安规三种人岗位职责共3篇 三种人的安全职责

综合文章 时间:2022-09-24
【www.wendang123.cn - 综合文章】

  下面是范文网小编分享的安规三种人岗位职责共3篇 三种人的安全职责,供大家参阅。

安规三种人岗位职责共3篇 三种人的安全职责

安规三种人岗位职责共1

一、判断题1、依据《电力设备典型消防规程》的规定,变压器或高压电气设备设置水喷雾系统的喷头及消防水管无需接地。(× )

2、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),在任何条件下,高压设备都不允许单人值班。( ×

3、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),雷雨天气,巡视高压设备应穿绝缘靴,严禁打伞,且不得靠近避雷器和避雷针。( √ )

4、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),工作负责人可以单独留在高压室内和室外变电所高压设备区内。(× ) 5、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),遇有雷电、雨雪和七级以上大风时应停止室外电气设备高压试验。(√ ) 6、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),雷、雨、雪、雾(霾)天气需要巡视室外高压设备时,不得靠近支柱式绝缘子设备。(√)

7、依据华电《电力安全工作规程》(热力和机械部分)的规定,雷雨天气禁止在室外高压设备附近及可能遭遇雷击的地方停留。( √) 8、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),巡视配电装置,进出高压室,不得锁门。(× )

9、通过采取个别的、日常的巡视方式来实现的安全生产检查是经常性安全生产检查。(√)

10、依据华电《电力安全工作规程》(电气部分)(试行),经单位公布允许单独巡视高压设备的人员,在巡视高压设备时,可以从事修理工作。 (×)

11、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作,可不办理工作票。(×) 12、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,已执行和作废的所有纸质工作票、操作票应按月整理,所有工作票、操作票保存期不少于一年。 (×)

13、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,一个工作负责人不得同时办理两份及以上工作票。 (√)

14、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,操作票的操作内容包括操作危险点、安全措施和注意事项以及操作项目两部分。(√)

15、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在二次系统的工作,可不办理工作票。(×)

16、依据《华电国际公司操作票管理规定(试行)》,在执行操作票时,监护人可以亲自动手操作。(×)

17、依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限的可以签发一张工作票。(√)

18、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在高、低压设备上进行工作,需要全部停电或部分停电者,可不办理工作票。(×) 19、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,纸质工作票必须用钢笔或签字笔填写,一式一份,正确清楚,不得任意涂改。(×) 20、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,操作票必须逐项执行,严禁操作项目与检查项一并打“√”,严禁并项、倒项、越项、添项操作。 (√) 二、填空题

1、电气设备分为高压和低压两种。高压:设备对地电压在(250V)以上者。低压:设备对地电压在(250V 及以下)者。 2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴),并不得靠近(避雷器)和(避雷针)。

3、在运用中的高压设备上工作分为(全部停电的工作)、( 部分停电的工作)、(不停电工作)。 4、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开(隔离开关)和做好(安全措施)以前,不得触及设备或进入遮栏,以防(突然来电)。

5、高压设备发生接地时,室内不接近故障点(4m以内),室外不接近故障点(8m以内),进入上述范围人员必须(穿绝缘靴),接触设备的外壳和构架时,应戴(绝缘手套)。

6、装卸高压熔断器(保险)应戴(绝缘手套)和(护目眼镜),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

7、所有工作人员(包括工作负责人),不允许单独留在(高压室内)和室外变电所高压设备区内。若工作需要(测量极性、回路导通试验等),且现场设备具体情况允许时,可以准许工作班中有实际经验的一人或几人同时在其他室进行工作,但工作负责人应在事前将有关(安全注意事项)预以详尽的指示。

8、工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风(15min),并用检漏仪测量SF6气体含量。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准(一人)进入从事检修工作。

9、不论高压设备带电与否,值班人员不得(单独移开)或(越过遮栏)进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表一的安全距离。

10、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须(立即报告上级).如发现有违反电业安全工作规程,并足以危及人身和设备安全者,应(立即制止)

11、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源切断),然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用(干式灭火器)、二氧化碳灭火器或(1211灭火器)灭火。对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器灭火,不能扑灭时再用(泡沫式灭火器)灭火,不得已时可用干砂灭火。地面上的绝缘油着火,应用(干砂灭火)。 12、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速(脱离电源),越快越好。

13、装设接地线必须先接(接地端),后接(导体端),必须接触良好,拆接地线的顺序与此相反。

14、安全工器具检验合格后,对合格工器具贴上标签,标明试验日期、试验人。对不合格的工器具进行(报废)处理,(严禁)使用。 15、进行停送电时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关(拉出推入)前,检查断路器(开关)确在 (分闸)位置。

16、两票三制中的“三制”是指(交接班制度)、(巡回检查制度)和(设备定期轮换和试验制度)。

17、在风机完全停止以前,(禁止)进行维护工作。维护中的风机应做好(防止转动)的安全措施:机械制动器断电、转子锁锁定,并悬挂警示牌。工作负责人在工作之前,必须对上述的安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。 18、在(雷雨)天气情况下绝不能接近风力发电机。

19、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得(工作票签发人)和工作许可人同意,并在工作票上增填(工作项目)。

20、验电时,必须用电压等级(合适)而且(合格)的验电器,在检修设备进出线两侧(各相)分别验电。验电前,应先在(有电设备)上进行试验,确证验电器良好。

21、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应(指定能胜任)的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知(工作班成员)。

22、一张工作票可以填写(一)个工作任务。

23、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行(其他工作),不得(移开)或(越过遮栏)。 24、高处作业应使用(工具袋),较大的工具应固定在牢固德构件上,不准(随便乱放) 。 25、事故紧急处理可不填工作票,但应履行(工作许可)手续,做好安全措施。

26、停电拉闸操作必须按照(断路器(开关))、(负荷侧隔离开关(刀闸))、(母线侧隔离开关(刀闸))的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

27、在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬挂适当数量的(“止步,高压危险!”)标示牌,标示牌必须朝向围栏(里面)。

28、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告.待发令人在行许可后,方可进行操作.不准擅自更改(操作票),不准随意解除(闭锁装置) 。 三、单选题

  1.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作票一般由工作票签发人填写,也可由(C)填写,填写后交工作票签发人审核。

  A.工作班成员

  B.工作许可人 C.工作负责人

  D.专职写票人

  2.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作终结后,工作许可人应将工作终结时间填入(C)及工作票登记簿内。

  A.值长记录簿 B.缺陷登记簿 C.值班记录簿 D.操作票登记簿

  3.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,操作过程中发现操作票有问题,该操作票不得继续使用,并在已操作完项目的最后一项盖(B)章,在备注栏注明“本操作票有错误,自××项起不执行”。

  A.终止

  B.已执行

  C.作废

  D.修改

  4.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作完工后,工作许可人(工作负责人)在工作票上记入终结时间,双方签名后,工作许可人在终结时间上盖上(D)章。

  A.已终结

  B.终止

  C.修改人

  D.已执行 5.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,完成全部操作项目后,(B)在操作票的“ㄣ”号上盖“已执行”章。

  A.班长

  B.监护人

  C.值长

  D.值班负责人

  6.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,根据批准权限,由值长或值班负责人填写批准工作结束时间,签名后,再由(c)签名。

  A.工作票签发人

  B.车间主任

  C.工作许可人

  D.技术人员

  7.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,已执行的安全措施填写应清楚正确,不得任意涂改,如有个别错漏字需修改时,应做到被改和改后的字迹清楚可辨,并在修改处加盖( C )章。

  A.已执行

  B.作废

  C.修改

  D.终止

  8.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工期为一天之内的工作需延期时,应在批准工作结束时间(B)办理延期手续。

  A.后一小时

  B.前两小时

  C.前三小时

  D.前四小时 9.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在防火重点部位及禁止明火区动火作业,必须执行(B )制度。

  A.工作票

  B.动火工作票 C.操作票 D.继电保护安全措施票

  10.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,需要将高压设备停电的电气工作及热力机械工作,工作票应在开工前(C)提交值班负责人;临时工作或当日消除缺陷的工作,工作票应在开工前一小时提交值班负责人。

  A.一小时

  B.两小时

  C.一天

  D.两天

  11.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪一项不是值长应负责的工作:(A)。

  A.办理工作票终结手续 B.根据批准权限,填写批准工作结束时间

  C.根据批准权限,填写工作延期时间 D.审查工作的必要性 12.依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以签发(A)工作票。

  A.一张 B.两张 C.三张 D.多张

  13.依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,下列哪一项不是工作负责人(总工作负责人)应负责的工作:( B) 。

  A.填票 B.工作是否必要和可能

  C.向工作票签发人汇报工作任务完成情况

  D.随身携带工作票

  14.依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,填写“检修自理的安全措施”和“运行必须采取的安全措施”之前,必须进行(A),确定必需的安全措施和注意事项,再填入工作票相应栏内。

  A.危险点分析

  B.事故预想

  C.安全学习

  D.系统学习

  15.操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。

  A位置、表记;B灯光、信号;C灯光、表记;D光字牌、表记。 16、任何工作人员发现有违反《安规》,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C )。

  A、停电

  B、报告领导

  C、制止 17、操作转换开关规范用语是(D)。

  A 投入、退出

  B 拉开、合上

  C 取下、装上

  D

  切至

18、泡沫灭火器不适用于扑救(C)的火灾。

  A、木材

  B、汽油

  C、氢气

  D、柴油

19、电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向(B)反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关(刀闸)。

  A、电气元件

  B、一次侧

  C、低压侧

  D、电气回路 20、工作人员进入SF6配电室,必须先通风(D)分钟,并用检漏仪测量SF6气体含量。

  A、5

  B、8

  C、10

  D、15 21、检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应(C)到现场检查安全措施确已正确执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。

  A.分别

  B.先后

  C.共同

22、使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施,应填用工作票,并至少由 (B)进行。

  A.一人

  B.两人

  C.三人

  D.四人 23、风电系统设备分为(B )和检修四种状态。

  A、运行、旋转备用、冷备用 B、运行、热备用、冷备用

  C、运行、热备用、旋转备用

  D、以上都不对 24、二次回路的工作需将高压设备停电者需(C)。

  A、口头命令

  B、填用第二种工作票

  C填用第一种工作票

  D.以上都不对

25、触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用(B)进行急救。

  A、人工呼吸法

  B、心肺复苏法 C、胸外按压法

  D、医疗器械

26、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿(A),并不得靠近避雷器和避雷针。

  A、绝缘靴

  B、绝缘手套

  C、雨衣

  D、绝缘鞋 27、绝缘手套的试验周期是( B )

  A、3个月

  B、6个月

  C、12个月。 28、在雷击过后至少( C)后才可以接近风力发电机组。

  A、

  B、

  C、1h

  D、2h。

29、接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流要求,但不得小于(A )mm2。

30、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名; (C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。 31、测量绕组的直流电阻的目的是(C)。

  A、保证设备的温升不超过上限 B、测量绝缘是否受潮

  C、判断绕组是否断股或接头接触不良

  D、以上都不对 32、依据《华电国际安全工作规定》,公司系统管理安全应坚持事故、事件调查处理“四不放过”原则,下列哪一项不是“四不放过”的内容(D)

  A.事故原因没查清不放过

  B.责任人员没处理不放过

  C.整改措施没落实不放过

  D.事故没有得到有效控制不放过 33、带电作业工具应定期进行电气试验,其试验周期为:电气试验:预防性试验(D)一次,检查性试验(D)一次,两次试验间隔半年。

  A、半年、半年

  B、一年、半年

  C、半年、一年

  D、一年、一年

33、防误装置万能解锁钥匙使用时必须经过(B)变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。

  A、值班长;B、监护人;C、操作人;D、当值值班长

四、多选题

  1.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪些属于值长应负责的工作:(ABC)。

  A 审查工作的必要性 B.根据批准权限,填写批准工作结束时间

  C.根据批准权限,填写工作延期时间

  D.向新增工作班成员交待安全措施和注意事项

  2.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪些属于工作班成员应负责的工作:(AC)。

  A.学习检修自理的安全措施和注意事项

  B.每天及每次安全日活动检查工作票

  C.学习安全措施后签字确认

  D.确认检修设备与运行设备是否已隔断

  3.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作票一般可以由下列哪些人员填写,填写后交工作票签发人审核:(AC)。

  A.工作票签发人B.专职写票人C.工作负责人

  D.工作班成员

  4.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,填写纸质工作票时,下列哪些内容不得涂改:(ACD)。

  A.设备名称、设备编号

  B.工作地点

  C.压板、插头D.操作“动词”

  5.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作负责人变更,由原工作票签发人将变更情况通知工作许可人,并在工作票“工作负责人变更”栏内填写下列哪些内容:(AB)。

  A.离去和变更的工作负责人姓名

  B.变更日期及时间

  C.变更事由

  D.原工作票签发人意见

  6.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,经过值长或值班负责人审批的工作票办理延期手续时,由值长或值班负责人填写延期时间并签名,然后分别由下列哪些人员签名:(CD)。

  A.值班员

  B.巡检员

  C.工作许可人

  D.工作负责人 7.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在电力生产设备及系统上进行操作,必须执行下列哪些制度:(ACD)。A.危险点分析制度

  B.交接班制度C.操作票制度 D.操作监护制度 8.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪些属于操作人应负责的工作:(ABC)。

  A.接受值班负责人的操作预告

  B.填票

  C.接受操作命令

  D.全部操作项目完成后,在操作票上盖“已执行”章,并记录终了时间,将操作票交值班负责人 9.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在电力生产设备及系统上进行操作,必须执行下列哪些制度:(ACD)。

  A.危险点分析预控制度

  B.交接班制度

  C.操作票制度

  D.操作监护制度

  10.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在下列哪些区域内动火作业,必须执行动火工作票制度:(BD)。

  A.生产场所

  B.禁止明火区 C.办公室

  D.防火重点部位 五、简答题

1、风电场定期巡视包括什么?

  答:运行人员应定期对风电机组、风电场测风装置、升压站、场内高压配电线路进行巡回检查,发现缺陷及时处理,并登记在缺陷记录本上。

2、高压设备巡视的要求有哪些?

  答:(1)经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。

(2)雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。

(3)火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。

(4)高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

(5)巡视室内设备,应随手关门。

(6)高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。

3、电缆正常巡视检查项目包括什么?

  答:(1)电缆沟盖板应完整无缺盖。电缆和电缆隧道内屋积水、积 油、积灰、照明充足。

(2)电缆隧道及电缆沟内支架和过桥电缆支架,必须牢固,屋 松动或锈蚀现象。

(3)电缆头处无火花、放电现象。

(4)无渗油现象,钢甲沥青应无脱落,电缆外表应无机械损伤,外皮接地线良好。

4、400V配电室的巡视检查包括什么? 答:(1)输出电压是否正常,三相负载是否平衡

(2)站用屏上指示灯是否显示正确

(3)站用屏是否清洁,有无杂物,有无异常响声。

(4)站用屏接头是否有发热现象,工作、联络、备用电源开关位置正确,运行或备用良好。

(5)低压配电箱、动力箱的防小动物措施有否严密可靠。

(6)室内卫生、门窗、锁具情况。 5、在运用中的高压设备上工作,分为哪三类?

  答:(1)全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电或部分停电(包括架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

(2)部分停电的工作,系高压设备部分停电,或室内虽全部停电。而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。

(3)不停电的工作指:

  A工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。

  B许可在带电设备的外壳上或导电部分上进行的工作。 6、电气设备上安全工作的技术措施和组织措施?

  答:技术措施:停电、验电、装设接地线或合上接地开关(接地刀闸)、设置标志牌和装设遮拦 组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度

7、高压设备上工作必须遵守哪些规定? 答:(1)填用工作票或口头电话命令。

(2)至少应有两人在一起工作。

(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 8、电气工作人员必须具备哪些条件? 答:(1)、具有执行安全规章制度的正确态度

(2)、经专业医师鉴定,无妨碍电气工作的病症(体格检查每两年 至少一次)。

(3)、具备必要的电气专业知识和安全生产技能,且按工作岗位和工作性质,掌握本规程的全部和有关部分,熟悉《公司电力安全工作规程(电气部分、热力和机械部分)(试行)》的相关内容,并经考试合格。

(4)、掌握必要的现场应急逃生和应急救援知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 9、哪些操作可不用操作票? 答:(1)事故处理;

(2)拉合断路器的单一操作;

(3)拉开接地开关或拆除全厂唯一的一组接地线。但应作记录。 10、使用钳形电流表进行测量工作时注意事项:

  答:(1)、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填工作票。

(2)、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。

(3)、测量时若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原位。

(4)、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。

(5)观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。

(6)、测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器(保险)和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。

(7)、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。

(8)、当有一相接地时,严禁测量。

(9)、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。 11、主变正常巡视检查项目? 答:(1)主变压器的印象均应正常。

(2)油枕、套管的油位、油色正常,无渗漏油现象。

(3)呼吸器的硅胶是否变色。正常应为天蓝色。

(4)套管应无破损,裂纹及放电痕迹。

(5)套管各阴险街头接触良好,无发热现象。

(6)瓦斯继电器充满油,无气体。

(7)主变压器测量表计应指示正确,无异常现象。

(8)调压装置正常,指示正确,二次回路良好,驱潮电阻正常。

(9)主变端子箱是否密封严密,是否干燥、干净 12、倒闸操作中五防是指什么?

  答:防止误拉合开关;防止带负荷拉合隔离开关;防止带电挂接地线或接地隔离开关;防止带接地线或接地隔离开关合闸;防止误入带电间隔。

13、低压回路停电的安全措施有哪些?

  答: 将检修设备的各方面电源断开并取下可熔断器,在隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;工作前必须验电;根据需要采取其他安全措施。 14、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?

  答:防止误操作的重点:(1)误拉误合断路器或隔离开关。(2)带负荷拉合隔离开关。(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。(4)带地线合闸。(5)非同期并列。(6)误投退继电保护和电网自动装置。除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔,误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。 15、电气设备发生火灾时应如何处理?

  答:(1)电气设备发生火灾应立即将有关设备电压切除。

(2)电气设备发生火灾时,应用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火,并应戴口罩和站在上风处灭火,充油设备着火时,应使用泡沫灭火器或干燥的沙子灭火。

(3)电力设备发生火灾时,应首先汇报调度,火势较大时,应报警并立即将有关设备电源切除,采用紧急隔离措施,电气设备灭火时,必须在熟悉设备带电部位的人员指挥下进行,防止触电。

(4)火灾严重时应立即报警,报警电话119。 16.工作票签发人的安全责任? 答:(1)确认工作是否必要和可能;

(2)确认工作票上所填写的安全措施、注意事项是否正确和完善;

(3)确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够,能否胜任所承担工作;

(4)经常到现场检查工作是否安全地进行。 17.工作许可人的安全责任?

  答:(1)审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备,是否符合现场条件;对工作票所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求其作详细补充;

(2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; (3)检查检修设备与运行设备是否已隔断,热力(水力)设备系统工作中有无突然来汽(气)、来水、来油、来料(煤、粉、灰、渣等)、爆破等危险,电气工作中停电设备有无突然来电的危险,机械转动设备停转检修中有无突然转动的危险(含电能转动和机械能转动);

(4)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险,哪些设备带电,哪些设备不能触碰,工作场所是否有对人体造成职业伤害的因素等;

(5)会同工作负责人到现场共同确认工作票所有安全措施已正确执行,具体指明检修设备系统的实际隔离措施,向工作负责人现场证明设备系统已确无水压、汽(气)压(含真空)、油压、电压等;

(6)根据批准权限,批准工作结束时间和工作延期时间。 18.工作负责人的安全责任?

  答:(1)工作前对工作班成员交待工作任务及本工作的危险点、安全措施和注意事项,督促所有工作班成员在工作票相应栏内确认签名;结合实际对工作班成员进行安全思想教育;

(2)检查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备,会同工作许可人检查所有安全措施的执行情况,是否达到全过程安全检修工作条件,是否符合现场实际;

(3)正确、安全地组织工作,对工作人员给予必要指导;

(4)督促、监护工作班成员遵守《安规》规定和现场安全措施;

(5)确认工作班成员精神状态是否良好,工作班成员变更是否合适。

  19.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作票和操作票的定义是什么? 答:工作票是检修人员在电力生产现场、设备、系统上进行检修、维护、安装、改造、调试、试验等工作(以下统称“检修工作”)的书面依据和安全许可证,是检修、运行人员双方共同持有、共同强制遵守的书面安全约定。 操作票是运行人员在生产设备及系统上进行操作的书面依据和安全许可证。

20、依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,那些电气工作需要填写工作票?

  答:(1)在高、低压设备上进行工作,需要全部停电或部分停电者;

(2)二次系统的工作;

(3)带电作业和在带电设备外壳上的工作;

(4)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; (5)蓄电池、直流系统上的工作;

(6)照明回路上需要将高、低压设备停电的工作;

(7)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

(8)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路电流的工作;

(9)更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作;

(10)在变电站、电缆夹层、电缆隧道、电缆沟、配电室、控制室、蓄电池室等重要场所进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、整修地面、搭(拆)脚手架等工作,不需要将高压设备停电或作安全措施的。

安规三种人岗位职责共2

  名都电力2016年安全规程习题(三种人)

一、单选题

1、作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的

  A、绝缘护套 B、护套 C、透明护套

8、工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

  电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规定的相关部分,经( )合格上岗。 A、工作许可人 B、小组负责人 C、工作票签发人 D、工作人员 A、培训 B、口试 C、考试

2、( )电压等级同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,使用一张配电第二种工作票。 A、不同 B、同一 C、相近

3、工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作( )人留存,一份交小组负责人。

  A、许可 B、负责 C、签发

4、专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和《配电安规》的人员担任。

  A、设备 B、现场 C、接线

5、配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的( )隔板代替临时遮栏。 A、绝缘 B、木质 C、塑料

6、作业人员应被告知作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。

  A、办公地点 B、生产现场 C、工作岗位

7、成套接地线应用有( )的多股软铜线和专用线夹组成。

9、禁止作业人员越过( )的线路对上层、远侧线路验电。 A、未停电 B、未经验电、接地 C、未经验电 10、电缆及电容器接地前应( )充分放电。 A、逐相 B、保证一点 C、单相

11、户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于( )m时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。

  A、 B、 C、 D、 12、非连续进行的故障修复工作,应使用( )。 故障紧急抢修单 B、工作票 C、施工作业票 13、工作票只能延期( )。 A、一次 B、二次 C、三次

14、填用配电( )工作票的配电线路工作,可不履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、低压 15、禁止( )停、送电。 A、同时 B、约时 C、分时

16、工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知( )。 A、被监护人员 B、部分工作班成员 C、全体工作班成员 17、专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和( )。 A、许可工作的命令正确 B、工作必要性 C、监护范围

18、工作负责人的安全责任包含:( )工作票所列由其负责的安全措施。 A、严格执行 B、现场实施 C、组织执行

19、接地线拆除后,( )不得再登杆工作或在设备上工作。 A、工作班成员 B、任何人 C、运行人员 20、室外低压配电线路和设备验电宜使用( )。 A、绝缘棒 B、工频高压发生器 C、声光验电器

21、配合停电的交叉跨越或邻近线路,在交叉跨越或邻近处附近应装设( A )接地线。

  A、一组 B、两组 C、相应

22、接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于( )mm2。

  A、16 B、25 C、36 23、杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如ф16圆钢)、地下深度大于( A )m的临时接地体。 A、 B、 C、 24、工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂( )等标示牌。

  A、“禁止攀登,高压危险!” B、“在此工作!” C、“止步,高压危险!”

25、巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室外人员应距离故障点( )m以外。 A、4 B、6 C、8

26、配电第一种工作票,应在工作( )送达设备运维单位(包括信息系统送达)。 A、前两天 B、前一天 C、当天

27、放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( )处理。 A、松线后 B、紧线后 C、紧线前 D、松线前

28、遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( ),打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。 A、培土加固 B、三交待 C、两穿一戴

29、在杆塔上作业,( )下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。 A、杆塔 B、杆上人员 C、作业点

30、作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。 A、牢固 B、方便 C、灵活

31、在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂( )。

  A、黄灯 B、绿灯 C、红灯

32、立、撤杆应设专人统一指挥。开工前,应交待施工方法、指挥信号和( )。 A、安全措施 B、技术措施 C、组织措施

33、在超过( )m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。 A、1 B、 C、2 34、在挖深超过( )m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。 A、1 B、 C、2 35、攀登杆塔过程中应检查( )和金具锈蚀情况。 A、纵向裂纹 B、横向裂纹 C、裂纹

36、邻近10KV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足( )m要求。 A、1 B、 C、3 37、架空绝缘导线( )视为绝缘设备。 A、根据情况 B、可以 C、不得

38、低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取( )等遮蔽措施。 A、胶带包裹 B、绝缘包裹 C、帆布遮盖 39、低压电气带电工作使用的工具应有( )。 A、绝缘柄 B、木柄 C、塑料柄

40、单人( )进行不填用工作票的低压电气工作。 A、视情况 B、禁止 C、可以 41、低压装表接电时,( )。 A、应先安装计量装臵后接电 B、应先接电后安装计量装臵 C、计量装臵安装和接电的顺序无要求

42、线路施工时,在土质松软处挖坑,应加( )等防止塌方措施。 A、撑木 B、石头 C、砖块

43、工作负责人在接受许可开始工作的命令前,应与工作许可人核对停电线路( )无误。

  A、双重名称 B、位臵称号 C、双重称号

44、放线、紧线时,遇接线管或接线头过滑轮、横担、树枝、房屋等处有卡、挂现象,应( )处理。

  A、松线后 B、松线前 C、紧线后

45、使用临时拉线是,一个锚桩上的临时拉线不得超过( )。 A、一根 B、两根 C、三根

46、顶杆及叉杆只能用于竖立( )m以下的拔梢杆,不得用铁锹、木桩等代用。 A、10 B、12 C、8

47、沟(槽)开挖深度达到( )m及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A、 B、 C、 D、

48、施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( B )。 A、整齐、通风 B、干燥、通风 C、干净、整齐 49、施工机具和安全工器具应( )。

  A、统一编号、统一保管 B、统一编号、个人保管 C、统一编号、专人保管 50、绞磨在作业前应检查和试车,确认( )、运行正常、制动可靠后方可使用。 A、安臵稳固 B、安装正确 C、安臵良好

51、缆风绳与抱杆顶部及地锚的连接应牢固可靠;缆风绳与地面的夹角一般应小于( )。

  A、30° B、45° C、60°

52、安全工器具使用前的外观检查应包括( )部分无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,固定连接部分无松动、锈蚀、断裂等现象。 绝缘 B、传动 C、固定

53、接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装臵都能接触良好、拆装方便,有足够的( ),并在大短路电流通过时不致松脱。 A、机械强度 B、耐压强度 C、通流能力

54、起吊重物( ),就须再次检查悬吊及捆绑情况,认为可靠后方可准继续起吊。 A、离地后 B、离地后 C、稍离地面 55、凡参加高处作业的人员,应每( )进行一次体检。 A、季 B、年 C、2年

56、安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行( C )检查。安全带应按《配电安规》附录O定期检验,不合格者不得使用。 A、全面 B、质量 C、外观

57、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( C )m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、2 B、1 C、 二、多选题

1、装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线,应( )。

  A、先装设低压、后装设高压 B、先装设下层、后装设上层 C、先装设近侧、

  后装设远侧

2、工作票签发人、工作负责人对有( ),应增设专责监护人,并确定其监护的人员和工作范围。

  A、触电危险 B、很大量的工作 C、检修(施工)复杂容易发生事故的工作 D、涂写杆号

3、工作间断,若工作班离开工作地点,应采取措施或派人看守,不让人、畜接近( )等。

  A、挖好的基坑 B、未竖立稳固的杆塔 C、负载的起重和牵引机械装臵 D、工作地点

4、雨雪、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿( )。 A、绝缘服 B、绝缘鞋 C、绝缘手套 D、绝缘靴 5、工作票票面上的( )等关键字不得涂改。

  A、时间、工作地点 B、线路名称 C、设备双重名称 D、动词 6、放线、紧线前,应检查确认线盘架( )。 A、稳固可靠 B、转动灵活 C、制动可靠

7、遇有( )或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线后,再行登杆。

  A、上拔 B、下沉 C、起土 D、冲刷 8、紧线前,应检查( )。 A、导线与牵引绳的连接应可靠

  B、线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠 C、拉线、桩锚及杆塔 D、导线有无障碍物挂住 9、杆塔作业应禁止( )。

  A、攀登杆基未完全牢固的新立杆塔 B、携带器材登杆 C、利用绳索、拉线上下杆塔

10、登杆塔前,应做好( )等工作。

  A、核对线路名称和杆号 B、检查杆根、基础和拉线是否牢固

  C、检查登高工具、设施是否完整牢靠 D、检查杆塔上是否有影响攀登的附属物 11、使用临时拉线的安全要求有( )。

  A、不得利用树木作受力桩 B、一个锚桩上的临时拉线不得超过3根

  C、临时拉线不得固定在有可能移动的物体上 D、临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任

12、利用已有杆塔立、撤杆,应检查( )强度, A、杆塔根部 B、拉线 C、杆塔 D、临时地锚 13、试验周期为半年的安全工器具有:( ) A、验电器 B、绝缘杆 C、绝缘靴 D、绝缘手套

三、判断题

1、杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm

  2(如ф16圆钢)、地下深度大于的临时接地体。( )

2、配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。( )

3、办理工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作签发人向工作许可人提出

  申请,得到同意后给予办理。( )

4、一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。( ) 5、一个工作负责人不能同时执行多张工作票。( )

6、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。( )

7、低压电气设备电压等级为1000V以下。( ) 8、装设、拆除接地线可不在监护下进行。( )

9、现场勘察后,现场勘察记录应送交工作负责人及相关方,作为填写、签发工作票等的依据。( )

10、放线作业前,应检查放线、紧线与撤线工具及设备符合要求。( ) 11、攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。( )

12、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。( )

13、立、撤杆时,除指定人员外,禁止基坑内有其他无关人员。( ) 14、顶杆及叉杆只能用于竖立10m以下的拔梢杆。( )

15、杆塔施工过程需要采用临时拉线过夜时,应对临时拉线采取加固和防盗措施。

( )

16、在10kv带电设备附近立、撤杆塔,杆塔、拉线与临时拉线、起重设备与起重绳

  索应与带电设备保持的最小安全距离为1m。( )

17、杆塔上有人时,可以调整但禁止拆除拉线。( )

18、采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固。( )

19、在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。( ) 5、安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、顶衬、等附件完好无损。 6、作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具、熟悉其使用20、作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记和线路名称、杆号无误后,方可攀登。( )

21、在带电设备周围可以使用皮卷尺和线尺进行测量。( ) 22、带电断开低压导线时,应先断开零线,后断开相线火线。( )

23、独立抱杆至少应有四根缆风绳,人字抱杆至少应有二根缆风绳并有限制腿部开度的控制绳。( )

24、高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用工具袋;邻近带电线路作业的,应要使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在牢固的构件上。( ) 25、作业人员作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位臵时不得失去安全保护。( )

26、人在梯子上时,若要移动梯子必须采取可靠的安全措施。( ) 四、填空题

1、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

2、腰带和保险带、绳应有足够的 ,材质应耐磨,卡环(钩)应具有保险装臵,操作应灵活。保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。 3、装卸电杆等物件应采取措施,防止 。

4、成套的接地线使用前应检查确认完好,禁止使用绞线松股、断股、护套 严重破损、的接地线。

  方法。

7、在超过 深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

8、顶杆及叉杆只能用于竖立 以下的拔梢杆。 9、低压装表接电时,应先安装计量装臵后 。

10、高低压同杆(塔)架设,在下层低压带电导线未采取绝缘隔离措施或未停电接地时,作业人员不得

11、低压电气带电工作时,禁止带 断、接导线。 12、低压电气带电工作使用的工具应有 柄。

13、低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取 包裹等遮蔽措施。 14、低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持 绝缘。

15、一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入

16、工作期间,工作票应始终保留在 手中。

17、工作许可时工作票一份由工作负责人收执,其余留存于 处。 18、配电工作,需要将高压线路、设备停电或做 ,为填写配电第一种工作票的工作。

19、进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿 。 20、工作票应由 审核,手工或电子签发后方可执行。 21、一条配电线路(含线路上的设备及其分支线,下同)或同一个电气连接部分的几条配电线路或同(联)杆塔架设、同沟(槽)敷设且 几条配电线路,可使用一张配电第一种工作票。

22、作业现场的 和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。

23、禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线

24、工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已

24、禁止作业人员擅自 遮拦(围栏)、标示牌。 五、简答题

1、现场勘察的内容包含哪些?

2、在配电线路和设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

3、若专责监护人要临时离开时,应如何办理?

4、同杆(塔)架设的多层电力线路应如何验电?

5、同杆(塔)架设的多层电力线路装设接地线顺序是什么?

6、何情况下工作票可“双签发”?如何实行“双签发”?

7、在配电线路和设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?

8、如何办理工作票延期手续?

9、工作期间,工作负责人若需长时间离开工作现场时需如何办理?

10、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应采取哪些措施?

11、放线、紧线时出现卡、挂现象时,应如何处理?需注意什么?

12、与带电线路平行、邻近或交叉跨越的线路停电检修,应采取哪些措施防止误登杆塔?

13、在土质松软处挖坑,应采取哪些措施防止塌方?

14、放线、紧线与撤线时,对人员站位有何要求?

15、安全带在使用时应如何悬挂?

六、问答题

1、根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按哪些方式进行?

2、工作负责人的安全责任有哪些?

3、高压架空绝缘导线作业有哪些安全规定?

4、带电断、接低压导线有哪些安全要求?

5、起重机作业时注意事项有哪些?

6、高处作业时如何防止落物伤人?

  三种人岗位职责

  种植负责人岗位职责

  人事各种岗位职责

  特种人员岗位职责

  种植工人岗位职责

安规三种人岗位职责共3

  北京国电龙源环保工程有限公司兰州分公司

  2015年 “三种人及安规”考试题库

  日期 姓名 分数

一、填空题:(每题X分,共X分)

1、凡独立担任工作的人员,必须经过考试合格。新参加工作的人员或调动到新的工作岗位的人员,在开始工作前必须学习规程的 ,并经过 合格。对外厂来支援的工人、临时工、参加劳动的干部,在开始工作前必须向其介绍现场 危险点 和注意事项。

2、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上 ,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好 。

3、设备异常运行可能危及 时,应停止设备运行。

4、发现有人触电,应立即 电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止 。

5、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源 ,然后进行救火。地面上的绝缘油着火应用 灭火。

6、现场发生火灾事故时,扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用

7、高处作业应一律使用 。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。不准将工具及材料上下 ,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

8、在工作过程中,不准随意改变脚手架的 ,有必要时,必须经过技术负责人员的同意。

9、所有转动机械在开始检修工作前,检修工作负责人应按要求检查防止 的措施。

10、转动机械检修完毕后,工作负责人应清点 和 ,检查确实无人或工具留在机械内部后方可关孔门。

11、上面有人工作的脚手架,禁止 。悬吊式脚手架或吊篮应经过 和 。

12、我们常说的违章中的“三违”是指、。

13、2015年集团公司在全公司范围内开展安全生产“三反四保”活动,“三反”是指

,“四保”是指、、。

14、“四不伤害”是指、、。

15、“两票三制”中“两票”是指

,“三制”是指、。

16、用计算机开出的操作票(以及工作票)应与手写票面统一,票面应 ,不得任意涂改。

17、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的 切断,然后进行救火。

18、工作监护人应是具有 相关工作经验、熟悉 设备情况 和 本规程 的人员。

19、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时, 工作负责人 或 专责监护人 可根据情况,临时停止工作。

20、已终结的工作票、任务单、事故应急抢修单应保存 一年 。

21、工作票应由 工作负责人 填写,也可由 工作票签发人 填写。

22、一级动火区是指 火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所 。

  二级动火区是指 一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区 。

23、在梯子上工作时,梯子与地面的斜角度为 60°左右 工作人员应登在距梯顶 不少于1m 的梯登上工作。

24、生产现场动火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。其 方 式有 一级动火工作票 和 二级动火工作票 两种。一级动火工作票的有效期为 24 h ,二级动火工作票的有效期为 120 h 。

25、需要变更工作班成员时,应经 工作负责人 同意,在对新人员进行 安全交底 后,方可进行工作。

26、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗 和 检修 工作前,应办理 工作票 手续。作业时应加强通风,但禁止向内部输送 氧气 。

27、禁止在油管道上进行 焊接 工作。在拆下的油管道上进行 焊接 时,应事先将管子 冲洗干净 。

28、电力生产必须坚持“ 安全第一、预防为主、综合治理 ”的方针。新建、改建、扩建工程的 安全设施 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

29、集团公司确定的“155”发展战略目标,“155”是指 一个目标、五篇文章、五个国电 。

30、全国人民代表大会关于修订的《中华人民共和国安全生产法》,于2014年8月31日通过,现予公布,自 2014年12月1日 起施行。

31、新《环境保护法》已经于 2015年1月1日 施行。

32、《环境保护法》新增“ 按日计罚 ”的制度,即对持续性的环境违法行为进行按日、连续的罚款。

33、所有工作人员都应学会 触电、窒息急救法、心肺复苏法 并熟悉有关 烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

34、所有电器设备的金属外壳均应有良好的 接地 装置,使用中不准将 接地 装置拆除或对其进行任何工作。

35、创伤急救的原则是: 先急救、后固定、再搬运 并注意采取措施,防止伤情加重或污染。

36、进入坑、井、孔洞、地下、金属容器、潮湿地点作业,必须使用 行灯 照明,并做好防止 缺氧窒息 措施。

37、一类缺陷消除时间为 8 小时以内,或根据具体情况检修专业申请时间,安全生产部经理批准,但原则上不得超过 72 小时

38、使用有毒及腐蚀性药品时,应使用 防护手套 和口罩;用过的容器应彻底清洗;废液应妥善处理,不得 随意排放 ,以免造成污染。

39、实验室用的药品有的有毒,有的有腐蚀性、为了安全,一定要遵守实验室药品取用规则,所以在实验室使用药品时应做到“三不”:不能 用手直接接触药品 ;不要 将鼻孔凑到容器口去闻药品的气味(特别是气体的气味) ;更不能 尝任何药品的味道 。

40、有毒及腐蚀性药品应密封保存于阴凉、干燥、避光处,并 远离 火源,经常检查,注意 通风 ,存放场所还应配有消防措施。

二、单项选择:(每题X分,共X分)

1、禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪,必须存放在 A 。

  A.指定地点的储藏室内 B.工具房 C.仓库

2、所有工作人员都应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会 C 。

  A.火灾事故处理 B.创伤急救法 C.触电急救法

3、同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者 B 。

  A.可互相兼任 B.不得互相兼任 C.可同时兼任

4、检修工作开始前, B 和 应共同到现场检查安全措施确已正确地执行。

  A.工作签发人 工作负责人 B.工作许可人 工作负责人 C.工作签发人 工作许可人

5、在管道内部或不易救护的地方工作,应使用安全带,安全带绳子的一端紧握在 A 的手中, 随时与管道内部工作人员保持联系。

  A.监护人 监护人 B.工作班的其他成员 监护人 C.监护人 工作班的其他成员

6、如工作需要改变原工作票安全措施范围时,应 C 。

  A.停止作业 B.修改工作票中的安全措施 C.重新签发新的工作票

7、B 是在设备上工作保证安全的组织措施之一。

  A.交接班制度 B.工作票制度 C.操作票制度

8、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员如果要在工作票未交回的情况下合闸送电,必须要 A 方可执行,并应采取相应的措施。

  A.先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后

  B.先通知工作负责人,在得到工作班全体人员离开工作地点、可以送电的答复后 C.先由运行值班负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员,在得到调度员可以送电的确切指令后

9、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作, A 使用一张工作票。

  A.允许 B.不允许 C.必须

10、检修作业必须办理 A 。

  A.工作票 B.操作票 C.工作票、操作票 D.不用办票

11、在风力超过 A 级时禁止露天进行焊接或气割。

12、工作终结后,工作负责人持工作票会同 B 共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。

  A.工作票签发人 B.工作许可人 C.值班员 D.有关领导

13、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由 C 办理工作延期手续。

  A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.任何人

14、检修工作开始前, B 和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

  A.工作签发人 B.工作许可人 C.值班员 D.有关领导

15、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应 A 。

  A.在本栏中填写“无补充” B.空白

  C.在本栏中填写“无” D.在本栏填写“有”

16、在设备检修过程中, C 应正确地和安全地组织工作。 A.分部领导 B.班长 C.工作负责人 D.工作许可人

17、工作票延期手续办理 A 次,如果再延期,应重新签发工作票。

18、下列哪些人员应始终在工作现场监护 B 。

  A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.组长

19、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章, B 。

  A.工作负责人将两份工作票全收回 B.双方各留一份 C.工作许可人将两份全留下 D.不用保留

20、预计抢修工作时间超过 D 小时的,仍应填写工作票。

21、所有转动机械检修后的试操作均由 B 根据检修负责人的要求进行,检修工作人员不准自己进行试运行操作。

  A.值长 B.运行值班员 C.运行主任 D.运行专工

22、工作票一般应在 A 交给运行值班人员。

  A.计划开始工作时间前 B.计划开始工作时间后

  C.检修工作人员到达现场后 D.检修工作人员准备工作完成后

23、安全生产管理的目的是 D 。

  A.没有事故,不出危险

  B.未造成人身伤亡、资产损失

  C.通过对生产要素过程控制,使不安全行为和状态减少或消除,保证生产顺利进行 D.保证在生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济的发展

24、安全检查可分为一般性检查、阶段性检查、C 和季节性检查等方式进行。

  A.重点检查 B.加强检查 C.专业性检 D.必要检查

25、当有人员烧伤时,应迅速将伤者衣服脱去,用水冲洗降温,不要任意把水泡弄破,是为了避免 C 。

  A.身体着凉 B.扩大影响 C.伤面污染

26.使用水剂灭火器时,应射向 A 位置,灭火效果最好。

  A.火源底部 B.火源中间 C.火源顶部 D.火源四周

27、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用 A、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火。

  A.干式灭火器 B.泡沫灭火器 C.自来水

28、在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针,远离至少 C 以外。

  米 米 米

29、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定,氧气瓶和乙炔气瓶的安全距离不得小于 B 米。

  米 米 米

30、电气工具和用具应有专人保管,每 B 测量一次绝缘,绝缘不合格或电线破损的不应使用。

  个月 B.一年 个月

31、违章是指在生产过程中,违反国家、行业、集团公司以及本单位颁发的有关安全生产的法律法规、规程标准、规章制度、反事故措施和安全管理要求等而构成的一切 C 。 A.不安全行为 B.不安全状态 C.不安全行为和不安全状态

32、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 B 米高的栏杆。

33、发现有人触电应采取什么样的正确方法进行处理 B 。

  A.打电话汇报领导,找医务人员

  B.立即切断电源,使触电人脱离电源,并现场进行急救 C.用手将触电人拉离电源,等医务人员抢救

三、多项选择:(每题X分,共X分)

1、对可能带电的电气设备灭火应使用 A\\\\B\\\\C 。

  A.干式灭火器 B.二氧化碳灭火器 灭火器 D.泡沫灭火器。

2、工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列 A\\\\B\\\\C\\\\D 事项,才可以开始工作。

  A.交待带电部位和现场安安全措施 B.告知危险点

  C.履行确认手续 D.向工作班成员交待工作内容、人员分工

3、保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情况需要变更安全措施时,应 A\\\\D 。

  A.先取得对方同意 B.先取得调度同意

  C.先取得工作票签发人同意 D.变更情况及时记录在值班日志内

4、工作监护制度规定,若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应 A\\\\B\\\\C 。

  A.原、现工作负责人做好必要的交接

  B.履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人 C.由原工作票签发人变更工作负责人 D.由有权签发工作票的人变更工作负责人

5、《电业安全工作规程》(火电厂动力部分)所指的动火作业是指 A\\\\B\\\\C 。

  A.在禁火区进行焊接与切割作业

  B.在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业

  C.在距离料场10米范围内进行的动火作业

6、工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人 A\\\\B\\\\C 。

  A.指明带电设备的位置和注意事项 B.证明检修设备确无电压 C.指明具体设备实际的隔离措施 D.向工作班成员交底

7、下列情况下,工作负责人和工作许可人应共同到检修现场检查 A\\\\B 。

  A.办理工作许可手续时 B.办理工作票结束手续时 C.检修工作过程中 D.执行安全措施过程中

8、以下哪种做法是错误的 B\\\\D 。

  A.工作票签发人同时签发多张工作票

  B.工作票未结束前,运行人员或检修人员单方面改变安全措施

  C.检修过程中需要改变原工作票安全措施范围时,应重新办理新的工作票 D.工作负责人在确认安全的情况下,可单方面扩大工作范围

9、所有工作人员都应学会 A\\\\B\\\\D 。

  A.触电急救法 B.窒息急救法 C.道路交通安全法 D.心肺复苏法

10、管道检修工作完毕后,在什么情况下 A\\\\B\\\\C\\\\D ,才可取下警告牌和锁链。

  A.加装的堵板已经拆除 B.管道已恢复常态

  C.工作场所已经清理完毕 D.所有检修人员已经离开

11、动火工作必须有监护人,监护人应熟知设备或系统防火要求及消防方法,他的职责是 A\\\\B\\\\C\\\\D 。 A.检查防火措施的可靠性并监督执行 B.在出现不安全情况时有权制止动火

  C.动火工作结束后检查现场做到不遗留任何火源 D.动火工作进行时消防人员必须始终在场

12、工作结束前如遇下列 A\\\\B\\\\C 情况应重新签发工作票并重新进行许可工作的审查程序。

  A.部分检修的设备将加入运行时

  B.值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施制止检修人员工作并将工作票收回时

  C.必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时 D.检修人员中间休息后的开工

13、一切重大物件的起重、搬运工作,须由有经验的专人负责领导进行,参加工作的人员应熟悉起重 A\\\\B 。

  A.搬运方案 B.安全措施 C.作业时间 D.起重机

14、凡有毒性、易燃或有爆炸性的药品不准放在化验室的架子上,应储放在 B\\\\C ,并有专人负责保管。

  A.工具柜内 B.隔离的房间和柜内 C.远离厂房的地方 D.办公室内

15、气瓶运输和搬运应遵守哪些规定 A\\\\B\\\\C\\\\E 。

  A.搬运时使用专门的抬架或手推车 B.气瓶押运人员应坐在司机驾驶室内

  C.用汽车运输气瓶时,气瓶不准顺车厢纵向放置,应横向放置并可靠固定 D.可以与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送 E.禁止把氧气瓶及乙炔瓶放在一起运送

16、安全带正确的使用方法是 A\\\\B\\\\C 。

  A.挂在结实牢固的构件 B.挂在专为挂安全带用的钢丝绳上

  C.采用高挂低用的方式 D.挂在CVT绝缘子 F.挂在母线支柱绝缘子上

17、各类作业人员有权拒绝 A\\\\B 。

  A.强令冒险作业 B.违章指挥 C.加班工作 D.带电工作

18、使用工器具前应进行检查,工器具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用,坚决不准使用 B\\\\C\\\\D 的机具。

  A.新购置 B.已变形 C.有故障 D.已破损

19、潜水泵应重点检查下列哪些项目且应符合要求 A\\\\B\\\\C\\\\D\\\\E 。

  A.电气保护装置应良好 B.外壳不得有裂缝、破损 C.电源开关动作应正常、灵活 D.机械防护装置应完好 E.校对电源的相位,通电检查空载运转,防止反转。

20、起重设备作业人员在作业中应当严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规章制度,以下说法正确的是 A\\\\B\\\\C\\\\D 。

  A.取得合格证后上岗作业 B.经专业技术培训 C.经实际操作及有关安全规程考试合格

  D.其合格证种类应与所操作(指挥)的起重机类型相符合

21、工作人员在工作中有 A\\\\B\\\\D\\\\E 等症状,应警惕工作场所是否存在有毒气体。

  A.流泪、眼痛 B.咽部干燥 C.腹痛 D.晕眩 E.头痛 F.泻肚

22、工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列 A\\\\B\\\\C\\\\D 事项,才可以开始工作。

  A.交待带电部位和现场安安全措施 B.告知危险点 C.履行确认手续 D.向工作班成员交待工作内容、人员分工

四、判断题:(每题X分,共X分)

1、禁止在起重机吊着的重物下边停留,但可以快速通过。 ( )

2、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。 ( )

3、设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行。 ( )

4、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。 ( )

5、任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 ( )

6、地面上的绝缘油着火应用泡沫灭火。 ( )

7、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作时,应加强通风,但严禁向内部输送氧气。 ( )

8、扑救电缆着火的火灾时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。 ( )

9、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。 ( )

10、凡是电缆、电线有裸露的地方,应视为带电部位,不准触碰。 ( )

11、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 ( )

12、一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。 ( )

13、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

( )

14、事故应急抢修可不用工作票,但抢修时间超过八小时应使用事故抢修单。 ( )

15、工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员) 。 ( )

16、新参加工作人员开始工作前必须学习安规,并经考试合格。 ( )

17、工作需要调到新岗位工作的人员工作前要进行安规学习并考试合格。 ( )

18、在梯子上工作时,工作人员必须蹬在与梯顶距离不少于1米的梯蹬上。 ( )

19、每次开工前,检修工作负责人都要对工作票中所列的安全措施进行核对检查确已正确地执行。 ( ) 20、在检修工作中工作需要可将沟盖板取下,并设临时围栏,完活后恢复。 ( )

21、在梯子上使用电动工具应做好防止感电坠落的安全措施。 ( )

22、工作负责人要经常检查工作人员在工作过程中是否遵守安规和安全措施。 ( )

23、运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。

( )

24、工作票一旦涂改,就无效。 ( )

25、转动机械检修完后,试运合格,方可把转动部分的防护装置恢复。 ( )

26、设备检修的安全措施由其他人员做好后,工作许可人和工作负责人可不在现场办理开工手续。 ( )

27、动火工作票的内容应包括动火地点、时间、工作负责人、监护人、审核人、批准人、安全措施等项。动火工作的批准权限应明确规定。在油区内的燃油设备上动火,须经厂主管生产的领导(总工程师)批准。 ( )

28、触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法进行就地抢救。 ( )

29、工作票注销后应保存六个月。 ( ) 30、容器检修完,在关闭人孔门前,必须清点人数和工具。 ( )

31、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。 ( )

32、脚手架搭在带电体旁应做好防止触电措施。 ( )

33、工作人员接到领导或调度的命令必须立即执行。 ( )

34、依照《安全生产法》的规定,从业人员有权了解作业场所和工作岗位存在的危险因素,生产经营单位应当如实告之,不得隐瞒和欺骗。 ( )

35、《安全生产法》关于从业人员的安全生产义务主要有四项:即遵章守规,服从管理;佩戴和使用劳动防护用品;接受培训,掌握安全生产技能;发现事故隐患及时报告。

( )

36、集团公司所属单位应每二年对工作票签发、工作票负责人、工作票许可人进行培训,经考试合格后以正式文件公布有资格人员名单。 ( )

37、集团公司所属单位在工程项目发包前不一定要对承包方的资质和条件进行审查。

( )

38、工作许可人和工作负责人在检修工作开始以前,感觉没有问题,不用到现场再检查安全措施是否执行,在工作票上签字,允许开始工作。 ( )

39、违章指挥是指强迫职工违反国家法律、法规、规章制度或操作规程进行作业的行为。

( ) 40、劳动防护用品不同于一般的商品,直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康,故要求其必须符合国家标准。 ( )

41、为了节约时间,可把氧气瓶及乙炔瓶放在一起运送。 ( )

42、在没有脚手架或在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过2米时,必须使用安全带。

( )

43、防火重点部位或场所以及禁止明火区如需动火工作时,必须执行动火工作票制度。

( )

44、工作许可人和工作负责人在检修工作开始以前,感觉没有问题,不用到现场再检查安全措施是否执行,在工作票上签字,允许开始工作。 ( )

45、工作票由工作负责人填写,也可由工作票签发人填写。 ( )

46、签发工作票时,工作票签发人无需将工作票有关内容想工作负责人交代清楚。

( )

47、一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上安全所示范围为限。 ( )

48、工作票有破损不能继续使用时,无需补填新的工作票。 ( )

49、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将检修设备投入运行。 ( ) 50、一张工作票中,工作票签发人,工作负责人和许可人三者可以互相兼任。 ( )

五、问答题:(每题X分,共X分)

1、工作票签发人应具备哪些的基本条件?

  答:熟悉设备系统及设备性能;熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程的有关部分;掌握人员安全技术条件;了解检修工艺

2、检修工作结束前,遇到哪些情况,应重新签发工作票,并重新履行工作许可手续? 答:部分检修的设备将要加入运行时;运行值班人员发现检修工作人员严重违反《电业安全工作规程》或工作票内所填写的安全措施,制止检修工作并将工作票收回时;必须改变检修与运行设备的隔离方式或改变工作条件时。

3、一人是否能同时担任两项工作的工作负责人或持有一张以上工作票?为什么? 答:

4、安规中对作业人员的着装有何要求?

  答:作业人员的穿戴和装扮不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分;作业人员进入生产现场必须穿着合体的工作服;工作服禁止使用化纤或棉、化纤混纺的衣料制作,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。所有进入生产现场的人员,衣服和袖口必须扣好;禁止穿戴围巾、长衣服、裙子、领带等易被卷入的物品;禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋和带钉子的鞋;辫子、长发必须盘在工作帽或安全帽内;任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应正确佩戴安全帽。

5、请说出触电的紧急处理方法?

  答:发现有人触电,首先要使触电者尽快脱离电源,对症施救。尽快拨打110或120急救电话。(1)脱离电源方法:如开关箱在附近,可立即拉下闸刀或拔掉插头,断开电源;如距离闸刀较远,应迅速用干燥的木棒、竹竿、硬塑料管等物迅速将电线拨离触电者;若现场无任何合适的绝缘物可利用,救护人员亦可用几层干燥的衣服将手包裹好,站在干燥的木板上,拉触电者的衣服,使其脱离电源。(2)对症救治:对触电后神志清醒者,要有专人照顾、观察,情况稳定后,方可正常活动;对轻度昏迷或呼吸微弱者,可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位,并送医院救治;对触电后无呼吸但心脏有跳动者,应立即采用口对口人工呼吸;对有呼吸但心脏停止跳动者,则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救;如触电者心跳和呼吸都已停止,则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。

6、您认为影响公司安全生产管理工作的因素有哪些,应采取哪些措施? 答:

7、工作结束前如遇下列情况,应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序? 答:部分检修的设备将要加入运行时;运行值班人员发现检修工作人员严重违反《电业安全工作规程》或工作票内所填写的安全措施,制止检修工作并将工作票收回时;必须改变检修与运行设备的隔离方式或改变工作条件时。

8、电气设备按电压分为哪两种?它们的电压值如何界定?

  答:1)高压电气设备和低压电气设备;2)高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者。

9、装拆设接地线的顺序和要求是什么?

  答:装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施。

10、高压设备上工作中的“不停电工作”是指哪些工作? 答:不停电工作是指: 1)工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。 2)可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

11、根据你所担任的工作票中“三种人”类型(工作票签发人、工作负责人、工作许可人),你在工作票办理中履行的安全职责是什么? 答:工作票签发人

(1)工作必要性;

(2)工作票上所填安全措施是否正确完备;

(3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 工作负责人(监护人): (1)正确安全地组织工作; (2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;

(3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交代安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都以知晓;

(4)严格执行工作票所列安全措施;

(5)督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; (6)作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 工作许可人:

(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件; (2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;

(3)负责检查检修设备有无突然来电和流入汽、水及可燃易爆、有毒有害介质的危险; (4)对工作票所列内容如有任何疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 工作班成员:

(1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;

(2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施; (3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。

12、设备进行修理前应做好哪些工作?

  答:在设备完全停止以前,不准进行修理工作。修理中的设备应做好防止转动的措施,如:切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开,开关操作的熔丝也应取下);切断风源、水源、气源;所有有关闸板、阀门等应关闭;上述地点都应挂上安全标示牌。必要时还应采取可靠的制动措施。检修工作负责人在工作前,应对上述安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。

13、《安规》工作票执行程序中对工作延期有哪些规定? 答:(1)、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前两小时向工作许可人( 班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。(2)、二日以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。(3)、延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。

14、《安规》中对工作票接收执行程序如何规定? 答:(1)工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工一小时前送交运行人员,由运行人员对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。

(2)审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。

(3)运行人员签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记。

(4)必须经过值长或部门经理审批的工作票,应由相关单位作出明确规定,印发全公司。

15、简答工作票的执行程序有哪些环节? 答:工作票的执行程序共计九项:(1)签发工作票;(2)接收工作票;(3)布置、执行安全措施;(4)工作许可;(5) 开始工作;(6)工作监护;(7)工作延期;(8)检修设备试运行;(9)工作终结。

16、进入现场时,特别要注意哪些安全事项? 答:进入现场的人员,要注意各种安全标示牌,并自觉遵守标牌要求和现场安全文明施工纪律规定,服从现场安全管理人员的指挥;进入施工现场人员应穿符合安全要求的工作服;必须正确佩戴安全帽,系好帽带,不得长发披肩,长发、长辫应塞在安全帽内;严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、背心、短裤、短袖衫及裙装。严禁在现场内赤膊;进入高处作业区域人员必须人手一条安全带;严禁在施工现场吸烟室以外的任何地点吸烟;按规定路线行走,严禁擅自进入危险作业区域;严禁酒后进入施工现场;进入施工现场严禁乱扔杂物及随意堆放物品等。

17、在工作间断期间,工作票未交回,若有紧急情况需要送电,该如何办理?(运行答) 答:运行人员应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后,方可执行,并应采取下列措施:1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;2)应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”,守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。

相关热搜
相关文章