配电运维工作总结1

  配电室代维模式下的配电运维管理

  e运维

  18-09-2909:49

  配电室与用电用户直接相连,具有设备数量大、分布广泛和影响直接的特点,如果维护不到位发生故障,直接影响用户的用电,因此在有限的人力下高效维护好配电室显得十分重要。而随着e运维配电室代维(e运维配电室外包)模式的出现,逐步构建出了配电行业新型的现代服务生产体系,实现传统产业的信息化、数据化、智能化与服务化。国内配电室外包服务领军品牌e运维,近年来专注于智慧配电运维服务。通过“线上监管+线下维护”的手段,创新地实现了对配电室全生命周期的管理。线上监管实现了对电力运行状态、设备状态、环境状态等数据的24小时远程监管,并利用云平台软件对数据进行分析、存储、处理,从而实现事故报警、系统评分等功能。线下维护是利用“互联网+”的服务模式,通过“技术+经验”的手段,使配电室运维从“被动抢修”变为“主动运维”。是电力服务领域一种集约化管理和规模化效应的应用典范。1 配电室运维现状

  配电室值班现状:目前我国配电室除了大型商业楼宇及较有规模的企业会配备专人进行24小时值班外,绝大多数地产项目及小规模企业做不到24小时值班,甚至根本没人值班。

  运维人员现状:配电室值班人员实际专业水平有限,多只能处理低压端故障。而高压端出现的故障,并没有足够的经验和能力来及时处理,这无疑使配电室的安全运行得不到全面保障。

  运维现状:传统人工巡检下的配电室运行数据记录的多不完整,一般只有最基本数据可以通过值班人员的抄表来实现。存在数据种类不全面,覆盖面不够,离散性较大,无法预先发现配电室内设备的潜在故障,也无法第一时间在故障发生时上报,最终使用电可靠性大幅降低。2 配电运维管理 组织架构

  成立由配电运维经理、运维高级工程师和各辖区的运维保障部组成的运维小组。配电运维经理定思路和方向,由运维高级工程师制定巡维细则、巡维策略和考核制定等,并在运维经理的监督下,各班运维保障组进行配电室巡维工作的开展。 制度保障

  为保障配电室巡维工作的持续开展,e运维制定了符合实际的巡视消缺管理工作细则,进一步细化了工作职责、工作要求等方面的内容。 执行方式

明确巡检标准与方法

  针对现状中存在的无巡检标准的问题,e运维制定了适合配电室实际的巡检表单,通过表单来规范巡检内容、巡检标准。表单按照打钩原则设计,巡视所需要关注的全部内容全部列在表单中,提醒巡检人员逐项检查,并且这项项目遵循“由远至近、由上到下和有内而外的顺序,方便巡检人员只需沿一个方向进行即可。明确巡视对象

  在明白巡检标准和方法后,e运维会针对不同配电室的实际情况标识出巡检的对象有哪些。按设备台账导出清单:①对象有哪些,在哪里;②如何巡视检查。此外,在这个过程中,更加方便巡检人员对各个设备的状况有一个全面的了解和评价,便于下一阶段巡视计划的科学制定。 按策略巡检

⑴按评价结果安排巡检计划

  在了解各配电室情况的过程中,运维高级工程师对辖区内的各配电设备状况进行了评价,评价共分三个等级,分别为日常每月一巡,恶劣天气、重大活动、用电高峰期每月两巡”,设备状况越差,巡检频率越高。按照这个评价结果进行巡视计划的安排,保证将注意力集中在状况较差的设备上,保证巡视的针对性、有效性和及时性。⑵按比例进行巡视抽查

  在巡检人员巡视后两周内,由运维经理按照50%的比例安排抽查计划,并结合巡检人员反馈的巡视结果对上周巡视对象进行复查,重点检查两点:①是否到位(通过巡视编号检查);②是否全部发现缺陷隐患。如果以上两项中有一项为“否”,则本单巡视视为不合格。 考核制度

  完善考核制度,包括制定考核指标及其计算方法、将客户服务满意度纳入到考核指标中。考核的指标主要从供电可靠性出发制定,包括中压故障引起的停电时户数、低压故障引起的停电时户数等,按照影响程度大小进行扣分,按照客户服务满意度评分,直接驱动巡检人员提高巡检、消缺的质量。

  在客户接入e运维配电室代维(e运维配电室外包)模式之后,我们分别从发现缺陷数量、供电可靠性和中压设备故障情况进行比较,抢修费用明显降幅达35%以上,公用线路的跳闸率也有了显著的下降。由此可看出,只要继续坚持和完善这个模式,配电室运维工作将越来越经济、高效和安全。

配电运维工作总结2

  目 录

  一、组织结构图 ..............................................................................................................................3

  二、工作职责和具体工作内容 .......................................................................................................3

  2-1.供配电管理部经理.....................................................3 2-2.供配电管理部主管.....................................................4 2-3.供配电管理部工程师:.................................................4 2-4.运行值班人员:.......................................................5 2-5.运行人员的工作时间安排:..............................................5 2-6.运维人员工作要求:...................................................6

  三、值班管理制度及交接班管理 ...................................................................................................7

  3-1.交班时间、地点.......................................................7 3-2.交班职责范围.........................................................7 3-3.交班事项.............................................................7 3-4.交接制度.............................................................8 3-5.交班时未处理完毕事项.................................................8

  四、机房安全生产管理制度 ...........................................................................................................8

  五、电气系统组成各部分系统作用 ...............................................................................................9

  六、配电室工作制度.....................................................................................................................10 6-1.配电室巡视检查制度:.................................................10 6-2.配电室安全操作规程:................................................11 6-3.值班人员责任制:.....................................................13 6-4.电工交接班制度:.....................................................13 6-5.操作票制度:.........................................................14 6-6.配电室安全管理制度:................................................15 6-7.配电室防火制度:....................................................16 6-8.变配电室门禁制度:..................................................16 6-9.配电室工作许可制度:................................................17 6-10.配电室工作监护制度:...............................................17 6-11.配电室工作间断、转移和终结制度:...................................18 6-12.培训管理制度:.....................................................19 6-13.缺陷管理制度:.....................................................19

  七、巡检 ........................................................................................................................................19 7-1.巡检制度:..........................................................20 7-2.高压柜:............................................................20 7-3.变压器:............................................................21 :...............................................................22 7-5.电池:..............................................................23 7-6.低压柜及其他设备、设施..............................................24 7-7.运维人员在现场巡视中发现问题处理措施................................25 7-8.其他巡检内容........................................................25

  八、设备保养、维护.....................................................................................................................26 8-1.高压柜维护保养......................................................26 8-2.柴油发电机的维护保养................................................28

UPS和电池的维护保养................................................30

  十、故障处理 ................................................................................................................................31 10-1.按设备划分故障范围.................................................31 10-2.故障类型...........................................................31 10-3.故障等级划分.......................................................33 十

  一、节能与成本控制 .................................................................................................................33 十

  二、建设运营期间人员安排 .....................................................................................................34 12-1.外部人员和内部人员搭配.............................................34 12-2.运维人员安排.......................................................34 12-3.配电室清洁.........................................................34 12-4.运维人员工作.......................................................34

  一、组织结构图

  集团公司主管总经理酒仙桥数据中心总经理总经理供配电管理部经理每周工作5天,每天工作小时,休息期间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部主管交叉休息。供配电管理部主管每周工作5天,每天工作小时,休息期间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部经理交叉休息。供配电管理部工程师每周工作5天,每天工作小时,休息期间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部经理、主管交叉休息。运维小组A运维小组B运维小组C运维小组D按照四班两运转工作,上12小时,休36小时,休息期间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。按照四班两运转工作,上12小时,休36小时,休息期间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。按照四班两运转工作,上12小时,休36小时,休息期间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。按照四班两运转工作,上12小时,休36小时,休息期间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。

  二、工作职责和具体工作内容

  2-1.供配电管理部经理:

  2-1-1.负责数据中心电气系统的新增工程的建设、日常维护、电源管理、故障处理、系统优化等工作的总体方案的制定、安排。

  2-1-2.负责数据中心供电资源的分配管理,完成所有设备的停送电任务命

  令的下发。

  2-1-3.负责及时有效地处理电气系统的突发故障,并制定有效的应急预案;根

  据实际需要完成电气系统的增效、优化方案以及实施计划的编写,并在 报审后组织实施。

  2-1-4.负责数据中心建设中的设备采购计划申报,工期的制定。

  2-1-5.将公司日常的维护工作下派分发,具体工作由维护值班电工完成,如遇

  设备故障严重供配电管理部经理应马上通知专业厂家到场维修。

  2-1-6.工作时间为5×8小时一线在岗,处理日常工作,节假日与供配电管理部

  主管交替休息。

  2-2.供配电管理部主管:

  2-2-1.供配电管理部主管应认真贯彻各项规章制度确保人身及设备安全, 接受

  供配电管理部经理下派的工作任务,将任务安排到具体运维人员,全面 完成各项生产任务。

  2-2-2.开闭站及各分配电室发生事故,当日供配电管理部主管和该配电室责任

  人应负直接责任。

  2-2-3.做好日常每班的设备维护、设备巡视、设备检修、协调工作,确保安全

  运行。每班的设备运行情况做好本班记录,并把当班情况及时上报供配 电管理部经理。对每天的工作安排要提前预见,对系统和设备的运行状 况要了然于胸。

  2-2-4.对本站发生的事故、障碍、异常和不安全活动,要会同供配电管理部经

  理组织全站人员进行认真分析,按照“三不放过”的原则,查明原因,分清责任,订出防范措施。

  2-2-5.遇到重要操作,要提前召开全体人员动员会,研究方案,制定措施,做

  好事故预想等,操作中要旁监把关到位,严格按操作票的顺序步骤进行,对单项的操作要严格按照规定执行,确保主网安全运行。

  2-2-6.负责对本站人员安全考核,对违章违制不听劝阻者有权暂停其工作,并

  报告供配电管理部经理。

  2-2-7.管理好站上的所有钥匙,不得随便外借和外传。按规程要求做好安全用

  具、绝缘用具和消防器材的保管、检查、试验工作,并正确使用。

  2-2-8.负责开闭站及各分配电室的卫生工作。

  2-2-9.工作时间为5×8小时一线在岗,处理日常工作,节假日与供配电管理部

  主管交替休息。

  2-3.供配电管理部工程师:

  2-3-1.负责供配电系统技术需求的提出,并配合商务部门完成相关采购工作,包括技术选型、技术评估、合同签订等。

  2-3-2.负责供配电系统新建和改造、客户化定制工程的实施管理。

  2-3-3.完善更新数据中心电气系统图纸资料、管理制度、操作手册文档资料。2-3-4.组织本站的现场规程和现场运行注意事项的编写、修改、补充工作,新

  设备投运、运行方式变化。旧设备改造要及时提出修编意见,并上交供

  配电管理部经理审核。

  2-3-5.负责重大缺陷管理,主要设备发现缺陷要及时向供配电管理部经理报告。

  供配电管理部工程师要每日检查设备一次,发现问题及时汇报处理。

  2-3-6.负责站上的培训管理工作,不断提高运行人员的技术素质,确保值班电

  工值班人员安全的操作、安全的维护设备、安全的进行事故处理等。

  2-3-8.配合完成供配电系统优化评估、方案制定和落实工作。2-3-9.配合完成供配电系统运行风险评估工作。

  2-3-10.配合完成供配电系统在线施工工程的风险管理工作。2-3-11.配合进行供配电系统相关服务商的管理和评估工作。

  2-3-12.工作时间为5×8小时一线在岗,处理日常工作。节假日与供配电管理部

  经理、主管交替休息。

  2-4.运行值班人员:

  2-4-1.每一个运行值班电工应该具有高度责任心,听从供配电管理部经理和值

  长的工作安排,认真完成领导交给的每一项任务。

  2-4-2.对系统和设备的工作状况及维护时间要做到心中有数,能够熟练的掌握

  设备的使用和操作方法。

  2-4-3.值班电工在维护设备或倒闸操作时应严格执行《电气运行管理规程》。2-5.运行人员的工作时间安排: 2-5-1.供配电管理部经理(1名):每周工作5天,每天工作8小时,休息期间

  24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部主 管交叉休息。

  2-5-2.供配电管理部主管(1名):每周工作5天,每天工作8小时,休息期间

  24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部经 理交叉休息。

  2-5-3.供配电管理部工程师(3名):每周工作5天,每天工作8小时,休息期

  间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部 经理、主管交叉休息。

  2-5-3.值班电工(12名):按照四班两运转工作,每班3人,上12小时,休36 小时,休息期间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。

  2-6.运维人员工作要求:

  对待各项操作,必须认真、严格、准确地按要求进行熟练掌握各种设备操作方法,做好工作笔记、不清楚的操作应向主管领导请教对待各项记录,必须认真、准确、清楚地填写认真填写工作票、操作票、交接班日志、每日抄表表格在工作中,要时刻注意自我保护,不能擅自在未征得上级领导同意和没有保护的情况下,进行冒险或危险操作电力运维人员管理要求工作中必须按照安全操作规程操作当发生问题时,要及时解决,若不能及时解决,须马上报告上级领导如发现可能引起停电的因素应立刻报告供配电管理部经理同事之间要互相尊重,互相支持,团结协作节水、节电和节约物品电力运维人员应具有主人翁精神、要维护公司的形象和利益积极配合上级领导的工作 2-6-1.对待各项操作,必须认真、严格、准确地按要求进行。2-6-2.对待各项记录,必须认真、准确、清楚地填写。

  2-6-3.在工作中,要时刻注意自我保护,不能擅自在未征得上级领导同意和没

  有保护的情况下,进行冒险或危险操作。

  2-6-4.当发生问题时,要及时解决,若不能及时解决,须马上报告上级领导。2-6-5.同事之间要互相尊重,互相支持,团结协作。2-6-6.节水、节电和节约物品。2-6-7.积极配合上级领导的工作。

  三、值班管理制度及交接班管理

  设备运行情况早八点在SS1电力中控室交班各系统的运行参数值班管理制度及交接班管理交接班双方共同巡视检查主要设备,核对交班前的最后一次记录数据当班运行中所产生的异常情况的原因及处理结果晚八点在SS1电力中控室交班运行中遗留的问题,需下一班次处理的事项上级的有关指示,生产调度情况等 3-1.交班时间、地点

  交接班地点设在SS1开闭站值班室,每天早9:00为交接班时间,交接班工作应在下一班正式上班时间前15-20分钟内进行,接班人员应按时到岗。若接班人员因故未能准时接班,交班人员不得离开工作岗位,应向主管领导汇报,有人接班后,方可离开。3-2.交班职责范围

  交接班双方共同巡视检查主要设备,核对交班前的最后一次记录数据。3-3.交班事项

  交班人员应如实地向接班人员说明以下内容: 3-3-1.设备运行情况; 3-3-2.各系统的运行参数; 3-3-3.系统能耗;

  3-3-4.当班运行中所产生的异常情况的原因及处理结果; 3-3-5.运行中遗留的问题,需下一班次处理的事项; 3-3-6.上级的有关指示,生产调度情况等。3-4.交接制度

  交接班双方要认真填写交接班记录表并签字。接班人员发现交班人员未认真完成有关工作或在交接检查有不同意见,可当场向交班人员询问,如交班人员不能给予明确回答或可能造成不良后果,可拒绝接班,并立即报告部门领导,听候处理意见,如果接班人员没有进行认真地检查和询问了解情况而盲目地接班后,发现上一班次出现的问题,所有问题(包括事故)均应由接班者负全部责任。3-5.交班时未处理完毕事项

  交接班时间以前发生的能耗大的事件或故障未处理完不能交接班,接班人员配合,处理完后方可进行交接班。交接班过程中如发现故障,双方应共同处理,待处理完后再办理交接班手续。

  详细细节请见6-4.电工交接班制度。

  四、机房安全生产管理制度

  由于数据中心用电等级是一级负荷中的重要负荷,所以对运维人员的要求非常高,运行值班人员应严格执行操作票,工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。运行值班电工上岗必须严格执行《电业安全工作规程》,穿戴好劳动防护用具和正确使用符合安全要求的电气工具。4-1-1.高压设备无论带电与否,运行值班电工不得单人移开或超过遮栏进行工

  作,若必须移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电的安全 距离。当与电业部门(调度)联系进行110KV倒闸操作时,运行值班电工 必须复诵,核对操作票无误,(倒闸操作应严格执行操作票制度,每张操 作票只能填写一个操作任务)并将联系内容,时间和联系人姓名记录在 运行日志中。在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时,必须由两人执行,并由技术熟练的人员担任监护,运维值班 电工必须掌握触电急救法、电气防火和灭火方法。

  4-1-2.开闭站、配电室要备有安全用具、防护用具和消防器材、配电间要配备

  灭火器,并定期进行检验,作好记录。

  4-1-3.易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行检修,必须按《爆炸性环境用

  防爆电气设备通用要求》等规范法规执行。

  4-1-4.电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年定期检测两次,作好记录。

  4-1-5.变电站必须制定符合现场情况的现场运行规程,运行岗位的职责应在现

  场运行规程中明确规定。

  4-1-6.高压设备或线路停送电时,必须根据调度员或负责人命令,由操作者填

  写倒闸操作票,并会同监护人根据模拟图或结构图核对所填写的操作项 目、步骤准确无误进行。

  4-1-7.倒闸操作前,应核对需操作的设备或线路名称、编号所在位置。操作中

  应认真执行监护复诵制,必须按操作顺序操作,每操作完一项,在操作 票该字头打“√”记号,全部操作完成复查,严防误操作,严防带负荷 拉(合)刀闸。

  4-1-8.倒闸操作顺序为:合闸送电先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合具有灭弧能力的油开关或空气开关,断电顺序与上述相反。

  4-1-9.变电站、配电室发生过电流跳闸时,经检查配电装置确认无问题后方可

  强送电一次。当出现差动保护跳闸,电流速断保护跳闸,重瓦斯保护跳 闸时,在没有查明事故原因前,严禁强送电。

  4-1-10.发生触电事故时,应立即断开电源,抢救触电者,并应保持事故现场, 报告有关上级领导和部门。

  4-1-11.严禁带负荷操作整流系统直流刀开关。

  五、电气系统组成各部分系统作用

  数据中心供电系统由2个柴油发电机室、2个高压开闭所、18个低压配电室构成,共计100面高压柜、422面低压柜、4组直流屏、12台柴油发电机。

  六、配电室工作制度

  配电室巡视检查制度配电室安全操作规程值班人员责任制电工交接班制度操作票制度配电室安全管理制度配电室防火制度配电室工作制度变配电室门禁制度必须严格执行供电系统的规章管理制度配电室工作许可制度配电室工作监护制度配电室工作间断、转移和终结制度培训管理制度缺陷管理制度

  6-1.配电室巡视检查制度: 6-1-1.变(配)电所应根据本所的具体情况,制订各类设备巡视周期,巡视时

  间及巡视要求,值班人员应按规定对设备进行巡视检查。

  6-1-2.巡视高压设备时,注意保持安全距离,禁止移开或越过遮拦,禁止触摸

  高压电气设备,不得在其上面进行工作。雷雨天气巡视室外高压电气设 备的绝缘部分,不得靠近避雷器和避雷针,距避雷器和避雷针应大于 5m以上。

  6-1-3.寻找高压设备接地故障点时,应穿绝缘靴,运行人员对故障点的安全距

  离(室内大于4m,室外大于8m,手解除设备外壳和架构时应带绝缘手套)6-1-4.巡视人员在巡视开始和终了时,均应告知本值人员,终了时应说明巡视

  结果,并做好记录。

  6-1-5.巡视中发现设备缺陷,应报值班长研究消除,对威胁设备安全运行的情

  况,并可能引起严重后果的,应向有关领导汇报,并做好记录。

  6-1-6.用电单位的电气技术负责人应定期对变(配)电所的设备进行巡视检查。6-2.配电室安全操作规程:

  6-2-1.值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统

  和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的 能力。

  6-2-2.值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度、倒闸操作制

  度、工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度 规定。

  6-2-3.允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经部门领导批准。6-2-4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直接工作。

  若有必要移遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距 离。

  6-2-5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与

  避雷针。

  6-2-6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

  6-2-7.与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责

  人必须复核校对无误,并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

  6-2-8.停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

  6-2-9.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设

  备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和 油开关有连锁装置的)可以由单人操作。

  6-2-10.用绝缘棒分合高压刀闸或经传动分合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手

  套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

  6-2-11.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。

  6-2-12.电气设备停电后,在未拉开刀闸和做好安全措施以前,应视有电不得触

  及设备和进入遮栏,以防突然来电。

  6-2-13.施工和检修需要停电时,值班人员应按照工作票要求做好安全措施,包

  括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌、接临时地线,会同工作负责人 现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办 理许可开工签证,方可开始工作。

  6-2-14.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人交待清楚并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准向施工设备合闸送电。

  6-2-15.高压设备带电工作时,距离工作人员工作正常活动范围小于米必须

  停电;距离大于米但小于米设备,必须在与带电部分不小于 米的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分在工作人 员的后面或两侧无采取可靠措施者也必须停电。

  6-2-16.停电时必须切断各回路可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互 感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。 油开关的操作电源要断开。刀闸的操作把手要锁住。

  6-2-17.验电时必须用电压等级合适并且合格的验电器,在检修设备时出线两侧

  分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验 电必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。

  6-2-18.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备导体接地并互相短路。对

  可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地 线。接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米。接地线必须 使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都 应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和 变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录,并在交接班时交待清楚。

  6-2-19.在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地。

  6-2-20.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸操作把手,都应悬挂“禁

  止合闸,有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上 和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

  6-2-21.线路或用户检修要求停电时,值班人员应采取安全措施,然后通知对方

  负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢 复送电。严禁约时停、送电。

  6-2-22.在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

  6-2-23.低压回路停电检修时应断开电源,取下熔断器。在刀闸操作把手上挂“禁

  止合闸,有人工作”的标示牌。

  6-2-24.低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上 进行工作。相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开。严禁使用锉刀、金属 尺和带有金属物的毛刷、毛掸工具。

  6-2-25.在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路

  产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专 用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

  6-2-26.发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应立即断开有关设备的电源,以便进行抢救。

  6-2-27.电器设备发生火灾时,应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压

  器着火时,只有在全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室应加设网 栏,防止鼠害。

  6-3.值班人员责任制: 6-3-1.值班人员必须努力学习电力法规知识,熟练掌握本职工作业务技术,熟

  悉电气规程,本站的电气设备的性能,接线方式,运行方式等,明确本 职工作范围,服从专业人员的技术指导,完成领导交办的任务。

  6-3-2.值班人员负责高低压配电设备的安全运行和一般维修,要按时巡视检修

  配电柜、变压器、电容器以及低压运行设备,及时抄录电气仪表,整理 上报有关技术资料。

  6-3-3.向领导推荐使用节能、先进、性能好的符合电网安全经济运行的产品,做好设备的更新改造,搞好节约用电,及时投切补偿电容器,保证功率 因数在合格值以内,科学安排生产,努力提高用电负荷率。

  6-3-4.变配电室进行设备停电检修时,值班员应制定有关的安全技术措施(停

  电、验电、挂地线、悬挂警告牌等),并应加强监护,对所进行工作范围 内的安全负责。

  6-3-5.高低压开关设备的五防设施安全有效,保证自备电机电源的可靠性,保

  证电气连锁装置和继电保护装置及自动装置的正确动作,按照调度命令 完成配电室内的倒闸操作和停送电操作,保证通讯畅通。

  6-3-6.遵守劳动纪律,认真执行各项规章制度,规范用电行为,未经批准不得

  私自增容,转送电,杜绝窃电行为,不擅自离职守,精力集中,工作时 间内不得从事与工作无关的事情。

  6-3-7.加强责任心,保管好变配电室的各种工具、仪表、材料,搞好室内卫生,保证电气设备的安全经济运行。

  6-4.电工交接班制度: 6-4-1.接班人员接班前应做好充分准备,至少十分钟到岗接班,接班完成后,交办人员方可离去,接班人员正式上岗。

  6-4-2.如接班人员 未按时到达,交班人员应坚持工作,直到接班人员到达,未

  经办理交接班手续,交班人员不得离开工作岗位。

  6-4-3.交接班工作必须做到交接两清,交接班人员应按规定详细介绍,接班人

  员应认真听取。

  6-4-4.在处理事故或倒闸操作时不得进行交接班,交接班过程中发生事故时,应停止交接班,并由交班人员处理,接班人员协助进行处理,处理事故,倒闸操作完毕或告一段落后,方可进行交接班。

  6-4-5.接班人员对设备进行检查确认无问题后,交接双方在值班记录上签字,交接班方可结束

  6-5.操作票制度: 6-5-1.道闸操作必须根据值班人或部门负责人的命令执行。

  6-5-2.电气倒闸操作须有熟悉现场设备,熟悉运行方式和有关规章制度,并经

  考试合格的人员担任。有权担任倒闸和有权担任监护的人员名单,须经 部门负责人批准并书面现场公布。

  6-5-3.倒闸操作必须由两人执行,其中一人担任操作,有监护权的人员担任监

  护,在进行操作的全过程不准做与操作无关的事。

  6-5-4.倒闸操作必须填用倒闸操作票,操作票必须票面整洁,任务明确,书写

  工整,并使用同一的调度术语。

  6-5-5.在进行倒闸操作时,严格按照基本步骤操作,电气倒闸时基本步骤为:

  A.受令、申令; B.填票、审票; C.操作准备; D.模拟演习; E.执行操作; F.复查; G.汇报记录。

  6-5-6.每张操作票只能写一个操作任务。

  A.将一种电气运行方式改变为另一种运行方式。

  B.将一台电气设备由一种状态(运行、备用、检修)改变到另一种状态 C.同一母线上的电气设备,一次倒换到另一母线。

  D.属于同一主设备的所有辅助设备与主设备同时停送电的操作,如一台 主变和所供电的全部出线间隔设备由一种状态改变为另一种状态。

  6-5-7.操作票由当班执行操作的人员填写,填票人按照调度命令,弄清操作目的,运行方式,设备状态后,再填写操作票,填票人和审票人应对操作 票的正确性负责。

  6-5-8.自设安全措施的装、拆,要填写操作票。6-5-9.下列情况可以不用操作票操作:

  A.事故处理;

  B.单一操作,仅拉、合一台开关,退、投一块压板; C.压负荷;

  D.为了解救触电人或为了避免即将发生的人员触电事故。

  6-5-10.操作票保存一年。6-5-11.评价与考核:

  A.每值应对上一值已执行的操作票进行评价,值班负责人和部门主管每 月进行一次评价,计算合格率,并纳入考核。B.操作票有下列情况之一者为不合格: 1)按规定应填写操作票而未填用者(称无票操作);

  2)操作项目遗漏,操作顺序错误,主设备,开关等编号,以及拉、合、投退等重要词句写错者;

  3)操作任务不明确,安全措施不具体,人员不符合规程的要求,应经审查签名的手续不完全; 4)执行不认真,不按规定程序操作; 5)涂改超过三处,致使票面模糊不清者; 6)已执行的操作票遗失者。

  6-6.配电室安全管理制度:

  6-6-1.值班员在巡视时须保持:米;以下米安全距离。6-6-2.凡配电室内停电,均需填写“停送电工作票”。

  6-6-3.严格执行一人操作一人监护,监护人按“停送电工作票”的操作程序宣

  读口令,并且每操作完一项,在其前面划“√”号的操作规程。

  6-6-4.高、低压设备的操作,都要先在模拟板上核对性操作,然后按规定在设

  备上操作。

  6-6-5.高压操作,必须穿戴好合格的绝缘靴、绝缘手套,使用合格的绝缘拉杆

  等。

  6-6-6.严格执行停电、验电、挂地线、挂警告牌和监护制度。

  6-6-7.工作票或口头调度中的错误应拒绝执行,对疑问要问清楚,不能草率从

  事。

  6-6-8.高压柜进行检修,需拉开负荷开关和上下隔离开关及室外跌落保险。

  6-6-9.进入高压柜工作时,除拉开负荷开关和隔离开关及跌落保险外,还必须

  断开其它有关电源。

  6-6-10.触及电容柜和电缆头,必须进行人工放电。6-6-11.雷雨时不要在避雷针和高压设备附近停留。

  6-6-12.在高、低压设备上工作时,值班人员必须完成操作票中全部安全措施后,才能准许工作人员进入现场工作。

  6-6-13.检修完毕后,拆除地线、遮拦、标志牌。此时,设备应视为带电状态,不能再次触及,否则重新布置安全措施。

  6-6-14.部分停电时,应设监护人并不得参与其它作业,应始终对所有施工人员

  活动范围进行监护,使其与带电设备保持安全距离。如发现有危及安全 的行为,应及时提出纠正,必要时令其停止工作。

  6-6-15.进入配电室一律穿绝缘鞋,不准穿高跟鞋。6-7.配电室防火制度:

  6-7-1.电气设备的安装,拆除要遵照国家技术规范进行,严格禁止非电工操作,严禁拉设临时线。

  6-7-2.定期检查电气设备和供电线路运行状况,发现异常现象,必须立即修理,不得拖延,禁止带病使用。

  6-7-3.架空线路应与易燃易爆物品有一定距离。6-7-4.不准使用电杆做各种依托。

  6-7-5.不准用铜、铁线及其它导体代替熔丝。6-7-6.配电室装置的继电保护装置要良好。

  6-7-7.配电室内不得存放易燃易爆和与工作无关的物品,室内通风良好,防止

  小动物进入。

  6-7-8.配电室室内及周围保持清洁。

  6-7-9.充油设备定期检查,防止油渗漏或溢出,不准超负荷运行。

  6-7-10.配电室必备消防设施,值班人员要熟悉灭火器的性能,使用方法,加强

  管理,定期保养。

  6-8.变配电室门禁制度:

  变配电室是安全生产、治安防范的重点部门,为确保电气设备的安全运行,防止意外事故的发生,特对配电室门禁制度做如下规定:

  6-8-1.变配电室为安全重地,禁止一切与工作无关的人员进入配电室,室外应

  装设有“闲人免进”的标示牌,电气设备区域应设有明显的“请勿靠近” 的标示,变配电室的通讯电话只做本范围工作使用。

  6-8-2.确因工作需要进入变配电室的人员,先验明来客身份,经确定无疑后,填写“配电室来客登记表”方可入内。

  6-8-3.被允许进入变配电室的人员要严格执行变配电室内各项规定,不准携带

  易燃易爆物品进入,不得随意触摸电气运行设备,在变配电室走动时应 由值班人员陪同,要服从值班人员的指挥。

  6-8-4.变配电室内禁止私人会客,任何人员都不得从事与工作无关的事情。6-8-5.变配电室内不准堆放各种杂物,值班人员要按时清扫,保持室内卫生。

  室外不准存放各种车辆及物品,保证环境卫生及安全消防通道畅通。

  6-8-6.提高警惕,备齐消防器材、消防材料,有安全防火制度,防止破坏事故

  和电气火灾事故发生.6-9.配电室工作许可制度:

  6-9-1.非本单位电气运维人员禁止随便进入配电室,施工人员和临时参加劳动的人员须经填写配电室施工工作票和安全教育后,才能在工作人员负责 人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来施工和配 合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备 运行情况以及有关安全措施。

  6-9-2.执行工作许可任务,必须由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完

  成施工现场的安全措施后,还应做到:

  A.工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电; B.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; C.和工作负责人在工作票上分别签名;

  D.必须完成上述工作许可手续后,工作班方可开始工作;

  e.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,不得变更 有关检修设备运行结线方式,特殊需变更时,应事先取得对方同意。

  6-10.配电室工作监护制度:

  6-10-1.电力变压器如不经常过负荷,每年小修一次,十年大修一次.6-10-2.高压开关的检修周期应根据开关存在缺陷和实际运行条件来 确定,一

  般情况下每2-3年小修一次,新投入的高压开关一年后进行一次大修,故障掉闸三次以上或严重喷油及喷烟时立即停电检修。

  6-10-3.高压隔离开关,负荷开关及跌落保险每年检修一次。

  6-10-4.低压配电装置的检修和试验,一般情况下不少于两次,时间安排在雨季

  到来之前和冬季高峰负荷到来之前进行。

  6-10-5.投切负荷用的低压刀闸每半年检查一次触头。

  6-10-6.配电盘和二次回路,应在每年春季和秋季,分别进行一次检修和清扫。6-10-7.整流设备蓄电池每半年检查维护一次。

  6-10-8.电压、电流互感器的检修周期,应根据历年预防性试验结果,通过绝缘

  分析来确定,但一般随同高压设备检修同时进行。

  6-10-9.绝缘工具每半年试验一次,避雷器每年试验一次.6-10-10.配电室内的接地网每年检测一次 6-11.配电室工作间断、转移和终结制度:

  6-11-1.工作间断时,工作人员应从现场撤出,安全措施保持不动,工作票仍由

  负责人执存。

  6-11-2.间断后继续工作,不需通过工作许可人。每日工作完毕应清扫并开放已

  封闭的道路,并将工作票交回值班人,次日复工应 得到值班人许可,取回工作票。工作负责人必须重新检查安全措施后,才能工作。若无负 责人和监护人带领,工作人员不得进入现场。

  6-11-3.在未办理工作票终结手续以前,不准将施工设备合闸送电。

  6-11-4.工作简短期间,若紧急需要,可将工作班全体人员已经离开的工作地点的确切情况通知工作负责人,在得到明确可以送电的答复后方可执行,并将采取下列措施:

  A.拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦,摘掉“止步、高 压危险”的标示。

  B.工作间断期间,若紧急需要,可将工作班全体人员已经离开的工作 地点的确切情况通知工作负责人,在得到明确可以送电的答复后方可 执行,并应采取下列措施:

  6-11-5.检修工作结束,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行:

  A.全体工作人员撤离.B.收回所有工作票,拆除临时遮拦,接地线和标志牌,恢复常设遮拦。C.工作负责人和操作人员全面检查无误后,才可进行加压试验。D.工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可。

  6-11-6.同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部

  安全措施开工前一次做完,不需再办转移手续,但负责人在转移工作地 点时应清楚交代带电范围,安全措施和注意事项。

  6-11-8.全部工作完毕,应清扫、整理现场,负责人应先周密检查,然后交待发

  现的问题、试验结果和存在问题,并与值班员共同检查设备状况,然后 在工作票上填明工作终结时间,经双方答复后,工作票方告终结。

  6-11-7.结束的工作票,保存三个月。

  6-12.培训管理制度:

  6-12-1.配电室要按照培训制度要求,有计划的开展安全技术培训工作,值班人

  员应熟知安全工作规程,运行设备规程和主要设备参数、型号,并能达 成“三熟三能”,熟悉设备系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟 悉本岗位的规程制度,能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障; 能掌握一般的维修技能。

  6-12-2.配电室人员每周保证一定的安全活动时间,及时传达贯彻上级有关安全

  工作的指示文件,学习事故通报和安全工作规程,要将安全活动的内容、参加人员,如实记录在安全工作记录薄中。

  6-12-3.配电室做到:事故预想在改变运行方式后,订出方案,做到步骤明确,值班人员熟知,技术问答考核每月至少一次。

  6-12-4.新参加工作的人员,必须经过安全技术业务培训和考核成绩合格后才能

  担任工作。

  6-13.缺陷管理制度:

  6-13-1.运行中的变(配)电设备发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称为设备缺陷。设备缺陷分为三大类:

  A.危急缺陷:缺陷的严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导 致发生事故或危及人身安全,必须尽快清除或采取必要的安全技术措施 进行临时处理。

  B.严重缺陷:对人身和设备有严重威胁,不及时处理有可能造成事故 者。

  C.一般缺陷:对运行虽然影响但尚能坚持运行者。

  6-13-2.有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否应由值班人员做好记录,并向

  有关领导汇报,严重缺陷应及时消除或采取措施,防止造成事故,并上 报主管部门,需其它部门处理时,应及时上报,并督促尽快处理,对一 般缺陷可列计划进行处理。

  6-13-3.有关领导应定期检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。

  七、巡检

  采用人工巡查与监控系统相结合的巡查方法,当值人员应至少一人监视监控系统操作平台。

  7-1.巡检制度:

  值班人员需要作运行记录的设备,结合抄表时间要求进行巡回检查,一天中不少于3次,值班人员对于监控平台发现的异常情况应采取及时、有针对性的巡检。主要检查方式应为看、听、摸、嗅。巡回检查中发现的异常情况或故障要进行处理,同时做好有关记录。7-2.高压开关柜

  A.控制电源、储能电源电压、极性是否正常;

  B.断路器的状态和位置指示器、接地刀状态指示器等指示是否正常; C.电流、电压表计指示是否正确;

  D.保护继电器电源指示是否正常(正常情况下,电源指示绿灯亮,内部故障 自检IRF红灯灭。如果电源指示绿灯不亮,则可能是辅助电源失电或继电器 电源模块故障;IRF红灯亮,则继电器内部有故障,此时继电器显示屏同时 会显示故障代码,根据故障代码可判断故障的大概位置)E.各预报警或报警指示是否正常;

  F.开关柜内是否有异常的声音或异味、辉光等; G.检查柜内加热器电源及其指示灯是否正常;

  7-3.变压器:

  变压器故障流程公司领导总经理造成停电供配电管理部经理供配电管理部主管电力值班员变压器故障接地故障过载高温接线端子腐蚀母线风扇瓷绝缘电缆故障绝缘故障 7-3-1.变压器温度、三相电流、电压;

  7-3-2.检查变压器的套管,绕组树脂绝缘外表面是否清洁,有无爬电痕迹和碳

  化现象;

  7-3-3.变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象; 7-3-5.检查紧固件、连接件、导线零件及其他零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导

  线零件接触是否正常;

  7-3-6.检查电缆和母线有无异常;

  7-3-7.检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常; 7-3-8.细听变压器声音,判断有无异常及运行是否正常; 7-3-9.检查变压器室电缆等接地是否可靠良好; 7-3-10.检查变压器接线端子有无过热现象,连接可靠。

  7-3-11.检查变压器中性点接地是否可靠,有无虚接现象。:

  机组是否发生位移运行中是否有异常噪音机组是否发生位移风扇运转状况风扇运转状况开关及断路器的操作和控制机械联接紧固程度UPS检查范围视在电池充电水平、UPS有无报警记录运维值班电工巡检温度有无过热现象运维电工发现问题应立刻汇报供配电管理部主管、经理重大事件应立刻汇报酒仙桥数据中心总经理电气连过热,虚接现象立刻下达处理命令并按实际情况填写报告并存档UPS是否过载UPS是否在正确的工作状态UPS内部电容是否损坏投入或者退出UPS时必须报上级主管批准后执行 机组是否发生位移;

  设备运行中是否有异常噪音; 7-4-3.指示灯显示状态; 7-4-4.风扇运转状况;

  7-4-5.开关及断路器的操作和控制;

  7-4-6.所有机械联接紧固程度;(包括电缆,总线插槽)7-4-7.设备外观清洁程度 ;

  7-4-8.通过操作控制面板查看UPS视在电池充电水平、UPS有无报警记录。温度有无过热现象。7-4-10.电气连线有无过热,虚接现象。是否过载。

  是否在正确的工作工况。内部电容器有无损坏。

  7-4-14.投入或者退出UPS时必须报上级主管批准后执行。紧急情况除外。7-5.电池:

  电池和周围区域洁净程度端子、连接件或支架(电池架或柜)有无腐蚀迹象电池的状态连接件是否连接牢固电池组检查范围及流程电池组有无异味、异响和过热现象运维值班电工上午8:00下午20:00凌晨2:00各巡检一次运维电工发现问题应立刻汇报供配电管理部主管、经理重大事件应立刻汇报酒仙桥数据中心总经理检查电池触点有无腐蚀过热立刻下达处理命令并按实际情况填写报告并存档检查电池充电电压是否正常如果发现电池有任何的物理损坏,应立即检查其浮充电压和温度检查电池组连线和电池组到电池开关箱连线有无过热及虚接现象 7-5-1.电池和周围区域洁净程度;

  7-5-2.端子、连接件或支架(电池架或柜)有无腐蚀迹象;

  7-5-3.电池的完好状态(有无裂纹、壳盖变形以及电解液渗漏和爬酸现象); 7-5-4.连接件是否连接牢固;

  7-5-5.如果发现电池有任何的物理损坏,应立即检查其浮充电压和温度。7-5-6.电池组有无异味、异响和过热现象。7-5-7.检查电池触点有无腐蚀过热。

  7-5-8.检查电池组连线和电池组到电池开关箱连线有无过热及虚接现象。7-5-9.检查电池充电电压是否正常。

  7-6.低压柜及其他设备、设施

  低压柜及其他设备、设施巡视内容外观检查开关及电缆电容器柜仪表附属设施有无异常气味配电柜各出线开关是否在正确的分合闸位置电容器柜内电容器、电抗器有无过热现象,连接是否可靠,有无异常异味,保险有无熔断等,接触器动作是否可靠。各种仪表指示是否正常各种标示牌、标示物是否完好开关柜内是否整洁,有无灰尘,一季度应做不停电清扫各种接头是否有过热或燃烧痕迹检查.电容器柜上功率因数表功率因数表读数是否 在正常值范围内单相、三相电压是否在额定值的±7范围以内,是否超载运行防小动物设施是否完好有无人为破坏现象检查各开关柜内压接电缆处连接是否可靠,有无异常,电缆绝缘老化和小动物对电缆伤害。安全用具是否齐全,是否放在规定的位置母线桥投入开关是否在正确的准备位置UPS投入开关是否在正确的分合闸位置接地线有无锈蚀或松动值班电工巡检上午8:00下午20:00凌晨2:00各巡检一次运维电工发现问题应立刻汇报供配电管理部主管、经理立刻下达处理命令并按实际情况填写报告并存档重大事件应立刻汇报酒仙桥数据中心总经理 7-6-1.有无异常声响或气味 7-6-2.各种仪表指示是否正常

  7-6-3.单相、三相电压是否在额定值的±7范围以内,是否超载运行;

  7-6-4.各种接头是否有过热或燃烧痕迹; 7-6-5.防小动物设施是否完好; 7-6-6.接地线有无锈蚀或松动; 7-6-7.各种标示牌、标示物是否完好;

  7-6-8.安全用具是否齐全,是否放在规定的位置。7-6-9.配电柜各出线开关是否在正确的分合闸位置。7-6-10.配电柜主进开关电流是否超过正常值。

  7-6-11.电容器柜内电容器、电抗器有无过热现象,连接是否可靠,有无异常异

  味,保险有无熔断等,接触器动作是否可靠。

  7-6-12.检查.电容器柜上功率因数表功率因数表读数是否 在正常值范围内。7-6-13.母线桥投入开关是否在正确的准备位置。

  7-6-14.检查各开关柜内压接电缆处连接是否可靠,有无异常,电缆绝缘老化和

  小动物对电缆伤害。

  7-6-15.开关柜内是否整洁,有无灰尘,定期清扫。投入开关是否在正确的分合闸位置。7-7.运维人员在现场巡视中发现问题处理措施

  运维人员在保证安全的前提下应及时采取维护措施加以解决,禁止独立操作,必须一人操作一人监护。处理不了的问题及时如实地汇报给主管或部门经理,在主管或部门经理的协同下加以解决。维护时应严格遵守《供配电设备设施安全操作标准作业规程》和《供配电设备设施维修保养标准作业规程》的相关操作。7-8.其他巡检内容

  1、SS2开闭站:高压市电隔离柜、计量柜、PT柜、高压各出线柜、直

  流屏、高压电缆头、后台监控系统的运行维护;

  7-8-2.各个分配电室:环网柜、电池开关箱、高低压电缆的运行维护; 7-8-3.空调间配电柜、配电箱、列头柜、隔离变压器、照明、电缆的运行维护。,CR2冷站内冷机、冷冻泵、冷却泵、热回收系统、加湿泵、加药装

  置、热水循环泵、及各种水泵、冷机、风机、阀控柜运行维护。

  7-8-5.屋面冷却塔风机,排烟风机,管道电加热系统运行维护。

  7-8-6.消防风机、事后风机、风机盘管,精密空调运行维护及配套配电控制系

  统。

  7-8-7.首层,南二层、北二层、各配电室的照明灯具巡视、检查维护。7-8-8.模块间内精密空调巡视、检查。

  八、设备保养、维护

  配电设备的节能维护保养主要是高压柜、柴油发电机、变压器、高压环网柜、低压柜、UPS、电池、配电柜等的维修保养。8-1.高压柜维护保养

  安全措施:开关柜停电进行维护工作,需隔离要进行工作的区域,将小车摇出、并保护电源不会被重新接通,做好接地工作,悬挂好标致牌,必须有专人监护,才允许进行对设配进行维护打开主母线室,检查每一颗连接螺栓的紧固情况检查主母线和分支母线有无受潮生锈检查主母线室有无杂物检查静触头紧固情况及表面状况,移去小车,支起活门,并用挂锁锁主,目测检查触头。若其表面的镀银层(某些方案是镀金)磨损到露出铜,或表面严重腐蚀、出现损伤或过热痕迹,则更换触头打开电缆室,检查电缆的连接情况,电缆鼻子有无变色检查一次、二次电缆孔的密封情况检查加热器是否正常加热检查小车室和电缆室有无杂物高压柜维护保养检查电流互感器的二次接线是否上紧检查低压小室内的电流端子,保证二次电流回路不开路,同时确保保护继电器、电流表、电度表等电流互感器二次负荷投入使用对各开关柜进行单体传动和整体传动校验保护继电器各种功能是否正常,通过二次输入电流来检验校验中间继电器线圈完好,接点接触正常,可以通过传动试验来检验给柜内的滑动部门和轴承表面(如活门、联锁和导向系统、丝杆机构、接地刀操作机构静触头)上润滑油脂,请参照各开关装置的使用手册清除柜内的污染物,特别是各绝缘材料表面(如柜间穿墙套管、静触头盒、各绝缘隔板、绝缘罩),可以用轻度碱性家用清洁剂或无卤清洁剂。注意,严禁使用三氯乙烷、三氯乙烯、四氧化碳检查小车二次航空插头和插座内的插针是否有松动的现象检查柜体整体绝缘,瓷绝缘是否良好检查高压柜中继电保护装置是否可靠立刻下达处理命令并按实际情况填写报告并存档运维电工发现问题应立刻汇报供配电管理部主管、经理重大事件应立刻汇报酒仙桥数据中心总经理检查后台监控装置传输信号是否可靠,数据准确 8-1-1.安全措施:开关柜停电进行维护工作,需隔离要进行工作的区域,将小

  车摇出、并保护电源不会被重新接通,做好接地工作,悬挂好标致牌,必须有专人监护,才允许进行对设配进行维护。

  8-1-2.打开主母线室,检查每一颗连接螺栓的紧固情况。8-1-3.检查主母线和分支母线有无受潮生锈。8-1-4.检查主母线室有无杂物。

  8-1-5.检查静触头紧固情况及表面状况,移去小车,支起活门,并用挂锁锁主,目测检查触头。若其表面的镀银层(某些方案是镀金)磨损到露出铜,或表面严重腐蚀、出现损伤或过热痕迹,则更换触头。

  8-1-6.打开电缆室,检查电缆的连接情况,电缆鼻子有无变色。8-1-7.检查一次、二次电缆孔的密封情况。8-1-8.检查加热器是否正常加热。

  8-1-9.检查小车室和电缆室有无杂物。8-1-10.检查电流互感器的二次接线是否上紧。

  8-1-11.检查低压小室内的电流端子,保证二次电流回路不开路,同时确保保护

  继电器、电流表、电度表等电流互感器二次负荷投入使用。

  8-1-12.对各开关柜进行单体传动和整体传动。

  8-1-13.校验保护继电器各种功能是否正常,通过二次输入电流来检验。8-1-14.校验中间继电器线圈完好,接点接触正常,可以通过传动试验来检验。8-1-15.给柜内的滑动部门和轴承表面(如活门、联锁和导向系统、丝杆机构、接地刀操作机构静触头)上润滑油脂,请参照各开关装置的使用手册。

  8-1-16.清除柜内的污染物,特别是各绝缘材料表面(如柜间穿墙套管、静触头

  盒、各绝缘隔板、绝缘罩),可以用轻度碱性家用清洁剂或无卤清洁剂。注意,严禁使用三氯乙烷、三氯乙烯、四氧化碳;

  8-1-17.检查小车二次航空插头和插座内的插针是否有松动的现象。8-1-18.检查柜体整体绝缘,瓷绝缘是否良好。8-1-19.检查高压柜中继电保护装置是否可靠。

  8-1-20.检查后台监控装置传输信号是否可靠,数据准确。

  8-2.柴油发电机的维护保养

  每1个月应使备用柴油发电机试运行15分钟A.每天检查水位、油位一次;B.每天清理一次机组外表面及机房环境。C.每天检查水温温度。D.每天检查每台发电机电加热系统工作是否正常。E.每天检查发电机表面有无滴漏油现象。F.每天检查发电机油箱油面位置,是否需要补充油量。G.每周检查油箱油泵是否可以正常启动,保证处在良好的运行状态。H.每天检查发电机专有电池组是否在充满电状态。如果发现电池不能充电,及时查明原因,确定电池故障,及时上报主管更换掉。I.检查电池连线是否氧化腐蚀,如腐蚀严重要及时等换掉。J.每天检查储油罐内的油面位置,需要补充油料时需及时上报主管补充油量。保证发电机运行时间K.每天检查油沟内油管有无渗漏,跑漏油现象。L.观察通风口百叶窗是否灵活开启,有无锈蚀。M.进风口进风是否通畅。A.清理机组外表面;B.检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;C.及时补充发电机水箱防冻液。D.检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整;E.应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数如温度、机油压力、柴油压力、转速、电池电压等,读数是否正常,并做好运行记录。F.及时补充发电机风扇润滑油,定期更换。G.运行时电加热器是否还在加热状态。H.补充油料时,油泵能否正常工作。柴油发电机组常规性保养柴油发电机组运行50小时保养柴油发电机组150小时时保养A.检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器B.放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器;C.必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承;D.检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油;E.检查外部主要连接螺栓的紧固情况。柴油发电机的维护保养柴油发电机组250小时保养A.配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况;B.配合电工模拟试验各安全保护装置的性能;C.测检轴线、开档,并做好记录;D.拆检查盖观察检查轴及缸筒情况;E.投药清洗冷却系统(通知水处理工配合进行);F.检查机油质量,必需时更换机油;G.清洗第二级柴油过滤器;H.清洗机油过滤器;每运转500小时后增加如下项目A.更换机油和滤清器,清洗呼吸器。;B.检查风扇轴承,更换风扇轴承油。C.检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度;D.清洗燃油粗滤清器和更换燃油细滤清。E.喷油器试压、调校。每运转1000小时后增加如下项目A.检查调速器润滑况。B.同步马达加注机油杯。C.停车控制装置,D.转速表润滑情况。每运转2000小时后增加如下项目A.专业厂家检查气门间隙。b.专业厂家调整气门。C.更换防冻液。柴油发电机运行注意事项A.为了防止人身事故,所有外漏的旋转部件.都要安装防护装置。B.调整发动机及其驱动装置之前务必停止发动机。C.在发动机或机器周围工作时不要穿着肥大的衣服。D.在发电机运转时,应带防护眼镜、穿工作服、戴安全帽等防护用品。E.加注燃油时不准吸烟,燃油蒸汽容易燃烧。F.检查蓄电池电解液夜面时不准吸烟,蓄电池会放出易燃气体。G.确保发电机房正常通风。H.绝不允许启动发动机上有工具、电线及其他;零星物品。I.不准将易燃液体存放发电机附近。J.不要做不懂的修理事项。8-2-1.每1个月应使备用柴油发电机试运行15分钟。8-2-2.柴油发电机组常规性保养: A.每天检查水位、油位一次;

  B.每天清理一次机组外表面及机房环境。

  C.每天检查水温温度。

  D.每天检查每台发电机电加热系统工作是否正常。E.每天检查发电机表面有无滴漏油现象。

  F.每天检查发电机油箱油面位置,是否需要补充油量。

  G.每周检查油箱油泵是否可以正常启动,保证处在良好的运行状态。H.每天检查发电机专有电池组是否在充满电状态。如果发现电池不能充 电,及时查明原因,确定电池故障,及时上报主管更换掉。I.检查电池连线是否氧化腐蚀,如腐蚀严重要及时等换掉。

  J.每天检查储油罐内的油面位置,需要补充油料时需及时上报主管补充 油量。保证发电机运行时间

  K.每天检查油沟内油管有无渗漏,跑漏油现象。L.观察通风口百叶窗是否灵活开启,有无锈蚀。M.进风口进风是否通畅。

  8-2-3.柴油发电机组运行50小时保养:

  A.清理机组外表面;

  B.检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点; C.及时补充发电机水箱防冻液。

  D.检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整;

  e.应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数如温度、机油压力、柴 油压力、转速、电池电压等,读数是否正常,并做好运行记录。F.及时补充发电机风扇润滑油,定期更换。G.运行时电加热器是否还在加热状态。H.补充油料时,油泵能否正常工作。

  8-2-4.柴油发电机组150小时时保养:

  A.检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器; B.放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器; C.必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承; D.检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油; E.检查外部主要连接螺栓的紧固情况。

  8-2-5.柴油发电机组250小时保养:

  A.配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况; B.配合电工模拟试验各安全保护装置的性能; C.测检轴线、开档,并做好记录; D.拆检查盖观察检查轴及缸筒情况;

  e.投药清洗冷却系统(通知水处理工配合进行);

  F.检查机油质量,必需时更换机油; G.清洗第二级柴油过滤器; H.清洗机油过滤器;

  8-2-6.每运转500小时后增加如下项目:

  A.更换机油和滤清器,清洗呼吸器。; B.检查风扇轴承,更换风扇轴承油。C.检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度; D.清洗燃油粗滤清器和更换燃油细滤清。E.喷油器试压、调校。

  8-2-7.每运转1000小时后增加如下项目

  A.检查调速器润滑况。B.同步马达加注机油杯。C.停车控制装置,D.转速表润滑情况。

  8-2-8.每运转2000小时后增加如下项目

  A.专业厂家检查气门间隙。B.专业厂家调整气门。C.更换防冻液。

  8-2-8.柴油发电机运行注意事项:

  A.为了防止人身事故,所有外漏的旋转部件.都要安装防护装置。  应严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因负载突然加载

  或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工 作。严禁频繁地关闭和开启UPS电源。

  8-3-2.禁止超负载使用。UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超

  载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变管。实践证明:对于绝大多数 UPS电源而言,将其负载控制在30~60%额定输出功率范围内是最佳工作 方式。

  8-3-3.电池的放电要求:一般UPS对电池放电有保护措施,但放电至保护关机

  后,电池又可以恢复到一定的电压,但这时不允许重新开机,否则会造 成电池过放电。UPS必须重新充电后才能投入正常使用。

  8-3-4.新购买的UPS(或存放一段时间的UPS),必须先对电池充电之后才能投

  入正常使用。否则无法保证备用时间。

  8-3-5.对于长期无停电的UPS,应当每隔3~6个月对UPS放电,然后重新充电。

  这样才能延长电池的使用寿命。

  8-3-6.对于长期存放的UPS,应当每隔3~6个月对UPS开机使用和充电,否则

  UPS主机和电池都会损坏。

  8-3-7.定期对UPS电源进行维护工作。清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。

  8-3-8.在进行任何的放电测试前,电池应进行适当的升压充电以确保电池处于

  充足电状态。选择一只领示电池作为代表测量电池的温度。在放电测试 前测量领示电池外壳壁中心的表面温度。温度读数应在 15°C 和30° C之间。选定电池的温度将代表该组电池平均温度。表面平均温度和周 围环境温度尽可能接近基准温度20°C 或25°C。如果电池容量低于额 定值的80%,应立即更换。

  九、故障处理

  9-1.按设备划分故障范围

  9-1-1.高压供电设备:高压开关柜、直流柜、高压发电机、高压电缆、变压器等。

  9-1-2.低压供电设备:低压开关柜、配电箱、配电柜、控制柜、9-1-3.用户设备:UPS、电池组、列头柜、隔离变压器。

  9-1-4.冷站设备:冷机、水泵、冷却塔、冷站设备控制电气设备。9-1-5.风机系统:消防排烟风机、事后风机、风机盘管、9-2.故障类型 9-2-1.断电故障

  上一级配电站断电,及时联系上一级主管部门,询问原因,上报领导。

  9-2-2.数据中心开闭站断电:

  A.电缆短路,导体绝缘层由于磨损、受潮腐蚀、鼠咬以及老化等原因而失去绝缘能力。

  B.设备常年失修,导体支持绝缘物损坏或包裹的绝缘材料脱落。C.绝缘导线受外力作用损伤,如导线被重物压轧或被工具等损伤。D.施工时不慎碰上导线,都会造成短路事故。E.设备绝缘老化。

  9-2-3.过负荷

  A.电气设备规格选择过小,容量小于负荷的实际容量 B.导线截面选的过细,与负荷电流值不相适应。

  C.负荷突然增大,如电机)拖动的设备缺少润滑油、破损严重、传动机 构卡死等。

  D.乱拉线,过多地接入用电负载

  9-2-4.电弧

  A.导线绝缘损坏或导线断裂引起短路,从而在故障点会产生强烈的电 弧。

  B.导体接头松动,引起接触电阻过大,当有大电流通过时便会产生火花 与电弧;

  C.误操作或违反安全规程,如带负荷拉开关、在短路故障未消除前便合 闸等

  D.检修不当,如带电作业时因检修不当而人为地造成短路等 E.正常操作开关或熔丝熔断时产生的火花。

  9-3.故障等级划分

  A.核心供电设备(高压柜、变压器等)、UPS故障停电、此类故障会涉及到各户用电,严重影响到各户核心业务正常运行。A类故障,运维人员10分钟处理完故障,处理不完,及时上报部门领导,再由部门领导报告公司领导,事后出具完整事故报告。B.冷站供电设备,冷机、水泵、断电停止运行。此类故障会涉及到用户室温升高,影响到服务器业务正常运行。B类故障,运维人员10分钟以内恢复供电,如机组故障及时通知水暖通组修理或通知厂家立即修理。应立即报告部门领导,事后出具完整事故报告。故障等级划分按故障轻重分为A,B,C,D,四个级别。A为最高C.单台配电柜、单台UPS、单台列头柜故障,此类故障会涉及到用户部分数据运行,影响到服务器业务正常运行。C类故障,运维人员10分钟处理完故障,处理完毕后,上报部门领导,通知有关厂家修理,查明原因。事后出具完整事故报告。D.单台机柜断电,此类故障会涉及到用户小部分数据运行,影响到服务器业务正常运行D类故障,运维人员15分钟内处理完故障,客户设备故障,及时报告部门领导通知各厂家修理。事后出具完整事故报告。按故障轻重分为A,B,C,D,四个级别。A为最高。

  A.核心供电设备(高压柜、变压器等)、UPS故障停电、此类故障会涉及到各户 用电,严重影响到各户核心业务正常运行。

  B.冷站供电设备,冷机、水泵、断电停止运行。此类故障会涉及到用户室温升高,影响到服务器业务正常运行。

  C.单台配电柜、单台UPS、单台列头柜故障,此类故障会涉及到用户部分数据运 行,影响到服务器业务正常运行。

  D.单台机柜断电,此类故障会涉及到用户小部分数据运行,影响到服务器业务正常运行。故障处理方法: A类故障,运维人员10分钟处理完故障,处理不完,及时上报给领导,事后出具完整事故报告。

  B类故障,运维人员10分钟以内恢复供电,如机组故障及时通知水暖通组修理或通知厂家立即修理。事后出具完整事故报告。

  C类故障,运维人员10分钟处理完故障,处理完毕后,上报领导,通知有关厂家修理,查明原因。事后出具完整事故报告。

  D类故障,运维人员15分钟内处理完故障,客户设备故障,及时通知各户修理。事后出具完整事故报告。

  十、节能与成本控制 10-1.合理用电,节约用电。

  10-2.将库存备件减少最低量,能重复利用或修理的必须再利用。10-3.加强设备管理,积极预防,可靠运行,提高设备效率。十

  一、建设运营期间人员安排 11-1.外部人员和内部人员搭配

  由于酒仙桥数据中心现在建设与运行交接阶段,供电系统还不完善。所以由北京中科中电电力工程管理有限公司(11人)和我司(11人)共同进行运维。白班12人、夜班4人。11-2.运维人员安排

  现在配电室已经供电,但是现在在配电室施工的人员比较多。还担负施工现场临时用电工作。因此所有施工的配电室均安排电工值班,保证施工人员和运行安全。

  11-3.配电室清洁

  配电室清洁已做如下安排,每天由运维电工清洁配电室卫生一次。每天在配电室施工的施工队,施完工后负责打扫自己所施工的工作面。11-4.运维人员工作

  模块现在施工阶段,施工队每完成由配电室到负载的电气安装工程,具备发电工作后,由施工队填写送电工作票,监理审核、供配电管理部经理批准、供配电管理部主管批准、最后由运维人员执行送电工作。

配电运维工作总结3

  供配电管理部运维手册

  目 录 一、组织结构图.......3 二、工作职责和具体工作内容..3 2-1.供配电管理部经理.3 2-2.供配电管理部主管.4-3.供配电管理部工程师: 4 2 2-4.运行值班人员:...5 2-5.运行人员的工作时间安排:.......5 2-6.运维人员工作要求:..6 三、值班管理制度及交接班管理.........7 3-1.交班时间、地点...7 3-2.交班职责范围.....7 3-3.交班事项.........7 3-4.交接制度.........8 3-5.交班时未处理完毕事项 8 四、机房安全生产管理制度...8 五、电气系统组成各部分系统作用.....9 六、配电室工作制度.10 6-1.配电室巡视检查制度: 10-2.配电室安全操作规程:.........11 6 6-3.值班人员责任制:.13 6-4.电工交接班制度:.13 6-5.操作票制度:.....14 6-6.配电室安全管理制度:.........15 6-7.配电室防火制度: 16 6-8.变配电室门禁制度:.16 6-9.配电室工作许可制度:.........17 6-10.配电室工作监护制度:........17 6-11.配电室工作间断、转移和终结制度:.........18 6-12.培训管理制度:.19 6-13.缺陷管理制度:.19 七、巡检...19 7-1.巡检制度:......20 7-2.高压柜:........20 7-3.变压器:........21 :.22 7-5.电池: 23 7-6.低压柜及其他设备、设施.......24 7-7.运维人员在现场巡视中发现问题处理措施......25 7-8.其他巡检内容....25 八、设备保养、维护.26 8-1.高压柜维护保养..26 8-2.柴油发电机的维护保养.........28 UPS和电池的维护保养 30 十、故障处理.........31 10-1.按设备划分故障范围 31 10-2.故障类型.......31 10-3.故障等级划分...33 十一、节能与成本控制........33 十二、建设运营期间人员安排 34 12-1.外部人员和内部人员搭配......34 12-2.运维人员安排...34 12-3.配电室清洁.....34 12-4.运维人员工作...34 一、组织结构图 集团公司主管总经理 酒仙桥数据中心总经理总经理

  每周工作5天,每天工作小时,休息期间24小时待命如遇紧急供配电管理部经理情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部主管交叉休息。

  每周工作5天,每天工作小时,休息期间24小时待命如遇紧急供配电管理部主管情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部经理交叉休息。

  每周工作5天,每天工作小时,休息期间24小时待命如遇紧急供配电管理部情况应最快速度到达现场。周末工程师与供配电管理部经理、主管交叉休息。

  运维小组C运维小组D运维小组A运维小组B 按照四班两运转工按照四班两运转工按照四班两运转工按照四班两运转工作,上12小时,休作,上12小时,休作,上12小时,休作,上12小时,休36小时,休息期间36小时,休息期间36小时,休息期间36小时,休息期间24小时待命如遇紧24小时待命如遇紧24小时待命如遇紧24小时待命如遇紧急情况应最快速度急情况应最快速度急情况应最快速度急情况应最快速度到达现场。到达现场。到达现场。到达现场。

  二、工作职责和具体工作内容 2-1.供配电管理部经理: 2-1-1.负责数据中心电气系统的新增工程的建设、日常维护、电源管理、故障处理、系统优化等工作的总体方案的制定、安排。2-1-2.负责数据中心供电资源的分配管理,完成所有设备的停送电任务命

  令的下发。2-1-3.负责及时有效地处理电气系统的突发故障,并制定有效的应急预案;根 据实际需要完成电气系统的增效、优化方案以及实施计划的编写,并在 报审后组织实施。

  2-1-4.负责数据中心建设中的设备采购计划申报,工期的制定。2-1-5.将公司日常的维护工作下派分发,具体工作由维护值班电工完成,如遇

  设备故障严重供配电管理部经理应马上通知专业厂家到场维修。2-1-6.工作时间为5×8小时一线在岗,处理日常工作,节假日与供配电管理部

  主管交替休息。2-2.供配电管理部主管: 2-2-1.供配电管理部主管应认真贯彻各项规章制度确保人身及设备安全, 接受

  2-2-4.对本站发生的事故、障碍、异常和不安全活动,要会同供配电管理部经 理组织全站人员进行认真分析,按照“三不放过”的原则,查明原因,分清责任,订出防范措施。

  2-3.供配电管理部工程师: 2-3-1.负责供配电系统技术需求的提出,并配合商务部门完成相关采购工作,包括技术选型、技术评估、合同签订等。

  2-3-2.负责供配电系统新建和改造、客户化定制工程的实施管理。2-3-3.完善更新数据中心电气系统图纸资料、管理制度、操作手册文档资料。2-3-4.组织本站的现场规程和现场运行注意事项的编写、修改、补充工作,新

  设备投运、运行方式变化。旧设备改造要及时提出修编意见,并上交供 配电管理部经理审核。2-4.运行值班人员: 2-4-1.每一个运行值班电工应该具有高度责任心,听从供配电管理部经理和值

  长的工作安排,认真完成领导交给的每一项任务。

  2-4-2.对系统和设备的工作状况及维护时间要做到心中有数,能够熟练的掌握

  设备的使用和操作方法。

  2-4-3.值班电工在维护设备或倒闸操作时应严格执行《电气运行管理规程》。2-5.运行人员的工作时间安排: 2-5-1.供配电管理部经理(1名):每周工作5天,每天工作8小时,休息期间 24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部主 管交叉休息。2-5-2.供配电管理部主管(1名):每周工作5天,每天工作8小时,休息期间 24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部经 理交叉休息。

  2-5-3.供配电管理部工程师(3名):每周工作5天,每天工作8小时,休息期 间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。周末与供配电管理部 经理、主管交叉休息。

  2-5-3.值班电工(12名):按照四班两运转工作,每班3人,上12小时,休36 小时,休息期间24小时待命如遇紧急情况应最快速度到达现场。2-6.运维人员工作要求: 对待各项操作,必须认真、熟练掌握各种设备操作方法,做好工作严格、准确地按要求进行笔记、不清楚的操作应向主管领导请教

  对待各项记录,必须认真、认真填写工作票、操作票、准确、清楚地填写交接班日志、每日抄表表格

  在工作中,要时刻注意自我保护,不能擅自在未征得上工作中必须按照安全操级领导同意和没有保护的情作规程操作况下,进行冒险或危险操作

  电力运维人员管理要求当发生问题时,要及时解决如发现可能引起停电的因素应,若不能及时解决,须马上立刻报告供配电管理部经理报告上级领导

  同事之间要互相尊重,互相支持,团结协作

  电力运维人员应具有主人翁精节水、节电和节约物品神、要维护公司的形象和利益

  积极配合上级领导的工作

  2-6-1.对待各项操作,必须认真、严格、准确地按要求进行。三、值班管理制度及交接班管理 设备运行情况

  各系统的运行参数早八点在SS1电力中控室交班

  交接班双方共同巡当班运行中所产生值班管理制度及交视检查主要设备,的异常情况的原因接班管理核对交班前的最后及处理结果一次记录数据

  晚八点在SS1电力运行中遗留的问题中控室交班,需下一班次处理的事项 上级的有关指示,生产调度情况等 3-1.交班时间、地点

  交班人员应如实地向接班人员说明以下内容: 3-3-1.设备运行情况;3-3-2.各系统的运行参数;3-3-3.系统能耗;3-3-4.当班运行中所产生的异常情况的原因及处理结果;3-3-5.运行中遗留的问题,需下一班次处理的事项;3-3-6.上级的有关指示,生产调度情况等。3-4.交接制度

  应认真执行监护复诵制,必须按操作顺序操作,每操作完一项,在操作 票该字头打“?”记号,全部操作完成复查,严防误操作,严防带负荷 拉(合)刀闸。

  4-1-8.倒闸操作顺序为:合闸送电先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸,最后合 具有灭弧能力的油开关或空气开关,断电顺序与上述相反。-1-9.变电站、配电室发生过电流跳闸时,经检查配电装置确认无问题后方可 4 强送电一次。  六、配电室工作制度 配电室巡视检查制度 配电室安全操作规程 值班人员责任制 电工交接班制度 操作票制度

  配电室安全管理制度

  配电室防火制度必须严格执行供电配电室系统的规章管理制工作制度度变配电室门禁制度

  配电室工作许可制度 配电室工作监护制度 配电室工作间断、转移和终结制度 培训管理制度

  缺陷管理制度 6-1.配电室巡视检查制度: 6-1-1.变(配)电所应根据本所的具体情况,制订各类设备巡视周期,巡视时 间及巡视要求,值班人员应按规定对设备进行巡视检查。6-2.配电室安全操作规程: 6-2-1.值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统

  6-2-10.用绝缘棒分合高压刀闸或经传动分合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手 套。在刀闸操作把手上挂“禁 止合闸,有人工作”的标示牌。

  6-4-2.如接班人员 未按时到达,交班人员应坚持工作,直到接班人员到达,未 经办理交接班手续,交班人员不得离开工作岗位。

  6-4-3.交接班工作必须做到交接两清,交接班人员应按规定详细介绍,接班人

  员应认真听取。

  6-4-4.在处理事故或倒闸操作时不得进行交接班,交接班过程中发生事故时,应停止交接班,并由交班人员处理,接班人员协助进行处理,处理事故,倒闸操作完毕或告一段落后,方可进行交接班。

  6-4-5.接班人员对设备进行检查确认无问题后,交接双方在值班记录上签字,交接班方可结束 6-5.操作票制度: 6-5-1.道闸操作必须根据值班人或部门负责人的命令执行。

  6-5-2.电气倒闸操作须有熟悉现场设备,熟悉运行方式和有关规章制度,并经

  考试合格的人员担任。有权担任倒闸和有权担任监护的人员名单,须经 部门负责人批准并书面现场公布。

  6-5-3.倒闸操作必须由两人执行,其中一人担任操作,有监护权的人员担任监

  护,在进行操作的全过程不准做与操作无关的事。

-5-4.倒闸操作必须填用倒闸操作票,操作票必须票面整洁,任务明确,书写 6 工整,并使用同一的调度术语。

  6-5-5.在进行倒闸操作时,严格按照基本步骤操作,电气倒闸时基本步骤为: A.受令、申令;B.填票、审票;C.操作准备;D.模拟演习;E.执行操作;F.复查;G.汇报记录。

6-5-9.下列情况可以不用操作票操作: A.事故处理;B.单一操作,仅拉、合一台开关,退、投一块压板;C.压负荷;D.为了解救触电人或为了避免即将发生的人员触电事故。6-5-10.操作票保存一年。

  6-5-11.评价与考核: A.每值应对上一值已执行的操作票进行评价,值班负责人和部门主管每 月进行一次评价,计算合格率,并纳入考核。B.操作票有下列情况之一者为不合格: 1)按规定应填写操作票而未填用者(称无票操作);2)操作项目遗漏,操作顺序错误,主设备,开关等编号,以及拉、合、投退等重要词句写错者;操作任务不明确,安全措施不具体,人员不符合规程的要求,3)应经审查签名的手续不完全;4)执行不认真,不按规定程序操作;5)涂改超过三处,致使票面模糊不清者;6)已执行的操作票遗失者。6-6.配电室安全管理制度: 6-6-1.值班员在巡视时须保持:米;以下米安全距离。6-6-2.凡配电室内停电,均需填写“停送电工作票”。

  6-6-3.严格执行一人操作一人监护,监护人按“停送电工作票”的操作程序宣

  读口令,并且每操作完一项,在其前面划“?”号的操作规程。6-6-4.高、低压设备的操作,都要先在模拟板上核对性操作,然后按规定在设

  备上操作。

  6-6-5.高压操作,必须穿戴好合格的绝缘靴、绝缘手套,使用合格的绝缘拉杆

  等。

  6-6-6.严格执行停电、验电、挂地线、挂警告牌和监护制度。6-6-7.工作票或口头调度中的错误应拒绝执行,对疑问要问清楚,不能草率从 事。

6-7.配电室防火制度: 6-7-1.电气设备的安装,拆除要遵照国家技术规范进行,严格禁止非电工操作,严禁拉设临时线。

  6-7-2.定期检查电气设备和供电线路运行状况,发现异常现象,必须立即修理,不得拖延,禁止带病使用。

-7-3.架空线路应与易燃易爆物品有一定距离。6 6-7-4.不准使用电杆做各种依托。

6-8.变配电室门禁制度: 变配电室是安全生产、治安防范的重点部门,为确保电气设备的安全运行,防止意外事故的发生,特对配电室门禁制度做如下规定: 6-8-1.变配电室为安全重地,禁止一切与工作无关的人员进入配电室,室外应

  装设有“闲人免进”的标示牌,电气设备区域应设有明显的“请勿靠近” 的标示,变配电室的通讯电话只做本范围工作使用。

  6-8-2.确因工作需要进入变配电室的人员,先验明来客身份,经确定无疑后,填写“配电室来客登记表”方可入内。

  6-8-3.被允许进入变配电室的人员要严格执行变配电室内各项规定,不准携带 易燃易爆物品进入,不得随意触摸电气运行设备,在变配电室走动时应 由值班人员陪同,要服从值班人员的指挥。

  6-8-4.变配电室内禁止私人会客,任何人员都不得从事与工作无关的事情。6-8-5.变配电室内不准堆放各种杂物,值班人员要按时清扫,保持室内卫生。

  室外不准存放各种车辆及物品,保证环境卫生及安全消防通道畅通。6-8-6.提高警惕,备齐消防器材、消防材料,有安全防火制度,防止破坏事故

  和电气火灾事故发生.6-9.配电室工作许可制度: 6-9-1.非本单位电气运维人员禁止随便进入配电室,施工人员和临时参加劳动的人员须经填写配电室施工工作票和安全教育后,才能在工作人员负责 人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来施工和配 合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备 运行情况以及有关安全措施。

  6-9-2.执行工作许可任务,必须由能够胜任操作的人员担任,工作许可人在完

  成施工现场的安全措施后,还应做到: A.工作负责人到现场再次检查安全措施,以手触试,验明无电;B.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;C.和工作负责人在工作票上分别签名;D.必须完成上述工作许可手续后,工作班方可开始工作;E.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,不得变更 有关检修设备运行结线方式,特殊需变更时,应事先取得对方同意。6-10.配电室工作监护制度: 6-10-1.电力变压器如不经常过负荷,每年小修一次,十年大修一次.6-10-2.高压开关的检修周期应根据开关存在缺陷和实际运行条件来 确定,一

6-10-9.绝缘工具每半年试验一次,避雷器每年试验一次.6-10-10.配电室内的接地网每年检测一次 6-11.配电室工作间断、转移和终结制度: 6-11-1.工作间断时,工作人员应从现场撤出,安全措施保持不动,工作票仍由

  负责人执存。

6-11-4.工作简短期间,若紧急需要,可将工作班全体人员已经离开的工作地点的确切情况通知工作负责人,在得到明确可以送电的答复后方可执行,并将采取下列措施: A.拆除临时遮拦,接地线和标示牌,恢复常设遮拦,摘掉“止步、高 压危险”的标示。

  B.工作间断期间,若紧急需要,可将工作班全体人员已经离开的工作 地点的确切情况通知工作负责人,在得到明确可以送电的答复后方可 执行,并应采取下列措施: 6-11-5.检修工作结束,若需将设备试加工作电压,应按下列条件进行: A.全体工作人员撤离.B.收回所有工作票,拆除临时遮拦,接地线和标志牌,恢复常设遮拦。  6-12.培训管理制度: 6-12-1.配电室要按照培训制度要求,有计划的开展安全技术培训工作,值班人

  员应熟知安全工作规程,运行设备规程和主要设备参数、型号,并能达 成“三熟三能”,熟悉设备系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟 悉本岗位的规程制度,能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障;能掌握一般的维修技能。

  6-13.缺陷管理制度:-13-1.运行中的变(配)电设备发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,6 均称为设备缺陷。设备缺陷分为三大类: A.危急缺陷:缺陷的严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导 致发生事故或危及人身安全,必须尽快清除或采取必要的安全技术措施 进行临时处理。

  7-1.巡检制度: 值班人员需要作运行记录的设备,结合抄表时间要求进行巡回检查,一天中不少于3次,值班人员对于监控平台发现的异常情况应采取及时、有针对性的巡检。主要检查方式应为看、听、摸、嗅。巡回检查中发现的异常情况或故障要进行处理,同时做好有关记录。

  7-2.高压开关柜

  A.控制电源、储能电源电压、极性是否正常;B.断路器的状态和位置指示器、接地刀状态指示器等指示是否正常;C.电流、电压表计指示是否正确;D.保护继电器电源指示是否正常(正常情况下,电源指示绿灯亮,内部故障 自检IRF红灯灭。如果电源指示绿灯不亮,则可能是辅助电源失电或继电器 电源模块故障;IRF红灯亮,则继电器内部有故障,此时继电器显示屏同时 会显示故障代码,根据故障代码可判断故障的大概位置)E.各预报警或报警指示是否正常;F.开关柜内是否有异常的声音或异味、辉光等;G.检查柜内加热器电源及其指示灯是否正常;7-3.变压器: 变压器故障流程 公司领导 总经理 造成停电

  供配电管理部经理 供配电管理部主管 电力值班员 变压器故障

  接线接地故瓷绝电缆绝缘过载高温端子母线风扇障缘故障故障腐蚀 7-3-1.变压器温度、三相电流、电压;7-3-2.检查变压器的套管,绕组树脂绝缘外表面是否清洁,有无爬电痕迹和碳

  化现象;7-3-3.变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象;7-3-5.检查紧固件、连接件、导线零件及其他零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导

  线零件接触是否正常;7-3-6.检查电缆和母线有无异常;7-3-7.检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常;7-3-8.细听变压器声音,判断有无异常及运行是否正常;7-3-9.检查变压器室电缆等接地是否可靠良好;7-3-10.检查变压器接线端子有无过热现象,连接可靠。7-3-11.检查变压器中性点接地是否可靠,有无虚接现象。: 机组是否发生位移 运行中是否有异常噪音 机组是否发生位移 风扇运转状况 风扇运转状况

  开关及断路器的操作和控制 机械联接紧固程度

  UPS检查范围视在电池充电水平、UPS有无报警记录运维电工发现问题重大事件应立刻汇运维值班电工巡检应立刻汇报供配电报酒仙桥数据中心管理部主管、经理总经理温度有无过热现象

  电气连过热,虚接现象立刻下达处理命令并按实际情况填写报告并存档UPS是否过载

  UPS是否在正确的工作状态 UPS内部电容是否损坏

  投入或者退出UPS时必须报上级主管批准后执行

  机组是否发生位移;设备运行中是否有异常噪音;7-4-3(指示灯显示状态;7-4-4.风扇运转状况;7-4-5.开关及断路器的操作和控制;7-4-6.所有机械联接紧固程度;(包括电缆,总线插槽)7-4-7.设备外观清洁程度;7-4-8.通过操作控制面板查看UPS视在电池充电水平、UPS有无报警记录。温度有无过热现象。7-4-10.电气连线有无过热,虚接现象。是否过载。

  是否在正确的工作工况。内部电容器有无损坏。

  7-4-14.投入或者退出UPS时必须报上级主管批准后执行。紧急情况除外。7-5.电池: 电池和周围区域洁净程度

  端子、连接件或支架(电池架或柜)有无腐蚀迹象 电池的状态

  连接件是否连接牢固运维值班电工运维电工发现问题重大事件应立刻汇上午8:00电池组应立刻汇报供配电报酒仙桥数据中心电池组有无异味、异响和过热现象下午20:00检查范围及流管理部主管、经理总经理凌晨2:00程各巡检一次

  检查电池触点有无腐蚀过热

  立刻下达处理命令检查电池充电电压是否正常并按实际情况填写报告并存档 如果发现电池有任何的物理损坏,应立即检查其浮充电压和温度

  检查电池组连线和电池组到电池开关箱连线有无过热及虚接现象 7-5-1.电池和周围区域洁净程度;7-5-2.端子、连接件或支架(电池架或柜)有无腐蚀迹象;7-5-3.电池的完好状态(有无裂纹、壳盖变形以及电解液渗漏和爬酸现象);7-5-4.连接件是否连接牢固;7-5-5.如果发现电池有任何的物理损坏,应立即检查其浮充电压和温度。7-5-6.电池组有无异味、异响和过热现象。

  7-5-7.检查电池触点有无腐蚀过热。

  7-5-8.检查电池组连线和电池组到电池开关箱连线有无过热及虚接现象。7-5-9.检查电池充电电压是否正常。

  7-6.低压柜及其他设备、设施 低压柜及其他设备、设施巡视内容

  外观检查开关及电缆电容器柜仪表附属设施

  电容器柜内电容器、电抗各种仪表指示是否配电柜各出线开关器有无过热现象,连接是各种标示牌、标示有无异常气味是否在正确的分合否可靠,有无异常异味,正常物是否完好闸位置保险有无熔断等,接触器动作是否可靠。

  单相、三相电压是开关柜内是否整洁检查.电容器柜上各种接头是否有过否在额定值的?7防小动物设施是否,有无灰尘,一季功率因数表功率因热或燃烧痕迹范围以内,是否超完好度应做不停电清扫数表读数是否 载运行在正常值范围内

  检查各开关柜内压接电缆处连接是否可靠,有无异常 安全用具是否齐全有无人为破坏现象,是否放在规定的,电缆绝缘老化和小动物对位置电缆伤害。

  母线桥投入开关是否在正确的准备位置 UPS投入开关是否在正确的分合闸位置 接地线有无锈蚀或松动

  值班电工巡检上午8:00下午20:00凌晨2:00各巡检一次

  立刻下达处理命令运维电工发现问题并按实际情况填写应立刻汇报供配电报告并存档管理部主管、经理

  重大事件应立刻汇报酒仙桥数据中心总经理 7-6-1.有无异常声响或气味 7-6-2.各种仪表指示是否正常

  7-6-3.单相、三相电压是否在额定值的?7范围以内,是否超载运行;7-6-4.各种接头是否有过热或燃烧痕迹;7-6-5.防小动物设施是否完好;7-6-6.接地线有无锈蚀或松动;7-6-7.各种标示牌、标示物是否完好;7-6-8.安全用具是否齐全,是否放在规定的位置。、SS2开闭站:高压市电隔离柜、计量柜、PT柜、高压各出线柜、直

  流屏、高压电缆头、后台监控系统的运行维护;7-8-2.各个分配电室:环网柜、电池开关箱、高低压电缆的运行维护;7-8-3.空调间配电柜、配电箱、列头柜、隔离变压器、照明、电缆的运行维护。  安全措施:开关柜停电进行维护工作,需隔离要进行工作的区域,将小车摇出、并保护电源不会被重新接通,做好接地工作,悬挂好标致牌,必须有专人监护,才允许进行对设配进行维护

  打开主母线室,检查每一颗连接螺栓的紧固情况 检查主母线和分支母线有无受潮生锈 检查主母线室有无杂物 检查静触头紧固情况及表面状况,移去小车,支起活门,并用挂锁锁主,目测检查触头。若其表面的镀银层(某些方案是镀金)磨损到露出铜,或表面严重腐蚀、出现损伤或过热痕迹,则更换触头

  打开电缆室,检查电缆的连接情况,电缆鼻子有无变色 检查一次、二次电缆孔的密封情况 检查加热器是否正常加热

  检查小车室和电缆室有无杂物重大事件应立刻汇运维电工发现问题高压柜维护保养报酒仙桥数据中心检查电流互感器的二次接线是否上紧应立刻汇报供配电总经理管理部主管、经理检查低压小室内的电流端子,保证二次电流回路不开路,同时确保保护继电器、电流表、电度表等电流互感器二次负荷投入使用

  对各开关柜进行单体传动和整体传动立刻下达处理命令并按实际情况填写校验保护继电器各种功能是否正常,通过二次输入电流来检验报告并存档

  校验中间继电器线圈完好,接点接触正常,可以通过传动试验来检验 给柜内的滑动部门和轴承表面(如活门、联锁和导向系统、丝杆机构、接地刀操作机构静触头)上润滑油脂,请参照各开关装置的使用手册

  清除柜内的污染物,特别是各绝缘材料表面(如柜间穿墙套管、静触头盒、各绝缘隔板、绝缘罩),可以用轻度碱性家用清洁剂或无卤清洁剂。注意,严禁使用三氯乙烷、三氯乙烯、四氧化碳

  检查小车二次航空插头和插座内的插针是否有松动的现象 检查柜体整体绝缘,瓷绝缘是否良好 检查高压柜中继电保护装置是否可靠

  检查后台监控装置传输信号是否可靠,数据准确 8-1-1.安全措施:开关柜停电进行维护工作,需隔离要进行工作的区域,将小

注意,严禁使用三氯乙烷、三氯乙烯、四氧化碳;8-1-17.检查小车二次航空插头和插座内的插针是否有松动的现象。8-1-18.检查柜体整体绝缘,瓷绝缘是否良好。

  8-1-19.检查高压柜中继电保护装置是否可靠。

  8-1-20.检查后台监控装置传输信号是否可靠,数据准确。8-2.柴油发电机的维护保养

  A.每天检查水位、油位一次;每1个月应使备用柴油发电机试运行15分钟B.每天清理一次机组外表面及机房环境。C.每天检查水温温度。D.每天检查每台发电机电加热系统工作是否正常。E.每天检查发电机表面有无滴漏油现象。F.每天检查发电机油箱油面位置,是否需要补充油量。G.每周检查油箱油泵是否可以正常启动,保证处在良好的运行状态。柴油发电机组常规性保养H.每天检查发电机专有电池组是否在充满电状态。D.检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整;柴油发电机组运行E.应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数如温度、机油压力、柴油压50小时保养力、转速、电池电压等,读数是否正常,并做好运行记录。F.及时补充发电机风扇润滑油,定期更换。G.运行时电加热器是否还在加热状态。H.补充油料时,油泵能否正常工作。

  A.检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器B.放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器;柴油发电机组150C.必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承;小时时保养D.检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油;E.检查外部主要连接螺栓的紧固情况。

  A.配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况;B.配合电工模拟试验各安全保护装置的性能;柴油发电机C.测检轴线、开档,并做好记录;D.拆检查盖观察检查轴及缸筒情况;柴油发电机组250的维护保养小时保养E.投药清洗冷却系统(通知水处理工配合进行);F.检查机油质量,必需时更换机油;G.清洗第二级柴油过滤器;H.清洗机油过滤器;A.更换机油和滤清器,清洗呼吸器。;B.检查风扇轴承,更换风扇轴承油。每运转500小时后C.检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度;增加如下项目D.清洗燃油粗滤清器和更换燃油细滤清。E.喷油器试压、调校。

  A.检查调速器润滑况。每运转1000小时后B.同步马达加注机油杯。增加如下项目C.停车控制装置,D.转速表润滑情况。

  A.专业厂家检查气门间隙。每运转2000小时后b.专业厂家调整气门。增加如下项目C.更换防冻液。

  A.为了防止人身事故,所有外漏的旋转部件.都要安装防护装置。B.调整发动机及其驱动装置之前务必停止发动机。C.在发动机或机器周围工作时不要穿着肥大的衣服。D.在发电机运转时,应带防护眼镜、穿工作服、戴安全帽等防护用品。E.加注燃油时不准吸烟,燃油蒸汽容易燃烧。柴油发电机运行注意事项F.检查蓄电池电解液夜面时不准吸烟,蓄电池会放出易燃气体。G.确保发电机房正常通风。H.绝不允许启动发动机上有工具、电线及其他;零星物品。I.不准将易燃液体存放发电机附近。J.不要做不懂的修理事项。

  8-2-1.每1个月应使备用柴油发电机试运行15分钟。8-2-2.柴油发电机组常规性保养: A.每天检查水位、油位一次;B.每天清理一次机组外表面及机房环境。C.每天检查水温温度。

  8-2-3.柴油发电机组运行50小时保养: A.清理机组外表面;B.检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;C.及时补充发电机水箱防冻液。

  D.检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整;E.应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数如温度、机油压力、柴 油压力、转速、电池电压等,读数是否正常,并做好运行记录。F.及时补充发电机风扇润滑油,定期更换。

  G.运行时电加热器是否还在加热状态。H.补充油料时,油泵能否正常工作。8-2-4.柴油发电机组150小时时保养: A.检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器;B.放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器;C.必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承;D.检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油;E.检查外部主要连接螺栓的紧固情况。

  8-2-5.柴油发电机组250小时保养: A.配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况;B.配合电工模拟试验各安全保护装置的性能;C.测检轴线、开档,并做好记录;D.拆检查盖观察检查轴及缸筒情况;E.投药清洗冷却系统(通知水处理工配合进行);F.检查机油质量,必需时更换机油;G.清洗第二级柴油过滤器;H.清洗机油过滤器;8-2-6.每运转500小时后增加如下项目: A.更换机油和滤清器,清洗呼吸器。;B.检查风扇轴承,更换风扇轴承油。C.检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度;D.清洗燃油粗滤清器和更换燃油细滤清。E.喷油器试压、调校。

  8-2-7.每运转1000小时后增加如下项目 A.检查调速器润滑况。B.同步马达加注机油杯。C.停车控制装置,D.转速表润滑情况。

  8-2-8.每运转2000小时后增加如下项目 A.专业厂家检查气门间隙。B.专业厂家调整气门。C.更换防冻液。

  8-2-8.柴油发电机运行注意事项: A.为了防止人身事故,所有外漏的旋转部件.都要安装防护装置。避免因负载突然加载 或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工 作。严禁频繁地关闭和开启UPS电源。

  8-3-2.禁止超负载使用。UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超

  载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变管。实践证明:对于绝大多数 UPS电源而言,将其负载控制在30~60%额定输出功率范围内是最佳工作 方式。

  8-3-3.电池的放电要求:一般UPS对电池放电有保护措施,但放电至保护关机 后,电池又可以恢复到一定的电压,但这时不允许重新开机,否则会造 成电池过放电。UPS必须重新充电后才能投入正常使用。8-3-4.新购买的UPS(或存放一段时间的UPS),必须先对电池充电之后才能投

  入正常使用。否则无法保证备用时间。

  8-3-5.对于长期无停电的UPS,应当每隔3,6个月对UPS放电,然后重新充电。

  这样才能延长电池的使用寿命。

  8-3-6.对于长期存放的UPS,应当每隔3,6个月对UPS开机使用和充电,否则 UPS主机和电池都会损坏。

  8-3-7.定期对UPS电源进行维护工作。清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。

  8-3-8.在进行任何的放电测试前,电池应进行适当的升压充电以确保电池处于

  充足电状态。选择一只领示电池作为代表测量电池的温度。在放电测试 前测量领示电池外壳壁中心的表面温度。温度读数应在 15?C 和30? C之间。选定电池的温度将代表该组电池平均温度。表面平均温度和周 围环境温度尽可能接近基准温度20?C 或25?C。如果电池容量低于额 定值的80,,应立即更换。九、故障处理

9-2-2.数据中心开闭站断电: A.电缆短路,导体绝缘层由于磨损、受潮腐蚀、鼠咬以及老化等原因 而失去绝缘能力。

  D.乱拉线,过多地接入用电负载 9-2-4.电弧

  A.导线绝缘损坏或导线断裂引起短路,从而在故障点会产生强烈的电 弧。

  B.导体接头松动,引起接触电阻过大,当有大电流通过时便会产生火花 与电弧;C.误操作或违反安全规程,如带负荷拉开关、在短路故障未消除前便合 闸等 D.检修不当,如带电作业时因检修不当而人为地造成短路等 E.正常操作开关或熔丝熔断时产生的火花。

  9-3.故障等级划分

  A.核心供电设备(高压柜、变压器等)、UPS故障停电、此类故障会A类故障,运维人员10分钟处理完故障,处理不完,及时上报部门涉及到各户用电,严重影响到各户核心业务正常运行。领导,再由部门领导报告公司领导,事后出具完整事故报告。

  B.冷站供电设备,冷机、水泵、断电停止运行。此类故障会涉及到B类故障,运维人员10分钟以内恢复供电,如机组故障及时通知水暖通组修理或用户室温升高,影响到服务器业务正常运行。通知厂家立即修理。应立即报告部门领导,事后出具完整事故报告。

  按故障轻重分为A,故障等级划分B,C,D,四个级别。A为最高

  C.单台配电柜、单台UPS、单台列头柜故障,此类故障会涉及到用户C类故障,运维人员10分钟处理完故障,处理完毕后,上报部门部分数据运行,影响到服务器业务正常运行。领导,通知有关厂家修理,查明原因。事后出具完整事故报告。

  D.单台机柜断电,此类故障会涉及到用户小部分数据运行,影响到D类故障,运维人员15分钟内处理完故障,客户设备故障,及时服务器业务正常运行报告部门领导通知各厂家修理。事后出具完整事故报告。十一、建设运营期间人员安排

  11-1.外部人员和内部人员搭配

  由于酒仙桥数据中心现在建设与运行交接阶段,供电系统还不完善。所以由北京中科中电电力工程管理有限公司(11人)和我司(11人)共同进行运维。白班12人、夜班4人。

  11-2.运维人员安排 现在配电室已经供电,但是现在在配电室施工的人员比较多。  下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏,不 需要的朋友可以下载后编辑删除~~谢谢~~ 不想穷,就好好读懂这些话~一言惊醒梦中人~

  1、成功的人,就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。

  2、批评你的人是你今天的敌人,明天的朋友;吹捧你的人是你今天的朋友,明天的敌人。

  3、Nothing is impoible、只要选择了目标,不要再想太远,每天脚踏实地,风雨兼程。生命不息,战斗不止。

  4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。很好听是吗,记住,你们都要努力。

  5、后悔是一种耗费精神的情绪,后悔是比损失更大的损失,比错误更大的错误,所以不要后悔。

  6、别怕丢人,追求丢人是一种成功的尝试,至于为此笑话你的人,你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了,你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。

  7、人生在世,需要不断地为心灵除尘,自省、自责、自悟、自重……。 8、永远不要对可能是坏事的事好奇,否则可能要了你的命。永远不要在痛苦的时候做决定,否则你以后一定会后悔。

  9、别为你自己和别人下定论,你所看到听到的可能只是一面。 10、如果周围有人嫉妒你,那么你可以把他从你的竞争者之列排除了。11、很多事情别人通知你了,要说谢谢,没有通知你,不要责怪,因为那些事你其实应该自己弄清楚。

  12、一个人最大的痛苦,莫过于被圈在自己设定的圈子里出不来。就像一只蚕,丝吐的越多,对自己捆绑得越紧,直到最后完全把自己包上,想出也出不来。13、善良是一种智慧,是一种远见,一种自信,一种精神力量,是一种文化,一种快乐。

  14、一个人的脚步再大,也永远无法丈量完脚下的道路。人生有限,道路无限,要想在有限的生命中多走一程,就时刻别停下脚步,别浪费分秒时间。

  15、遇到再大困难的时候,不要惊慌,千万要学会冷静;不要去想着求别人,以前有家人帮你,现在需要你一个人面对挑战,从绝望中寻找希望,人生终将辉煌。

  16、学会说谢谢,但谢谢并不是随便敷衍,是对别人帮助的肯定和回报;更要学会说对不起,但对不起不是借口,是对自己过错的弥补和内疚。

  17、处事不必求功,无过便是功;为人不必感德,无怨便是德。

  18、有时你的快乐是你的微笑之源,但是有时候你的微笑却可能是你的快乐之源。

  19、不论男人还是女人,如果还把容貌当作重要的东西而过分重视的话,可能不会吃亏,但是早晚会吃亏、可能,很可能。 20、放假的时候,要么留在家里多陪陪父母,帮他们做点事,远走高飞的你能像以前天天守在他们身旁的时间已不多;要么多去社会中体验生活,因为你不但要懂得生活,还要学会如何去生活。

  21、心烦意乱或者无聊闲着的时候,多到图书馆去泡泡,书中有现实中难得的纯明和清静;多看些书,生活会渐渐少一些迷茫,多一些追求。

  22、一个人如果心中时刻能够想着别人,别人也一定会时刻想着你。多替别人着想,就等于给自己铺设一条道路。你付出的越多,你得到的也会越多,这就叫做感情投资或感情积累。

  23、你可输给任何人,但不能输给自己。

  24、经常给家里打个电话,即使嘴上都说不想对方,其实内心早已情动于中;有了女(男)朋友,也不能忘了爹和娘。

  25、多笑笑,会慢慢让自己真的快乐起来。

  26、好好利用公开场合锻炼、展示自我,哪怕只是一次课堂上的发言,别怕尴尬,更别怕丢人,也不要笑话在公众面前丢脸的人。

  27、小的眼睛里没有君子,君子的眼睛却可以识破小人。

  28、屈原说:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”这种精神可贵,但在现实之中却很少有人能这样执着了。如果有人能够做到,他一定会是最成功的人。

  29、永远别渴望做个任何人都不得罪的人,有人反对有人支持然后自己做出决定是精彩的人生。

  30、一个生命完结,另一个生命诞生,世界就是在这种循环中得到永恒。用不着为死去的过于悲哀,也用不着为新生的过分高兴。生命都是一种相同的过程,关键在于能否使它辉煌。如果一个人能活得无愧无悔,坦坦荡荡,虽未轰轰烈烈,但这仍可算作是伟大的一生。31、后悔是一种耗费精神的情绪、后悔是比损失更大的损失,比错误更大的错误、所以不要后悔。

配电运维工作总结4

  浅析农网配电运维管理

  摘 要:随着人们对电能的需求不断增加,对供电质量的要求越来越严格,电力企业面临的挑战也越来越大。在农村地区,配电线路的供电质量和可靠性会直接影响其经济发展及配电网运行安全,所以在农网配电线路运行过程中必须要加强管理,确保农村地区的配电线路运行更稳定,为用户提供高质量电力产品。本文对农网配电线路运行维护管理问题和对策进行分析与探讨。

  关键词:农村配电网 运行维护 问题 对策

  中图分类号:TM73 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2018)04-0-01

  引言

  随着我国经济水平的不断提升,对电网的输电要求也越来越高,尤其是随着电网建设不断拓展,电网覆盖面也越来越广,涉及到广大农村地区,而农村面积广阔,地势复杂,所以配网线路结构的复杂性也越来越高。农村配电网运行维护管理是我国电力系统管理过程中的重点内容,线路的稳定性直接影响农村群众的生活以及农村地区的生产工作。在农村配网线路建设过程中,必须要以提高配电网供电的可靠性与稳定性为基本要求,要加强对配电网供电可靠性的研究分析,对农村配电网进行严格管理,提高设备的运行水平,提高配电网供电性能。

  一、农村配电网运行管理存在的问题

  1.农网配电结构和布局不完善

  配网线路结构是影响配电网设备运行水平的重要因素,当前有的配电网结构设计不合理,使得配电网结构的运行质量、效率降低,比如断路器布置缺乏合理性,断路器与配网线路的运行情况之间有较大关系,当前有为了减少配电网减少的资金投入,断路器购买数量有限,导致断路器之间的间距较大,当配网线路出现故障的时候断路器不能及时响应,极大地影响了配网线路的安全性和稳定性。究其根本原因,农村地区的配网结构设计过程中的资金不充足,有的配电设备老化严重,从而导致配电结构不合理,影响配电线路运行安全性。

  2.配电网管理体系不健全

  当前有的农村地区的配电网工程建设存在较多的问题,比如有的地区的配电网建设时间较长,而且在以前时期,建设标准较低,在配电网运行过程中不能及时对老化或者质量存在问题的各种配电网设备进行更换,导致农村配电网运行过程中的安全隐患增加。

  3.配网管理制度不完善

  配网线路运行维护管理必须要建立在完善的、规范的制度基础上,但是当前农村地区的配电线路管理存在制度不完善的问题,例如检修周期不确定,有的时候检修工作被耽误,从而影响配电线路检修质量。

  二、农网配电线路运行维护管理对策

  1.加强对配网线路的科学建设

  在农村经济发展过程中,配电网建设是一个不容忽视的内容,配电网建设与农村地区的经济发展有十分紧密的联系,只有配电线路安全稳定运行,才能提供生产生活中所需要的电能。针对当前农村地区配电网结构不合理的现象,以及农村地区的电能要求,应该要加强农网配电结构的重新规划设计,进一步扩大配电网覆盖面。首先,在农村配电线路设计过程中要有全局意识,对整个农村地区的配电网络建设进行整体规划,对当前农村群众的生活方式、生产模式进行了解,对当地的用电总量进行计划,从而使得农村电网形成一个整体,提高农村电网的性能水平。其次,对配网线路结构进行合理设计。在配电网建设过程中,应该要积极加强对配电网结构的设计,根据不同区域的不同需求着手,对配电网结构进行重新设计。比如对断路器间距进行合理布置,使用充足的断路器,提高故障响应水平,再比如对开关柜转动结构进行合理设计,最大限度地减少农村配电网运行过程中的故障问题。

  2.完善农村配电线路运行维护管理制度

  为了确保农村配电线路运行的安全性与可靠性,必须要加强对配网线路设备的综合管理,尤其是在日常运行过程中,必须要做好电缆、设备的维护。

  强化定期检修制度。定期检修可以对配网线路中的安全隐患问题进行查找,并且及时处理有问题的设备和线路。在定期检修过程中可以加强对新技术的应用,比如现代化统计技术、光纤传输及数据采集等多种技术,提高检修效率,优化检修流程。

  完善应急处理制度。配网线路运行过程中可能会出现各种故障,当出现故障的时候,及时对故障进行处理,减少故障带来的危害是配电网运行管理的基本要求。例如由于线路损坏引起的跳闸断电,会对群众的生产生活带来较大影响,当出现断电事故的时候,检修人员要第一时间赶到现场,对故障原因进行查明,并且及时解决,恢复供电,缩短停电时间。

  完善线路巡查与设备评估制度。对于农村配电线路来讲,巡查工作十分重要,要组建专业的检修队伍,加强设备早期检测以及设备缺陷消除工作力度,从而降低配电线路运行过程中的停电事故的发生概率。对于配电线路中的各种设备,要制定完善的评估标准、评估制度,确保设备处于正常运行状态。

  完善信息化管理制度。在配电网建设过程中必须要加强对信息系统的完善,完善通信机制,当配电网中某一个位置出现故障的时候可以及时将故障传回控制中心,由控制中心根据故障类型、故障程度等情况安排人员进行抢修,技?g人员在对故障问题进行检修的时候要做好详细记录,包括检修时间、问题、故障成因、是否检修完成等,统一都要在信息系统中进行上传,便于配网线路的信息化管理。

  3.提高故障处理水平

  对于农村电网运行过程中的问题,技术人员必须要定期分析常规问题、非常规问题,并且形成系统性方案,为配电线路运行维护管理提供支持。比如配电变压器过载与短路故障是配电线路运行过程中的常见问题,针对这个问题,可以在馈线柜变压器保护中增加设置过载保护装置,当变压器出现过载或者短路故障的时候能够及时报警,并且能够在事后快速地切除掉三级负荷,帮助配电线路恢复正常。

  结语

  综上所述,随着我国农村经济水平的提升,对电能的需求越来越大,配电网建设也越来越迅速。当前我国农村配电网运行管理过程中还存在一些问题,影响农村配电网运行的安全性和稳定性。在配网线路建设过程中,必须要做好科学合理地规划,对配网线路工程建设方案进行确定,并且要加强配网线路运行过程中的管理力度,完善管理制度,对配电设备进行监控,提高配电网设备的运行水平。

  参考文献

[1]刘勇.浅谈农网配电运行管理[J].电源技术应用,2013(08).[2]张瑜.关于农网配电运行管理的分析[J].大科技,2014(31).[3]王碧芳.提高农村配电网运维管理的措施[J].电子世界,2016(23).

配电运维工作总结5

  1、输变配电一体化系统结构 ⑴系统架构 如图1所示,该系统以CIM为基准,建立了一个全面的电网模型。GIS平台为其提供了统一的电网资源管理,集成了业务流程核心,主动发展了信息服务。系统以C/S与B/S结构相结合的方式,将针对性极强的应用界面分别提供给了作业层与管理层。

⑵系统体系

  如图2所示"该系统设计有4层"分别为数据层、平台支持层、业务功能层与信息系统层。

  2、输变配电一体化系统特点 ⑴一体化的电网模型

  电网模型通过完整的功能为输变配电提供了统一管理相关设备的条件,物理设备的寿命周期与电网功能位置的生命周期,在电网模型的支持下"同时取得了管理要求。在与图模 库一体化思想结合下,将电网拓扑模型改造出了丰富的应用功能。⑵可视化的电网管理

  输变配电一体化系统采用图模库一体化的维护方式,给电网资源管理提供了便捷的手段与方法,系统中的单线图得益于该模式,可以和GIS相结合共同打造出图形系统一体化的应用平台。

⑶图形化的流程平台

  输变配电一体化系统为操作、控制与监视提供了图形化的操控界面,同时贯彻“信息找人”的应用模式,将流程界面和相关表单统一集合在一起。整个流程无需代码编辑,用户可以根 据自己的需求随时进行系统调整"以满足不同的应用需求。⑷平台化的基础共享

  输变配电一体化系统在操作层平台使用C/S,在管理层则应用B/S。三层架构可使客户端免于维护,根据C/S的配置从而实现B/S的操作,保证了输变配电系统的一致性。

  配电系统一体化智能信息监控平台

  配电系统一体化智能信息监控平台,采集与监控小区变的实时运行数据,实现主辅设备、视频、消防、安防、门禁、环境等信息监控功能于一体。该系统总体结构如图1。

  系统由三部分组成:小区变监控设备层、通讯信道层、监控平台层。

  1)小区变监控设备层是数据的源头,负责采集现场设备的各类信息并上送至监控平台,同时接收并执行平台的各项控制指令。小区变监控设备包括一体化智能监控终端、门禁控制器、视频服务器,通过这三台设备接入小区变内主辅设备、视频、消防、安防、门禁、环境等所有监控信号。

  2)通讯信道层采用光纤网络连接电力信息网管理信息大区,光纤链路由就近变电站引出先到居住区的主小区变,再分配至小区内其他小区变。居民小区内单独组网,小区变内设备的工P不直接暴露在电力光纤网中,主小区变配置防火墙进行访图1系统总体结构问控制,增强小区变站端网络安全。

  3)监控平台层主要实现数据采集、通讯控制、智能分析、数据存储、人机交互等功能,监控平台分为后台采集通讯与数据分析部分和前台业务应用部分。后台采集通讯部分主要实现 视频、门禁、csADA、安防等设备的数据采集、指令下发与数据分析,为系统提供数据与通讯支撑,软件采用JAVA语言开发,构架为C/S方式;前台业务应用部分提供人机交互界面,采用 we+bFlxa技术开发。监控平台采用地市集中的部署方式,可实现全地市小区变运行设备的信息数据采集与监控。

  系统监控平台对外接口包括: ①与配电自动化系统接口:通过信息交互总线进行数据共享。

②与生产管理系统(pwoe:porductionailinagementsystem,MPS)系统接口:从PMs系统同步配电网模型以及接线图等信息。③与用电信息采集系统接口:利用系统监控平台深入居住 区的光纤网络为用电信息采集系统提供透明的网络通道用于居民用电信息采集通讯。