为认真贯彻落实《安全生产法》和《xx省安全生产应急预案管理办法》的通知精神,结合本公司实际,制定公司应急预案。

一、应急预案保障

1、公司成立应急救援工作领导小组,由总经理李爱平任组长,副总经理陈春华、易宏钦任副组长,钟玉芬、黄水全、彭欣、缪妙莲为成员的应急救援工作领导小组。组长、副组长手机24小时开机,公司值勤班电话24小时专人值班。

2、仓库24小时由公安局保安公司派出保安员值班,对仓库周边进行巡查。

3、保证消防水池水量。配备和配齐消防器材。

4、每年清理一、二次防火隔离带,保证仓库的安全消防距离。

5、按规定捡测避雷装置,保证避雷设施符合有关规定。

6、保证安全距离,预防各种爆炸事故的发生

二、内部保障

1、救援领导小组组长李爱平手机xxxxxx,副组长陈春华手机xxxxx,副组长易宏钦xxxxxxx;公司值班电话:xxxxxx,24小时有人值班。保证应急救援的领导保障。

2、保证消防水池的水量,仓库周边防火隔离带每年清理一至二次。保证消防用水和安全防火距离。

3、仓库内安装防盗监控报警装置,并与公安局110联网。对库内进行安全监控。

4、不定期对仓库、仓库周边安全环境进行安全检查,发现安全隐患及时整改。确保周边环境对库区的安全。

5、定期对消防器材进行检查,发现有损耗、损坏、及过期的消防器材及时修复或更换。

三、外部救援

加强与物资、公安、消防、安监、卫生等部门的联系和沟通,发现安全事故及时向有关部门汇报,取得各部门的支持和支援。

1、防火:发现火情,拨打119电话,向消防部门报警和公司领导小组汇报。在确保自身安全的前提下,使用消防器材对火情实施扑救。同时组织车辆和人员将仓库货物转移至安全地区,并向公安部门要求派员警戒。确保民爆物品的安全。

2、防盗:发现盗情,拨打110电话,向公安部门报警和公司领导小组汇报,及时检查库房门、窗,待公安人员或公司人员到现场后协助缉拿犯罪嫌疑人。

第2篇:国务院部门应急预案一览

国务院部门应急预案一览(汇总)

1.人感染高致病性禽流感应急预案(参考:人感染高致病性禽流感应急预案) 待发布:

1.建设系统破坏性地震应急预案 (参考:建设系统破坏性地震应急预案)

2.铁路防洪应急预案 (铁路防洪应急预案 (铁办[2005]115号))

3.铁路破坏性地震应急预案 (参考:破坏性地震应急条例)

4.铁路地质灾害应急预案 (参考:国家突发地质灾害应急预案)

5.农业重大自然灾害突发事件应急预案 (参考: 农业重大灾害应急预案)

6.草原火灾应急预案 (参考:河北省森林草原火灾处置应急预案)

7.农业重大有害生物及外来生物入侵突发事件应急预案

(参考:河南省农业重大有害生物及外来生物入侵突发事件应急预案)

8.农业转基因生物安全突发事件应急预案 (参考:农业转基因生物安全突发事件应急预案 )

9.重大沙尘暴灾害应急预案

(参考:塔城地区重大沙尘暴灾害应急预案黑龙江省大风与沙尘暴灾害应急预案)

10.重大外来林业有害生物应急预案 (参考:处置重大外来林业有害生物灾害应急预案)

11.重大气象灾害预警应急预案 (参考:气象灾害应急预案)

12.风暴潮、海啸、海冰灾害应急预案

(参考:【国家】风暴潮、海啸、海冰灾害应急预案 上海市处置海洋灾害应急预案)

13.赤潮灾害应急预案 (参考:【国家海洋局】赤潮灾害应急预案)

14.三峡葛洲坝梯级枢纽破坏性地震应急预案 (空)

15.中国红十字总会自然灾害等突发公共事件应急预案

(参考:《兵团红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案》 广元市红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案)

16.国防科技工业重特大生产安全事故应急预案

(参考:关于印发《国防科技工业生产安全事故应急预案指导意见》的通知)

17.建设工程重大质量安全事故应急预案 (参考:建设工程重大质量安全事故应急预案)

18.城市供气系统重大事故应急预案 (参考:湘西自治州供气事故应急预案)

19.城市供水系统重大事故应急预案 (参考:南昌市城市供水重大事故应急预案)

20.城市桥梁重大事故应急预案 (参考:城市桥梁重大事故应急预案)

21.铁路交通伤亡事故应急预案

(参考:《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》 湖北省处置铁路行车事故应急预案)

22.铁路火灾事故应急预案(空)

23.铁路危险化学品运输事故应急预案 (参考:铁路危险货物运输应急预案)

24.铁路网络与信息安全事故应急预案 (参考:国家处置铁路行车事故应急预案)

25.水路交通突发公共事件应急预案 (参考:水上交通事故应急救援预案)

26.公路交通突发公共事件应急预案(参考:鄂州市公路交通突发公共事件应急预案)

27.互联网网络安全应急预案(参考:互联网网络安全应急预案(简本))

28.渔业船舶水上安全突发事件应急预案 (参考:渔业船舶水上安全突发事件应急预案(简本))

29.农业环境污染突发事件应急预案 (参考:农业环境污染突发事件应急预案)

30.特种设备特大事故应急预案

(参考:特种设备重特大事故应急预案 特种设备应急救援预案)

31.重大林业生态破坏事故应急预案 (参考:城厢区林业局重大林业生态破坏事故应急预案)

32.矿山事故灾难应急预案

(参考:非煤矿山事故灾难应急预案矿山事故灾难应急预案 尾矿库事故灾难应急预案)

33.危险化学品事故灾难应急预案 (参考:危险化学品事故灾难应急救援预案)

34.陆上石油天然气开采事故灾难应急预案 (参考:陆上石油天然气开采事故灾难应急预案)

35.陆上石油天然气储运事故灾难应急预案 (参考:陆上石油天然气开采储运灾难事故应急预案)

36.海洋石油天然气作业事故灾难应急预案 (参考:海洋石油天然气作业事故灾难应急预案)

37.海洋石油勘探开发溢油事故应急预案 (空)

38.国家医药储备应急预案 (参考:湖南省医药储备应急预案)

39.铁路突发公共卫生事件应急预案 (参考:江西省铁路行车突发公共卫生事件应急预案)

40.水生动物疫病应急预案 (参考:洛南县水生动物疫病应急预案)

41.进出境重大动物疫情应急处置预案 (参考:宁夏检验检疫局防治进出境重大动物疫情应急处置预案)

42.突发公共卫生事件民用航空器应急控制预案 (参考:《国家处置民用航空器飞行事故应急预案》)

43.药品和医疗器械突发性群体不良事件应急预案 (参考:药品和医疗器械突发性群体不良事件应急预案)

44.国家发展改革委综合应急预案 (参考:广西壮族自治区发展改革委综合应急预案)

45.煤电油运综合协调应急预案(参考:海南省煤电油运综合协调应急预案)

46.国家物资储备应急预案 (参考:莆田市城厢区物资储备应急预案)

47.教育系统突发公共事件应急预案 (参考:湖北省教育系统突发公共事件应急预案)

48.司法行政系统突发事件应急预案 (参考:富平县司法行政系统突发事件应急预案)

49.生活必需品市场供应突发事件应急预案 (参考:生活必需品市场供应突发事件应急预案)

50.公共文化场所和文化活动突发事件应急预案 (参考:县公共文化场所和文化活动突发事件应急预案)

51.海关系统突发公共事件应急预案 (空)

52.工商行政管理系统市场监管应急预案 (参考:工商行政管理系统市场监管应急预案)

53.大型体育赛事及群众体育活动突发公共事件应急预案

(参考:大型体育赛事及群众体育活动突发公共事件应急预案)

54.旅游突发公共事件应急预案(参考:海南省旅游突发公共事件应急预案)

55.新华社突发公共事件新闻报道应急预案 (参考:三亚市突发公共事件新闻处置应急预案)

56.外汇管理突发事件应急预案(X230) (参考:中国人民银行益阳市中心支行突发事件应急处置总体预案)

第3篇:电力供应部门应急协调预案

电力供应部门应急协调预案

为加强公司信息系统应急机制建设,提高应对电力供应问题的应急处置能力,确保公司信息系统安全稳定运行,最大限度地减少因供电故障等原因引起经济损失和社会影响,维护社会稳定,制定本预案。

公司办公室负责供电故障时与电力供应部门的应急联系协调工作,负责人是办公室主任,具体工作由公司物业管理员负责。

当发生供电故障时,首先由由公司物业管理员指挥公司电工对公司供电系统进行检查,确认故障原因。如果是外部故障,应记下时间与故障现象,立即与供电部门联系,告之我方情况,留下我方联系方式(包括联系人2名,固定联系电话、手机),询问故障原因、预计修复时间,必要时,了解并记录抢修人员的联系方式。

公司物业管理员了解上述情况后,应及时向相关部门人员通报并向办公室主任及公司信息系统应急工作领导小组报告。

办公室主任接到报告后,应组织相关人员研究确定公司应对方案并向公司信息系统应急工作领导小组报告。为保证应急联系协调工作正常进行,可配备必要的车辆及通讯器材。

在应急抢修过程中,公司物业管理员应定时与供电部门联系,及时了解抢修情况,随时将变化情况进行通报。

故障修复完成后,公司物业管理员应与供电部门联系确认,再将情况向相关部门人员通报并向办公室主任及公司信息系统应急工作领导小组报告。

第4篇:商场物业部门各种应急预案

应急预案

一、停电应急预案

1.目的:为了减少或杜绝因停电对工作秩序带来的不良影响,特制订本工作应急预案。 2.计划性停电(没配备双电源或备用发电机的)。 (1)物业部在接到停电通知后,迅速告知各办公室,并做好停电前的应变工作。 (2)物业部主管将停电准备工作布置到所属各岗位,在停电前30分钟各就各位进入本岗待命。

(3)物业部接到停电通知后,应先将停电线路、区域、时间、电梯使用说明及安全防范要求等情况通知各部门和各楼面,并在主要出入口发布停电通告;同时,办公室派专人值守办公室电话,耐心接待顾客的询问,做好解释和疏导工作,并做好记录。

(4)保卫部①如夜间停电,提前将对讲机和手电筒、应急照明灯进行充电,以确保停电期间正常使用。②停电前10分钟将电动门设到自动状态,并安排人员专门值守,到各楼层将热水器的进水和电源关闭。③监控室在停电前五分钟将监控系统关闭。④在停电前5分钟将楼内电梯都降至首层,关闭电源。⑤如在夜间停电,应在停电前30分钟对楼内进行仔细检查,锁闭能进入主楼的通道,对还未离开的工作人员应提醒尽快离开。⑥护卫队队员在楼内进行巡视,并用对讲机随时联络。⑦电力恢复后立即对各部位进行检查恢复,遇到问题及时报工程班维修。 3.突发性停电。

(1)工程部应立即确认是内部故障停电还是外部停电,若是内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若是外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知物业办公室和保安部。工程部各岗位员工各就各位在岗待命。

(2)物业部接到通知后,迅速组织员工进入应急状态,派专人值守办公室电话,耐心接待顾客的询问,并通报相关部门,做好解释和疏导工作,并做好记录。同时做好应急物品保障。

送电后,物业部组织各部门进行送电后的安全检查,发现问题及时通知相关部门解决。 (3)保卫部立即派人会同工程部分头检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。派人员到楼内主要出入口维护秩序,将电动门改为手动。对楼内治安情况进行巡视,防止坏人趁机破坏。指导启用应急照明灯设备,并启动防火应急预案。电力恢复后立即对各部位进行检查恢复,遇到问题及时报工程部维修。

(4)工程班应立即派持有相关资质的电工两人配戴相关保护设备、服装,携带相关器材进入配电室、变电站、备用发电机、自动转换电源等设备的所在地进行检查,查看各设备是否正常运转,如发现异常情况立即停止使用相关设备,并立即通知相关专业技术人员或维保厂家进行维修。

注:各项目凡是与强电有关的维修必须按国家相关法律、法规执行。

二、电梯困人应急预案

电梯困人应急预案

1.任一员工接到业主报警或发现有乘客被困在电梯内,应立即通知楼面办公室或保卫部工作人员并通知物业部。 3.保卫部接报后应一方面通过监控系统或对讲机了解电梯困人发生地点、被困人数、人员情况、以及电梯所在楼层,另一方面通过对讲机向秩序维护员部经理或当班领班汇报,请求派人或联系工程物料部前往解救。

3.保卫部经理或值班人员接报后,立即亲自到场或派员到场与被困乘客取得联系,安慰乘客,要求乘客保持冷静,耐心等待求援。尤其当被困乘客惊恐不安或非常急躁,试图采用撬门等非常措施逃生时,要耐心告诫乘客不要惊慌和急躁,不要盲目采取无谓的行动,以免使故障扩大,发生危险。注意在这一过程中,现场始终不能离人,要不断与被困人员对话,及时了解被困人员的情绪和健康状况,同时及时将情况向公司总经理或值班领导汇报。

4.物业部经理或值班人员接报后,应立即派人前往现场解救,必要时电话通知电梯维修公司前来抢修。若自己无法解救,应设法采取措施,确保被困乘客的安全,等待电梯维修公司技工前来解救。

5.物业部和电梯维修公司都无能力解救或短期时间内解救不了,应视情况向公安部门或消防部门求助(应说明求助原因和情况)。向公安、消防部门求助前应征得公司总经理或值班领导的同意。

6.在解救过程中,若发现被困乘客中有人晕厥、神志昏迷(尤其是老人或小孩),应立即通知医护人员到场,以便被困人员救出后即可进行抢救。

7.被困者救出后,秩序维护员部经理或当班领班应当立即向他们表示慰问,并了解他们的身体状况和需要。

8.被困者救出后,物业部应立即安排工程班工作人员查明故障原因,修复后方可恢复正常运行。

9.保卫部经理或值班人员应详细记录事件经过情况,包括接报时间、秩序维护员和维修人员到达现场时间、电梯维修公司通知和到达时间、被困人员的解救时间、被困人员的基本情况、电梯恢复正常运行时间。若有公安、消防、医护人员到场,还应分别记录到场和离开时间、车辆号码;被困人员有伤者的,应记录伤者情况和被送往的医院。

10.物业部经理或值班人员应详细记录故障发生时间、原因、解救办法和修复时间。

三、燃气(油)泄露应急预案

1、燃气(油)管道发生泄露事故,工程班维修人员应立即到现场,切断楼内或室内的供气阀门,防止事故扩大,并立即通知相关人员到现场,及时通知煤气公司(物业部要有相应煤气公司的抢修电话)。

2、燃气(油)泄漏现场设专人看管,及时打开门窗进行通风,疏散无关人员。禁止开关电器设备,严禁吸烟与明火,若燃气管道失火,应立即关闭相应的阀门,切断电源,进行灭火扑救,现场应使用ABC干粉灭火器。

3、现场采取保护措施,协助查明事故原因、部位。配合煤气公司抢修人员在最短的时间内恢复煤气管道的修复。

4、抢修完毕,对现场扑救所造成的污染(干粉灭火器粉末,一氧化碳有害气体等),应采取有效的防治和防护措施。如:用沙土或渣土将粉末残留物覆盖并迅速清运出现场进行处理。进入现场人员,要带好口罩或用湿毛巾捂住口鼻,防止一氧化碳中毒。

5、主管负责人写出突发事件的处理报告,上报公司领导。

四、停水应急处理

1、如遇是计划停水时,物业部要第一时间知道,并要了解怎么会停水,停水时长等信息。 1)、接到停水通知,相关部门应第一时间做好通告,在明显的地方贴出停水通知。 2)、相关部门及楼面办公室制定一个对顾客解释方案。 3)、由前服务台人员对客顾客作出解释。

2、临时突然停水时,我们首先要知道停水的原因,并对原因进行分析,得出下一步的解决方案。具体 1)、第一时间告知工程班维修人员,维修人员对停水原因进行检查。 2)、相关部门第一时间做好通告,在前台大厅明显的地方贴出停电通知。 3)、工程班维修人员对原因进行排查,如能解决,尽快解决。如短时间内不能解决,应通知工程班主管。

五、停空调应急预案

物业部接报后问清事发地点,立即通知工程班班维修人员、带好抢修工具、排水设备前往现场处理。维修人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其他强弱电气设备的隐患,采取必要的防范措施。

负责人应到现场,对事故原因予以确认,该取证的应及时拍照取证。

中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案:

1、冷水空调机组

(1) 巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。

(2) 发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养人员维修。

(3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。

2、循环水泵(冷温水泵、冷却水泵)

(1) 巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。

(2) 发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3) 水泵故障较严重,应报告县官维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

3、冷却水塔

(1) 冷却水塔风机故障

* 巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 * 发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 * 需要停机抢修属较严重的故障应报告相关维修主管人员,由其组织抢修。并在事后作维修报告。

(2)冷却水塔底盘漏水

* 维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 * 立刻将情况报告工程维修主管人员,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。 (3) 冷却水塔溢、漏水

* 巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。 * 浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。 * 将情况报告相关维修主管人员,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告

4、管网系统(冷却水、冷温水) (1)主管道跑、漏水

* 发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。

* 现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单元,并将水引入地漏。 * 用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。

* 将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。 (2) 冷温水平管网跑、漏水

* 发现或接报空调水平管网漏水,应迅速将事故楼层空调管道井旁的空调水平管阀门关闭。 * 现场用沙包拦住楼梯间门口和电梯口以防水漫入电梯房内的空调水平管阀门关闭。 * 用薄铁皮围住裂口并用铁丝或绳索捆紧以防水到处乱射并及时组织人员进行现场抢修。 (3) 空调机房内的伸缩节破裂

* 发现或接报机房内伸缩节破裂,应按“急停”停止空调机组运行,并按“急停”停止循环水泵。

注意排放运行机组内排水阀放水以防冻管等事故发生!

* 将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和冷水机组。如闸阀关闭不严,则立即将破裂的伸缩节拆除,将特制铁板用螺栓封闭闸阀出口,停止漏水后再开启空调机组和备用循环泵并及时组织人员进行现场抢修。 (4) 空调机房内的管道跑、漏水

* 发现或接报空调机房内管道漏水,应停止循环水泵并将电房内的空调机组系统供电总开关拉断,以防电气短路。

* 制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱喷。 * 用沙包拦住附近楼梯间门口以防水浸。 * 开启机房内对应管道底的排水口排水。

* 注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井并及时组织人员进行现场抢修。

六、触电事故应急预案

1、发现有人触电时,应立即使触电人员脱离电源;脱离电源方法如下:

(1)高压触电脱离方法:触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断使触电者带电的开关、刀闸或其他断路设备,或用适合该电压等级的绝缘工具(绝缘手套、穿绝缘鞋、并使用绝缘棒)等方法,将触电者与带电设备脱离。触电者未脱离高压电源前,现场救护人员不得直接用手触及伤员。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离,保证自己免受电击。

(2)低压触电脱离方法:低压设备触电,救护人员应设法迅速切断电源,如拉开电源开关、刀闸,拔除电源插头等;或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等绝缘材料解脱触电者;也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身体;也可用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者;救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上,绝缘自己进行救护。为使触电者脱离导电体,最好用一只手进行。 (3)杆塔触电脱离方法:高、低压杆塔上作业发生触电,应迅速切断线路电源的开关、刀闸或其他断路设备,对低压带电线路,由救护人员立即登杆至能确保自己安全的位置,系好自己的安全带后,用带绝缘柄钢丝钳、干燥的绝缘体将触电者拉离电源。在完成上述措施后,应立即用绳索迅速将伤员送至地面,或采取可能的迅速有效的措施送至平台上。解脱电源后,可能会造成高处坠落而再次伤害的,要迅速采取地面拉网、垫软物等预防措施。

(4)落地带电导线触电脱离方法:触电者触及断落在地的带电高压导线,在未明确线路是否有电,救护人员在做好安全措施(如穿好绝缘靴、带好绝缘手套)后,才能用绝缘棒拨离带电导线。救护人员应疏散现场人员在以导线落地点为圆心8米为半径的范围以外,以防跨步电压伤人。

2、发现事故员工应即时向楼面办公室汇报,明确事故地点、时间、受伤程度和人数;楼面办公室应根据现场汇报情况,通知物业部,由物业部决定停电范围,并关闭电闸。

3、根据其受伤程度,决定采取合适的救治方法,同时用电话等快捷方式向当地的120抢救中心求救,并派人等侯在交叉路口处,指引救护车迅速赶到事故现场,争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前,现场人员应及时组织现场抢救。

(1)触电伤员如神志清醒者,应使其就地仰面平躺,严密观察,暂时不要使其站立或走动。 (2)触电伤员如神志不清者,应就地仰面平躺,且确保气道畅通,并用5秒时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

(3)触电后又摔伤的伤员,应就地仰面平躺,保持脊柱在伸直状态,不得弯曲;如需搬运,应用硬模板保持仰面平躺,使伤员身体处于平直状态,避免脊椎受伤。

4、呼吸、心跳情况的判定

(1) 触电伤员如意识丧失,应在10秒内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸、心跳情

看——看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

听——用耳贴近用伤员的口鼻处,听有无呼气声音。

试——试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

(2)若看、听、试结果,既无呼吸又无颈动脉搏动,则可判定为呼吸、心跳停止。 (3)触电伤员的呼吸和心跳均已停止时,应立即按心肺复苏法中支持生命的三项基本措施进行抢救。三项基本措施:通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压(人工循环)。 (4)通畅气道:触电伤员呼吸停止,重要的是应始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物,可将其身体及头部同时侧转,并迅速用一个手指或用两手指交叉从口角处插入,取出异物。操作中要注意防止将异物推到咽喉深部。通畅气道可采用仰头抬颏法。用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其下颌骨向上抬起,两手协同将头部推向后仰,舌根随之抬起,气道即可通畅,严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下。头部抬高前倾,会加重气道的阻塞,且使胸外按压时心脏流向脑部的血流减少,甚至消失。

(5)口对口(鼻)人工呼吸:在保持伤员气道通畅的同时,救护人员用放在伤员额头上的手指,捏住伤员的鼻翼,在救护人员深吸气后,与伤员口对口紧合,在不漏气的情况下,先连续大口吹气两次,每次1秒—5秒。如两次吹气后试测颈动脉仍无搏动,可判断心跳已经停止,要立即同时进行胸外按压。

除开始时大口吹气两次外,正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力,可能是头部后仰不够,应及时纠正。 触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻进行人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员觜唇紧闭,防止漏气。

(6)胸外按压:正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提。确定正确按压位置的步骤如下:

右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨接合处的中点; 两手指并齐,中指放在切迹中点(剑突底部),食指平放在胸骨下部; 另一只手的掌根紧抬食指上缘置于胸骨上,即为正确的按压位置。

正确的按压姿势是达到胸外按压效果的基本保证。正确的按压姿势如下:

使触电伤员仰面躺在平硬的地方,救护人员站立或跪在伤员一侧肩旁,两肩位于伤员胸骨正上方,两臂伸直,肘关节固定不屈,两手掌根相叠,手指翘起,不接触伤员胸壁; 以髋关节为支点,利用上身的重力,垂直将正常成人胸骨压陷3cm——5cm(儿童和瘦弱者酌减); 按压至要求程度后,立即全部放松,但放松时救护人员的掌根不得离开胸壁。 按压必须有效,其标志是按压过程中可以触及到颈动脉搏动。 操作频率如下:

胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。

胸外按压与口对口(鼻)人工呼吸同时进行,其节奏为:单人抢救时,每按压15次后吹气2次(15:2),反复进行;双人抢救时,每按压5次后由另一人吹气1次(5:1),反复进行。

5、抢救过程中的再判定 (1)按压吹气1分钟后(相当于单人抢救时做了4个15:2压吹循环),应用看、听、试方法在5秒——7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 (2) 若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,接着每5秒时间吹气1次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复,则继续坚持心肺复苏法抢救。

6、抢救过程中伤员的移动与转院

(1)心肺复苏应在现场就地坚持进行,不要为方便而随意移动伤员,如确实需要移动时,抢救中断时间不应超过30秒。

(2)移动伤员或将伤员送往医院时,应使伤员平躺在担架上,并在其背部垫以平硬阔木板。移动或送医院过程中应继续抢救,心跳呼吸停止者要继续心肺复苏法抢救。

(3)应创造条件,用塑料袋装入砸碎了的冰屑做成帽状包绕在伤员头部,露出眼睛,使脑部温度降低,争取心脑完全复苏。

7、伤员好转后的处理

(1) 如伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可暂停心肺复苏法操作,但心跳呼吸恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。

(2) 初期恢复后,伤员可能神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。

8、预防措施

(1) 组织定期学习《电业安全规程》,加强用电安全意识; (2)加强电力设施的维护,防止设备老化造成的误触电事故;

(3)加强对安全工器具的管理,防止因工器具不合格造成的误触电事故。

第5篇:医院停电总体预案和主要部门应急预案

医院总体预案和主要部门应急预案

为应对医院可能出现的停电事故,尽量减少因停电对医院正常医疗秩序造成的干扰及财产损失,特制订本应急预案:

1、应急组织机构:

成立停电应急工作组,由总物业部长担任组长,成立停电抢修组由电工班长担任组长。 职责:

(1)日常工作中对医院电路系统进行定期检查,发现异常,及时检修。 (2)发生停电时,组织人员实施抢修。

(3)向医院总值班及重点科室及时通报停电情况,必要时向供电部门发出求援请求。

(4)事后总结应急抢修工作经验教训。

2、应急程序: 医疗应急程序

(1)各科室应备好应急灯、手电等,保证其处于备用状态并臵随手可及处。医疗过程中如果遇到停电时,医院相关人员应加强巡视,主动提醒患者不要担心,要保持镇静。

(2)因停电被困电梯、治疗室、检查室等处时,请病人及其亲属保持镇静,等候救援或配合院方人员采取应急措施。医院各科室按照医院停电应急预案采取措施。呼吸机、麻醉机若无备用电源,需备好手动通气装臵,停电时医务人员立即将呼吸机病人人机分离,连接简易呼吸囊维持呼吸,并密切观察病人面色、血氧饱和度、意识、生命体征等。

(3)医务人员要加强病房巡视,安抚病人,注意防火、防盗。

(4)正常供电恢复后,特殊设备,如微机控制的CT等须重新检测至备用状态。

(5)停电过程中,发生医疗方面的特殊问题应马上向医务科报告。 2.物业部们应急程序 : (1)计划性停电应急程序

①物业部门在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录。

②通知停电应急工作组组长(夜间通知总值班人员),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好记录。

③如在正常工作时间内,在时间允许的情况下,应由物业部门以电话等多种形式向各部门发出通知。

④如时间紧急,应在接到供电公司的通知后,立即通知停电应急工作组组长(夜间通知总值班人员),向各部门发出通知,重要科室要跟科主任、护士长讲清停、送电的时间,并制定好停、送电计划。

⑤ 将全部电梯停到1楼位臵。

⑥做好自备发电机电源运行记录及恢复供电后的记录。 (2)临时性停电应急程序

①出现临时性停电时,应立即电话询问供电公司,问明停电原因及停电时间的长短。

②通知应急工作组组长或总值班,说明情况。

③医院内部原因停电时,要查明停电原因,是高压电路还是低压电路。如果高压电路出现故障,医院电工立即导入备用电源,应及时与供电部门联系,尽快恢复,保证用电;如果医院低压电路出现故障时,应快速查明原因,按照操作规定恢复电路。

全院各重点科室应急程序:

1.各科室接到停电通知后,在条件允许的情况下切断所有的仪器、设备电源,待电路恢复正常后再投入使用。

2.接到停电通知后,立即做好停电准备。如有抢救患者使用备用电源。 3.突然停电后,立即寻找维持或替代抢救患者设备运转的方法,保证抢救工作持续进行,开启应急灯等照明设备,并应及时通知电工或总值班。 4.加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火、防盗。

5.电梯遇到突然停电后,维修人员要安抚好电梯内乘客并及时采取措施予以解救。

保障措施:

1、电工平时要熟练掌握供电知识和操作规范,注意操作安全。

2、临床科室常规备有应急灯电筒等照明器材,定期检查,保持完好状态。

3、物业部门要定期(每年不少于1次)组织进行应急停电演练,通过演练,使员工熟练掌握突发停电的应急处臵程序。

极端天气(高温、强降雨、雨雪)应急预案 :

为进一步做好高温季节、强降雨、雨雪天气等自然灾害应急工作,防止给医院工作人员及在院患者的生命和财产造成重大损失,特制定此应急预案。

(一) 应急组织机构

1.极端天气应急工作组

组 长:分管后勤副院长

副组长:总务科科长、物业部门主任 组 员:后勤维修人员、保卫处人员 职 责:

(1)做好日常巡查工作,落实安全生产责任制,防范极端天气(高温、强降雨、雨雪)带来的影响。

(2)一旦发生极端天气(高温、强降雨、雨雪)导致大面积停电等事故时,及时做好相关应急工作,尽快恢复供电等。

(3)根据极端天气(高温、强降雨、雨雪)带来的影响,决定是否启动应急预案。

(4)及时向上级报告灾情并向社会公布。 (5)必要时请求外力支援。 (6)后勤部门全体成员应在组长的统一指挥下,各司其职,各负其责,通力合作,做好极端气候的防范工作。

2.极端天气应急抢险队 队 长:物业办主任

队 员:物业后勤人员及保卫处人员

职 责:

(1)平时加强配电房、消防系统、消防控制室、电梯等的安全检查。 (2)发生极端天气(高温、强降雨、雨雪)时,同时引发灾情,组织人员实施救援行动。

(3)及时向自然灾害应急小组汇报极端天气(高温、强降雨、雨雪)产生的后果。

(4)事后总结应急处臵的工作经验。

(5)一旦发生极端天气(高温、强降雨、雨雪)导致人员伤亡时,由组长立即通知救护领导小组,及时组织相关人员,确保受伤人员得到及时高效的医疗救治。

(二)应急程序

1.物业后勤部门应急程序

(1)一旦发生极端天气(高温、强降雨、雨雪)时,应迅速采取相应应急措施。

(2)及时报告自然灾害应急工作组组长(夜间通知总值班人员),报告自然灾害(高温、强降雨、雨雪)造成的具体灾害(如雷击起火、雷击停电、雷击引起设备故障、洪涝灾害等)情况。

(3)如在正常工作时间内,在时间允许的情况下,应由后勤保障部门以电话等多种形式向各部门发出通知,积极组织应对,尽量避免灾害损失。

(4)如时间紧急,应立即报告自然灾害应急工作组组长(夜间通知总值班人员),说明详细情况,向各部门发出通知,重要科室要跟科主任、护士长讲清情况,如遇强雷雨天气,应提醒科主任将贵重医疗设备的电源切断,以防止雷击损坏设备。 (5)如极端天气引发洪涝灾害,应立即组织人员进行抗洪。 2.各科室应急程序

(1)各科室接到自然灾害(高温、强降雨、雨雪)通知后,应该在允许情况下把所有的仪器、设备电源先行切断,待天气恢复正常后再投入使用。

(2)接到自然灾害(高温、强降雨、雨雪)的通知后,立即做好防火、防汛、防停电的准备。

(3)突然发生自然灾害(高温、强降雨、雨雪)引发的停电情况,应立即通知各病区开启应急灯照明、使用瓶装氧气等,并及时通知电工或总值班积极配合。

(4)加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火、防汛、防盗。

(三)保障措施

⒈后勤人员加强对分管部位的自查自纠工作,发现问题立即解决。 ⒉电工班执行安排24小时值班制度,保持24小时开通。

⒊临床科室常规备有应急灯、电筒等照明用物,定期检查,保持完好状态。

⒋急诊科加强日常管理,绿色通道保持畅通,配备足够的救治药品。 ⒌物业部门要组织进行极端天气(高温、强降雨、雨雪)应急处臵演练,每年1次,通过演练,使大家熟悉掌握极端天气(高温、强降雨、雨雪)的应急处臵程序,确保医院内所有人员的生命及财产安全。

部队营门应急处突预案