液化气站消防预案.61

  消防安全工作自查报告

  为贯彻落实县委县政府有关消防安全工作的重要指示,坚持“以人为本”和“安全第一”的方针,认真落实各类消防安全工作职责,积极扎实开展各项工作,我站对消防工作进行了全面自查,现将自查报告汇报如下:

  一、工作开展情况:

(一)落实了安全责任制。制定了消防安全责任制和各岗位消防安全职责,明确了各部门的安全责任和安全责任人,制定了《消防安全责任书》,并严格按照责任制的要求去做。

(二)强化消防安全工作制度的落实,形成了比较完善的安全生产工作长效机制。建立了一切工作以安全为前提的安全检查、自查、每日巡查监控和应急处置的工作机制,通过了各项消防安全规章制度及应急预案,消防安全工作检查各类记录准确齐全,保证消防安全工作处于有效的防控状态之中。

(三)对消防安全设备器材进行全面检查测试,保证正常运转和使用。消防负责人对全站的消防栓、灭火器、通风设施、应急照明、报警装置等设备进行了全面检查、测试、维修和更换,增强了消防硬件的可靠性,并对设备进行定期检查,无损坏和不可用现象,保证无漏电情况,不超负荷运转。

(四)搞演练、抓培训,强化全员防范能力。我站每月组织全体职工进行消防安全知识和技能培训,要求员工能熟练使用灭火器材,熟悉报警程序及要求。每季度进行全站消防应急演练,有效提高了全体职工的防范和处置能力。

  二、存在的问题:

(一)个别人员对应急演练过程不熟悉,对器材的使用不够熟练。部分职工在演习时不能及时判断,对存在的风险估计不足,不能满足事故状态下的应急需要。

(二)消防水泵部件老化,存在漏水现象。

  三、解决措施:

(一)继续加大对职工的教育培训,多组织消防演练,使职工对消防安全有进一步的了解,对突发事件的应变能力有所提高。

(二)对于发现的隐患在最短的时间内完成整改,让不安全因素没有立足之地。

  四、下一步工作打算

(一)严格标准,完善消防安全制度。建立健全安全管理规章,完善各项消防制度,严格落实消防安全职责制,严防消防安全事故发生。

(二)加强教育,强化消防安全意识。全面普及消防法律、法规和用火、用电、用气常识,使全体职工了解消防要求,增强消防意识,掌握消防知识,遵守消防规定,防范火灾事故发生。

(三)强化监管,排查火灾隐患。坚持消防安全常态化、长期抓,制定消防安全工作责任制,加强消防隐患排查,坚持每月对消防安全工作进行监督和检查,排查安全隐患。

  2018年5月22日

液化气站消防预案.62

  国家规范中之强制性条文

根据GB之第八章节,消防用水可由给水管

  道、消防水池或天然水源供给,应满足水质、水量、水压、水温要求。当利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水量的要求、并设置可靠的取水设施。处理达标的油田釆出水能满足消防水质、水温的要求时,可用于消防给水。 根据GB之第十章节,液化天然气站址应远

  离大型危险设施(例如,化学品、炸药生产厂及仓库);大型机场(包括军用机场、空中实弹靶场等);与液化天然气站址无关的输送易燃气体或其它危险流体的管线;运载危险物品的运输线路(水路、陆路和空路)。 液化天然气气化站的液化天然气储罐、集中放散装置的天

  然气放散总管与站外建及内建、构筑物的防火间距,可参考GB之第九章节之表及表。 根据GB之第九章节,液化天然气储罐之间 的净距不应小于相邻储罐直径之和的1/4,且不应小于;储罐组内的储罐不应超过两排。储罐组四周必须设置外围封闭的不燃烧体实体防护墙,防护墙的设计应保证在接触液化天然气时不应被破坏。

  防护墙内的有效容积应对因低温或因防护墙内一储罐泄漏着火而可能引起防护墙内其它储罐泄漏,当储罐采取了防止措施时,容积不应小于防护墙内最大储罐的容积。当储罐未采取防止措施时,容积不应小于防护墙内所有储罐的总容积 International:Introduction To LNG Safety –

  2003 Edition IChemE – LNG Fire Protection and Emergency Response NFPA – 59A :Liquefied Natural Gas 消防车道的净空高度不应小于5m;一,二,三级油气站场消防车道转湾半径不应小于12m。 根据GB第十章节之建议,储存总容量大于 或等于265 m3的液化天然气罐组应设固定供水系统。

  根据GB第八章节之建议,液化天然气储罐区总容量小于220 m3或单罐容量大于50m3的储罐或储罐区,连续供水时间可为3小时;其它罐或储罐区应为6小时。 根据GB第八章节之建议,消防给水管网应环

  状设置,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段消火栓数量不宜超过5个。

  根据GB第八章节之建议,选用高压消防供水时,消火栓的出口水压应满足最不利点消防供水要求。选用低压消防供水时,消火栓的出口压力不应小于。

  根据GB第八章节之建议,固定消防冷却水管道的设置,当储罐容量大于400 m3时,供水竖管不宜少于两条,均匀布置。消防冷却水系统的控制阀应设于防火堤外且距罐壁不小于15m的地点。控制阀至储罐間的冷却水管道應設过滤器。

  根据GB第八章节之建议,消防泵房的位置应保证启泵后5分钟内,将泡沫混合液和冷却水送到任何一个着火点。

根据GB第八章节之建议,宜选用地上式消火

  栓。消火栓应沿道路设置在防火堤与消防道路之间,距离路边宜为1-5m,并有明显标志。 根据GB第八章节之建议,每个消火栓的出水

  量按10-15L/s计算,液化天然气储罐区四周应设置消火栓数量不应少于4个,消火栓的间距不应大于60m。消火栓给水炮供水时,室外地上式消火栓应有三个出口,其中一个直俓为150mm或100mm,其它二个直俓为65mm的栓口,给水炮供水时,消火栓旁应设有水带箱,箱内应配置2-6盆直俓65mm、每盆长度20m的带快速接口的水带和2支入口直俓65mm、喷嘴直俓19mm水炮及1把消火栓匙,水带箱距消火栓不宜大于5m。 根据GB第八章节之建议,液化天然气储罐区 应配置移动式干粉等灭火设施。

  根据GB第十章节之建议,扑救液化天然气储罐区和工艺装置内燃气体、可燃液体的泄漏火灾,宜釆用干粉灭火。需要重点保护的液化天然气储罐通向大气的安全阀出口管应设置固定干粉灭火系统。

根据GB第八章节之建议,液化天然气储罐区

  总容量大于50m3或单罐容量大于20m3时,应设置固定式水喷雾或水喷淋系统和辅助水枪(水炮);总容量不大于50m3或单罐容量不大于20m3时,可设置半固定式消防冷却水系统。根据GB第八章节之建议,液化天然气储罐区设置固定式消防冷却水系统时,其消防用水量应按储罐固定式消防冷却水用水量与移动式水炮用水量之和计算;设置半固定式消防冷却水系统时,消防用水量不应小于20L/s。

  根据GB第八章节之建议,储罐选用水喷雾固定消防冷却水系统时,喷头应按储罐的全表面积布置,储罐的支撑、阀门、液位计等,均宜设喷头保护。根据GB第九章节之建议,固定式消防冷却水系统的用水量应符合对着火罐冷却水供给强度不应小于/s*m2,保护面积按其表面积的计算;距着火罐直俓倍范围内的邻近罐冷却水供给强度不应小于/s*m2,保护面积按其表面积的一半计算。根据GB第九章节之建议,辅助水炮或水炮用水量应按储罐区内最大一个储罐用水量计算(罐区总容量小于500m3、单罐容量小于或等于100m3时,水量为20L/s)。

  配置2-6盆直俓65mm、每盆长度20m的带快速接口的水带和2支入口直俓65mm、喷嘴直俓19mm水炮及1把消火栓匙,水带箱距消火栓不宜大于5m。 根据GB第十章节之建议,装置区、罐区以 及其它存在潜在危险需要经常观测处,应设火焰探测报警装置,并配备适量的现场手动报警按钮;应设连续检测可燃气体浓度的探测报警装置。

  装置区、罐区、集液池以及其它存在潜在危险需要经常观测处,应设连续检测液化天然气泄漏的低温检测报警装置。

根据GB第十章节之建议,探测器和报警器 的信号盘应设置在其保护区的控制室或操作室内。 根据GB第十章节之建议,液化天然气设施 应配有紧急停机系统。通过该系统可切断液化天然气、可燃液体、可燃冷却剂或可燃气体源,能停止导致事故扩大的运行设备。该系统应能手动或自动操作,当设自动操作系统时,应同时具有手动操作功能。 根据GB第十章节之建议,站内必须有书面 的应急程序,明确在不同事故情况下操作人员应采取的措施和如何应对,而且必须备有一定数量的防护服和至少两个手持可燃气体探测器。

  6.站场一般设置的消防安全设备

消防给水系统

消防给水系统包括有:消防水池;消防给水管道;消防水泵;消火栓;消防冷却水系统;水喷淋系统;水喷雾系统;水幕墙;水帘系统等。

常用于液化天然气之消防系统及器材 消防系统包括有: 消防水炮;固定式高倍数泡沫灭火系统;流动式高倍数泡沫发生器;固定式干粉灭火系统等。

消防器材包括有:

  水带;水枪;大型干粉灭火器;手推型干粉灭火器;手提式型干粉灭火器等

自动报警系统

  自动报警系统可联动消防给水系统,系统包括有:手动报警器;自动报警系统;警铃;消防控制屏等。 泄漏报警装置

  泄漏报警装置可联动自动报警系统或消防给水系统,装置包括有:燃烧气体传感器;烟雾传感器;高温传感器;低温传感器;火焰传感器;氧气传感器;紫外光传感器;红外线传感器等。该系统的报警信号应传送到控制中心作监控。 紧急切断装置

  液化天然气设施应配有紧急切断系统。通过该系统可切断液化天然气、可燃液体、可燃冷却剂或可燃气体源。紧急切断系统应设计能实现在控制中心作远程控制的要求。

放散装置

  液化天然气设施及储罐,应装置有放散装置及管道,作为排放超压的天然气。液化天然气集中放散装置的汇集总管,应经加热将放散物加热成比空气轻的气体后方可排入放散总管;放散总管管口高度应高出距其25m内的建、构筑物2m以上,且距地面不得小于10m。 液化天然气加臭装置

  液化天然气气化后向城镇管网供应的天然气应进行加臭,加臭量应符合GB第三章条的规定。 管道止回阀

  液化天然气卸车口的进液管道应设置止回阀。 液位计装置

  液化天然气储罐应设置两个液位计,并应设置液位上、下限报警和连锁装置。 压力表装置

  液化天然气储罐应设置压力表,并应在有值班人员的场所设置高压报警显示器,取压点应位于储罐最高液位以上。 防爆炸电力装置

  液化天然气气化站爆炸危险场所的电力装置设计,应符合GB的有关规定。 防雷及防静电装置

  液化天然气气化站的防雷和静电接地设计,应符合GB的有关规定 7.个人防护设备

  按照《劳动防护用品选用规则》(GB)和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定,为员工配备劳动防护用品。购买的特种劳动防护用品须经安全及风险管理部或者管理人员检查验收。 日常劳动防护用品的配备 防静电工作服。 防静电安全鞋。 安全帽。

防化学品 / 隔冷防护手套。 安全护目镜

手持可燃气体探测器。

紧急情况下防护用品

  参加应急活动的职工,应配备必要的劳保工作服和设备。 消防战斗服 防火头盔 消防水靴 消防安全带 救生绳

消防防护手套。

正压式全面型自携式呼吸防护器 防水及防爆手电筒 手持可燃气体探测器 防火隔热服

  8.义务消防队

成立义务消防队

  为了加强公司的消防安全管理工作,预防和减少火灾事故的发生;保障公司员工、承建商、客户及公众的生命安全和财产安全。依据《中华人民共和国消防法》,合资公司应成立义务消防队。

义务消防队之工能

  积极参加公司组织的消防知识和消防技能培训,立足本职工作,积极开展消防法律法规及消防知识的宣传。在各自的工作岗位上认真开展消防安全巡查,发现火灾隐患,积极整改,对职责范围内无法解决的问题,及时汇报本部门领导和风险管理部。

  工作过程中发现火险、火灾,必须及时报警和通知公司相关领导,并积极参加火灾扑救工作。协助公司风险管理部做好火灾事故的调查

  9.预防意外事故发生

  由于液化天然气发生意外事故之破坏力很大,事故发生时,对人命之伤亡、设施之毁坏,会做成重大的损失;事故发生后,对受伤人员之协助、设施之复修、生产力之复原,对合资公司都做成很大的负担。所以各液化天然气站场,必须有预防措施,防止意外事故发生,从而减少合资公司之损失。

站场设计

站场之平面布置,防火间距,应符合规范之要求。

可能散发可燃气体的场所和设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。

储罐组不宜紧靠排洪沟布置,储罐宜布置在站场地势较低处,应采取有效的防止液体流散的措施。

液化天然气储罐区邻近江河、海岸布置时,应采取措施防止泄漏液体流入水域。 生产区不应种植含油脂多的树木,宜选择含水份较多的树稚。工艺装置区、储罐组与其周围的消防车道之间,不应种植树木。

储罐组防火堤或防护墙内严禁绿化。站场内的绿化不应妨碍消防操作。 天然气密闭隔氧水罐和天然气放空管排放口与明火或散发火花地点的防火间距不应小于25m,与非防爆厂房之间的防火间距不应小于12m。

建站地区及与站场间应有全天候的陆上通道,以确保消防车辆和人员随时进入和站内人员在必要时安全撤离 预防及监测设施 设置监测及火灾报警系统,可及时准确地探测可能发生的气体泄漏及火情。 低温传感器及氧气传感器,能有效地发现天然气之初期泄漏。 紫外光传感器及红外线传感器,能有效地探测液化天然气云雾在环境中形成。 燃烧气体传感器,能有效地发现可燃气体的积聚。 烟雾传感器,用以监察物体燃烧时发出之烟雾,而发出警报。 高温传感器及火焰传感器,能有效地监察天然气之燃烧。 自动及手动报警系统,在意外事故发生时,可实时通报有关单位,作出支持及控制,使事故不致扩大。 视像监察系统,能不断监察站场内之安全及事故的发生,将事故现场的情况实时传送到控制中心当中,作出有效的控制。

  10.意外事故的控制及处理

液化天然气泄漏的特点 液化天然气经过气化处理或自然吸热气化即转化回气态天然气。液化天然气具有低温、易挥发和易燃易爆的特性。泄漏的液化天然气很容易挥发,天然气与空气的混合物具有爆炸性。 在不受控制下,液化天然气在泄漏或意外排放时,是非常危险的,液化天然气会迅速蒸发及利用四周环境物体或空气进行加温及吸收热能,天然气由液态转化为气态,会以喷射方式在大气中蒸发,其体积会膨胀多达六百倍。 不论液化天然气在储罐、喉管或设施中泄漏,开始蒸发时天然气之气体密度大于空气的密度,其半液态及半气态天然气会在地面形成一个流动层,天然气会因环境向低处流动,同时天然气仍处于低温状态,周围大气中的水蒸气因低温被冷凝成“白色雾团”。 液化天然气是低温深冷储存,它的泄漏与一般液化烃有所不同。液化天然气一旦从储罐或管道中泄漏,一小部分立即急剧气化成蒸气,剩下的泄漏到地面,沸腾气化后与周围的空气混合成冷蒸气雾,在空气中冷凝形成白雾,再稀释受热后与空气形成爆炸性混合物。

液化天然气泄漏的控制 减少及停止泄漏

  如液化天然气在喉管或组件泄漏时,我们须利用紧急关闭装置或系统,将泄漏源之天然气泄漏减少及制止,从而减少事故引发之灾害

  如储罐因受压或损毁,导致液化天然气泄漏时,我们须将储罐之压力降低,再将罐内之液化天然气转运或排空,减少火灾或爆炸之危险。 控制火源

  在意外事故发生时,扑灭任何明火及热源和火源,以降低发生火灾爆炸危险性。 保护设施

  在意外事故发生时,我们必须启动相应的防火保护装置或系统,对储罐,组件及喉管作出适当之保护。

收集泄漏之液化天然气

  站场应设置壕沟系统及集液池,用以收集泄漏后之液化天然气,壕沟系统将泄漏后之液化天然气引导至集液池中,集中处理。

  由于液化天然气很容易挥发,所以集液池之表面面积应尽量小,同时启动高倍数泡沫系统,将收集后之液化天然气覆盖,减低液化天然气之挥发速度,避免燃烧、爆炸。

控制液化天然气火灾 设施降温

  泄漏之液化天然气,当遇到火种点燃时,会回燃至泄漏点,做成池状式火灾。

  由于火焰会引发泄漏之液化天然气快速蒸发及燃烧,同时燃烧天然气会产生高辐射热及高速燃烧,使到外围之设施受热烧毁。

  我们可利用喷淋系统、水炮、水冷却系统、水幕墙系统、水帘系统等,对液化天然气火灾外围设施,进行降温及隔离保护。

控制火势

  由于液化天然气火灾与一般火灾有较大差别,一般常用的灭火方法,对液化天然气火灾没有效果。

  我们须将泄漏源之天然气泄漏减少及制止,再行扑灭火灾。如泄漏源未能停止泄漏,便不应扑灭火灾,因火灾扑灭后而又未能停止泄漏液化天然气,泄漏之液化天然气云雾可能引发更大的危险及灾害。

  当液化天然气接触到常温之液体,由于液化天然气处于低温狀态,泄漏之液化天然气在常温之液体中,高速吸热及膨胀,产生巨大噪声的冷爆炸及高庒气流。我們切勿用水直接射向泄漏之液化天然气或扑救液化泄漏之液化天然气,当遇到火种点燃时,会回燃至泄漏点,做成池状式火灾。

我們切勿用水直接射向泄漏之液化天然气或扑救液化

  控制及停止泄漏源,对扑灭液化天然气火灾是非常重要的,如未能控制及停止泄漏液化天然气,便不能有效地扑灭天然气火灾,甚至引发更大的灾害。如有效地控制及停止泄漏液化天然气,当泄漏之天然气在火中烧尽,火势便会减弱或息灭。

液化天然气站紧急应变计划 为了对紧急情况和意外事故有快速及有效的反应,有关合资公司应按实际情况,编制液化天然气站的紧急应变计划。液化天然气站的紧急应变计划需要与其公司级的紧急应变计划相涵接,订明站内应变小组架构和各人员职责,并使用统一标准化的事故等级分类和通报制度。 为了令站内运行人员对各类紧急情况能作迅速合适的措施,液化天然气站的紧急应变计划应包括所有潜在发生的事故种类,并且对各类情况预先制定控制与处理措施。计划内也应包括能协助现场指挥迅速作出决策的资料,如站内设施图纸、流程图和各运行参数等。 于编制各类紧急情况应急处理程序时,应采纳以下要点: 液化天然气泄漏(未造成火灾)对策: 隔离或停止液化天然气泄漏源

  防止水流进漏出的液态液化天然气内,避免天然气气态云雾团扩大;

  检查现场的半封闭或完封闭的地方有否燃气存在,及时防止导造天然气爆炸的因素出现;

  启动高倍数泡沫系统作覆盖,以降低液化天然气的气化率;

  可使用特殊水枪喷头形成水幕墙,以稀释气态天然气和作为气态天然气的屏障(当使用消防水时,必须采取措施避免消防水流进集液池或液态液化天然气池内);

  抢险员必需配带足够个人防护装备和空气呼吸器。液化天然气泄漏池状火灾对策: 隔离或停止液化天然气泄漏源;对受热幅射或火炎影响的结构和设施进行冷却;

  避免消防水流进池状火源中,令液化天然气的气化率、火势和热幅射增强;启动高倍数泡沫系统作覆盖,以降低气化率和热幅射;干粉灭火济可以灭火,但天然气云雾团会仍然存在;

  考虑组合使用高倍数泡沫系统以降低热幅射作靠近和以干粉灭火济进行灭火;或 以干粉先进行灭火,然后以高倍数泡沫降低气化率;

  抢险员必需配带足够个人防护装备和在上风位如进行灭火。液化天然气泄漏喷射式火灾对策: 隔离或停止液化天然气泄漏源;優先考慮進行冷卻;对受热幅射或火炎影响的结构和设施进行冷却;泡沫不能撲滅帶壓力的喷射式火灾;干粉灭火济可以灭火,但天然气云雾团会仍然存在;抢险员必需配带足够个人防护装备和在上风位如进行灭火。卸车作业中泄漏(未造成火灾)对策: 停止卸车作业;

  普遍地与处理液化天然气泄漏(未造成火灾)对策相同。卸车作业中泄漏火灾对策: 停止卸车作业;

  普遍地与液化天然气泄漏池状/喷射式火灾对策相同。

液化气站消防预案.63

  应急预案不是一个单位或一个组织的应急体系建设规划或应急能力建设实施方案,下面是关于液化气站消防应急预案的内容,欢迎阅读!

  液化石油气站如果发生事故,发生储罐炸裂,并引起大火,要针对具体情况进行处理。首先储站内要有健全的消防组织,一是事故发生后,能有分工的进行抢救工作,其次要向消防部门报警,请专业部门前来扑救,再次要求当地政府协助气站周围单位或居民的疏散。

  一、对液化气站发生事故,要采取果断处理措施。

  对液化气站一旦发生事故,要针对液化石油气的性质及液化石油气的特点,对控制着火储罐的燃烧,防止相邻储罐被烘烤爆炸是最基本措施,也是较为有效的办法。

  对已着火的储罐,要尽量采取可控制减少其储量的有效方法。

(1)强行倒罐

  减少着火储罐的液化石油气数量,采用液化石油气泵倒走罐内的液化石油气,倒走的液化石油气最好往液化气槽车中装,以便于迅速疏散。如能往较远的储罐中倒气,也是可行的。但一定要控制不能超装。

  我国燃气规范中要求储罐数量不少于两个,实际也考虑了这一安全因素,为了防止在事故中,本站的槽车不能满足要求,所以液化气管理部门应掌握全市或相邻县市的槽车的状况,以便调度解决应急使用。

(2)放空燃烧

  如无法切断泄露气液,为防止液化石油气的继续扩散,应将漏气的裂口孔洞或安全排放管点燃。点火时人要站在上风头的气雾区以外,将火种抛向漏气点,不能在气雾区点火。采用此办法是在不得已情况下有组织的在统一指挥下,而且要求雾区不能太大,液化石油气的浓度尚不十分大的情况下进行,否则会造成更大的损失及伤亡。

(3)冷却喷淋

  对已着火的储罐和着火相邻储罐的冷却是极为重要的,所以对液化石油气站本身要求有足够的储水量,因为水在受热变成水蒸气的时候,每公斤水要吸走540大卡的热量,同时水蒸气会减少溢出的液化石油气与空气混合的速度,所以对着火储罐用喷淋降温管喷淋,再加上水枪的补救淋水降温,可控制燃烧的速度,而对邻罐的冷却喷淋更是起到降温保护作用,避免因着火储罐的烘烤造成邻罐内压力升高而涨破爆炸的可能。

  为了保证事故发生时能有电源,确保消防水泵能启动,所以我站专门配置一台75kw柴油发电机组。并保证事故发生时消防车补水用的结合器顺畅使用。

(4)疏散小钢瓶

  对充满液化石油气的小钢瓶,一旦事故发生要采取迅速转移的办法,避免火焰窜向瓶库时再点燃这些小钢瓶,对停在站内的液化气槽车及其他车辆要迅速转移,如果措施得力,也能在一定程度上减少液化石油气事故的损失。

  二、我站对液化石油气站事故的处理措施

(一)基本预防措施

(1)从上风向接近火灾或气体泄露区。

(2)所有人员不得接近油气雾区,要从雾区撤出的人员时立即执行。

(3)消灭一切引燃源,设立警戒区。

(二)对泄露没有燃烧的液化石油气的处理机制

(1)把所有能切断气流的阀门关闭,关闭不了的则应用堵塞法,如果采用木塞子或将小型管线用钳子夹扁等方式,防止液化石油气的流出,操作要迅速,要站在上风向,尽量离开雾区。

(2)在上风向用喷雾开花水枪或蒸气由下向上的方法驱散液化石油气愤的油雾,这种方法是有效的,喷水方向对着液化石油气流动的途径。

(3)在无法切断气源,为防止液化石油气的继续扩散,应将漏气裂口孔洞点燃。

(4)用足够的水冷却着火的储罐及着火的管线,尽量不使液化石油气在燃烧前出现容器或管道的破裂。

(三)对已燃烧的液化石油气的补救措施

(1)如果储罐阀门已经着火,此时应通知专业防火队前来救火,此时储罐的操作人员,应在消-防-队协助的情况下(向着着火的储罐阀门处大量喷水冷却,打出一条通道)将控制阀门关闭或切断液化石油气供应渠道。

(2)立即组织人员疏散,撤离各种液化石油气槽车及钢瓶(非空瓶)到安全地点。

(3)在没有具备堵漏的条件下,在泄露不能控制时,不要轻易的进行储罐灭火,因为液化气属于压力型燃物,在储罐的破裂着火后,是以脱水形式燃烧,一时半刻着火储罐不能爆炸。

(4)对着火及相邻罐大量的喷水冷却,尤其是受火直接烘烤的邻罐,对它受热面积大的部分更应加大喷水量,尽量降低着火储罐临近储罐中的压力。

(5)有条件的开起放空线,并允许其燃烧。

(6)在要求扑灭火焰时,要采用有效的灭火剂如干粉、二氧化碳、1211等使用的灭火器材要对准火焰燃烧的根部灭火,灭火后一定要防止复燃及液化石油气雾的增大。

(7)不要移动着火储罐,如有条件移动,也一定要立着移动,不能滚动同时要注意经过着火燃烧的储罐其金属表面强度降低,形成薄弱点,易洞穿及破裂。液化石油气站的安全工作,重点要注意防,而不是消,一旦发生事故,如果组织严密,措施得当、处理及时是完全可以避免的。