防盗报警系统以加强防范手段。

消防系统 1、方案依据

l《高层建筑防火设计规范》gbj45-82 l《火灾自动报警系统设计规范》gbj116-88 2、消防自动报警及控制系统的组成

l消防控制中心包括智能火灾报警控制主机,用于集中报警及控制。

l消防控制中心外围报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和(请勿抄袭)气瓶等。上述设备位于各楼层现场和端子箱内。综合布线系统

现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。

结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。

在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。

计算机网络系统

目前计算机管理、控制系统已从初期的单机、单网的小规模单一应用向大型化、集成化和综合化的方向发展,其体系结构也经历了集中式、集散式和分布式等不同的发展阶段。从总体上看,随着管理、业务系统的大型化和覆盖范围的扩大,人们不可能只是不断地更换性能更强的主机,分布式处理已是网络发展的必然趋势。

话音通信系统

主要功能是想所有用户提供电话服务以及对外的通信线路,话音通信系统由程控数字电话交换机(pabx)通过综合布线系统连接用户分机构成,并通过综合布线系统的管理子系统把话路向所有用户灵活分配。系统主要包括电话语音传输(包括智能数字电话)、计费系统、内线广播等应用。根据各使用单位的情况,话音通信的需求量是比较大的。pabx一般设置安装在主机房内,由pabx主机至用户桌面使用综合布线系统。电话机与综合布线系统的连接一般采用通讯总机房集中管理的方式,每条话路通过2或4对干线对(包括数字电话)传输到各楼层,而每条水平线路均按国际标准4对六类utp线缆配置,可应用带宽为2xxmhz。在数字程控交换机(pabx)连接综合布线时,直拨电话可不pabx直接把外线连接到主配线架的话音区,而中继线pabx与内线相连,内线再连接上主配线架,构成分机电话线路。

图像通信系统

图像通信系统主要为模拟图像通信、数字图像通信和会议电视等。它为所有用户提供对内及对外的图像通信通道,适应atm、b-isdn等业务发展的需要。会议电视系统能够通过通信网络系统(包括楼内网络及电信广域网络),把相隔两地或几个地点的人员联结在一起,互相传递各种图像、数据资料信息和伴音信号,以现场会议的形式实现计算机化的局域或远程信息沟通。会议电视系统由综合布线系统支持到图像传输公用网或专用网,再经公用网或专用网传输到远端会议中心。在综合布线系统中预留一定数量的端口,供图像通信系统使用。因而使用综合布线系统以后,图像信息点的数量可以随意增减和改动,与计算机、电话端口互换。另外根据应用情况设置对外图像信息点接口,各图像信息点通过综合布线系统与对外的图像信息点相连,并配合图像传输设备与外界进行通信。

第:机房工作总结

定西师专第七机房管理工作总结

这个学期,除了正常上课外,还负责了学校第七机房管理与维护。现学期快结束了,为此我把这些零散的工作分五点总结如下:

一、计算机维护管理工作。

此项工作主要包括学校计算机硬件的维护、管理,并保证第七机房计算机能正常运行,计算机上软件的安装及维护,软件在使用过程中出现问题的解决,防治机器及整个网络被病毒攻击。检查机器。对于机房中的机器虽然不用修理,但是每天我都会进行检查,做到心中有数,不好使的机器、键盘、鼠标等及时告诉魏老师进行维修和更换,这样学员多的时候能保证每个学员都有机器练习,也避免了鼠标球丢失和键盘、鼠标乱插拨的现象。即使现在机房换了新机器,机器速度也快了,也没有以前学生恶意损坏机器的事发生了,但是对机房里的机器进行检查已经成为我的一种习惯了。

二、计算机系统及软件维护情况。 第七机房目前一共78台电脑,由于机器较多,日常出现故障的情况较为常见,主要的电脑故障有:系统故障,网络故障,软件故障等,很多机器由于使用时间相对较长,导致系统中存在大量垃圾文件,系统文件也有部分受到损坏,从而导致系统崩溃,重装系统,另外有一些属网络故障,线路问题等。其他软件问题主要包括教学软件、办公软件及工具软件的安装使用。机房计算机病毒防范工作情况。目前

计算机病毒较多,传播途径也较为广泛。主要来源于学生自带优盘,导致病毒源源不断。为了做好防范措施,学校机房每台机器都安装了还原、杀毒和硬盘冻结软件、并进行了备份,还定期的对每台机器的系统进行检测,对发现病毒的机器及时的进行处理。通过管理制度保护设备不受人为破坏。期初制订管理制度,每个班级编排信息技术课座位表,使每位学生固定使用一台机器,让他们在课前检查是否有损坏,如有损坏应当立即向授课老师报告由授课老师进行登记;课后科任老师再进行检查作好登记,下节课科任老师要求学生进行课前检查作好对比登记工作,如此循环。通过一期的实践证明这种管理方式是非常科学的,基本上杜绝了人为破坏设备硬件的现象

三、机房清洁工作。

1、教育学生保持机房清洁。2、要求学生不要带零食进入机房,不要在电脑桌上乱写乱画,清洁主要依靠保持。好的环境能给人一种好的心情,机房的卫生除了要求学生保持以外,每天都会进行打扫。每周至少进行二次大清洗,对机房进行彻底的清扫。有很多学生带零食到机房食用(虽然比以前有所减少),建议任课老师加大管理力度,同时班主任也应加大对这方面的思想教育,共同为学生创造一个良好的学习环境。

四、纪律。在机房练习时要求学员上机跟上课是一样的,不允许吃东西、乱说话、谈论跟上机练习无关的事情,要保持安静,有什么问题可以举手问叫。学员也希望自己能在有学习气氛和干净的环境中学习。

五、机房辅导。

机房辅导时是需要很多耐心的,因为,大一学生在会计软件的使用上都不是很熟练,有时候一个问题很多人都会出现或多或少的问题。那么学生练习时,要在机房巡视、认真、主动、耐心地辅导学生,帮助他们完成带课老师所留的上机作业题,并且注意对基础不好的学员进行手把手辅导。有时,给他们一起演示操作过程,但还是需要一个个去辅导,同一个问题要给每个不会的学生讲解,操作到是不累,但是要不停地给他们讲解,一天下来就知道嗓子冒烟是什么样的感觉了。也许,是我的耐心,让我很自然的适应了这份工作。

总之,虽然兼管这项工作使我花费了很多课余时间。虽然有点苦但我还是非常喜欢该项工作,今后我一定努力学习把该项工作做得更好。

*** 20xx年3月21日

以下更多相关范文也很不错:

第2篇:机房装修工作总结

机房装修工作总结

目录

第一篇:机房装修工作总结 第二篇:机房装修-工作报告 第三篇:标准机房装修工作内容 第四篇:机房装修 第:机房工作总结 正文

第一篇:机房装修工作总结

争,而是“快鱼吃慢鱼式”的竞争,谁能抢得科技水平的制高点,谁就能获得发展的先机。截止8月底,135家联社获得专项央行票据 亿元,占全省145家联社数的%;唐河、新野、新县3个县联社以县为单位统一法人试点工作已经完成,另外18家县级联社统一法人试点筹备工作正在进行;清收不良贷款工作成效明显,全省农信社共清收不良贷款116亿元,占xx年清收计划42亿元的280%。同时,各项扶持政策得到了较好落实。在体制初步健全后,转换经营机制,创新业务模式是农信社业务发展的必然趋势。从发展战略看,农信社的主要业务战略定位于服务“三农”,这是农信社经营工作的基本出发点。XX年1月1日至1月15号的工作报告如下:

公司备用机房装修,发电机组就位,一级消声器安装,排风口连接处理。 一, 公司备用机房装修

将一级消声器,墙上的排烟管,与机组排烟口连接的排烟管分别套上隔热材料,在消声器两端连接口涂上红色硅胶后,把一端连接口与墙上的排烟管进行连接,确定排烟管插入消声器连接口有60至70mm时,锁上圆形抱箍。实现加紧连接口接合的密封性。再套上隔热材料。而别外一端是把事先焊接好的排烟管与机组排烟口连接,锁上螺丝固定后将把排烟管插入消声器连接口,同时也锁上圆形抱箍。套上隔热材料。整个消声器安装就完全了。 四, 排风口连接处理

发电机的排风口与墙体上的排风喇叭的连接处理,排风口与排风喇叭间隔的距离差不多有150至180mm,中间我们用的是软连接(绿色帆布连接)。第三篇:标准机房装修工作内容 标准机房装修工作内容 一、装饰工程 2 3 4 5 6 7 8 9 防尘、防静电漆; 保温; 吊顶天棚; 墙、柱面彩钢板; 防火玻璃隔断; 防火门; 全玻门; 静电地板(通风板); 设备承重架;

10 不锈钢踢脚线; 11 防火隔热窗帘; 12 开放式桥架; 13 鞋柜。 二电气系统工程 2 3 4 5 金属线槽安装; 金属线管安装; 线路安装; 照明灯具安装; 应急灯具安装;

6 7 8 疏散指示灯安装; 开关插座安装; 配电柜(箱)安装; 二、防雷接地系统工程 3 4 6 7 等电位箱安装; 户内接地母线安装; 接地引出线缆(汇地母排安装; 户内接地铜排安装; 户内防静电铜箔带安装; 输入防雷器安装(2级、3级); )安装;

·螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm,均匀布置。

当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。

·竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。

·有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。

·安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。 ·当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,均匀布置,其他要求同2。

当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm。

·门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活。 ·施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施。

·安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应牢固严密。

5、活动地板

·计算机房用活动地板应符合国标gb6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。

1、数据中心供配电系统应为380v/200v、50hz,计算机供电质量达到a级。 2、供配电方式为双路供电系统加ups电源及柴油发电机设备,并对空调系统和其他用电设备单独供电,以避免了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包含如下方面:

·服务器功率

单台服务器功率 ╳ 服务器台数

总功率 ·ups总功率:

一般采用n+1备份方案,亦即并联ups台数多加壹台,以防止某一台机组出现故障。

目前ups效率均在90%以上,故按照服务器总功率可以计算出ups的总kva数。

·工作区恒温恒湿精密空调负荷:

工作区面积╳200~250 kcal/hr /m2 总的空调所需制冷量

按上述数据即可确定精密空调的数量,同时亦可确定空调所耗费电功率。·三类电源为柴油发电机组,是作为特别重要负荷的应急电源,应满足的运行方式为:正常情况下,柴油发电机组应始终处于准备发动状态,当两路市电均终断时,机组应立即启动,并具备带100%负荷的能力。 5、插座 机房内用电插座分为两大类,即ups插座和市电插座。依据国标gb-92电气安装,接地施工及验收规范。根据gb2887-82计算机场地技术要求,按a级设计,温度t23℃±2℃,相对湿度55%±5%,夏季取上限,冬季取下限。

气流组织采用下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量设计取总风量的10%,中低度过滤,新风与回风混合后,进入空调设备处理,提高控制精度,节省投资,方便管理。

门禁系统

门禁管理系统的主要目的是保证重要区域设备和资料的安全,便于人员的合理流动,对进入这些重要区域的人员实行各种方式的门禁管理,以便限制人员随意进出。

2 产品选型及技术要求:

·电视监控系统图像信号应满足图像信号技术指标表中的要求 项目 指标值

复合视频信号幅度 (1±)v(峰-峰) 黑白电视水平清晰度 >350tvl 彩色电视水平清晰度 >270tvl 黑白电视灰度等级 >8 信噪比 >38 ·一般情况下,定焦摄象机在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配置防护罩,在光照稳定光源充足的地方,用固定光圈镜头可降低成本。

l 消防控制中心包括智能火灾报警控制主机,用于集中报警及控制。 l 消防控制中心外围报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和(请勿抄袭)气瓶等。电话机与综合布线系统的连接一般采用通讯总机房集中管理的方式,每条话路通过2或4对干线对(包括数字电话)传输到各楼层,而每条水平线路均按国际标准4对六类utp线缆配置,可应用带宽为200mhz。第:机房工作总结 定西师专第七机房管理工作总结

第七机房目前一共 78台电脑,由于机器较多,日常出现故障的情况较为常见,主要的电脑故障有:系统故障,网络故障,软件故障等,很多机器由于使用时间相对较长,导致系统中存在大量垃圾文件,系统文件也有部分受到损坏,从而导致系统崩溃,重装系统,另外有一些属网络故障,线路问题等。XX年3月21日 以下也很不错: 机房年度工作总结 机房工作总结XX0709 机房管理工作总结 机房工作总结 机房工作总结机械制造公司生产实践实习报告

经过近三年的学习,我们迎来了大学专业课程学习中的一个重要实践环节---生产实习。老师给我们班上的全体同学做了实习动员,老师给我们布置了实习中要用心学习和了解的各项内容,出发前的准备工作,还有一些注意事项。我们要认真刻苦,多观察多思考,完成老师布置的生产实习任务,我个人也把这次实习看作是对我大学三年来所学知识的一个检验,我想实习现场的一些设备和加工方法也许会用到我们从前学到的一些基本理论,我会认真地去理解和思考,按老师提供的一些知识点和要求内容去发现问题和寻找答案,认真学习工人师傅的爱岗敬业精神。通过这次生产实习,使我有机会接触和了解机械制造行业的一些实际知识,通过实习,也使我对机械装备和制造过程有了充分的了解和认识。

一、实习目的

本次实习是面向生产实际,通过走向社会和生产第一线,了解一般机械零件的加工过程、工艺方法、加工手段;了解各类机机械加工设备的特点和使用,为后续课程的学习打下基础。

二、实习时间

XX年4月12月至XX年4月30月 三、实习单位、部门及其简介

实习单位是**第一机械制造集团公司,该公司为机械制造行业国家“一五”重点投资规划的特大型国有骨干企业,实习条件及管理工作规范,教学质量有保障。除了常见的机械加工设备,还拥有加工中心、数控机床、大型立式车床、机械手等先进的制造技术及其装备,该公司引进国外先进技术的奔驰重型卡车装配线处于国内一流水平。

四、实习内容 4月12日,周一,校内实习动员。老师给概括的讲了实习内容、实习要求以及实习中的安全问题。

4月13日,周二,实习准备。准备帽子,记录本,食宿用品等。 4月14日—4月15日,出发至到达实习地点。 4月16日,周五,19日,周一,在1实习。

周五上午,进行安全教育和保密教育。在安全上,强调带帽子进厂;进厂后走安全**;注意工作的吊车和行进中的电车;不在厂区内抽烟;不乱摸乱碰机械设备。在保密上,强调不允许携带存储介质;不允许复制东西;不允许拍照;不该问的不问。如产品的代号、独有工艺、原理图都是不允许外传的。

周五下午,开始进入1实习。进厂前师傅强调:进厂后不动工人调整好的手柄。

这两天的实习,让我对各式的机床有了进一步的了解。如卧式镗床、立式车床、坐标镗床、立式钻床。

这两天的实习着重看了一些盘类零件的加工工艺过程。下面介绍下工件连接盘的加工工艺。

A采用Q235钢材,其工艺流程为:

切割→车端面、内孔,镗孔→车端面,镗锥孔→划线→钻孔→去毛刺→最后检验

4月20日—21日,周二,周三,在2实习。 2其有8个车间:下料、热处理车间……

在2期间,我明白了不同刀具的加工特点,并且学会了辨别不同刀具。 在2的实习还重点看了箱体类零件的加工工艺过程。下面介绍工件B的加工工艺。 B采用特种钢制造,其工艺流程为:

下料→划线→刨台阶面→刨斜面→刨底边→铣两侧面→镗孔→去毛刺→检验→热处理→精刨台阶面、斜面、底面→精铣两侧面及划线铣缺口、镗孔→去毛刺→检验

在这期间我们还重点看了插齿床的偏心轮原理。 4月22日,周四。

上午我们参观了3。从而对汽车有了初步了解。 下午参观了4。

4月23日,周五,在5实习。5主要进行冲压、装配、散热器、表面处理。其下有5个车间:冲压车间,表面处理车间,管件装配、焊接、散热器车间,大部件装配、方向盘、空气滤清器车间,机加车间。

4月26日—27日,周一,周二,回程。 4月28日—29日,整理实习日记并完成**。 4月30日,周五,成绩答辩。 五、实习总结

生产实习是教学计划中一个重要的实践性教学环节,虽然时间不长,但在实习的过程中,都学到了很多东西。

在实习的过程中,我对于各种加工机床有了更加直观的了解,通过现场观看各种零件在机床上的加工过程,我对《机械制造技术基础》上所讲的夹具、定位方法、加工工序、工步等概念有了更加深入的认识;我了解到大多数零件生产工序大致有两种,一种是最原始的手摇手柄定位加工,精确性不高,要求工人有很强的操作能力;另一种是数控控制,由设备自动控制完成的,操作者只是装卸辅助,但这个前提是操作者会操作机器。 实习中,我认识到书本理论知识与现实操作的差距,比如,在课堂上时说到自由度、刀具什么的都头头是道,可真正到了工厂里一问这个限定了几个自由度就蒙了,更别说辨认刀具了。但是,这也并不是说书本知识与实际生产完全脱节,在实习参观过程中,有好多知识都得到了体现。比如,我们在《机械制造技术基础》中所学的编制零件加工工序卡片,我在好多零件加工旁都看到了类似的卡片,和所学的差不多。另外,各种热处理方法也同课堂上所说的一致。

在实习中工人师傅也教了我们一些宝贵的经验。比如,在涉及到斜度计算时,1mm上角度1´,长度差。

第3篇:机房装修工作总结

这一目标分三步实现:第一步,XX年底前完成郑州、南阳等6个试点市的联网工作,开办通存通兑和信用卡业务。第二步,XX年6月底前完成全省其它市的市级局域网建设工作,年底实现全省联网,全面运行新一代综合业务系统。截止8月底,135家联社获得专项央行票据 亿元,占全省145家联社数的%;唐河、新野、新县3个县联社以县为单位统一法人试点工作已经完成,另外18家县级联社统一法人试点筹备工作正在进行;清收不良贷款工作成效明显,全省农信社共清收不良贷款116亿元,占XX年清收计划42亿元的280%。第4篇:机房装修工作总结

机房装修工作总结()目录

下面,我根据省联社信息化建设领导小组的意见,再讲三个问题: 一、会议取得的主要收获

一,公司备用机房装修 第一次接触到装修这一方面,原先还不知道从何动手,只能在网上找找一些关与装修的资料。综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。第5篇:机房装修工作总结

第6篇:机房装修工作总结()

机房装修工作总结

目录

建立省级网络中心,实现全省数据大集中。这一目标分三步实现: 系统、决策支持系统、自动化办公系统、视频会议系统、语音电话系统等,逐步开展投资、证券、咨询服务、信息服务等现代银行业务。人民币存款余额居全省金融机构 行;清收不良贷款工作成效明显,全省农信社共清收不良贷款116亿元,占xx年清收计划42亿元的280%。跟墙体的平方数进行运算,用木线在墙上打线,钻孔,安装主龙骨,然后再把隔音材料和板材安装上。而吊顶就不一样了,本次机房吊顶是用铝扣板吊顶,它用的龙骨种类较多,有螺杆固定架,主龙骨,三角龙骨,三角龙骨卡口。安装方式是通过对天花板平方数进行运算,依次在天花板上钻孔,装上螺杆固定架,把主龙骨装在固定架上,后再用三角龙骨卡口卡住三角龙骨,安装在主龙骨上,再将铝扣板扣在三角龙骨上面。

二, 发电机组就位

由于公司备用机房的发电机基础是先砌好的,加上机房的本身面积不大,在 机组排烟口连接,锁上螺丝固定后将把排烟管插入消声器连接口,同时也锁上圆形抱箍。套上隔热材料。6 7 8 疏散指示灯安装; 开关插座安装; 配电柜(箱)安装;

二、防雷接地系统工程 3 4 6 7 等电位箱安装; 户内接地母线安装; 接地引出线缆(汇地母排安装; 户内接地铜排安装; 户内防静电铜箔带安装; 输入防雷器安装(2级、3级); )安装;

四消防系统工程 ·计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。

·活动地板的铺设应在机房内各类装修施工及固定设施安装完成并对地面

清洁处理后进行。

·机房照明按"电子计算机机房设计规范"规定。

计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰,采用铜网,所有接点采用

锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行并要求其接地电阻1ω。复合视频信号幅度 (1±)v(峰-峰) 黑白电视水平清晰度 >350tvl 彩色电视水平清晰度 >270tvl 黑白电视灰度等级 >8 信噪比 >38

·一般情况下,定焦摄象机在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配置防护罩,在光照稳定光源充足的地方,用固定光圈镜头可降低成本。

l《高层建筑防火设计规范》gbj45-82 l《火灾自动报警系统设计规范》gbj116-88

2、消防自动报警及控制系统的组成

数字程控交换机(pabx)连接综合布线时,直拨电话可不pabx直接把外线连接到主配线架的话音区,而中继线pabx与内线相连,内线再连接上主配线架,构成分机电话线路。

图像通信系统

魏老师进行维修和更换,这样学员多的时候能保证每个学员都有机器练习,也避免了鼠标球丢失和键盘、鼠标乱插拨的现象。即使现在机房换了新机器,机器速度也快了,也没有以前学生恶意损坏机器的事发生了,但是对机房里的机器进行检查已经成为我的一种习惯了。

二、计算机系统及软件维护情况。

除了要求学生保持以外,每天都会进行打扫。XX年3月21日 以下也很不错: 机房年度工作总结 机房工作总结XX0709 机房管理工作总结 机房工作总结

机房工作总结 机械制造公司生产实践实习报告

本次实习是面向生产实际,通过走向社会和生产 4月12日,周一,校内实习动员。这次实习,使我受益匪浅,通过实习,我认识到我们应该将课本与实际实习结合起来,通过两个课堂提高自己的能力,使自己更好的掌握所学知识。在实习中我对机械设计制造及其自动化全过程有了一个完整的感性认识,学到了生产技术与管理、加工设备及车间布置等方面的知识,验证、巩固、深化和扩充了所学的课程的理论知识。而我对生产实习的目的也有了更进一步的理解,我会认真的把实习的知识运用到我今后的学习当中,从中获取有帮助的知识,更好完成后续课程,并且把知识和学到的理论经验运用到我今后的工作中,它是我在学习生涯的一笔宝贵的财富!感谢指导老师和工厂师傅和技术人员给我们提供的这次机会,我会在今后加以实用,争取再创新,在社会的技术领域做出贡献。

第7篇:机房装修工作报告

工作报告

2012年1月1日至1月15号的工作报告如下:

