防水公司工作总结(共6篇)

总结 时间:2021-11-04
【www.wendang123.cn - 总结】

第1篇:防水公司总结的防水经验

上海豫盾防水维修

防水公司总结的防水经验

基本知识

一、水的特性:水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才能对症下药。

二、水与水蒸气的压力变化:水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气 产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装潢及饰材(譬如,油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)换句话说,一单位的水,如果全部变成水蒸气,在建筑物内部有限度的空间里面,就产生了1240倍的压力,这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上,不久就整个鼓起剥落了。)

三、基层要求:与防水材料接着的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上,原因是附着性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热涨冷缩,以及水蒸气压力破坏,容易造成防水层老化、失败。

四、正面防水优于负面防水:如屋顶防水,直接做在屋顶表面,墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层,水有压力会往他处扩散,房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的,而非绝对性的。因为随着科技的发达,市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

合成树脂产生膨胀结晶体,亦可防水,但是并非所有的场合都可成功的施工,所以非不得已,应该采正面防水施工。

五、围堵式的防水容易失败: 防水应该从根源治起,用围堵方法,水是无孔不入,也会产生压力破坏,根源不治焉能持久,举例来说:顶楼漏水的位置,刚好在加盖违建房间里面,一般人就想要从外围作截水路,容易失败。

六、止漏的定义是:不管水压的大小,不管下几天的雨,也不管屋顶,总之房内涂料不变色,不鼓泡。

七、“不花钱的防水”观念要达到防水的功效不一定要花钱,混凝土除了发生“劣化”外,本身就有防水功能。譬如说:以前所盖的房子,外墙并没有贴磁砖、粘石子却也不会漏水,而别墅区的房子,做了昂贵进口防水涂膜以后,仍然有漏水现象发生!

八、没有一种材料是万能的:任何一种防水材料都有它的独特性、适用性。“一剂治百病”的观念是错误的。所以如何选择材料才是重要的课题,良好的医生是在主导“用药”而不是被“药剂”牵着鼻子走“。

九、选用防水材料优劣的判断标准 ⒈与基础之接着性。 ⒉透水性。 ⒊抗压、撕裂强度。 ⒋耐候性、抗老化性。 ⒌表面饰材料接着性防水补漏一般做法在居室装修的过程中,需要做防水的空间主要有卫生间,厨房,阳台等。防水的目的主要是自己家庭在使用流水时,会通过渗漏影响楼下的邻居。所以当自己家的屋顶漏水或渗水时,在自己的顶棚做防水是无济于事的,必须在您楼上邻居的地面做防水才有效果。住在一楼的用户虽然不用做防水,但是防水也能起到隔潮,隔湿等作用。防水的一般做法是:在原有的地闭水封闭实验闭水封闭实验面用水

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

泥砂浆找平,待干燥后(指不潮湿),用双组合成聚氨酯防水涂膜匀刷3遍或用改性沥青或玻璃丝布做两油一布处理。要求卫生间墙面做高,厨房不低于高,阳台以外墙窗台高度为准。干燥后储水做24小时闭水封闭实验,确认无渗漏后进行地面施工。如果原有房间的地面或墙面遭到破坏,则必须进行防水处理和闭水封闭实验。 传统方法

建筑体漏水,那就说明是防水层处理问题,防水层外表有坚硬的瓷砖,按照传统的方法就是把外面的瓷砖撬开,再挖开防水层,重新做新的防水层,再重新铺设瓷砖。其中人工费、材料费、所用的时间上消耗是非常大的。 传统方法

建筑体漏水,那就说明是防水层处理问题,防水层外表有坚硬的瓷砖,按照传统的方法就是把外面的瓷砖撬开,再挖开防水层,重新做新的防水层,再重新铺设瓷砖。其中人工费、材料费、所用的时间上消耗是非常大的。 传统方法

防水补漏,传统的理念就是漏哪里补哪里。而新的防水补漏方法就是抛弃这个传统的观念,防水层漏,就在瓷砖外面做好防水防漏的工作,只要把外面的瓷砖表层做好了防水,防水效果也是一样的。 防水补漏施工方法:用刀去除瓷砖与瓷砖之间的防水水泥或者固胶,用烘干机把地面烘干等一天时间,再用和地板相同颜色的水泥填满沟壑(地面是白色的,就用白色水泥填,地板是黑色的,就用黑色水泥填,这样做是为了室内的美光。)再用一种特质的CPC防水剂慢慢注

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

入水泥里面,过个1-2天,防水剂和水泥就会牢牢吸附在瓷砖上,有效行成了一道稳固的防水层了。

常用材料

超早强浆料

1.早强自流平水泥基灌浆料新产品,是一种水泥基,凝结时间可调的水硬化灌浆材料,其特点是具有超早强、高强、微膨胀和自密实、自流平、可灌性好、施工简单。 该产品为粉状材料,使用方便,按~的水泥比直接加水,搅拌均匀后即可使用。灌注后,不需振捣。

⒉该产品特别适用于紧急抢修工程,如铁路基床病整治工程(不影响列车运营的情况下)、海拔3800m的青海大坂山公路隧道注浆堵漏工程(高寒区)、云南白虎山隧道、上海局外复线苔井隧道等十余 施工前期施工前期座隧道的注浆堵漏工程进行了成功应用,在武汉钢铁厂4#高炉的快速抢修中,采用研制的超早强灌浆料配制的超早强自流平混凝土,6h混凝土强度达到c30以上,应用效果非常好,节约了维修时间,减少了停产维修所带来的巨大损失。

⒊施工方法:a、钻孔:布孔的原则是先疏后密,中插孔,并用压风机冲孔,将孔内沉碴、淤泥彻底清理干净,通过冲孔可了解孔位之间的连通关系,从而确定压浆孔和通气孔; b、灌浆:灌浆以前,应先进行注水试验,以检查孔洞是否畅通,然后将超早强自流平水泥基灌浆料按灰水比1:的比例,用搅拌机制浆,将制好的浆放入贮浆桶后,通过压力泵由管线送浆液至工作面而进行压浆,压浆工序可视浆液的凝结时间而定,以保证其结石强度。 灌浆灌浆

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

⒋注意事项: a、产品宜在16℃~28℃的环境稳定下使用,在其它温度下使用产品的凝结时间会有较大的变化,故用户采用时,应加以说明,我们会提供低温或高温下的产品; b、产品应在干燥环境下存放,保质期6个月时,应经试验合格后使用。

改性环氧材料

改性环氧树脂灌浆材料是利用环氧树脂的高强度,粘结力强的特点,改性它在潮湿接触面有较好的耐久粘结力,遇水分散,可灌性好的性能,是改善混凝土密实性、补缝、补强防水的知名灌浆材料。

改性环氧树脂灌浆材料应符合如下条件才能选用 a、可灌好、凝固后不收缩、无溶出物质,可灌k=10-6~10-8cm/s,地层中可灌入裂缝中; b、粘结力强,可以粘结缝、湿缝、水下缝,可以粘结被油,有机物灰尘等污染的裂缝; c、综合力学性能和物理性能好、强度、粘结力、抗拉强度、剪切应力等指标高,能适应动荷载下施工(如高压水头堵水加固、地铁和公路道床加固,房屋地基加固,桥梁补强,混凝土结构和堵水补缝补强等); d、材料中不含溶出物质,无收缩,对环境无污染,耐腐蚀无腐蚀固结体无毒,耐久性好(粘结力), f、待封缝材料固结后,采取从裂缝左边至右边(或右至左)或由下至上的方式,用灌浆泵把化学浆从灌浆咀处灌入,灌浆压力需缓慢增加,当灌浆压力上升到1~8mpa后,在没有加压的前提下,若灌浆泵的压力表指示针在2~3min内基本不下滑,即可停止该咀灌浆,移至下一咀续灌。在灌缝过程中,若出现灌浆咀通浆情况,即将通浆咀封闭(用铁线扎紧高压胶管口),若出现封缝部位漏浆,即应停止灌浆,用封漏材料将部位堵位; e、表面清理及设备维护 待浆液凝固后,表面应

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

及时清理。 灌注机连续使用多不超过10h,如中途停止工作超过30min,应及时清洗机械,清洗可用专用清洗剂或丙酮等。 灌注机使用前应经常检查,发现异常,立即予以维修,以防发生事故。

裂缝修补检测 对已修补完成的裂缝,用钻孔机进行取芯检测。检测结果应该是混凝土表面光滑、密实,浆液全部灌满裂缝,并对芯样进行混凝土强度抗压试验,达到原设计值 。

涂抹修补施工 修补裂缝以及涂抹高低不平处的过程如下: 1)彻底清洁和湿润待修补的表面,去除任何松散料与多余水。 2)用净浆涂粘层配比料在修理区作基底涂抹。 3)拌合涂抹修补层配比料,直至获得所需要的稠度。如混合料太干,加入湿预混料;如混合料过稀,则加入规定配比的干料,充分拌合均匀。 4)用橡皮刮板、杠尺对裂缝和不平表面施用涂抹修补配合比料。修补混合料必须能流入裂缝或风化区域,去寻找并填充所有孔隙。 5)用净浆涂粘层配比料后涂抹修补区,以使表面找平、光滑。 6)仔细保护已经修补的地方,避免行走,水流过等直至干燥。

永凝液 RMO 浓缩液的使用限制与涂层养护 1)雨雪天气或低于 10 ℃ 时施工,需采取措施。RMO 浓缩液出现沉淀时,不能使用。 2) RMO 涂层需要充分的养护时间, 12-24h 以后,正常的通行没有伤害,对室内的使用或是不直对阳光处,允许时间为 72h。周围的条件,关系到涂层之间与后一道涂层养护时间的需要。室外施用涂层,充分暴露于阳光下,在温暖、干燥天气时迅速干燥,过 20-30min 后,达到表干时即可刮涂附加层、涂布层。若在室内,天冷、潮湿气候下可能需要昼夜养护。作后续工序要达到实干。

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

延伸

防水堵漏app是由中国电子商务协会3G发展与应用工程认证的官方权威平台 防水涂料

防水涂料的特点 ⑴防水涂料在固化前呈粘稠状液态,因此,施工时不仅能在水平面,而且能在立面、阴阳角及各种复杂表面,形成无接缝的完整的防水膜; ⑵使用时无需加热,既减少环境污染,又便于操作,改善劳动条件; ⑶形成的防水层自重小,特别适用于轻型屋面等防水。 ⑷形成的防水膜有较大的延伸性、耐水性和耐侯性,能适应基层裂缝的微小的变化。 ⑸涂布的防水涂料,既是防水层的主体材料,又是胶粘剂,故粘结质量容易保证,维修也比较简便。尤其是对于基层裂缝、施工缝、雨水斗及贯穿管周围等一些容易造成渗漏的部位,极易进行增强涂刷、贴布等作业。 ⑹施工时必须采用刷子、刮板等逐层涂刷或涂刮,故防水膜的厚度很难做到像防水卷材那样均一,防水膜的质量易受施工条件影响。因此,选用防水涂料时,须认真了解材料的性质和特征、使用方法、低单位面积用量和重复涂、刮的必要性,并必须认真考虑防水层各个细部的增强处理。 防水涂料的分类防水涂料一般按涂料的类型和按涂料的成膜物质的主要成分进行分类。

⒈按防水涂料类型区分 根据涂料的液态类型,可分为溶剂型、水乳型和反应型三类。 ⑴溶剂型 在这类涂料中,作为主要成膜物质的高分子溶解于有机溶剂中,成为溶液。高分子材料以分子状态存在于溶液(涂料)中。 该类涂料具有以下特性: ① 通过溶剂挥发,经过高分子物质分子链接触、搭接等过程而结膜; ② 涂料干燥快结膜较薄而致密; ③ 生产工艺较简易,涂料贮存稳定性较好; ④ 易

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

燃、易爆、有毒,生产、贮运及使用时要注意安全; ⑤ 由于溶剂挥发,施工时对环境有一定污染。 ⑵水乳型 这类涂料作为主要成膜物质的高分子材料以极微小的颗粒(而不是呈分子状态)稳定悬浮(而不是溶解)在水中,成为乳液状涂料。该类涂料具有以下特征: ① 通过水分蒸发,经过固体微粒接近、接触、变形等过程而结膜; ② 涂料干燥较慢,一次成膜的致密性较溶剂型涂料低,一般不宜在5℃以下施工; ③ 贮存期一般不超过半年; ④ 可在稍为潮湿的基层上施工; ⑤ 无毒、不燃,生产、贮运、使用比较安全;操作简便,不污染环境; ⑥ 生产成本较低。 ⑶反应型 在这类涂料中,分为双组分和单组份两种.双组分由粉料部分和液料部分按一定比例配比组成。粉料由知名的水泥细砂及独特的活性物质组成,而液料则由高技术聚合物及助剂融合而成。两组材料混合后涂刷于水泥基面达到防水效果。单组份的防水材料,粉料由知名的水泥细砂及独特的活性物质所组成,而液体添加剂则由高技术聚合物及助剂配合而成。活性物质在水的作用带动下渗透到底材内部的毛细孔里,发生化学反应形成枝蔓状的结晶体,阻遏从各个方向来的水的通过。而添加剂改善了胶浆的粘合力、保水性、柔韧性和抗渗力,同时增强了防水层的耐磨度,干固后不会产生收缩裂缝。 特征优点: 与基材粘结力强—浆料中的活性成份可渗入基材中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应形成阻隔水通过的结晶体,并与底材融为一体而起防水作用。并且潮湿区域可以施工,防水层上可直接铺贴瓷砖及上油漆,防水层耐磨度高。 抵御高的静水压—由于结晶体深入到底材毛细孔,因此在较高的静水压之下仍保持坚固的防水结构。 具有负水面的防水作用—该品形成的结晶体与底材形成一体,能阻遏各个方向的水通过,因此对迎水面和负水面的防水均有明显防水功效。

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

富于柔韧性—可以覆盖小于毫米细如发丝的裂缝,以及适应较轻微的震动。混凝土仍可保持透气性—在混凝土毛细孔内形成的结晶体仍会留有相当于微细的孔隙,水无法从该孔隙通过,而空气和水汽仍可以通过。 无毒、无害—可直接用于饮水池和鱼池。双组分涂料一般分为柔韧型和通用型两种!。

按成膜物质的主要成分区分 根据构成涂料的主要成分的不同,可分为下列四类:即合成树脂类、橡胶类、橡胶沥青类和沥青类。 防水堵漏工法所采用的基本原理是化学灌浆。无论怎样渗漏、怎么出水都可以在短时间内控制。化学灌浆就是利用手工或机械手段,进行带水堵漏,在压力作用下,将特制的化灌材料灌入到建筑物结构裂隙中,使灌浆材料在裂隙中凝固,以达到充填裂隙和止水的目的。无论怎样渗漏、怎么出水都可以在短时间内。 防水工艺

施工工序清理基层 吹风除尘 重点部位处理 底层涂刷 多遍防水层涂刷 卷材粘结 基层要求 ⒈基层表面应压实平整,采用水泥砂浆找平层时,必须充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象,应符合设计要求。 ⒉新旧面层必须清理干净,不得有杂物和灰尘,以免影响粘结强度。 ⒊混凝土表面含水率不应大于10% ⒋涂刷防水涂料时基层应干燥。一般可凭经验、肉眼观察,也可用1m见方的朔料布覆盖其上,利用阳光照射1-3小时后 (也可用吹风机加热的方法),观其是否出现汽水,若无汽水可视为干燥方可施工。 施工工具吹风除尘机、各类滚排刷、兑料桶、涂料搅拌器、机动车等等。 施工操作

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

⒈基层清理完毕后,应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理,涂刷2-3遍防水底层涂料。 ⒉备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清。涂刷底层涂料。为提高防水卷材与基层粘结性,可用底层涂料反复涂刷,并涂刷均匀,覆盖完全,充分渗入混凝土基层,以提高粘结强度和抗剪切强度。

⒊防水涂料必须按照产品使用说明进行配比,按A:B=2:1的比例进行配比,每次搅拌量以现场实际用量配对。

⒋防水涂料应搅拌均匀,搅拌时间约3--5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止。

⒌将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷,基层涂刷要大于粘卷材的面积。防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕迟不易超过30分钟。 ⒍底层涂料第一次涂刷完毕后约4—8小时左右,方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料,第一次涂刷厚度为、第二次涂刷厚度为左右、第三次涂刷厚度为左右、涂刷第二次涂料之前必须要等第一次涂料完全凝固后方可再次涂刷。

⒎粘结卷材时要等第二次涂料完全凝固后方可施工(防水涂料涂层可以根据工程现场实际情况、厚度要求进行多遍涂刷或喷涂,切记一次涂刷完成)。 注意事项

⒈ 用前应将涂料搅拌均匀。

⒉ 温低于0℃以下或高于35℃不得施工(应避免高温施工)。 ⒊ 运温度5℃-35℃为宜。

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

⒋ 选择六小时无雨雪天气施工。

⒌ 料未干燥或未铺防水卷材前,严防踩踏或其他施工及车辆行驶。

⒍ 工前参考产品使用说明。 堵漏材料性能甲、乙、丙、丁四种高分子化学材料配对好后为液体,具有良好的亲水性能,水即是稀释剂;又是固化剂。渗透性深,能渗入砼结构的毛细缝内,凝固前和水一样无孔不入,浆液遇水后分散化合,进而凝胶固结。 以上堵漏材料具有良好的亲水性能,水既是稀释剂,又是固压剂。渗透性深,能渗入砼结构的毛细缝内,凝固前和水一样,无扎不入,它的密度比水的密度还要低。浆液遇水后分散化合,进而凝胶固结,在潮湿或涌水情况下进行压浆,对水质适应性强,在海水和PH为3-13的水中均能胶化,固胶体为弹性体,可遇水膨胀,具有弹性止水和以上水的双重功能,适用水利、电力、隧道、地铁、人防、矿井等各种施工缝和变形裂缝的防水抗渗堵漏处理,堵漏材料以任何比例的混合比使用,是可以配制不同强度,不同渗透深度,不同凝固时是和不同膨胀倍数的材料。注浆以后,变形缝只要变形不超过,都可以漏水。

上海豫盾防水工程有限公司是一家专注于房屋漏水维修、堵漏的创新型公司。我们的员工全部来自于防水之乡,有15年的防水维修经验、专业从事各种防水堵漏、维修。根据防水工程的具体情况设计合理的施工方案,严格把关材料和施工质量,力求每个细节都能让您满意!

我们专业承接:卫生间漏水维修、外墙漏水维修、电梯井防水维修、地下室防水维修、水池防水维修、游泳池防水维修、住宅楼/厂房屋面防水施工、房屋

防水维修行业知名品牌,详情咨询

上海豫盾防水维修

堵漏、阳台防水等,及各项防水补漏与整体防水工程。我们有强大施工团队,为您解决各种防水问题,我们是一线施工人员,在保证您低价格的同时,保证做好每一个细节!

防水维修行业知名品牌,详情咨询

第2篇:防水公司口号

防水公司口号

口号 ,防水公司口号

1、历经风雨,守护你如胶似漆的陪伴。

2、双亿防水,给家滴水不漏的呵护。

3、美家美户,双亿呵护。

4、双亿防水:品质大家,防水专家。

5、接缝用双亿,防水更如意!

6、双亿防水,一心一意。

7、双亿防水,有口皆碑。

8、防水无忧,涂料胶傲。

9、防水双亿,多晴多艺。

10、防水有一套,万家都需要。

11、双亿,双倍用心,防水更安心!

12、防水好,材料才是好!

13、举世无双,亿万干爽。

14、双亿,踏踏实实做防水!

15、防水馨体验,双亿看得见。

16、防水用双亿,全家都欢喜。

17、双亿防水,万无一湿。

18、材料好才能防水好!

19、防水品质好,双亿万家乐。

20、做百年工程,用放心双亿。

21、防火防盗防水效,暖心暖家暖天下!

22、双亿涂料,防水可靠。

23、星品质,心服务,馨生活。

24、双亿,为您传递更多!

25、双亿有绝招,防水真可靠!

26、涂放心,真胶傲。

27、双亿防水,品质无悔!

28、双亿防水,无怨无悔。

29、双亿进万家,防水全靠它。

30、双亿,家庭防水属它行。

31、防水万千,双亿领先!

32、滴水不漏,安全无忧。

33、双亿进万家,温馨赢天下。

34、家装品质双亿,缔造防水奇迹。

35、双亿防水,爱家相随。

36、双亿走进您家,防水绑定一生。

37、双亿防水滴水不漏,如您呵护家人一丝不苟。

38、双亿防水,选择无悔。

39、风吹雨打都不怕,防水万能有双亿。

40、双亿进万家,居室最豪华。

41、品质生活,一滴不漏——双亿防水。

42、防水防彻底,惠民惠到家。

43、涂料选双亿,防水新科技。

44、防水选双亿,生活更如意。

45、双亿防水,四季牢靠。

46、双亿防水,涂个踏实。

47、防水能力无双,品质始终如一。

48、双亿防水,名至实归。

49、安全无漏,防水无忧。

50、双亿防水,一品干爽。

51、避风港,无风雨——双亿防水。

52、双亿用心,防水放心!

53、四面八方用双亿,建筑防水我在行。

54、双亿,“涂”的就是防水。

55、化工万千,双亿领先。

56、双亿防水,高枕无忧!

57、双亿进万家,品质赢天下。

58、真材实料,防水有道。

59、密不透风,滴水不漏!

60、双亿防水,放心,只用一次!

61、无缝对接全方位,滴水不漏零距离。

62、双亿防水,一生无悔。

63、不留缝,不漏水。防水双亿,如胶似漆。

64、覆水难收?因为防水有道!

65、双亿防水,涂成大美。

第3篇:防水材料公司

四川防水材料公司

成都科航建材科技发展集团有限公司成都科航建材科技发展集团有限公司四川省宏源防水工程有限公司

成都桂湖防水保温工程有限公司

成都市双龙天骄防水材料有限公司四川恒悦建设工程有限公司

四川省乐迪尔防水材料工程有限公司成都市嘉州新型防水材料有限公司成都市嘉州新型防水材料有限公司成都市渤海湾防水建材有限公司

四川伦达建筑装饰防水有限公司

成都中川防水工程有限公司

成都市大邑沙渠化工厂

成都市大邑沙渠化工厂

双流喜龙防水材料厂

成都市温江区天马防水材料厂

四川省宏源防水工程有限公司

四川金兴防水工程有限责任公司

崇州市安阜化建厂

德阳市三星防水建材工程有限公司四川乐山汇达新型防水材料有限公司成都展业防水材料工程有限公司

四川蜀羊防水材料有限公司

遂宁市琪奥建筑装饰防水工程有限公司四川弘基建材有限公司

四川伦达建筑装饰防水有限公司

绵阳市江油蜀都防水材料有限公司

成都桂湖防水保温工程有限公司

四川蜀羊防水材料有限公司

成都中川防水工程有限公司

四川弘基建材有限公司

内江市三泰鞋服有限公司

成都宏达防水卷材厂

四川乐山汇达新型防水材料有限公司绵阳市江油蜀都防水材料有限公司

成都展业防水材料工程有限公司

成都赛特防水材料有限责任公司

成都市新三亚建材厂

遂宁市琪奥建筑装饰防水工程有限公司四川海之科技股份有限公司

四川省广汉市皇冠防水材料有限公司

第4篇:防水工工作总结

防水工工作总结

防水工 提高职业技能 防水工工 工作总结& 039; 防水工提高职业技能 做防水行业的工作总结 篇1:工地防水年终总结

2011年黄鄂高速公路工地试验室

总结报告

工地试验室是现场施工中工程质量管理的前哨,是为控制公路工程质量临时组建的,具有临时性的特点。在工程建设中为了加强工程施工质量管理、建立健全工程工地试验室是至关重要的。试验检测工作是对材料和构件的性能、工艺参数等进行测试的活动,是为了加强工程施工质量的重要手段,也是实行“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保障体系之一。

一、项目简介

本项目起于黄冈市团风县回龙山镇,设置枢纽互通连接大广北高速公路,于草塘村附近(K0+)设分离式立交下穿国道106,路线穿越赵家潭湖区,于陶店乡春一农场砖厂附近(K7+)跨越江北一级公路,擦东二农场北侧,于堵城镇龙王村(K10+059)设置分离式立交跨越省道112,而后设置长江大桥北引桥与铁路引桥汇合(K14+),通过黄冈长江大桥跨越长江;鄂州境内路线起点(K17+)设置南引桥与黄冈长江大桥铁路引桥分离,并在鄂州市华容区段店镇骆李村附近跨越国道316,经汪新安庙北侧,穿孙彭村、田家村,插秦柏城村北侧,终点位于华容五分村西南,设置枢纽互通连接在建的汉鄂高速公路。

二、工程进度与质量简介

截止2011年12月8日,路基完成方,软基处理处理完

成水泥搅拌桩m、砂垫层方,桩基360根,箱型通道开工26道,管涵19道,承台及系梁28座,墩柱29座,30mT梁预制1片。

在工程质量方面,严把原材料进场质量关,杜绝不合格原材料、半成品及成品用于工程施工;同时加强施工的过程控制,把质量隐患消灭在萌芽状态。有效地保证了工程质量合格率达100%,重大质量事故率为0,力争一次性达到验收条件。

三、试验室概况

试验室分为江北、江南两部分,主要检测工作由江北项目部试验室完成,试验室现共有试验人员15人,试验室主任1人,试验检测员7人,实习生6人,试验工1人,江北试验室占地面积,江南分部试验室正进一步筹建中。严格按要求把试验检测规章制度、试验仪器操作规程以及试验检测人员岗位责任制上墙,从而保证试验检测工作有章可循,检测人员有制度可依,充分发挥试验室在工程建设中的作用。

四、试验检测工作的开展情况

1、本工地试验室从2010年12月份开始组建,逐步完成了试验室场地建设,试验检测仪器配置、安装、调试、检定,工地试验室临时资质材料的整理、上报,于2011年7月15日通过了省交通厅工程质量监督局对本试验室试验检测能力核验。

2、施工前主要是对本工程拟用的砼、砂浆配合比进行试验自检及验证,通过试配,砼、砂浆配合比达到配制强度;检验原材料是否

符合标准。选择路基填料料源以满足工程施工需要。

3、施工中主要是加强过程控制。严把原材料进场质量关:对于新进场原材料试验室首先验收其质保书和外观质量,然后按规范要求频率进行抽检,对于非常规试验委托有资质政府检测机构试验;对于质量欠稳定的材料料,首先对母材强度、试验项目进行检测。对于路基尽量选用A级填料,使用大型压实设备,加强路基现场检测,检测不合格不得进行下道工序施工;对于砼拌合站的管理:试验人员根据砂石料含水率及时调整施工配合比;不定期检测配料秤计量情况;加强拌合机操作人员、捣固人员和焊工岗前培训,并对其操作过程进行监督,对于生产的成品和半成品进行质量检测。其过程为;对进入料斗的砂石进行称量,及时检测砼坍落度;对于焊接接头进行机械力学性能试验;按规范要求留取砼、砂浆试块检测其强度。

4、施工后主要为质量验收检测。主要检测成品的外观有无缺陷,利用非破损检测手段检查其内在质量。具体实施检测手段为:灌砂法检测路基压实度,地基动力触探试验,用3m直尺检测平整度;超声波检测桩基完整性;用回弹法检测衬砌砼强度;从而进行综合评定,是否达到验标要求。

五、试验检测频率及资料管理情况

试验室设资料管理人员5名,主要负责原始试验记录、试验检测台帐以及试验报告的填写、归挡和发放。同时负责路基填料标准试验、水泥、钢筋、砂、石等原材料的检测,以及混凝土试块抗压强度试验。试验室仪器设备的管理及维护由专人负责。

试验检测工作是试验室的基本职能,为确保工程质量,本项目部试验室加大检测力度,顺利地完成了检测任务。截止2010年12月8日在试验方面:钢筋原材试验166组,钢筋接头试验51组,水泥试验114组,粗集料试验43组,细集料试验41组,标准击实42组,CBR15组,桩基检测218根,混凝土抗压强度894组,砼配合比试验13次。

外委试验方面:钢筋原材试验25组,钢筋接头试验11组,水泥试验9组,粗集料试验2组,细集料试验2组,砼配合比试验2次,钢绞线1组,外加剂7组,锚具1组,防渗土工膜试验1组,土工格栅外委1组,粉煤灰试验12组。

六、存在的问题

1、由于试验检测工作量大,加上前期试验室人员少,导致试验检测工作有不够完善的地方。

2、由于江北、江南试验室相隔路程较远,双方在试验样品、试验资料的报送方面,存在不够及时的地主。

七、来年的工作计划

1、加强试验仪器维修和保养,以保证试验仪器的正常工作。

2、及时送检试验仪器和计量器具,以保证仪器的精度和数据的准确。

3、加大原材料检测频率,杜绝不合格产品用于本工程。

4、对于新材料和新工艺应及时推广和应用。

5、不断优化砼配合比设计,在保证砼工作性、耐久性的基础上,

成本最省。

6、发挥试验检测工作的监督作用,加强施工过程控制。

7、调动试验检测人员工作积极性,充分发挥其主观能动性,搞好试验检测工作。

8、加强新验标的学习,提高试验检测人员的素质,让试验工作再上新台阶。

9、继续学习并贯彻“一体化”方针。

一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技

术标准和规范。通过网上查询,购买最新版本的相关书籍,并对标准进行了查新工作,结果证实我公司采用的标准是持续和有效的。

二、仪器配置工作

所有检测仪器和设备均已授权的计量

机构进行检定和校准,并按规定程序完成期间核查,确保在有效期内使用。关键仪器设备已配备了干湿温度计,须恒温、恒湿的设备场所配备了空调机和自动控制器。经检查表明符

合《设施环境条件控制程序》的要求,资源配制方面比较合理,已具备有效从事建筑原材料的检测工作能力。 三、检测人员的培训情况

质量体系文件发布后,为了落实质量体系的运行工作,分别组织了作业指导书、实验现场操作、仪器操作、维护及技术理论的培训学习,培训采用了提问、讨论和现场操作的形式,通过培训,使检测人员掌握了质量体系的要求,加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。篇2:防水总结

自粘性防水卷材的技术总结

随着各个领域不断的推陈出新,不断的探索进取,进而将整个时代带动的飞速发展。也正是时代的日新月异,来要求各个领域不断进步,不断超越,以适应时代的脚步,更加快发展的步伐。

就我们建筑施工企业来说,了解、运用、掌握那些在建筑领域的新工艺、新机械、新材料……对企业的发展、壮大显得尤为重要。因此,在施工中遇见的新东西,要及时总结,并让其在公司范围内横向传播,横向伸展,成为我们企业中的技术积累和储备。

下面对在宏大研究院实验基地工程中所应用的自粘性防水卷做一个技术性的总结。目的是给自己加深影响的同时,也让大家有所了解。

第一节 简约概述

自粘性防水卷材,顾名思义是本身带有粘接性能的防水材料,只是相比通常的冷施工的防水卷材节省了涂胶晾胶工序。自粘性防水卷材是一种高分子聚合橡胶防水材料,由三部分组成,依次是高分子合成的防水薄模(俗称:Pe模)、(橡胶沥青)自粘胶和隔离材料。形象一点地说,可以比作是一个单面胶布,一面是粘结隔离层——不参加放水,另一面是防水薄膜外露防水,中间是将这两层粘接在一起的沥青胶——与防水薄膜共同防水。防水层是由高韧度的多种纤维组成,复合在(橡胶沥青面)自粘胶上,形成自粘膜(Pe)防水防腐系统。

该种材料伸强度比一般防水材料高很多,延伸率至少达1000%以上。因此对基层的变形有很好的抵御能力。施工时,将隔离材料撕掉,铺贴在基层上压实即可。施工效率高,适合大面积施工。

对使用部位的不同,也有不同相对应的材料。针对外露屋面等外露型防水,其防水

膜有细沙膜(S),和铝箔膜(AL)。另外也分冬季材料和夏季材料。

一般规格为:幅宽:1000㎜;厚度:㎜;2㎜、3㎜;长度:20m;

2005年4月初,市场价格是:单层:厚,42元/㎡(包括施工及运输费及底胶和封边胶)。

总的归纳一下其优点为:其自粘性冷施工特点带来的施工方便、效率高、不需动火;延伸性能强,能应变较大的基层的不平整及对基层日后的轻微收缩裂缝等基层变形有较强的抵御能力;对小的穿刺有自行愈合的能力;

缺点为:价格偏高;由于柔软造成施工时容易跑线,需要对线;抗穿透能力较弱;不能超高堆积和斜放存放,更不能过高摔扔会造成;

第二节 具体了解

一、对自粘性防水卷材的概述:(Pe膜)

自粘性防水卷材是将防水系统和粘接系统相互结合成统一的防水体系,节省工序方便施工的同时,也将防水材料带向一个新的领域。

自粘性橡胶防水卷材是沥青聚合物合成的高分子橡胶,加入适量的化学助剂和沥青填充材料等经过混炼,与高分子合成树脂聚乙烯网格布压延成型的自粘性高负荷橡胶防水材料。形成一种坚韧、柔软及自粘性的薄膜,由高韧度的多种纤维组成,复合在橡胶沥青面上,形成自粘膜(Pe)防水防腐系统

其拉伸强度高,延伸率大、又有很好的抗渗性能,柔软适应基层变形能力强,冷施工,施工简便、安全。现场无需昂贵、复杂的施工设备, 冷施工,无明火危险,无害无污染,施工安全。且不怕钉子刺穿,具自我修补功能。

二、分类:

覆面材料已发展为采用膜面,如聚乙烯(Pe)膜、铝箔膜(AL),还有各种矿物粒料细砂(S),如彩砂、河砂、片岩等。(后两种适用于屋面)

按使用功能分为外露防水工程(O)和非外露防水工程(I)两种使用状况。

也有三元乙丙自粘性卷材等

三、主要特点及性能:

1、粘接密封性:橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材、卷材与其他种类防水材料的粘接密封,形成的整体密闭防水层,克服了因涂刷胶粘剂不均匀而影响卷材铺贴质量的问题,可确保其整体的防水性能;且自粘卷材与基层全面牢固粘结,可有效防止串水现象。

2、使用寿命:具有耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能,使用寿命较长。

3、施工简便:冷施工,无需加热,安全性好;无需使用粘结剂,卷材直接铺贴在基层上,即可与基层粘结牢固,提高工效,节约时间。

4、具有抗穿刺自愈性和延展性:这是与以往的防水材料不同的地方,特制的橡胶自粘层具有蠕变性,即使在施工过程中卷材不慎被刺破,也可自行愈合;能适应基层的收缩变形和结构的微小沉降,对自身的穿刺破损自行愈合,对较小的基层裂缝自行填充。

5、符合环保要求:卷材本身及其配套材料不含有毒、易燃溶剂,不需加热施工,不会对施工环境造成污染。

6、配套材料:基层处理剂(溶剂性、水性)、密封膏。

7、技术性能表:

四、适用范围

适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、构筑物、隧道等防水、防渗、防潮工程,也适用于一般防腐工程。聚乙烯膜面自粘卷材、细砂面自粘卷材适用于非外露式防水工程;铝箔面自粘卷材适用于外露式防水工程,该系统还适用于木结构屋面、金属结构屋面的防水工程。

五、施工工艺简介

施工方法中像什么长短边搭接,附加粘铺设,上下层错开等与其它种类卷材的冷粘满粘法相似,只是比原来的工序节省了涂胶、晾胶。值得注意的是,由于卷材的本身柔软性,施工时,容易扭曲变形走线,出现开始搭接满足要求而到幅尾就小于或大于搭接宽度,因此,要及时对照及时调整。这也是该类卷材抗基层变形或适应基层不平整的优势的负面效应。故施工时,弹线预控是施工中的重点。

其二,满粘法冷施工的防水层施工工序中,普遍对基底的干燥性要求很高,如果基底不够干燥,就进行防水施工,通常会在施工后,出现气顶鼓包现象,影响防水层的施工效果,及防水功能。所以,要达到理性的效果,要让基底尽量干燥。另外,满粘法施工,也要求基地要尽量平整,无空鼓,起砂,掉皮等现象,才能保证防水工程的质量。

施工工艺:

1、基层处理:防水基层要求坚固、平顺、光滑、干净、干燥、无灰尘油污。

2、涂刷配套基层处理剂。

3、基层处理剂干燥后弹线。

4、撕起保护隔离纸,粘贴自粘性防水卷材,将卷材粘贴在基层上,用橡胶刮板或压辊将卷材下空气排出,并压实卷材。

5、卷材搭接外边缘用配套的密封涂料密封。

6、节点部位须按规范及设计要求增设附加层。

7、卷材收头原则上采用金属压条加钢钉在预留凹槽内固定,并以专用密封涂料密封。

六、特殊部位做法及明晰

特殊部位如阴阳角、管根等粘接附加粘的特殊做法,还有收边密封等和其他防水卷材相同。不同的是在砖胎膜与墙体立面结合换面部位,是由双面材料来衔接。所谓双面材料,就是类似双面胶的两面都是隔离层,中间为胶结层的特殊部位专用材料。双面材料本身不具备防水性能。施工时,先将双面材料的一面,与砖胎膜处的卷材防水面相互粘接牢固,原隔离材料不必撕掉,这样就形成了一个两面都能粘接且中间具有防水功能的增强加厚型卷材,再将刚刚的双面材料的另一面的隔离材料撕下,与防水墙体的立面来料搭接上或直接满粘接压实,进行防水立面施工。从而,完成了立面换粘的转换,与下一步的立面防水衔接上,并加强了衔接部位的防水性。

宏大研究院实验基地工程实例中应用做法是,因筏板基础外露外墙面500㎜,所预留卷材不够搭接长度,因而,用双面材料过度成为粘接面朝下的卷材,在水平位置用双面材料换面,严密搭接500㎜,形成在500㎜范围内,具有三层胶两层防水膜的增防水层,保证防水效果的同时,也实现与墙体立面转换。

具体做法如下图:

做法图例。

实际使用过程中的问题:(咨询防水队伍)

1、在贮存期内基层处理剂可能出现少量沉淀,属正常现象,将其搅拌均匀后仍可正常使用。篇3:防水工程监理总结

福保桂花苑防水工程

监理工作总结

一、工程概况

福保桂花苑工程位于深圳市福田保税区桂花路,北临桂花路,南靠绒花路,西临萍冠路,东临凤凰道,占地面积为.2㎡,总建筑面积约为 ㎡。该工程建设单位为深圳市华嵘世纪投资有限公司,设计单位为深圳市建筑设计研究总院有限公司,总承包施工单位为深圳市华信现代建筑工程有限公司,监理单位为深圳市九州建设监理有限公司,其中防水专项工程分包由深圳市科顺防水工程有限公司负责施工。

该防水工程分为两部分施工,即结构自防水和柔性防水,结构自防水砼和刚性防水保护层由总承包施工单位施工,地下室结构自防水中的地下室底板、外墙及顶板采用抗渗等级P8的防水砼,地下室防水抗渗砼经见证取样送检77次,检测结果合格。柔性防水(即水泥基渗透结晶型防水涂层、911聚氨酯防水涂膜及聚合物水泥基涂膜)由防水专业施工单位科顺防水公司施工。其中地下室底板采用内防水,主要采用抗渗等级P8自防水砼及水泥基渗透结晶型防水涂料;地下室外墙防水主要采用抗渗等级P8自防水砼及厚911聚氨酯防水涂膜(地下室底板及外墙防水做法详见08年3月13日设计变更洽商记录);地下室顶板防水主要采用抗渗等级P8自防水砼、厚911聚氨酯防水涂膜及40厚C20细石砼(掺外加剂6%)刚性防水层(详见08年5月30日设计变更洽商记录);建筑屋面防水主要采用厚911聚氨酯防水涂膜及40厚C20补偿收缩性细石砼刚性防水层(详见08年10月13日设计变更洽商记录);此外,生活阳台、阳台、户内外走道(仅3栋A套)及1、2栋电梯厅外阳台等防水采用厚聚合物水泥基涂膜(见建改-46);外墙防水采用

厚聚合物水泥基防水涂膜(详见09年5月22日设计变更洽商记录);卫生间地面防水采用厚聚合物水泥基防水涂膜(见建改-35);厨房墙地面及卫生间墙面防水均采用厚聚合物水泥基防水涂膜。

二、监理情况

在防水工程施工中,我司严格按照设计图纸、规范要求,依照批准的防水工程施工方案,并根据该工程的特点实行了现场巡视、平行检查和旁站监理,使防水

工程做到了规范化施工。

(一)施工前期

1、审查防水专业施工单位(深圳市科顺防水工程有限公司)的资质和经营范

1地下室及屋面防水施工方案、○2外墙、围满足工程要求,审查防水工程施工方案(○

厨卫间、阳台防水施工方案)并提出意见,使施工技术组织措施、人员及设备配置符合施工要求。

2、审查施工单位质保体系与项目管理人员的配备、资质,对特殊工种上岗证审查符合要求。

3、施工技术交底与施工图纸会审:督促施工单位进行施工技术交底,以确保操作方法、质量标准、技术措施得到有效执行,督促施工单位进行施工安全交底,杜绝重大安全事故的发生,并要求总承包施工单位对防水施工单位实行质量、安全监督管理。

(二)质量控制

我司对进场的材料、设备按照有关规定及要求,实行联合验收,对主要进场材料及设备审批后才使用,对主要防水材料进行见证取样、见证送检,经监理见证取样送检的防水材料如下:

1、腻子型PN-300遇水膨胀橡胶止水条1次;

2、ST-1水泥基渗透结晶型防水涂料2次;

3、KS-2A聚氨酯911-I防水涂料3次;

4、KS-901B聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料4次;

以上主要防水材料检测结果合格,材料检测合格后方可按产品要求特点、防水施工工艺要求进行施工,其中厨卫间地面及建筑屋面防水施工前,要求总承包单位先对结构砼板进行基层清理闭水试验确认结构板无渗漏后方可进行防水施工。在施工过程中实行现场巡视、平行检查及旁站的方式进行监理,施工单位自检自查达到合格后,我司监理人员验收达到合格后才同意隐蔽,进行下一道工序施工,对每一道工序严格把关。防水工程完成后,检查地方室防水效果记录9份,墙地面无渗漏现象;对屋面泼水、淋水、蓄水试验记录8份,对厨卫间地面渗、漏试验记录106份,经检查无渗漏水现象;同时,外墙防水完成、窗玻璃安装完成后,对外墙及外窗进行淋水试验记录23份,外墙内侧及外窗内侧无渗漏出现。

(三)进度控制

我司依据合同及业主的要求,加强监督管理,重视施工进度的记录,信息收集、统计、分析、预测和报告工作,从而达到对进度控制的目的。

(四)造价控制

认真做好工程计量与支付的审核签证工作,对设计变更进行控制,尽力做到准确性、公正性,做到投资控制。

(五)安全控制

认真负责审查施工单位的安全保证体系,督促施工单位进行安全交底,要求总承包施工单位对防水专业分包单位实行施工安全责任制,对安全实行预控;在施工过程中,组织有关人员对安全采取定期与不定期相结合的检查,发现安全隐患及时督促施工单位整改,把一切安全事故消灭在萌芽状态之中,杜绝了事故的发生,确保了整个施工的安全。

(六)合同管理与组织协调

认真熟悉本工程合同,并要求有关单位严格执行合同规定条款;在工程施工过程中,我司公正处理各种关系,协调好业主、设计院、总承包单位及分包单位等各方关系。

三、结论

在防水监理过程中,我们认真贯彻《建筑法》与《深圳市施工监理规程》及有关防水的现行技术法规、标准,按照业主要求,严格履行监理合同所规定的责任和义务,全部完成防水工程。

该防水工程质量评定:监理同意施工单位自评结果合格。

深圳市九州建设监理有限公司

福保桂花苑项目监理部

2010年4月27日篇4:防水工程技术总结

防水工程技术总结

一、工程概况:

星源材质华南基地研发厂房工程位于深圳市光明新区公明镇马田村,建设

用地面积为平方米,一栋单体建筑,总建筑面积.1平方米。主

要结构形式为框架结构。

本工程防水包括屋面防水、卫生间防水、外墙防水等。

其防水做法如下:

二、防水材料的进场检验和质量控制

(一)进场检验

1.进场的防水材料有出厂合格证和复试检验报告。

2.对分批进场的防水材料分批次进行送检,送检合格后再投入使用。

3.防水材料检验项目

(1)防水卷材:纵横向拉力、低温柔性、耐热性和不透水性。

(2)聚合物水泥基复合涂料:固含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、粘

结强度、抗渗性。

(3)聚合物:固含量、掺量。

(4)聚氨酯:固含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性、干燥

时间。

4.防水材料质量技术指标

(1)防水卷材:纵横向拉力≥350N/50mm,低温柔性-20℃,不透水性压力≥

保持时间≥30min,耐热性90℃滑动<2mm无流淌、滴落。

(2)防水涂料:固含量≥70%,拉伸强度≥,断裂伸长率≥80%,不透水性不透水。

(3)聚合物:固含量70%,掺量10~20%。

(4)聚氨酯:固含量≥92%,拉伸强度≥,伸长率≥450%,低温弯折性

≤-35℃无裂纹,不透水性 MPa30min不透水,干燥时间:表干时间≤8h,实干

时间≤24h。

5、其材料现场检验情况如下:

改性沥青防水卷材,送检一次,其结果合格;

聚合物水泥基防水涂料,送检一次,其结果合格;

聚氨酯防水涂膜,送检一次,其结果合格;

三、防水施工工艺流程

1、卫生间地面防水施工工艺流程

卫生间基层清理 → 结构蓄水试验→找平层兼找坡层施工→ 管洞附加层防水施

工→防水层施工→防水层试水→保护层施工

2、屋面防水施工工艺流程

屋面基层清理→屋面结构板试水→管洞及女儿墙与屋面交接处防水附加层

施工→水泥陶粒找坡层施工→防水卷材施工(包括无纺布)→防水层试水

保温层施工→刚性层施工;

3、外墙防水施工工艺流程

基层验收→检查、修补、清理找平层→涂布基层→特殊部位附加增强处理→

第一遍涂布→第二遍涂布→第三遍涂布→收头密封处理→检查、清理验收。

四、防水质量控制要点

1、卫生间防水施工

结构防水处理:卫生间隔墙底部先做200mm高同墙厚C20砼,其上再砌筑

实心砌块墙体,以防砌体渗水。

防水具体工艺:

⑴、基层清理:凿除基层上结构浇筑时高出的砼及清除掉抹灰施工掉落的砂

浆,清理之后的基层表面平整,无积灰;

⑵、结构试水:基层清理完成后即开始对结构板灌水,检查结构是否有渗漏

现象,试水时间为24小时,试水期间重点检查管洞、地台周边,如发现管洞周

边有渗漏现象,则将吊洞混凝土凿除,重新按照吊洞要求重新吊洞,对于结构板

及地台周边如有渗水现象,则采用注浆法予以封堵,对于以上两种情况,处理完

成后均再次试水,如再有渗漏则再次处理,直至无渗漏出现,方可进入下道工序。

⑶、找平层施工:本工程找平层为15mm厚(最薄处)1:水泥砂浆找1%

坡向地漏,找平层表面应干净平整、坚实、无空鼓、无起砂、无裂缝、无松动掉

灰,若存在凹凸不平、起砂、起皮、裂缝等缺陷,及时进行修补,并进行清理、清扫。找平层与突出地面的管道等的交接处以及基层的转角处做圆弧形,圆弧半

径≥50mm。内部排水的水落口周围,基层做成略低的凹坑。找平层完成后平整度

偏差不超过5mm,墙面和地面交角处做成半径为20mm的小圆角。

⑷、管洞附加层防水施工:对于管洞周边,此处为防水的重点,我们采取增加附加防水层的做法来保证防水效果,具体做法先在管洞周边做一层防水,防水材料同卫生间地面防水,防水宽度宽出管洞范围100mm,厚度同防水设计厚度,在管体上翻高300mm;

⑸防水层施工(本工程首层为聚合物水泥基涂膜厚,二层及以上为

厚聚氨脂防水涂膜):

①、找平层干燥度达到防水涂料的要求时,即进行防水施工;

②、先对卫生间节点、周边、拐角等部位进行涂布,然后再大面积涂布; ③、前层涂膜固化干燥后,全面仔细检查其涂层上有无气孔、气泡等质量缺陷,若无即可进行涂布;若有,则立即修补,然后再进行下一道涂布;

④、防水涂料应先涂节点、立面,后涂平面;涂布完后,涂层上严禁上人踩踏走动;

⑤、涂膜分层、分遍涂布,待前一遍涂层干燥或固化成膜后,方可进行后一遍涂层的涂布,每遍涂布方向相互垂直;

⑥、所有涂膜收头均采用防水涂料多遍涂刷密实;

⑦、在涂布最后一遍防水涂料时边涂布防水涂料边均匀撒布细砂粒,撒布后立即进行滚压;

⑧、涂膜防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂布均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、质量缺陷,涂膜防水层的平均厚度应符合规定和设计要求,涂膜最小厚度不小于设计厚度的80%;

⑨、涂膜防水层上采用细砂等粒料做毛化处理,以保证与保护层结合牢固,在涂布最后一遍涂料时,边涂布边均匀铺撒,使相互间粘地牢固,撒布均匀不得露底,对于与防水层粘结不牢的细砂等粉料,待涂膜干燥、固化后,用扫帚将多余的细砂等粉料及时清扫干净,避免堵塞地漏而影响排水效果。

⑹、防水层试水:防水层施工完毕后,即开始进行蓄水试验,蓄水时间48小时,蓄水期间,对防水效果进行观察,如发现有漏水现象,标记其位置,将该部位防水铲除重做,完成后重新试水,无渗漏则通知监理及业主验收;验收合格后可进行保护层施工;

⑺、保护层施工:本工程保护层设计为3mm厚聚合物水泥砂浆结合层,保护层须与防水层牢固结合,不得有空鼓现象。

2、屋面防水施工

屋面基层清理:基层清理:清除屋面垃圾,凿除基层上结构浇筑时掉落的砼、结构多余砼及清除掉抹灰施工掉落的砂浆及砌筑时留下的砖块等垃圾,清理完成

之后的基层表面平整,无积灰;突出屋面结构与基层的交接处和基层的转角处及女儿墙与屋面交界处做成圆弧形,转角处圆弧半径250mm,水落口四周直径500mm范围内的坡度为5%。

屋面结构板试水:基层清理完成后即开始对屋面结构进行试水,检查屋面是否有渗漏现象,试水时间为24小时,试水期间重点检查管洞周边、女儿墙与屋面交接部位,屋面板边梁处及结构梁上的对拉螺杆孔处,如发现管洞周边有渗漏现象,则将吊洞混凝土凿除,重新按照吊洞要求重新吊洞,对于女儿墙与屋面交接部位,屋面板边梁结构施工时模板拉铁丝处及边梁对拉螺栓孔如有渗水现象,则采用注浆法予以封堵,对于以上两种情况,处理完成后均再次试水,如再有渗漏则再次处理,直至无渗漏出现,方可进入下道工序。

管洞及女儿墙与屋面交接处防水附加层施工:对于管洞周边,附加层防水做法同卫生间管洞,材料为厚聚氨酯涂抹防水;在女儿墙与山墙交接部位,伸缩缝处,采用聚氨酯在交接处向屋面方向及山墙顶方向各做300宽厚聚氨酯涂抹防水;

水泥陶粒找坡层施工:本工程为30mm厚(最薄处)1:8水泥陶粒找2%坡向雨水口;陶粒找坡层施工时,设置Ф25PVC透气管,透气管纵横均设置并且纵横采用四通连通,管上每隔5cm钻对穿孔,以利排水,孔上用纱布包裹,防止砂浆进入关内每根透气管设置竖向穿出面层的PVC管,开口弯向下,以利于排出水汽及防止雨水灌入,纵横向管接入雨落水管;陶粒水泥施工时搅拌均匀,保证陶粒空隙填实水泥浆,以免在陶粒内形成空隙积水,陶粒铺填完成,表面抹平,以便卷材施工;

防水卷材施工:本工程防水所用卷材为二层厚SBS改性沥青防水卷材,采用热熔法粘贴;施工时注意:

⑴、火焰加热器加热卷材要均匀,不得过分加热或烧穿卷材;

⑵、卷材表面热熔后要立即滚铺卷材,卷材下面的空气排尽,并用辊轴压粘牢固,不得空鼓;

⑶、卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶;

⑷、铺贴应卷材平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折;

⑸、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留的凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不大于500mm,上口用聚氨酯嵌填封严;

⑹、屋面消防墩在卷材施工前表面满刷厚聚氨酯,卷材上翻300mm高;

⑺、卷材粘贴完成,面满铺无纺布;

防水层试水:屋面防水层施工完毕后,即开始进行蓄水试验,蓄水时间48

小时,蓄水期间,对防水效果进行观察,如发现有漏水现象,标记其位置,将该部位防水铲除重做,完成后重新试水,无渗漏则通知监理及业主验收;验收合格后可进行保护层施工;

保温层施工:本工程保温层为30厚聚苯板;

刚性层施工:设计为40厚C20细石砼,内配Φ6@200 ,表面压光,双向分缝@6m,耐侯胶嵌缝;经与业主及设计院沟通,将刚性层中钢筋变更为Φ@200双向冷轧焊接钢筋网片,以保证施工进度,同时将分缝位置设置在轴线及跨中位置处,使每个分块大致为×米;刚性层施工时应注意:

(1)、分格缝设置

①、细石混凝土防水层的分格缝,应设在变形较大、分水线、屋面转折处与突出屋面结构的交接处,其纵横间距应按要求并控制在以内;

②、分格缝条制作:分隔缝宽度宜为20mm,分隔缝条采用聚苯板条;

③、分格条的安装:按屋面专项施工方案中的分格缝平面布置图弹线,再用1:2水泥砂浆安装分格条,做临时固定。

④、分格条的拆除:聚苯板条在砼终凝前拆除,再对边角作修补;可在嵌缝前处理。

(2)、钢筋网片

①、钢筋按设计要求和专项施工方案分格缝平面布置图分块进行加工; ②、钢筋网片采用搭接接头,搭接长度150㎜;

③、钢筋保护层:距分格缝周边的距离为20mm,保证钢筋网的上口保护层为15mm,采用10~15mm砂浆垫块垫,垫块间距500mm。

(3)、浇捣细石混凝土

①、混凝土的浇捣按从远到近,先高后低的原则进行,在每个分格内混凝土连续浇筑,不留施工缝。混凝土要铺平铺匀,采用平板振动器先振捣然后再用滚筒压平压实,泛浆后用木抹子原浆搓平。混凝土终凝前再次抹压,使混凝土表面平整、光滑、无抹痕。抹压时严禁在表面洒水、洒干水泥或干水泥砂浆。

②、混凝土养护

细石混凝土终凝12h后及时进行养护,养护时间不少于14d,当采用蓄水养护时,蓄水高度以不超过100mm为宜。如采用麻袋等材料覆盖时,浇水次数要确保覆盖物始终湿润。

(4)、细部处理

①、在基层与竖向结构交接处做圆弧,圆弧直径100~150mm,细石砼防水篇5:二中2014防水工作总结

阿图什市二中2014年度防水工作总结

根据市教育局文件精神,我校就认真落实这项工作,做了专门的研究和布置。2014年我校没有发生学生防水事故。现就这项工作做如下汇报:

一、高度重视,精心安排

学校召开行政班子会议及全体教师会议,认真学习上级级教育主管部门关于预防学生水安全教育工作的文件精神。充分认识,扎实抓好学校预防水宣传教育工作的重要意义,进一步提高思想认识,增强抓好预防水教育工作的责任感和紧迫感。学校精心安排预防水教育的各项活动,形成工作方案,并传达至全校各部门、各班级和每个学生及家长。

二、注重实效,活动多样

1.学校通过校内广播、宣传栏进行了防水知识的宣传工作。

2.有针对性地开好“水与安全”主题班会3次。组织学生座谈,增强自我保护意识和自救自护能力,出预防水教育专题墙报。

3、坚持每节课点名制度,任课教师进入课堂后一旦发现学生缺课,要迅速查明缺课原因,并按规定报告学校。

4.发放《告家长书》。让学生家长了解预防水的重要性和紧迫感。

三、完善制度,常抓不懈

我校一直重视防水安全工作还将坚持不懈地抓下去。进一步完善学校安全管理制度,把预防水教育作为一项长期工作抓紧抓好,特别

要求教师把这项教育工作渗透到教育教学和学校管理之中,长鸣警钟,常抓不懈,保持和学生家长或监护人联系,关爱学生,关注嬉水学生,杜绝管理盲点,避免水事故发生。

阿图什市二中校安办

2014年11月20日

第5篇:煤矿公司矿井防水工作计划

煤矿公司2014年矿井防水工作计划

一、编写目的

为认真贯彻执行上级部门有关文件精神及防治水规定要求、防止重大水害事故发生,确保我矿井安全生产,坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则;结合我矿的地质构造及水文地质条件特点,杜绝发生水害事故,确保我矿各工作面安全施工。为完成2014年全年基建生产任务提供安全、可靠的保障。特制定如下2014年防治水工作计划。

二、编写依据

1、《煤矿安全规程》

2、《煤矿防治水规定释义》

3、《金宝屯煤矿水文地质划分类型报告》

煤矿2014年矿井防治水工作计划

一、矿井水文地质概况

区内地形平缓,海拔标高141~110m,相对高度31m。区内为风积砂掩盖地区,地表水体为汤泥河和坨间沼泽地,可采煤层位于当地侵蚀基准面以下。主要含水层为第四系含水层、白垩系中部砂砾岩含水层段、白垩系底部及侏罗系直接充水含水层。第四系含水层,含水丰富,CK1号钻孔抽水资料,单位涌水量为

/s〃m,下部均有平均厚度白垩系泥岩、粉砂岩、细砂岩隔水层,属间接充水层,对矿井深部开采无直接影响;白垩系中部砂砾岩含水层段,据23-3钻孔抽水资料,单位涌水量为/s〃m。因该层下部有平均厚度为的泥岩、粉砂岩、细砂岩相隔,为间接充水含水层,对井田深部开采无直接影响;白垩系底部及侏罗系直接充水含水层由泥质胶结的粗砂岩、砾岩组成,煤层顶、底板含水层据抽水资料,单位涌水量为~/s〃m,为井田的直接充水含水层。

矿井涌水量正常涌水量/h,最大涌水量132 m/h。 3

3二、矿井充水因素分析

井田内白垩系底部及侏罗系直接充含水层均为泥质胶结的砂砾岩、砾岩组成,含水透水性很弱。

1、煤层顶板含水层根据抽水资料;单位涌水量为~/。

2、煤层底板含水层根据14-2孔抽水资料;单位涌水量为/。从水质分析来看矿化度较高,说明本区底板充水含水层地下水外排不畅。

3、井田及周边无其他矿井,本矿井北翼一阶段的采空区均已压严压实。

三、矿井涌水量的构成

根据设计,矿井正常涌水量130m3/h,最大涌水量170m3/h。现在矿井实际最大涌水量为118m3/h,主要来自主、副井筒淋水,采区工作面机械的冷却水,水量小, 北翼其他巷道基本无水,南翼开拓大巷局部涌水。因此,矿井突水的可能性不大。

四、矿井水文地质类型

矿井水文地质类型为简单。

五、成立矿井防治水领导小组

组长:

副组长:

成员:

防治水设办公室,办公室主任由生产技术部长高振波兼任,负责矿井防治水工作的组织、落实。

六、年度计划内采掘区域的分布情况

根据2014年金宝屯矿生产衔接计划:

1、我矿计划回采的工作面有:N20

9、N

211、S102等工作面,工作面水文地质条件简单。

2、掘进的工作面有:N211开切眼、S103运输顺槽、S103回风顺槽、S103开切眼、S103皮带上山。所有工作面水文地质条件简单。

3、开拓工作面有:南翼(东侧)开拓运输大巷、南翼(东侧)开拓回风大巷、南翼煤仓起坡运输巷、S103皮带上山、S105回风上山、N213区回风巷和联络巷。所有工作面水文地质条件简单。

七、防治水处理计划

1、根据《煤矿防治水规定》相关要求,逐步修改完善了矿井防治水的各项制度、台账、图纸等基础资料。

2、编制年、月度水害预报,必要时编写临时水害预报,图表保持一致,内容要真实可靠,地点明确。

3、加强对南翼(东侧)开拓大巷涌水的预防工作,编制南翼(东侧)开拓运输、回风大巷探放水钻孔设计,进行超前打钻探放水。

4、结合职工培训,于今年下半年

8、9月对全矿职工进行防

治水安全知识培训,全面提高职工防治水患的常识。

5、地面:制定金宝屯煤矿井上防治水措施。每月对汤泥河进行三次水文变化情况观测。在2013年5月份汛期来临前,对地面的排水沟、排水管路进行一次检查、清理,保证地面排水通路畅通、不积水。

6、井下:制定金宝屯煤矿井下防治水措施。在2013年5月份汛期来临前,对井下的主、副井排水泵,各种输水管路,井下水沟,井下一次彻底的检查、检修、清理工作,保证水泵一台使用、一台备用、一台检修,各种管路完好畅通,水沟清洁无杂物。

对主、副井水仓、南翼水仓及出水钻孔涌水量进行观测,绘制矿井涌水量及其相关动态曲线图。每月对矿井进行防治水隐患排查,发现问题,立即下发防治水隐患排查治理通知单,督促相关单位进行整改落实。

7、汛期成立金宝屯煤矿防汛组织机构,协调管理全矿的汛期防治水工作,并且根据人事、组织关系变化,对机构进行修改和补充;编制《金宝屯煤矿汛期防汛应急抢险预案》并下发各单位认真学习。

8、2014年雨季前,要对井下各水仓、水沟进行一次彻底清挖使水仓保持有效容量,经常检查维修排水设备、管路,保证管路畅通涌水及时排出。雨季前,要进行一次联合排水试验,确定排水能力。

9、在N211区回采时工作面做好过6-

2、20-

6、20-4钻孔安

全施工措施。工作面回采至6-

2、20-

6、20-4钻孔前50米,立即下发临时地质预报。

10、在S102区回采至31-5钻孔前50米,立即下发临时地质预报。

11、在S103区回风顺槽掘进至10-3钻孔前50米,做好过10-3钻孔安全施工措施,立即下发临时地质预报;回采至10-3钻孔前50米,立即下发临时地质预报。

金屯煤矿

2014年1月10日

第6篇:万通防水公司简介

贵州圣元防水材料有限公司

万通防水(WANTONG)是中国知名防水品牌,1997年由中国著名企业家,圣元公司董事长王立军先生创立于林城贵阳,距今已有近20年的创业历程。在中国现有1000余家防水企业中,万通防水(WANTONG)以多年坚持的产品质量与独特的中国式自主研发风格脱颖而出,独树一帜!曾多次获得EACC、中国硅酸盐协会、国家防水技术创新产业联盟、省工商行政管理局、中国建筑防水(南方)专家论坛组委会、中国建筑防水协会、中国质量名牌推广中心等多家为万通防水(WANTONG)颁发的认证与荣誉近百项。

2014年贵州圣元防水材料有限公司旗下万通防水(WANTONG)更是获得了由省局颁发的“贵州省名牌产品”,成为贵州省广为人知的防水品牌,收入到政府采购名单!

97年圣元董事长王立军先生来到林城贵阳从事防水行业,当时防水市场混乱,以次充好,假冒伪略产品在市场上横行,一些在一线城市已经大范围使用的产品在贵州市场上为0.整个防水市场处在初始阶段。万通便是在那个混乱的时代慢慢建立了起来!从厂房的选址,挖山,建立厂房、创建设备、招进原材料,经历一系列的困难。在08年取得了防水材料生产许可证书,证书号0000011。中国第十一家取得生产许可证的防水企业!

时至今日,经历过几次变迁的万通防水(WANTONG)已非昨日可比!15年万通防水(WANTONG)销售额以突破亿。16年万通防水(WANTONG)销售额目标必将突破亿!在长田工业园区占地30亩的万通,拥有各类防水材料生产线23条。主营产品涵盖:SY晶芯自粘橡胶沥青防水卷材、SY非沥青基自粘防水卷材、SYSBS防水卷材、橡胶沥青非固化防水涂料、非沥青基彩色非固化、维修大师、JS、KII、白色/七彩色环保型聚氨酯、高铁/地铁专用防水材料类、赌圣、瓷砖胶等产品多达60余种!取得了“ISO 环境管理体系认证”证书、“GB/T 职业健康管理体系认证”证书和“ISO 9001 质量管理体系认证”证书,“中国著名品牌”、“中国优质产品”、“贵州省著名商标”“省级守合同重信用单位”“国家防水产业技术创新联盟理事单位”等多项国家级、省级、行业权威协会近百项荣誉。成为西南唯一由国家防水产业技术创新联盟,中国硅酸盐协会联合颁发的“西南研发基地”。

自主创新研发、产品质量的严格把控、圣元人不畏艰难的创新精神.......种种造就了如今的万通防水(WANTONG),随着第三次工业革命网络大数据时代的来临。万通防水(WANTONG)必将成就防水行业的神话!

排水公司工作总结

水产公司工作总结

水产公司工作总结

防水材料公司内勤工作总结(共16篇)

公司防汛工作总结