天然气事故应急预案(共7篇)

综合文章 时间:2021-05-16
【www.wendang123.cn - 综合文章】

第1篇:天然气事故应急预案

天然气事故应急预案

为妥善处置小河区燃气事故突发事件应急处置工作,根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《贵州省燃气管理条例》、《小河区突发公共事件总体应急预案》,结合工作实际,特制定此预案。

一、总则

目的

规范燃气应急管理和应急响应程序,加强应急预案的适用性、可操作性,提高应急救援队伍协同作战能力和应急救援水平,确保一但遇到燃气事故,能迅速采取正确有效措施,本篇文章来自资料管理下载。及时控制事态的发展,有效保障公众生命财产安全,最大限度的减少事故灾难造成的损失,为我区经济社会的发展营造一个安全、和谐、稳定的环境。

处置原则

1、统一领导,分级负责。在区委、区政府的统一领导和指挥下,区政府办、区应急办、区人武部、区维稳办、区安监局、区公安分局、区公安消防大队、区卫监局、区住建局、区民政局、区工信局、三江社区服务中心、市交警五大队等单位分级联动。

2、以人为本,科学处置。把参加救援人员的生命放在首位,按照操作规程科学处置,确保救援人员安全。

3、各司其职,相互配合。区有关部门、企事业单位,三江社区服务中心应按照各自职责和任务,落实各项支持保障措施,密切配合,形成合力,确保快速反应。

二、组织机构及工作职责

领导机构

成立“小河区燃气事故应急处置工作指挥部”,区有关部门、企事业单位,三江社区服务中心在“指挥部”的统一指挥下开展工作。防止燃气事故危及人民生命财产及安全,各工作组要坚持“以人为本”,把事故处置在萌芽状态,降低事故灾难造成的经济损失,确保社会稳定和人民群众生命财产安全。

职责分工

领导小组下设九个工作组,具体工作职责如下:

1、综合协调组

组长:陈云贵

成员单位:区政府办、区应急办、区安监局

主要职责:负责协调、联络和调度工作,统筹协调燃气事故应急处置工作;具体制定燃气事故突发应急事件的安全防范措施;收集汇总各工作组开展工作的情况;及时向指挥部报告有关情况。

2、事故抢险组

组长:赵代刚

成员单位:区应急办、区公安分局、区人武部、区城管局、区工信局、三江社区服务中心、区公安消防大队、市交警五大队。

主要职责:负责对危险源的控制及处置工作,在紧急状态下现场抢险作业、进行堵漏、设备容器的冷却、喷水隔爆处置、抢险伤员、危险源转移等抢救救援工作;做好事故现场伤员现场救治、转运等相关工作;维护周边正常秩序,做好维稳、疏导和转移工作;组织相关人员对事件现场及周边地区进行警戒和应急处置;做好事件现场交通的管制工作,维护现场交通的秩序;以及维护现场的社会稳定和安全;及时向指挥部报告有关情况。

3、医疗求助组

组长:余大林

成员单位:区卫监局、三○○医院

主要职责:负责做好对事故现场及周边受伤人员提供医疗急救的准备工作;做好对参与事故现场救援人员中伤员的救治、转运等相关工作;及时向指挥部

报告有关情况。

4、疏散安置组

组长:余大林

成员单位:区民政局、区卫监局、区住建局、三江社区服务中心、区公安消防大队

主要职责:负责做好事故周边群众的应急疏散、安置和救济等相关工作;及时向指挥部报告有关情况。

5、安全警戒组

组长:袁正贵

成员单位:区公安分局、三江社区服务中心、市交警五大队

主要职责:负责现场警戒线设置,维护现场交通和治安秩序;对事故现场及周边道路实行交通疏导、管制,防止无关车辆和人员进入事故现场;及时向指挥部报告有关情况。

6、监测保障组

组长:施波

成员:袁瑾、杨悦

成员单位:区环保局、区质监局

主要职责:负责做好环境、气象、质量监测工作,对大气、水体、土壤等进行及时监测,确定危险等级,并进行综合评估及事故后对被污染区域洗消等工作;做好压力容器监测评估工作;及时向指挥部报告有关情况。

7、事故调查组

组长:陈云贵

成员单位:区公安分局、区安监局、区住建局、区质监局、三江社区服务中心

主要职责:负责做好事故原因调查,依法查处事故责任人;及时向指挥部报告有关情况。

8、新闻报道组

组长:熊国玺

成员单位:区新闻中心、区公安分局

主要职责:负责做好事故正面报道、络舆情的监控工作;按照指挥部的安排,负责协调省、市媒体做好舆论引导工作;及时向指挥部报告有关情况。

9、信息报送组

组长:潘军

成员单位:区政府办、区应急办、区安监局、区住建局

主要职责:负责做好信息拟写及报送等工作,及时向市级相关部门报告有关具体情况;及时向指挥部报告有关情况。

三、预防和预警机制

预防预警信息

区有关部门、企事业单位,三江社区服务中心要建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制,完善快速应急信息系统。1、迅速:有关情况在

加强领导带班、值班、备勤。区有关部门、企事业单位,三江社区报务中心要实行领导带班的24小时值班制度。

精确掌握情报信息,确保通讯畅通。区有关部门、企事业单位,本篇文章来自资料管理下载。三江社区服务中心接到事故灾难突发性事件报警后,要立即向区政府总值班室报送,值班人员保证值班电话24小时畅通,随时都能接通。

统一指挥协调处置,区有关部门、企事业单位,三江社区服务中心在处置事故灾难突发性事件时要听从指挥部统一指挥,相互协作积极配合,出现不听指挥、玩忽职守、互相推诿等妨碍应急处置行为的有关部门和责任人,将严格按照有关规定进行问责。

第2篇:天然气事故应急预案

天然气输配系统抢险抢修应急预案

1 总 则

编制目的

输送易燃易爆介质,事故突发性强,后果严重。为了及时有效地实施应急救援工作,积极有效地应对各类重、特大生产安全事故,有效地控制事故扩大,最大限度地控制和减少各类事故发生,维护员工的生命安全。 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《兰州燃气化工集团突发安全事故应急预案》、集团发[2014]97号文件等相关法律、法规、规章。结合动力公司的实际情况,特制定本预案。 适用范围

归属动力公司管理的天然气管线、调压箱及其设施由于外界因素造成的泄漏,如管线被挖断、撞断、调压箱内大量泄漏、地基下沉造成的管线断裂、人为破坏等造成人员伤亡或设备毁坏的重大事故。

工作原则

以人为本,安全第一。把保障员工的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减少安全生产事故造成的人员伤亡,切实加强应急救援人员的安全防护。

统一领导,分级负责。在动力公司应急领导小组的领导下,相关部门、车间按照各自职责和权限,负责安全生产事故的应急管理和处置工作。

贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持安全生产事故应急与预防工作相结合。

发生事故后,在采取应急措施的同时,应及时向上级主管部门和领导报告,以便及时得到进一步的处理。 2 组织体系及相关职责

为了做好事故的预防和处置工作,动力公司成立了事故应急救援领导小组和工作小组。 领导小组

组 长: 王成文

副组长:林宝生、戴春兰、马忠军

组 员:林晔明、张家荣、滑正学、白银珍、赵燕、沈森林、张元权

领导小组联络办公室设在生产安技部

联络员:林晔明

联系电话:生产安技部 领导小组的主要职责是:协调事故现场有关工作;批准本预案的启动与终止;负责应急物质的调配补给;负责救援车辆提供。 工作小组

组 长:骆均均 副组长:刘超

组织指挥事故的应急救援工作;负责事故处置时生产系统开、停车调度工作。

组 员:丁建军、陈宝平、蔡伟、马胜贤、刘治君 抢险抢修小组

协助工作小组组长做好事故报警、情况通报及事故处置工作。 组 员:丁建军、刘治君、蔡 伟、 医疗救护小组

负责现场医疗救护指挥及受伤人员分类抢救和护送转院工作。 组 员:马正 义务消防小组

负责灭火、警戒、治安保卫、疏散工作。 组 员:邵文刚、马胜贤 物质救援小组

负责应急救援物质的保障工作。 组 员:张霞 3 运行机制 预测

动力公司管修车间应当加强对天然气输送管线的监控及日常检查工作,对可能引发特别重大事故的险情,或者其他伤害可能引发安全生产事故的重要信息应及时上报。 预警行动

应急工作小组接到可能导致生产事故的信息后,按照应急预案及时研究确定应对方案,并通知应急小组成员采取相应行动预防事故发生。

事故的抢修处理措施

如已发生着火、爆炸、天然气大量泄漏,求助公安、消防实施灭火、人员疏散、现场警戒、进行人员救治;同时通知可能影响到的相关单位。

天然气管道着火时的处理措施

A 将天然气来源逐渐关小(压力不得低于60mm水柱)。火扑灭后,关闭阀门,严禁在火扑灭之前完全切断天然气来源;

B 切断火势威胁的电源;

C 接到事故报告后,抢修小组组长立即派组员将天然气阀门关闭,切断气源。

D 清理周围易燃易爆气瓶和易燃易爆杂物。

E 用灭火器、黄泥、湿草袋及相应的灭火器材灭火。 天然气管道爆炸时的处理措施

A 抢修小组组长立即派组员切断天然气来源; B 对现场进行通风、吹扫残余气体。 C 现场40米区域内严禁有明火; D 严禁启闭电气开关;

E 如爆炸引起着火时按条处理执行; F 查找事故原因,采取相应的安全措施。

G 在火灾与爆炸灾情消除后,为彻底消除隐患及防止次生灾害,应对管道和设备进行全面检查。

天然气大量泄漏时的处理措施

按条处理执行。

当需要采取动火作业抢修天然气管道时,应有动力公司生产技术部批准并监护。并按集团发[2014]97号的相关规定执行。 当需要送气时,必须由动力公司组织专业人员按送气、点火操作规程送气,任何单位不得私自点火。 调压箱出现故障处理措施

当出现以下故障时,应关闭调压箱进、出口阀门、调压器前、

后阀门,吹扫调压器,进行处理。 出口压力(P2)不正常地升高

A 检查调压器和指挥器阀门是否有污物、灰尘、阀垫是否不平或有缺陷;

B 检查指挥器薄膜是否破灭;

C 检查指挥器顶部弹簧是否疲劳变形失去弹性或断开; D 检查调压器阀杆是否粘住污物卡住;

E 检查调压器瓦拉“O”型圈是否变形、损坏。 如有以上情况,分别进行清洗或更换零部件。 出口压力(P2)下降而调不高

A 检查指挥器入口是否堵塞; B 检查指挥器弹簧是否变形; C 检查调压器薄膜是否破裂.如有以上情况,分别进行清洗或更换零部件。 预防措施 日常巡检

A 每日一次对天然气管网及调压箱进行巡检,检查阀门、调压器、过滤器、流量计、超压安全放散阀、压力表等设施的运行工况,流量大小、压力是否稳定、声音是否正常,停用时调压器是否关闭、有无泄漏等异常情况,如发现问题应及时采取措施解决处理;

B 每日一次记录调压器前、后压力,流量计瞬时流量、累计流量,过滤器前、后压力。如进行故障检修,应记录检修原因、检修内容、过程及结果,并有检修人员签名。 对作业人员进行安全教育。 应急处置 信息报告

事故发现人员,应立即向所在车间领导报告。如果是火灾事故,必须同时打119向公安消防部门报警,急救拨打120、999。 应急工作小组组长接到报警后,通知副组长、组员,立即启动应急救援系统。

根据事故类别应急工作小组向应急领导小组报告。 报告应包括以下内容:

—— 事故发生时间、类别、地点和相关设施; —— 联系人姓名和电话等; 先期处置

事故发生后,应急工作小组应立即采取措施,先期组织开展应急救援工作,控制事态发展,并及时上报应急领导小组。 应急响应

应急领导小组立即召集应急工作小组成员,分析现场事故情况,明确救援步骤、所需设备、设施及人员,按照策划、分工,实施救援。需要救援车辆时,应急领导小组应安排专人接车,引领救援车辆迅速施救。

迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况,以根据不同情况进行处置。

划出事故特定区域,非救援人员、未经允许不得进入特定区域。

抢救受伤人员时几种情况的处理:

—— 如确认人员已死亡,立即保护现场;

—— 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血:①立即联系120、999急救车或距现场最近的医院,并说明伤情。为取得最佳抢救效果,还可根据伤情联系专科医院。②外伤大出血:急救车未到前,现场采取止血措施。③骨折:注意搬动时的保护,对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不详者一律用担架或平板,不得一人抬肩、一人抬腿。

—— 一般性外伤:①视伤情送往医院,防止破伤风。②轻微内伤,送医院检查。

—— 制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险,经评价确认安全无误后再实施救援,避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。 扩大应急

如事故严重,领导小组应立即向上级主管部门拨打求助电话,并协助上级主管部门对事故进行处置。 应急结束

事故应急处置工作结束,工作小组提出终止应急工作请示,报

应急领导小组批准,由工作小组宣布终止应急状态。 4 应急保障 人力保障

车间的班组长、安全生产管理人员是安全生产事故救援的专业队伍和骨干力量,加强应急队伍建设,建立联动协调机制,提高应急救援水平。 物资保障

根据应急预案的规定,做好相应的物资储备工作。 抢险人员的装备:安全帽、安全带等; 灭火器:干粉、二氧化碳灭火器; 通讯器材:电话。 交通运输保障

事故发生后应根据应急处置需要,对现场及相关通道实行交通管制,开设应急救援“绿色通道”,保证应急救援工作的顺利开展。 5 监督管理 预案演练

车间按照假设的事故情景,每年至少组织一次现场实际演练,将演练方案及经过记录在案。 宣传培训

根据受训人员和工作岗位的不同,选择培训内容,制定培训计划。

培训内容:鉴别异常情况并及时上报的能力与意识;如何正确处理各种事故;自救与互救能力;各种救援器材和工具使用知识;与上下级联系的方法和各种信号的含义;工作岗位存在哪些危险隐患;防护用具的使用和自制简单防护用具;紧急状态下如何行动等。 责任

对一般性质的人身伤亡事故事件,由各车间分析事件发生原因,采取必要的纠正与预防措施,防止此类事件的再次发生。并将事件分析报告上报集团安全环保质量部。

对较重人身伤亡事故事件,由安技环保部组织召开现场分析会,分析原因,责成相关单位、部门实施整改,对整改结果跟踪验证,对纠正与预防措施予以评定,防止此类事件的再次发生,并将结果

向领导小组汇报。 6 附 则

本预案由动力公司生产安技部制定,并负责解释。各相关车间按照本预案的规定履行职责。

动力公司生产安技部组织对所启动的预案的可行性与适用性进行评定,必要时应予以修订。

兰石集团动力公司 二〇一五年二月十三日

第3篇:天然气管道事故应急预案

天然气管道事故应急预案

近年来,随着经济高速地增长和人们对生活质量、生态环境要求的日益提升,天然气这一具有优质、洁净和环保等特点的重要能源在我国得到了更为广阔的应用。特别是西气东输、川气东送以及引进俄罗斯天然气等世纪工程陆续的建设,使得天然气市场迅猛扩张。在享受着天然气为人们带来的极大便利时,我们也不得不面对因天然气泄漏造成的许多燃烧、爆炸事故。特别是公用高压天然气管道发生泄漏甚至燃烧、爆炸时,将极大威胁到事故点周围的生命财产安全。对事故的及时发现和正确处理,是最大限度减少损失的关键所在。

对事故现场情况和输气场站仪表的正确判断,可以在第一时间发现、报告天然气管道的泄漏、燃烧、爆炸事故,为救援抢险赢得宝贵时间。

一、事故现场人员通过以下方法判断是天然气泄漏、燃烧、爆炸事故后,应立即拨打天然气公司抢险电话或火警电话119。

1、天然气泄漏判断:高压管道泄漏处有明显泄露气体的气流声,也可能会有泥土飞溅现象发生,城市民用管道天然气中添加了臭味剂,泄漏处还会有浓重天然气味道。

2、天然气燃烧判断:高压天然气管道一般是埋地铺设,燃烧火焰是从地表往上进行扩散,而且伴随有明显的气流声。

3、天然气爆炸判断:爆炸发生后,在爆炸点附近还会有大量的泄漏现象发生。

二、输气场工作人员通过对仪表的监测判断出发生天然气泄漏、燃烧、爆炸事故后,应立即报告公司领导,并采取降压、关阀、泄压等应急措施。

1、如果是进站前的管线发生严重泄漏、燃烧、爆炸事故,会使进站压力迅速下降,进站气量大减。

2、如果是出站后的管线发生严重泄漏、燃烧、爆炸事故,会使出站压力迅速下降,而出站气量大增。

得到天然气管道事故报警或报告后,天然气公司会立即启动应急预案,派出抢险队伍,并采取相应应急措施:

1、立即将事故报告上级主管领导、各级政府和各政府职能部门。

2、抢险人员迅速到达泄漏现场,正确分析判断事故发生的位置,用最快的办法切断事故管段上下的截断阀,并对事故管段的余气进行泄压放空,必要时可以采取火炬放空方式。

3、事故现场抢险人员同时配合、协调救护人员和消防官兵做好事故地点的抢救受伤人员、指导疏散群众、维护正常秩序的工作,并不间断对泄漏区域进行定点和不定点的天然气浓度检测,及时掌握泄漏浓度和扩散范围,恰当设置安全警戒范围,禁止无关人员进入。

4、在危险区域还要通知电力或附近企业立即断电,消除可能产生的其他火源,并不准敲打金属、使用通讯或能产生火花的工具,禁绝一切烟火。

5、当已经起火,天然气泄漏还没有得到控制时,切勿盲目将火全部扑灭,否则,火灭后天然气泄漏出来继续与空气混合,遇火源一旦发生爆炸,后果将不堪设想。正确的扑火方法是:先扑灭外围的可燃物大火,切断火势蔓延的途径,控制燃烧范围,等到天然气泄漏得到控制时,再将火完全扑灭。

6、在抢修队伍领导的指挥下,按照制定的抢修方案和安全措施,在确保安全的前提下开始进行管道抢修。

7、管道修复后,要确认天然气设施完好无泄漏,阀门启闭也符合要求后才能供气,并用便携式可燃气体报警器对周围阀井、建(构)筑物、地下沟渠等进行天然气浓度检测,确认不存在不安全因素后,撤离现场。

第4篇:天然气泄漏事故应急预案.

天然气泄漏事故应急预案

一、事故类型和危害程度分析

公司的生产特点使用的天然气,存在火灾爆炸、中毒、窒息、等危险,可能导致重大安全事故天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。

二、天然气泄漏的原因和特点 1.天然气泄漏的原因:

阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 压力表损坏。

管接口处紧固不牢漏气。 管道(管线)破裂。 其他原因损坏 2.天然气泄漏的特点:

天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。

三、应急基本原处置则

以人为本、减少危害、快速反应、统一指挥、分级负责相结合。

四、天然气管线阀门控制布置 1.铆焊车间中间门口处有一管线阀门 2.铆焊车间西墙根有一管线阀门 3.下料工序火焰切割机处有一管线阀门 4.下料工序西墙根处有一管线阀门 5.车间外围西北角处有一管线阀门 6.集团餐厅西墙处有一管线阀门

五、漏点例行检查

检查方法:用肥皂水试压检查漏点,冒泡处即时漏气点,关闭阀门进行处理。

六、泄漏严重的应急处理

1.天然气一旦发生泄漏,部位现场人员立即关掉阀门,切掉气源。 2.在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。

3.在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则。

4.天然气性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即发生燃烧和爆炸。立即停止焊接等作业。 5.用水枪对泄漏处进行稀释、降温。

七、着火处置方案

1.当发生燃气泄漏、阀门脱落等事故时,应立即切断周围电源,断绝火种。

2.应急救援指挥部报警后,立即组织有关人员组成抢险小组,携带必备专用工具赶赴现场查看;根据具体位置,关闭区域或总阀门;开展抢险工作。

3.迅速赶到现场,划定警戒区域,严格控制出入人员,如有人负伤应迅速进行抢救。 4.进入事故现场的所有人员,应关闭手机;如需用照明应先将手电、应急灯打开,再进入现场;穿着化纤、毛制品人员不准进入现场。 5.小火用干粉灭火器灭火。大火用喷水或喷水雾。

6.在确保安全的前提下,要把盛有可燃气的容器(氧气乙炔瓶)运离火灾现场。 7.对燃烧剧烈的大火,要与火源保持尽可能大的距离或者用水枪;否则撤离火灾现场,让其自行燃尽。

八、急救方面

1.将患者移到新鲜空气处。

2.呼叫120或者其他急救医疗服务中心。 3.如果患者停止呼吸,应进行人工呼吸 4.如果出现呼吸困难应进行吸氧。 5.脱去并隔离受污染的衣服和鞋子。 6.保持患者温暖和安静。

7.应让医务人员知道事故中涉及的有关物质,并采取自我防护措施。

第5篇:天然气泄漏事故应急预案

天然气泄漏事故应急预案

1.事故类型和危害程度分析

车间生产使用的天然气,存在火灾爆炸、中毒、窒息、等危险,可能导致重大安全事故.天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。 天然气泄漏的原因和特点 1)天然气泄漏的原因:

?阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。

?压力表损坏。

?管道破裂。

2) 天然气泄漏的特点:

天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。 2.应急基本处置原则

以人为本、减少危害、快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救、区域联防与社会救援相结合。 3.组织机构及职责

车间主任刘新晓任应急小组组长。

组员:孙国智、王锦泽、邵晓琳、张殿清、高中原、原波 发生突发事件时,现场第一发现人应迅速向车间应急小组报告,组长根据现场实际情况合理安排组员进行救援。 4、应急程序

按照国家和行业标准、规范制定的天然气泄漏、中毒应急处置方案,在实施过程中,坚持“以人为本”的指导思想,积极抢救人员,让窒息人员立即脱离现场,到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗,出现呼吸停止者应进行人工呼吸,呼吸恢复后,立即转运至附近医院救治。 .发生天然气泄漏时,天然气泄漏的应急处理

在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,灵活运用关阀断气,堵塞漏点,善后测试的处理措施。 .处理天然气泄漏方法:

1)天然气的性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即可发生燃烧和爆炸。一旦发生爆炸,将对人们的生命财产安全带来更大的灾害。因此,在处理泄漏的过程中,必须坚持防爆重于排险的思想。

2)由于现场人员走动,铁器摩擦等因素易产生火花,势必造成扩散的天然气燃烧爆炸,不仅排险人员的生命安全受到威胁,而且周围的建筑物将遭到毁坏。因此需要设置警戒区,禁止无关人员进入;严禁车辆通行和禁止一切火源,如禁止开关泄漏区电源。

3)天然气一旦发生泄漏,排险人员到达现场后,主要任务是关掉阀门,切掉气源,如果是阀门损坏,可用生料带缠住漏气处,或用大卡箍堵漏,更换阀门。若是管道破裂,可用木楔子堵漏。

4)及时防止燃烧爆炸,迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面,为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。

5)用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温。

6)对进入天然气泄漏区的排险人员,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。 着火处置方案

1) 小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。

2) 大火用喷水或喷水雾。

3) 在确保安全的前提下,要把盛有可燃气的容器运离火灾现场。

4) 对燃烧剧烈的大火,车间无法救治应及时拨打119火警电话进行求助。 公众安全

1)立即将泄漏区周围至少隔离50米。

2)撤离非指派人员。

3)停留在上风向。

4)不要进入地势低洼地区。 急救方面

1) 将患者移到新鲜空气处。

2) 呼叫120或者其他急救医疗服务中心。

3) 如果患者停止呼吸,应进行人工呼吸

4) 如果出现呼吸困难应进行吸氧。

5) 脱去并隔离受污染的衣服和鞋子。

6) 保持患者温暖和安静。

7) 应让医务人员知道事故中涉及的有关物质,并采取自我防护措施。 5.应急终止

经应急处置后,现场应急指挥部确认下列条件同时满足时,向公司应急指挥中心报告,公司应急指挥中心可下达应急终止指令:

a)国家及政府主管部门应急处置已经终止; b)事件已得到有效控制; c)受伤人员得到妥善救治; d)环境污染得到有效控制; e)社会影响减到最小。

第6篇:天然气站突发事故应急预案

1试运行管理应急预案

2、突发事故应急预案试运行管理应急预案

1、一般故障

故障现象

原因

处理措施

流程不通

1、阀门故障

切断气源检修

2、异物堵塞

切断气源疏通管道

法兰漏气

1、螺栓未紧或紧偏

均匀拧紧

2、垫片损坏或偏置

更换

盲板漏

1、盲板质量问题

更换

2、密封件问题

更换密封件和加密封脂

调压阀不起作用

1、连接管问题

按操作说明书维修调整

2、膜片损坏

更换

3、设定压力与实际不符

重新调整

2、突发事故应急预案

输气管道在试运行管理过程中,可能遇到的突发事故有:管道穿孔爆裂,管道水灾冲断,天然气中毒以及站场遭受雷击,火灾等。天然气站场,阀室属易燃易爆场所,因此,对其防火防爆措施有很多的要求。当天然气与空气混合,达到其爆炸范围后,遇火源即发生燃烧或爆炸。由于天然气燃烧猛烈,扩散速度快,扑救起来极其不易,而且天然气站场,阀室一般均设计在比较偏僻的地区,消防队伍不可能及时赶到。因此,要求全线人员坚决贯彻“安全第

一、预防为主”的方针,做好一切防护准备,并根据事故情况不同,认真的分析和正确的判断,从而采取相应的处理措施。

(一)管道爆裂,天然气大量泄漏的处理:

正确分析判断事故发生管段的位置,并迅速派人到现场勘察,及时向站长及东胜分输站值班人员汇报。

站长通知距离事故点最近的人员迅速关闭上、下游阀室线路截断阀,组织现场人力对天然气扩散危险区进行警戒,严格控制一切可燃物可能发生的火源,避免发生着火爆炸和事故蔓延扩大。同时通知抢修队进行抢修。

(二)各种原因引起的管线小型漏气的处理

小型漏气指的是管线本体、焊缝及阀门、连接法兰因出现很小的砂眼、裂缝和密封不严而引起的漏气,这类问题可采取不停气不放空,用带压堵漏、紧固的方法解决。其主要器具是用半圆顶丝管卡或柔性钢带顶丝管卡。当发生小型漏气时,工作程序如下:

通过线路检查发现或地方政府,当地居民报告发现漏气后,迅速掌握漏气的时间、地点,车辆进入道路及当时全线输气状态,由站控室通知供用气单位及上级主管领导,同时通知抢修队带上相应的工器具、设备、材料赶到现场,组织抢修。

派人到现场消防警戒(根据漏气点,哪里能先到达,就由哪出车派人)严格控制一切可燃物和可能发生的火源,避免事态的扩大。

管卡堵漏只是临时措施,待以后进行管线计划停气检修时再补焊或更换管段。

(三)天然气防中毒措施:

硫化氢防毒措施:

当场站及管线发生大量气体泄漏时,必须预防硫化氢中毒情况的发生,硫化氢对人体具有全身毒性作用,在机体内可抑制细胞呼吸酶活性,造成组织缺氧,重度中毒可发生呼吸心跳骤停。

抢险人员在可燃气体大量泄漏情况下进行抢险作业时,必须穿戴防毒面具,防护眼镜,防静电服等安全措施,在抢险作业时,必须有二个人以上同时在现场。并随时保持联系。当发生中毒事故时,应将中毒人员抬至通风地带进行抢救(如人工呼吸、心脏按摩挤压、清理口鼻污物等),情况严重时应立即送往最近的医院抢救治疗。

(四)天然气站场防雷,防静电措施;

静电产生的途径很多,静电所产生的电压可高达几万伏,在有爆炸危险物质的场所内,可能会引爆危险物质,因此防静电安全措施在输气站场的要求是必不可少的,雷电是大自然的静电放电现象,石油工业构筑物及工艺装备等设施遭到雷电袭击时,会产生极高的过电压和极大的过电流,在其波及范围内,可能造成设备或设施的毁坏,导致火灾和爆炸,并直接或间接地造成人员伤亡。因此预防雷电袭击是一项重要的安全措施。

1.防雷电措施

(1)防直击雷措施:装设独立避雷针或架空避雷线,使被保护的构筑物和设备及突出物体(如放空管等)均处于避雷针或避雷线的保护范围内。

(2)防雷电感应措施:为防止静电感应产生火花,构筑物和设备及突出物体(如放空管等)均应接到防雷电感应的接地装置上。为防止电磁感应产生的火花,在管道连接处如弯头阀门、法兰等应用金属线跨接。

(3)防止雷电波侵入的措施:低压线路的电缆或金属管道应与防雷电感应的接地装置相连。

(4)定期检测接地装置的接地电阻,不合格及时整改。

(5)遇有雷雨天气,在不影响生产的情况下,电气设备应断电。

(6)电气设备加雷击熔断器.

2.防静电措施

(1)在有危险气体存在的区域应使用那些不易产生静电的材料。

(2)在有防雷接地系统的条件下,可与防静电措施与之共用。

(3)工作时穿防静电服,喷静电消除剂或用静电消除装置消除静电。

(五)场站紧急情况的处理。

一旦发生爆裂、天然气大量泄

漏,应(1)马上关闭事故段上下游阀门(上游阀室阀门会自动关闭)(2)打开放空阀放空,如果能够点火放空最好(3)切断电源,断绝火源,大范围设立警戒区,疏散当地居民(4)同时向消防队报警,(5)停气,放空后处理。在接到站内的报警通知的同时,应详细了解事故发生的时间地点,产生事故的原因及采取了何种措施,迅速作出正确的判断分析,及

时通报主要领导,通知各单位做好停气准备,逐渐降低沿线压力,努力减小事故造成的损失。站外管线发生爆炸起火,严重泄漏事故时,应迅速关闭站内进出站阀门,及时判断分析事故发生地点性质,立即通知调度中心、供气、用户单位及消防支队,在出事地点设立范围较大的警戒区严禁一切火种,疏散当地人群,禁止车辆通行。站内设备管线发生严重泄漏时,所有工作人员必须穿戴防静电服装,正确操作流程,进行抢修作业,站内禁止一切火源,禁止开关各种电气设备,向站控室汇报事故原因及处理方法。

第7篇:天然气泄漏事故应急预案完整

燃料气泄露和着火爆炸事

故应急预案

二零一七年十二月

一 目的

明确燃料气使用过程中出现的泄露、火灾与爆炸、的应急行动方案,避免事故,减少损失。

二 适用范围

危废焚烧装置燃料气外管,以及界区燃料气管网。

三 工作原则

事故应急处置坚持如下原则:

a) 以人为本,最大限度保证企业员工和群众生命安全。 b) 先抢救人员、控制险情,再消除污染、抢救设备。

四 组织机构及职责

1 组织机构

成立应急指挥领导小组 组

长:

副组长:

成员:

2应急指挥领导领导小组职责:

(1) 负责设备事故现场救援的指挥、协调工作。 (2) 负责采取有效措施,防止事故蔓延。

(3) 负责组织对事故设备进行抢修,尽快恢复设备运行。 (4) 负责组织事故鉴定和事故原因分析工作。 (5) 负责设备事故的处理。

3 按规定成立应急救援小组。

组长: 副组长:

成员:

4 应急救援小组职责

(1) 负责及时与厂应急行动指挥部和有关部门联系以解决问题,安排事故调查小组赴事故发生地处理问题。

(2) 各应急小组在应急指挥领导部的指挥下,承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众任务。

(3) 负责向应急行动指挥小组和相关部门报告。

五 应急预案准备

(一) 燃料气泄漏的应急处理方案

燃料气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。燃料气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理燃料气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设置警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 1) 燃料气大量泄漏的处理

泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂等原因。

当 燃料气管线出现设备、设施误操作、故障而引起燃料气大量泄漏等,及时将燃料气阀门进行隔断,由抢修部门进行紧急处理。 ① 人工手动切断燃料气管线。

②根据现场情况,现场拉响警铃(烘炉期间暂没投用),就地紧急关断燃料气管线球阀。关断球阀一个在界区减压阀组处,另一个在管廊平台处(提前准备好扳手,放置在阀门手柄上,随时具备关断阀门的条件); 2) 事故初步控制阶段

a) 如果只是燃料气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制:

①用便携式可燃气体报警仪检测 燃料气管线燃料气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。

② 燃料气设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。

③如装置内的燃料气管线发现漏气时,应立即汇报厂领导,并根据泄漏情况判断处理方法,必要时紧急停车,关闭供气阀门。

④发现燃气泄漏量较大,无法紧急切断气源,要设置警界区,禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。

⑤如果发生火灾,消防车到达现场,不可直接进入燃料气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。

⑥根据现场情况,发布动员令,动员燃料气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。

⑦燃料气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。

⑧利用喷雾水或蒸汽吹散裂漏的燃料气,防止形成可爆气。 ⑨在初步控制中,应有人监护,有必要情况下,应戴防毒面具。

b) 如果 燃料气管线已发生火灾,在专业消防人员协作下进行则按照以下步骤进行初步控制:

①如果是燃料气泄漏着火,应首先找到泄漏源,关断上游阀门,使燃烧终止。 ②关阀断气灭火时,要不间断的冷却着火部位。

③在火焰熄灭后,仍需继续冷却一段时间,防止复燃复爆。 ④当火焰威胁进行阀门难以接近时,先灭火后关阀。

⑤关阀断气灭火时,应考虑到关阀后是否会造成前一工序中的高温高压设备出现超温超压而发生爆破事故。

⑥适当选择燃料气消防灭火剂对火苗进行扑灭,扑救燃料气火灾,可选择水、干粉、卤代烷、蒸汽、氮气、及二氧化碳等灭火剂灭火。 ⑦对气压不大的漏气火灾,可采取堵漏灭火方式,用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口,隔绝空气,使火熄灭。 3) 法兰或螺栓处轻微泄漏

一旦发现法兰或螺栓处存在燃料气轻微泄漏,应立即报告现场指挥,现场指挥可以根据现场情况,采取如下措施:

(1)在工艺允许的情况下,隔离漏气的设施或管线。

(2)对于有把握处理的轻微泄漏,利用防爆工具对螺栓进行紧固处理。 (3)对于没有把握处理的泄漏应上报领导小组,有领导小组指令专业人员到现场处理,根据泄漏情况进行坚固或更换垫片。

(4)在处理过程中,要加强安全监护,紧固力量要均匀,对于没有把握的操作不能蛮干,以免造成更大的破坏。

(5)紧急情况下对 燃料气管线泄漏阀门,管段、泄漏的设备连接部位可采用高压堵漏器进行紧急堵漏。 4) 输气管道燃料气泄漏

(1)立即通知消防、燃管、安监等部门,迅速组织疏散事故发生地周围工作人员,确保厂区工作人员的生命安全,并告所有员工熄灭一切火种,严禁烧火做饭、并开电源。

(2)现场指挥人员迅速赶到出事地点,协助当地相关部门,围控事故区域,在事故区域设置警戒线、警示标志,确保人员远离危险区。

(3)现场指挥人员进一步摸清事故现场泄漏情况,评估事故发展状况、影响范围,将情况立即汇报领导小组。 (4)采取一切必要措施封堵泄漏部位。

(5)发生事故后,专业抢修人员以最快的速度到达事故现场,及时挖出泄漏处管沟土房,在抢修焊接过程中,要用轴流风机强制派出沟管的燃料气,并进行不间断的可燃气体监测和安全监护。准备措施如下: ①将管内聚集的燃料气自由挥发一段时间。当管内漏气量很大时,先进行空气置换,在管一端安放防爆轴流风机将管内的燃料气吹出。

②用可燃气体探测仪测量管内燃料气浓度,其浓度必须小于爆炸下限的25%,管内空气合格后,方可施工。 ③其间随时监测燃料气浓度,保证施工人员的安全。

(4)所有抢修人员进入救援区必需采取消除静电措施,必要时要戴防毒面具方可进出。 (二) 燃料气火灾与爆炸事故应急处理

1) 处置原则

是小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火,大火用喷水或喷水雾。在确保安全的前提下,要把盛有可燃气的容器支离火灾现场。贮罐着火,灭火是要与火源保持可能大的距离或者使用遥控水枪或水。使用大量冷却盛有危险品的容器,直到或完全熄灭;不要用水直接冲击泄漏物或安全装置,因为这样可以导致结冰。如果容器的安全阀发出声响,或容器变色,应迅速撤离。切记原离被大火吞没的贮罐。对燃烧剧烈的大火,要与火源保持尽可能大的距离或者用遥控水枪或水泡;否则撤离火灾现场,让其自行燃尽。

(1)由于燃料气泄漏或其它原因引起的火灾应立即切断气源,进行灭火,抢救受伤者、疏散人员,并及时通知消防等有关部门。

(2)燃料气火灾的抢救工作,应采取切断气源或降低压力等方法控制火势,但应考虑降温及防止管道内产生负压而再次发生灾害。

(3)火势得到控制后,应继续检查建筑物内和地下设施内燃气浓度,防止参与燃料气引发再生灾害。

(4)燃料气管道发生爆炸时迅速切断电源,处理火灾事故,查明爆炸原因并做好现场记录,确认无第二次爆炸和火灾发生时,应对燃料气管道进行气密检验、置换、气质试验合格后方可供气。

2) 燃料气中毒后的急救和护理

当发现操作人员或居民燃料气中毒后,及时通知120急救中心,在医务人员来到之前或护送医院之前应采取下列措施:

1、迅速把中毒者从燃料气污染地方救出,放在新鲜空气下或通风处。

2、解除中毒者一切有碍呼吸的障碍,敞开领子、胸衣,解下裤带,消除口中的异物等。

3、当中毒者处于昏迷状态时,则使其闻氨水,喝浓茶、汽水或咖啡等,不能让其入睡。如果中毒者身体发冷则要用热水袋或磨擦的方法使其温暖。

4、中毒者失去知觉时,除做上述措施外,应将中毒者放在平坦地方,用纱布擦拭口腔,在必要时进行人工呼吸。恢复知觉后要使其保持安静。人工呼吸应延续,不得中途停止,直至送入医院为止。

六 应急培训和演练

1、加强应急救援人员的培训:一是积极参加市、县有关部门举办的专业培训;二是公司内部组织消防学习和培训,使应急救援人员熟练按抢险预案进行应急救援;三是加强员工应急响应的培训和教育,明确应急救援时该在什么岗位?该做什么?四是对周边单位及人员进行应急响应知识的宣传和教育,确保财产和人员的安全。

2、演练计划

①演练组织。演练组织由应急抢险指挥组负责组织实施。

②演练范围和频次。每年进行1—2次火灾和生产设备事故演练,使应急人员明确自己的岗位,熟悉应急救援操作规程及实施救援措施,将损失降到最低。

七 事故处理与调查

应急工作结束后,应急救援小组要认真核对参加应急的人数,清点各种应急机械与设备、监测仪器、个体防护设备、医疗卫生设备和药品、生活保障物资等。现场应急救援小组应整理好应急记录、图纸等资料、核算应急发生的费用,并及时组织参加应急的部门与人员进行总结分析,写出应急总结报告,在规定时间内上报相关部门。

天然气应急预案

天然气泄漏应急预案(共8篇)

事故应急预案

恶劣天气应急预案

特殊天气应急预案