电力事故学习..小编推荐3篇

推荐信 时间:2022-11-06
【www.wendang123.cn - 推荐信】

  下面是范文网小编分享的电力事故学习..小编推荐3篇,欢迎参阅。

电力事故学习..小编推荐3篇

电力事故学习..小编推荐1

  2013年**月**日,我公司积极配合供电局下发的文件,积极组织学习了***供电局9〃18人身触电死亡事件,事件的主要原因是:安泽劳务公司何某未向工作负责人汇报,未办理工作申请与许可,在工作负责人、供电所和地调不清楚的情况下,擅自扩大工作范围,安排施工人员违章作业,导致作业人员触电死亡。通过事故原因分析还暴露出了施工现场组织混乱,单位劳务用工不规范,安全管理不到位,业主单位施工与安全管理严重缺失。事实证明,如果工作负责人责任心不强,作业班人员作业不负责任,擅自扩大施工范围,不按规章制度、作业流程作业,忽视安规及操作程序,那么将会是造成了事故的源头。

  通过学习,再次强化了大家的安全生产意识。安全生产要坚持“安全第一,预防为主”的思想,并且实落到日常行动中。不知道大家是怎样理解“安全”这个词的涵义的,但我们知道安全对于一个电力工作者来说是多么地重要。电力安全涉及到各行各业千家万户,安全工作千万不能掉以轻心,它不仅关系到我们个人的安全,也关系到他人的安全。电力职工队伍是一支能吃苦、讲奉献的队伍,这是我们从事电力工作以来最大的感受。为了确保用电安全,为了规范电力市场,我们电力职工已经付出了很多,如果再不注意安全,不把安全时时刻刻记在心头,那么我们的生命就会受到威胁,因为大家都知道“水火无情”,但如果对安全麻痹大意,电就像一个杀手,摧残着大家的生命。惨痛的教训让我们意识到安全才是工作的重中之重,我们一定要坚持“安全第一、预防为主”的方针,把安全始终放在一切工作的首位。结合自己的实际情况,我们主要有以下几点体会:

  1、安全生产,不是口号

  安全生产,这是我们电力工作者每时每刻都能听到或者看到的警句。但是这不仅仅是个口号,更是我们工作的第一准则,是我们人身安全保障的唯一措施,不能因为以前的安全就忽略了以后的危险。忘记了这个准则,就是把自己加上作料送到“电老虎”的笼子里。

  2、服从指挥、听从调度

  如果没有各项安全保障措施,电力工作的危险程度要远远大于战争。因为战争并不是每个人都会牺牲,而电力生产如果没有安全生产措施的保障,任何人都躲不过“电老虎”的魔爪。打仗如果没有运筹帷幄、如果没有灵活指挥、没有各兵种、各单位协调配合,就要输掉战争。电力工作也一样,如果没有安全生产措施为武器、如果没有严格的指挥,松松散散、各自为战、不服从指挥,就很有可能造成自伤、误伤事故,甚至发生群死群伤的恶性事故,同时造成不可估量的经济损失。绝不亚于输掉一场战争造成的后果。因此电力工作就要像军队那样,纪律严明,指挥到位。

  3、有法不依、执法不严

  随着安全生产法的颁布,安全生产上升到法律的高度。如果个人不遵守安全生产准则,后果可能是对别人造成伤害,也可能是造成国家经济损失。所以在我们工作中的安全措施,如“两票三制”,工作人员如果不能严格遵守,而是走走过场形式主义,就是“有法不依、执法不严”。就会威胁人身安全、国家财产,就是没有把遵守工作安全保障制度上升到遵守“法律”的高度。为了吸取事故的教训,学习会议纪要的精神,我们以后会严格要求自己,认真遵守各项安全保障制度,履行安全生产职责,认真遵守“两票三制”等安全保障措施,决不麻痹大意,为了家庭的幸福、为了事业的繁荣,而珍惜自己和他人宝贵的生命!

电力事故学习..小编推荐2

  近期,xx两次出现恶性误操作事故,一次无票操作事件,我通过公司召开的安全生产分析会议和学习xx操作事件等,吸取相关教训,加强电力安全生产工作的会议学习与分析,我结合了自己的岗位对这次学习进行了个人反思认识。

  我作为一名农村供电所人员,自己的岗位在电力最前沿,是最危险的一线,要想保证自己的生命安全就必须多学习业务技能知识,提高自己的业务水平,遵守各种规章制度,为以后自己的人生保证自己、他人的人身安全、设备安全和电网安全打下坚实的基础。以上典型的五起事故,其中四起是典型的恶性误操作事故,是人员责任事故,另一起是无票操作事件,xx无票操作事件就发生在我在的公司中,让我无比痛心,这些事故、事件的发生说明我们供电企业的安全管理工作还存在漏洞,说明在管理工作中尚有许多管理不到位的薄弱环节。学习案例后,让我又再一次的为自己敲响了警钟,再次提高了自己的安全意识,更能够体会到责任,细心,严格要求自己在安全生产中的重要性。

  通过了这次的学习,我查找了自身的不足,也为自己的不足制定了学习和改变计划。

  一、不足之处:

  1、农村供电所这个岗位上的员工的业务技能水平不是很高、责任心和安全意识都很淡薄,这是我自己的不足:

  2、对《电业安全工作规程》的学习认识不够,不熟悉,由于我们是供电所,对变电这块不是很熟,还学习不够,在日常的工作中不能够很好的按照规程中一些规定严格做好自己的工作。麻痹、不负责任。

  3、没有接受过专业领域知识的长期学习,只有实践工作中积累的少量安全知识、业务技能,对理论知识知之甚少,思想上和行为自由散漫,业务知识水平低。这些都严重的影响着自己的工作岗位,人员不足,通常都是一人多岗,一人多责,导致了不能够很好的按时按质量完成公司和领导交给的工作。

  4、在工作中对存在或可能存在的危险点没有足够的认识或疏忽,由于自己的岗位在基础,习惯了按工作经验做事,业务技能水平不高,导致不能够及时发现自己工作中的缺陷和危险点。盲目的去做工作等。

  二、制定的计划:

  1、农村供电所这个岗位本身对工作人员的业务技能水平、责任心和安全意识要求越来越高,所以,我必须加强学习《电业安全工作规程》和两票三制,做到作业前都要知道那些应该做,那些不应该做,切切实实做到“安全第一,预防为主”的八字方针。

  2、多学习本专业的业务知识,把理论知识和工作现场相互结合,提高自己的专业知识容量和业务技能水平。

  3、积极参与公司组织、学习下发的事故案例、事故通报等,结合自己的工作岗位做好组织反事故演习和事故预想,做到事故在心中,预防靠行动。提高自己的安全意识,避免自己在工作中出现“麻痹、大意、不负责任”的现象出现自己的工作中。

  作为一名农村供电所工作人员,在电力工作的第一线,我自己发现了自己的不足,我就一定严格按照公司的规章制度严格工作,认真学习,提高自己的业务技能水平,让自己的工作更有效率,更加安全可靠,做到“安全第一、预防为主”的八字方针,以保证我的人身安全、设备安全、电网的稳定运行,给自己、给他人做个榜样。

电力事故学习..小编推荐3

  重大电力事故案例分析

  宁波市北仑港发电厂“”电站锅炉爆炸事故

  1993年3月10日,浙江省宁波市北仑港发电厂一号机组发生一起特大锅炉炉膛爆炸事故(按《电业生产事故调查规程》界定),造成死亡23人,重伤

  8人,伤16人,直接经济损失778万元。该机组停运132天,少发电近14亿度。

  一、事故经过

  1993年3月10日14时07分24秒,北仑港发电厂1号机组锅炉发生特大炉膛爆炸事故,人员伤亡严重,死23人,伤24人(重伤8人)。

  北仑港发电厂1号锅炉是美国ABB-CE公司(美国燃烧工程公司)生产的亚临界一次再热强制循环汽包锅炉,额定主蒸汽压力兆帕,主蒸汽温度540度,再热蒸汽温度540度,主蒸汽流量2008吨/时。

  1993年3月6日起该锅炉运行情况出现异常,为降低再热器管壁温度,喷燃器角度由水平改为下摆至下限。3月9日后锅炉运行工况逐渐恶化。3月10日事故前一小时内无较大操作。14时,机组负荷400兆瓦,主蒸汽压力兆帕,主蒸汽温度513度,再热蒸汽温度512度,主蒸汽流量吨/时,炉膛压力维持负10毫米水柱,排烟温度A侧110度,B侧158度。磨煤机A、C、D、E运行,各台磨煤机出力分别为%、73%、59%、38%,B磨处于检修状态,F磨备用。主要CCS(协调控制系统)调节项目除风量在“手动”调节状态外,其余均投“自动”,吹灰器需进行消缺,故13时后已将吹灰器汽源隔离。事故发生时,集中控制室值班人员听到一声闷响,集中控制室备用控制盘上发出声光报警:“炉膛压力?高高”?、“MFT”(主燃料切断保护)、“汽机跳闸”、“旁路快开”等光字牌亮。FSS(炉膛安全系统)盘显示MFT的原因是“炉膛压力?高高”?引起,逆功率保护使发电机出口开关跳开,厂用电备用电源自投成功,电动给水泵自启动成功。由于汽包水位急剧下降,运行人员手动紧急停运炉水循环泵B、C(此时A泵已自动跳闸)。就地检查,发现整个锅炉房迷漫着烟、灰、汽雾,人员根本无法进入,同时发现主汽压急骤下降,即手动停运电动给水泵。由于锅炉部分PLC(可编程逻辑控制)柜通讯中断,引起CRT(计算机显示屏)画面锅炉侧所有辅助设备的状态失去,无法控制操作,运行人员立即就地紧急停运两组送引风机。经戴防毒面具人员进入现场附近,发现炉底冷灰斗严重损坏,呈开放性破口。

  二、事故造成的损坏及人员伤亡情况

  该起事故死亡23人,其中电厂职工6人(女1人),民工17人。受伤24人,其中电厂职工5人,民工19人。

  事故后对现场设备损坏情况检查后发现:21米层以下损坏情况自上而下趋于严重,冷灰斗向炉后侧例呈开放性破口,侧墙与冷灰斗交界处撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,刚性梁拉裂;水冷壁管严重损坏,有66根开断,炉右侧21米层以下刚性梁严重变形,0米层炉后侧基本被热焦堵至冷灰斗,三台碎渣机及喷射水泵等全部埋没在内。炉前侧设备情况尚好,磨煤机、风机、烟道基本无损坏。事故后,清除的灰渣934立方米。

  该起事故最终核算直接经济损失778万元人民币,修复时间132天,少发电近14亿度。因该炉事故造成的供电紧张,致使一段时间内宁波地区的企业实行停三开四,杭州地区停二开五,浙江省工农业生产受到了严重影响,间接损失严重。

  三、事故原因

  该起锅炉特大事故极为罕见,事故最初的突发性过程是多种因素综合作用造成的。以下,仅将事故调查过程中的事故机理技术分析结论综合如下:

  1.运行记录中无锅炉灭火和大负压记录,事故现场无残焦,可以认定,并非煤粉爆炸。2.清渣过程中未发现铁异物,渣成份分析未发现析铁,零米地坪完整无损,可以认定,非析铁氢爆炸。

  3.锅炉冷灰斗结构薄弱,弹性计算确认,事故前冷灰斗中积存的渣量,在静载荷下还不会造成冷灰斗破坏,但静载荷上施加一定数量的集中载荷或者施加一定数量的压力,有可能造成灰斗失稳破坏。

  4.事故发生后的检验结果表明,锅炉所用的水冷壁管材符合技术规范的要求,对水冷壁管断口样品的失效分析证实,包角管的破裂是由于冷灰斗破坏后塌落导致包角管受过大拉伸力而造成的。

  5.对于事故的触发原因,两种意见:

  一种意见认为,“”事故的主要原因是锅炉严重结渣。事故的主要过程是:严重结积渣造成的静载加上随机落渣造成的动载,致使冷灰斗局部失稳;落渣入水产生的水汽,进入炉膛,在高温堆渣的加热下升温、膨胀,使炉膛压力上升;落渣振动造成继续落渣使冷灰斗失稳扩大,冷灰斗局部塌陷,侧墙与冷灰斗连接处的水冷壁管撕裂;裂口向炉内喷出的水、汽工质与落渣入水产生的水汽,升温膨胀使炉膛压力大增,造成MFT动作,并使冷灰斗塌陷扩展;三只角角隅包角管先后断裂,喷出的工质量大增,炉膛压力陡升,在渣的静载、动载和工质闪蒸扩容压力的共同作用下,造成锅炉21米以下严重破坏和现场人员重大伤亡。因此,这是一起锅炉严重结渣而由落渣诱发的机械一热力破坏事故。另一种意见认为,3月6日~3月10回炉内结渣严重,由于燃烧器长时间下摆运行,加剧了灰斗结渣。这为煤裂角气和煤气的动态产生和积聚创造了条件。灰渣落入渣斗产生的水蒸汽进入冷灰斗,形成的振动加速了可燃气体的生成。经分析计算,在秒内局部动态产生了2.7千克以上混合可燃气体,逐步沿灰斗上升,在上升过程中,由于下二次风与可燃气混合,混合温度在470度左右(未达着火温度)。突遇炽热碎渣的进入或火炬(燃烧器喷焰)随机飘入,引起可燃气体爆炸,炉膛压力急剧升高,炉膛出口压力达手帕以上,触发MFT动作。爆炸时,两侧墙鼓出,在爆炸和炉底结渣的联合作用下,灰斗与两侧墙连接处被撕裂,灰斗失稳下塌,包角管和联箱水平相继破裂,大量水汽泄出,炉内压力猛烈升高,使事故扩大。

  6.锅炉投入运行后,在燃用设计煤种及其允许变动范围内煤质时出现前述的严重结渣和再热汽温低、局部管段管壁超温问题,与制造厂锅炉炉膛的结构设计和布置等不完善有直接关系,它是造成这次事故的根本原因。另外,除上述诸技术原因外,北仑电厂及有关单位在管理上存在的一些问题,也是导致这起事故发生的原因:

  该事故机组自3月1日以来,运行一直不正常,再热器管壁温连续超过报警温度。虽经采取调整火焰中心,加大吹灰和减轻负荷等措施,壁温超限问题仍未解决。按ABB-CE公司锅炉运行规程规定,再热器壁温的报警温度为607度,3月6日至3月10日,再热器壁温多在640度和670度之间,锅炉负荷已从600兆瓦减至500兆瓦,再减至450兆瓦,到3月10日减至400兆瓦,再热器壁温仍严重超限。按运行规程规定,再热器壁温严重超温采取措施而无效时,应采取停炉措施。运行值班长曾多次向华东电管局总调度和浙江省电管局调度请示,但上级部门非但不同意停炉,而且还要求将锅炉负荷再提高一些,要求锅炉坚持运行到3月15日计划检修时再停炉。结果因结焦严重,大块焦渣崩落,导致该起特大事故发生。

  因此,该起事故原因的认定结论为:制造厂锅炉炉膛设计、布置不完善及运行指挥失当;是一起锅炉设备严重损坏和人员群亡的责任事故。事故的直接原因是锅炉严重结渣。

  四、事故处理及善后情况

  该起事故发生后,电力工业部及浙江省有关部门组成了事故调查组,对事故责任认定如下:

  1.该台锅炉在投入运行以后,在燃用设计煤种及允许变动范围内的煤种时,出现了锅炉结渣、再热汽温达不到设计值而过热器、再热器管壁严重超温的问题;虽然采取了降负荷运行和下摆燃烧器等防止结渣,但积渣日趋严重,最终酿成了事故。另外楼梯间、平台、过道不畅造成了人员众多伤亡,因此制造厂对事故负有主要责任。

  2.在运行管理上,北仑港电厂对引进的设备和技术研究、消化不够,又缺乏经验,在采取一系列常规措施未能改善锅炉运行状况的情况下,未能及时对炉内严重结渣作出正确判断,因而没有采取果断停炉措施。对事故负有运行管理不当的次要责任。

  为了认真吸取事故教训,除积极组织对外谈判外,电力部已对有关责任人进行了处理:

  对北仑港电厂厂长给予降职处分;

  对厂总工程师给予行政记大过处分;

  对浙江省电力局局长通报批评,生产副局长通报批评;

  其他有关直接责任人员也做了相应处理。

  另对调查组提出的防止事故的对策。要求ABB-CE公司解决的项目,将通过谈判达到。

  3.与事故主要责任方美国ABB-CE公司的谈判工作

  本着坚持原则、实事求是、维护国家利益的原则,由中国技术进出口总公司、水利电力对外公司及华东电管局、浙江省电力局等单位组成谈判组,开展对美国ABB-CE公司的谈判工作。第一轮谈判于1993年9月9日至9月10日进行,谈判主要内容是双方各自阐述对事故原因的看法。ABB-CE认为锅炉下部结渣是导致事故的主要原因,七种可能的外力造成灰斗失稳引起事故,而灰斗的四道刚性梁及四周角部的焊接质量不良使灰斗强度不够。我方认为锅炉结构不完善,制造质量不良,冷灰斗设计强度低,在锅炉大量结渣的情况下又无法观察和清渣。因此受可能发生的外力作用,使灰斗失稳破坏引起事故。在谈判中我方还与ABB-CE公司就如何使锅炉消除缺陷,尽快达到安全稳定运行的各种问题进行了讨论。为使下一轮谈判顺利进行,ABB-CE公司在10月份提交了正式的事故调查报告及我方需要的炉内温度场、有关部件的强度计算等分析资料;我方提供了煤种资料及事故原因调查报告(第二轮谈判于当年11月初举行,谈判内容及结论暂略)。

  五、防范措施

  国内大型电站炉结渣的问题比较普遍,为接受北仑港事故教训,举一反三,电力工业部于1993年9月24日至28日召开了大型电站锅炉燃烧技术研讨会,邀请科研、制造和大专院校的专家参加,提出技术改进和加强管理的措施,提高电站锅炉的安全运行水平。

  为预防事故再次发生,具体的防范措施如下:

  1、制造厂(ABB-CE)应采取措施,解决投产以来一直存在的再热器汽温低和部分再热器管壁温度严重超限的问题。

  2.制造厂应研究改进现有喷燃器,防止锅炉结焦和烟温偏差过大的问题。在未改进前,制造厂应在保证锅炉设计参数的前提下,提出允许喷燃器下摆运行的角度和持续时间。

  3.锅炉设计中吹灰器布置密度低,现在吹灰器制造质量差,制造厂应采取措施加以改进。在未改进前,电厂应加强检修、维护和管理,提高现有吹灰器的可用率,必要时换用符合要求的吹灰器。

  4.制造厂应研究适当加强冷灰斗支承的措施,以提高其结构稳定性又不致影响环形集箱的安全。

  5.制造厂应采取措施加装必要的监视测点,如尾部烟温、烟压测点、过热器减温器进出口汽温测点、辐射式再热器出口汽温测点等,并送入计算机数据采集系统。

  此外,还应考虑装设记录型炉膛负压表。

  6.制造厂应对冷灰斗的积渣和出渣系统的出渣增加必要的监测手段,包括增加必要的炉膛看火孔,以便检查锅炉结渣情况。

  7.制造厂应对不符合安全要求的厂房结构、安全设施、通道、门、走、平台和扶梯等进行改进,如大门不能采用卷帘门,看火孔附近要有平台等。

  8.切实加强燃煤管理。电力部和其他上级有关部门应共同解决锅炉燃煤的定点供应问题。电厂要加强对入厂煤、火炉煤的煤质分析和管理,完善配煤管理技术。

  9.电厂应严格执行运行规程,加强对锅炉的运行分析和管理工作。应及时提出锅炉运行情况的分析意见和异常工况的应急措施。

  10.对事故中波及的设备和部件进行仔细的检查。恢复运行前必须进行炉内空气动力场和燃烧调整试验。