弱电工程管理制度【必备10篇】

综合文章 时间:2024-03-10
【www.wendang123.cn - 综合文章】

  【导语】下面是热心会员“luzhuixinaomei”整理的弱电工程管理制度【必备10篇】,供大家参阅。

弱电工程管理制度

弱电工程管理制度 篇1

  1、在工程建设过程中,认真贯彻国家“安全第一,预防为主”的方针、政策,严格执行上级有关法律、法规和行业规章制度。

  2、负责领导建设单位、施工企业、监理部门、设计单位及电力建设项目的安全管理,建立健全规章制度,落实安全施工责任,推行施工现场标准化作业,贯彻落实《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》,检查施工企业各项规程规定、安全技术措施和施工安全措施执行情况,并组织整改落实。确保电力工程建设安全机构及其人员配备符合规定要求。

  3、负责组织落实领导批阅的工程建设安全管理有关文件。

  4、在审查施工组织设计时,应同时审查安全文明施工和环境保护措施是否完整明确。

  5、督促项目法人、施工、监理单位做好现场施工的技术管理工作,建立起安全文明施工秩序,定期听取施工企业的汇报,及时协调解决工程建设中安全文明施工的有关问题。

  6、安排施工任务,组织工程招投标工作时,必须落实标书和承发包合同中有关安全文明施工的奖惩问题,并负责基层安全第一责任人的`安全考核。

  7、在审查工程项目概算中,应保证安全措施费用的计列和提取;组织“两措”计划执行;审定工程建设项目安全技术组织措施并督促落实;在新建、改建或扩建、电网切改、电源接入工程建设中,组织落实事故防范措施,贯彻执行“三同时”原则。并检查使用情况。

  8、制定工程建设项目年度工作计划和事故控制目标,经领导批准后组织实施,做好年度安全工作总结。

  9、组织施工企业大型施工机械设备的技术检验和安全管理工作。

  10、负责施工现场安全责任,重大施工技术措施的落实,每年巡视检查施工现场不少于2次。

  11、参加安全委员会和筹备工程建设安全工作会议,督促施工企业完成季节性安全大检查。

  12、参加工程建设有关人身伤亡事故和其它有关重大事故的调查处理工作。

弱电工程管理制度 篇2

  一、建筑电气安装工程

  (一)主要设备、合格证

  1、据目前的管理水平,规定所有的电气设备,材料及构件都应有合格证尚有困难。为此,本公司电气设备、材料及重要配件必须有出厂合格证或技术质量鉴定文件。

  2、电气设备、材料及构配件出厂合格证,一般应具有该产品的型号、规格、容量、额定电流、短路阻抗、接线组、绝缘等级生产厂家、生产日期、批量、试验编号、技术标准号等内容。主要电气设备是指熔断器、开关柜(盘)低压配电屏(盘)、控制盘(箱)、电力变压器、电机、照明配电箱、空气开关、漏电保护器等。电气设备铭牌上的技术参数是安装、调试使用的依据,因此电气设备必须有铭牌。主要电气材料是指绝缘子,绝缘油,电缆、电缆桥架、线槽线材管材,避雷装置用的型钢、开关、护座、装饰灯具和电气绝缘材料等。凡不符合国家现行技术标准(包括国家标准、部颁标准、地方标准的设备、材料及构配件严禁在工程上作用。

  (2)制性管理的电工产品(包括进口)必须符合国家技术监督局(技监局发[1992]438号文《关于对实施安全认证的电产品进行强制性监督管理的通知》的规定,取得安全认证并按要求按要求使用安全认证标志(长城标志),方可在工程上使用。首批实施安全认证的电气产品(工程上使用)有:漏电电流动作保护器(漏电保护、漏电断电器、漏电断路器、漏电保护插头插座、组合式漏电保护器等)、DZ15等系例塑壳式断路器、家用及类似场所用断路器、额定电压450/750V、及以下橡皮绝缘电线电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆及屏蔽电线、电风扇、房间空调器等。第二批实施安全认证的电工产品(工程上使用)有:低村空气式隔离器、开关、隔离开关和熔断器组合电器、接触器和电动机起动器、交(直)流断路器、控制电路电器和开关元件、电工用隔离变压器和安全隔离变压器、家用和类似插座和固定装置开关、电气装置件暗装面板,嵌入式灯具、可移式灯具、荧光灯用镇流器、荧光灯用交流电子电子镇流器、荧光灯用启动器、荧光灯灯座和启动器座、普通照明灯泡、螺口灯座、插口灯座等。

  (3)、塑料管、塑料线槽及其配件的耐火及防延燃性必须符合要求。塑料制品属炭氢化合物,常以氯指数()作为材料耐燃烧性能的重要指标:氧气流量=━━━━━━━━×100。氧气流量+氮气流量氧指数越高,表明材料的阻烯性和耐火性能越好。可烯性材料和阻烯性材料的氧指数的临界值为26。条文中氧指数不低于27是低要求。目前国内生产的塑料管、塑料线槽氧指数一般均在30以上。层前工程中应采用聚氯乙烯阻烯型塑料管。现场燃烧检查方法一般可抱塑料管、塑料线槽放在火源上燃烧,然后离开火源1—25内熄灭者为阻燃型材料,继续燃烧者为可燃性材料。

  (4)、建筑弱电是电是建筑电气的重要组成部分。弱电系统的设备,部件及材料必须采用符合国家和行业现行有关技术标准的定型产品,系统选用的各种配套设备的性能及技术要求应协调一致。定型产品是指有生产许可证且已形成工业批量生产,并经鉴定的合格产品,作为科研成果的产品,未经鉴定不得在系统工程中使用。

  (5)、要特别注意一些粗制滥造的次等产品,虽有合格证,但实质上是不合格产品。因此,现场施工技术管理人员与检查合格证的基础上,在安装前应做到现场的设备开箱检查和材料质量检验工作,以便发现设备、材料有否存在缺陷和问题,其型号、规格、材质等技术性能及外观质量是否符合设计要求和施工规范规定。设备开箱检查应根据设计施工图和装箱清单,核查产品合格证、检查记录、说明书和必要的原理图、接线图以及其它技术文件是否齐全;核对电气设备的型号、规格及其它参数是否符合设计要求;核对全部零件、部件、附件是否齐全;检查电气设备外观是否有锈蚀及机械损伤,件是否清洁,有无裂纹和伤痕,制动部分是否灵活、准确,开关控制经的触是否有足够的压力,接触是否良好,铁芯表面是否清洁,有无锈蚀等。若对设备内在质量有怀疑时应解体检查。材料质量检验应建设照设计施工图,检查产品合格证、检验记录是否齐全;核对其型号、规格及其它技术参照是否符合设计要求和产品技术标准;检查其表现质量是否存在缺陷。若对工程中使用的设备、材料及构配件的质量有异议时,施工单位应按规定送法定检测部门检验、测试及鉴定,合格后方可安装。

  (6)、建设单位不得强行为施工单位提供设备、材料及构配件)的确工程所需情况下,工程项目部应与建设单位办理现场鉴证等有关手续,明确质量责任施工方有权拒绝,而且必须拒绝使用建设单位提供的不合格设备,材料及构配件。

  (7)、同型号、规格、材料,一般应根据施工计划、工程进度,有计划地分批采购,不宜另星采购,而且一般应采用现一生产厂家的产品。若同某些客观原因,造成不同批采购,且不能满足是现一生产厂家产品的需求时,不同生产厂家的产品均应提供合格证。设备的合格证者只能证明本台设备是否合格,要求每台设备均应提供合格主。

  (8)、把所使用的设备、材料及构件的合格主或技术质量鉴定文件进行分类整理,逐一编号,一般编顺序依次为设备、构配件、材料。同品种、同一型号就依次按规格顺序排列。

  (二)、电气设备试验调整记录

  (1)、电气设备在试运行前,必须进行试验和调整,以判断电气设备在运输、交接过程虽否遭到损坏或发生变化,进而根据全面的试验报告作综合性的分析判断,以决定电气设备能否投入试运行。电气设备试验调整项目和标准应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB-91规定。

  (2)、低村线路、低压电气和照明器具试电检查主要包括动力系统、照明系统、建筑弱电系统的电力线路和照明配电箱内和各个低压电器器件、电度表及照明灯具、开关插座等。试电检查均应在各单体设备器件和器具经过试验,调整合格以及设备、器件、线路绝缘电阻测试合格证,方可进行。由于线路可能发生折断,与设备、器件、器具的连接接触不良,以及线路接错误和设备、器件损坏等现象。因此,设备、器件、器具及线路安装完毕,应进行试电检查,即各路的线路、设备、器件(熔断器、自动开关、漏电保护器等)、器具(灯具、开关、插座、电风扇等)均试电检查。例如:自动能否通断;漏电保护器漏电状况下能否可靠动作,切作,切断电源;开关能否切断相线及退断情况,插座接线是否正确(相线接在面对插座的面孔端子上,零线接店面对插座的左孔端子上,保护线接在插座孔端子上)及其线路中工作零线车保护线是否混接错接;灯具是否正常发光;电度表转盘能否旋转,计量是否准确;线路中的相线与中性是否接错,接地线(或保护线)是否漏接或不可靠;配线与设备、器件、器具的接线是否接触良好等等。对于检查过程中发现的问题应采取措施及时处理结论应明确,记录应实。果建筑弱电专业安装工程由弱电专业安装队伍施工,其试验(调整)报告(记录)和设备系统联运试运行记录等“质保资料”在工程结束后就及时整理,并移交到工程总承包施工单位或建设单位,并与电气分部工程“质保资料”归档装订一起,以保证“质保资料”的完整性。

  3、绝缘接电阻记录

  1)、绝缘电阻、接地电阻测试项目和内容应齐全,测试方法应正确。

  2)、绝缘电阻值应符合施工规范规定。若绝缘电阻值不符合施工规范规定值时,应加以处理,并重新测试,复测值应符合要求。

  3)、接地电阻值应符合设计要求和施工规范规定。若接地电阻值大于设计值时,应重新处理,并重新测试,复测值应符合要求。

  4)、绝缘电阻测试记录中的设备名称、线路名称、同路编号、设备位量应与设计施工图相一致;接地电阻测试记录中的接地装置名称类别,测点部位应与设计施工图相一致。

  5)、测试记录中数据应真实,签证齐全。

  6)、欧表接地电阻测试仪,应有检定证书,测试月期应在其检定有效期内。

  二、建筑水卫安装工程

  (一)、材料、设备出厂合格证

  1、材料、设备出厂合格主要包括给排水,管件及其附件、附属设备等,对非标产品应有检验记录等。

  2、设备除有合格证外,不必须有铭牌、产品说明书等完整的设备技术文件资料,新型材料、设备必须有合格证合格证及技术质量鉴定文件。

  3、出厂合格证所证明的材质和性能,应符合设计要求和规范规定。

  4、材料、设备进入施工现场时应进行验收和开箱检查,核验该型号规格和质量,不合格产品严禁用于工程。主要设备开箱检验情况应填写在质保(安)表1中。

  5、对设计或规范有要求检验的附件(如阀门等),或质量有怀疑的材料和设备,应按规定进行检查及抽样试验,检查试验结果应详细记录。

  6、对进入施工现场的主要管材和管件进行抽样每次进场都应抽查,每批按同牌号,同规格数量中抽查10%且不少于一根(一个),如有不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须检查,(由验情况可记录在质保(安)表2中。内径、壁厚、承口深度应达到国家标准要求,外观有严重缺陷的管材和管件,严禁使用。

  7、工程上使用的材料、设备,应统一由施工单位负责提供,若确保需由建设单位订货,供货,其所提供的材料、设备的型号、规格必须符合设计要求,技术性能指标必须符合国家有关技术标准,具应有产品合格证或技术质量鉴定文件。施工单位应对建设单位提供的材料设备进行质量检查或检验,合格后方可安装。

  8、所有合格证应编号,然后将设备或材料的名称、型号、规格、数量、生产厂名、出厂日期及批号、进场日期、安装部位等填写在质保(安)表3中。管道和设备纺度,严密性试验及焊口检查记录

  1)、应包括单项试验系统村两方内容。

  2)、单项试验是指设备及附件等应按规范规定进行单体试压,经试村不符合规范要求时应有解决办法和处理结论。阀门安装前,应作耐压纺度试验。试验应以每批(同牌号同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个,如有漏裂不合格时应在抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装主干管口起切断作用的闭络阀门,应逐个作强度试验。强度试验压力应为阀门出厂规定村力。阀门试验情况应按质保(安)表4要求填写。

  3)、系统试压是在管道安装完毕后进行。主要包括给水管道采管管道、热水供应管道及煤气管道的试压,系统试压一般可根据实际情况分为两个阶段进行,即隐藏前(埋地、管道井、吊顶、墙体内等)和明露管道试压。室内给水管道试压时试验压力不应小于α测似为强度试验合格。硬聚氯乙烯给水管试验压务应为管道系统工作压力的倍,但不得小于α,试验时将村力升试验压力稳压1,观察接头部位是否有漏水现象,然后补压规定的试验压力值,15㎜的内的压务降不超过α这合格。系统试压完毕,应将试验过程和结论填在质保(安)表5或质保(安)表6中,填写试验记录应具体清楚明确,无漏减项目或部位,建设(监理)单位代表、质检员、施工员、操作人员的签证应完整,试验结果应符合设计要求或施工规范规定,不符合要求的应采取措施返修,重新试压,直至试验结果符合要求,并经有关部门验收签证。

  4)、严密性试验应包括给水系统及在其主干管口起切断作用的闭路阀门热水供应管道、设备附件以及设计有要求的项目,应按设计要求及规范规定进行系统试验和逐件试验。

  (1)、阀门:严密性试验一般应以公压力进行,在能够确定工作压力时,也可用倍的工作压力进行试验,以阀瓣密封面不漏为合格。

  (2)、给水供应管道:强度试压合格后,将试验压力除至工作压力进行严密性试验,在工作压力下对管道进行全面检查,接口处未发生渗漏现象,则严密性试验合格。

  严密试验的项目和部位齐全,无漏试,试验完毕应将试验过程和结论记录在质保(安)表4中,质保(安)表5或质保(安)表6中,并经有关单位签证。

  管道焊接完后,应对焊口进行外观质量检查,按焊口数量抽查10%,且不少于10个焊口,如焊缝缺陷超过规定标准,应按规范要求进行修整,抽查结果,按质保(安)表7要求认真填写。

  5)、设计有要求做探伤检查的焊口应按要求进行探伤检查,经检查不符合要求者,应进行修整,并做好修整情况记录。

  (二)系统清洗记录

  1、系统清洗记录主要包括三个方面内容,即管道和设备安装前,清除内部污垢不杂物,管道和设备安装完毕,进行清洗除污;饮水管道有使用前进行消毒。

  2、管道和设备安装前应清除内部污垢和杂物,清除的方法及过程应填写在质保(安)表8中。

  3、管道、设置以及水箱,水池安装完毕,应进行冲洗除污。工作介质为液体的管道,一般应进行水冲洗;工作介质为气体的管道应用空气吹扫;蒸汽管道应蒸气吹扫;油的管道,必须按设计要求进行脱脂处理。清洗过程出现的总是及修复的情况应填写有质保(安)表8及质保(安)表9中。

  4、饮用水管道应按规范要求进行消毒,消毒完后,再用饮用水冲洗,并位有关部门取样检验符合国家《生活饮用水卫生标准》方可使用。消毒过程记录在质保(安)表8中。

  (三)、排水管灌水、通水试验记录

  1、排水管道灌水试验记录应包括暗装或埋地(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内或包箱内)的排水管道和建筑物内及地下的金属雨水管道,在隐藏前必须按系统或分区段)做灌水试验。

  2、埋地管道的灌水高度应不低于底层地面高度,雨水管道的灌水高度必须达到每根立管最上部内水漏升,满水15㎜后,再灌满,延续5㎜,液面不下降为合格。

  3、暗装或埋地管道未经灌水试验或灌水试验不符合要求不得进行隐藏。试验完毕,应将试验过程和结论填写应质保(安)表10中,记录庆完整、准确,不得缺项、漏项。

  4、室内排水系统竣工后,必须进行通水能力试验。按给水系统的配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无漏。高层建筑,可根据管道布置采取分层,分区段做通水试验。

  5、所有排水管和落水口者应进行通水试验,不得缺漏,试验结果必须符合设计要求和规范规定,试验过程中若有流不畅,堵塞等现象发生,应按质保(安)表11如实记录下来,并及时返修疏通,给有关人员复验签证。

弱电工程管理制度 篇3

  1、配电房设置在爆炸材料库危险区外。

  2、配电房禁止堆放易燃物和金属物品。

  3、供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。

  4、配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。

  5、配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。

  6、务必有停、送电标志和锁紧装置。

  7、配电房应用不燃物建筑。

  8、配电房的配电厢,配电柜务必绝缘,无漏电现象。

  9、隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。

弱电工程管理制度 篇4

  1、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。项目经理部在工程施工过程中必须认真落实有关“安全生产、文明施工”的规定。

  2、项目部项目经理、工长、施工员要以身作则,正确处理好安全工作与其它工作的关系,严格执行安全施工制度,确保各项生产、施工安全措施的落实。坚决杜绝违章施工。

  3、在审核施工方案及技术交底时,必须同时提交安全保证技术措施。施工队伍必须配备一名专职安全员,随时检查施工现场内的安全情况。发现不安全因素要及时排除或上报,并做好文字记录。

  4、工程项目部必须加强对施工人员的安全技术知识教育和培训,坚决制止违章作业。凡进入施工现场的人员,必须遵守安全施工管理规定,戴好安全帽,禁止穿拖鞋和赤脚进入施工现场。从事危险工种的施工人员,要正确使用个人防护用品,高空作业须系好安全带。

  5、施工现场内必备的.各种安全设施、设备、标志、色标等,任何人不得擅自拆动。因施工需要必须拆动时,要向本工地的现场安全员请示同意后方可拆动。

  6、公司工程部不定期到现场进行安全、劳动保护、卫生等检查,将检查情况记录备案,做为各项目部年度考核的一项重要指标。

弱电工程管理制度 篇5

  在工程施工过程,设备的功能、管理的好坏直接影响着系统的功能及工程整体的质量,并且对于整体工程的施工进度也起着至关重要的作用。因此,我方在强电系统设备的管理过程应着重注意以下事项:

  (1)强电设备的设计、采用的产品应结合工程整体的特点、功能并结合市场情况进行选定,不能一味追求先进性。

  (2)设备的定货时应充分考虑其供货时间,特别是进口产品,可能供货周期较长。防止因供货不及时而耽误施工的进度。

  (3)设备定货时应由设计单位与供货单位进行具体的交底,并出具书面的技术及质量交底单。

  (4)设备进场时应随货提供所有的资料文件,并由总包单位、监理单位、甲方、设计共同验收,合格后方可使用。不得出现后补资料现象。

  (5)设备进场后必须在专门的库房内存放,不得随意摆放。

  (6)设备的安装必须在具备条件后才可进行,不得提前安装。

  (7)设备接线时,不得带电作业,防止烧毁。

  (8)设备安装调试完后应及时交给总包单位,由总包成保人员看护。

弱电工程管理制度 篇6

  工程科工作职责

  一、负责本项目工程技术管理工作。

  二、负责有关工程文件、文稿的起草、印发、催办和落实工作。

  三、负责检查各施工单位施工组织计划落实情况,发现问题限期整改。

  四、定期组织召开工程例会,确保例会质量,及时解决存在的问题,并按时参加监理工程师驻地办召开的零时例会。

  五、按分部工程情况,负责组织中间施工情况的综合检查和评比。

  六、负责工程设计变更,做好现场核实,符合规范并按照项目实施管理程序审批。

  七、负责办理工程计量和支付手续,做到准确及时。

  八、负责每月各种报表的审核上报。

  九、经常深入施工现场,发现问题,及时处理解决。

  十、完成领导交办的其它工作和任务。

弱电工程管理制度 篇7

  为了加强配电房的安全管理,促进工厂供电系统的正常运行,促使配电房管理人员操作的规范化,特制定本制度:

  1.变配电房必须做好“四防”(防雷雨、防火、防小动物) ,保持通风良好。

  2.配电柜前的操作通道上应敷设橡胶高压绝缘垫。

  3.按期进行变配电设备及绝缘用具的预防性试验,变配电装置应保护清洁,漆色鲜明。

  4.变配电房的防雷设施及接地应保持有效完好,接地电阻值要定期测定,应符合标准。

  5.消防器材必须配全,挂放整齐,定期进行检查, 保持有效完好。

  6.变配电房的室内室外,严禁堆放物品,通道必须保持畅通。

  7.非工作人员,未经许可一律不得入内。

  8.检修人员进入配电房检修设备,必须由管理人员同意后,才可以进入进行检修。

  9.凡按手续进配电房的一切外来人员,未经同意不准抄录任何资料,不准拨动设备或进行任何操作。

  10.配电房内工作的人员进出变配电房时,均应详细填写“进出登记薄”。

  11.配电房设置在爆炸材料库危险区外。

  12.配电房禁止堆放易燃物和金属物品。

  13.供电系统配电房应安装过流、漏电、接地三大保护。

  14.配电房的门应加锁、非电工人员严禁入内。

  15.配电房的操作按钮应编号,注明供电用途。

  16.必须有停,送电标志和锁紧装置。

  17.配电房的配电厢,配电柜必须绝缘,无漏电现象。

  18.隔离开关与主开关之间应有可靠的机械或电气闭锁。

  19.按时参加技术培训和安全教育活动。

  20.配电房工作人员须持证上岗,严格遵守操作规程,严守岗位职责,要做好巡查记录。

  21.严格操作规程和生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

  22.对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保 养好设备,确保正常安全供电。

  23.做好配电房的防水、防潮工作。

  24.严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电房;配电 房内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。

  25.管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。

  26.增强保密观念,不得向无关人员泄露配电房设备情况。

  27.做好对电器设备的日常维护工作,注意电压表、电流表、功 率因数表的指示情况;禁止让电器设备超负荷使用和带病运转。

  28.经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘;配电设备的倒闸操作时由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

  29.坚持“谁主管,谁负责”原则,严格落实配电房管理制度。配电房工作人员为配电房安全责任人。

  以上制度,配电房工作人员必须严格遵守,对失职人员将根据情节轻重给予处罚。

弱电工程管理制度 篇8

  在工程施工过程,设备的功能、管理的好坏直接影响着系统的功能及工程整体的质量,并且对于整体工程的`施工进度也起着至关重要的作用。因此,我方在强电系统设备的管理过程应着重注意以下事项:

  (1)强电设备的设计、采用的产品应结合工程整体的特点、功能并结合市场情况进行选定,不能一味追求先进性。

  (2)设备的定货时应充分考虑其供货时间,特别是进口产品,可能供货周期较长。防止因供货不及时而耽误施工的进度。

  (3)设备定货时应由设计单位与供货单位进行具体的交底,并出具书面的技术及质量交底单。

  (4)设备进场时应随货提供所有的资料文件,并由总包单位、监理单位、甲方、设计共同验收,合格后方可使用。不得出现后补资料现象。

  (5)设备进场后必须在专门的库房内存放,不得随意摆放。

  (6)设备的安装必须在具备条件后才可进行,不得提前安装。

  (7)设备接线时,不得带电作业,防止烧毁。

  (8)设备安装调试完后应及时交给总包单位,由总包成保人员看护。

弱电工程管理制度 篇9

  第一节冬季施工准备

  1、项目部人员应充分重视,明确岗位职责,确保冬期施工正常进行。进入冬施前,由项目部组织,对全体施工人员进行冬期施工教育,学习冬施规范、规程,做好冬施安全技术交底,以保证本工程冬期施工的质量。

  2、在安排冬期施工项目时充分考虑冬期施工的可行性、重要性和经济性,将可以在常温下安排的施工项目尽量在冬施前或在冬转暖后安排,既保证了工程项目的正常进行又能节省资源。

  3、做好现场的食堂、宿舍、办公用房的取暖,保证现场各项工作顺利进行。在取暖措施中尽量采用电暖设备取暖,禁止使用火堆等无安全保证行为的取暖方式。

  4、现场准备

  在冬季施工前,仔细检查生产、生活及消防管线和设施,做好保温工作,确保水源正常使用;

  水源循环散热的露天设备(如机动车),要加防冻液或停机放水;

  准备足够的保温材料和防冻液。

  5、材料准备

  购进各种加热采暖设备;

  根据施工要求,购进保温、测温器材。

  第二节冬雨季施工设备、材料的管理

  1、冬季施工的设备管理

  进入施工现场露天存放的电气仪表设备等都要有防雨防雪设施,不容许放在低洼漏天地方,防止被水浸泡受冻。电气仪表设备要尽快运入库房,减少露天存放而增加的防护设施费用。

  2、冬季施工的材料管理

  进入现场的保温材料及消音材料一定要存入库房,并加盖保温苫布,不要使材料受潮和受冻。在仓库内保管的焊接材料,要保证离地离墙不少于300mm的距离,室内要通风干燥,以保证焊材在干燥的环境下保存。

  第三节冬季施工焊接管理

  1、冬季室外焊接时,为了保证焊接质量,室外施焊部位都要有防雨棚,雨天没有防雨设施不准施焊。

  2、电焊条受潮后影响使用,使用前应烘干。

  3、对重要焊口要搭设防雨棚或准备好篷布盖好在暴风雨突来时保护焊缝免受温度骤变影响焊接质量,当相对湿度大于90%时应停止作业。

  4、焊接时注意清理干净周围的易燃物,以免发生火灾,一般在大风天气应停止施工。

  第四节冬雨季施工技术质量管理

  1、提醒土建将预埋电管及管口封好,以免雨雪和杂物流进管内,影响后序工。

  2、提醒土建将设备预留孔洞做好防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮、受冻。

  3、地下管线的施工要速战速决,及时下管、试压、确认验收回填,不能拖泥带水。

  4、直埋电缆敷设完后,应立即铺沙,盖砖及回填夯实,防止下雨雪时,进入沟槽内。

  5、敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理,以防管路冻裂损坏。

  6、及时接收天气预报,防止寒流突然袭击造成不必要的经济损失。并安排专人测量施工期间的室外气温,做好记录

  第五节冬季施工安全措施

  1、冬施前对全体职工进行安全教育,结合工程任务做好冬施安全技术交底,配备好安全防护用具,对变换工种,临时参加此项工作的人员要细致交底。

  2、坡道要钉防滑条,扫除表面冰雪,保持干燥干净。道路及操作面如有冰雪及时清理,保证操作安全。高空作业如遇6级以上大风暂停作业。

  3、施工现场统一电暖气供暖,不得用炉火取暖。严禁私接电炉等电器取暖。

  4、现场保温材料,使用经消防部门批准购置的阻燃草帘被,为保证操作人员健康,不得用岩棉被作保温材料。

  5、现场材料堆放要规定区域,易燃、易爆材料分别码放,有专人看管建立警戒区。现场内的各种材料、乙炔、氧气瓶等存放场地要符合安全要求,加强管理。施工现场严禁吸烟,必要时,在安全区内设定点吸烟室。

  6、现场供电要有专人管理,保卫部门建立有关的安全制度,电器设备按要求接地、接零,电源线不得使用塑料线,严禁私接乱拉供电线路。

  7、严格执行动用明火审批制度。配备看火人员及灭火器材,操作前,要清除附近的易燃物。安全管理人员必须对用火严格把关,对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施要做到了如指掌,并对用火部位经常检查,发现隐患问题及时予以解决。

  8、冬施期间要对现场的施工设备如脚手架、小型机械、电气设备、各类消防器材等经常进行检查维修,保持灵敏有效。

  9、预防高空坠落事故发生,钢丝绳经常擦油保护。

弱电工程管理制度 篇10

  一、工作安排要求说明

  1、施工队要指派一名施工队长,施工队长对参与工程的所有工人的行为完全负责,同时施工队长要协助我方项目管理人员管理工程;

  2、施工队长要按照分包单位的要求第二天上报前一天的工作量,且上报的工作量作为工程结算的依据。

  二、文明施工要求说明

  1、工人要统一着装,气温较低时着统一施工马甲,进入工地必须佩戴安全帽,禁止袒胸、露背

  2、进场第一天对施工人员进行安全施工教育包括用电、上高等;

  3、严禁施工人员在工地打闹、说粗话,禁止打架斗殴,违者清除出场;

  4、严禁施工人员中午饮酒;

  5、施工现场严禁随地大小便;

  6、禁止在非工作区逗留;

  7、禁止乱拿、乱用社区居民工具、材料,注意保护社区居民个人财产安全,因此举造成的后果自负;

  8、不得在工作时做任何与工作无关的事;

  9、注意保护环境,爱护现场花草及社区公共设备,保持现场整洁有序,

  10、施工产生的垃圾当日必须在此项工作完毕后清理出施工现场,将每项工序产生的垃圾集中放在隐蔽处,当日完工后统一清理;

  11、当天的施工现场要时时保持现场整洁规范,工具要随身携带、施工材料要分类摆放整齐统一放在施工现场隐蔽处,不得随便放在社区居民住宅走廊、过道或其它房间,当日的工具、施工材料及施工用完的纸箱,包装物、剩余的用料要收回到库房内分类摆放;

  12、对人为活动噪声要坚绝杜绝,特别杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象,最大限度的减少噪声,保持现场文明施工;

  13、如果是在社区居民休息时间使用电锤等噪声大的工具或施用有异味物品,

  一定要争取居民的同意,否则不允许使用;

  14、施工过程中使用的各类工具应符合国家相关安全生产条例的规定,每天要做到对生产工具安全检查一次,确保安全施工;

  三、施工行为要求说明

  1、严禁施工人员与用户攀谈产品价格、产品质量和工人工资等商业敏感问题。如用户问到价格问题,要告知用户与项目经理或业务经理沟通;

  2、施工队长和施工工人必须绝对服从项目经理的指挥,一切以用户满意为准则;

  3、施工人员如果违反公司工艺要求,造成的重复施工产生的材料费用,由工程队承担;

  5、如出现在施工中需要改变设计,施工队长要通知项目经理与用户沟通解决;

  6、施工人员在施工现场必须注意言行素质,不能与社区居民发生冲突事件(违者清除出场)。

  四、施工安全管理说明

  1、施工过程中项目经理每周1次对所有施工人员进场安全教育,并建立安全教育记录,体现到工程日志中,让施工队长签字。

  2、施工队长对工地施工人员进行安全巡检,提醒施工人员注意施工安全,杜绝安全隐患和火灾隐患。

  3、如果需要爬楼或上高层建筑、上杆等高空作业,必须佩带安全带,并有其它人看护。

  4、现场施工时,临时使用的工具如:电锤、钳子等,不可以临时放在梯子上,以免掉下来砸到其它施工人员。

  5、施工机械如电锤经常维修保养,使用前都要进行检查,不经检查的工具不能使用,如发现漏电现象要及时修理或报废处理,避免设备损坏导致使用混电。

  6、施工现场如果需要临时接电,必须让专业电工协助,使用电笔检测后才可以接电,并把警示标牌放在旁边,避免掉电。临时施工用电,必须用护套电缆敷设。

  7、电工、电焊工持转业证书上岗。

  8、带电作业或使用电烙铁等其它明火工具时,须两人同时工作,一人施工,一人保护。

  9、电气焊周围不能有易燃、易爆物品,并配备看火人员,配备防护设施。

  五、工程质量管理

  1、工程部与项目经理部对工程承包的工程设计、施工方案必须进行严格的审查。

  2、对工程原材料、构配件的质量必须严格检查。所需重要或大批量原材料及构配件需提供样品,经技术部认可后方可采购,凡采购材料应有产品合格证或技术说明。

  3、项目经理部对工程采用的新材料、新结构、新工艺等均应审核其技术鉴定书。方可对施工单位进行技术交底;未经有关部门试验或无鉴定书的均不得在工程中应用。

  4、对工程质量有重大影响的施工机械、设备,应审核其技术性能报告,凡不符合质量要求的不得使用。

  5、外包施工单位对所承包的工程的施工必须严格按国家有关施工规范进行施工。

  6、严格工序间交接检查,主要工序(包括隐蔽作业)需按有关规定经项目部有关人员检查、签署验收。

  7、对重要工程部位或专业工程必须上报项目部项目经理组织有关人员现场进行试验或技术复核。

  8、对完成的分项、分部工程,上报项目经理部按相应的质量评定标准和办法进行检查验收。