一、工程概况
1、作业现场基本情况
前期线路巡视发现,10kV汽配113线13#杆113-1开关出现刀闸变形、机构卡涩等情况,需带负荷更换该分段开关。待更换开关位于110kV苏觉站10kV汽配113线13#杆上,与10kV桃茗134线、10kV红蜓115线、10kV东风118线同杆4回架设。后段线路线路负荷7170kVA,近期线路最大电流168A。
2、作业任务
为保障10kV汽配113线13#杆113-1开关后段线路供电正常,根据“能带不停”的工作原则,参照《10kV配网不停电作业规范》,决定采用“旁路作业方式”完成本次开关更换工作。具体作业任务如下:
1、在10kV汽配113线13#杆113-1开关两侧安装旁路电缆及旁路负荷开关,形成旁路从10kV汽配113线13#杆小号侧取电,为10kV汽配113线13#杆后段线路供电;
2、断开原10kV汽配113线13#杆113-1开关两侧跳线,进行开关拆除并更换新的智能开关。
二、施工组织措施
1、施工组织
为保证此项工程的安全实施,加强组织领导工作,对各项工作分工如下:
2、具体措施
1)工作前,由工作票签发人组织现场勘查,并填写现场勘查单。经现场勘查确认,作业区域可以停放大型施工车辆和旁路作业设备,且10kV汽配113线13#杆113-1开关后段负荷电流小于200A,满足旁路不停电作业施工条件;
2)施工前勘查现场附近道路交通车辆来往和车辆停放情况,向当地交通部门申请配合疏导交通,确保施工区域来往车辆安全、场地附近的车辆安全停放和施工过程安全有序进行;
3)施工前,组织召开现场交底会议,明确工作范围、工作任务,向工作人员交代具体分工、安全措施、危险点及安全注意事项等;
4)严格执行两票规定,认真填写配电带电工作票,并严格执行票面所列安全措施;
5)本次工作分4个小组,一号带电作业车小组和二号带电作业车小组分别设置专责监护人1名,旁路开关操作小组和地面配合小组分别由1名人员负责。工作负责人应监督作业组按每项操作步骤逐相进行,各小组应严格按照工作负责人发布指令复诵无误后进行操作,并做好相应记录。
6)工作负责人应核对线路名称及杆号、设备铭牌,确认现场环境、线路设备、天气等情况满足带电作业要求;
7)工作负责人召开现场站班会,向各小组进行任务分配和危险点告知,并签字确认;
8)工作小组专责监护人负责确认被监护人员的精神、身体状态满足开展带电作业及辅助作业的要求,监护时不得兼任其他工作。
9)工作负责人应得到所有小组专责监护人工作结束汇报,并对完成的工作进行全面检查,确认旁路设备全部拆除、人员全部撤离工作地点、杆上无遗留物,方可汇报工作终结;
三、施工技术措施
1、工作现场应设置安全围栏和警示标志,并满足规定要求,派专人现场监护,禁止非工作人员进入。
2、架设旁路电缆,由多名作业人员配合使电缆离开地面整体敷设,防止旁路电缆与地面摩擦;
3、连接旁路作业设备前,应对各接口进行清洁和润滑:使用清洁布、无水乙醇进行清洁,确认绝缘表面无污物、灰尘、水分、损伤。在插拔界面均匀涂润滑硅脂;
4、旁路负荷开关组装后,应使用专用接地线将旁路开关外壳接地,截面积不小于25平方的导线接地;
5、旁路作业设备组装好后,应合上旁路开关,逐项进行绝缘电阻检测,绝缘电阻值不小于500兆欧,合格后方可投入使用。绝缘电阻检测后,旁路作业设备应充分放电。
6、旁路作业设备投入运行前,进行相位核对。恢复原线路供电前,也应进行核相,确认相位一致方可操作。
7、利用绝缘斗臂车绝缘小吊作业,在起吊旁路开关和柱上开关前,应线确认起吊重物捆绑情况,确认无误后方可试行起吊,起吊重物稍离地面,再次检查各受力部位。在起吊过程中,移动过程要平稳、缓慢进行。
四、施工安全措施及注意事项
1、施工地段应装设围栏及警示标志,防止无关人员进入。作业现场线路、设备装置及周围环境应满足作业要求;
2、绝缘工器具、车辆应在使用电压等级和试验周期内,使用前应进行核对。禁止使用不符合电压等级或试验不合格的安全工器具;
3、绝缘斗臂车应可靠接地,在作业前应进行试操作检查,确认液压、传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活、制动装置可靠。施工中绝缘斗臂车不得熄火。
4、现场工器具使用前,应进行外观检查,并且必须使用2500伏绝缘表进行绝缘测试,发现阻值低于700兆欧的绝缘工具,应及时更换;
5、现场作业人员必须做好“两穿一戴”(穿全棉长袖工作服、穿工作鞋、戴安全帽)规定;斗内电工还必须穿戴绝缘披肩、绝缘安全帽、绝缘手套;
6、作业中,绝缘斗臂车有效绝缘长度应不小于1米,绝缘杆的有效绝缘长度应不小于米;
7、作业中,人体应保持对地不小于米、对邻相导线不小于米的安全距离,如不能确保该安全距离时,应采用绝缘遮蔽措施,遮蔽用具之间的重叠部分不得小于15cm;
8、起吊柱上开关时,小吊臂与有电线路保持米以上距离。
9、旁路作业设备组装好后,应合上旁路开关,逐项进行绝缘电阻检测,绝缘电阻检测后,旁路作业设备应充分放电;
10、旁路作业设备投入运行前进行核相,确认相位正确方可实施;
11、本项目需停用线路重合闸,严禁约时停用或恢复重合闸。
五、施工方案
1、施工现场布置图
2、施工步骤图解
3、工作计划安排
计划工作时间:2019年4月14日8:30至17:30
4、施工人员及分工情况、职责
1)一号带电作业车
操作人员:王勇、唐卫兵
A:负责10kV汽配113线13#杆同侧双回线路的绝缘遮蔽工作,以及主干线侧旁路电缆断、接操作;
B:负责10kV汽配113线113-1开关电流检测、柱上开关分合闸操作、跳线开断接入以及新旧开关吊装工作;
2)二号带电作业车
操作人员:伍涛、相俊华
A:负责10kV汽配113线13#杆同侧双回线路的绝缘遮蔽工作,以及主干线侧旁路电缆断、接操作;
B:配合一号带电作业车完成拆除和新装柱上开关的工作;
3)旁路操作小组
作业人员:施大友、罗成
A:负责杆上旁路负荷开关的安装、缆线接入以及核相工作;
B:负责旁路负荷开关分、合闸操作。
4)地面配合小组
作业人员:黄晨日、武阳、张宪斌、李寒
A:负责杆上旁路负荷开关的安装、电缆接入、余缆支架以及柔性电缆固定工作。
B:负责作业现场布置,工器具摆放、检查以及传递工作,负责开关吊装捆绑等地面配合工作。
5、施工工器具
分类 | 工具名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
绝缘平台 | 绝缘斗臂车 | 2辆 | ||
防护类 | 绝缘手套(防护手套) | 10kV | 4双 | |
绝缘披肩 | 10kV | 4件 | ||
绝缘安全帽 | 10kV | 4顶 | ||
绝缘安全带 | 10kV | 4条 | ||
绝缘遮蔽 | 导线遮蔽管 | 10kV | 20根 | |
绝缘毯 | 10kV | 20块 | ||
杆身遮蔽罩 | 10kV | 2个 | ||
操作类 | 绝缘操作杆 | 10kV | 5根 | |
绝缘毯夹 | 40个 | |||
旁路柔性电缆 | 200A/15m | 6根 | ||
绝缘引流线横担 | 10kV | 2套 | ||
旁路负荷开关 | 20kv | 1台 | ||
仪器仪表及其他 | 绝缘电阻表 | 5000V | 1台 | |
钳形电流表 | 2台 | |||
风速仪 | 1台 | |||
湿度仪 | 1台 | |||
高压验电器 | 10kV | 2个 | ||
绝缘手套充气检测仪 | 1台 | |||
个人手持绝缘工具 | 2套 | |||
防潮毡布 | 4块 | |||
毛巾(全棉) | 2条 | |||
围栏和标示牌 | 2套 |
6、作业内容及标准
序号 | 作业步骤 | 作业内容 | 标准 | 负责人 | 执行人 | |
1 | 开工 | 1、工作负责人与配调联系。 2、得到工作许可人许可后,工作负责人发布开始工作的命令。 | 1、工作负责人与配调值班员履行许可手续,确认重合闸已停用; 2、工作负责人向作业人员宣读工作票,布置工作任务、明确人员分工、作业程序、现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续。 | 陈旭 | / | |
2 | 停放绝缘斗臂车 | 斗臂车驾驶员将绝缘斗臂车位置停放到最佳位置,然后装设车体接地。 | 1、停放的位置应便于绝缘斗臂车绝缘斗到达作业位置,避开附近电力线和障碍物,并能保证作业时绝缘斗臂车的绝缘臂有效绝缘长度,一号车、二号车应根据现场布置要求停放相应的作业位置; 2、停放位置坡度不大于5°,绝缘斗臂车应顺线路停放; 3、支撑应到位。车辆前后、左右呈水平,水平支腿应全部伸出,整车支腿受力,车轮离地。 | 王勇 | 唐卫兵 | |
3 | 检查安全设施及绝缘用具 | 1、在作业现场设置安全围栏和警示标志。 2、检查电杆及周围环境。 3、检查绝缘工具、防护用具。 4、绝缘工具绝缘性能检测。 | 1、安全围栏和警示标志满足规定要求; 2、绝缘工具、防护用具性能完好,并在试验周期内; 3、使用干燥毛巾逐件对绝缘工器具进行擦拭并进行外观检查; 4、个人安全防护用具和遮蔽、隔离用具应无针孔、砂眼、裂纹; 5、检查斗内专用绝缘安全带外观,并作冲击试验; 6、使用绝缘电阻检测仪分段检测绝缘工具的绝缘电阻值:电阻值不得低于700MΩ。 | 伍涛 | 相俊华 | |
4 | 检查旁路柔性电缆 | 地面电工清洁、检查旁路柔性电缆。 | 1、清洁旁路柔性电缆接线夹接触面的氧化物; 2、检查旁路柔性电缆的额定荷载电流并对照线路负荷电流(可根据现场勘查或运行资料获得,引流线的额定荷载电流应大于线路最大负荷电流; 3、旁路柔性电缆表面绝缘应无明显磨损或破损现象; 4、旁路柔性电缆接线夹应操作灵活。 | 黄晨日 | 武 阳 张宪斌 | |
5 | 检测旁路负荷开关 | 1、旁路负荷开关外观检查,无破损、无锈蚀、无其他缺陷; 2、分合闸试验,确认旁路负荷开关分合闸灵活可靠。 | 施大友 | 罗成 | ||
6 | 操作绝缘斗臂车 | 1、绝缘斗臂车进入工作现场,定位于合适工作位置并装好接地线。 2、操作绝缘斗臂车空斗试操作,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。 3、斗内电工穿戴好安全防护用具,经工作负责人检查无误后,进入工作斗。 4、升起工作斗,定位到合适作业的位置。 | 1、根据地形地貌和作业项目,将斗臂车定位于合适的作业位置; 2、装好车辆接地线; 3、打开斗臂车的警示灯,斗臂车前后应设置警示标识; 4、不得在坡度大于5度的路面上操作斗臂车; 5、支腿应支在硬实路面上,在不平整路面,应铺垫专用支腿垫板; 6、斗内电工穿戴安全防护用具,经工作负责人检查合格后携带遮蔽用具和作业工具进入工作斗,系好安全带; 7、绝缘斗的起升、下降操作应平稳,升降速度不应大于/s;回转时,绝缘斗外缘的线速度不应大于/s。 | 一号车王 勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
7 | 验电,测流 | 斗内电工使用验电器确认作业现场无漏电现象 | 1、在带电高、低压导线上检验验电器是否完好; 2、验电时作业人员应与带电导体保持安全距离。验电顺序应由近及远。验电时应戴绝缘手套; 3、检验作业现场接地构件、绝缘子有无漏电现象。确认无漏电现象,验电结果汇报工作负责人; 4、斗内电工用钳形电流表测量线路电流不得大于200A。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
8 | 绝缘遮蔽 | 斗内电工对作业范围内的同杆架设的高、低压线路和临近的接地体进行绝缘遮蔽。 | 得到工作负责人许可后,一号车、二号车斗内电工将绝缘斗调整到合适位置,按照“由近及远”、“先带电体后接地体”的原则依次对高、低压导线设置绝缘遮蔽隔离措施。 (1)绝缘斗臂车绝缘臂伸出的有效绝缘长度不应小于 ; (2)斗内电工设置绝缘遮蔽隔离措施时,动作应轻缓,并保持安全距离,严禁人体串入电路; (3)绝缘遮蔽隔离措施应严密、牢固,遮蔽重叠距离不得小于 15cm; (4)作业人员严禁同时接触两相导线,严禁同时接触带电体与接地体。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
9 | 安装旁路电缆固定支架 | 将旁路电缆固定支架安装在电杆上 | 1、传递旁路电缆固定支架应平稳,不应与电杆,绝缘斗发生碰撞; 2、旁路电缆固定支架应安装水平,牢固; 3、旁路电缆固定支架的安装高度距高压带电体不得小于。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车陈旭 | 伍涛 王勇 | |||||
10 | 安装旁路负荷开关 | 将旁路负荷开关安装在电杆上 | 1、旁路负荷开关应安装水平,牢固; 2、旁路负荷开关的安装高度应距地面及以上。 3、一号车配合人员应注意操作绝缘车小吊时,移动要平稳、缓慢。 | 黄晨日 | 武 阳 张宪斌 | |
11 | 组装旁路柔性电缆 | 组装旁路柔性电缆固定于旁路负荷开关以及固定支架上并进行绝缘电阻检测 | 1、旁路作业设备组装好后,应合上旁路开关,逐项进行绝缘电阻检测,绝缘电阻值不小于500兆欧,合格后方可投入使用; 2、绝缘电阻检测后,旁路作业设备应充分放电。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
12 | 拉开旁路负荷开关 | 拉开负荷开关,并上锁 | 1、利用绝缘操作杆拉开旁路负荷开关; 2、绝缘杆的绝缘有效长度不得小于。 | 黄晨日 | 武 阳 张宪斌 | |
13 | 搭接旁路电缆引线 | 一、二号车,分别将旁路电缆引线逐相接入耐张杆两侧线路 | 1、逐相搭接三相旁路电缆引线采取固定措施; 2、缆线夹头安装应牢固,采取防脱措施,搭接后应立即恢复绝缘遮蔽。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
14 | 核相 | 地面电工检查相位显示状态 | 1、查看显示时,人员与旁路负荷开关距离不小于; 2、登高时,绝缘梯应有人扶持。 | 黄晨日 | 武 阳 张宪斌 | |
15 | 合上旁路负荷开关 | 确认相位正确,合上旁路负荷开关,测流后加锁 | 1、利用绝缘操作杆合上旁路负荷开关; 2、斗内电工用钳形电流表测量通流情况是否正常。 | 黄晨日 | 武 阳 张宪斌 | |
16 | 开断线路 | 1、2号车相互配合利用操作杆式绝缘断线钳和锁杆分别开断柱上开关两侧三相跳线 | 1、断开跳线,应按照先两边线后中相的原则进行; 2、锁线应紧固,防止开断的引线脱落。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
17 | 拆除待更换柱上开关,安装新装柱上开关 | 距带电导线下方低于处安装熔断器及其附件 | 1、作业人员距带电体保持足够安全距离,不小于; 2、确认新装柱上开关应处于分闸状态; 3、安装或拆除时应注意小吊捆绑受力情况,防止开关碰撞坠落。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
18 | 带电搭接 柱上开关引线 | 一、二号车,分别将新装柱上开关上、下桩头引线逐相接入主干线及支线 | 1、逐相搭接柱上开关两侧三相引线; 2、及时对已搭接的引线恢复绝缘遮蔽。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
19 | 合上新装柱上开关 | 合上新装柱上开关,并测量通流情况 | 两侧三相引线接入结束后,利用绝缘操作杆合上柱上开关,并用钳形电流表测量新装柱上开关的通流情况是否正常。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
20 | 拉开旁路负荷开关 | 确认新装柱上开关运行正常后,拉开旁路负荷开关 | 1、利用绝缘操作杆拉开旁路负荷开关; 2、绝缘杆的绝缘有效长度不得小于。 | 黄晨日 | 武 阳 张宪斌 | |
21 | 拆除旁路电缆及固定支架 | 拆除旁路电缆及余缆支架固定支架 | 1、一号车,二号车斗内电工配合拆除三相旁路电缆引线; 2、旁路电缆拆除后,将余缆支架拆除。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
22 | 拆除绝缘遮蔽用具 | 作业结束获得工作负责人的许可后,按照中相---远边相---近边相的原则分别转移至电杆合适工作位置, 按照“先小后大”、“从上到下”、“由远及近” 的顺序拆除绝缘遮蔽措施。 | 1、动作应轻缓,与已撤除绝缘遮蔽措施的异电位物体之间保持足够的距离( 相对地不小于,相间不小于 ); 2、一号、二号绝缘斗臂车斗内电工应同相进行。 | 一号车王勇 | 王 勇唐卫兵 | |
二号车伍涛 | 伍 涛 相俊华 | |||||
23 | 回收旁路设备 | 拆除旁路开关固定支架,回收旁路设备 | 回收时应轻拿轻放,防止磕碰、挤压。 | 黄晨日 | 武 阳 张宪斌 | |
24 | 施工质量检查 | 斗内电工检查施工质量并撤出带电作业区域,工作负责人检查作业质量 | 1、杆上无遗漏物; 2、装置无缺陷符合运行条件; 3、向工作负责人汇报施工质量。 | 陈旭 | 王 勇唐卫兵伍 涛 相俊华张 吉 | |
25 | 完工 | 工作负责人检查工作现场 | 工作负责人全面检查工作完成情况。 | 陈旭 | / |
草坪文明施工技术组织措施及环境保护措施
绞车安装安全技术措施-措施
破碎机安装施工安全技术措施
施工组织措施
补充措施六(防灭火安全技术措施)