路灯安装施工工艺模版3篇 路灯基础施工工艺

综合文章 时间:2022-10-07
【www.wendang123.cn - 综合文章】

  下面是范文网小编整理的路灯安装施工工艺模版3篇 路灯基础施工工艺,供大家赏析。

路灯安装施工工艺模版3篇 路灯基础施工工艺

路灯安装施工工艺模版1

  1、工艺流程:

  灯架、灯具安装→配接引下线→试灯

  2、灯架、灯具安装:

  1)、吊车的运输及灯具的放置地点,一次性到位。2)按设计要求测出灯具(灯架)安装高度,在电杆上划出标记。

  3)、将灯架、灯具吊上电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。

  4)、成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。

  3、配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线的一端在 绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑 胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干 线背扣后进行缠绕连接。

  4、灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。

  5、线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。

  6、引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。

  7、导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。

  8、试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。

(四)、质量标准

  1、保证项目: 1)、灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。

  2)、检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。

  2、基本项目

  1)、黑色金属金具零件防腐保护完整。2)、检验方法:观察检查。

  3)、灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装的排列整齐。

  4)、检验方法:观察检查。

(五)、成品保护 灯具安装后,应防止碰撞。

(六)、应注意的质量问题

  1、引下线松弛。引下线与干线连接处未背扣或杆上操作时碰撞 引下线。

  2、灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固,使灯臂横向位 移或下倾。

(七)、质量记录

  1、灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产品出厂质量证明。

  2、电杆上路灯安装工程预检、自检记录。

  3、设计变更洽商记录、竣工图。

  4、架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。

路灯安装施工工艺模版2

  采用铠装电缆直埋!你应该找市政路灯工程的验收规范,以规范要求做。

  第二章各工序流程及主要施工方法

  一、工序流程

  施工中采用以下流程:

  定灯位 → 挖沟 → 埋管 → 浇注路灯基础 → 敷设电缆 → 绝缘测试 → 路灯安装 → 电气设备安装 → 实验、调试 → 自检 → 竣工验收

  二、施工方法

  1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。

  2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。

  3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ)的有关规定。

  4、敷设电缆:应符合下列要求:

(1)电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰;

(2)电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定;(3)电缆接头良好,绝缘应符合规定;(4)电缆沟应符合要求,沟内无杂物;(5)保护管的连接、防腐应符合规定。

  5、路灯安装规定

  同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。

  基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿础并应超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。

  灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。

  灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。

  路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ)的有关规定。各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

  三、设备安装(路灯控制箱安装)

  材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 箱内照明应齐全。

  配电柜(箱、盘)的漆层(镀层)应完整无损伤。固定电器的支架应刷漆。机械闭锁、电气闭锁动作应准确、可靠。第三章电缆终端头的制作安装

  一、材料要求

  1、电缆终端头套、塑料帯、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。

  2、塑料帯应分黄、绿、红、淡兰四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。

  3、地线采用裸铜软线,截面不小于10mm2,表面应清洁,无断股现象。

  二、主要机具

  1、制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。

  2、测试工具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。

  三、施工条件

  1、电气设备安装完毕,室内空气干燥。

  2、电缆敷设并整理完毕,核对无误。

  3、电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。

  4、现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。

  四、操作工艺

  1、工艺流程:

  测试电缆绝缘 → 剥电缆铠甲,打卡子 → 焊接地线 → 包缠电缆、套电缆终端头套 → 压电缆芯线接线鼻子,与设备连接

  2、遥测电缆绝缘:

  1)选用500V摇表,对电缆进行遥测,绝缘电阻应在10MΩ以上。2)电缆遥测完毕后,应将芯线分别对地放电。

  3、剥电缆铠甲,打卡子:

  1)根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸参见表: 2)将地线的焊接部位用钢锉处理,已备焊接。

  3)在打钢帯卡子的同时,将10mm2多股铜线排列整齐后卡在卡子里。

  4)利用电缆本身钢帯宽的1/2做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢帯松开,两道卡子的间距为15mm。

  5)剥电缆铠甲:用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢帯厚度的2/3,不得锯透。

  6)用螺丝刀在锯痕尖角处将钢帯挑起,用钳子将钢帯撕掉,随后将钢帯锯口处用钢锉修理钢帯毛刺,使其光滑。

  4、焊接地线:地线采用焊锡焊接于电缆钢帯上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。

  5、包缠电缆、套电缆终端头套:

  1)剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。

  2)根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料帯采用半叠法包缠电缆。塑料帯包缠应紧密,形状呈枣核状。3)将电缆头套上部套上,与下部对接、套严。

  6、压电缆芯线接线鼻子,与设备连接:

  1)从芯线锻端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力合脂。

  2)将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压线应在两道以上。3)根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡兰四色塑料帯分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

  4)将做好终端头的电缆,固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。5)根据接线端子的型号选用螺栓,将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。

  五、质量标准

  1、主控项目:电缆终端头的制作安装应符合规范要求,绝缘电阻合格,电缆终端头固定牢固,芯线与线鼻子压接牢固,线鼻子与设备螺栓连接紧密,相序正确,绝缘包扎严密。

  2、一般项目:电缆终端头的支架安装应符合规范规定。支架的安装应平整、牢固,成排安装的支架高度应一致,偏差不应大于5mm,间距均匀、排列整齐。检验方法:用手板动、拉线和尺量检查。

  六、成品保护

  1、加强保卫措施,防止电缆丢失或损失。

  2、电缆头制作完毕后,应立即与设备连接好,不得乱放,以防损伤成品。

  3、在电缆头附近用火时,应注意将电缆头保护好,防止将电缆头烧坏或烧伤。

  4、电缆头系塑料制品,应注意不受机械损伤。

  七、应注意的质量问题

  1、防止地线焊接不牢:解决方法是一定要将钢帯锉出新茬,焊接时使用电烙铁不得小于500W,否则焊接不牢。

  2、防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固:线鼻子与芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压线数量不得少于二道。

  3、防止电缆芯线损伤:用电缆刀或电工刀剥皮时,不宜用力过大,最好电缆绝缘外皮不完全切透,里层电缆皮应撕下,防止损伤芯线。

  4、电缆头卡固不正,电缆芯线过长或过短:电缆芯线锯断前要量好尺寸,以芯线能调换相序为宜,不宜过长或过短;电缆头卡固时,应注意找正、找直、不得歪斜。

  第四章电缆管及电缆的敷设

  一、电缆管的加工及敷设

  1、电缆管不应有穿孔裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑。金属电缆管不应有严重锈蚀,硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所,在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时应采用足够强度的管材。

  2、电缆管的加工应符合下列要求

  1)管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。

  2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。3)金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

  3、电缆管的内径与电缆外径之比不得小于。

  4、每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。

  5、电缆管的连接应符合下列要求

  金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准,套接的短套管或帯螺纹的管,接头的长度不应小于电缆管外径的倍,金属电缆管不宜直接对焊。硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的~倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封,采用套接时套管两端应封焊。

  6、引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

  7、利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,并敷设电缆。

  二、电缆的敷设 一般规定:

  1、电缆敷设前应按下列要求进行检查

  1)电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明,通风符合要求。

  2)电缆型号、电压、规格应符合设计。

  3)电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆应经试验合格。

  4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。5)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

  6)在带电区域内敷设电缆,用有可靠的安全措施。

  2、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

  3、三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

  4、并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

  5、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

  6、电缆各支持点间的距离应符合设计规定,当设计无规定时不应大于表中所列数值

  电缆各支持点间的距离(mm)

  电缆种类 敷设方式

  水平 垂直

  电力电缆 全塑型 400 1000 除全塑型以外的中低压电缆 800 1500 控制电缆 800 1000 注:全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时,支持点间的距离允许为800mm。

  7、电缆的最小弯曲半径应符合规定。

  8、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

  9、用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合规定,充油电缆总拉力不应超过27KN。

  10、机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min,在较复杂路径上敷设时其速度应适当放慢。

  11、在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时,应进行施工组织设计确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向、校核牵引力核侧压力、配备敷设人员和机具。

  12、机械敷设时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。

  13、电缆敷设时转弯处的侧压力不应大于3kN/m。

  14、油浸纸绝缘电力电缆在切断后应将端头立即铅封,塑料绝缘电缆应有可能的防潮封端。充油电缆在切断后尚应符合下列要求

  1)在任何情况下,充油电缆的任一段都应有压力油箱保持油压。2)连接油管路时,应排除管内空气,并采用喷油连接。3)充油电缆的切断处必须高于邻近两侧的电缆。4)切断电缆时不应有金属屑及污物进入电缆。

  15、敷设电缆时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于规定,当温度低于规定值时,应采取措施。

  16、电力电缆接头的布置应符合下列要求

  1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。

  3)直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),位于冻土层的保护盒,盒内宜注以沥青。

  17、电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

  18、标志牌的装设应符合下列要求:

  1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。

  2)标志牌上应注明路线编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点。并联使用的电缆应有顺序号,标志牌的字迹应清晰不易脱落。3)标志牌规格宜统一,标志牌应能防腐,挂装应牢固。

  三、管道内电缆的敷设

  1、在下列地点电缆应一定机械强度的保护管或加装保护罩 1)电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。

  2)从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段。

  3)其他可能受到机械损伤的地方,保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于100mm。伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm保护罩根部不应高出地面。

  2、管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

  3、电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。

  4、穿入管中电缆的数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。第五节、灯具安装、灯杆整体吊装

  1、灯具组装

  将灯具内的整流器、触发器、电容器和灯头接好线,并将电源引线接出灯具备用,灯具内接头用电工胶布包扎绝缘,检查灯具内各元件安装正确牢固后,装上符合型号的钠灯泡。

  2、灯杆吊装

  预先将灯杆运至灯基位置,安装灯架、管内穿线、安装灯具,整体吊装,吊装时必须有安全监护。穿刺线夹安装、保险盒安装、后用经纬仪校正灯杆。灯具安装灯杆吊装工艺流程图 回答时间:2011-1-4 12:59

-=常规电缆=

  规格型号

  名 称

  使 用 范 围

  VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。

  VY VLY 聚乙烯护套电力电缆

  VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙

  敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。

  烯护套钢带铠装电力电缆

  VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。

  聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆

  YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。

  YJY YJLY 聚乙烯护套电力电缆

  YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。

  聚乙烯护套钢带铠装电力电缆

  YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。

  聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆

  KVV KVVR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。

  KVY KVYR 聚乙烯护套控制电缆

  KVV22 KVV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。

  聚乙烯护套钢带铠装控制电缆

  KVVP KVVP2 KVVRP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。

  铜丝编织屏蔽控制电缆

  KYJV KYJVR KYJY KYJYR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。

  聚乙烯护套控制电缆

  KYJV22 KYJV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。

  聚乙烯护套钢带铠装控制电缆

  KYJVP KYJYP2 KYJYRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。

  聚乙烯护套铜带 铜丝编织屏蔽控制电缆

  JKV JKLV 聚氯乙烯 用于架空电力传输等场所。

  JKY JKLY 聚乙烯

  JKYJ JKLYJ 交联聚乙烯绝缘架空电缆

  JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于变压器引下线。

  JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆 用于架空电力传输等场所。

  JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所,并能承受相当的拉力。

  LJ LGJ 铝绞线及钢芯铝绞线 用于架空固定敷设。

-=特种电缆=-

  ZR-X 阻燃电缆 敷设在对阻燃有要求的场所,GZR电缆敷设在阻燃要求特别高的场所。

  GZR-X 隔氧层阻燃电缆

  WDZR-X 低烟无卤阻燃电缆 敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所,GWDZR电缆敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所。

  GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆

  NH-X 耐火电缆 敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中,GNH电缆除耐火外要求高阻燃的场所。

  GNH-X 隔氧层耐火电缆

  WDNH-X 低烟无卤耐火电缆 敷设在有低烟无卤耐火要求的室内、隧道及管道中,GWDNH电缆除低烟无卤耐火特性要求外,对阻燃性能有更高要求的场所。

  GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火电缆

  FS-X 防水电缆 敷设在地下水位常年较高,对防水有较高要求的地区。

  H-X 耐寒电缆 敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区。

  FYS-X 环保型防白蚁、防鼠电缆 用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆。

  低压电力电缆,常见基本型号:

  VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆; YJV---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV; 阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV;

  耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV; 无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套; 上面功能综合起来,有: WDZAN-YJY-(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、A级阻燃耐火电力电缆。

  还有:

  预分支电缆,加F(或YF); 辐照交联电缆,加FZ;

  橡套电缆,YQ,YZ,YC(YQW,YZW,YCW),分别对应轻型、中型、重型。还有很多种类,如防火电缆(矿物绝缘电缆)等,一般场合用不到。规格:

  线径有、、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等;

  电缆有单芯与多芯多种组合,常用的是3、4、5芯,其中4、5芯分等径与不等径,即常说的4芯、5芯对应3+1与4+1或3+2,不等径电缆之N线、PE线按国家标准,如4*185+1*95或3*185+2*95。

路灯安装施工工艺模版3

  电杆上路灯安装

  范围

  本工艺标准适用于架空线路水泥电杆上的路灯安装工程。

  施工准备

  材料要求:

  所采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品质量合格证。设备应有铭牌。

  灯具:

  配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

  灯头线截面不应小于:铜线—一;铝线——。

  针式绝缘子:

  瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好。

  瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。

  严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。

  绝缘导线:

  不应有扭绞、死弯、断裂及绝缘层破损等缺陷。

  引下线截面不应小于:铜线——;铝线—一;额定电压不应低于500V。

  灯架、抱箍

  表面应光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

  应热镀锌,遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

  螺栓:

  螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺栓与螺母应配合良好。

  金属上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。

  其它材料:熔断器、绝缘绑线、软塑料管、橡胶布、黑胶布等。

  主要机具:

  滑轮、手锤、活扳手、尼龙绳。

  水平尺、卷尺、脚扣、安全带、高凳等。

  作业条件:

  灯架制作已完毕。

  架空线路施工已完成。

  操作工艺

  工艺流程:

  灯架、灯具安装

  配接引下线

  试灯

  灯架、灯具安装:

  按设计要求测出灯具(灯架)安装高度,在电杆上划出标记。

  将灯架、灯具吊上电杆(较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆),穿好抱箍或螺栓,按设计要求找好照射角度,找好平正度后,将灯架紧固好。

  成排安装的灯具其仰角应保持一致,排列整齐。

  配接引下线:将针式绝缘子固定在灯架上,将导线的一端在绝缘子上绑好回头,并分别与灯头线、熔断器进行连接。将接头用橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后,将导线的另一端拉紧,并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

  每套灯具的相线应装有熔断器,且相线应接螺口灯头的中心端子。

  引下线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。

  引下线凌空段不应有接头,长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。

  导线进出灯架处应套软塑料管,并做防水弯。

  试灯:全部安装工作完毕后,送电、试灯,并进一步调整灯具的照射角度。

  质量标准

  保证项目:

  灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。

  检验方法:观察检查和检查送电试验调整记录。

  基本项目:

  黑色金属金具零件防腐保护完整。

  检验方法:观察检查。

  灯位正确、固定牢靠,杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁,成排安装的排列整齐。

  检验方法:观察检查。

  成品保护

  灯具安装后,应防止碰撞。

  应注意的质量问题

  引下线松弛。引下线与干线连接处未背扣或杆上操作时碰撞引下线。

  灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固,使灯臂横向位移或下倾。

  质量记录

  灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产品出厂质量证明。

  电杆上路灯安装工程预检、自检记录。

  设计变更洽商记录、竣工图。

  架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。

相关热搜
相关文章